      @EnoceanEltako der anlernmodus scheint noch zu laufen. Schau mal ob der Wert von teachin unter Gateway true ist.

      Was den tf61 angeht liegt das daran das er einen Rückkanal hat mit dem Taster Profil.

      T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @Sepp last edited by

        @Sepp ich schau morgen nochmal drüber

        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          Sepp @Jey Cee last edited by

          @Jey-Cee dank dir

          mein usb stick has bei base id hinten ne 80, ist das dann egal wenn ich da in der PCT14 einfach die offset id eintrage, das wäre dann die 01 gewesen.

          Jey Cee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @Sepp last edited by

            @Sepp nein wenn du offset 1 hast muss es 81 sein.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • T
              TheAriba @Jey Cee last edited by

              @Jey-Cee ja der Wert steht auf true. Wie bekomme ich nun den Aktor gekoppelt?

              Jey Cee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Jey Cee
                Jey Cee Developer @TheAriba last edited by

                @EnoceanEltako hast du ihn in den Anlernmodus versetzt?

                Zeig mir mal den native teil vom tf61 objekt.

                S T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • S
                  Sepp @Jey Cee last edited by

                  @Jey-Cee die offset id darf ma die doppelt vergeben, oder kann ich für jedes Gerät mit 4 Kanälen die 1 - 4 vergeben?

                  Jey Cee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • T
                    TheAriba @Jey Cee last edited by

                    @Jey-Cee Was genau meinst du den mit dem nativen Teil des Objekts? Meinst du den log dazu?

                    Etwas vorher kam "6474) Teach-In: RPS (F6) Telegram detected, you have to add this device manually if it wasn't added right now. The ID is "0585863f"
                    Als ich dann über die Taster den Lernmodus aktiviert habe (4x kurz 1x lang)
                    Da kam dann "Eltako unknown Tipp-Funk device detected: string".

                    Woher kommen denn die ganzen Meldungen:
                    "Teach-In: 1BS (D5) Telegram detected, you have to add this device manually. The ID is "0582de48""
                    ?
                    Habe ja nicht so viele Einlernprozesse gestartet?
                    Vorgehensweise, auf "autodetect" gehen und dann den Einlerprozess am Aktor starten, richtig?

                    S Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      Sepp @TheAriba last edited by

                      @EnoceanEltako schau dir das eine Bild von mir an das der native Teil

                      T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • T
                        TheAriba @Sepp last edited by TheAriba

                        @Sepp Habe nur eine Eltako App zur Steuerung des Minisafe Gateways.
                        Und da findet man zu den Aktoren nur die EnoceanID.
                        In dem Fall eines meiner TF61J bspw. 92836735/0x585863f

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Jey Cee
                          Jey Cee Developer @Sepp last edited by

                          @Sepp sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:

                          @Jey-Cee die offset id darf ma die doppelt vergeben, oder kann ich für jedes Gerät mit 4 Kanälen die 1 - 4 vergeben?

                          Nein du musst immer hoch zählen.

                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Jey Cee
                            Jey Cee Developer @TheAriba last edited by

                            @EnoceanEltako so lange teachin im Adapter aktiviert ist wird jedes Telegram als Teachin telegram behandelt.
                            So lange kann auch nicht gesteuert werden.
                            Setze es auf false.

                            T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              Sepp @Jey Cee last edited by

                              @Jey-Cee ich hab ja als base id vom Stick die 80 bei den letzten beiden Stellen, ich hab als offset die 1 vergeben, also muss ich dann 81 bei PCT14 vergeben?

                              Wie verhält sich das wenn ich als offset die z.b. 30 vergeben muss, das wäre ja als hex 1e, wie muss ich das mit den 80 verrechnen?

                              Von meiner Adresse 47 erkennt er die Schaltzustände und db Werte, nur schalten geht nicht. Eingetragen ist im PCT14 die 81.

                              Jey Cee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Jey Cee
                                Jey Cee Developer @Sepp last edited by

                                @Sepp sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:

                                also muss ich dann 81 bei PCT14 vergeben?

                                Ja natürlich muss beim Empfänger die ID des Senders eingetragen werden, sonst weis er ja nicht das er darauf reagieren soll.

                                @Sepp sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:

                                Wie verhält sich das wenn ich als offset die z.b. 30 vergeben muss, das wäre ja als hex 1e, wie muss ich das mit den 80 verrechnen?

                                Bitte genau hinschauen im Eingabefeld beim Gerät anlegen steht 1-255, da muss kein HEX eingegeben werden.

                                @Sepp sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:

                                Von meiner Adresse 47 erkennt er die Schaltzustände und db Werte, nur schalten geht nicht. Eingetragen ist im PCT14 die 81.

                                Ich glaube es ist einfacher wenn ich per Remote mal drüber schau, so wird das glaube ich nix.

                                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  Sepp @Jey Cee last edited by

                                  @Jey-Cee wie funktioniert das denn mit dem remote, brauchst ja sicher iobroker und PCT14

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • T
                                    TheAriba @Jey Cee last edited by TheAriba

                                    @Jey-Cee ist nun auf false.
                                    Kannst du mir kurz die Schritte erläutern wie ich einen TF61J aktiviert bekomme?
                                    Alle Geräte die nun angelegt wurden, sind als switch angelegt worden.

                                    Besten Dank und Gruß

                                    Edit: in dem "nativen" Teil des Objektes wird es als switch erkannt.
                                    Ich bin ein wenig ratlos... Ein grobes How To wäre toll...
                                    Bildschirmfoto 2020-10-25 um 20.57.49.png

                                    Jey Cee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Jey Cee
                                      Jey Cee Developer @TheAriba last edited by

                                      @EnoceanEltako Grobes HowTo: Adapter Konfiguration -> Autodetect -> TF61J-230V in Anlernmodus bringen laut Anleitung

                                      Und das wars.
                                      Aber du solltest den TF61J-230V erstmal Zurücksetzen

                                      T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • T
                                        TheAriba @Jey Cee last edited by TheAriba

                                        @Jey-Cee
                                        Zurücksetzen meinst du alle Taster und das Eltako Gateway löschen?
                                        Kann das nicht parallel erstmal weiter laufen?

                                        Jey Cee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Jey Cee
                                          Jey Cee Developer @TheAriba last edited by

                                          @EnoceanEltako sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:

                                          Kann das nicht parallel erstmal weiter laufen?

                                          Nein wenn dann nur den einen Aktor, aber wenn der noch in dem anderen Gateway gebraucht wird dann nicht.

                                          T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • T
                                            TheAriba @Jey Cee last edited by TheAriba

                                            @Jey-Cee said in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:

                                            @EnoceanEltako sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:

                                            Kann das nicht parallel erstmal weiter laufen?

                                            Nein wenn dann nur den einen Aktor, aber wenn der noch in dem anderen Gateway gebraucht wird dann nicht.

                                            Ok also es ist so:
                                            Ich kann einen TF61J auf Werkseinstellungen zurücksetzen, dann müssen alle Taster wieder angelernt werden. Oder ich lösche den Aktor im Eltako Gateway. Werde mal letzteres versuchen.

                                            Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe müsste er dann im Adapter richtig angezeigt werden.

                                            Edit: Habe den Aktor nun aus dem anderen Gateway gelöscht und den Lernmodus aktiviert. Trotzdem wird er nur als switch gefunden und nicht als Aktor. Ich verzweifele tatsächlich gerade...

                                            Edit2: auch ein Reset des Aktors führt nicht zum erfolgreichen "Auto detect".
                                            Habe jetzt den Aktor mal manuell angelegt mit EnoceanID. Wie kann ich diesen jetzt steuern? Bildschirmfoto 2020-10-26 um 11.14.41.png
                                            Edit3: auch ein zurücksetzen hatte kein erfolgreiches "auto detect" ergeben.
                                            Nach manueller Anlage sieht es jetzt so aus: Bildschirmfoto 2020-10-26 um 14.24.22.png

                                            T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            1.0k
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            eltako enocean enocean adapter tipp-funk
                                            38
                                            675
                                            113713
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo