      @Mikewolf sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

      @jomjol Hallo Neueste Rolling eingespielt wie immer tolle Arbeit,
      nur so nebenbei solange die Werte in der Config.ini nicht stehen z.b, bei Mqtt TopicError
      kann ich diese nicht über Webui anhaken bzw eintragen (grau hinterlegt !) nur zur info !!

      Wäre es eventuell möglich die IP addresse zu fixieren ,da mein dhcp spinnt ?! Fritzbox...
      Habe in Fritz box immer gleiche ip vergeben eingestellt bekommt immer wieder ne andere ..??

      DANKE für dieses tolle Projekt👍 👍 👍

      In der neueste Rolling ist es möglich, in der Config.ini eine fixed IP zu vergeben - Beschreibung siehe config.ini

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • E
        exitus @jomjol last edited by

        @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

        @exitus sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

        359DE52A-47C9-46F3-9E0D-63709319B8CF.jpeg )
        So sieht es aus bei mir . Ich könnte auch ein Wasseruhr mit impulsgeber installieren die Frage ist welche Option wäre besser ?

        Mit diesen Zeigern und Ziffern wird es gut funktionieren. Ob der orignale Halter passt, kann ich nicht abschätzen.
        Bezüglich Motivation:

        1. es macht einfach Spass und weil es eben geht 🙂
        2. mein Wasserzähler ist old Fashion und ich habe auch keine Option ihn selbst auszustauschen. Jeder Zusatzzähler wäre viel zu teuer.

        Wenn du es probierst, bekommt du hier jede Menge Hilfe.
        Beste Grüße,
        jomjol

        mein wasseruhr hat ein durchmesser von ca. 8,5 ohne 4 stifte würde es den passen.

        Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Hasont
          Hasont @exitus last edited by

          @exitus
          Schau doch mal Thread 244 an.
          Mit der Lebkuchendose klappt das einwandfrei!

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Hasont
            Hasont @Hasont last edited by

            @Hasont sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

            @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

            @Hasont Da fehlt irgendwo im Code noch eine korrektes Runden - ich mache mal selbst ein Issue und bei nächster Gelegenheit suche ich nach dem Bug

            Hallo, hab die neue Version gerade aufgespielt und jetzt wird alles auch nach der Kommastelle richtig angezeigt!
            Vielen Dank

            PS: Wegen meines Wunsches ev. auch einen GPIO anzusteuern damit man über ein Relais auch bei Bedarf das Wasser abstellen könnte hab ich jetzt erstmal durch eine gesonderter Kabelverlegung realisiert.

            LG Horst

            @jomjol
            Leider zeigt er heute wieder in Corrected Value falsche Daten. Die Raw Value und auch die Checked Value passt.
            Raw_Checked_falsch.JPG
            SetPreValue bringt nichts. Erst nach Reset ist es dann wieder für eine Zeit lang richtig.
            Ist in meiner Config alles richtig?
            Raw_Checked_ini.JPG
            Ich hab deine neue Version vom 2. Dezember drauf die ja schon die Nachkommastellen berichtigt.
            Danke für deine Hilfe
            LG
            Horst
            PS: Wasserzähler läuft jetzt schon seit 23 Oktober und seit 13.November ohne Reset durch.

            MichMein J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • MichMein
              MichMein @Hasont last edited by

              @Hasont hallo Horst,
              nur so als Idee, hast du noch ein normales Objektiv für den ESP? Vielleicht liegt es ja daran 🤔

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • J
                jomjol @Hasont last edited by

                @Hasont

                Hallo Horst,
                ich kann mir die Fehlermeldung momentan nicht erklären. Die Erkennung funktioniert einwandfrei (siehe Raw Value). Die Fehlermeldung ist auch logisch, denn der PreValue (= Checked Value) zeigt, dass die Rate deutlich größer ist, als 0.1 (wie in deiner config.ini).
                NUR: woher kommt der fehlerhafte PreValue?

                1. Kannst du mal mittels folgender URL den reinen Prevalue auslesen:
                  IP-ADDRESS/setPreValue.html
                2. Welche Version genau hast du?

                Sehr komisch - das berichtet auch kein anderer, allerdings bist du vermutlich auch der einzige, der keinen Analogzähler verwendet. Sollte aber mit dem PreValue nicht zusammenhängen.
                Bleiben wir dran - gruß,
                jomjol

                M Hasont 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • M
                  meloneA @jomjol last edited by meloneA

                  @jomjol ich habe womöglich den selben Fehler (master - v4.1.0 - 2020-11-30). Auf der Wasseruhr ist bereits ein Impulszähler vom Versorger, somit kann ich nur die "Digitalen" Werte ablesen. Ich muss es aber wohl noch ein paar Tage beobachten, der Fehler ist vorhin zum zweiten mal aufgetreten.

                  d0746292-2bf1-456c-a4b6-7923b3956857-grafik.png

                  J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • J
                    jomjol @meloneA last edited by

                    @meloneA Danke für die RM - dann bin ich mal gespannt. Vielleicht kommen wir so der Ursache auf die Spur. Bitte beim Fehler auch einen Screenshot der ersten Seite schicken.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • W
                      watcherkb last edited by

                      @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                      /setPreValue.html

                      Hi @jomjol
                      habe hier auch so ein komisches verhalten. Max Rate steht auf 10:

                      0bcd8ed0-8412-4ef1-9b85-20f33507c396-image.png

                      6f4df36c-6f59-4b11-8eba-641a6241b895-image.png

                      8f5979f3-db7a-47e5-b52c-4dcca12acc57-image.png

                      c84bccac-4f01-4b8e-8243-a7d3cbe8ac85-image.png

                      240715bb-63e6-4144-bf63-e5e79e05b24c-image.png

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Hasont
                        Hasont @jomjol last edited by

                        @jomjol
                        Hallo, anbei die Info zum jetzigen Stand.
                        falsch.JPG
                        Version.JPG
                        Die PreValue aus der IP-ADDRESS/setPreValue.html = 3120.82
                        Die PreValue.ini auf der SD Karte 3120.820068
                        Wenn du sonst noch was brauchst jederzeit gerne.
                        Da der RawValue ja stimmt würde wahrscheinlich der Tausch der Kamera wie von MichMein vorgeschlagen nichts bringen, oder?
                        Die Original Kamera wäre vorhanden. Müsste halt der Secundenkleber vom Kamera/USB-Schacht wieder ab!
                        LG Horst

                        J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • J
                          jomjol @Hasont last edited by

                          @Hasont Kurze RM: Kamera tausch ändert nichts, da ist irgendwo noch ein Fehler in der Korrekurlogik. Die Rohwerte sind ja richtig. Rest später

                          Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Hasont
                            Hasont @jomjol last edited by Hasont

                            @jomjol
                            Hier aktuell nun mit 3 Werten
                            falsch.JPG
                            Die PreValue aus der IP-ADDRESS/setPreValue.html = 3122.19
                            Die PreValue.ini auf der SD Karte 3122.190186
                            Ev. bringt dich das ja weiter.
                            Soll ich mal Rebooten oder lieber mal warten wohin das läuft?
                            LG Horst

                            J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • J
                              jomjol @Hasont last edited by

                              @Hasont Hallo Horst,
                              du kannst ruhig einen reboot machen. Ich fürchte, dass ist ein Problem mit dem "CheckConsistency" Algo. Da würde auch erklären, warum er nur bei rein digitalen Zähler auftritt. Um das zu verifizieren, brauche ich aber ein erweitertes Log-File, in dem die Rohwerte in der Zeit mitgelogt wird. Das muss ich erst erstellen (vermutlich am Wochenende). Folgendes Problem könnte ich mir vorstellen:

                              1. Ungenauigkeit beim Umwandeln einer Ziffer - z.B. wird aus einer "7" eine "1".
                              2. Der CheckConsistency"-Algorithmus glaubt nun, dass es einen Nulldurchgang gegeben hat, da die "1" < "7" und erhöht die nächste Ziffer um +1. Das kann sich für die nachfolgenden Ziffern fortpflanzen
                              3. Der falsche Wert wird in die PreValue geschrieben
                              4. sobald der nächste Durchlauf wieder mit "7" kommt, stimmt aber alles nicht mehr.

                              Das passiert bei analogen Zähler nicht, da dort die Wahrscheinlichkeit, dass eine Zahl komplet falsch erkannt wird, sehr sehr gering ist. Kommt also nicht vor.

                              Ich schreibe eine Version, die die Rohwerte mitschreibt, dann sehen wir, ob das Problem dort liegt.

                              Mikewolf 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Mikewolf
                                Mikewolf @jomjol last edited by

                                @jomjol First Jjomjol you made my Day greet Thanks to you to intrgrate
                                The io,Subnett,Gateway and Dns Option thiusens cents or a or much Biers in the next Treffeb!!
                                Ungenauigkeit beim Umwandeln einer Ziffer - z.B. wird aus einer "7" eine "1".
                                Der CheckConsistency"-Algorithmus glaubt nun, dass es einen Nulldurchgang gegeben hat, da die "1" < "7" und erhöht die nächste Ziffer um +1. Das kann sich für die nachfolgenden Ziffern fortpflanzen
                                Der falsche Wert wird in die PreValue geschrieben
                                sobald der nächste Durchlauf wieder mit "7" kommt, stimmt aber alles nicht mehr.
                                Das passiert bei analogen Zähler nicht, da dort die Wahrscheinlichkeit, dass eine Zahl komplet falsch erkannt wird, sehr sehr gering ist. Kommt also nicht vor.

                                Ich schreibe eine Version, die die Rohwerte mitschreibt, dann sehen wir, ob das Problem dort liegt.

                                1
                                ESP32 12 WASSERZÄHLER 9 VERSION 2 1 AI ON THE EDGE 1 CNN 1 WATER METER 1 WATER GAUGE 1 OV2640 1 NEURONALE NETZE 1 HAUSAUTOMATISIERUNG 1
                                541
                                POSTS 7.5k
                                VIEWS
                                Support us
                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate
                                User infos
                                Users List
                                Groups
                                Forum Rules
                                Hilfe
                                Event Calendar
                                Suggested Topics

                                Keine Verbindung zum ConBee 2 Stick
                                Hardware • CONBEE PHOSCON VERBINDUNG • 9. Feb. 2020, 12:24 • Dirk690
                                VOTES1
                                POSTS82
                                VIEWS
                                No one has replied

                                @jomjol
                                l First Jjomjol you made my Day greet Thanks to you to intrgrate
                                The io,Subnett,Gateway and Dns Option thiusens cents or a or much Biers in the next Treffeb!!

                                MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • MichMein
                                  MichMein @Mikewolf last edited by

                                  @Mikewolf Was schreibst Du da und was hast Du geraucht oder getrunken? 😀

                                  pfried J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • pfried
                                    pfried @MichMein last edited by

                                    @Mikewolf Das würde mich auch interessieren, das ist sicher der ganz starke Stoff 😊

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • J
                                      Jezinka @MichMein last edited by

                                      @MichMein Oder Google translator 🙂 Wie ich 🙂

                                      MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • MichMein
                                        MichMein @Jezinka last edited by

                                        @Jezinka das habe ich getan, der Translater erklärt mir aber nicht warum @Mikewolf die ganzen Teile aus dem Forum kopiert hat. 😉

                                        J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • J
                                          Jezinka @MichMein last edited by

                                          @MichMein Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe gute Nachrichten. Ich habe bereits einen gedruckten Zylinder auf einem 3D-Drucker und habe ihn heute installiert. Es ist in weiß gedruckt und ich kann weiß empfehlen. Der Blitz prallt dann wie ein Diffusor im Blitz eines Fotos von den Wänden im Zylinder ab. Das Bild ist dann klarer.
                                          Ansonsten hatte ich die vorletzte Version von 4.12. Nach ungefähr 24 Stunden hat es abgeschnitten ... Ich habe mehrmals versucht, neu zu starten, und es ist immer eingefroren und hat nach einem Tag nicht mehr gemessen. Jetzt habe ich die neue Version ausprobiert, damit wir sehen können, ob sie stabil ist.
                                          Es ist verständlich? :-))

                                          J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • J
                                            jomjol @Jezinka last edited by

                                            @Hasont @watcherkb @meloneA

                                            Ich habe einen dedizerten Branch erzeugt, der im Postprocessing ein ausführlicher in das Logfile schreibt (https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/tree/rolling-special).
                                            Ihr könnt die ja mal installieren und beim Auftreten des Fehlers auch das Logfile vom jeweiligen Tag mitschicken.
                                            Wenn meine Hypothese stimmt und es liegt an falsch erkannten Ziffern (ggf. mit fehlhaftem Nulldurchgang), gibt es zwei Lösungen:

                                            1. Verbesserung der Bilderkennung
                                            2. Abschalten des ConsistencyChecks und Limitierung der Schwankung über MaxRate, ggf. mit AllowNegativeRate.

                                            Bin gespannt auf eure RM.
                                            Gruß,
                                            jomjol

                                            W J Hasont 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            412
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            ai on the edge cnn esp32 hausautomatisierung neuronale netze ov2640 version 2 wasserzähler water gauge water meter
                                            235
                                            3381
                                            1801323
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo