    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • simatec
      simatec Developer Most Active @arowana last edited by

      @arowana
      Dann zeige mal bitte deine Config.
      Des Weiteren prüfe mal, ob nicht irgend ein Skript da etwas verursacht

      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • A
        arowana @simatec last edited by

        @simatec
        system.adapter.shuttercontrol.0.json
        Das Leuchtdichte Mittelwert Skript ist vorher auch immer gelaufen und hat keine Probleme verursacht.

        simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • simatec
          simatec Developer Most Active @arowana last edited by

          @arowana mir sieht es so aus, als ob da was manuell eingreift. Schaue da mal nach. Der Log sagt es ja auch aus, dass das fahren nicht von shuttercontrol kommt, sonder shuttercontrol lediglich feststellt, dass der Rollladen manuell bewegt wurde

          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • A
            arowana @simatec last edited by

            @simatec
            Guten Morgen, es ist heute wieder das selbe Phänomen wie gestern aufgetreten und es wurde zu 100% nicht manuell eingegriffen.
            Screenshot_2020-11-02-07-11-01-070_com.android.chrome.jpg
            Screenshot_2020-11-02-07-09-15-379_com.android.chrome.jpg

            simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • simatec
              simatec Developer Most Active @arowana last edited by simatec

              @arowana Ich kenne die Geräte von tahoma leider nicht, aber kann es sein, dass die eine Echtzeitposition triggern?
              Beobachte mal den state von deinem Rollladen, wenn er gefahren wird.
              Wenn es Echtzeit ist, würde ich mal in der Config deines Aktors schauen, was es dazu für Einstellmöglichkeiten gibt.

              shuttercontrol beobachtet alle Rollladenstates und reagiert darauf sofort.

              A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • A
                arowana @simatec last edited by

                @simatec
                Was ich nicht verstehe, warum es monatelang geklappt hat.
                Heute sind von den 4 raffstore, welche gestern alle auf Manu_mode gegangen sind, nur 3 auf Manu_mode gegangen.
                Screenshot_2020-11-02-08-22-58-994_com.android.chrome.jpg
                Screenshot_2020-11-02-08-22-42-709_com.android.chrome.jpg

                simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @arowana last edited by simatec

                  @arowana Schaue dir bitte mal die Config deines Aktors genau an und schaue wie der state sich beim fahren ändert.
                  Dann sehen wir weiter ...
                  Fahre den Rollladen mal manuell ... dann zeichnet den state auch shuttercontrol im log auf

                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • D
                    davimas last edited by

                    Hey Leute, habe den Adapter nun auch installiert, allerdings fahren alle Rolläden immer Morgens hoch obwohl in der Zeitsteuerung die Zeiten gelöscht wurden auf (--.--)
                    Kann ich diese Zeitsteuerung irgendwie komplett deaktivieren?

                    simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @davimas last edited by

                      @davimas
                      Wenn die Rollläden morgens nie hochfahren sollen, dann schalte doch einfach das hochfahren auf aus oder setze die states für autoUp der Rollläden auf false.
                      Bitte lies die Doku zu shuttercontrol

                      D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • D
                        davimas @simatec last edited by

                        @simatec Danke für deine Antwort.
                        In den Objekten bei autoup auf false....okay werde ich machen.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • A
                          arowana @simatec last edited by

                          @simatec
                          Danke für die Tipps, es war wirklich der Somfy Adapter das Problem. Komisch war es halt nur, weil es ja vorher monatelang funktioniert hat.🤔

                          simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @arowana last edited by

                            @arowana Kein Problem ... 😉

                            L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • L
                              lackylacky @simatec last edited by

                              @simatec wäre es möglich, die Zeit für das Überprüfen des aktuellen Rollladenstatus auf 90 sec. zu verlängern?

                              simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @lackylacky last edited by

                                @lackylacky
                                Ich schaue mal, dass ich den Konfigurierbar mache.
                                Kannst du dazu bitte mal Issue machen?

                                L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • L
                                  lackylacky @simatec last edited by

                                  @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.0.x:

                                  Konfigurierbar

                                  ist erledigt, dankeschön!

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • F
                                    funbert last edited by

                                    Hallo, ich bin dabei mich in den Adapter und die Konfig einzulesen. Zu einer Frage konnte ich keine Antwort finden. Wir haben 12 Jalousien, immer wieder reissen die Zugbänder und die Bedienung der Jalousie ist dann nicht empfehlenswert. Gibt es eine Möglichkeit einzelne Aktoren auf inaktiv zu setzen? Sorry falls dies eine triviale Frage ist, die Antwort konnte ich bisher nicht finden.

                                    Dominik F. simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Dominik F.
                                      Dominik F. @funbert last edited by

                                      @funbert

                                      Ja, in den Haupteinstellungen kann man das Häkchen bei Aktiv herausnehmen

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @funbert last edited by

                                        @funbert
                                        In den von shuttercontrol angelegten Objekten kannst du festlegen, ob der Rollladen die einzelnen Aktionen automatisch ausführen soll.
                                        Es gibt autoUp, autoDown und autoSun

                                        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • L
                                          lackylacky last edited by

                                          ich gebe meinen Kampf gegen die KNX Aktoren noch nicht auf... ich steure die Beschattung mit 0% und 1% über SC an, dh. ich speichere die Beschattungsposition im KNX Aktor und steurer diese mit 0 & 1 an. Ich hatte das vorher auch schon so realisiert und funktionierte auch. Bei autoDown und autoUP geht es aktuell auch mit 0 & 1, nur bei autoSun nicht?
                                          wenn ich aber manuell auf autoSun tippe, geht es aber.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • M
                                            mcchickents last edited by

                                            Guten Abend,

                                            ich hätte eine kurze Frage. Ich hab den Adapter so eingestellt das alle meine Rollläden mit Zeit Wohnbereich mit Sonnen auf bzw. Sonnenuntergang gesteuert werden. Am morgen funktioniert das auch super. Am Abend fahren meine Rollläden jedoch in letzter Zeit (ach wunder es wird ja sehr früh dunkel) schon weit vor 20 Uhr runter. Kann ich irgentwie einstellen das meine Rollläden nie vor 21 Uhr geschlossen werden unter der Woche und nie vor 22 Uhr am Wochenende?

                                            Vielleicht kann mir ja wer helfen schönen Abend

                                            Gruss Julian

                                            simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            972
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            rollladen rollladensteuerung shuttercontrol
                                            326
                                            7278
                                            7943925
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo