Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Probleme Anbindung Lesekopf über ESPEasy

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.4k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.5k

Probleme Anbindung Lesekopf über ESPEasy

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
61 Beiträge 5 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Q quorle

    @mcu

    Gute Frage müsste man versuchen. Aber wenn es irgendwie ginge, würde ich gerne den Anfangswert aus einem Datenpunkt vom ioB über MQTT holen.
    Aber soweit ist meine Tasmotabegabung nicht ;)

    M Online
    M Online
    MCU
    schrieb am zuletzt editiert von MCU
    #38

    @quorle Setz mal im Script unter >D test1=0 und schau mal ob im Sonoff-Adapter ein Wert test1 angezeigt wird.
    https://tasmota.github.io/docs/Scripting-Language/
    Da gibt es dann auch ein number Input.

    NUC i7 64GB mit Proxmox ---- Jarvis Infos Aktualisierungen der Doku auf Instagram verfolgen -> mcuiobroker Instagram
    Wenn Euch mein Vorschlag geholfen hat, bitte rechts "^" klicken.

    Q 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M MCU

      @quorle Setz mal im Script unter >D test1=0 und schau mal ob im Sonoff-Adapter ein Wert test1 angezeigt wird.
      https://tasmota.github.io/docs/Scripting-Language/
      Da gibt es dann auch ein number Input.

      Q Offline
      Q Offline
      quorle
      schrieb am zuletzt editiert von
      #39

      @mcu

      Passiert leider nichts.
      Hab selbst schon etliches versucht, aber komme nicht zum erfolg

      M G 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • Q quorle

        @mcu

        Passiert leider nichts.
        Hab selbst schon etliches versucht, aber komme nicht zum erfolg

        M Online
        M Online
        MCU
        schrieb am zuletzt editiert von
        #40

        @quorle Kann da jetzt erstmal nicht weiterhelfen, da ich kein Tasmota mit Scripting habe.

        NUC i7 64GB mit Proxmox ---- Jarvis Infos Aktualisierungen der Doku auf Instagram verfolgen -> mcuiobroker Instagram
        Wenn Euch mein Vorschlag geholfen hat, bitte rechts "^" klicken.

        1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • M Online
          M Online
          MCU
          schrieb am zuletzt editiert von
          #41

          Versuch mal Dein Problem hier zu schildern:
          https://forum.iobroker.net/topic/32646/geräte-die-laufen-mit-tasmota-script

          NUC i7 64GB mit Proxmox ---- Jarvis Infos Aktualisierungen der Doku auf Instagram verfolgen -> mcuiobroker Instagram
          Wenn Euch mein Vorschlag geholfen hat, bitte rechts "^" klicken.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Q quorle

            @mcu

            Passiert leider nichts.
            Hab selbst schon etliches versucht, aber komme nicht zum erfolg

            G Offline
            G Offline
            guergen
            schrieb am zuletzt editiert von
            #42

            @quorle So, dann schreibe ich mal hier weiter...:
            Ich nutze ESPEasy mit dem Hichi IR ttl.
            Beim ESPEasy habe ich unter Controller ESPEasy P2P Networking aktiviert und unter Devices Communication Serial Server stehen mit folgenden Einstellungen:
            d1d62ba1-d2e7-4404-bdca-f0c0a4c7ebe2-grafik.png
            Im IoBroker den Smartmeter-Adapter installiert und die IP des Wemos D1 eingetragen, sowie den TCP-Port.
            a8a1fec8-9d90-4854-a783-1274aca12a14-grafik.png
            Mehr nicht. Ich habe hier auch keinen Serial-Server laufen, wie Du im anderen Threat geschrieben hast.
            Hast Du den Wemos mit 1Mb oder 4Mb geflashed?

            Q 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • G guergen

              @quorle So, dann schreibe ich mal hier weiter...:
              Ich nutze ESPEasy mit dem Hichi IR ttl.
              Beim ESPEasy habe ich unter Controller ESPEasy P2P Networking aktiviert und unter Devices Communication Serial Server stehen mit folgenden Einstellungen:
              d1d62ba1-d2e7-4404-bdca-f0c0a4c7ebe2-grafik.png
              Im IoBroker den Smartmeter-Adapter installiert und die IP des Wemos D1 eingetragen, sowie den TCP-Port.
              a8a1fec8-9d90-4854-a783-1274aca12a14-grafik.png
              Mehr nicht. Ich habe hier auch keinen Serial-Server laufen, wie Du im anderen Threat geschrieben hast.
              Hast Du den Wemos mit 1Mb oder 4Mb geflashed?

              Q Offline
              Q Offline
              quorle
              schrieb am zuletzt editiert von
              #43

              @guergen

              Also, ich habe die selben ESPeasy Einstellungen wie du.
              Den serialServer hast du ja am laufen und konfiguriert siehe dein erstes Bild.

              Was ist P2P Networking?

              Habe den D1 mit 4MB

              G 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Q quorle

                @guergen

                Also, ich habe die selben ESPeasy Einstellungen wie du.
                Den serialServer hast du ja am laufen und konfiguriert siehe dein erstes Bild.

                Was ist P2P Networking?

                Habe den D1 mit 4MB

                G Offline
                G Offline
                guergen
                schrieb am zuletzt editiert von guergen
                #44

                @quorle In einer Anleitung hatte ich das so gefunden, einen separaten Server habe ich nicht laufen, aber so funktioniert es auf Anhieb Ich denke die Kombination ist für dem Smartmeter-Adapter notwendig.

                P2P... keine Ahnung.... aber rennt halt so

                Ich habe den D1 auch mit 4 Mb, aber nur das 1Mb-File geflashed; ich sage nur: läuft!

                Q 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • G guergen

                  @quorle In einer Anleitung hatte ich das so gefunden, einen separaten Server habe ich nicht laufen, aber so funktioniert es auf Anhieb Ich denke die Kombination ist für dem Smartmeter-Adapter notwendig.

                  P2P... keine Ahnung.... aber rennt halt so

                  Ich habe den D1 auch mit 4 Mb, aber nur das 1Mb-File geflashed; ich sage nur: läuft!

                  Q Offline
                  Q Offline
                  quorle
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #45

                  @guergen

                  Habe es gerade mit deinen Einstellungen nochmals versucht.

                  Folgendes steht im LOG des ESP:
                  Man beachte 1664

                  435: WIFI : Connecting Fritzbox 98:9B:CB:77:80:D7 Ch:1 (RTC)  attempt #0
                  540: WIFI : Set WiFi to STA
                  648: WIFI : Arduino wifi status: WL_DISCONNECTED ESPeasy internal wifi status: DISCONNECTED
                  657: Webserver: start
                  665: Time set to 560.000 Time adjusted by 559342.00 msec. Wander: 155.37 msec/second
                  672: Current Time Zone: STD time start: 1970-10-25 03:00:00 offset: 0 min
                  680: Local time: 1970-01-01 00:09:20
                  1664: Ser2N: serial buffer full!
                  1743: WIFI : Connected! AP: Fritzbox (98:9B:CB:77:80:D7) Ch: 1 Duration: 1271 ms
                  1749: WIFI : Arduino wifi status: WL_CONNECTED ESPeasy internal wifi status: Conn. 
                  1756: WIFI : DHCP IP: 192.168.2.200 (ESP-Easy) GW: 192.168.2.1 SN: 255.255.255.0   duration: 21 ms
                  1764: WIFI : Arduino wifi status: WL_CONNECTED ESPeasy internal wifi status: Conn. 
                  1829: firstLoopConnectionsEstablished
                  2033: WD   : Uptime 0 ConnectFailures 0 FreeMem 21056 WiFiStatus WL_CONNECTED ESPeasy internal wifi status: Conn. IP Init
                  
                  

                  Wobei es jetzt aber klappt, frag mich bitte nicht warum. Habe gestern Abend nochmal alles neu geflasht und eingestellt. Auch das mit P2P. Seitdem liefert ESPeasy die daten an das Smartmeter. Irgendwie komisch das ganze.

                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Q quorle

                    @guergen

                    Habe es gerade mit deinen Einstellungen nochmals versucht.

                    Folgendes steht im LOG des ESP:
                    Man beachte 1664

                    435: WIFI : Connecting Fritzbox 98:9B:CB:77:80:D7 Ch:1 (RTC)  attempt #0
                    540: WIFI : Set WiFi to STA
                    648: WIFI : Arduino wifi status: WL_DISCONNECTED ESPeasy internal wifi status: DISCONNECTED
                    657: Webserver: start
                    665: Time set to 560.000 Time adjusted by 559342.00 msec. Wander: 155.37 msec/second
                    672: Current Time Zone: STD time start: 1970-10-25 03:00:00 offset: 0 min
                    680: Local time: 1970-01-01 00:09:20
                    1664: Ser2N: serial buffer full!
                    1743: WIFI : Connected! AP: Fritzbox (98:9B:CB:77:80:D7) Ch: 1 Duration: 1271 ms
                    1749: WIFI : Arduino wifi status: WL_CONNECTED ESPeasy internal wifi status: Conn. 
                    1756: WIFI : DHCP IP: 192.168.2.200 (ESP-Easy) GW: 192.168.2.1 SN: 255.255.255.0   duration: 21 ms
                    1764: WIFI : Arduino wifi status: WL_CONNECTED ESPeasy internal wifi status: Conn. 
                    1829: firstLoopConnectionsEstablished
                    2033: WD   : Uptime 0 ConnectFailures 0 FreeMem 21056 WiFiStatus WL_CONNECTED ESPeasy internal wifi status: Conn. IP Init
                    
                    

                    Wobei es jetzt aber klappt, frag mich bitte nicht warum. Habe gestern Abend nochmal alles neu geflasht und eingestellt. Auch das mit P2P. Seitdem liefert ESPeasy die daten an das Smartmeter. Irgendwie komisch das ganze.

                    G Offline
                    G Offline
                    guergen
                    schrieb am zuletzt editiert von guergen
                    #46

                    @quorle Was hast Du im Smartmeter-Adapter für eine Zeit eingestellt?
                    Ich habe meinen PIN leider noch nicht bekommen, sodass im Moment nicht so viele Daten reinkommen

                    Q 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • G guergen

                      @quorle Was hast Du im Smartmeter-Adapter für eine Zeit eingestellt?
                      Ich habe meinen PIN leider noch nicht bekommen, sodass im Moment nicht so viele Daten reinkommen

                      Q Offline
                      Q Offline
                      quorle
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #47

                      @guergen

                      Habe im Adapter Abfrageintervall 10 Sekunden drin

                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Q quorle

                        @guergen

                        Habe im Adapter Abfrageintervall 10 Sekunden drin

                        G Offline
                        G Offline
                        guergen
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #48

                        @quorle Ich behaupte mal, dass es nicht so wild ist, wenn der Serial-Buffer voll läuft, du kannst die Daten ja auch nach 20 Sek abholen, da geht dann auch nichts verloren
                        Ob das bei mir auch klappt, werde ich sehen wenn endlich alle Daten abgeholt werden können

                        Q 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • G guergen

                          @quorle Ich behaupte mal, dass es nicht so wild ist, wenn der Serial-Buffer voll läuft, du kannst die Daten ja auch nach 20 Sek abholen, da geht dann auch nichts verloren
                          Ob das bei mir auch klappt, werde ich sehen wenn endlich alle Daten abgeholt werden können

                          Q Offline
                          Q Offline
                          quorle
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #49

                          @guergen

                          Bin gespannt bei dir. Wie viel Daten würde denn dein Zähler dann liefern? Beziehungsweise, welche Daten alle?

                          G 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • Q quorle

                            @guergen

                            Bin gespannt bei dir. Wie viel Daten würde denn dein Zähler dann liefern? Beziehungsweise, welche Daten alle?

                            G Offline
                            G Offline
                            guergen
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #50

                            @quorle Gute Frage.... ich weiss noch nicht was der alles liefert :-)

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Q quorle

                              @guergen

                              Bin gespannt bei dir. Wie viel Daten würde denn dein Zähler dann liefern? Beziehungsweise, welche Daten alle?

                              G Offline
                              G Offline
                              guergen
                              schrieb am zuletzt editiert von guergen
                              #51

                              @quorle Serial-Buffer is full bekome ich auch, wenn ich das Log auf dem Wemos mitlaufen lasse...
                              Die Daten kommen dennoch!"

                              Q 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • G guergen

                                @quorle Serial-Buffer is full bekome ich auch, wenn ich das Log auf dem Wemos mitlaufen lasse...
                                Die Daten kommen dennoch!"

                                Q Offline
                                Q Offline
                                quorle
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #52

                                @guergen

                                Dann scheint es ein normales Problem zu sein :)

                                Musst in die Gebrauchsanweisung kucken, sollte es im Internet geben, dann weist du schon mal, welche Spielereien ankommen werden.

                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Q quorle

                                  @guergen

                                  Dann scheint es ein normales Problem zu sein :)

                                  Musst in die Gebrauchsanweisung kucken, sollte es im Internet geben, dann weist du schon mal, welche Spielereien ankommen werden.

                                  G Offline
                                  G Offline
                                  guergen
                                  schrieb am zuletzt editiert von guergen
                                  #53

                                  @quorle PIN ist da, es kommen die Zählerstände mit 4 Stellen hinter dem Komma, und die Wirkleistung rein, der Rest wohl nicht..... Schade...

                                  Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • G guergen

                                    @quorle PIN ist da, es kommen die Zählerstände mit 4 Stellen hinter dem Komma, und die Wirkleistung rein, der Rest wohl nicht..... Schade...

                                    Q Offline
                                    Q Offline
                                    quorle
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #54

                                    @guergen

                                    Hmm ok, ist schade. Bei mir kommt da viel viel mehr. Wie Phasenstrom pro Phase, Spannungen, usw...

                                    Was hast du denn für einen Zähler?

                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Q quorle

                                      @guergen

                                      Hmm ok, ist schade. Bei mir kommt da viel viel mehr. Wie Phasenstrom pro Phase, Spannungen, usw...

                                      Was hast du denn für einen Zähler?

                                      G Offline
                                      G Offline
                                      guergen
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #55

                                      @quorle https://www.holleytech.de/holleytech/wp-content/uploads/2019/02/HLYDE010406_Kurzanleitung-V1.4_DTZ541.pdf
                                      Wenn ich mir die Anleitung des Zählers der Statwerke Burgdorf ansehe, ist das des Selbe, aber mit mehr Infos...
                                      https://www.stadtwerke-burgdorf-netz.de/_Resources/Persistent/926dd761b368eebf0ba8a91ab12b6d7ae9e628a0/Benutzerhandbuch_mME-DTZ541_V1.2.1.pdf

                                      Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • G guergen

                                        @quorle https://www.holleytech.de/holleytech/wp-content/uploads/2019/02/HLYDE010406_Kurzanleitung-V1.4_DTZ541.pdf
                                        Wenn ich mir die Anleitung des Zählers der Statwerke Burgdorf ansehe, ist das des Selbe, aber mit mehr Infos...
                                        https://www.stadtwerke-burgdorf-netz.de/_Resources/Persistent/926dd761b368eebf0ba8a91ab12b6d7ae9e628a0/Benutzerhandbuch_mME-DTZ541_V1.2.1.pdf

                                        Q Offline
                                        Q Offline
                                        quorle
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #56

                                        @guergen

                                        Der gibt eigentlich das gleiche aus wie meiner.
                                        Hast du den PIN eingegeben und deaktiviert? Beziehungsweise die INFO auf an?

                                        Dein Zähler gibt die Daten nach 8N1 aus mit der SML Spezifikation Version 1.04.

                                        Hier das Zitat aus der Anleitung:

                                        https://www.stadtwerke-burgdorf-netz.de/_Resources/Persistent/926dd761b368eebf0ba8a91ab12b6d7ae9e628a0/Benutzerhandbuch_mME-DTZ541_V1.2.1.pdf#page15

                                        Zitat:

                                        Für den Endverbraucher steht eine frontseitige optische Datenschnittstelle zur Verfügung. Die Schnittstellen arbeiten in „PUSH“ Betrieb und senden pro Sekunde einen Datensatz aus. Ohne PIN- Eingabe bei der Einstellung „INFO OFF“ ist es ein verkürzter Datensatz, sonst enthält der lange Datensatz noch die Information über Leistung, Spannung und Strom. Für den Anschluss eines BAB- Kommunikationsadapters steht die elektrische RS485 Schnittstelle nach EIA-485 mit Klemmen. 27 = +A / 28 = -B. zu Verfügung. Beide Schnittstellen haben eine konstante Datenrate von 9600Baud und einer Zeichenkodierung von 8-N-1. Das Übertragungsprotokoll ist nach SML Spezifikation Version 1.04.

                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Q quorle

                                          @guergen

                                          Der gibt eigentlich das gleiche aus wie meiner.
                                          Hast du den PIN eingegeben und deaktiviert? Beziehungsweise die INFO auf an?

                                          Dein Zähler gibt die Daten nach 8N1 aus mit der SML Spezifikation Version 1.04.

                                          Hier das Zitat aus der Anleitung:

                                          https://www.stadtwerke-burgdorf-netz.de/_Resources/Persistent/926dd761b368eebf0ba8a91ab12b6d7ae9e628a0/Benutzerhandbuch_mME-DTZ541_V1.2.1.pdf#page15

                                          Zitat:

                                          Für den Endverbraucher steht eine frontseitige optische Datenschnittstelle zur Verfügung. Die Schnittstellen arbeiten in „PUSH“ Betrieb und senden pro Sekunde einen Datensatz aus. Ohne PIN- Eingabe bei der Einstellung „INFO OFF“ ist es ein verkürzter Datensatz, sonst enthält der lange Datensatz noch die Information über Leistung, Spannung und Strom. Für den Anschluss eines BAB- Kommunikationsadapters steht die elektrische RS485 Schnittstelle nach EIA-485 mit Klemmen. 27 = +A / 28 = -B. zu Verfügung. Beide Schnittstellen haben eine konstante Datenrate von 9600Baud und einer Zeichenkodierung von 8-N-1. Das Übertragungsprotokoll ist nach SML Spezifikation Version 1.04.

                                          G Offline
                                          G Offline
                                          guergen
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #57

                                          @quorle Ja, habe ich....
                                          Ich denke von Versorger zu Versorger scheinen es da Unterschiede zu sein
                                          Info ist an, pin ist off

                                          Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          296

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe