NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.7k

Füllstandsmessung per Pegelsonde.

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
604 Beiträge 63 Kommentatoren 202.8k Aufrufe 69 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • B Beowolf

    @Rand

    Nimm doch diese hier:

    https://www.amazon.de/gp/product/B075FV3PQR/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1

    Die werden direkt von der ESP Easy Mega Software unterstützt.

    R Offline
    R Offline
    Rand
    schrieb am zuletzt editiert von
    #294

    @Beowolf
    Ja sowas wirds auch werden.

    Habe mich jetzt entschieden statt viel zu basteln einfach Deine Lösung nachzubauen für die Pegelsonde und dann einen zweiten Nano für 1-Wire zu nehmen...

    Für mich als Anfänger in dem Bereich wäre übrigens eine genauere Einkaufsliste (Teilebezeichnung) hilfreich gewesen, ich hoffe ich habe die Richtigen geordert;)

    B 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • R Rand

      @Beowolf
      Ja sowas wirds auch werden.

      Habe mich jetzt entschieden statt viel zu basteln einfach Deine Lösung nachzubauen für die Pegelsonde und dann einen zweiten Nano für 1-Wire zu nehmen...

      Für mich als Anfänger in dem Bereich wäre übrigens eine genauere Einkaufsliste (Teilebezeichnung) hilfreich gewesen, ich hoffe ich habe die Richtigen geordert;)

      B Offline
      B Offline
      Beowolf
      schrieb am zuletzt editiert von
      #295

      @Rand

      Habe jetzt auch einen Temp-Sensor mit angeschlossen. Läuft gut.

      Denke an den 4,7 kOhm Widerstand zwischen + und Datenleitung. :grin:

      Grüße
      Manfred

      Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

      R 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • B Beowolf

        @Rand

        Habe jetzt auch einen Temp-Sensor mit angeschlossen. Läuft gut.

        Denke an den 4,7 kOhm Widerstand zwischen + und Datenleitung. :grin:

        Grüße
        Manfred

        R Offline
        R Offline
        Rand
        schrieb am zuletzt editiert von
        #296

        @Beowolf

        An einem?
        Mehr Details für den unwissenden Anfänger bitte ;)

        B 1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • R Rand

          @Beowolf

          An einem?
          Mehr Details für den unwissenden Anfänger bitte ;)

          B Offline
          B Offline
          Beowolf
          schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
          #297

          @Rand

          Jepp, nur einmal. Siehe Grafik.

          500px-DS18B20-Schematic.jpg

          So ein Sensor meldet sich dann in etwa so "28-5-27-c3-32-54-1-e5". Der nächste Sensor hat wieder eine ganz andere Adresse usw..

          Grüße
          Manfred

          PS:
          Der Sensor muß nicht unbedingt an D5 angeklemmt werden. Ist nur ein Beispiel. Meiner liegt auf D7.

          Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

          L 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • B Beowolf

            @Rand

            Jepp, nur einmal. Siehe Grafik.

            500px-DS18B20-Schematic.jpg

            So ein Sensor meldet sich dann in etwa so "28-5-27-c3-32-54-1-e5". Der nächste Sensor hat wieder eine ganz andere Adresse usw..

            Grüße
            Manfred

            PS:
            Der Sensor muß nicht unbedingt an D5 angeklemmt werden. Ist nur ein Beispiel. Meiner liegt auf D7.

            L Offline
            L Offline
            ltathome
            schrieb am zuletzt editiert von
            #298

            @Eisbaeeer - mal noch eine Frage zu deinem "Original": Wieviel Watt nimmt die Schaltung Strom/Spannungswandler, Nano mit Ethernetshiel auf - mein Netzteil 5V 3 Watt ist nach 6 Monaten Betrieb abgeraucht und bevor ich das "stumpf" ersetze, wüsste ich gerne ob das an der Leistungsaufnahme lag.

            EisbaeeerE RolfMR 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • L ltathome

              @Eisbaeeer - mal noch eine Frage zu deinem "Original": Wieviel Watt nimmt die Schaltung Strom/Spannungswandler, Nano mit Ethernetshiel auf - mein Netzteil 5V 3 Watt ist nach 6 Monaten Betrieb abgeraucht und bevor ich das "stumpf" ersetze, wüsste ich gerne ob das an der Leistungsaufnahme lag.

              EisbaeeerE Offline
              EisbaeeerE Offline
              Eisbaeeer
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #299

              @ltathome 3 Watt sollten normal schon reichen. Hab keine Ahnung, wieviel der im Moment zieht, da er in der Unterverteilung an einem 5V 2A Netzteil hängt. Hab aber schon gelesen, dass das Netzwerkmodul um die 150mA zieht.
              Gruß Eisbaeeer

              Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

              L C 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • EisbaeeerE Eisbaeeer

                @ltathome 3 Watt sollten normal schon reichen. Hab keine Ahnung, wieviel der im Moment zieht, da er in der Unterverteilung an einem 5V 2A Netzteil hängt. Hab aber schon gelesen, dass das Netzwerkmodul um die 150mA zieht.
                Gruß Eisbaeeer

                L Offline
                L Offline
                ltathome
                schrieb am zuletzt editiert von
                #300

                @Eisbaeeer ok - das NT wird auch nicht warm - insofern war das wohl böser Zufall. Das NT hat sich schleichend verabschiedet - zuerst ging das Display aus - und dann wieder an (für ne Zeit) und dann war das Ding komplett tot.

                1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • EisbaeeerE Eisbaeeer

                  @ltathome 3 Watt sollten normal schon reichen. Hab keine Ahnung, wieviel der im Moment zieht, da er in der Unterverteilung an einem 5V 2A Netzteil hängt. Hab aber schon gelesen, dass das Netzwerkmodul um die 150mA zieht.
                  Gruß Eisbaeeer

                  C Offline
                  C Offline
                  cracker
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #301

                  Hi erst einmal an alle und auch von mir großes Danke.
                  ich les hier schon eine weile mit und hab den Füllstandssensor 1:1 nachgebaut funktioniert auch alles soweit.
                  Aber wenn ich den Sketch version 1.5 auf den Nano schieben möchte bekomme ich immer den Fehler das der Speicher nicht ausreicht, die 1.4 geht ohne Probleme. ich habe einen Nano von AZ Delivery .
                  Kennt einer dieses Problem, oder weis einer wie ich es lösen könnte.
                  Gruß
                  Cracker

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • H Offline
                    H Offline
                    Happyuser20
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #302

                    Hallo

                    Suche auch schon länger eine Möglichkeit den Wasserstand meines Brunnens im Garten zu messen.
                    Bin auf den Thread hier gestoßen und möchte das auch so umsetzen wie Ihr hier.

                    Was mir ein wenig Sorgen bereitet ist die Kabellänge der Sonde.
                    Ich müsste diese verlängern auf ca. 20m oder mehr.
                    Funktioniert das dann noch?

                    Gruß
                    Happyuser20

                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • H Happyuser20

                      Hallo

                      Suche auch schon länger eine Möglichkeit den Wasserstand meines Brunnens im Garten zu messen.
                      Bin auf den Thread hier gestoßen und möchte das auch so umsetzen wie Ihr hier.

                      Was mir ein wenig Sorgen bereitet ist die Kabellänge der Sonde.
                      Ich müsste diese verlängern auf ca. 20m oder mehr.
                      Funktioniert das dann noch?

                      Gruß
                      Happyuser20

                      E Offline
                      E Offline
                      ElseKling
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #303

                      @happyuser20 Ich sage mal ja.
                      Ich hatte eine Telefonleitung der analogen Messung in die Zisterne (ca 15Meter) und davon dann 2 nicht benötigte Adern genommen, an Die ich dann die Sonde geklemmt habe (nochmal 3 Meter Kabel). Hat alle geklappt.

                      Gruß
                      Fritz

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • L ltathome

                        @Eisbaeeer - mal noch eine Frage zu deinem "Original": Wieviel Watt nimmt die Schaltung Strom/Spannungswandler, Nano mit Ethernetshiel auf - mein Netzteil 5V 3 Watt ist nach 6 Monaten Betrieb abgeraucht und bevor ich das "stumpf" ersetze, wüsste ich gerne ob das an der Leistungsaufnahme lag.

                        RolfMR Offline
                        RolfMR Offline
                        RolfM
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #304

                        @ltathome an ein Netzteil mit 5Vund 3Watt kannst du mit 600mA belasten
                        3Wh / 5V = 0.60Ah oder 600mA

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • E ElseKling

                          Wie versprochen hier das "Kochrezept".
                          Füllstandsmesser per Pegelsonde

                          Einleitung:
                          Um dem Wasserpegel meiner Zisterne zu messen und an meinen io-broker zu übermitteln habe ich lange im Netz gesucht und auf Dauer scheinen alle Lösungen mit Ultraschall-sensor nicht beständig zu sein. Am Ende habe ich den Thread (https://forum.iobroker.net/topic/16773) gefunden. Ich habe mich für den Weg mit dem NodeMCU und ESPEasy entschieden, da bei letzterem die MQTT-Einbindung und die Konfiguration per Weboberfläche sehr einfach ist. Dank also an alle Beteiligten im Thread, ich habe nur alle Infos zusammengefasst und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung draus gebastelt.

                          Hardware:
                          • Pegelsonde (Level Transmitter Level Transducer Level Sensor)
                          Achtet bitte drauf eine zu nehemn deren maximaler Pegelstand auch Eurem entspricht. Ansonsten kann es zu starken Schwankungen führen.
                          z.B. https://www.aliexpress.com/item/32611346968.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2df14c4dDaJs7G
                          pegel.JPG

                          • NodeMCU (andere ESP8266 Module sollten auch gehen)
                          z.B. https://www.az-delivery.de/products/nodemcu
                          • Spannungswandler (Voltage Step Up Adjustable)
                          z.B. https://www.aliexpress.com/item/32833505298.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2df14c4dDaJs7G
                          Vup.jpg

                          • Strom zu Spannung Konverter (Current to Voltage Converter Signal Conversion Module)
                          z.B. https://www.aliexpress.com/item/4001108601098.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2df14c4dDaJs7G
                          C2V.jpg

                          • Optional Display (2-zeilig HD44780 1602 oder 4-zeilig HD44780 2004)
                          z.B. https://www.az-delivery.de/products/bundlelcd-schnittstelle?_pos=5&_sid=72565279b&_ss=r

                          Verkabelung:
                          Entsprechend der Skizze
                          Sonde_Steckplatine4.jpg

                          Mit optionalem Display:
                          Sonde-display_Steckplatine.png

                          Am Strom zu Spannung Konverter mit dem 2 Schrauben den Maximal- und Minimalwert einstellen. Der Minimalwert sollte über 0V liegen um zu erkennen, ob ein Fehler (Kabelbruch) vorliegt.
                          Sollte das Display nichts anzeigen, am Potentiometer auf der Rückseite den Kontrast kontrollieren.

                          Software:
                          Den ESP mit ESPEasy flashen und über die Weboberfläche konfigurieren.
                          Ich verwende 20111 – Mega vom Sep 29 2020 09:50:20 „ESP_Easy_mega_20200929_normal_ESP8266_4M1M“. Abweichende Versionen können Probleme machen.

                          MQTT-Client
                          s1.jpg
                          s2.jpg
                          A: IP-Adresse des MQTT-Servers
                          B: User / Passwort des MQTT-Servers

                          Devices
                          s4.jpg

                          Display
                          s5.jpg

                          A: I2C-Adresse, kann über Tools -> I2C Scan ermittelt werden
                          B: Größe des Displays;

                          s3.jpg
                          A: Anschluss pins des Displays

                          Analog Eingang
                          s6.jpg
                          A: Oversampling glättet den Eingang der Messung
                          B&C: 2Punktkalibrierung der Meßwerts. A=Messwert ohne Pegel B=Messwert Maximalpegel
                          In meinem Fall habe ich mich entschieden den Wert als 0%-100% zu nehmen, es wäre auch möglich die Höhe oder die Liter zu nehmen. Da ich eine quadratische Zisterne haben, sind alle Werte eh direkt proportional.

