Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [gelöst] parser - negative Temperatur-Werte mit Leerzeichen?

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.5k

[gelöst] parser - negative Temperatur-Werte mit Leerzeichen?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
parsertemperaturleerzeichennegativ
30 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Frank HaasF Frank Haas

    @UncleSam @Homoran
    danke, das wäre dann ein eigenes java-script. ich verwende bisher hauptsächlich der parser-adapter im iobroker, bei dem muss ich nur den obenstehenden parameter eintragen. ich hab mich schon mit ein paar blockly-scripts versucht und musste aber die erfahrung machen, dass die scripte eher absturzgefährdet waren. deshalb hab ich mich schon gefreut wie ich auf den parser-adapter gekommen bin, der läuft schnell und absturzfrei ... hast du eine idee, wie ich das dort unterbringen könnte oder gehts wirklich nur im script mit replace?

    danke!

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
    #8

    @Frank-Haas sagte in parser - negative Temperatur-Werte mit Leerzeichen?:

    hast du eine idee, wie ich das dort unterbringen könnte

    Genau deswegen brauche ich den ganzen Quelltext, der zu parsen ist

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    Frank HaasF 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @Frank-Haas sagte in parser - negative Temperatur-Werte mit Leerzeichen?:

      hast du eine idee, wie ich das dort unterbringen könnte

      Genau deswegen brauche ich den ganzen Quelltext, der zu parsen ist

      Frank HaasF Offline
      Frank HaasF Offline
      Frank Haas
      schrieb am zuletzt editiert von
      #9

      @Homoran
      soeben im adapter unter raw gefunden:

      {
        "from": "system.adapter.admin.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1601155909537,
        "common": {
          "name": "TempAussen",
          "unit": "°C",
          "type": "number",
          "role": "temperature",
          "write": false,
          "read": true,
          "custom": {
            "history.0": {
              "enabled": true,
              "changesOnly": true,
              "debounce": 0,
              "maxLength": "100",
              "retention": "31536000",
              "changesRelogInterval": 0,
              "changesMinDelta": 0,
              "aliasId": ""
            }
          }
        },
        "native": {
          "link": "http://192.168.178.200:3002/c_index.htm?C=8D200901",
          "regex": "(((-)\\s*)?(\\d+(,\\d+)?))",
          "interval": "200000",
          "substitute": "",
          "factor": 1,
          "item": 0,
          "offset": 0,
          "substituteOld": false,
          "comma": true
        },
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "ownerGroup": "system.group.administrator",
          "state": 1636
        },
        "_id": "parser.0.TempAussen",
        "type": "state"
      }
      
      Frank HaasF 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Frank HaasF Frank Haas

        @Homoran
        soeben im adapter unter raw gefunden:

        {
          "from": "system.adapter.admin.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1601155909537,
          "common": {
            "name": "TempAussen",
            "unit": "°C",
            "type": "number",
            "role": "temperature",
            "write": false,
            "read": true,
            "custom": {
              "history.0": {
                "enabled": true,
                "changesOnly": true,
                "debounce": 0,
                "maxLength": "100",
                "retention": "31536000",
                "changesRelogInterval": 0,
                "changesMinDelta": 0,
                "aliasId": ""
              }
            }
          },
          "native": {
            "link": "http://192.168.178.200:3002/c_index.htm?C=8D200901",
            "regex": "(((-)\\s*)?(\\d+(,\\d+)?))",
            "interval": "200000",
            "substitute": "",
            "factor": 1,
            "item": 0,
            "offset": 0,
            "substituteOld": false,
            "comma": true
          },
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "ownerGroup": "system.group.administrator",
            "state": 1636
          },
          "_id": "parser.0.TempAussen",
          "type": "state"
        }
        
        Frank HaasF Offline
        Frank HaasF Offline
        Frank Haas
        schrieb am zuletzt editiert von
        #10

        @Frank-Haas
        oder meinst du die html-seite meiner Heizungssteuerung?
        die hat echt nur das hier drin:

        - 0,5 °C 
        
        HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • Frank HaasF Frank Haas

          @Frank-Haas
          oder meinst du die html-seite meiner Heizungssteuerung?
          die hat echt nur das hier drin:

          - 0,5 °C 
          
          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #11

          @Frank-Haas sagte in parser - negative Temperatur-Werte mit Leerzeichen?:

          meinst du die html-seite meiner Heizungssteuerung?
          die hat echt nur das hier drin:

          Das will ich ;-)

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Frank HaasF Frank Haas

            @Frank-Haas
            oder meinst du die html-seite meiner Heizungssteuerung?
            die hat echt nur das hier drin:

            - 0,5 °C 
            
            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von Homoran
            #12

            @Frank-Haas
            da ist jetzt kein - drin, aber versuch mal: p;([\d\,\-]+)
            als Typ musst du Zahl mit Komma nehmen

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            paul53P Frank HaasF 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @Frank-Haas
              da ist jetzt kein - drin, aber versuch mal: p;([\d\,\-]+)
              als Typ musst du Zahl mit Komma nehmen

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von paul53
              #13

              @Homoran
              Das p vorn von &nbsp (geschütztes Leerzeichen) ?

              @Homoran sagte in parser - negative Temperatur-Werte mit Leerzeichen?:

              da ist jetzt kein - drin

              Das - steht vor dem geschützten Leerzeichen. Klartext:

              - 0,5 °C
              

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @Frank-Haas
                da ist jetzt kein - drin, aber versuch mal: p;([\d\,\-]+)
                als Typ musst du Zahl mit Komma nehmen

                Frank HaasF Offline
                Frank HaasF Offline
                Frank Haas
                schrieb am zuletzt editiert von
                #14

                @Homoran said in parser - negative Temperatur-Werte mit Leerzeichen?:

                p;([\d,-]+)

                ja, da kommt statt "-0,7" leider nur "0,7" raus.

                UncleSamU HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • Frank HaasF Frank Haas

                  @Homoran said in parser - negative Temperatur-Werte mit Leerzeichen?:

                  p;([\d,-]+)

                  ja, da kommt statt "-0,7" leider nur "0,7" raus.

                  UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #15

                  @Frank-Haas Soweit ich das aus der Parser Dokumentation herauslesen kann, wird das bei dir nicht gehen.

                  Grund: du müsstest zwei "Num" Werte eingeben können. Irgendwie müsste das   raus geschnitten werden können; das geht aber nur, wenn du das davor und das danach kombinieren kannst.

                  Das einfachste wäre aus meiner Sicht einfach den Wert inklusive Vorzeichen und   in einen Text Datenpunkt zu speichern und dann mit einem ganz kleinen Blockly einen zweiten Datenpunkt mit dem Nummerwert aufzufüllen.

                  Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                  ♡-lichen Dank an meine Sponsoren

                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • UncleSamU UncleSam

                    @Frank-Haas Soweit ich das aus der Parser Dokumentation herauslesen kann, wird das bei dir nicht gehen.

                    Grund: du müsstest zwei "Num" Werte eingeben können. Irgendwie müsste das   raus geschnitten werden können; das geht aber nur, wenn du das davor und das danach kombinieren kannst.

                    Das einfachste wäre aus meiner Sicht einfach den Wert inklusive Vorzeichen und   in einen Text Datenpunkt zu speichern und dann mit einem ganz kleinen Blockly einen zweiten Datenpunkt mit dem Nummerwert aufzufüllen.

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                    #16

                    @UncleSam sagte:

                    einfach den Wert inklusive Vorzeichen und   in einen Text Datenpunkt zu speichern

                    Oder direkt per request() auslesen und verarbeiten.

                    schedule('*/5 * * * *', function() {
                      request("http://192.168.178.200:3002/c_index.htm?C=8D200901", function(err, response, body) {
                        if(!err && body) {
                          let temp = parseFloat(body.replace(' ', '').replace(',', '.')); // evtl. ' ' durch ' ' ersetzen
                          setState('0_userdata.0.Aussentemperatur', temp, true);
                        }
                      });
                    });
                    

                    Den Datenpunkt "0_userdata.0.Aussentemperatur" vorher erstellen.

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    Frank HaasF HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @UncleSam sagte:

                      einfach den Wert inklusive Vorzeichen und   in einen Text Datenpunkt zu speichern

                      Oder direkt per request() auslesen und verarbeiten.

                      schedule('*/5 * * * *', function() {
                        request("http://192.168.178.200:3002/c_index.htm?C=8D200901", function(err, response, body) {
                          if(!err && body) {
                            let temp = parseFloat(body.replace(' ', '').replace(',', '.')); // evtl. ' ' durch ' ' ersetzen
                            setState('0_userdata.0.Aussentemperatur', temp, true);
                          }
                        });
                      });
                      

                      Den Datenpunkt "0_userdata.0.Aussentemperatur" vorher erstellen.

                      Frank HaasF Offline
                      Frank HaasF Offline
                      Frank Haas
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #17

                      @paul53 @UncleSam
                      Danke - ich probier das heute Abend mal. :+1: :+1:

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Frank HaasF Frank Haas

                        @Homoran said in parser - negative Temperatur-Werte mit Leerzeichen?:

                        p;([\d,-]+)

                        ja, da kommt statt "-0,7" leider nur "0,7" raus.

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #18

                        @Frank-Haas sagte in parser - negative Temperatur-Werte mit Leerzeichen?:

                        ja, da kommt statt "-0,7" leider nur "0,7" raus.

                        kalr, @paul53 hat das Minus gefunden ;-)

                        @paul53 sagte in parser - negative Temperatur-Werte mit Leerzeichen?:

                        Das - steht vor dem geschützten Leerzeichen.

                        daraus ergibt sich was @UncleSam sagt:

                        @UncleSam sagte in parser - negative Temperatur-Werte mit Leerzeichen?:

                        Irgendwie müsste das   raus geschnitten werden können;

                        das geht mit dem parser Adapter IMHO nicht.
                        Ob das mit einem Alias gehen würde und zwei Parser Datenpunkte (einer mit dem Vorzeichen, und einer mit dem Wert), weiß ich nicht.

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P paul53

                          @UncleSam sagte:

                          einfach den Wert inklusive Vorzeichen und   in einen Text Datenpunkt zu speichern

                          Oder direkt per request() auslesen und verarbeiten.

                          schedule('*/5 * * * *', function() {
                            request("http://192.168.178.200:3002/c_index.htm?C=8D200901", function(err, response, body) {
                              if(!err && body) {
                                let temp = parseFloat(body.replace(' ', '').replace(',', '.')); // evtl. ' ' durch ' ' ersetzen
                                setState('0_userdata.0.Aussentemperatur', temp, true);
                              }
                            });
                          });
                          

                          Den Datenpunkt "0_userdata.0.Aussentemperatur" vorher erstellen.

                          Frank HaasF Offline
                          Frank HaasF Offline
                          Frank Haas
                          schrieb am zuletzt editiert von Frank Haas
                          #19

                          @paul53 @UncleSam @Homoran
                          Das Script von @paul53 hat hervorrragend funktioniert, beim Ersetzen hab ich " " genommen. Jetzt darf es auf meiner Temperaturanzeige auch kälter als 0 werden :-)

                          Jetzt hab ich nur noch eine Kleinigkeit: Das Ergebnis wird als String ausgegeben (was für mich als Nicht-Programmierer einem Text-Wert gleicht, oder?). Damit ich die Temperatur aber auch als Zahl verarbeiten kann, müsste das noch umgewandelt werden, oder? Ich hab History für den Datenpunkt aktiviert, im Flot-Diagramm wird aber (weil es eben nur ein Text-Wert ist) nur 0 ausgegeben. Könnt ihr mir hier bitte noch unter die Arme greifen?

                          DANKESCHÖN!

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • paul53P paul53

                            @UncleSam sagte:

                            einfach den Wert inklusive Vorzeichen und   in einen Text Datenpunkt zu speichern

                            Oder direkt per request() auslesen und verarbeiten.

                            schedule('*/5 * * * *', function() {
                              request("http://192.168.178.200:3002/c_index.htm?C=8D200901", function(err, response, body) {
                                if(!err && body) {
                                  let temp = parseFloat(body.replace(' ', '').replace(',', '.')); // evtl. ' ' durch ' ' ersetzen
                                  setState('0_userdata.0.Aussentemperatur', temp, true);
                                }
                              });
                            });
                            

                            Den Datenpunkt "0_userdata.0.Aussentemperatur" vorher erstellen.

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #20

                            @Frank-Haas

                            in Pauls skript wird es doch in Zahl gewandelt:

                            @paul53 sagte in parser - negative Temperatur-Werte mit Leerzeichen?:

                            let temp = parseFloat

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            Frank HaasF 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @Frank-Haas

                              in Pauls skript wird es doch in Zahl gewandelt:

                              @paul53 sagte in parser - negative Temperatur-Werte mit Leerzeichen?:

                              let temp = parseFloat

                              Frank HaasF Offline
                              Frank HaasF Offline
                              Frank Haas
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #21

                              @Homoran tja, jetzt läufts wirklich. mir hat es bis vor ein paar minuten im diagramm bei den datenpunkten immer nur null angezeigt. alles richtig eingestellt. danke euch allen!

                              Frank HaasF 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Frank HaasF Frank Haas

                                @Homoran tja, jetzt läufts wirklich. mir hat es bis vor ein paar minuten im diagramm bei den datenpunkten immer nur null angezeigt. alles richtig eingestellt. danke euch allen!

                                Frank HaasF Offline
                                Frank HaasF Offline
                                Frank Haas
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #22

                                @Homoran
                                so, seit 9:25 Uhr ist ein Problem aufgetreten, wir haben +Grade :-) seitdem zeigt mir das script keine Zahl mehr an :-(

                                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Frank HaasF Frank Haas

                                  @Homoran
                                  so, seit 9:25 Uhr ist ein Problem aufgetreten, wir haben +Grade :-) seitdem zeigt mir das script keine Zahl mehr an :-(

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #23

                                  @Frank-Haas sagte:

                                  +Grade seitdem zeigt mir das script keine Zahl mehr an

                                  Dann bau mal nach Zeile 3 eine Log-Ausgabe ein:

                                      if(!err && body) {
                                          log('body: ' + body);
                                  

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  Frank HaasF 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @Frank-Haas sagte:

                                    +Grade seitdem zeigt mir das script keine Zahl mehr an

                                    Dann bau mal nach Zeile 3 eine Log-Ausgabe ein:

                                        if(!err && body) {
                                            log('body: ' + body);
                                    
                                    Frank HaasF Offline
                                    Frank HaasF Offline
                                    Frank Haas
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #24

                                    @paul53 das kam gerade im log:

                                    script.js.UVR.Aussentemp: body:   2,7 °C
                                    
                                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Frank HaasF Frank Haas

                                      @paul53 das kam gerade im log:

                                      script.js.UVR.Aussentemp: body:   2,7 °C
                                      
                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                      #25

                                      @Frank-Haas sagte:

                                      das kam gerade im log:

                                      Das sind zwei geschützte Leerzeichen. Dann versuche es mal so:

                                            let temp = parseFloat(body.replace(' ', '').trim().replace(',', '.')); 
                                      

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      Frank HaasF 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @Frank-Haas sagte:

                                        das kam gerade im log:

                                        Das sind zwei geschützte Leerzeichen. Dann versuche es mal so:

                                              let temp = parseFloat(body.replace(' ', '').trim().replace(',', '.')); 
                                        
                                        Frank HaasF Offline
                                        Frank HaasF Offline
                                        Frank Haas
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #26

                                        @paul53
                                        trim hat nicht funktioniert, es geht auch nur, wenn ich &nbsp ersetze.
                                        ich habs jetzt mal so probiert, das funktioniert mit den +Werten.

                                        let temp = parseFloat(body.replace('  ', '').replace(',', '.'));
                                        

                                        wie kann ich das in 2 durchläufen ersetzen lassen? einmal mit " " und einmal mit "  " ?

                                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Frank HaasF Frank Haas

                                          @paul53
                                          trim hat nicht funktioniert, es geht auch nur, wenn ich &nbsp ersetze.
                                          ich habs jetzt mal so probiert, das funktioniert mit den +Werten.

                                          let temp = parseFloat(body.replace('  ', '').replace(',', '.'));
                                          

                                          wie kann ich das in 2 durchläufen ersetzen lassen? einmal mit " " und einmal mit "  " ?

                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                          #27

                                          @Frank-Haas sagte:

                                          das funktioniert mit den +Werten.

                                          aber nicht mit negativen Werten. Versuche es so:

                                          let temp = parseFloat(body.replace(/ /g, '').replace(',', '.'));
                                          

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          Frank HaasF 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          689

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe