Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.8k

Wasserzähler - Version 2 - all-in-device

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 238 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 230 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • J jomjol

    @Mikewolf sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

    @jomjol Hallo Neueste Rolling eingespielt wie immer tolle Arbeit,
    nur so nebenbei solange die Werte in der Config.ini nicht stehen z.b, bei Mqtt TopicError
    kann ich diese nicht über Webui anhaken bzw eintragen (grau hinterlegt !) nur zur info !!

    Wäre es eventuell möglich die IP addresse zu fixieren ,da mein dhcp spinnt ?! Fritzbox...
    Habe in Fritz box immer gleiche ip vergeben eingestellt bekommt immer wieder ne andere ..??

    DANKE für dieses tolle Projekt:+1: :+1: :+1:

    Hi Mikewolf,

    das mit dem ausgerauten TopicError liegt daran, dass der Wert in deiner Config.ini gar nicht existiert. Geht mal in den Expertmodus und dann in die manuelle Config.ini und ergänze dort bei MQTT eine Zeile mit TopicError=???, dann neu laden und es sollte auswählbar sein.

    Mit der festen IP-Adresse müsste ich mal genauer schauen. Ich verwende aktuell dort die Standartbibliotheken und habe noch keine Ahnung, was ich da anpassen müsste. Bin gerade dabei einen Setup-Modus zu implementieren, um es neuen Nutzern noch einfacher zu machen. Das bindet meine Ressourcen.

    MikewolfM Offline
    MikewolfM Offline
    Mikewolf
    schrieb am zuletzt editiert von
    #525

    @jomjol Hallo ja habe ich schon manuell eingefügt bevor ich dies geschrieben habe , war nur als info
    für anderer gedacht falls sie zb Mqtt oder anderen Punkt einstellen wollen und nicht können !
    DAnke

    Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8

    RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • J jomjol

      @lorenz-g sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

      folgende Infos:

      Hallo,
      ich wollte mich hier fuer die tolle Arbeit bedanken.
      Habe bei mir nun eine ESPCam aufgesetzt.

      Hier ein paar Bilder:
      2020-11-25_125016.jpg 2020-11-25_125957.jpg
      Screenshot 2020-11-30 at 15.08.19.jpg

      Nun habe ich noch einige Fragen (@jomjol)

      • der inhalt des lib Ordners wurde in then component Ordner verschoben.
        • Was ist der Vorteil von dem reinen espidf?
      1. Ich kann direkt die tflite/tfmicro von Tensorflow integrieren/updaten, ohne Änderungen an der Verzeichnisstruktur zu machen.
      2. Es ist schlicht später sowohl in ESP-IDF, wie auch PlatfomIO/Espressif compilierbar
      • Ich konnte bisher die build instructions um das Projekt selbst zu kompelieren nicht finden. Git es welche? Ich werde dazu gleich eine Pull Request erstellen denn ich hab Sie fuer mich mittlerweile zusammengeschrieben

      Super danke - werde ich bei nächster Gelegenheit einbauen, vermutlich im wiki

      • Vorab, ich bin kein ML Experte
      • Ziffernerkennung: Hast du schon mal versucht ein Greyscale Bild zu verwenden? Das koennte evtl Dauer verkuerzen?

      Nein noch nicht getestet, aber die Dauer liegt zu 90% im Alignmentalgorithmus zum Ausrichten des Bildes. Die reine CNN-Bilderkennung braucht 900-2500ms pro Ziffer, je nach tflite.
      Ich habe gute Ansätze, die Zeit zu verkürzen. Leider fehlt die Freizeit, es umzusetzen.

      • Es gibt den MINST Datensatz mit Handgeschriebenen Zahlen. Hast du schonmal versucht diesen zu verwenden um dein digitales Model zu generieren?

      Nein, auch gute Idee --> Zeitfrage :-). Bitte berichte, welche Erfahrung du hast. Das Model darf nicht zu groß werden, ansonsten läßt es sich nicht mehr laden.