                          Umrechnung
                          s7.jpg
                          s8.jpg

                          Umrechnung der Prozent in Liter (bei mir 9500L maximal)

                          Allgemeine Tipps:

                          1. Kalibration
                            Zur Kalibrierung habe ich ein unten geschlossenes DN50 HT-Rohr genommen, so konnte ich verschiedene Pegelstände außerhalb der Zisterne simulieren. Das Rohr bekam dann einige Bohrungen und wurde am Ende in die Zisterne gehängt und die Sonde dann eingeführt, so dient es als Filter um die Sonde etwas vor Verunreinigungen zu schützen und die Wasseroberfläche im Rohr etwas zu beruhigen.

                          Updates:
                          26-05-2021: Ergänzung zum maximalen Pegelbereich der Sonde und zur ESP_Easy Version

                          Das Ganze als PDF: Füllstandsmesser per Pegelsonde2.pdf

                          V Offline
                          V Offline
                          Videospezi
                          schrieb am zuletzt editiert von Videospezi
                          #305

                          @elsekling Ich habe den Füllstandsanzeiger kpl. nach der PDF Anleitung mal nachgebaut. Funktioniert super.
                          Eine Frage habe ich allerdings dazu die Liter Angabe im ESP Easy bleibt leider immer auf null. Die Prozentanzeige zeigt mir bei meinem Aufbau für die Kalibrierung aber 97% an.
                          Die Devices habe ich wie im PDF angelegt. Das Rule zur Umrechnung auch angelegt.
                          einzige Unterschied ist der Event Name in den Rules. Meine Bezeichnung lautet Rules#Set#1.
                          Was mache ich da falsch???

                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • V Videospezi

                            @elsekling Ich habe den Füllstandsanzeiger kpl. nach der PDF Anleitung mal nachgebaut. Funktioniert super.
                            Eine Frage habe ich allerdings dazu die Liter Angabe im ESP Easy bleibt leider immer auf null. Die Prozentanzeige zeigt mir bei meinem Aufbau für die Kalibrierung aber 97% an.
                            Die Devices habe ich wie im PDF angelegt. Das Rule zur Umrechnung auch angelegt.
                            einzige Unterschied ist der Event Name in den Rules. Meine Bezeichnung lautet Rules#Set#1.
                            Was mache ich da falsch???

                            E Offline
                            E Offline
                            ElseKling
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #306

                            @videospezi said in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                            [..]

                            einzige Unterschied ist der Event Name in den Rules. Meine Bezeichnung lautet Rules#Set#1.
                            Was mache ich da falsch???

                            Klingt danach, dass irgendwo ein Schreibfehler drin ist. Wenn die Prozent richtig berechnet werden, stimmt ja die Messung und wenn Du sonst keine anderen Variablen vertauscht hast, müsste es auch über [Zisterne#Füllung] angezeigt werden.

                            V 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • E ElseKling

                              @videospezi said in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                              [..]

                              einzige Unterschied ist der Event Name in den Rules. Meine Bezeichnung lautet Rules#Set#1.
                              Was mache ich da falsch???

                              Klingt danach, dass irgendwo ein Schreibfehler drin ist. Wenn die Prozent richtig berechnet werden, stimmt ja die Messung und wenn Du sonst keine anderen Variablen vertauscht hast, müsste es auch über [Zisterne#Füllung] angezeigt werden.

                              V Offline
                              V Offline
                              Videospezi
                              schrieb am zuletzt editiert von Videospezi
                              #307

                              @elsekling Fehler habe ich gefunden. Hatt die neueste Firmware vom ESP Easy geflasht. Da gibt es wohl eine Neuerung mit den Rules. Habe dann den Hacken bei Old Engine gesetzt und jetz funktioniert es.
                              Vielen Dank.

                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • V Videospezi

                                @elsekling Fehler habe ich gefunden. Hatt die neueste Firmware vom ESP Easy geflasht. Da gibt es wohl eine Neuerung mit den Rules. Habe dann den Hacken bei Old Engine gesetzt und jetz funktioniert es.
                                Vielen Dank.

                                E Offline
                                E Offline
                                ElseKling
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #308

                                @videospezi schön, dass es klappt :+1:

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • E ElseKling

                                  Wie versprochen hier das "Kochrezept".
                                  Füllstandsmesser per Pegelsonde

                                  Einleitung:
                                  Um dem Wasserpegel meiner Zisterne zu messen und an meinen io-broker zu übermitteln habe ich lange im Netz gesucht und auf Dauer scheinen alle Lösungen mit Ultraschall-sensor nicht beständig zu sein. Am Ende habe ich den Thread (https://forum.iobroker.net/topic/16773) gefunden. Ich habe mich für den Weg mit dem NodeMCU und ESPEasy entschieden, da bei letzterem die MQTT-Einbindung und die Konfiguration per Weboberfläche sehr einfach ist. Dank also an alle Beteiligten im Thread, ich habe nur alle Infos zusammengefasst und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung draus gebastelt.

                                  Hardware:
                                  • Pegelsonde (Level Transmitter Level Transducer Level Sensor)
                                  Achtet bitte drauf eine zu nehemn deren maximaler Pegelstand auch Eurem entspricht. Ansonsten kann es zu starken Schwankungen führen.
                                  z.B. https://www.aliexpress.com/item/32611346968.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2df14c4dDaJs7G
                                  pegel.JPG

                                  • NodeMCU (andere ESP8266 Module sollten auch gehen)
                                  z.B. https://www.az-delivery.de/products/nodemcu
                                  • Spannungswandler (Voltage Step Up Adjustable)
                                  z.B. https://www.aliexpress.com/item/32833505298.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2df14c4dDaJs7G
                                  Vup.jpg

                                  • Strom zu Spannung Konverter (Current to Voltage Converter Signal Conversion Module)
                                  z.B. https://www.aliexpress.com/item/4001108601098.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2df14c4dDaJs7G
                                  C2V.jpg

                                  • Optional Display (2-zeilig HD44780 1602 oder 4-zeilig HD44780 2004)
                                  z.B. https://www.az-delivery.de/products/bundlelcd-schnittstelle?_pos=5&_sid=72565279b&_ss=r

                                  Verkabelung:
                                  Entsprechend der Skizze
                                  Sonde_Steckplatine4.jpg

                                  Mit optionalem Display:
                                  Sonde-display_Steckplatine.png

                                  Am Strom zu Spannung Konverter mit dem 2 Schrauben den Maximal- und Minimalwert einstellen. Der Minimalwert sollte über 0V liegen um zu erkennen, ob ein Fehler (Kabelbruch) vorliegt.
                                  Sollte das Display nichts anzeigen, am Potentiometer auf der Rückseite den Kontrast kontrollieren.

                                  Software:
                                  Den ESP mit ESPEasy flashen und über die Weboberfläche konfigurieren.
                                  Ich verwende 20111 – Mega vom Sep 29 2020 09:50:20 „ESP_Easy_mega_20200929_normal_ESP8266_4M1M“. Abweichende Versionen können Probleme machen.

                                  MQTT-Client
                                  s1.jpg
                                  s2.jpg
                                  A: IP-Adresse des MQTT-Servers
                                  B: User / Passwort des MQTT-Servers

                                  Devices
                                  s4.jpg

                                  Display
                                  s5.jpg

                                  A: I2C-Adresse, kann über Tools -> I2C Scan ermittelt werden
                                  B: Größe des Displays;

                                  s3.jpg
                                  A: Anschluss pins des Displays

                                  Analog Eingang
                                  s6.jpg
                                  A: Oversampling glättet den Eingang der Messung
                                  B&C: 2Punktkalibrierung der Meßwerts. A=Messwert ohne Pegel B=Messwert Maximalpegel
                                  In meinem Fall habe ich mich entschieden den Wert als 0%-100% zu nehmen, es wäre auch möglich die Höhe oder die Liter zu nehmen. Da ich eine quadratische Zisterne haben, sind alle Werte eh direkt proportional.

                                  Umrechnung
                                  s7.jpg
                                  s8.jpg

                                  Umrechnung der Prozent in Liter (bei mir 9500L maximal)

                                  Allgemeine Tipps:

                                  1. Kalibration
                                    Zur Kalibrierung habe ich ein unten geschlossenes DN50 HT-Rohr genommen, so konnte ich verschiedene Pegelstände außerhalb der Zisterne simulieren. Das Rohr bekam dann einige Bohrungen und wurde am Ende in die Zisterne gehängt und die Sonde dann eingeführt, so dient es als Filter um die Sonde etwas vor Verunreinigungen zu schützen und die Wasseroberfläche im Rohr etwas zu beruhigen.

                                  Updates:
                                  26-05-2021: Ergänzung zum maximalen Pegelbereich der Sonde und zur ESP_Easy Version

                                  Das Ganze als PDF: Füllstandsmesser per Pegelsonde2.pdf

                                  E Offline
                                  E Offline
                                  Earl
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #309

                                  @elsekling Ich versuche jetzt auch seit mehreren Tagen die Füllstandsmessung per Pegelsonde nachzubauen. Aktuell gehe ich schrittweise vor und messe mittels Multimeter die Spannungen (Eingang/Ausgang) an den verschiedenen Komponenten. Bis zum Spannungswandler klappt das auch ganz gut. Hier kann ich die 24 V am Ausgang messen, unabhängig ob ich ein Netzteil mit 5 V oder vom NodeMCU mit ESP8266 VIN nehme.

                                  Schließe ich aber den Strom zu Spannungskonverter wie in der Abbildung an, bricht die Spannung am Ausgang des Spannungswandlers auf 12 V zusammen. Ich habe schon zwei verschiedene Strom zu Spannungskonverter (gleicher Versender) mit dem gleichen Ergebnis ausprobiert.

                                  Habt ihr noch eine Idee?
                                  Was für ein Netzteil verwendet ihr? Geht ihr auch über VIN vom NodeMCU?
                                  Wie viel Watt hat euer Netzteil?

                                  Gruß
                                  Chris

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • E Offline
                                    E Offline
                                    ElseKling
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #310

                                    @earl Meins hat 3A und ist dieses : https://www.amazon.de/dp/B07HSPT57Y/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_SBPK8SCJRAH5YQJQ4SP4?_encoding=UTF8&psc=1

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • D Offline
                                      D Offline
                                      disaster123
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #311

                                      Gibt es irgendeine Möglichkeit das ganze Batterie betrieben umzusetzen für eine Zisterne ohne Strom und ohne lan.

                                      EisbaeeerE E B 3 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • D disaster123

                                        Gibt es irgendeine Möglichkeit das ganze Batterie betrieben umzusetzen für eine Zisterne ohne Strom und ohne lan.

                                        EisbaeeerE Offline
                                        EisbaeeerE Offline
                                        Eisbaeeer
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #312

                                        @disaster123 Ja sowas ist schon möglich. Aber das müsstest du selbst programmieren. Der ESP kann in einen deep-sleep Modus versetzt werden. Er wacht dann zyklisch auf, sendet den Füllstand und legt sich wieder schlafen. Aber ich denke nicht, dass dies jemand in diesem Projekt realisiert hat.
                                        Gruß Eisbaeeer

                                        Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • D disaster123

                                          Gibt es irgendeine Möglichkeit das ganze Batterie betrieben umzusetzen für eine Zisterne ohne Strom und ohne lan.

                                          E Offline
                                          E Offline
                                          ElseKling
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #313

                                          @disaster123 Wie Du die 5V für den ESP zur Verfügung stellst ist am Ende ja egal.

                                          EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          773

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe