Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Wolf ism8i Adapter; Variablendefinition

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Wolf ism8i Adapter; Variablendefinition

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
adapter
61 Beiträge 7 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 7 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • U UlliJ

    @smartverwalter
    Hi, laut Doku bietet Wolf auf der iSM8i Schnittstelle keine Daten bezüglich der WMZ an. Insofern kann der Adapter die Daten auch nicht zur Verfügung stellen.
    Möglicherweise ist aber ein Link Home oder die Pro Variante für Dich eine mögliche Lösung. Du benötigst die Daten wahrscheinlich für die Abrechnung der Nebenkosten...ist das zulässig??? weiß ich aber nicht
    Habe im Oktober 20 eine CHA10 in Betrieb genommen und zu Beginn mit einem Link Home angebunden. Die Schnittstelle hat wirklich alle Daten, auch die WMZ, angeboten. Nur eben nicht direkt im ioB und auch nicht ganz einfach im Zugriff.
    Der Heizungsbauer kann Dir da sicher eine Möglichkeit zum Testen anbieten und ggf. das Modul später wieder zurücknehmen. Versuche mal einen Anwendungstechniker von Wolf zu fassen zu bekommen und die Anforderung vorab zu klären.

    Gruß
    UlliJ

    C Offline
    C Offline
    Catweazle007
    schrieb am zuletzt editiert von
    #32

    @ullij Hallo zusammen, ich sehe hier ist doch noch Bewegung. Ich würde gerne auch den ISM8i mit ioBroker nutzen, allerdings habe ich schon beim Installieren des Adapters das Problem das der Adapter keine Objekte bzw Datenpunkte erstellt.

    Kann mich mal einer Aufklären wie ich an die Objekte komme ???

    Beim Adapter habe ich die IP vom IOBroker eingegeben und bei Wolf habe ich auch die IP vom IOBroker eingegeben , jeweils mit dem Port 12004.

    Aber es wollen einfach keine Objekte erscheinen !

    U 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • C Catweazle007

      @ullij Hallo zusammen, ich sehe hier ist doch noch Bewegung. Ich würde gerne auch den ISM8i mit ioBroker nutzen, allerdings habe ich schon beim Installieren des Adapters das Problem das der Adapter keine Objekte bzw Datenpunkte erstellt.

      Kann mich mal einer Aufklären wie ich an die Objekte komme ???

      Beim Adapter habe ich die IP vom IOBroker eingegeben und bei Wolf habe ich auch die IP vom IOBroker eingegeben , jeweils mit dem Port 12004.

      Aber es wollen einfach keine Objekte erscheinen !

      U Offline
      U Offline
      UlliJ
      schrieb am zuletzt editiert von
      #33

      @catweazle007
      Hallo, das Problem habe ich mit der aktuellen Adapterversion 1.2.1 auch. Nach der Installation und Start werden keine Objekte angelegt. Aus Zeitgründen habe ich die Vor-Version (1.2.0) installiert und die läuft bislang ohne Probleme. Updates ignoriere ich bislang hartnäckig:grimacing:
      Zur Sicherheit:
      Einstellungen am Wolf ism8i (gleiches Netzwerk?!)
      ce4772b2-6f47-4209-8ff1-073ba982f44a-grafik.png
      in der Adapterinstanz:
      b0d40215-da6d-4dc9-9dce-7cafbc0c1a94-grafik.png

      Hoffe das hilft weiter

      Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

      C 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • U UlliJ

        @catweazle007
        Hallo, das Problem habe ich mit der aktuellen Adapterversion 1.2.1 auch. Nach der Installation und Start werden keine Objekte angelegt. Aus Zeitgründen habe ich die Vor-Version (1.2.0) installiert und die läuft bislang ohne Probleme. Updates ignoriere ich bislang hartnäckig:grimacing:
        Zur Sicherheit:
        Einstellungen am Wolf ism8i (gleiches Netzwerk?!)
        ce4772b2-6f47-4209-8ff1-073ba982f44a-grafik.png
        in der Adapterinstanz:
        b0d40215-da6d-4dc9-9dce-7cafbc0c1a94-grafik.png

        Hoffe das hilft weiter

        C Offline
        C Offline
        Catweazle007
        schrieb am zuletzt editiert von
        #34

        @ullij vielen Dank für die rasche Antwort. Das habe ich jetzt auch rausgefunden. HG und BM habe ich jetzt als Objekte, allerdings will zum verrecken nicht das SM01 kommen. Ohne diese Objekte finde ich den Adapter und das ISM8i Modul tatsächlich nutzlos.

        U 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • C Catweazle007

          @ullij vielen Dank für die rasche Antwort. Das habe ich jetzt auch rausgefunden. HG und BM habe ich jetzt als Objekte, allerdings will zum verrecken nicht das SM01 kommen. Ohne diese Objekte finde ich den Adapter und das ISM8i Modul tatsächlich nutzlos.

          U Offline
          U Offline
          UlliJ
          schrieb am zuletzt editiert von
          #35

          @catweazle007
          folgende Fragen:

          1. am BM kannst Du das Solarmodul bedienen und konfigurieren?
          2. im Adapter hast Du bei "Solarzelle" einen Haken gesetzt?
            Das iSM8 stellt die Daten aller am EBus gefundenen Teilnehmer zur Verfügung und die werden, wenn ich das richtig im Code des Adapters verstanden habe, auch ausgewertet. Gilt aber nur wenn die Antwort vom iSM8 die Datenpunkte enthält.

          Möglicherweise mal das iSM8 neu starten, wenn 1) und 2) oben erfüllt.
          Habe selbst kein SM, deswegen nur Mutmassungen. Viel Erfolg
          Gruß Ulli

          Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • U UlliJ

            @afi
            ...aufgeben ist nich:cry: . Bei mir funktioniert es ja und dafür muss es einen Grund geben. Meld Dich hier einfach wieder, es kann nur sein das meine Antwortzeit beruflich bedingt oben geht.
            Gruß Ulli

            AFiA Online
            AFiA Online
            AFi
            schrieb am zuletzt editiert von
            #36

            @ullij Hi Ulli, habe noch nicht aufgegeben, bin nur beruflich etwas im Stress und der Heizungsmonteur kommt erst nächste Woche am Dienstag.

            VG Axel

            AFi

            CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
            ioBroker auf NUC

            Mittelständler in ioBroker

            L 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • AFiA AFi

              @ullij Hi Ulli, habe noch nicht aufgegeben, bin nur beruflich etwas im Stress und der Heizungsmonteur kommt erst nächste Woche am Dienstag.

              VG Axel

              L Offline
              L Offline
              lucajordi
              schrieb am zuletzt editiert von
              #37

              Guten morgen zusammen!

              Würde gerne mal eine Frage stellen, wie ihr den Adapter ans laufen bekommen habt?

              Bei mir zeigt er so gut wie keine Datenpunkte an...

              88d21bb8-e16b-4daa-8184-981c173c2aee-image.png

              Was mich wundert, warum das unter systemadapter angelegt wurde...

              Gruß

              Thorsten

              U 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • L lucajordi

                Guten morgen zusammen!

                Würde gerne mal eine Frage stellen, wie ihr den Adapter ans laufen bekommen habt?

                Bei mir zeigt er so gut wie keine Datenpunkte an...

                88d21bb8-e16b-4daa-8184-981c173c2aee-image.png

                Was mich wundert, warum das unter systemadapter angelegt wurde...

                Gruß

                Thorsten

                U Offline
                U Offline
                UlliJ
                schrieb am zuletzt editiert von
                #38

                @lucajordi
                Hallo,
                welche Adapterversion? Die 1.21 legt, zumindest bei mir, keine Objekte an. Versuch mal die vorherige Version, die funktioniert bei mir gut.
                Die Geräte bzw. Datenpunkte sollten dann unter wolf.0... angelegt und aktualisiert werden
                Gruß
                Ulli

                Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                L 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • U UlliJ

                  @lucajordi
                  Hallo,
                  welche Adapterversion? Die 1.21 legt, zumindest bei mir, keine Objekte an. Versuch mal die vorherige Version, die funktioniert bei mir gut.
                  Die Geräte bzw. Datenpunkte sollten dann unter wolf.0... angelegt und aktualisiert werden
                  Gruß
                  Ulli

                  L Offline
                  L Offline
                  lucajordi
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #39

                  @ullij
                  Hallo Ulli,

                  welche Version meinst du?
                  Ich habe die 1.20 und immer noch keine Datenpunkte.

                  Aber ich hatte vorher zum testen mal eine noch ältere Version aus einem
                  GitHub installiert und tatsächlich Daten erhalten!

                  Leider ist mein Kopf ein Sieb und ich finde es nicht mehr, wo ich das her hatte...?!

                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • L lucajordi

                    @ullij
                    Hallo Ulli,

                    welche Version meinst du?
                    Ich habe die 1.20 und immer noch keine Datenpunkte.

                    Aber ich hatte vorher zum testen mal eine noch ältere Version aus einem
                    GitHub installiert und tatsächlich Daten erhalten!

                    Leider ist mein Kopf ein Sieb und ich finde es nicht mehr, wo ich das her hatte...?!

                    L Offline
                    L Offline
                    lucajordi
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #40

                    So, habs als npm gefunden und installiert--> Werte wieder da...

                    Meinst du, ich kann jetzt updaten auf die 1.20 ?

                    Gruß
                    Thorsten

                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • L lucajordi

                      So, habs als npm gefunden und installiert--> Werte wieder da...

                      Meinst du, ich kann jetzt updaten auf die 1.20 ?

                      Gruß
                      Thorsten

                      U Offline
                      U Offline
                      UlliJ
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #41

                      @lucajordi

                      Hi Thorsten,
                      wenn Du alle Werte hast die Du brauchst und es so funktioniert wie Du es haben willst...warum aktualisieren?! Lass doch einfach laufen, zumindest für ein paar Tage/Wochen und keine anderen Anforderungen es erzwingen. Studier mal das Changelog. Ist etwas dabei was bei Dir nicht funktioniert und Du zwingend benötigst? Wenn "nein" lass es.
                      Welche Version hast Du jetzt installiert?
                      Welche Firmware Version hast Du auf dem ism8?
                      Man muss einfach die Möglichkeiten gegen Wünsche abwägen. Bei mir wird aktiv nur die Sollwertkorrektur verwendet und das nur weil ich zu bequem bin in die Garage zu laufen, die Wärmepumpe noch relativ neu ist und die Heizkurve noch nicht ganz zur Aussentemperatur und unserem Haus passt.
                      Weiter finde ich das Datenangebot des ISM8 bescheiden, den anfänglich vorhandenen LinkHome fand ich besser, aber der war Ende letzten Jahres nicht in iobroker integrierbar. Zum überwachen und steuern der Anlage reicht mir persönlich der ISM8. Als ehemaliger Kältetechniker würde ich auch gerne die Verdichterdaten sehen, aber was soll's. Hauptsache das Haus ist warm (WAF):anguished:
                      Gruß
                      Ulli

                      Update auf eigenes Risiko ...der Adapter ist manchmal sperrig

                      Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • U UlliJ

                        @lucajordi

                        Hi Thorsten,
                        wenn Du alle Werte hast die Du brauchst und es so funktioniert wie Du es haben willst...warum aktualisieren?! Lass doch einfach laufen, zumindest für ein paar Tage/Wochen und keine anderen Anforderungen es erzwingen. Studier mal das Changelog. Ist etwas dabei was bei Dir nicht funktioniert und Du zwingend benötigst? Wenn "nein" lass es.
                        Welche Version hast Du jetzt installiert?
                        Welche Firmware Version hast Du auf dem ism8?
                        Man muss einfach die Möglichkeiten gegen Wünsche abwägen. Bei mir wird aktiv nur die Sollwertkorrektur verwendet und das nur weil ich zu bequem bin in die Garage zu laufen, die Wärmepumpe noch relativ neu ist und die Heizkurve noch nicht ganz zur Aussentemperatur und unserem Haus passt.
                        Weiter finde ich das Datenangebot des ISM8 bescheiden, den anfänglich vorhandenen LinkHome fand ich besser, aber der war Ende letzten Jahres nicht in iobroker integrierbar. Zum überwachen und steuern der Anlage reicht mir persönlich der ISM8. Als ehemaliger Kältetechniker würde ich auch gerne die Verdichterdaten sehen, aber was soll's. Hauptsache das Haus ist warm (WAF):anguished:
                        Gruß
                        Ulli

                        Update auf eigenes Risiko ...der Adapter ist manchmal sperrig

                        L Offline
                        L Offline
                        lucajordi
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #42

                        @ullij

                        Danke für deine ausführlichen Ausführungen!

                        Ich lasse es jetzt erst mal so wie es ist. Denke die benötigten Werte sind da!

                        Jetzt versuche ich mich, Werte umstellen zu können, z.B. vom Automatikbetrieb in den Partybetrieb...
                        Hast du einen Tipp fürs vorgehen?

                        U 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • L lucajordi

                          @ullij

                          Danke für deine ausführlichen Ausführungen!

                          Ich lasse es jetzt erst mal so wie es ist. Denke die benötigten Werte sind da!

                          Jetzt versuche ich mich, Werte umstellen zu können, z.B. vom Automatikbetrieb in den Partybetrieb...
                          Hast du einen Tipp fürs vorgehen?

                          U Offline
                          U Offline
                          UlliJ
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #43

                          @lucajordi
                          Du hast doch sicher eine Betriebsanleitung zum ISM8... soviel Auswahl gibt es da nicht. Hängt aber auch von Deiner Anlagenkonfig ab.

                          Datenpunkte:
                          56/69/82/95 Warmwasser Solltemperatur 20-80°C, Schrittweite 1°C

                          57/70/83/96 Programmwahl Heizkreis/Mischer zul. Werte 0-3
                          0=Auto
                          1=Comfort
                          2=Standby
                          3=Sparbetrieb

                          58/71/84/97 Programmwahl WWasser zul. Werte 0,2 und 4
                          0=Auto
                          2=Normal
                          4=Frostschutz/Standby

                          Wahl der Zeitprogramme und WWasserprogramme (jeweils 0=aus oder 1=aktiv)
                          Datenpunkte
                          59/72/85/98 Prog HK1 aktiv
                          60/73/86/99 Prog HK2 aktiv
                          61/74/87/100 Prog HK3 aktiv

                          analog die nächsten 3 Datenpunktfolgen für die WWProgramme

                          65/78/91/102 Sollwertkorrektur von -4K...4K, SW 0.5
                          66/79/92/105 Sparfaktor (ist wohl Absenkung nachts) 0-10K, SW 0.5

                          194 ist 1x Warmwasseraufbereitung (FW abhängig)

                          Dann gibt es lt. Doku noch (abhängig von der Firmware und der Anlagenkonfig) im Bereich 198 bis 208 die beiden Parameter Leistungsvorgabe in % und Kesselsolltemp.

                          Alle weiteren Parameter für Heizgeräte sind "read only"
                          Hoffe es ist was für Dich dabei und viel Spaß beim "probieren".

                          Bei Fragen einfach wieder melden
                          Gruß
                          Ulli

                          Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • AFiA AFi

                            Hi an die Freunde des Wolfadapters,

                            seit 1 1/2 Jahren besitze ich den Wolf - Adapter, bisher habe ich mir nur die Zahlen grafisch anzeigen lassen,
                            nun möchte ich auch die Eingabemöglichkeiten nutzen um die Zeitprogramme auszuwählen.
                            Leider erfolgt keine Übertragung der Auswahl (en):

                            Bedienoberfläche
                            heizung.JPG
                            Datenpunkte Wolf
                            dbwolf.JPG
                            Mögliche Zeitprogramme (nur zum Hinweis, Sinn und Unsinn ist hier nicht gefragt)
                            zeiten.JPG

                            In der Beschriebung der ism8i sind die Zeitprogramme als 0/1 mit der Schrittweite 1 definiert und nicht als true/false Wie es der Adapter umsetzt ist mir leider nicht bekannt, dies ist noch nicht meine Welt.

                            Für jede Anregung oder Unterstützung des Problemes bin ich sehr dankbar.
                            VG Axel

                            L Offline
                            L Offline
                            lucajordi
                            schrieb am zuletzt editiert von lucajordi
                            #44

                            @afi
                            Hallo Axel, bin auch gerade am Anfang und mir was am aufbauen...
                            Darf ich dein Anlagenbild verwenden, bzw. könntest du mir die
                            View zur Verfügung stellen?
                            Danke...

                            Gruß Thorsten

                            AFiA 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • U UlliJ

                              @lucajordi
                              Du hast doch sicher eine Betriebsanleitung zum ISM8... soviel Auswahl gibt es da nicht. Hängt aber auch von Deiner Anlagenkonfig ab.

                              Datenpunkte:
                              56/69/82/95 Warmwasser Solltemperatur 20-80°C, Schrittweite 1°C

                              57/70/83/96 Programmwahl Heizkreis/Mischer zul. Werte 0-3
                              0=Auto
                              1=Comfort
                              2=Standby
                              3=Sparbetrieb

                              58/71/84/97 Programmwahl WWasser zul. Werte 0,2 und 4
                              0=Auto
                              2=Normal
                              4=Frostschutz/Standby

                              Wahl der Zeitprogramme und WWasserprogramme (jeweils 0=aus oder 1=aktiv)
                              Datenpunkte
                              59/72/85/98 Prog HK1 aktiv
                              60/73/86/99 Prog HK2 aktiv
                              61/74/87/100 Prog HK3 aktiv

                              analog die nächsten 3 Datenpunktfolgen für die WWProgramme

                              65/78/91/102 Sollwertkorrektur von -4K...4K, SW 0.5
                              66/79/92/105 Sparfaktor (ist wohl Absenkung nachts) 0-10K, SW 0.5

                              194 ist 1x Warmwasseraufbereitung (FW abhängig)

                              Dann gibt es lt. Doku noch (abhängig von der Firmware und der Anlagenkonfig) im Bereich 198 bis 208 die beiden Parameter Leistungsvorgabe in % und Kesselsolltemp.

                              Alle weiteren Parameter für Heizgeräte sind "read only"
                              Hoffe es ist was für Dich dabei und viel Spaß beim "probieren".

                              Bei Fragen einfach wieder melden
                              Gruß
                              Ulli

                              L Offline
                              L Offline
                              lucajordi
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #45

                              @ullij
                              Hi Ulli,
                              danke für die Hilfe!
                              Werde jetzt mal suchen ob ich was finde, zb. einmal Warmwasser aufbereiten, etc...

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • L lucajordi

                                @afi
                                Hallo Axel, bin auch gerade am Anfang und mir was am aufbauen...
                                Darf ich dein Anlagenbild verwenden, bzw. könntest du mir die
                                View zur Verfügung stellen?
                                Danke...

                                Gruß Thorsten

                                AFiA Online
                                AFiA Online
                                AFi
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #46

                                @lucajordi
                                Hallo Thorsten, dies ist die leichteste Übung, hast Du powerpoint? Schon mal vorab die Datei. Du musst den Bereich dann immer markieren und als jpg oder png abspeichern, den Rest mit hochladen hoffe ich kennst Du.
                                ICONSIOBroker.pptx
                                VG Axel

                                AFi

                                CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
                                ioBroker auf NUC

                                Mittelständler in ioBroker

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • U UlliJ

                                  @afi
                                  ...aufgeben ist nich:cry: . Bei mir funktioniert es ja und dafür muss es einen Grund geben. Meld Dich hier einfach wieder, es kann nur sein das meine Antwortzeit beruflich bedingt oben geht.
                                  Gruß Ulli

                                  AFiA Online
                                  AFiA Online
                                  AFi
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #47

                                  @ullij Hallo Ulli, habe nicht aufgegeben und in der Fachmannebene den Parameter geprüft, er ist so eingestellt wie bei Dir muss also weitersuchen.

                                  Gruß Axel

                                  AFi

                                  CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
                                  ioBroker auf NUC

                                  Mittelständler in ioBroker

                                  AFiA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • AFiA AFi

                                    @ullij Hallo Ulli, habe nicht aufgegeben und in der Fachmannebene den Parameter geprüft, er ist so eingestellt wie bei Dir muss also weitersuchen.

                                    Gruß Axel

                                    AFiA Online
                                    AFiA Online
                                    AFi
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #48

                                    @afi Hi zusammen, Problem gelöst!

                                    Habe 2 Fehler gemacht:

                                    • zuerst habe ich mit DropDown Menüs in Vis gearbeitet die individuell konfigurierbar waren und nicht nur Boolen (True / False)
                                    • dann habe ich Heizzeitprogramm genommen und nicht Mischerzeitprogramm (war jedoch auch nicht im Baum)

                                    wolf.JPG

                                    Ich habe dann die Datenpunkte händisch unter BM1 erstellt (72,73,74) und am Kessel mit dem Tablet getestet, hat funktioniert. Als ich das nächste mal in die Objektestruktur geschaut habe, hat er mir das BM2 aufgebaut, somit habe ich die Datenpunkte in VIS korrigiert und die entsprechenden Datenpunkte unter BM 1 wieder gelöscht. Reiner Zufall, aber seither funktioniert alles.

                                    Gruß Axel

                                    AFi

                                    CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
                                    ioBroker auf NUC

                                    Mittelständler in ioBroker

                                    AFiA 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • AFiA AFi

                                      @afi Hi zusammen, Problem gelöst!

                                      Habe 2 Fehler gemacht:

                                      • zuerst habe ich mit DropDown Menüs in Vis gearbeitet die individuell konfigurierbar waren und nicht nur Boolen (True / False)
                                      • dann habe ich Heizzeitprogramm genommen und nicht Mischerzeitprogramm (war jedoch auch nicht im Baum)

                                      wolf.JPG

                                      Ich habe dann die Datenpunkte händisch unter BM1 erstellt (72,73,74) und am Kessel mit dem Tablet getestet, hat funktioniert. Als ich das nächste mal in die Objektestruktur geschaut habe, hat er mir das BM2 aufgebaut, somit habe ich die Datenpunkte in VIS korrigiert und die entsprechenden Datenpunkte unter BM 1 wieder gelöscht. Reiner Zufall, aber seither funktioniert alles.

                                      Gruß Axel

                                      AFiA Online
                                      AFiA Online
                                      AFi
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #49

                                      @afi Hi Zusammen, anbei das Ergebnis der für mich sinnvollen Eingriffsmöglichkeiten, sollte jemand Tipps benötigen, gerne, mir wurde hier auch geholfen, nochmals vielen Dank.

                                      wolf.JPG

                                      Gruß Axel

                                      AFi

                                      CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
                                      ioBroker auf NUC

                                      Mittelständler in ioBroker

                                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • AFiA AFi

                                        @afi Hi Zusammen, anbei das Ergebnis der für mich sinnvollen Eingriffsmöglichkeiten, sollte jemand Tipps benötigen, gerne, mir wurde hier auch geholfen, nochmals vielen Dank.

                                        wolf.JPG

                                        Gruß Axel

                                        U Offline
                                        U Offline
                                        UlliJ
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #50

                                        @afi
                                        Hi Axel, ist ja grossartig:+1:

                                        Das mit Mischer- und Heizkreisprogramm habe ich erst jetzt gesehen als ich das von Dir gelesen habe...wer lesen kann ist klar im Vorteil:face_with_rolling_eyes: Dann macht das ja doch Sinn mit den beiden "BM's".
                                        In Verbindung mit PV-Überschuss, Batterie und Wärmepumpe habe ich auch angefangen mit den Parametern zu spielen um Einspeisung zu reduzieren. Funktioniert bei mir auch soweit, bis auf das Rücksetzen der WW-Solltemperatur nach Aufbereitung. Aber das finde ich noch.
                                        Weiterhin gutes Gelingen

                                        Gruß Ulli

                                        Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • U UlliJ

                                          @afi
                                          Hi Axel, ist ja grossartig:+1:

                                          Das mit Mischer- und Heizkreisprogramm habe ich erst jetzt gesehen als ich das von Dir gelesen habe...wer lesen kann ist klar im Vorteil:face_with_rolling_eyes: Dann macht das ja doch Sinn mit den beiden "BM's".
                                          In Verbindung mit PV-Überschuss, Batterie und Wärmepumpe habe ich auch angefangen mit den Parametern zu spielen um Einspeisung zu reduzieren. Funktioniert bei mir auch soweit, bis auf das Rücksetzen der WW-Solltemperatur nach Aufbereitung. Aber das finde ich noch.
                                          Weiterhin gutes Gelingen

                                          Gruß Ulli

                                          L Offline
                                          L Offline
                                          Lollo79
                                          schrieb am zuletzt editiert von Lollo79
                                          #51

                                          Hallo,

                                          war schon lange nicht mehr hier im Forum, betreibe aber seit 2015 eine CGB-2 mit ISM8i FW1.5 als übergeordnete Einzelraumregelung läuft eine Loxone SPS. So sieht meine Vis bisher aus, 2021-04-20 17_20_21-Window.png Die Anlage wird in den nächsten Monaten auf einen Hygienespeicher abgeändert. Ich kann alle Datenpunkte die beschreibbar sind beschreiben muss aber die vorgaben der ISM8i Montage- und Bedienungsanleitung einhalten. Es ist sogar eine Bedarfssteuerung mittels Automatisierten Sollwertkorrekturen möglich. Mein einziges Problem dabei ist aber das ich ganze werte, nicht wie angegeben 0.5 senden muss.

                                          Grüße Silvio

                                          AFiA 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          909

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe