@s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
Hi,
das funktioniert bei mir genau, wie es soll. Schick mal einen Console-Log, vielleicht kommen wir so dahinter.In der Console kommt kein Fehler.
PS: Der Script-Teil ist nicht global, also eigentlich kann er ohne den Script-Teil nicht schalten.
macht er aber
Schaltet vielleicht die Kachel?
Bei klick auf die Kachel wird ein selbst angelegt Button in ioBroker geklickt, der wiederum setzt einen zweiten DP auf true/false, dann klappt die Kachel auf, also genau wie in dem Uhren/wetter ScriptIst PostMessage-Kommunikation erlaubt?
ja
-
@s-bormann
und hier siehst Du den deaktivierten Script Teil (aber es schaltet...?) -
@s-bormann
es scheint irgend ein Cache oder Puffer Problem zu sein...Ich habe eben sogar mal den html Datenpunkt geleert, oder iQontrol zeigt trotzdem noch alles an... -
@dslraser
Hi,exportier mal bitte das komplette Blockly und stelle es hier zur Verfügung. Ich importiere das mal bei mir.
-
@blackeagle998
ich Depp hatte eben noch auf Konstante, von der ganzen probiererei... Ich habe es jetzt umgestellt. Nun scheint es zu funktionieren. Das komplette Blockly ist erst "halb fertig", das poste ich gern wenn ich fertig bin.
Erstmal danke für Eure Hilfe.
Ich hatte eben übrigens mal einen Upload bei iQontrol gemacht, seit dem scheint es zu laufen... -
@dslraser
Umso besser, ich hoffe es bleibt stabil. -
@s-bormann
Vielen Dank, hat funktioniert (iframe).Bei den URL Parametern kann ich die Toolbar ausblenden (&noToolbar=true).
Kannst du hier auch die Option einfügen, das Panel auszublenden?Ich habe eine Hauptview (mit Panel und Toolbar) wo ich in einem iframe einzelne Views anzeigen kann.
Genau da wäre es sinnvoll, wenn weder Panel noch Toolbar in diesen Unterviews sichtbar wären. -
@muuulle said in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
In den Datenpunkt muss der entsprechende HTML Code reingeschrieben werden.
ein
<html><head><style>body { background-color:#E76E54; } </style></head></html>aus
<html></html>Das ein und aus ist bezogen auf den Trigger oder ist das immer so? Das kommt alles in einen DP?
-
@X-R4Y said in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
@muuulle said in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
In den Datenpunkt muss der entsprechende HTML Code reingeschrieben werden.
ein
<html><head><style>body { background-color:#E76E54; } </style></head></html>aus
<html></html>Das ein und aus ist bezogen auf den Trigger oder ist das immer so? Das kommt alles in einen DP?
Richtig. Bei mir ist die Kabel beispielsweise ein Schalter. Dieser schaltet eine Lampe und gleichzeitig den Datenpunkt mit dem HTML. In Blockly mit einer wenn-dann Abfrage.
-
@muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
@X-R4Y said in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
@muuulle said in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
In den Datenpunkt muss der entsprechende HTML Code reingeschrieben werden.
ein
<html><head><style>body { background-color:#E76E54; } </style></head></html>aus
<html></html>Das ein und aus ist bezogen auf den Trigger oder ist das immer so? Das kommt alles in einen DP?
Richtig. Bei mir ist die Kabel beispielsweise ein Schalter. Dieser schaltet eine Lampe und gleichzeitig den Datenpunkt mit dem HTML. In Blockly mit einer wenn-dann Abfrage.
Cooler Ansatz, das so zu lösen
-
@blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
@s-bormann
Vielen Dank, hat funktioniert (iframe).Bei den URL Parametern kann ich die Toolbar ausblenden (&noToolbar=true).
Kannst du hier auch die Option einfügen, das Panel auszublenden?Ich habe eine Hauptview (mit Panel und Toolbar) wo ich in einem iframe einzelne Views anzeigen kann.
Genau da wäre es sinnvoll, wenn weder Panel noch Toolbar in diesen Unterviews sichtbar wären.Kann ich machen, sollte kein Problem sein.
Aber wenn Du den view mit dem neuen Datenpunkt BACKGROUND_VIEW einbindest, sollten Toolbar und Panel automatisch ausgeblendet sein. Funktioniert das nicht? (technisch fügt er dann den URL-Parameter &isBackgroundView=true ein, damit kannst Du auch Toolbar und Panel ausblenden lassen. Ferner sind auch die Wisch-Gesten damit außer Funktion. Außerdem ist das Timing noch etwas optimiert, der Ladebalken fehlt und der Lade-Bildschirm ist transparent.)
-
@s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
@blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
@s-bormann
Vielen Dank, hat funktioniert (iframe).Bei den URL Parametern kann ich die Toolbar ausblenden (&noToolbar=true).
Kannst du hier auch die Option einfügen, das Panel auszublenden?Ich habe eine Hauptview (mit Panel und Toolbar) wo ich in einem iframe einzelne Views anzeigen kann.
Genau da wäre es sinnvoll, wenn weder Panel noch Toolbar in diesen Unterviews sichtbar wären.Kann ich machen, sollte kein Problem sein.
Aber wenn Du den view mit dem neuen Datenpunkt BACKGROUND_VIEW einbindest, sollten Toolbar und Panel automatisch ausgeblendet sein. Funktioniert das nicht? (technisch fügt er dann den URL-Parameter &isBackgroundView=true ein, damit kannst Du auch Toolbar und Panel ausblenden lassen. Ferner sind auch die Wisch-Gesten damit außer Funktion. Außerdem ist das Timing noch etwas optimiert, der Ladebalken fehlt und der Lade-Bildschirm ist transparent.)
Hab den Parameter noPanel in der aktuellen Github-Version hochgeladen.
-
Einmal mehr herzlichen Dank für die Ent- und Weiterentwicklung von iQontrol!!!
-
@blackeagle998
hier mal inspiriert durch Dein Uhren-Wetter Script -
@s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
@Boogie2005 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
@s-bormann habe deinen Adapter erst jetzt gefunden. Super Arbeit. Habe gleich mal angefangen paar Dinge einzustellen. Sieht auf dem Iphone schon mal gut aus!
Ein paar Dinge sind mir aber noch unklar, und ich gestehe: 194 Seiten zu lesen war ich zu faul
-
Ich nutze Fritz Detec Heizthermos => habe es irgendwie nicht hinbekommen den jeweiligen Status mir anzeigen zu lassen. Also aktuelle Temp.
-
Netatmo die Temperatur im Zimmer, und auf der Terrasse => Habe ich ich nicht hinbekommen. Welchen Datenpunkt muss man da auswählen, damit diese Dinge angezeigt werden? Bekomme immer die Meldung auf dem Bild(Netatmo)
Die Oberfläche sieht schon mal so aus, also etwas habe ich schon hin bekommen
Hi,
schick doch mal einen Screenshot der zur Verfügung stehenden Datenpunkte von Deinen Thermostaten und den Netatmos. Leider können nicht alle Geräte von der automatischen Zuordnung korrekt erkannt werden, in dem Fall muss man das Gerät von Hand erstellen.
VG!Hi, meinst du das hier?
-
-
@s-bormann Das erklärt meinen vollgeladenen aber orangenen Akku
Gibt es mittlerweile eine Möglichkeit die prozentuale Anzeige nutzen zu können?Grüße
-
Hallo, ich hab nach einem Update auf 1.5.0 im oberen Bildschirmrand einen Rahmen mit zwei Dreiecken. Muss ich da in den Einstellungen etwas anpassen?
-
@mane444 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
Hallo, ich hab nach einem Update auf 1.5.0 im oberen Bildschirmrand einen Rahmen mit zwei Dreiecken. Muss ich da in den Einstellungen etwas anpassen?
Hi, bitte mal den Cache löschen, da ist bestimmt noch die alte Styling-Datei im Speicher. (Ggf. auch ioBroker neu starten, siehe Troubleshooting auf der Github-Seite). Sag mal bitte bescheid, ob es dann geht.
VG -
@splatterjoe sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
@s-bormann Das erklärt meinen vollgeladenen aber orangenen Akku
Gibt es mittlerweile eine Möglichkeit die prozentuale Anzeige nutzen zu können?Grüße
Hi,
nein, leider nicht.
LG -
@s-bormann
Hallo, beim Web Adapter war der Puffer aktiviert. Nachdem ich den deaktiviert habe war die Anzeige wieder normal.
Danke für die schnelle Hilfe und den Super Adapter.