      el_malto @Kaiser Franz Josef last edited by el_malto

      @Kaiser-Franz-Josef ich frage vorher immer die Zustände der Datenpunkte ab und schalte diese dann entsprechend. Keine Ahnung ob das "skripttechnisch" auch schöner geht, läuft aber ohne Probleme.
      Cube.JPG

      • zigbee.0.00158... ist der Cube
      • zigbee.0.14b45... ist die Lampe
      Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Asgothian
        Asgothian Developer @el_malto last edited by

        @el_malto

        Diese Art Skript ist nicht besonders gut. Du machst einen Trigger auf mehrere Objekte um dann im Trigger die Objekte auseinander zu sortieren. Das ist Verschwendung von Ressourcen, insbesondere so wie du es gemacht hast, da alle "Falls" Blöcke durchlaufen werden. egal welcher Trigger feuert. Und in jedem Falls Block wird zusätzlich noch ein Status aus der Statusdatenbank geholt.

        Sauberer ist es, je ein Trigger für jeden "Funktionsblock", alle hintereinander in einem Skript. Als z.Bsp:

        Ein Trigger auf shake, darin, den Datenpunkt per "toggle" Block umschalten. (geht ganz ohne Wenn)
        Ein Trigger auf rotate_left und rotate_right. Darin deine Trennung right/left

        Und so weiter.

        E 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • E
          el_malto @Asgothian last edited by

          @Asgothian
          Habe mir schon gedacht, dass es schöner geht. Das Skript ist noch aus meinen Anfangszeiten. Den Trigger auf alle Objekte vom Cuba habe ich aus Faulheit gemacht😂. Mal gucken ob ich das mal umbaue.

          Datenpunkt per "toggle" Block umschalten.

          Meinst du damit den "umschalten Objekt ID" Block? Hatte mich schon mal gefragt ob es einen toggle gibt. Das wäre damit ja einfacher zu programmieren.

          Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Asgothian
            Asgothian Developer @el_malto last edited by

            @el_malto
            Ich denke ja. Versuch doch mal das hier zu importieren:

            <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="toggle" id="Y(seG0ehAzF9a)KOzClj" x="12.807287158067766" y="788">
              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
              <field name="OID">Object ID</field>
              <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
            </block>
            
            1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Kaiser Franz Josef
              Kaiser Franz Josef @crunchip last edited by

              @crunchip also nur zum Verständnis true ist qasi 1 und false 0 daher das grösser

              crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • R
                RayJayVaughan @Kaiser Franz Josef last edited by

                @Kaiser-Franz-Josef

                Du musst einfach nur das "wurde geändert" in ein "wahr" ändern. Dann läufts.

                Hier noch kurz die Erklärung. Wenn Du den Würfel um 90° drehst, dann wird der Status sich folgendermaßen ändern: falsch (hier hast Du den Würfel noch nicht gedreht), wahr (Du hast den Würfel gedreht), falsch (der Würfel liegt wieder). Dadurch hast Du zwei Statusänderungen nacheinander. Demnach hast Du innerhalb von Millisekunden den Zustand "wurde geändert" zweimal hintereinander, weil Du den Würfel 1. bewegst, 2. dann liegenlässt.

                Viel Erfolg.

                Kaiser Franz Josef 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • crunchip
                  crunchip Forum Testing Most Active @Kaiser Franz Josef last edited by

                  @Kaiser-Franz-Josef ist größer als bedeutet soviel wie wahr und ist kleiner als dementsprechend ist falsch

                  Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @crunchip last edited by

                    @crunchip sagte in Aqara Cub Licht schalten:

                    @Kaiser-Franz-Josef ist größer als bedeutet soviel wie wahr und ist kleiner als dementsprechend ist falsch

                    Nein Nein Nein.

                    Ein Trigger auf "ist wahr" ist etwas anderes als ein trigger auf "ist Größer als vorher", auch bei Datenpunkten die nur wahr oder falsch sein können. Der Trigger auf "ist wahr" wird aktiv wann immer ein DP mit wahr aktualisiert wird, unabhängig davon wie der Wert vorher ist. Ein Trigger auf "ist Größer als vorher" wird aktiv wenn der DP von falsch auf wahr wechselt.

                    @Kaiser-Franz-Josef sagte in Aqara Cub Licht schalten:

                    @crunchip also nur zum Verständnis true ist qasi 1 und false 0 daher das grösser

                    Das ist zu 100% korrekt.

                    A.

                    crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • crunchip
                      crunchip Forum Testing Most Active @Asgothian last edited by

                      @Asgothian ich weiß, hab ich mich eventuell etwas falsch ausgedrückt, wollte nur damit sagen, das "ist größer" sich auf true bezieht und "ist kleiner" auf false

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Kaiser Franz Josef
                        Kaiser Franz Josef @RayJayVaughan last edited by

                        @RayJayVaughan genau aber dann kann ich ja das Licht nicht mit einer weiteren Drehung wieder abdrehen

                        E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • E
                          el_malto @Kaiser Franz Josef last edited by el_malto

                          @Kaiser-Franz-Josef doch, lies noch einmal was @RayJayVaughan geschrieben hat.

                          Hier noch kurz die Erklärung. Wenn Du den Würfel um 90° drehst, dann wird der Status sich folgendermaßen ändern: falsch (hier hast Du den Würfel noch nicht gedreht), wahr (Du hast den Würfel gedreht), falsch (der Würfel liegt wieder).

                          Es sei denn du meist aber andere Flip 90 Datenpunkte. Einige werden mit Zahlen beschrieben. Einfach den Würfel mal drehen wie du willst und die Datenpunkte beobachten. Dann weißt du nach was du triggern musst.
                          Cube1.JPG

                          Kaiser Franz Josef 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Kaiser Franz Josef
                            Kaiser Franz Josef @el_malto last edited by

                            @el_malto weis nicht ob das die schönste Methode ist aber funktioniert

                            0f430e2d-8bcc-435b-b2b3-530eeb21582c-grafik.png

                            Danke an alle

                            E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • E
                              el_malto @Kaiser Franz Josef last edited by

                              @Kaiser-Franz-Josef du kannst den "umschalten Objekt ID" Block nehmen. So wie das @Asgothian schon beschrieben hat und auf "ist wahr" triggern.
                              Sieht dann so aus:
                              Cube2.JPG

                              1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • First post
                                Last post

                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate

                              515
                              Online

                              31.9k
                              Users

                              80.2k
                              Topics

                              1.3m
                              Posts

                              6
                              16
                              719
                              Loading More Posts
                              • Oldest to Newest
                              • Newest to Oldest
                              • Most Votes
                              Reply
                              • Reply as topic
                              Log in to reply
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                              The ioBroker Community 2014-2023
                              logo