      lucajordi @UlliJ last edited by

      @ullij
      Hallo Ulli,

      welche Version meinst du?
      Ich habe die 1.20 und immer noch keine Datenpunkte.

      Aber ich hatte vorher zum testen mal eine noch ältere Version aus einem
      GitHub installiert und tatsächlich Daten erhalten!

      Leider ist mein Kopf ein Sieb und ich finde es nicht mehr, wo ich das her hatte...?!

      L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • L
        lucajordi @lucajordi last edited by

        So, habs als npm gefunden und installiert--> Werte wieder da...

        Meinst du, ich kann jetzt updaten auf die 1.20 ?

        Gruß
        Thorsten

        U 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • U
          UlliJ @lucajordi last edited by

          @lucajordi

          Hi Thorsten,
          wenn Du alle Werte hast die Du brauchst und es so funktioniert wie Du es haben willst...warum aktualisieren?! Lass doch einfach laufen, zumindest für ein paar Tage/Wochen und keine anderen Anforderungen es erzwingen. Studier mal das Changelog. Ist etwas dabei was bei Dir nicht funktioniert und Du zwingend benötigst? Wenn "nein" lass es.
          Welche Version hast Du jetzt installiert?
          Welche Firmware Version hast Du auf dem ism8?
          Man muss einfach die Möglichkeiten gegen Wünsche abwägen. Bei mir wird aktiv nur die Sollwertkorrektur verwendet und das nur weil ich zu bequem bin in die Garage zu laufen, die Wärmepumpe noch relativ neu ist und die Heizkurve noch nicht ganz zur Aussentemperatur und unserem Haus passt.
          Weiter finde ich das Datenangebot des ISM8 bescheiden, den anfänglich vorhandenen LinkHome fand ich besser, aber der war Ende letzten Jahres nicht in iobroker integrierbar. Zum überwachen und steuern der Anlage reicht mir persönlich der ISM8. Als ehemaliger Kältetechniker würde ich auch gerne die Verdichterdaten sehen, aber was soll's. Hauptsache das Haus ist warm (WAF)😧
          Gruß
          Ulli

          Update auf eigenes Risiko ...der Adapter ist manchmal sperrig

          L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • L
            lucajordi @UlliJ last edited by

            @ullij

            Danke für deine ausführlichen Ausführungen!

            Ich lasse es jetzt erst mal so wie es ist. Denke die benötigten Werte sind da!

            Jetzt versuche ich mich, Werte umstellen zu können, z.B. vom Automatikbetrieb in den Partybetrieb...
            Hast du einen Tipp fürs vorgehen?

            U 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • U
              UlliJ @lucajordi last edited by

              @lucajordi
              Du hast doch sicher eine Betriebsanleitung zum ISM8... soviel Auswahl gibt es da nicht. Hängt aber auch von Deiner Anlagenkonfig ab.

              Datenpunkte:
              56/69/82/95 Warmwasser Solltemperatur 20-80°C, Schrittweite 1°C

              57/70/83/96 Programmwahl Heizkreis/Mischer zul. Werte 0-3
              0=Auto
              1=Comfort
              2=Standby
              3=Sparbetrieb

              58/71/84/97 Programmwahl WWasser zul. Werte 0,2 und 4
              0=Auto
              2=Normal
              4=Frostschutz/Standby

              Wahl der Zeitprogramme und WWasserprogramme (jeweils 0=aus oder 1=aktiv)
              Datenpunkte
              59/72/85/98 Prog HK1 aktiv
              60/73/86/99 Prog HK2 aktiv
              61/74/87/100 Prog HK3 aktiv

              analog die nächsten 3 Datenpunktfolgen für die WWProgramme

              65/78/91/102 Sollwertkorrektur von -4K...4K, SW 0.5
              66/79/92/105 Sparfaktor (ist wohl Absenkung nachts) 0-10K, SW 0.5

              194 ist 1x Warmwasseraufbereitung (FW abhängig)

              Dann gibt es lt. Doku noch (abhängig von der Firmware und der Anlagenkonfig) im Bereich 198 bis 208 die beiden Parameter Leistungsvorgabe in % und Kesselsolltemp.

              Alle weiteren Parameter für Heizgeräte sind "read only"
              Hoffe es ist was für Dich dabei und viel Spaß beim "probieren".

              Bei Fragen einfach wieder melden
              Gruß
              Ulli

              L 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • L
                lucajordi @AFi last edited by lucajordi

                @afi
                Hallo Axel, bin auch gerade am Anfang und mir was am aufbauen...
                Darf ich dein Anlagenbild verwenden, bzw. könntest du mir die
                View zur Verfügung stellen?
                Danke...

                Gruß Thorsten

                AFi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • L
                  lucajordi @UlliJ last edited by

                  @ullij
                  Hi Ulli,
                  danke für die Hilfe!
                  Werde jetzt mal suchen ob ich was finde, zb. einmal Warmwasser aufbereiten, etc...

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • AFi
                    AFi @lucajordi last edited by

                    @lucajordi
                    Hallo Thorsten, dies ist die leichteste Übung, hast Du powerpoint? Schon mal vorab die Datei. Du musst den Bereich dann immer markieren und als jpg oder png abspeichern, den Rest mit hochladen hoffe ich kennst Du.
                    ICONSIOBroker.pptx
                    VG Axel

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • AFi
                      AFi @UlliJ last edited by

                      @ullij Hallo Ulli, habe nicht aufgegeben und in der Fachmannebene den Parameter geprüft, er ist so eingestellt wie bei Dir muss also weitersuchen.

                      Gruß Axel

                      AFi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • AFi
                        AFi @AFi last edited by

                        @afi Hi zusammen, Problem gelöst!

                        Habe 2 Fehler gemacht:

                        • zuerst habe ich mit DropDown Menüs in Vis gearbeitet die individuell konfigurierbar waren und nicht nur Boolen (True / False)
                        • dann habe ich Heizzeitprogramm genommen und nicht Mischerzeitprogramm (war jedoch auch nicht im Baum)

                        wolf.JPG

                        Ich habe dann die Datenpunkte händisch unter BM1 erstellt (72,73,74) und am Kessel mit dem Tablet getestet, hat funktioniert. Als ich das nächste mal in die Objektestruktur geschaut habe, hat er mir das BM2 aufgebaut, somit habe ich die Datenpunkte in VIS korrigiert und die entsprechenden Datenpunkte unter BM 1 wieder gelöscht. Reiner Zufall, aber seither funktioniert alles.

                        Gruß Axel

                        AFi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • AFi
                          AFi @AFi last edited by

                          @afi Hi Zusammen, anbei das Ergebnis der für mich sinnvollen Eingriffsmöglichkeiten, sollte jemand Tipps benötigen, gerne, mir wurde hier auch geholfen, nochmals vielen Dank.

                          wolf.JPG

                          Gruß Axel

                          U 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • U
                            UlliJ @AFi last edited by

                            @afi
                            Hi Axel, ist ja grossartig👍

                            Das mit Mischer- und Heizkreisprogramm habe ich erst jetzt gesehen als ich das von Dir gelesen habe...wer lesen kann ist klar im Vorteil🙄 Dann macht das ja doch Sinn mit den beiden "BM's".
                            In Verbindung mit PV-Überschuss, Batterie und Wärmepumpe habe ich auch angefangen mit den Parametern zu spielen um Einspeisung zu reduzieren. Funktioniert bei mir auch soweit, bis auf das Rücksetzen der WW-Solltemperatur nach Aufbereitung. Aber das finde ich noch.
                            Weiterhin gutes Gelingen

                            Gruß Ulli

                            L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • L
                              Lollo79 @UlliJ last edited by Lollo79

                              Hallo,

                              war schon lange nicht mehr hier im Forum, betreibe aber seit 2015 eine CGB-2 mit ISM8i FW1.5 als übergeordnete Einzelraumregelung läuft eine Loxone SPS. So sieht meine Vis bisher aus, 2021-04-20 17_20_21-Window.png Die Anlage wird in den nächsten Monaten auf einen Hygienespeicher abgeändert. Ich kann alle Datenpunkte die beschreibbar sind beschreiben muss aber die vorgaben der ISM8i Montage- und Bedienungsanleitung einhalten. Es ist sogar eine Bedarfssteuerung mittels Automatisierten Sollwertkorrekturen möglich. Mein einziges Problem dabei ist aber das ich ganze werte, nicht wie angegeben 0.5 senden muss.

                              Grüße Silvio

                              AFi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • AFi
                                AFi @Lollo79 last edited by

                                @lollo79 Hi Silvio,

                                super Darstellung.

                                Genau an diesem Punkt hänge ich auch die Schrittweite der Datenpunkte ist leider nur 1 und nicht wie in der Bedienungsanleitung 0.5, ev. finden wir jemanden, der den Adapter korrigiert (da bin ich raus, nicht meine Welt).

                                Sollwertkorrektur, IDs: 65, 78, 91, 104; Schrittweite 0.5 K
                                Sparfaktor, IDs: 66, 79, 92, 105; Schrittweite 0.5 K

                                Sollte die Montage- und Bedienungsanleitung ISM8i benötigt werden, kopiere ich sie gerne, ist jedoch mit Google auch auffindbar.

                                VG Axel

                                L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • L
                                  Lollo79 @AFi last edited by

                                  @afi Hi Axel,
                                  wie gesagt betreibe ich das ganze seit 2015 (2016 produktiv) habe mich mit der 1 abgefunden.

                                  Ich bin Programmierer in der Automatisierungstechnik und habe zu wenig Erfahrungen in Javascript, ich habe aber schon herausgefunden das es an der Math.round Funktion liegt denn die Math.round() Funktion gibt die nächstgelegenen Ganzzahl einer Zahl zurück.

                                  Die Anleitung habe ich selbst auch schon da ich anfangs das ganze aufgrund eigener Programmierkenntnisse selbst hochziehen wollte jedoch ist Web (Javascript) Programmierung etwas ganz anderes wie Automatisierungstechnik (SPS).

                                  Es funktioniert aber bisher ganz gut und durch das Update mit dem Hygienespeicher erhoffe ich mir stabilere Vorlauftemperaturen im FBH Mischerkreis da hier nur eine Hydraulische Einspritzschaltung realisiert wurde und der Verlauf sehr unstabil ist. 2021-04-20 22_00_13-Window.png

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • L
                                    Lollo79 last edited by

                                    Ich hab mal einen Issue auf Github aufgemacht vielleicht bekommen wir dadurch die 0,5er Schrittweite. 😊

                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.wolf/issues/42#issue-863220580

                                    Lollo79 created this issue in ioBroker/ioBroker.wolf

                                    closed Fehlerhaft Math.round Funktion #42

                                    AFi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • AFi
                                      AFi @Lollo79 last edited by

                                      @lollo79 Hi Silvion,
                                      habe Dein Beitrag unter Github gelesen, an diesem Part von Main liegt es nicht, da ist zwar ein Fehler drin, bei der Bedinung

                                      If data < - 4 then date = 4 ; müsste eigentlich data = -4 dastehen aber dies ist es nicht.

                                      Ich nehme an, dass es im Bereich encoding oder decoding ist. Da wird jedoch mit Hex-Zahlen
                                      operiert und da müssste ich die Bücher oder Internet wieder bemühen, ist alles so lange
                                      her.

                                      VG Axel

                                      P.S. möchte mich nicht noch in einem weiteren Portal anmelden.

                                      AFi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • AFi
                                        AFi @AFi last edited by

                                        @afi vielleicht wir im encoding oder decoding die Kommastelle unterschlagen, wäre zumindest eine Erklärung.

                                        Gruß Axel

                                        L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • L
                                          Lollo79 @AFi last edited by Lollo79

                                          Hi Axel,

                                          mit diesen neuen Informationen habe ich noch einmal recherchiert und das ganze scheint ein bekanntes Rundungsproblem von Programmiersprachen wie Javascript zu sein. (https://entwickler.de/online/javascript/javascript-rundungsfehler-number-191081.html) in diesem Artikel taucht am Ende eines Beispiels eine 4 auf die mir von eigenen Tests her bekannt vorkommt.
                                          Das Beispiel:
                                          var result = 0.1 + 0.2;
                                          result === 0.3
                                          // false !
                                          // result == 0.30000000000000004
                                          Ich versuche noch einmal das Problem in dem begonnenen Github - Threat zu beschreiben vielleicht kennt ja jemand eine evtl. Lösung.

                                          AFi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • AFi
                                            AFi @Lollo79 last edited by

                                            @lollo79 Hi Silvio,

                                            Danke, wenn dies natürlich ein Problem der Funktion ist, dann warten wir ab, was in Github rauskommt.

                                            VG Axel

                                            AFi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            788
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            80.0k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            adapter
                                            7
                                            61
                                            8254
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo