NEWS
Projekt: CO2 Sensor für Wohnräume
-
@Mischa hat bei mir ohne Probleme geklappt, "normale" Tasmota Version 9.1.0
-
@Chaot
Super, danke für die schnelle Rückmeldung. Mit Tasmota Sensors hat es funktioniert! -
-
Wie verhalten sich denn die Werte bei euch allgemein.
Auch wie bei mir im Bereich bis 1400ppm oder doch auch höher?
Bin gerade am Überlegen ob ich mir einfach nochmal einen zum testen bestellen soll oder ob ich das Projekt verwerfe.
Ich habe mittlerweile zu viele Sensoren getestet und alle liefern Ergebnisse, bei denen man das messen auch sein lassen kann -
@Phinix ich hab meinen nodemcu grade "abgeschossen" und gestern einen neuen aufgesetzt. History seit gestern sieht so aus:
Weisse Kurve (Temperatur) ist generell zu hoch, das liegt wahrscheinlich daran, dass der Sensor sehr eng am nodemcu liegt und da zuviel Wärme abbekommt
Schwarze Kurve (CO2) ist halbwegs plausibel, Werte liegen um 1000 ppm
-
So sieht das bei mir aus. Wir kommen mit zweimal täglich lüften unter normalen Umständen nie über 2000ppm.
-
Gestern kam der Sensor an und seit Kurzem läuft er nun auch bei mir nach kurzen Anfangsschwierigkeiten.
Für alle, die auch nachbauen möchten und 0ppm angezeigt bekommen:- Spannung prüfen (es gibt wohl Berichte, da reichen die 5V vom Wemos nicht für einen stabilen Betrieb aus, insbesondere wenn der Wemos über ein "Ladegerät" statt einem "Netzteil" betrieben wird.
- Rx und Tx in der Konfiguration tauschen und Verkabelung entsprechend ändern
Beides hat bei mir jedoch nicht geholfen. Durch herumprobieren habe ich es geschafft:
- Rx und Tx in Tasmota "richtig" konfigurieren, Verkabelung aber tauschen, also Wemos Rx --> Sensor Tx und Wemos Tx --> Sensor Rx.
Viele Grüße und schöne Feiertage!
-
@Mischa said in Projekt: CO2 Sensor für Wohnräume:
Wemos Rx --> Sensor Tx und Wemos Tx --> Sensor Rx
Schön, dass du es geschafft hast, kleine Anmerkung: "Verkabelung tauschen" ist natürlich richtig, weill was am Sender Tx (Transmit = Senden) ist, ist am Wemos dann natürlich "Rx (Receive, also erhalten) und umgekehrt.
-
Mit einem Sonoff Basic wird das wahrscheinlich nicht funktionieren, oder? Dieser gibt ja nur 3,3V und der Sensor braucht wohl zwingend 5V
-
@vikk88 Ich hatte meinen Sensor erst versehentlich an 3,3 V angeschlossen und war dann der Meinung, dass das Teil Schrott ist weil er nur Fantasiewerte geliefert hat. Also Antwort ist ja, der braucht zwingend 5V sonst liefert er Unsinn.
-
@amg_666 okay danke. Wemos ist schon vorbereitet, warte nur noch auf den Sensor
-
-
@lobomau Welchen Node MCU hast du? Ich hatte mal welche die hatten nur 512 kB - da wird das nix mit Tasmota
-
@chaot node mcu v3. Aber das wird es sein.
-
@lobomau Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke du kannst in der minimal Firmware auch den "Info" Reiter aufrufen. Dann solltest du das ja sehen können.
Ansonsten nochmal versuchen das mit der gz Firmware hochzuspielen. -
@lobomau Bist du dir 100% sicher, dass du die richtige Minimal genommen hast? Ich hatte mal in meinem "Firmware-Ordner" etwas durcheinandergebracht und konnte ndann nix mehr OTA flashen. Flash der Tasmota FW per KAbel ging aber ohne Probleme. Versuch die mal direkt zu flahsen, also nicht über die Luftschnittstelle.
-
@lobomau Es könnte auch sein das deine Firmware sehr groß ist wenn du sie selber gemacht hast und viele Sensoren drin hast. Wenn die über ca. 620 kB ist dann wird das auch nicht funktionieren. Dann musst du die Firmware erst auf GZip Packen.
-
@lobomau said in Projekt: CO2 Sensor für Wohnräume:
node mcu v3
Meine nodemcu v3 haben alle ausreichend Speicher (gekauft bei az-delivery, Bezeichnung "NodeMCU Lua Lolin V3 Module ESP8266 ESP-12F WIFI Wifi Development Board mit CH340")
-
ich probiere es gleich mit dem node mcu V3 weiter. nach dem Upload der tasmota.bin taucht er nicht mehr auf im Netzwerk.
Ich habe aber noch einen ESP32 hier rumliegen. Grad gestartet. Vielleicht den mal anstöpseln.
-
@amg_666 Bingo. Den node mcu V3 über Kabel geflashed und passt.