@Philipp-S said in Test Adapter KNX v1.0.x:
Leider verstehe ich deine beiden Anmerkungen nicht ganz. Was meinst du mit Verbindung verlieren in der Visualisierung?
Naja, die Visualisierung braucht eine dauerhafte Verbindung zum Server, damit sie Updates bekommt. Das kann natürlich unterbrochen werden. Wäre aber nur zu prüfen, wenn es hin und wieder nicht funktioniert. Und dann würden auch andere Datenpunkte nicht aktualisiert.
@Philipp-S said in Test Adapter KNX v1.0.x:
Ich glaube auch das ich das Problem in der vis suchen muss... Ich habe den Verdacht dass der Schiebeschalter nicht aktualisiert wird?! Macht das Sinn? Bzw was kann ich da verstellen?
Welches Widget nutzt du denn genau? Mich verwirrt total, dass du siehst, dass sich die Lichter ausschalten, aber nicht, wenn sie sich anschalten. Das kann ich mir irgendwie kaum erklären...
-
@Garfonso Hallo,
ich verwende den Switch: "fancyswitch - Schieber dunkel Ein/Aus"Ich habe es jetzt schon mit mehreren Lichtern im Haus Probiert. jedoch immer mit dem gleichen ernüchternden erfolg.
Gruß
Philipp -
@Philipp-S
Mit dem ging es bei mir erst auch nicht, dann hab ich den "Falschwert" auffalse
und den Wahrwert auftrue
geändert (von 0/1) und jetzt geht es. -
@Garfonso Ich faule weg.... Jetzt gehts
Tatsächlich lag das problem in dieser falschen Zuordnung. Vielen Dank für die Unterstützung.Gruß
Philipp -
Ich habe ein kleines Problem, was ich gerade auch nach Tausendfachen Überlegungen nicht gelöst kriege und welches auf ein Problem des Adapters beruht.
Ausgangslage: Ich habe Lichter, welche mit Treppenlichtfunktion für eine gewisse Zeit (20s) nach Einschalten aktiv sind. Gleichzeitig habe ich einen Taster, der dieses Licht auf Dauerlicht schalten kann. Der BJ-Aktor sieht beides vor und für "Dauer-ein" einen entsprechenden Kanal, den ich mit einer Gruppenadresse schalte (eine andere wie die Treppenlichtfunktion).
Da ich eine VIS programmiert habe, möchte ich die "Dauer-ein"-Funktion nun auch auf meiner VIS schalten können. Dies mache ich natürlich über die Gruppenadresse "Dauer-ein". Allerdings ist das entsprechende Objekt auch immer an, wenn "nur" die Treppenlichtfunktion für die 20s gerade aktiv ist.
Problem ist, dass das zur Gruppenadresse zugehörige Objekt für "Dauer-ein" im KNX-Adapter auch auf true gesetzt wird, wenn nur die Treppenlichtfunktion aktiv ist. Im ETS-Monitor dagegen bleibt im Falle des Treppenlichts die Gruppenadresse korrekterweise auf "false", ergo scheint hier irgendetwas im Argen zu sein, was vielleicht gefixt werden könnte?
-
@Snapergy
Nein, das ist ein Feature. Status und Schalten werden in einem State Verknüpft, damit du in der Vis eben einen Knopf haben kannst, mit dem du schaltest, der dir aber auch durch z.B. die Farbe den Status anzeigen kann. Sonst bräuchtest du da ja für jedes Licht zwei Elemente, eins zum schalten, eins zum anzeigen des Status.Warum stört es dich, wenn für 20 Sekunden der Knopf in der Vis leuchtet? Kannst du nicht damit dann sogar das Treppenlicht ausmachen? Insofern ist der doch dann korrekterweise an.
-
Ich nutze aber auch in der VIS einfach beide Elemente, die ich eh schon in KNX bei korreter Verwendung angelegt habe (also einen state zum Schalten und einen status).
Es stört mich, weil ich dann in manchen Fällen denke, dass ich vergessen habe das Dauerlicht auszuschalten
Aber ganz verknüpft können Sie ja auch nicht sein, denn ich habe auch schon Fälle beobachtet, in denen state und status auseinandergehen. Wenn ich das Dauerlicht ausschalte, ist im Aktor eingestellt, dass dann noch 20s das Treppenlicht anbleibt. In diesen Fällen ist der state bereits auf false, während der status noch auf true ist.
Also ist es nicht änderbar?
-
@Snapergy
Es ist so gedacht und wird im Adapter sicherlich nicht geändert (weil der ioBroker in weiten Teilen davon ausgeht, dass Status und Schalten mit dem gleichen Objekt funktioniert, es gibt zwar an manchen Stellen Unterstützung für verschiedene Objekte, aber bei weitem nicht überall).
Du kannst es in deiner Konfiguration selber ändern, indem du die Verknüpfung aufhebst / sabotierst. Die Verknüpfung passiert nur über die Namen der GruppenAdressen. Wenn die zu weit voneinander abweichen, funktioniert die Zuordnung nicht. Das wäre der Weg über das KNX Projekt (was dann aber natürlich auch alle Objekte im ioBroker ändert -> ggf. viel Anpassungsbedarf, wobei ich zur Vermeidung von sowas generell grundsätzlich die Nutzung alias-Funktion von ioBroker empfehlen würde)Ansonsten wird die Zuordnung im
native
Teil der ioBroker Objekte gespeichert, den kann man mit dem Raw-Objekteditor in ioBroker ändern (das Stiftsymbol hinter einem Objekt). Wenn du da in den States die EinträgestatusGARefId
undactGARefId
auf""
setzt, dann den KNX-Adapter neustartest, ist die Zuordnung weg und der Status kommt nur noch auf der StatusGA. (Allerdings könnte es bei einem erneuten Import des Projekts passieren, dass die Zuordnung wiederhergestellt wird, ggf. verhindert das die Option "Nur neue Objekte hinzufügen"). -
Hi @Garfonso habe erst seit kurzen bei mir auf KNX umgestellt es funktioniert auch alles soweit, einzige Problem was ich habe wenn ich mein Projekt neu einlese wenn ich etwas geändert habe stellt er mir den Datenpunkt read in der RAW immer auf true dann lässt sich nichts aus dem iobroker steuern.
Wenn ich sie wieder anpassen und auf false stelle den Adapter neu Starte läuft alles wieder.
Gibt es hier eine Lösung das er die read gleich richtig setzt.Grüße
-
@Homer-J
Nach meiner Erfahrung setzt er das read-flag falsch, wenn die Zuordnung von StatusGA und SchaltGA nicht funktioniert. Ist das bei dir der Fall?Passiert das mit den read-flags denn auch, wenn du anhakst, dass nur neue Objekte erstellt werden sollen?
-
Morgen @Garfonso hab jetzt meine ganze Struktur neu aufgebaut und StatusGA und SchaltGA umbenannt, jetzt funktioniert es wunderbar. Jetzt setzt er bei Allgemein nur noch den Datenpunkt maximaler Wert vorher hat er Schreiben und Lesen mit erstellt.
-
@Philipp-S said in Test Adapter KNX v1.0.x:
@Garfonso Ich faule weg.... Jetzt gehts
Tatsächlich lag das problem in dieser falschen Zuordnung. Vielen Dank für die Unterstützung.Gruß
PhilippIch muss leider sagen das es bei mir doch nicht so wie gewünscht funktioniert. Die schalter Schalten zwar nun auch den Status um Jedoch nur weenn ich explizit diese SchaltGA über den Bus schreibe. Wenn ich Zentalfünktionen verwende reagieren die Schiebeschalter in der VIS nicht. in der Objektstruktur von ioBroker sehe ich dieses Umschalten auch nur in der statusGA der entsprechenden leuchte. die SchaltGA bleibt jedoch bei einem solchen Schaltvorgang unverändert... ich befürchte also das bei mir die verknüpfung zwischen Schalt- und StatusGA noch nicht funktioniert.
ANbei habe ich mal die RAW von 2 korrespondierenden Objekten angehängt. evtl. kann ein Profi da mal drüber schauen und mir sagen wo der fehler liegt.
Gruß
Philipp{ "_id": "knx.0.Licht.Schalten.Beleuchtung_EG_Bad_Schalten_AKTION", "type": "state", "common": { "name": "Beleuchtung EG Bad Schalten AKTION", "type": "boolean", "role": "value", "read": false, "write": true, "update": false, "unit": "", "max": true, "min": false }, "native": { "dpt": "DPT1.001", "address": "1/1/8", "addressRefId": "P-043C-0_GA-203", "statusGARefId": "", "actGARefId": "", "objRef": "O-0_R-51", "devName": "M-0083_A-0092-10-B5D5", "devInst": "P-043C-0_DI-35", "objectSize": "" }, "from": "system.adapter.knx.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1603834013755, "acl": { "object": 1638, "state": 1638 } }
und
{ "_id": "knx.0.Licht.Rueckmeldung_Beleuchtung.Beleuchtung_EG_Bad_Schalten_STATUS", "type": "state", "common": { "name": "Beleuchtung EG Bad Schalten STATUS", "type": "boolean", "role": "indicator", "read": true, "write": true, "update": true, "unit": "", "max": true, "min": false }, "native": { "dpt": "DPT1.011", "address": "1/4/8", "addressRefId": "P-043C-0_GA-99", "statusGARefId": "", "actGARefId": "", "objRef": "O-1_R-52", "devName": "M-0083_A-0092-10-B5D5", "devInst": "P-043C-0_DI-35", "objectSize": "" }, "from": "system.adapter.knx.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1603834013765, "acl": { "object": 1638, "state": 1638 } }
-
@Philipp-S
Ja, genau, die sind nicht verknüpft. Die Namen sind auch viel zu weit voneinander entfernt. Als Faustregel gilt "der einzige Unterschied sollte ein (angehängtes) 'Status' oder 'RM' sein".Wenn du nicht umbenennen willst, kannst du die Zuordnung manuell über das RAW machen:
addressRefId
vonknx.0.Licht.Rueckmeldung_Beleuchtung.Beleuchtung_EG_Bad_Schalten_STATUS
beiknx.0.Licht.Schalten.Beleuchtung_EG_Bad_Schalten_AKTION
instatusGARefId
einfügenaddressRefId
vonknx.0.Licht.Schalten.Beleuchtung_EG_Bad_Schalten_AKTION
beiknx.0.Licht.Rueckmeldung_Beleuchtung.Beleuchtung_EG_Bad_Schalten_STATUS
inactGARefId
einfügen- KNX Adapter neustarten
-
Hi zusammen,
seit etwa 2 Tagen erhalte ich immer folgende Meldung vom KNX Adapter:
knx.0 2020-11-09 20:54:11.819 info (27828) Connected - local UDP Server listening on 192.168.1.178:36649 knx.0 2020-11-09 20:54:11.816 info (27828) Using UDP with local IP: 192.168.1.178 knx.0 2020-11-09 20:54:09.834 info (27828) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0). knx.0 2020-11-09 20:54:09.829 info (27828) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0). knx.0 2020-11-09 20:54:09.821 info (27828) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0). knx.0 2020-11-09 20:54:09.816 info (27828) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_NOT_CONNECTED(0). knx.0 2020-11-09 20:53:53.858 info (27828) Connected! with 315 datapoints of 635 Datapoints over all. knx.0 2020-11-09 20:53:53.818 info (27828) Connected - local UDP Server listening on 192.168.1.178:50325 knx.0 2020-11-09 20:53:53.793 info (27828) Debuglevel: 0 1 knx.0 2020-11-09 20:53:53.765 info (27828) Connecting to knx GW: 192.168.1.109:3671 with phy. Adr: 1.1.1 knx.0 2020-11-09 20:53:53.752 info (27828) knx license is OK.
Mir ist es nur aufgefallen, dass meine Automationen, welche KNX beinhalten im Haus nur noch schleppend langsam, oder gar nicht mehr funktionieren.
-
@loverz
was heißt "immer"? Die Meldung zeigt, dass der KNX Adapter die Verbindung zum KNX Gateway verloren hat. Das kann aus verschiedensten Gründen passieren... zuerst würde ich mal Netzwerkprobleme ausschließen, insbesondere zum Gateway selber... was sagt ein längerer Ping dahin?Bei mir passiert es, reproduzierbar, wenn ein bestimmtes (sehr unübliches, ggf. sogar nicht Standard-Konformes) Telegramm im Bus gesendet wird. Sonst aber eigentlich nicht.
-
@Garfonso es kam plötzlich sehr oft. Alle 2-3 Minuten. Am Netzwerk habe ich nichts geändert und habe überall neue Hardware und Kabel. Da schließe ich ein Problem aus.
Ich habe alle KNX Objekte im Objekt-Tab gelöscht, die knxproj-Datei neu in den Adapter eingelesen und nun läuft es seither wieder ohne Probleme.
Scheint sich einfach irgendwas verschluckt zu haben bei meinen knapp 400 Gruppenadressen.
-
Servus, eine Frage.
Warum gehen keine Projektdateien von älteren ETS Versionen?
ZB.ETS3
Grüße Heiko -
@Kopterframe
Vermutlich weil die deutlich anders aussehen als die aktuellen und dafür einfach kein Code erzeugt wurde... -
@Garfonso ohnein: Es fängt schon wieder an:
knx.0 2020-11-13 12:58:44.607 info (11808) Connected - local UDP Server listening on 192.168.1.178:51697 knx.0 2020-11-13 12:58:44.605 info (11808) Using UDP with local IP: 192.168.1.178 knx.0 2020-11-13 12:58:42.694 info (11808) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0). knx.0 2020-11-13 12:58:42.690 info (11808) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0). knx.0 2020-11-13 12:58:42.609 info (11808) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0). knx.0 2020-11-13 12:58:42.605 info (11808) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_NOT_CONNECTED(0). knx.0 2020-11-13 12:58:35.064 info (11808) Connected - local UDP Server listening on 192.168.1.178:49585 knx.0 2020-11-13 12:58:35.062 info (11808) Using UDP with local IP: 192.168.1.178 knx.0 2020-11-13 12:58:33.129 info (11808) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0). knx.0 2020-11-13 12:58:33.125 info (11808) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0). knx.0 2020-11-13 12:58:33.018 info (11808) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0). knx.0 2020-11-13 12:58:33.013 info (11808) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
Das Problem ist, dass die Instanz wohl auch rund 5-10 Minuten braucht bis sie wieder ordentlich ansprechbar ist, nachdem sie sie neu verbunden hat.
Kurz darauf verliert sie dann wieder die Verbindung. -
Kann ich die Datenpunkte manuell erstellen?
Wenn ja wie?