NEWS
Test Adapter HeatingControl v2.12.x
-
@ChrisXY
Der Modus ist prinzipiell egal. Bei Auto sollte man natürlich kein Profil im Thermostat bzw. CCU hinterlegt haben.Ich betreibe meine auf Manuel und hab die Auto Profile bestehen lassen, als Rückfall ebene.
@Rene_HM das fällt mir ein, wäre es möglich über den Adapter die Thermostate aus Manuell setzten zu lassen?
-
@chrisxy sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
Okay Danke hab gedacht das zieht der sich direkt selbst weil er ja das Gerät quasi kennt.
Er kennt das Gerät, aber nicht den Batteriedatenpunkt und der heißt halt bei jedem Device anders.
-
Mir ist aufgefallen, dass Heating Control den Status von den Fenster Sensoren ständig falsch hat, habe mich gewundert warum es immer so kalt im Raum ist
Ich habe Zigbee Fenster Sensoren und unter den Datenpunkten stand immer der aktuelle Zustand korrekt drin.
Jedoch unter heatingcontrol.0.Rooms.Büro.WindowIsOpen nicht. Dort kommt erst der richtige Wert an, wenn ich die Instanz einmal neu starte. -
@fuxxz2
Hatte ich auch bei einem von 4 Fenstersensoren direkt nach der Installation.
Da hat es aber geholfen, dass der Sensor einmal seinen State neu schickt (also Fenster auf und wieder zu machen) -
Doofe Frage:
Ich habe Tado Thermostate, allerdings sind meine Heizungen hinter Holzverkleidungen versteckt. D.h. das Thermostat hat einen deutlichen höheren IST-Wert als der Raum selbst. Deshalb hab ich Xiaomi Sensoren gekauft, mit denen ich die tatsächliche Raumtemperatur in IoBroker habe.
Mein Ziel ist es jetzt, dass die Tado Thermostate sich nach den Xiaomi Sensoren richtet, statt nach der eigenen IST-Temperatur.
Dafür wurde mir der HeatingControl Adapter empfohlen.
Allerdings habe ich ein Problem die Logik zu verstehen:
Im Adapter kann ich die IST Temperatur von den Sensoren angeben.
Die SOLL Temperatur ist der Datenpunkt von den Thermostaten. Soweit so gut.
Der Adapter setzt (wenn ich es denn ans Laufen bringen würde ) die SOLL-Temperatur von den Thermostaten.
Die "eigentliche" Steuerung machen dann aber immer noch die Thermostate, also die entscheiden wie weit das Ventil geöffnet wird.
Und dafür berücksichtigen die doch immer noch ihren eigenen IST-Wert? Oder irre ich mich da?Als Beispiel:
Im Esszimmer sind 22 Grad, das Thermostat misst aber 28 Grad.
Setze ich das Thermostat dann auf 25° bleibt das Ventil zu. Denn laut Thermostat sinds da ja schon 28 Grad.
Kann HeatingControl dieses Problem lösen? Oder geht das gar nicht? -
-
@fuxxz2 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
Dort kommt erst der richtige Wert an, wenn ich die Instanz einmal neu starte.
aber wenn du Fenster öffnest und schließt wird das durch den Adapter erkannt, oder?
-
@fi_84 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
wäre es möglich über den Adapter die Thermostate aus Manuell setzten zu lassen?
Die Anfrage hatte ich schon mehrfach... meine Antwort war und ist: möglich ja, aber ich baue das nicht ein. warum: ich möchte keine thermostatspezifischen Features hier im Adapter...
-
@pittini
Okay, meine Frage wäre damit beantwortet
Leider funktioniert das bei mir nicht mit einem dynamischen Offset.
In Tado kann ich ein Offset bis +/-9 einstellen.
Darüber könnte ich es ja regeln, aber: die offsets ändern sich immer wieder. Dank dieser dämlichen Holzkonstruktionen...
Selbst das Offset immer wieder berechnen wäre kein Problem, aber die Thermostate können auf maximal 25° gestellt werden.
Im Esszimmer zb. ist das Thermostat oft 10-12° wärmer als der Raum. Also das Thermostat denkt es wären 32°, dabei sind es nur 21 oder so.
Da ich nicht höher kann als 25°, kann ich also gar nicht heizen, außer ich stelle das Offset auf -9 in Tado. Aber selbst da sind es manchmal noch 2 Grad zu viel.Ich muss irgendwo die IST-Temp "überschreiben" können
-
Bei Homematic könntest du das recht einfach lösen. Dort wird die Soll Temperatur am z.B. Wandthermostat eingestellt und das regelt dann die Thermostate. Das funktioniert besonders gut, wenn man alles in der CCU verknüpft.
Gibt es von Tado nicht vielleicht auch ein Wandthermostat zum regeln der Themperatur? -
@schmetterfliege sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
Ich muss irgendwo die IST-Temp "überschreiben" können
und genau das geht nicht aus dem Adapter...
Die Idee hinter dem o.g. Ticket ist, dass ich eine Temperatur-Differenz zwischen Thermostat und zusätzlichem Sensor (jeweils Ist-Temperatur) errechne und diese als Sollwert-Korrektur dem Thermostat mitgebe...
-
Gibt es, ich zahle aber keine 75€ dafür oO
Die Idee dahinter habe ich schon verstanden
Aber genau das funktioniert eben nicht, weil man dem Thermostate 25° maximal sagen kann.
Und wenn laut Thermostat 31° sind, nützt das nichts. -
@rene_hm
Danke für das update.
Bekomme jetztheatingcontrol.0 2021-01-20 20:31:45.005 error (6268) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value] heatingcontrol.0 2021-01-20 20:31:44.967 error (6268) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value] heatingcontrol.0 2021-01-20 20:31:44.940 error (6268) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value] heatingcontrol.0 2021-01-20 20:31:44.918 error (6268) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value] heatingcontrol.0 2021-01-20 20:31:44.887 error (6268) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value] heatingcontrol.0 2021-01-20 20:31:44.865 error (6268) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
-
Hallo,
gibt es die Möglichkeit den Datenpunkt
heatingcontrol.0.Present
mit zwei Datenpunkten zu füllen?
Ich habe für zwei Personen zwei verschiedene Anwesenheitsvariablen die bei Anwesenheit entweder auf true oder false stehen.Ich dachte da an sowas wie eine Oder-Verknüpfung:
Anwesenheits_Datenpunkt1 || Anwesenheits_Datenpunkt3
-
@schuetzeschulz Kleines Script und du kannst so viele Leute eintragen, wie du möchtest....
-
@zahnheinrich sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
Bekomme jetzt
ja, gibt schon ein Ticket und auch ein update in github (aber noch ungetestet )
-
@schuetzeschulz sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
mit zwei Datenpunkten zu füllen?
nein, das geht nicht. Es gibt nur die Möglichkeit, den Typ auf "number" umzustellen, aber das hilft dir hier nicht. Es bleibt nur wie oben geschrieben ein mini-script...
-
Hallo, ich habe mich gerade angemeldet weil ich mal bitte eure fachkundige Hilfe brauche!
Nachdem ich seit 3 Tagen so ziemlich alles gelesen habe über den heatingcontrol Adapter und die VIS von Pittini habe ich es leider immer noch nicht geschafft eine lauffähige Installation hin zu bekommen.Ausgangsbasis: frisch aufgesetzter NUC mit Ubuntu und ioBroker (stable Pfad), mit ZWave Adapter und 10 Heizungs-Thermostaten.
Das ist Funk- und SW-technisch offensichtlich alles prima, alle Thermostate sind erreichbar.
Ich habe ein Logging von IST- und SOLL-Werte für alle Thermostate in influxDB eingerichtet und tolle Grafiken dazu mit Grafana.
Diese Adapter laufen soweit unauffällig, keine Fehlermeldungen im ioBroker Log.Nun die Heizungssteuerung...
Seit drei Tagen habe ich sehr systematisch alle möglichen Variationen ausprobiert um den heatingcontrol Adapter und die VIS an's Laufen zu kriegen. Ich möchte - da ich ja keine Historie zu berücksichtigen habe - eigentlich gerne mit der aktuellen V2.0.x resp. V3.1.x loslegen.
Wenn ich diese Versionen (als Beta via Admin-Adapter, bzw. als ZIP-File via Setup/Projekt-Import) installiere, dann bekomme ich unterschiedlichste Fehlermeldungen im Log wie z.B. dieseerror: heatingcontrol.0 (109690) exception in SetVis [TypeError: Cannot read property 'val' of null]
Auch im VIS sieht es nicht richtig aus, und wenn ich für einen der beiden eingerichteten Räume einen Soll-Wert ändere, dann erscheint der zwar als Objekt-Wert, aber in rot (d.h. unconfirmed), und das mag mit diesen Fehlermeldungen korrespondieren:
error: heatingcontrol.0 (113887) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
Dann hatte ich in Beiträgen so um den 11. Jan. gelesen, dass man zuerst V1.1.2 resp V3.0.1 installieren soll, und dann Updates machen. Aber auch das hat nicht funktioniert, diverse andere Fehlermeldungen, und das wurde nicht besser nachdem ich die noch in der Objektliste vorhandenen "0"-Instanzen der Profile manuell gelöscht hatte.... Ich habe mir schon Debug-Meldungen in den adapter.js und main.js eingebaut um zu verstehen woran es mangelt, aber primär mangelt es offenbar an meinem Verständnis
Ok, zurück auf Anfang: wie sollte ich eurer Meinung nach vorgehen, welche Versionen in welcher Reihenfolge, und wo muss ich ggf. händisch was anpassen, und wo sollte ich nicht drangehen?? Bin für jede Hilfe dankbar.
-
@rene_hm Ja, in dem Zigbee Adapter steht immer der aktuelle und richtige Wert. Aber der "Alias" unter HeatingControl nicht immer. Spätestens nach dem neu start, übernimmt der dann den Wert aus dem Zigbee Adapter
und seit dem Update auf 2.0.1 bekomme ich ne Menge davon. Muss jetzt erstmal auf Homematic umstellen, echt nervig. -