Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Probleme Anbindung Lesekopf über ESPEasy

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.4k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.5k

Probleme Anbindung Lesekopf über ESPEasy

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
61 Beiträge 5 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Q quorle

    @guergen

    Habe es gerade mit deinen Einstellungen nochmals versucht.

    Folgendes steht im LOG des ESP:
    Man beachte 1664

    435: WIFI : Connecting Fritzbox 98:9B:CB:77:80:D7 Ch:1 (RTC)  attempt #0
    540: WIFI : Set WiFi to STA
    648: WIFI : Arduino wifi status: WL_DISCONNECTED ESPeasy internal wifi status: DISCONNECTED
    657: Webserver: start
    665: Time set to 560.000 Time adjusted by 559342.00 msec. Wander: 155.37 msec/second
    672: Current Time Zone: STD time start: 1970-10-25 03:00:00 offset: 0 min
    680: Local time: 1970-01-01 00:09:20
    1664: Ser2N: serial buffer full!
    1743: WIFI : Connected! AP: Fritzbox (98:9B:CB:77:80:D7) Ch: 1 Duration: 1271 ms
    1749: WIFI : Arduino wifi status: WL_CONNECTED ESPeasy internal wifi status: Conn. 
    1756: WIFI : DHCP IP: 192.168.2.200 (ESP-Easy) GW: 192.168.2.1 SN: 255.255.255.0   duration: 21 ms
    1764: WIFI : Arduino wifi status: WL_CONNECTED ESPeasy internal wifi status: Conn. 
    1829: firstLoopConnectionsEstablished
    2033: WD   : Uptime 0 ConnectFailures 0 FreeMem 21056 WiFiStatus WL_CONNECTED ESPeasy internal wifi status: Conn. IP Init
    
    

    Wobei es jetzt aber klappt, frag mich bitte nicht warum. Habe gestern Abend nochmal alles neu geflasht und eingestellt. Auch das mit P2P. Seitdem liefert ESPeasy die daten an das Smartmeter. Irgendwie komisch das ganze.

    G Offline
    G Offline
    guergen
    schrieb am zuletzt editiert von guergen
    #46

    @quorle Was hast Du im Smartmeter-Adapter für eine Zeit eingestellt?
    Ich habe meinen PIN leider noch nicht bekommen, sodass im Moment nicht so viele Daten reinkommen

    Q 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • G guergen

      @quorle Was hast Du im Smartmeter-Adapter für eine Zeit eingestellt?
      Ich habe meinen PIN leider noch nicht bekommen, sodass im Moment nicht so viele Daten reinkommen

      Q Offline
      Q Offline
      quorle
      schrieb am zuletzt editiert von
      #47

      @guergen

      Habe im Adapter Abfrageintervall 10 Sekunden drin

      G 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Q quorle

        @guergen

        Habe im Adapter Abfrageintervall 10 Sekunden drin

        G Offline
        G Offline
        guergen
        schrieb am zuletzt editiert von
        #48

        @quorle Ich behaupte mal, dass es nicht so wild ist, wenn der Serial-Buffer voll läuft, du kannst die Daten ja auch nach 20 Sek abholen, da geht dann auch nichts verloren
        Ob das bei mir auch klappt, werde ich sehen wenn endlich alle Daten abgeholt werden können

        Q 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • G guergen

          @quorle Ich behaupte mal, dass es nicht so wild ist, wenn der Serial-Buffer voll läuft, du kannst die Daten ja auch nach 20 Sek abholen, da geht dann auch nichts verloren
          Ob das bei mir auch klappt, werde ich sehen wenn endlich alle Daten abgeholt werden können

          Q Offline
          Q Offline
          quorle
          schrieb am zuletzt editiert von
          #49

          @guergen

          Bin gespannt bei dir. Wie viel Daten würde denn dein Zähler dann liefern? Beziehungsweise, welche Daten alle?

          G 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • Q quorle

            @guergen

            Bin gespannt bei dir. Wie viel Daten würde denn dein Zähler dann liefern? Beziehungsweise, welche Daten alle?

            G Offline
            G Offline
            guergen
            schrieb am zuletzt editiert von
            #50

            @quorle Gute Frage.... ich weiss noch nicht was der alles liefert :-)

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Q quorle

              @guergen

              Bin gespannt bei dir. Wie viel Daten würde denn dein Zähler dann liefern? Beziehungsweise, welche Daten alle?

              G Offline
              G Offline
              guergen
              schrieb am zuletzt editiert von guergen
              #51

              @quorle Serial-Buffer is full bekome ich auch, wenn ich das Log auf dem Wemos mitlaufen lasse...
              Die Daten kommen dennoch!"

              Q 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • G guergen

                @quorle Serial-Buffer is full bekome ich auch, wenn ich das Log auf dem Wemos mitlaufen lasse...
                Die Daten kommen dennoch!"

                Q Offline
                Q Offline
                quorle
                schrieb am zuletzt editiert von
                #52

                @guergen

                Dann scheint es ein normales Problem zu sein :)

                Musst in die Gebrauchsanweisung kucken, sollte es im Internet geben, dann weist du schon mal, welche Spielereien ankommen werden.

                G 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Q quorle

                  @guergen

                  Dann scheint es ein normales Problem zu sein :)

                  Musst in die Gebrauchsanweisung kucken, sollte es im Internet geben, dann weist du schon mal, welche Spielereien ankommen werden.

                  G Offline
                  G Offline
                  guergen
                  schrieb am zuletzt editiert von guergen
                  #53

                  @quorle PIN ist da, es kommen die Zählerstände mit 4 Stellen hinter dem Komma, und die Wirkleistung rein, der Rest wohl nicht..... Schade...

                  Q 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • G guergen

                    @quorle PIN ist da, es kommen die Zählerstände mit 4 Stellen hinter dem Komma, und die Wirkleistung rein, der Rest wohl nicht..... Schade...

                    Q Offline
                    Q Offline
                    quorle
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #54

                    @guergen

                    Hmm ok, ist schade. Bei mir kommt da viel viel mehr. Wie Phasenstrom pro Phase, Spannungen, usw...

                    Was hast du denn für einen Zähler?

                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Q quorle

                      @guergen

                      Hmm ok, ist schade. Bei mir kommt da viel viel mehr. Wie Phasenstrom pro Phase, Spannungen, usw...

                      Was hast du denn für einen Zähler?

                      G Offline
                      G Offline
                      guergen
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #55

                      @quorle https://www.holleytech.de/holleytech/wp-content/uploads/2019/02/HLYDE010406_Kurzanleitung-V1.4_DTZ541.pdf
                      Wenn ich mir die Anleitung des Zählers der Statwerke Burgdorf ansehe, ist das des Selbe, aber mit mehr Infos...
                      https://www.stadtwerke-burgdorf-netz.de/_Resources/Persistent/926dd761b368eebf0ba8a91ab12b6d7ae9e628a0/Benutzerhandbuch_mME-DTZ541_V1.2.1.pdf

                      Q 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • G guergen

                        @quorle https://www.holleytech.de/holleytech/wp-content/uploads/2019/02/HLYDE010406_Kurzanleitung-V1.4_DTZ541.pdf
                        Wenn ich mir die Anleitung des Zählers der Statwerke Burgdorf ansehe, ist das des Selbe, aber mit mehr Infos...
                        https://www.stadtwerke-burgdorf-netz.de/_Resources/Persistent/926dd761b368eebf0ba8a91ab12b6d7ae9e628a0/Benutzerhandbuch_mME-DTZ541_V1.2.1.pdf

                        Q Offline
                        Q Offline
                        quorle
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #56

                        @guergen

                        Der gibt eigentlich das gleiche aus wie meiner.
                        Hast du den PIN eingegeben und deaktiviert? Beziehungsweise die INFO auf an?

                        Dein Zähler gibt die Daten nach 8N1 aus mit der SML Spezifikation Version 1.04.

                        Hier das Zitat aus der Anleitung:

                        https://www.stadtwerke-burgdorf-netz.de/_Resources/Persistent/926dd761b368eebf0ba8a91ab12b6d7ae9e628a0/Benutzerhandbuch_mME-DTZ541_V1.2.1.pdf#page15

                        Zitat:

                        Für den Endverbraucher steht eine frontseitige optische Datenschnittstelle zur Verfügung. Die Schnittstellen arbeiten in „PUSH“ Betrieb und senden pro Sekunde einen Datensatz aus. Ohne PIN- Eingabe bei der Einstellung „INFO OFF“ ist es ein verkürzter Datensatz, sonst enthält der lange Datensatz noch die Information über Leistung, Spannung und Strom. Für den Anschluss eines BAB- Kommunikationsadapters steht die elektrische RS485 Schnittstelle nach EIA-485 mit Klemmen. 27 = +A / 28 = -B. zu Verfügung. Beide Schnittstellen haben eine konstante Datenrate von 9600Baud und einer Zeichenkodierung von 8-N-1. Das Übertragungsprotokoll ist nach SML Spezifikation Version 1.04.

                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Q quorle

                          @guergen

                          Der gibt eigentlich das gleiche aus wie meiner.
                          Hast du den PIN eingegeben und deaktiviert? Beziehungsweise die INFO auf an?

                          Dein Zähler gibt die Daten nach 8N1 aus mit der SML Spezifikation Version 1.04.

                          Hier das Zitat aus der Anleitung:

                          https://www.stadtwerke-burgdorf-netz.de/_Resources/Persistent/926dd761b368eebf0ba8a91ab12b6d7ae9e628a0/Benutzerhandbuch_mME-DTZ541_V1.2.1.pdf#page15

                          Zitat:

                          Für den Endverbraucher steht eine frontseitige optische Datenschnittstelle zur Verfügung. Die Schnittstellen arbeiten in „PUSH“ Betrieb und senden pro Sekunde einen Datensatz aus. Ohne PIN- Eingabe bei der Einstellung „INFO OFF“ ist es ein verkürzter Datensatz, sonst enthält der lange Datensatz noch die Information über Leistung, Spannung und Strom. Für den Anschluss eines BAB- Kommunikationsadapters steht die elektrische RS485 Schnittstelle nach EIA-485 mit Klemmen. 27 = +A / 28 = -B. zu Verfügung. Beide Schnittstellen haben eine konstante Datenrate von 9600Baud und einer Zeichenkodierung von 8-N-1. Das Übertragungsprotokoll ist nach SML Spezifikation Version 1.04.

                          G Offline
                          G Offline
                          guergen
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #57

                          @quorle Ja, habe ich....
                          Ich denke von Versorger zu Versorger scheinen es da Unterschiede zu sein
                          Info ist an, pin ist off

                          Q 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • G guergen

                            @quorle Ja, habe ich....
                            Ich denke von Versorger zu Versorger scheinen es da Unterschiede zu sein
                            Info ist an, pin ist off

                            Q Offline
                            Q Offline
                            quorle
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #58

                            @guergen
                            Theoretisch ist das egal. Der Zählerhersteller macht das meines Erachtens.
                            Denke es scheitert an dem neuen Protokoll. Mein Protokollversion ist 1.03. Der Smartmeter Adapter kann glaub ich 1.04 nicht.

                            HomoranH G 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • Q quorle

                              @guergen
                              Theoretisch ist das egal. Der Zählerhersteller macht das meines Erachtens.
                              Denke es scheitert an dem neuen Protokoll. Mein Protokollversion ist 1.03. Der Smartmeter Adapter kann glaub ich 1.04 nicht.

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #59

                              @quorle sagte in Probleme Anbindung Lesekopf über ESPEasy:

                              Der Zählerhersteller macht das meines Erachtens.

                              nein!

                              der versorger entscheidet wie stark due Ausgabe kastriert wird

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              Q 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @quorle sagte in Probleme Anbindung Lesekopf über ESPEasy:

                                Der Zählerhersteller macht das meines Erachtens.

                                nein!

                                der versorger entscheidet wie stark due Ausgabe kastriert wird

                                Q Offline
                                Q Offline
                                quorle
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #60

                                @homoran

                                Danke für die Antwort. Das wusste ich jetzt auch noch nicht.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Q quorle

                                  @guergen
                                  Theoretisch ist das egal. Der Zählerhersteller macht das meines Erachtens.
                                  Denke es scheitert an dem neuen Protokoll. Mein Protokollversion ist 1.03. Der Smartmeter Adapter kann glaub ich 1.04 nicht.

                                  G Offline
                                  G Offline
                                  guergen
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #61

                                  @quorle laut Apollon kann der Adapter 1.04

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  Antworten
                                  • In einem neuen Thema antworten
                                  Anmelden zum Antworten
                                  • Älteste zuerst
                                  • Neuste zuerst
                                  • Meiste Stimmen


                                  Support us

                                  ioBroker
                                  Community Adapters
                                  Donate
                                  FAQ Cloud / IOT
                                  HowTo: Node.js-Update
                                  HowTo: Backup/Restore
                                  Downloads
                                  BLOG

                                  274

                                  Online

                                  32.4k

                                  Benutzer

                                  81.4k

                                  Themen

                                  1.3m

                                  Beiträge
                                  Community
                                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                  ioBroker Community 2014-2025
                                  logo
                                  • Anmelden

                                  • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                  • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                  • Erster Beitrag
                                    Letzter Beitrag
                                  0
                                  • Home
                                  • Aktuell
                                  • Tags
                                  • Ungelesen 0
                                  • Kategorien
                                  • Unreplied
                                  • Beliebt
                                  • GitHub
                                  • Docu
                                  • Hilfe