      • Ich werde das die Tage vllt mal versuchen (wie hier beschrieben)

      Sonstiges:
      Ich habe im Moment ein PCB im Druck um noch ein NB-IOT modem mit aehnlichem Formfaktor hinzuzufuegen. So koennte man dann auch Daten schicken wenn es kein WLAN gibt. Ich werde hier berichten wenn ich es zum laufen bekommen habe.

      Viele Gruesse,
      Lorenz

      Beste Grüße,
      jomjol

      K Offline
      K Offline
      kimtee
      schrieb am zuletzt editiert von
      #526

      @lorenz-g , was für ein Gehäuse hast Du genommen?
      Merci.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • MikewolfM Mikewolf

        @jomjol Hallo Neueste Rolling eingespielt wie immer tolle Arbeit,
        nur so nebenbei solange die Werte in der Config.ini nicht stehen z.b, bei Mqtt TopicError
        kann ich diese nicht über Webui anhaken bzw eintragen (grau hinterlegt !) nur zur info !!

        Wäre es eventuell möglich die IP addresse zu fixieren ,da mein dhcp spinnt ?! Fritzbox...
        Habe in Fritz box immer gleiche ip vergeben eingestellt bekommt immer wieder ne andere ..??

        DANKE für dieses tolle Projekt:+1: :+1: :+1:

        pfriedP Offline
        pfriedP Offline
        pfried
        schrieb am zuletzt editiert von
        #527

        @Mikewolf Hi, verwende auch eine FritzBox (6890) mit Firmware 7.21 und bei mir funktioniert das mit der selben IP immer.

        b70a3dc7-c1be-40f0-ad24-1185e0ee2a74-grafik.png

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • pfriedP pfried

          @exitus Der große Nachteil eines Zählers mit Impulsgeber ist immer, dass Du nur die "Differenz" zwischen zwei Impulsen bekommst, im Projekt von Jomjol hast Du den "Absolutwert". Wenn Dir bei Deiner Impulsgeber Softwareauswertung was schief geht, hast Du keine Referenz mehr. Bei dem Projekt hier kannst Du Dir z.B. auch Zählerstände (Bild) sichern .....

          E Offline
          E Offline
          exitus
          schrieb am zuletzt editiert von
          #528

          Also ich bräuchte eigentlich nur den esp32 cam. Ich denke Software läuft auf der espcam ich bräuchte eigentlich nur es ausrichten und einstellen das die ziffern digital abgelesen werden und dann über mqtt zu iobroker auf den raspberry ist das so richtig?

          Ich habe kein 3d drucket würde mir jemand es drucken wenn ich den Durchmesser geben würde .
          Wo muss ich Messen am am Glass oder da wo es am breitesten ist?
          Danke für euren Hilfe.
          Ich denke werde es auch so machen .

          Mit dem Uhr impulsgeber hatte eigentlich vor es hinter der vonStadwerke zu hängen, hat sich ja erledigt wenn es nur der espcam32 ist

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • MikewolfM Mikewolf

            @jomjol Hallo Neueste Rolling eingespielt wie immer tolle Arbeit,
            nur so nebenbei solange die Werte in der Config.ini nicht stehen z.b, bei Mqtt TopicError
            kann ich diese nicht über Webui anhaken bzw eintragen (grau hinterlegt !) nur zur info !!

            Wäre es eventuell möglich die IP addresse zu fixieren ,da mein dhcp spinnt ?! Fritzbox...
            Habe in Fritz box immer gleiche ip vergeben eingestellt bekommt immer wieder ne andere ..??

            DANKE für dieses tolle Projekt:+1: :+1: :+1:

            J Offline
            J Offline
            jomjol
            schrieb am zuletzt editiert von
            #529

            @Mikewolf sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

            @jomjol Hallo Neueste Rolling eingespielt wie immer tolle Arbeit,
            nur so nebenbei solange die Werte in der Config.ini nicht stehen z.b, bei Mqtt TopicError
            kann ich diese nicht über Webui anhaken bzw eintragen (grau hinterlegt !) nur zur info !!

            Wäre es eventuell möglich die IP addresse zu fixieren ,da mein dhcp spinnt ?! Fritzbox...
            Habe in Fritz box immer gleiche ip vergeben eingestellt bekommt immer wieder ne andere ..??

            DANKE für dieses tolle Projekt:+1: :+1: :+1:

            In der neueste Rolling ist es möglich, in der Config.ini eine fixed IP zu vergeben - Beschreibung siehe config.ini

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • J jomjol

              @exitus sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

              359DE52A-47C9-46F3-9E0D-63709319B8CF.jpeg )
              So sieht es aus bei mir . Ich könnte auch ein Wasseruhr mit impulsgeber installieren die Frage ist welche Option wäre besser ?

              Mit diesen Zeigern und Ziffern wird es gut funktionieren. Ob der orignale Halter passt, kann ich nicht abschätzen.
              Bezüglich Motivation:

              1. es macht einfach Spass und weil es eben geht :-)
              2. mein Wasserzähler ist old Fashion und ich habe auch keine Option ihn selbst auszustauschen. Jeder Zusatzzähler wäre viel zu teuer.

              Wenn du es probierst, bekommt du hier jede Menge Hilfe.
              Beste Grüße,
              jomjol

              E Offline
              E Offline
              exitus
              schrieb am zuletzt editiert von
              #530

              @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

              @exitus sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

              359DE52A-47C9-46F3-9E0D-63709319B8CF.jpeg )
              So sieht es aus bei mir . Ich könnte auch ein Wasseruhr mit impulsgeber installieren die Frage ist welche Option wäre besser ?

              Mit diesen Zeigern und Ziffern wird es gut funktionieren. Ob der orignale Halter passt, kann ich nicht abschätzen.
              Bezüglich Motivation:

              1. es macht einfach Spass und weil es eben geht :-)
              2. mein Wasserzähler ist old Fashion und ich habe auch keine Option ihn selbst auszustauschen. Jeder Zusatzzähler wäre viel zu teuer.

              Wenn du es probierst, bekommt du hier jede Menge Hilfe.
              Beste Grüße,
              jomjol

              mein wasseruhr hat ein durchmesser von ca. 8,5 ohne 4 stifte würde es den passen.

              HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • E exitus

                @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                @exitus sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                359DE52A-47C9-46F3-9E0D-63709319B8CF.jpeg )
                So sieht es aus bei mir . Ich könnte auch ein Wasseruhr mit impulsgeber installieren die Frage ist welche Option wäre besser ?

                Mit diesen Zeigern und Ziffern wird es gut funktionieren. Ob der orignale Halter passt, kann ich nicht abschätzen.
                Bezüglich Motivation:

                1. es macht einfach Spass und weil es eben geht :-)
                2. mein Wasserzähler ist old Fashion und ich habe auch keine Option ihn selbst auszustauschen. Jeder Zusatzzähler wäre viel zu teuer.

                Wenn du es probierst, bekommt du hier jede Menge Hilfe.
                Beste Grüße,
                jomjol

                mein wasseruhr hat ein durchmesser von ca. 8,5 ohne 4 stifte würde es den passen.

                HasontH Offline
                HasontH Offline
                Hasont
                schrieb am zuletzt editiert von
                #531

                @exitus
                Schau doch mal Thread 244 an.
                Mit der Lebkuchendose klappt das einwandfrei!

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HasontH Hasont

                  @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                  @Hasont Da fehlt irgendwo im Code noch eine korrektes Runden - ich mache mal selbst ein Issue und bei nächster Gelegenheit suche ich nach dem Bug

                  Hallo, hab die neue Version gerade aufgespielt und jetzt wird alles auch nach der Kommastelle richtig angezeigt!
                  Vielen Dank

                  PS: Wegen meines Wunsches ev. auch einen GPIO anzusteuern damit man über ein Relais auch bei Bedarf das Wasser abstellen könnte hab ich jetzt erstmal durch eine gesonderter Kabelverlegung realisiert.

                  LG Horst

                  HasontH Offline
                  HasontH Offline
                  Hasont
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #532

                  @Hasont sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                  @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                  @Hasont Da fehlt irgendwo im Code noch eine korrektes Runden - ich mache mal selbst ein Issue und bei nächster Gelegenheit suche ich nach dem Bug

                  Hallo, hab die neue Version gerade aufgespielt und jetzt wird alles auch nach der Kommastelle richtig angezeigt!
                  Vielen Dank

                  PS: Wegen meines Wunsches ev. auch einen GPIO anzusteuern damit man über ein Relais auch bei Bedarf das Wasser abstellen könnte hab ich jetzt erstmal durch eine gesonderter Kabelverlegung realisiert.

                  LG Horst

                  @jomjol
                  Leider zeigt er heute wieder in Corrected Value falsche Daten. Die Raw Value und auch die Checked Value passt.
                  Raw_Checked_falsch.JPG
                  SetPreValue bringt nichts. Erst nach Reset ist es dann wieder für eine Zeit lang richtig.
                  Ist in meiner Config alles richtig?
                  Raw_Checked_ini.JPG
                  Ich hab deine neue Version vom 2. Dezember drauf die ja schon die Nachkommastellen berichtigt.
                  Danke für deine Hilfe
                  LG
                  Horst
                  PS: Wasserzähler läuft jetzt schon seit 23 Oktober und seit 13.November ohne Reset durch.

                  MichMeinM J 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • HasontH Hasont

                    @Hasont sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                    @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                    @Hasont Da fehlt irgendwo im Code noch eine korrektes Runden - ich mache mal selbst ein Issue und bei nächster Gelegenheit suche ich nach dem Bug

                    Hallo, hab die neue Version gerade aufgespielt und jetzt wird alles auch nach der Kommastelle richtig angezeigt!
                    Vielen Dank

                    PS: Wegen meines Wunsches ev. auch einen GPIO anzusteuern damit man über ein Relais auch bei Bedarf das Wasser abstellen könnte hab ich jetzt erstmal durch eine gesonderter Kabelverlegung realisiert.

                    LG Horst

                    @jomjol
                    Leider zeigt er heute wieder in Corrected Value falsche Daten. Die Raw Value und auch die Checked Value passt.
                    Raw_Checked_falsch.JPG
                    SetPreValue bringt nichts. Erst nach Reset ist es dann wieder für eine Zeit lang richtig.
                    Ist in meiner Config alles richtig?
                    Raw_Checked_ini.JPG
                    Ich hab deine neue Version vom 2. Dezember drauf die ja schon die Nachkommastellen berichtigt.
                    Danke für deine Hilfe
                    LG
                    Horst
                    PS: Wasserzähler läuft jetzt schon seit 23 Oktober und seit 13.November ohne Reset durch.

                    MichMeinM Offline
                    MichMeinM Offline
                    MichMein
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #533

                    @Hasont hallo Horst,
                    nur so als Idee, hast du noch ein normales Objektiv für den ESP? Vielleicht liegt es ja daran 🤔

                    Gruß Michael
                    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HasontH Hasont

                      @Hasont sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                      @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                      @Hasont Da fehlt irgendwo im Code noch eine korrektes Runden - ich mache mal selbst ein Issue und bei nächster Gelegenheit suche ich nach dem Bug

                      Hallo, hab die neue Version gerade aufgespielt und jetzt wird alles auch nach der Kommastelle richtig angezeigt!
                      Vielen Dank

                      PS: Wegen meines Wunsches ev. auch einen GPIO anzusteuern damit man über ein Relais auch bei Bedarf das Wasser abstellen könnte hab ich jetzt erstmal durch eine gesonderter Kabelverlegung realisiert.

                      LG Horst

                      @jomjol
                      Leider zeigt er heute wieder in Corrected Value falsche Daten. Die Raw Value und auch die Checked Value passt.
                      Raw_Checked_falsch.JPG
                      SetPreValue bringt nichts. Erst nach Reset ist es dann wieder für eine Zeit lang richtig.
                      Ist in meiner Config alles richtig?
                      Raw_Checked_ini.JPG
                      Ich hab deine neue Version vom 2. Dezember drauf die ja schon die Nachkommastellen berichtigt.
                      Danke für deine Hilfe
                      LG
                      Horst
                      PS: Wasserzähler läuft jetzt schon seit 23 Oktober und seit 13.November ohne Reset durch.

                      J Offline
                      J Offline
                      jomjol
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #534

                      @Hasont

                      Hallo Horst,
                      ich kann mir die Fehlermeldung momentan nicht erklären. Die Erkennung funktioniert einwandfrei (siehe Raw Value). Die Fehlermeldung ist auch logisch, denn der PreValue (= Checked Value) zeigt, dass die Rate deutlich größer ist, als 0.1 (wie in deiner config.ini).
                      NUR: woher kommt der fehlerhafte PreValue?

                      1. Kannst du mal mittels folgender URL den reinen Prevalue auslesen:
                        IP-ADDRESS/setPreValue.html
                      2. Welche Version genau hast du?

                      Sehr komisch - das berichtet auch kein anderer, allerdings bist du vermutlich auch der einzige, der keinen Analogzähler verwendet. Sollte aber mit dem PreValue nicht zusammenhängen.
                      Bleiben wir dran - gruß,
                      jomjol

                      M HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • J jomjol

                        @Hasont

                        Hallo Horst,
                        ich kann mir die Fehlermeldung momentan nicht erklären. Die Erkennung funktioniert einwandfrei (siehe Raw Value). Die Fehlermeldung ist auch logisch, denn der PreValue (= Checked Value) zeigt, dass die Rate deutlich größer ist, als 0.1 (wie in deiner config.ini).
                        NUR: woher kommt der fehlerhafte PreValue?

                        1. Kannst du mal mittels folgender URL den reinen Prevalue auslesen:
                          IP-ADDRESS/setPreValue.html
                        2. Welche Version genau hast du?

                        Sehr komisch - das berichtet auch kein anderer, allerdings bist du vermutlich auch der einzige, der keinen Analogzähler verwendet. Sollte aber mit dem PreValue nicht zusammenhängen.
                        Bleiben wir dran - gruß,
                        jomjol

                        M Offline
                        M Offline
                        meloneA
                        schrieb am zuletzt editiert von meloneA
                        #535

                        @jomjol ich habe womöglich den selben Fehler (master - v4.1.0 - 2020-11-30). Auf der Wasseruhr ist bereits ein Impulszähler vom Versorger, somit kann ich nur die "Digitalen" Werte ablesen. Ich muss es aber wohl noch ein paar Tage beobachten, der Fehler ist vorhin zum zweiten mal aufgetreten.

                        d0746292-2bf1-456c-a4b6-7923b3956857-grafik.png

                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M meloneA

                          @jomjol ich habe womöglich den selben Fehler (master - v4.1.0 - 2020-11-30). Auf der Wasseruhr ist bereits ein Impulszähler vom Versorger, somit kann ich nur die "Digitalen" Werte ablesen. Ich muss es aber wohl noch ein paar Tage beobachten, der Fehler ist vorhin zum zweiten mal aufgetreten.

                          d0746292-2bf1-456c-a4b6-7923b3956857-grafik.png

                          J Offline
                          J Offline
                          jomjol
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #536

                          @meloneA Danke für die RM - dann bin ich mal gespannt. Vielleicht kommen wir so der Ursache auf die Spur. Bitte beim Fehler auch einen Screenshot der ersten Seite schicken.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • W Offline
                            W Offline
                            watcherkb
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #537

                            @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                            /setPreValue.html

                            Hi @jomjol
                            habe hier auch so ein komisches verhalten. Max Rate steht auf 10:

                            0bcd8ed0-8412-4ef1-9b85-20f33507c396-image.png

                            6f4df36c-6f59-4b11-8eba-641a6241b895-image.png

                            8f5979f3-db7a-47e5-b52c-4dcca12acc57-image.png

                            c84bccac-4f01-4b8e-8243-a7d3cbe8ac85-image.png

                            240715bb-63e6-4144-bf63-e5e79e05b24c-image.png

                            CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • J jomjol

                              @Hasont

                              Hallo Horst,
                              ich kann mir die Fehlermeldung momentan nicht erklären. Die Erkennung funktioniert einwandfrei (siehe Raw Value). Die Fehlermeldung ist auch logisch, denn der PreValue (= Checked Value) zeigt, dass die Rate deutlich größer ist, als 0.1 (wie in deiner config.ini).
                              NUR: woher kommt der fehlerhafte PreValue?

                              1. Kannst du mal mittels folgender URL den reinen Prevalue auslesen:
                                IP-ADDRESS/setPreValue.html
                              2. Welche Version genau hast du?

                              Sehr komisch - das berichtet auch kein anderer, allerdings bist du vermutlich auch der einzige, der keinen Analogzähler verwendet. Sollte aber mit dem PreValue nicht zusammenhängen.
                              Bleiben wir dran - gruß,
                              jomjol

                              HasontH Offline
                              HasontH Offline
                              Hasont
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #538

                              @jomjol
                              Hallo, anbei die Info zum jetzigen Stand.
                              falsch.JPG
                              Version.JPG
                              Die PreValue aus der IP-ADDRESS/setPreValue.html = 3120.82
                              Die PreValue.ini auf der SD Karte 3120.820068
                              Wenn du sonst noch was brauchst jederzeit gerne.
                              Da der RawValue ja stimmt würde wahrscheinlich der Tausch der Kamera wie von MichMein vorgeschlagen nichts bringen, oder?
                              Die Original Kamera wäre vorhanden. Müsste halt der Secundenkleber vom Kamera/USB-Schacht wieder ab!
                              LG Horst

                              J 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HasontH Hasont

                                @jomjol
                                Hallo, anbei die Info zum jetzigen Stand.
                                falsch.JPG
                                Version.JPG
                                Die PreValue aus der IP-ADDRESS/setPreValue.html = 3120.82
                                Die PreValue.ini auf der SD Karte 3120.820068
                                Wenn du sonst noch was brauchst jederzeit gerne.
                                Da der RawValue ja stimmt würde wahrscheinlich der Tausch der Kamera wie von MichMein vorgeschlagen nichts bringen, oder?
                                Die Original Kamera wäre vorhanden. Müsste halt der Secundenkleber vom Kamera/USB-Schacht wieder ab!
                                LG Horst

                                J Offline
                                J Offline
                                jomjol
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #539

                                @Hasont Kurze RM: Kamera tausch ändert nichts, da ist irgendwo noch ein Fehler in der Korrekurlogik. Die Rohwerte sind ja richtig. Rest später

                                HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • J jomjol

                                  @Hasont Kurze RM: Kamera tausch ändert nichts, da ist irgendwo noch ein Fehler in der Korrekurlogik. Die Rohwerte sind ja richtig. Rest später

                                  HasontH Offline
                                  HasontH Offline
                                  Hasont
                                  schrieb am zuletzt editiert von Hasont
                                  #540

                                  @jomjol
                                  Hier aktuell nun mit 3 Werten
                                  falsch.JPG
                                  Die PreValue aus der IP-ADDRESS/setPreValue.html = 3122.19
                                  Die PreValue.ini auf der SD Karte 3122.190186
                                  Ev. bringt dich das ja weiter.
                                  Soll ich mal Rebooten oder lieber mal warten wohin das läuft?
                                  LG Horst

                                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HasontH Hasont

                                    @jomjol
                                    Hier aktuell nun mit 3 Werten
                                    falsch.JPG
                                    Die PreValue aus der IP-ADDRESS/setPreValue.html = 3122.19
                                    Die PreValue.ini auf der SD Karte 3122.190186
                                    Ev. bringt dich das ja weiter.
                                    Soll ich mal Rebooten oder lieber mal warten wohin das läuft?
                                    LG Horst

                                    J Offline
                                    J Offline
                                    jomjol
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #541

                                    @Hasont Hallo Horst,
                                    du kannst ruhig einen reboot machen. Ich fürchte, dass ist ein Problem mit dem "CheckConsistency" Algo. Da würde auch erklären, warum er nur bei rein digitalen Zähler auftritt. Um das zu verifizieren, brauche ich aber ein erweitertes Log-File, in dem die Rohwerte in der Zeit mitgelogt wird. Das muss ich erst erstellen (vermutlich am Wochenende). Folgendes Problem könnte ich mir vorstellen:

                                    1. Ungenauigkeit beim Umwandeln einer Ziffer - z.B. wird aus einer "7" eine "1".
                                    2. Der CheckConsistency"-Algorithmus glaubt nun, dass es einen Nulldurchgang gegeben hat, da die "1" < "7" und erhöht die nächste Ziffer um +1. Das kann sich für die nachfolgenden Ziffern fortpflanzen
                                    3. Der falsche Wert wird in die PreValue geschrieben
                                    4. sobald der nächste Durchlauf wieder mit "7" kommt, stimmt aber alles nicht mehr.

                                    Das passiert bei analogen Zähler nicht, da dort die Wahrscheinlichkeit, dass eine Zahl komplet falsch erkannt wird, sehr sehr gering ist. Kommt also nicht vor.

                                    Ich schreibe eine Version, die die Rohwerte mitschreibt, dann sehen wir, ob das Problem dort liegt.

                                    MikewolfM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    1
                                    • J jomjol

                                      @Hasont Hallo Horst,
                                      du kannst ruhig einen reboot machen. Ich fürchte, dass ist ein Problem mit dem "CheckConsistency" Algo. Da würde auch erklären, warum er nur bei rein digitalen Zähler auftritt. Um das zu verifizieren, brauche ich aber ein erweitertes Log-File, in dem die Rohwerte in der Zeit mitgelogt wird. Das muss ich erst erstellen (vermutlich am Wochenende). Folgendes Problem könnte ich mir vorstellen:

                                      1. Ungenauigkeit beim Umwandeln einer Ziffer - z.B. wird aus einer "7" eine "1".
                                      2. Der CheckConsistency"-Algorithmus glaubt nun, dass es einen Nulldurchgang gegeben hat, da die "1" < "7" und erhöht die nächste Ziffer um +1. Das kann sich für die nachfolgenden Ziffern fortpflanzen
                                      3. Der falsche Wert wird in die PreValue geschrieben
                                      4. sobald der nächste Durchlauf wieder mit "7" kommt, stimmt aber alles nicht mehr.

                                      Das passiert bei analogen Zähler nicht, da dort die Wahrscheinlichkeit, dass eine Zahl komplet falsch erkannt wird, sehr sehr gering ist. Kommt also nicht vor.

                                      Ich schreibe eine Version, die die Rohwerte mitschreibt, dann sehen wir, ob das Problem dort liegt.

                                      MikewolfM Offline
                                      MikewolfM Offline
                                      Mikewolf
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #542

                                      @jomjol First Jjomjol you made my Day greet Thanks to you to intrgrate
                                      The io,Subnett,Gateway and Dns Option thiusens cents or a or much Biers in the next Treffeb!!
                                      Ungenauigkeit beim Umwandeln einer Ziffer - z.B. wird aus einer "7" eine "1".
                                      Der CheckConsistency"-Algorithmus glaubt nun, dass es einen Nulldurchgang gegeben hat, da die "1" < "7" und erhöht die nächste Ziffer um +1. Das kann sich für die nachfolgenden Ziffern fortpflanzen
                                      Der falsche Wert wird in die PreValue geschrieben
                                      sobald der nächste Durchlauf wieder mit "7" kommt, stimmt aber alles nicht mehr.
                                      Das passiert bei analogen Zähler nicht, da dort die Wahrscheinlichkeit, dass eine Zahl komplet falsch erkannt wird, sehr sehr gering ist. Kommt also nicht vor.

                                      Ich schreibe eine Version, die die Rohwerte mitschreibt, dann sehen wir, ob das Problem dort liegt.

                                      1
                                      ESP32 12 WASSERZÄHLER 9 VERSION 2 1 AI ON THE EDGE 1 CNN 1 WATER METER 1 WATER GAUGE 1 OV2640 1 NEURONALE NETZE 1 HAUSAUTOMATISIERUNG 1
                                      541
                                      POSTS 7.5k
                                      VIEWS
                                      Support us
                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate
                                      User infos
                                      Users List
                                      Groups
                                      Forum Rules
                                      Hilfe
                                      Event Calendar
                                      Suggested Topics

                                      Keine Verbindung zum ConBee 2 Stick
                                      Hardware • CONBEE PHOSCON VERBINDUNG • 9. Feb. 2020, 12:24 • Dirk690
                                      VOTES1
                                      POSTS82
                                      VIEWS
                                      No one has replied

                                      @jomjol
                                      l First Jjomjol you made my Day greet Thanks to you to intrgrate
                                      The io,Subnett,Gateway and Dns Option thiusens cents or a or much Biers in the next Treffeb!!

                                      Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8

                                      RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,

                                      MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • MikewolfM Mikewolf

                                        @jomjol First Jjomjol you made my Day greet Thanks to you to intrgrate
                                        The io,Subnett,Gateway and Dns Option thiusens cents or a or much Biers in the next Treffeb!!
                                        Ungenauigkeit beim Umwandeln einer Ziffer - z.B. wird aus einer "7" eine "1".
                                        Der CheckConsistency"-Algorithmus glaubt nun, dass es einen Nulldurchgang gegeben hat, da die "1" < "7" und erhöht die nächste Ziffer um +1. Das kann sich für die nachfolgenden Ziffern fortpflanzen
                                        Der falsche Wert wird in die PreValue geschrieben
                                        sobald der nächste Durchlauf wieder mit "7" kommt, stimmt aber alles nicht mehr.
                                        Das passiert bei analogen Zähler nicht, da dort die Wahrscheinlichkeit, dass eine Zahl komplet falsch erkannt wird, sehr sehr gering ist. Kommt also nicht vor.

                                        Ich schreibe eine Version, die die Rohwerte mitschreibt, dann sehen wir, ob das Problem dort liegt.

                                        1
                                        ESP32 12 WASSERZÄHLER 9 VERSION 2 1 AI ON THE EDGE 1 CNN 1 WATER METER 1 WATER GAUGE 1 OV2640 1 NEURONALE NETZE 1 HAUSAUTOMATISIERUNG 1
                                        541
                                        POSTS 7.5k
                                        VIEWS
                                        Support us
                                        ioBroker
                                        Community Adapters
                                        Donate
                                        User infos
                                        Users List
                                        Groups
                                        Forum Rules
                                        Hilfe
                                        Event Calendar
                                        Suggested Topics

                                        Keine Verbindung zum ConBee 2 Stick
                                        Hardware • CONBEE PHOSCON VERBINDUNG • 9. Feb. 2020, 12:24 • Dirk690
                                        VOTES1
                                        POSTS82
                                        VIEWS
                                        No one has replied

                                        @jomjol
                                        l First Jjomjol you made my Day greet Thanks to you to intrgrate
                                        The io,Subnett,Gateway and Dns Option thiusens cents or a or much Biers in the next Treffeb!!

                                        MichMeinM Offline
                                        MichMeinM Offline
                                        MichMein
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #543

                                        @Mikewolf Was schreibst Du da und was hast Du geraucht oder getrunken? :grinning:

                                        Gruß Michael
                                        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.

                                        pfriedP J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • MichMeinM MichMein

                                          @Mikewolf Was schreibst Du da und was hast Du geraucht oder getrunken? :grinning:

                                          pfriedP Offline
                                          pfriedP Offline
                                          pfried
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #544

                                          @Mikewolf Das würde mich auch interessieren, das ist sicher der ganz starke Stoff :blush:

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          816

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe