Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter KNX v1.0.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.3k

Test Adapter KNX v1.0.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
knx adapter
719 Beiträge 93 Kommentatoren 190.2k Aufrufe 85 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • L loverz

    Hall zusammen,

    ich wollte mal kurz auf diese Warnungen aufmerksam machen:

    knx.0	2020-10-07 12:27:55.576	warn	(2002) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    knx.0	2020-10-07 12:27:55.575	warn	(2002) Object Zentral.Zeit.Datum_Zeit is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
    knx.0	2020-10-07 12:27:55.521	warn	(2002) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    knx.0	2020-10-07 12:27:55.521	warn	(2002) Object Zentral.Zeit.Uhrzeit is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
    knx.0	2020-10-07 12:27:55.501	warn	(2002) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    knx.0	2020-10-07 12:27:55.500	warn	(2002) Object Zentral.Zeit.Datum is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
    knx.0	2020-10-07 12:27:55.065	warn	(2002) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    knx.0	2020-10-07 12:27:55.064	warn	(2002) Object EG.Beleuchtung.Esstisch_Background_Sättigung_ändern is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
    knx.0	2020-10-07 12:27:55.050	warn	(2002) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    knx.0	2020-10-07 12:27:55.049	warn	(2002) Object EG.Beleuchtung.Esstisch_Background_Helligkeit_ändern is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
    knx.0	2020-10-07 12:27:55.034	warn	(2002) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    knx.0	2020-10-07 12:27:55.034	warn	(2002) Object EG.Beleuchtung.Esstisch_Helligkeit_ändern is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
    knx.0	2020-10-07 12:27:55.021	warn	(2002) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    knx.0	2020-10-07 12:27:55.020	warn	(2002) Object EG.Beleuchtung.Esstisch_Background_Farbe_ändern is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
    knx.0	2020-10-07 12:27:55.005	warn	(2002) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    knx.0	2020-10-07 12:27:55.005	warn	(2002) Object EG.Beleuchtung.Esstisch_Farbtemperatur_ändern is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
    knx.0	2020-10-07 12:27:54.943	warn	(2002) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    knx.0	2020-10-07 12:27:54.943	warn	(2002) Object EG.Beleuchtung.Wohnzimmer_Spots_dimmen_relativ is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
    knx.0	2020-10-07 12:27:54.923	warn	(2002) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    knx.0	2020-10-07 12:27:54.923	warn	(2002) Object EG.Beleuchtung.Kinderzimmer_Spots_dimmen_relativ is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
    knx.0	2020-10-07 12:27:54.904	warn	(2002) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    knx.0	2020-10-07 12:27:54.903	warn	(2002) Object EG.Beleuchtung.Esszimmer_Spots_dimmen_relativ is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
    knx.0	2020-10-07 12:27:54.872	warn	(2002) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    knx.0	2020-10-07 12:27:54.871	warn	(2002) Object EG.Beleuchtung.Schlafzimmer_Spots_dimmen_relativ is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
    #246

    @loverz

    Welche Adapterversion ?

    Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

    L 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • GlasfaserG Glasfaser

      @loverz

      Welche Adapterversion ?

      L Offline
      L Offline
      loverz
      schrieb am zuletzt editiert von
      #247

      @Glasfaser
      1.0.39

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • F Offline
        F Offline
        felixbleyl
        schrieb am zuletzt editiert von felixbleyl
        #248

        Hallo zusammen,

        in Verbindung mit Siemens KNX Raumthermostaten kommt es bei mir regelmäßig zu Abbrüchen des Adapters, hier der Auszug aus dem Log:

        knx.0 2020-10-10 14:05:13.950 info (2733) Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.21:55605
        knx.0 2020-10-10 14:05:13.947 info (2733) Using UDP with local IP: 192.168.178.21
        knx.0 2020-10-10 14:05:11.959 info (2733) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        knx.0 2020-10-10 14:05:11.951 info (2733) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        knx.0 2020-10-10 14:05:11.946 info (2733) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        knx.0 2020-10-10 14:02:20.349 info (2733) Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.21:33321
        knx.0 2020-10-10 14:02:20.347 info (2733) Using UDP with local IP: 192.168.178.21
        knx.0 2020-10-10 14:02:18.358 info (2733) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        knx.0 2020-10-10 14:02:18.352 info (2733) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        knx.0 2020-10-10 14:02:18.347 info (2733) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).

        In der ETS (GruppenMonitor) sehe ich das die Raumthermostate irgendeine Information auf den Bus Senden, welche wahrscheinlich den Adapter in die Knie zwingen.

        Gruppenmonitor.PNG

        Ich vermute das das Telegram mit der Ziel-Adresse: HVAC/DistrSegmH 1 das Problem verursacht, leider finde ich keine Option das Telegram im Gerät auszuschalten. Ich denke es liegt am LTE-Mode des Thermostates

        Hat jemand eine Idee das Problem zu lösen ?

        Bzw. Kann man bei dem KNX Adapter einstellen, wie er sich bei Unbekannten Telegrammen verhalten soll ? Eventuell das er Unbekannte Telegramme ignoriert ?

        Vielen Dank

        Grüße

        Felix

        1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • S Offline
          S Offline
          sourex
          schrieb am zuletzt editiert von
          #249

          Hi.
          Ich wollte seid einiger Zeit mal wieder versuchen meinen Stripe vernünftig über IO zu steuern da ich bei Github gelesen habe das Chefkoch mal die dazugehörigen Datenpunkte eingepflegt hat.
          Mein Aktor ist ein MDT der den Stripe auf den GT2 über HSV wunderbar ansteuert.
          Kann mir jemand bestätigen das das mit IOBroker überhaupt funktioniert bevor ich das unmögliche versuche ? :)

          Gesteuert werden sollen Helligkeit und Farbe.
          Sättigung wer schön aber kein Muss.
          Diverse Collerpicker Widgets funktionieren leider nicht da sie alle auf Hue Basis arbeiten.

          chefkoch009C 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S sourex

            Hi.
            Ich wollte seid einiger Zeit mal wieder versuchen meinen Stripe vernünftig über IO zu steuern da ich bei Github gelesen habe das Chefkoch mal die dazugehörigen Datenpunkte eingepflegt hat.
            Mein Aktor ist ein MDT der den Stripe auf den GT2 über HSV wunderbar ansteuert.
            Kann mir jemand bestätigen das das mit IOBroker überhaupt funktioniert bevor ich das unmögliche versuche ? :)

            Gesteuert werden sollen Helligkeit und Farbe.
            Sättigung wer schön aber kein Muss.
            Diverse Collerpicker Widgets funktionieren leider nicht da sie alle auf Hue Basis arbeiten.

            chefkoch009C Offline
            chefkoch009C Offline
            chefkoch009
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #250

            @sourex Hast du mal 6-Byte Objekt versucht?

            S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • chefkoch009C chefkoch009

              @sourex Hast du mal 6-Byte Objekt versucht?

              S Offline
              S Offline
              sourex
              schrieb am zuletzt editiert von
              #251

              @chefkoch009 29.PNG

              hier kannst du in etwa sehen was ich schon versuch habe.

              Mit den 6 Byte hatte ich es noch nicht versucht da die ganzen Verknüpfungen dann weg sind. Unter Openhab hat das ganze ja auch ohne einen einzelnen Weißwert geklappt.
              Dachte mir dann muss das doch auch hier so gehen.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Philipp S.P Offline
                Philipp S.P Offline
                Philipp S.
                schrieb am zuletzt editiert von
                #252

                Hallo liebe Community,
                ich hätte auch mal ein Problem mit dem Adapter. Ich gehe mal stark davon aus das es ein Fehler meinerseits ist, dabei stehe ich jedoch schon ein paar Tage auf dem Schlauch.

                Und zwar habe ich eine GA zum Schalten meines Lichtes und eine GA als Rückmeldeobjekt. Diese sind wie hier in dem Tread auch schon beschrieben wie folgt benannt:

                knx.0.Licht.Rueckmeldung_Beleuchtung.Beleuchtung_OG_Flur_Ein_Aus
                knx.0.Licht.Rueckmeldung_Beleuchtung.Beleuchtung_OG_Flur_Ein_Aus_STATUS

                Mein Problöem besteht nun darin, das in der Vis die Anzeige nur in eine Richtung Funktioniert. Schalte ich das Licht in der Vis an, steht diese folglich auf "Ein". Schalte ich dann das Licht am Schalter aus so ändert sich die Anzeige (Schiebeschalter in der Vis auf "Aus".
                Schalte ich jedoch das licht am Schalter an, so wird der Schiebeschalter in der VIS nicht aktualisiert.

                Ist das Problem auch bei anderen bekannt? gibt es dazu eine Lösung? über Hilfe wäre ich sehr dankbar. Die beiden RAWs der Gruppenadressen habe ich unten mal angehängt.

                Gruß
                Philipp

                {
                  "_id": "knx.0.Licht.Schalten.Beleuchtung_OG_Flur_Ein_Aus",
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Beleuchtung OG Flur Ein/Aus",
                    "type": "boolean",
                    "role": "value",
                    "unit": "",
                    "read": false,
                    "write": true,
                    "update": true,
                    "max": true,
                    "min": false
                  },
                  "native": {
                    "dpt": "DPT1.001",
                    "address": "1/1/15",
                    "addressRefId": "P-043C-0_GA-210",
                    "statusGARefId": "P-043C-0_GA-106",
                    "actGARefId": "",
                    "objRef": "O-0_R-11001",
                    "devName": "M-0083_A-008A-25-6CE4",
                    "devInst": "P-043C-0_DI-56",
                    "objectSize": ""
                  },
                  "from": "system.adapter.knx.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1603573898012,
                  "acl": {
                    "object": 1638,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "ownerGroup": "system.group.administrator",
                    "state": 1638
                  }
                }
                
                {
                  "from": "system.adapter.knx.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1603573898022,
                  "common": {
                    "name": "Beleuchtung OG Flur Ein/Aus STATUS",
                    "type": "boolean",
                    "role": "indicator",
                    "unit": "",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "update": true,
                    "max": true,
                    "min": false
                  },
                  "native": {
                    "dpt": "DPT1.011",
                    "address": "1/4/15",
                    "addressRefId": "P-043C-0_GA-106",
                    "statusGARefId": "",
                    "actGARefId": "P-043C-0_GA-210",
                    "objRef": "O-65_R-223",
                    "devName": "M-0083_A-008A-25-6CE4",
                    "devInst": "P-043C-0_DI-56",
                    "objectSize": ""
                  },
                  "acl": {
                    "object": 1638,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "ownerGroup": "system.group.administrator",
                    "state": 1638
                  },
                  "_id": "knx.0.Licht.Rueckmeldung_Beleuchtung.Beleuchtung_OG_Flur_Ein_Aus_STATUS",
                  "type": "state"
                }
                
                TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Philipp S.P Philipp S.

                  Hallo liebe Community,
                  ich hätte auch mal ein Problem mit dem Adapter. Ich gehe mal stark davon aus das es ein Fehler meinerseits ist, dabei stehe ich jedoch schon ein paar Tage auf dem Schlauch.

                  Und zwar habe ich eine GA zum Schalten meines Lichtes und eine GA als Rückmeldeobjekt. Diese sind wie hier in dem Tread auch schon beschrieben wie folgt benannt:

                  knx.0.Licht.Rueckmeldung_Beleuchtung.Beleuchtung_OG_Flur_Ein_Aus
                  knx.0.Licht.Rueckmeldung_Beleuchtung.Beleuchtung_OG_Flur_Ein_Aus_STATUS

                  Mein Problöem besteht nun darin, das in der Vis die Anzeige nur in eine Richtung Funktioniert. Schalte ich das Licht in der Vis an, steht diese folglich auf "Ein". Schalte ich dann das Licht am Schalter aus so ändert sich die Anzeige (Schiebeschalter in der Vis auf "Aus".
                  Schalte ich jedoch das licht am Schalter an, so wird der Schiebeschalter in der VIS nicht aktualisiert.

                  Ist das Problem auch bei anderen bekannt? gibt es dazu eine Lösung? über Hilfe wäre ich sehr dankbar. Die beiden RAWs der Gruppenadressen habe ich unten mal angehängt.

                  Gruß
                  Philipp

                  {
                    "_id": "knx.0.Licht.Schalten.Beleuchtung_OG_Flur_Ein_Aus",
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Beleuchtung OG Flur Ein/Aus",
                      "type": "boolean",
                      "role": "value",
                      "unit": "",
                      "read": false,
                      "write": true,
                      "update": true,
                      "max": true,
                      "min": false
                    },
                    "native": {
                      "dpt": "DPT1.001",
                      "address": "1/1/15",
                      "addressRefId": "P-043C-0_GA-210",
                      "statusGARefId": "P-043C-0_GA-106",
                      "actGARefId": "",
                      "objRef": "O-0_R-11001",
                      "devName": "M-0083_A-008A-25-6CE4",
                      "devInst": "P-043C-0_DI-56",
                      "objectSize": ""
                    },
                    "from": "system.adapter.knx.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1603573898012,
                    "acl": {
                      "object": 1638,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "ownerGroup": "system.group.administrator",
                      "state": 1638
                    }
                  }
                  
                  {
                    "from": "system.adapter.knx.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1603573898022,
                    "common": {
                      "name": "Beleuchtung OG Flur Ein/Aus STATUS",
                      "type": "boolean",
                      "role": "indicator",
                      "unit": "",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "update": true,
                      "max": true,
                      "min": false
                    },
                    "native": {
                      "dpt": "DPT1.011",
                      "address": "1/4/15",
                      "addressRefId": "P-043C-0_GA-106",
                      "statusGARefId": "",
                      "actGARefId": "P-043C-0_GA-210",
                      "objRef": "O-65_R-223",
                      "devName": "M-0083_A-008A-25-6CE4",
                      "devInst": "P-043C-0_DI-56",
                      "objectSize": ""
                    },
                    "acl": {
                      "object": 1638,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "ownerGroup": "system.group.administrator",
                      "state": 1638
                    },
                    "_id": "knx.0.Licht.Rueckmeldung_Beleuchtung.Beleuchtung_OG_Flur_Ein_Aus_STATUS",
                    "type": "state"
                  }
                  
                  TheBamT Offline
                  TheBamT Offline
                  TheBam
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #253

                  @Philipp-Stopp
                  In deinem ersten DP steht in Zeile 9 bei read ein false drin. Das würde ich mal zu true ändern und im 2. DP bin ich mir bei der role nicht sicher ob da value rein muss. Probier die beiden Sachen mal aus.

                  GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Philipp S.P Offline
                    Philipp S.P Offline
                    Philipp S.
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #254

                    @ThaBam Hallo,
                    vielen Dank für die Info. Ich habe beide Optionen unabhängig voneinander und auch zusammen ausprobiert, leider ohne Erfolg. Was zu sagen ist, in den Objekten wird der Wert des Rückmeldeobjektes Umgeschaltet. Dort Sehe ich sowohl das sich ändernde Schaltobjekt als auch die Veränderung in dem Rückmeldeobjekt. Lediglich der Schiebeschalter reagiert nicht.

                    Gibt es noch weitere Lösungsansätze?

                    Gruß
                    Philipp

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • TheBamT TheBam

                      @Philipp-Stopp
                      In deinem ersten DP steht in Zeile 9 bei read ein false drin. Das würde ich mal zu true ändern und im 2. DP bin ich mir bei der role nicht sicher ob da value rein muss. Probier die beiden Sachen mal aus.

                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #255

                      @ThaBam said in Test Adapter KNX v1.0.x:

                      @Philipp-Stopp
                      In deinem ersten DP steht in Zeile 9 bei read ein false drin. Das würde ich mal zu true ändern und im 2. DP bin ich mir bei der role nicht sicher ob da value rein muss. Probier die beiden Sachen mal aus.

                      Nein bitte read bei der ActGA auf false lassen. Sonst kannst du nicht mehr aus ioBroker raus steuern! (der adapter interpretiert das dann so, dass du dann ein GroupValueRead machen willst und nicht den GroupValue schreiben willst!).

                      @Philipp-S
                      Das Problem hört sich etwas strange an... also ein Ausschalten siehst du in der Vis, aber ein einschalten nicht? Siehst du im Admin-Tab Objekte, dass sich die Objekte ändern, wenn du im KNX schaltest?

                      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation

                      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung

                      Philipp S.P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Philipp S.P Philipp S.

                        @ThaBam Hallo,
                        vielen Dank für die Info. Ich habe beide Optionen unabhängig voneinander und auch zusammen ausprobiert, leider ohne Erfolg. Was zu sagen ist, in den Objekten wird der Wert des Rückmeldeobjektes Umgeschaltet. Dort Sehe ich sowohl das sich ändernde Schaltobjekt als auch die Veränderung in dem Rückmeldeobjekt. Lediglich der Schiebeschalter reagiert nicht.

                        Gibt es noch weitere Lösungsansätze?

                        Gruß
                        Philipp

                        M Offline
                        M Offline
                        mpenno
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #256

                        @Philipp-S
                        Beim Testen und Probieren verschiedener Werte der RAW Daten habe ich die Erfahrung gemacht, das es hilfreich ist den KNX Adapter nach einer Änderung neu zu starten.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • GarfonsoG Garfonso

                          @ThaBam said in Test Adapter KNX v1.0.x:

                          @Philipp-Stopp
                          In deinem ersten DP steht in Zeile 9 bei read ein false drin. Das würde ich mal zu true ändern und im 2. DP bin ich mir bei der role nicht sicher ob da value rein muss. Probier die beiden Sachen mal aus.

                          Nein bitte read bei der ActGA auf false lassen. Sonst kannst du nicht mehr aus ioBroker raus steuern! (der adapter interpretiert das dann so, dass du dann ein GroupValueRead machen willst und nicht den GroupValue schreiben willst!).

                          @Philipp-S
                          Das Problem hört sich etwas strange an... also ein Ausschalten siehst du in der Vis, aber ein einschalten nicht? Siehst du im Admin-Tab Objekte, dass sich die Objekte ändern, wenn du im KNX schaltest?

                          Philipp S.P Offline
                          Philipp S.P Offline
                          Philipp S.
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #257

                          @Garfonso Hallo,
                          ich habe das im ActGA wieder auf false zurückgestellt.
                          Unter den Objekten sehe ich, dass sich beim ausschalten via KNX sowohl die ActGA sowie die StatusGA ändern. Beide Zeigen also den "richtigen" Status an.

                          @mpenno EIn neustart des Adapters hat meine Situation nicht verändert.

                          GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Philipp S.P Philipp S.

                            @Garfonso Hallo,
                            ich habe das im ActGA wieder auf false zurückgestellt.
                            Unter den Objekten sehe ich, dass sich beim ausschalten via KNX sowohl die ActGA sowie die StatusGA ändern. Beide Zeigen also den "richtigen" Status an.

                            @mpenno EIn neustart des Adapters hat meine Situation nicht verändert.

                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #258

                            @Philipp-S said in Test Adapter KNX v1.0.x:

                            @Garfonso Hallo,
                            ich habe das im ActGA wieder auf false zurückgestellt.
                            Unter den Objekten sehe ich, dass sich beim ausschalten via KNX sowohl die ActGA sowie die StatusGA ändern. Beide Zeigen also den "richtigen" Status an.

                            War dein Problem nicht das "anschalten"?

                            @Philipp-S said in Test Adapter KNX v1.0.x:

                            Schalte ich jedoch das licht am Schalter an, so wird der Schiebeschalter in der VIS nicht aktualisiert.

                            -> kommt ein und aus beides bei den ioBroker Objekten an? -> dann wäre es kein KNX / KNX-Adapter Problem.
                            Hast du das Objekt für die ActGA in Vis eingestellt?

                            Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation

                            Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung

                            Philipp S.P 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • 123brokerei1 123brokerei

                              Hallo zusammen,

                              nachdem sich @chefkoch009 sehr viel Zeit genommen hat um mit mir am Rechner zusammen die Benennung der Datenpunkte gemeinsam durch zugehen, funktioniert jetzt auch das Dimmen über den Absolutwert einwandfrei.
                              An der Stelle nochmals vielen DANK an @chefkoch009

                              Ich möchte kurz, soweit mir möglich, wiedergeben, was gemacht wurde:
                              1: Benennung der GAs dahingehend angepasst, dass z.B.

                              • "... Schalten" und "... Schalten Staus", sowie

                              • "... Wert Dimmen" und "... Wert Dimmen Staus"

                              immer identisch heißen. Der Adapter kann so über die Namensübereinstimmung den Aktorwert mit den Statuswert verknüpfen.
                              Dies war allerdings bei mir trotz identischer Benennung nicht möglich, weshalb

                              2: manuell die "statusGARefId" und "addressRefId" der beiden zusammengehörenden Werte angepasst wurden.
                              Zu mehr reicht mein Hintergrund leider nicht.

                              3103f3bc-0637-4a8e-b377-3fb16a1cf6b8-grafik.png
                              4b7b2dd5-80f6-4446-b73d-3018a8ecd261-grafik.png

                              S Offline
                              S Offline
                              spencer85
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #259

                              Ich habe das gleiche Problem wie @123brokerei

                              • "... Schalten" und "... Schalten Staus", sowie

                              • "... Wert Dimmen" und "... Wert Dimmen Staus"

                              immer identisch heißen. Der Adapter kann so über die Namensübereinstimmung den Aktorwert mit den Statuswert verknüpfen.
                              Dies war allerdings bei mir trotz identischer Benennung nicht möglich, weshalb

                              Bei mir heißen die werte Identisch und hinten "Schalten und Schalten Status" und "Dimmwert und Dimmwert Status" Die wurden bei mir auch nicht erkannt.

                              2: manuell die "statusGARefId" und "addressRefId" der beiden zusammengehörenden Werte angepasst wurden.
                              Zu mehr reicht mein Hintergrund leider nicht.

                              Bedeutet das, dass ich jetzt alle manuell verknüpfen muss? über statusGARefId und actGARefID?

                              Das gleiche Problem habe ich bei Jalousien... Also muss ich alles manuell machen? Ich verstehe nicht warum bei mir die Heuristik versagt. Kann es sein, dass keine Namen verglichen werden wenn die GAs in unterschiedlichen Mittelgruppen liegen. Z.B. 2/2/3 mit 2/5/3?

                              Vielleicht könnte mir dazu jemand Feedback geben. Danke

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • GarfonsoG Garfonso

                                @Philipp-S said in Test Adapter KNX v1.0.x:

                                @Garfonso Hallo,
                                ich habe das im ActGA wieder auf false zurückgestellt.
                                Unter den Objekten sehe ich, dass sich beim ausschalten via KNX sowohl die ActGA sowie die StatusGA ändern. Beide Zeigen also den "richtigen" Status an.

                                War dein Problem nicht das "anschalten"?

                                @Philipp-S said in Test Adapter KNX v1.0.x:

                                Schalte ich jedoch das licht am Schalter an, so wird der Schiebeschalter in der VIS nicht aktualisiert.

                                -> kommt ein und aus beides bei den ioBroker Objekten an? -> dann wäre es kein KNX / KNX-Adapter Problem.
                                Hast du das Objekt für die ActGA in Vis eingestellt?

                                Philipp S.P Offline
                                Philipp S.P Offline
                                Philipp S.
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #260

                                @Garfonso Ja beide Objekte kommen in den Objekten an. Ich glaube das deren Verknüpfung nicht richtig funktioniert?! oder muss ich diese Verknüpfung manuell in der VIS herstellen? Dann wäre dies ei Problem in der VIS bzw. dort ein Fehler von mir.

                                Muss ich in der VIS die SchaltGA und die StatusGA beide verknüpfen? wenn ja Wie?

                                Gruß
                                Philipp

                                GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Philipp S.P Philipp S.

                                  @Garfonso Ja beide Objekte kommen in den Objekten an. Ich glaube das deren Verknüpfung nicht richtig funktioniert?! oder muss ich diese Verknüpfung manuell in der VIS herstellen? Dann wäre dies ei Problem in der VIS bzw. dort ein Fehler von mir.

                                  Muss ich in der VIS die SchaltGA und die StatusGA beide verknüpfen? wenn ja Wie?

                                  Gruß
                                  Philipp

                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  Developer
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #261

                                  @Philipp-S
                                  Wenn die Objekte richtig verknüpft sind, also Schaltvorgänge "im KNX" auch bei der SchaltGA angezeigt werden (nicht "nur" bei der StatusGA), dann ist alles richtig. Deine Objekte sehen in der Hinsicht auch gut aus.
                                  Also eigentlich sollte alles gehen, wenn du die SchaltGA nimmst...

                                  Zwei Sachen fallen mir noch ein:
                                  Kann es vielleicht sein, dass manche Schaltvorgänge nicht bei der richtigen Gruppe ankommen? Also ein Problem bei der KNX-Konfiguration vorliegt?
                                  Oder kann es sein, dass die Vis einfach, wenn du guckst, die Verbindung verliert und daher kein Update rein kommt?

                                  Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation

                                  Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung

                                  Philipp S.P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • GarfonsoG Garfonso

                                    @Philipp-S
                                    Wenn die Objekte richtig verknüpft sind, also Schaltvorgänge "im KNX" auch bei der SchaltGA angezeigt werden (nicht "nur" bei der StatusGA), dann ist alles richtig. Deine Objekte sehen in der Hinsicht auch gut aus.
                                    Also eigentlich sollte alles gehen, wenn du die SchaltGA nimmst...

                                    Zwei Sachen fallen mir noch ein:
                                    Kann es vielleicht sein, dass manche Schaltvorgänge nicht bei der richtigen Gruppe ankommen? Also ein Problem bei der KNX-Konfiguration vorliegt?
                                    Oder kann es sein, dass die Vis einfach, wenn du guckst, die Verbindung verliert und daher kein Update rein kommt?

                                    Philipp S.P Offline
                                    Philipp S.P Offline
                                    Philipp S.
                                    schrieb am zuletzt editiert von Philipp S.
                                    #262

                                    @Garfonso Hallo,
                                    Vielen Dank für deine Rückmeldung. In den Objekten ändern sich beim schalten beide Objekte...
                                    Leider verstehe ich deine beiden Anmerkungen nicht ganz. Was meinst du mit Verbindung verlieren in der Visualisierung? Wo kann ich das sehen. In der KNX Einstellung kann es eigentlich nicht liegen, da ich ja sowohl das Licht schalten kann und auch die LED des Lichtschalter welche ich mit der StatusGA verknüpft habe...

                                    Ich glaube auch das ich das Problem in der vis suchen muss... Ich habe den Verdacht dass der Schiebeschalter nicht aktualisiert wird?! Macht das Sinn? Bzw was kann ich da verstellen?

                                    Gruß und vielen Dank,
                                    Philipp

                                    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Philipp S.P Philipp S.

                                      @Garfonso Hallo,
                                      Vielen Dank für deine Rückmeldung. In den Objekten ändern sich beim schalten beide Objekte...
                                      Leider verstehe ich deine beiden Anmerkungen nicht ganz. Was meinst du mit Verbindung verlieren in der Visualisierung? Wo kann ich das sehen. In der KNX Einstellung kann es eigentlich nicht liegen, da ich ja sowohl das Licht schalten kann und auch die LED des Lichtschalter welche ich mit der StatusGA verknüpft habe...

                                      Ich glaube auch das ich das Problem in der vis suchen muss... Ich habe den Verdacht dass der Schiebeschalter nicht aktualisiert wird?! Macht das Sinn? Bzw was kann ich da verstellen?

                                      Gruß und vielen Dank,
                                      Philipp

                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #263

                                      @Philipp-S said in Test Adapter KNX v1.0.x:

                                      Leider verstehe ich deine beiden Anmerkungen nicht ganz. Was meinst du mit Verbindung verlieren in der Visualisierung?

                                      Naja, die Visualisierung braucht eine dauerhafte Verbindung zum Server, damit sie Updates bekommt. Das kann natürlich unterbrochen werden. Wäre aber nur zu prüfen, wenn es hin und wieder nicht funktioniert. Und dann würden auch andere Datenpunkte nicht aktualisiert.

                                      @Philipp-S said in Test Adapter KNX v1.0.x:

                                      Ich glaube auch das ich das Problem in der vis suchen muss... Ich habe den Verdacht dass der Schiebeschalter nicht aktualisiert wird?! Macht das Sinn? Bzw was kann ich da verstellen?

                                      Welches Widget nutzt du denn genau? Mich verwirrt total, dass du siehst, dass sich die Lichter ausschalten, aber nicht, wenn sie sich anschalten. Das kann ich mir irgendwie kaum erklären... :-/

                                      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation

                                      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung

                                      Philipp S.P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • GarfonsoG Garfonso

                                        @Philipp-S said in Test Adapter KNX v1.0.x:

                                        Leider verstehe ich deine beiden Anmerkungen nicht ganz. Was meinst du mit Verbindung verlieren in der Visualisierung?

                                        Naja, die Visualisierung braucht eine dauerhafte Verbindung zum Server, damit sie Updates bekommt. Das kann natürlich unterbrochen werden. Wäre aber nur zu prüfen, wenn es hin und wieder nicht funktioniert. Und dann würden auch andere Datenpunkte nicht aktualisiert.

                                        @Philipp-S said in Test Adapter KNX v1.0.x:

                                        Ich glaube auch das ich das Problem in der vis suchen muss... Ich habe den Verdacht dass der Schiebeschalter nicht aktualisiert wird?! Macht das Sinn? Bzw was kann ich da verstellen?

                                        Welches Widget nutzt du denn genau? Mich verwirrt total, dass du siehst, dass sich die Lichter ausschalten, aber nicht, wenn sie sich anschalten. Das kann ich mir irgendwie kaum erklären... :-/

                                        Philipp S.P Offline
                                        Philipp S.P Offline
                                        Philipp S.
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #264

                                        @Garfonso Hallo,
                                        ich verwende den Switch: "fancyswitch - Schieber dunkel Ein/Aus"

                                        Ich habe es jetzt schon mit mehreren Lichtern im Haus Probiert. jedoch immer mit dem gleichen ernüchternden erfolg.

                                        Gruß
                                        Philipp

                                        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Philipp S.P Philipp S.

                                          @Garfonso Hallo,
                                          ich verwende den Switch: "fancyswitch - Schieber dunkel Ein/Aus"

                                          Ich habe es jetzt schon mit mehreren Lichtern im Haus Probiert. jedoch immer mit dem gleichen ernüchternden erfolg.

                                          Gruß
                                          Philipp

                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                                          #265

                                          @Philipp-S
                                          Mit dem ging es bei mir erst auch nicht, dann hab ich den "Falschwert" auf false und den Wahrwert auf true geändert (von 0/1) und jetzt geht es.

                                          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation

                                          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung

                                          Philipp S.P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          617

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe