NEWS
[Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
-
@hennerich Werde ich gleich mal versuchen. Bei diversen Youtube-Kanälen stand, dass der Modbus-Adapter nicht den realen Register nimmt, sondern +1. Daher also das Beispieö von oben+1, weil ich einen anderen Wechselrichter habe und nochmals +1 Zweck Bedienungsanleitungen im Netz... Aber werds danach testen. Schöne Grüße und Danke in der Zwischenzeit
-
@hennerich Das hat in der Tat geholfen... Und ich war schon 7 Stunden heute am Testen Danke für den Tip... Nun geht's weiter
-
Hallo, nun meldet sich nochals der Neue...
Teil 3 - Pumkt 2 PVErzeugteEnergieAktuell Blockly Script:
Hier ist im Spoiler ja ein fixfertiges Script. Wenn ich ein neues Blockly öffne und das Ansichtsfenster von Blockly auf JS ändere, dann komme ich zum Script Bereich. Soweit OK.
Das Script kann ich aber leider nicht importieren, weil man nur Lese-Rechte im Ansichtsfenster vom Blockly Script hat (schreibt mir der iobroker zumindest im Blockly Hausverbrauch). Kann man das ändern oder gibt es eine andere Möglichkeit, das Script zu importieren? -
@DanielO
Moin Daniel, du hast Recht. Dort kann man nichts ändern.
Wenn du mal oben in deinem neuen Script auf das Symbol mit dem Pfeil in das Dokument klickst
dann öffnet sich ein neues Fenster, in das du meinen Code hineinkopieren kannst. Dann müsste ioBroker dir das Blockly Script erzeugen.
-
@hennerich eben nur müsste wenn man aufs rechte Symbol klickt, dann kommt in der Tat ein Fenster mit Blöcke importieren.
Wenn der Code eingefügt wird, dann bleibt jedoch alles im Feld leer. Siehe Foto 3 und wenn ich mal auch JS umschalte, dann fügt er mir nur eine Zeile ein.
-
@hennerich Könntest du mir nicht bitte als ERsteller einen Export zur Verfügung stellen, wäre natt von dir Hab mitbekommen, dass das nicht so einfach zu importieren geht.
-
@DanielO
Hey Daniel, ich habe mal mein zweites Posting (oben) etwas konkretisiert. Dort steht jetzt, dass die Scripte
PVLeistungAktuell,
Sonnenstand,
TempWechselrichter und
TotalRealPowerJS Scripte sein müssen. Und von meinem einen Blockly hab ich einen Export eingefügt.
Edit: Und auch in meinem dritten Posting hab ich das noch nachgezogen und die Namen meiner Blockly Scripte in Klammern dahinter geschrieben. War (ist) schon etwas verwirrend
-
@Chris87
Mit welchem Script/Blocky hast du die drei fehlenden Werte erzeugt?
Und wie hast du das Sonnenstandsscript angepasst, sodass die Werte passen? Bei mir stimmt der Verlauf nicht (Sonne steht viel zu hoch bzw. geht zu früh auf und zu spät unter)Mir fehlt noch:
javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVImportierteEnergieTag
javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVExportierteEnergieTag
javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVErzeugteEnergieTag -
@hardy_01
Hey Hardy, die 3 Werte hab ich manuell angelegt. Sie sehen alle so aus:
-
@hennerich
Danke
Habe die Punkte ebenfalls manuell angelegt, aber mir fehlt noch das Script für "PVErzeugteEnergieTag", denn damit lassen sich erst die anderen Werte berechnen. Ich sehe gerade zwei Posts weiter oben, dass du ein Blocky bei dir dafür hast. -
@hardy_01
das mit dem fehlenden Script ist richtig. das fehlt laut mir auch. ich habe mir jenen z.b. selber gebastelt, als ich das ganze Script verstanden habe. Ich hab z.b. den total import um 00.01 abgelesen und eine Variable erstellt. Dann einfach die weiteren Zählerstände davon abgezogen. Also als Beispiel aktueller Import gesamt - Import um 00.01 Uhr. Es fehlt mir zwar die Minute 01, aber das ist nicht schlimm.und @hennerich Bedanke mich für die Super Arbeit. Import funktioniert nun Seit 2 Tagen einwandfrei. Export und Eigenverbrauch muss ich noch testen, dafür muss der Schnee vom Dach
-
@DanielO Ich hab das Blockly mal noch in meinem dritten Posting ganz unten ergänzt. Hatte ich scheinbar noch nicht angehangen.
-
@hennerich Hallo, sehr schöne Doku. Ich lese das auch seit einiger Zeit so aus. Leider habe ich 2 WR als Master-Slave und schaffe es einfach nicht an die summierten Daten zu kommen. WR1 ist kein Problem aber WR2 kann ich nicht finden. Es muss die Daten geben, bei Solaredge tauchen sie ja auch auf. aber im Modbus Adapter finde ich die richtige Nummer nicht. Batteriedaten habe ich gefunden (102853, 37, 55) aber beim WR2 scheitere ich. Der wäre aber für den Eigenverbrauch wichtig. Hast Du eine Idee?
-
@tj1973
Puhh, du kannst Fragen stellen. Ich hatte mich ja auch erst in den letzten Monaten da reingefuchst und eben für mich und die Welt mal aufgeschrieben, was ich dabei gelernt habe.
Ohne, dass ich da was zum testen hab, kann ich da vermutlich nicht unterstützen. -
@hennerich Dennoch vielen Dank für die schöne Doku. Hätte ich die vor 2 Jahren gehabt, wäre vieles einfacher gewesen. Ich bleib an Solaredge dran. Irgendwie muss man doch an die Registerdaten kommen. Aber der Support von Solaredge ist faktisch nicht vorhanden...keine Rückmeldung trotz mehrerer Anfragen und telefonisch kein durchkommen. Aber es muss die Daten geben, sonst könnte sie Solaredge in der App nicht darstellen....also nur eine Frage der Zeit. Ich berichte über neue Infos. Solltest Du mal dein Tutorial updaten, kannst du das eventuell mit anführen wenn Du möchtest.
-
@tj1973 Ich habe den vollkommen anderen Eindruck. Ich hab nen Installateur Account und wenn ich über den Chat eine frage stelle bekomme ich eigentlich sofort die Antwort. Habe bis jetzt einmal ein Issue einstellen müssen, da mir die Dame im Chat nicht helfen konnte.
könntest du kurz erklären wie du die Batteriedaten gefunden hast? Nach welcher Doku und wie hast den Modbus-adapter konfiguriert?
-
@chris87 Die Konfiguration ist wie oben auch bei @hennerich beschrieben. Die Registernummern stammen aus einem alten Forumsbeitrag, den ich aber nicht mehr finden kann (ist schon eine Weile her). Der Rest war ausprobieren und ein paar Nummern hoch und runter testen. Ich habe leider keinen Installateur Account und anscheinend somit auch bisher zumindest keinen support. Eventuell hatte ich auch bisher nur Pech. Zumindest habe ich auf meine Emails bisher keine Antwort bekommen. Ich wollte wissen, unter welchen Registernummern die Daten des WR2 der als slave läuft zu finden sind.
-
@tj1973
wie ist dein 2. WR angeschlossen? hat der eine separate IP oder hängt der per Serial hinter der "Leader"?
Sollte 2.eres der fall sein könnte es sein, dass du ne neue Instanz mit der Entsprechenden Modbus ID aufmachen musst.
nur so ne Idee.
Schau dir das mal genauer an: https://www.solaredge.com/sites/default/files/sunspec-implementation-technical-note.pdfBezüglich der Batterie Adressen, kannst du mir deine Adapter Konfiguration mal komplett geben, erste Seite als auch evtl. alias Adressen. Ich bekomme permanent Fehler, wenn ich das so eingebe.
Vielen Dank schon mal.Wenn du willst, kannst du deine Frage mal ausformulieren und ich setz n issue in das Portal.
-
Hi,
ich habe mich mal am Grafana Export bedient und will davon den Graph: PV Erzeugung in kWh der letzten 3 Wochen nutzen.
Jetzt nutze ich kein Solaredge sondern habe 2 SMA WRs. Den Tagesertrag der beiden WRs addiere ich schon zu einem Wert zusammen. Allerdings setzen die WRs den Wert Nachts um 0 Uhr wieder auf "0" zurück.
In Grafana kann ich sehen das der Wert scheinbar erst um 1 Uhr gelesen wird und da ist er natürlich "0".
Kann ich Grafana dazu bewegen den Wert um z.b. 23:30Uhr zu lesen?
Danke und Gruß
-
@wendy2702
Hallo,
ich hab eben mal nachgeschaut. Der Grafana Graph zeigt ja auf das Objekt "javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVErzeugteEnergieAktuell" (also bei mir ist das so).Das Objekt (hab ich manuell angelegt) wird befüllt im Script PVBerechneTageswerte (auch bei mir).
Nur finde ich hier zwar einen Reset in der Nacht, der steht aber nicht auf 01:00 Uhr ???
Den Reset von Werten um 00:00 Uhr finde ich im Script PVErzeugteEnergieTag
Das wiederum passt aber nicht zum Graphen.