  4. Wolf ism8i Adapter; Variablendefinition

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Wolf ism8i Adapter; Variablendefinition

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
adapter
61 Beiträge 7 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 7 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • C Catweazle007

    @ullij vielen Dank für die rasche Antwort. Das habe ich jetzt auch rausgefunden. HG und BM habe ich jetzt als Objekte, allerdings will zum verrecken nicht das SM01 kommen. Ohne diese Objekte finde ich den Adapter und das ISM8i Modul tatsächlich nutzlos.

    U Offline
    U Offline
    UlliJ
    schrieb am zuletzt editiert von
    #35

    @catweazle007
    folgende Fragen:

    1. am BM kannst Du das Solarmodul bedienen und konfigurieren?
    2. im Adapter hast Du bei "Solarzelle" einen Haken gesetzt?
      Das iSM8 stellt die Daten aller am EBus gefundenen Teilnehmer zur Verfügung und die werden, wenn ich das richtig im Code des Adapters verstanden habe, auch ausgewertet. Gilt aber nur wenn die Antwort vom iSM8 die Datenpunkte enthält.

    Möglicherweise mal das iSM8 neu starten, wenn 1) und 2) oben erfüllt.
    Habe selbst kein SM, deswegen nur Mutmassungen. Viel Erfolg
    Gruß Ulli

    Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • U UlliJ

      @afi
      ...aufgeben ist nich:cry: . Bei mir funktioniert es ja und dafür muss es einen Grund geben. Meld Dich hier einfach wieder, es kann nur sein das meine Antwortzeit beruflich bedingt oben geht.
      Gruß Ulli

      AFiA Online
      AFiA Online
      AFi
      schrieb am zuletzt editiert von
      #36

      @ullij Hi Ulli, habe noch nicht aufgegeben, bin nur beruflich etwas im Stress und der Heizungsmonteur kommt erst nächste Woche am Dienstag.

      VG Axel

      AFi

      CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
      ioBroker auf NUC

      Mittelständler in ioBroker

      L 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • AFiA AFi

        @ullij Hi Ulli, habe noch nicht aufgegeben, bin nur beruflich etwas im Stress und der Heizungsmonteur kommt erst nächste Woche am Dienstag.

        VG Axel

        L Offline
        L Offline
        lucajordi
        schrieb am zuletzt editiert von
        #37

        Guten morgen zusammen!

        Würde gerne mal eine Frage stellen, wie ihr den Adapter ans laufen bekommen habt?

        Bei mir zeigt er so gut wie keine Datenpunkte an...

        88d21bb8-e16b-4daa-8184-981c173c2aee-image.png

        Was mich wundert, warum das unter systemadapter angelegt wurde...

        Gruß

        Thorsten

        U 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • L lucajordi

          Guten morgen zusammen!

          Würde gerne mal eine Frage stellen, wie ihr den Adapter ans laufen bekommen habt?

          Bei mir zeigt er so gut wie keine Datenpunkte an...

          88d21bb8-e16b-4daa-8184-981c173c2aee-image.png

          Was mich wundert, warum das unter systemadapter angelegt wurde...

          Gruß

          Thorsten

          U Offline
          U Offline
          UlliJ
          schrieb am zuletzt editiert von
          #38

          @lucajordi
          Hallo,
          welche Adapterversion? Die 1.21 legt, zumindest bei mir, keine Objekte an. Versuch mal die vorherige Version, die funktioniert bei mir gut.
          Die Geräte bzw. Datenpunkte sollten dann unter wolf.0... angelegt und aktualisiert werden
          Gruß
          Ulli

          Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

          L 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • U UlliJ

            @lucajordi
            Hallo,
            welche Adapterversion? Die 1.21 legt, zumindest bei mir, keine Objekte an. Versuch mal die vorherige Version, die funktioniert bei mir gut.
            Die Geräte bzw. Datenpunkte sollten dann unter wolf.0... angelegt und aktualisiert werden
            Gruß
            Ulli

            L Offline
            L Offline
            lucajordi
            schrieb am zuletzt editiert von
            #39

            @ullij
            Hallo Ulli,

            welche Version meinst du?
            Ich habe die 1.20 und immer noch keine Datenpunkte.

            Aber ich hatte vorher zum testen mal eine noch ältere Version aus einem
            GitHub installiert und tatsächlich Daten erhalten!

            Leider ist mein Kopf ein Sieb und ich finde es nicht mehr, wo ich das her hatte...?!

            L 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • L lucajordi

              @ullij
              Hallo Ulli,

              welche Version meinst du?
              Ich habe die 1.20 und immer noch keine Datenpunkte.

              Aber ich hatte vorher zum testen mal eine noch ältere Version aus einem
              GitHub installiert und tatsächlich Daten erhalten!

              Leider ist mein Kopf ein Sieb und ich finde es nicht mehr, wo ich das her hatte...?!

              L Offline
              L Offline
              lucajordi
              schrieb am zuletzt editiert von
              #40

              So, habs als npm gefunden und installiert--> Werte wieder da...

              Meinst du, ich kann jetzt updaten auf die 1.20 ?

              Gruß
              Thorsten

              U 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • L lucajordi

                So, habs als npm gefunden und installiert--> Werte wieder da...

                Meinst du, ich kann jetzt updaten auf die 1.20 ?

                Gruß
                Thorsten

                U Offline
                U Offline
                UlliJ
                schrieb am zuletzt editiert von
                #41

                @lucajordi

                Hi Thorsten,
                wenn Du alle Werte hast die Du brauchst und es so funktioniert wie Du es haben willst...warum aktualisieren?! Lass doch einfach laufen, zumindest für ein paar Tage/Wochen und keine anderen Anforderungen es erzwingen. Studier mal das Changelog. Ist etwas dabei was bei Dir nicht funktioniert und Du zwingend benötigst? Wenn "nein" lass es.
                Welche Version hast Du jetzt installiert?
                Welche Firmware Version hast Du auf dem ism8?
                Man muss einfach die Möglichkeiten gegen Wünsche abwägen. Bei mir wird aktiv nur die Sollwertkorrektur verwendet und das nur weil ich zu bequem bin in die Garage zu laufen, die Wärmepumpe noch relativ neu ist und die Heizkurve noch nicht ganz zur Aussentemperatur und unserem Haus passt.
                Weiter finde ich das Datenangebot des ISM8 bescheiden, den anfänglich vorhandenen LinkHome fand ich besser, aber der war Ende letzten Jahres nicht in iobroker integrierbar. Zum überwachen und steuern der Anlage reicht mir persönlich der ISM8. Als ehemaliger Kältetechniker würde ich auch gerne die Verdichterdaten sehen, aber was soll's. Hauptsache das Haus ist warm (WAF):anguished:
                Gruß
                Ulli

                Update auf eigenes Risiko ...der Adapter ist manchmal sperrig

                Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                L 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • U UlliJ

                  @lucajordi

                  Hi Thorsten,
                  wenn Du alle Werte hast die Du brauchst und es so funktioniert wie Du es haben willst...warum aktualisieren?! Lass doch einfach laufen, zumindest für ein paar Tage/Wochen und keine anderen Anforderungen es erzwingen. Studier mal das Changelog. Ist etwas dabei was bei Dir nicht funktioniert und Du zwingend benötigst? Wenn "nein" lass es.
                  Welche Version hast Du jetzt installiert?
                  Welche Firmware Version hast Du auf dem ism8?
                  Man muss einfach die Möglichkeiten gegen Wünsche abwägen. Bei mir wird aktiv nur die Sollwertkorrektur verwendet und das nur weil ich zu bequem bin in die Garage zu laufen, die Wärmepumpe noch relativ neu ist und die Heizkurve noch nicht ganz zur Aussentemperatur und unserem Haus passt.
                  Weiter finde ich das Datenangebot des ISM8 bescheiden, den anfänglich vorhandenen LinkHome fand ich besser, aber der war Ende letzten Jahres nicht in iobroker integrierbar. Zum überwachen und steuern der Anlage reicht mir persönlich der ISM8. Als ehemaliger Kältetechniker würde ich auch gerne die Verdichterdaten sehen, aber was soll's. Hauptsache das Haus ist warm (WAF):anguished:
                  Gruß
                  Ulli

                  Update auf eigenes Risiko ...der Adapter ist manchmal sperrig

                  L Offline
                  L Offline
                  lucajordi
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #42

                  @ullij

                  Danke für deine ausführlichen Ausführungen!

                  Ich lasse es jetzt erst mal so wie es ist. Denke die benötigten Werte sind da!

                  Jetzt versuche ich mich, Werte umstellen zu können, z.B. vom Automatikbetrieb in den Partybetrieb...
                  Hast du einen Tipp fürs vorgehen?

                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • L lucajordi

                    @ullij

                    Danke für deine ausführlichen Ausführungen!

                    Ich lasse es jetzt erst mal so wie es ist. Denke die benötigten Werte sind da!

                    Jetzt versuche ich mich, Werte umstellen zu können, z.B. vom Automatikbetrieb in den Partybetrieb...
                    Hast du einen Tipp fürs vorgehen?

                    U Offline
                    U Offline
                    UlliJ
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #43

                    @lucajordi
                    Du hast doch sicher eine Betriebsanleitung zum ISM8... soviel Auswahl gibt es da nicht. Hängt aber auch von Deiner Anlagenkonfig ab.

                    Datenpunkte:
                    56/69/82/95 Warmwasser Solltemperatur 20-80°C, Schrittweite 1°C

                    57/70/83/96 Programmwahl Heizkreis/Mischer zul. Werte 0-3
                    0=Auto
                    1=Comfort
                    2=Standby
                    3=Sparbetrieb

                    58/71/84/97 Programmwahl WWasser zul. Werte 0,2 und 4
                    0=Auto
                    2=Normal
                    4=Frostschutz/Standby

                    Wahl der Zeitprogramme und WWasserprogramme (jeweils 0=aus oder 1=aktiv)
                    Datenpunkte
                    59/72/85/98 Prog HK1 aktiv
                    60/73/86/99 Prog HK2 aktiv
                    61/74/87/100 Prog HK3 aktiv

                    analog die nächsten 3 Datenpunktfolgen für die WWProgramme

                    65/78/91/102 Sollwertkorrektur von -4K...4K, SW 0.5
                    66/79/92/105 Sparfaktor (ist wohl Absenkung nachts) 0-10K, SW 0.5

                    194 ist 1x Warmwasseraufbereitung (FW abhängig)

                    Dann gibt es lt. Doku noch (abhängig von der Firmware und der Anlagenkonfig) im Bereich 198 bis 208 die beiden Parameter Leistungsvorgabe in % und Kesselsolltemp.

                    Alle weiteren Parameter für Heizgeräte sind "read only"
                    Hoffe es ist was für Dich dabei und viel Spaß beim "probieren".

                    Bei Fragen einfach wieder melden
                    Gruß
                    Ulli

                    Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • AFiA AFi

                      Hi an die Freunde des Wolfadapters,

                      seit 1 1/2 Jahren besitze ich den Wolf - Adapter, bisher habe ich mir nur die Zahlen grafisch anzeigen lassen,
                      nun möchte ich auch die Eingabemöglichkeiten nutzen um die Zeitprogramme auszuwählen.
                      Leider erfolgt keine Übertragung der Auswahl (en):

                      Bedienoberfläche
                      heizung.JPG
                      Datenpunkte Wolf
                      dbwolf.JPG
                      Mögliche Zeitprogramme (nur zum Hinweis, Sinn und Unsinn ist hier nicht gefragt)
                      zeiten.JPG

                      In der Beschriebung der ism8i sind die Zeitprogramme als 0/1 mit der Schrittweite 1 definiert und nicht als true/false Wie es der Adapter umsetzt ist mir leider nicht bekannt, dies ist noch nicht meine Welt.

                      Für jede Anregung oder Unterstützung des Problemes bin ich sehr dankbar.
                      VG Axel

                      L Offline
                      L Offline
                      lucajordi
                      schrieb am zuletzt editiert von lucajordi
                      #44

                      @afi
                      Hallo Axel, bin auch gerade am Anfang und mir was am aufbauen...
                      Darf ich dein Anlagenbild verwenden, bzw. könntest du mir die
                      View zur Verfügung stellen?
                      Danke...

                      Gruß Thorsten

                      AFiA 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • U UlliJ

                        @lucajordi
                        Du hast doch sicher eine Betriebsanleitung zum ISM8... soviel Auswahl gibt es da nicht. Hängt aber auch von Deiner Anlagenkonfig ab.

                        Datenpunkte:
                        56/69/82/95 Warmwasser Solltemperatur 20-80°C, Schrittweite 1°C

                        57/70/83/96 Programmwahl Heizkreis/Mischer zul. Werte 0-3
                        0=Auto
                        1=Comfort
                        2=Standby
                        3=Sparbetrieb

                        58/71/84/97 Programmwahl WWasser zul. Werte 0,2 und 4
                        0=Auto
                        2=Normal
                        4=Frostschutz/Standby

                        Wahl der Zeitprogramme und WWasserprogramme (jeweils 0=aus oder 1=aktiv)
                        Datenpunkte
                        59/72/85/98 Prog HK1 aktiv
                        60/73/86/99 Prog HK2 aktiv
                        61/74/87/100 Prog HK3 aktiv

                        analog die nächsten 3 Datenpunktfolgen für die WWProgramme

                        65/78/91/102 Sollwertkorrektur von -4K...4K, SW 0.5
                        66/79/92/105 Sparfaktor (ist wohl Absenkung nachts) 0-10K, SW 0.5

                        194 ist 1x Warmwasseraufbereitung (FW abhängig)

                        Dann gibt es lt. Doku noch (abhängig von der Firmware und der Anlagenkonfig) im Bereich 198 bis 208 die beiden Parameter Leistungsvorgabe in % und Kesselsolltemp.

                        Alle weiteren Parameter für Heizgeräte sind "read only"
                        Hoffe es ist was für Dich dabei und viel Spaß beim "probieren".

                        Bei Fragen einfach wieder melden
                        Gruß
                        Ulli

                        L Offline
                        L Offline
                        lucajordi
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #45

                        @ullij
                        Hi Ulli,
                        danke für die Hilfe!
                        Werde jetzt mal suchen ob ich was finde, zb. einmal Warmwasser aufbereiten, etc...

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • L lucajordi

                          @afi
                          Hallo Axel, bin auch gerade am Anfang und mir was am aufbauen...
                          Darf ich dein Anlagenbild verwenden, bzw. könntest du mir die
                          View zur Verfügung stellen?
                          Danke...

                          Gruß Thorsten

                          AFiA Online
                          AFiA Online
                          AFi
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #46

                          @lucajordi
                          Hallo Thorsten, dies ist die leichteste Übung, hast Du powerpoint? Schon mal vorab die Datei. Du musst den Bereich dann immer markieren und als jpg oder png abspeichern, den Rest mit hochladen hoffe ich kennst Du.
                          ICONSIOBroker.pptx
                          VG Axel

                          AFi

                          CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
                          ioBroker auf NUC

                          Mittelständler in ioBroker

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • U UlliJ

                            @afi
                            ...aufgeben ist nich:cry: . Bei mir funktioniert es ja und dafür muss es einen Grund geben. Meld Dich hier einfach wieder, es kann nur sein das meine Antwortzeit beruflich bedingt oben geht.
                            Gruß Ulli

                            AFiA Online
                            AFiA Online
                            AFi
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #47

                            @ullij Hallo Ulli, habe nicht aufgegeben und in der Fachmannebene den Parameter geprüft, er ist so eingestellt wie bei Dir muss also weitersuchen.

                            Gruß Axel

                            AFi

                            CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
                            ioBroker auf NUC

                            Mittelständler in ioBroker

                            AFiA 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • AFiA AFi

                              @ullij Hallo Ulli, habe nicht aufgegeben und in der Fachmannebene den Parameter geprüft, er ist so eingestellt wie bei Dir muss also weitersuchen.

                              Gruß Axel

                              AFiA Online
                              AFiA Online
                              AFi
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #48

                              @afi Hi zusammen, Problem gelöst!

                              Habe 2 Fehler gemacht:

                              • zuerst habe ich mit DropDown Menüs in Vis gearbeitet die individuell konfigurierbar waren und nicht nur Boolen (True / False)
                              • dann habe ich Heizzeitprogramm genommen und nicht Mischerzeitprogramm (war jedoch auch nicht im Baum)

                              wolf.JPG

                              Ich habe dann die Datenpunkte händisch unter BM1 erstellt (72,73,74) und am Kessel mit dem Tablet getestet, hat funktioniert. Als ich das nächste mal in die Objektestruktur geschaut habe, hat er mir das BM2 aufgebaut, somit habe ich die Datenpunkte in VIS korrigiert und die entsprechenden Datenpunkte unter BM 1 wieder gelöscht. Reiner Zufall, aber seither funktioniert alles.

                              Gruß Axel

                              AFi

                              CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
                              ioBroker auf NUC

                              Mittelständler in ioBroker

                              AFiA 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • AFiA AFi

                                @afi Hi zusammen, Problem gelöst!

                                Habe 2 Fehler gemacht:

                                • zuerst habe ich mit DropDown Menüs in Vis gearbeitet die individuell konfigurierbar waren und nicht nur Boolen (True / False)
                                • dann habe ich Heizzeitprogramm genommen und nicht Mischerzeitprogramm (war jedoch auch nicht im Baum)

                                wolf.JPG

                                Ich habe dann die Datenpunkte händisch unter BM1 erstellt (72,73,74) und am Kessel mit dem Tablet getestet, hat funktioniert. Als ich das nächste mal in die Objektestruktur geschaut habe, hat er mir das BM2 aufgebaut, somit habe ich die Datenpunkte in VIS korrigiert und die entsprechenden Datenpunkte unter BM 1 wieder gelöscht. Reiner Zufall, aber seither funktioniert alles.

                                Gruß Axel

                                AFiA Online
                                AFiA Online
                                AFi
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #49

                                @afi Hi Zusammen, anbei das Ergebnis der für mich sinnvollen Eingriffsmöglichkeiten, sollte jemand Tipps benötigen, gerne, mir wurde hier auch geholfen, nochmals vielen Dank.

                                wolf.JPG

                                Gruß Axel

                                AFi

                                CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
                                ioBroker auf NUC

                                Mittelständler in ioBroker

                                U 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • AFiA AFi

                                  @afi Hi Zusammen, anbei das Ergebnis der für mich sinnvollen Eingriffsmöglichkeiten, sollte jemand Tipps benötigen, gerne, mir wurde hier auch geholfen, nochmals vielen Dank.

                                  wolf.JPG

                                  Gruß Axel

                                  U Offline
                                  U Offline
                                  UlliJ
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #50

                                  @afi
                                  Hi Axel, ist ja grossartig:+1:

                                  Das mit Mischer- und Heizkreisprogramm habe ich erst jetzt gesehen als ich das von Dir gelesen habe...wer lesen kann ist klar im Vorteil:face_with_rolling_eyes: Dann macht das ja doch Sinn mit den beiden "BM's".
                                  In Verbindung mit PV-Überschuss, Batterie und Wärmepumpe habe ich auch angefangen mit den Parametern zu spielen um Einspeisung zu reduzieren. Funktioniert bei mir auch soweit, bis auf das Rücksetzen der WW-Solltemperatur nach Aufbereitung. Aber das finde ich noch.
                                  Weiterhin gutes Gelingen

                                  Gruß Ulli

                                  Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • U UlliJ

                                    @afi
                                    Hi Axel, ist ja grossartig:+1:

                                    Das mit Mischer- und Heizkreisprogramm habe ich erst jetzt gesehen als ich das von Dir gelesen habe...wer lesen kann ist klar im Vorteil:face_with_rolling_eyes: Dann macht das ja doch Sinn mit den beiden "BM's".
                                    In Verbindung mit PV-Überschuss, Batterie und Wärmepumpe habe ich auch angefangen mit den Parametern zu spielen um Einspeisung zu reduzieren. Funktioniert bei mir auch soweit, bis auf das Rücksetzen der WW-Solltemperatur nach Aufbereitung. Aber das finde ich noch.
                                    Weiterhin gutes Gelingen

                                    Gruß Ulli

                                    L Offline
                                    L Offline
                                    Lollo79
                                    schrieb am zuletzt editiert von Lollo79
                                    #51

                                    Hallo,

                                    war schon lange nicht mehr hier im Forum, betreibe aber seit 2015 eine CGB-2 mit ISM8i FW1.5 als übergeordnete Einzelraumregelung läuft eine Loxone SPS. So sieht meine Vis bisher aus, 2021-04-20 17_20_21-Window.png Die Anlage wird in den nächsten Monaten auf einen Hygienespeicher abgeändert. Ich kann alle Datenpunkte die beschreibbar sind beschreiben muss aber die vorgaben der ISM8i Montage- und Bedienungsanleitung einhalten. Es ist sogar eine Bedarfssteuerung mittels Automatisierten Sollwertkorrekturen möglich. Mein einziges Problem dabei ist aber das ich ganze werte, nicht wie angegeben 0.5 senden muss.

                                    Grüße Silvio

                                    AFiA 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • L Lollo79

                                      Hallo,

                                      war schon lange nicht mehr hier im Forum, betreibe aber seit 2015 eine CGB-2 mit ISM8i FW1.5 als übergeordnete Einzelraumregelung läuft eine Loxone SPS. So sieht meine Vis bisher aus, 2021-04-20 17_20_21-Window.png Die Anlage wird in den nächsten Monaten auf einen Hygienespeicher abgeändert. Ich kann alle Datenpunkte die beschreibbar sind beschreiben muss aber die vorgaben der ISM8i Montage- und Bedienungsanleitung einhalten. Es ist sogar eine Bedarfssteuerung mittels Automatisierten Sollwertkorrekturen möglich. Mein einziges Problem dabei ist aber das ich ganze werte, nicht wie angegeben 0.5 senden muss.

                                      Grüße Silvio

                                      AFiA Online
                                      AFiA Online
                                      AFi
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #52

                                      @lollo79 Hi Silvio,

                                      super Darstellung.

                                      Genau an diesem Punkt hänge ich auch die Schrittweite der Datenpunkte ist leider nur 1 und nicht wie in der Bedienungsanleitung 0.5, ev. finden wir jemanden, der den Adapter korrigiert (da bin ich raus, nicht meine Welt).

                                      Sollwertkorrektur, IDs: 65, 78, 91, 104; Schrittweite 0.5 K
                                      Sparfaktor, IDs: 66, 79, 92, 105; Schrittweite 0.5 K

                                      Sollte die Montage- und Bedienungsanleitung ISM8i benötigt werden, kopiere ich sie gerne, ist jedoch mit Google auch auffindbar.

                                      VG Axel

                                      AFi

                                      CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
                                      ioBroker auf NUC

                                      Mittelständler in ioBroker

                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • AFiA AFi

                                        @lollo79 Hi Silvio,

                                        super Darstellung.

                                        Genau an diesem Punkt hänge ich auch die Schrittweite der Datenpunkte ist leider nur 1 und nicht wie in der Bedienungsanleitung 0.5, ev. finden wir jemanden, der den Adapter korrigiert (da bin ich raus, nicht meine Welt).

                                        Sollwertkorrektur, IDs: 65, 78, 91, 104; Schrittweite 0.5 K
                                        Sparfaktor, IDs: 66, 79, 92, 105; Schrittweite 0.5 K

                                        Sollte die Montage- und Bedienungsanleitung ISM8i benötigt werden, kopiere ich sie gerne, ist jedoch mit Google auch auffindbar.

                                        VG Axel

                                        L Offline
                                        L Offline
                                        Lollo79
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #53

                                        @afi Hi Axel,
                                        wie gesagt betreibe ich das ganze seit 2015 (2016 produktiv) habe mich mit der 1 abgefunden.

                                        Ich bin Programmierer in der Automatisierungstechnik und habe zu wenig Erfahrungen in Javascript, ich habe aber schon herausgefunden das es an der Math.round Funktion liegt denn die Math.round() Funktion gibt die nächstgelegenen Ganzzahl einer Zahl zurück.

                                        Die Anleitung habe ich selbst auch schon da ich anfangs das ganze aufgrund eigener Programmierkenntnisse selbst hochziehen wollte jedoch ist Web (Javascript) Programmierung etwas ganz anderes wie Automatisierungstechnik (SPS).

                                        Es funktioniert aber bisher ganz gut und durch das Update mit dem Hygienespeicher erhoffe ich mir stabilere Vorlauftemperaturen im FBH Mischerkreis da hier nur eine Hydraulische Einspritzschaltung realisiert wurde und der Verlauf sehr unstabil ist. 2021-04-20 22_00_13-Window.png

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • L Offline
                                          L Offline
                                          Lollo79
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #54

                                          Ich hab mal einen Issue auf Github aufgemacht vielleicht bekommen wir dadurch die 0,5er Schrittweite. :blush:

                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.wolf/issues/42#issue-863220580

                                          AFiA 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          730

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe