Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Tester
    4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x

    NEWS

    • Monatsrückblick - April 2025

    • Minor js-controller 7.0.7 Update in latest repo

    • Save The Date: ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06.

    Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • T
      TheAriba @Jey Cee last edited by

      @Jey-Cee
      sorry!

      Danke an @Sepp der Trick war die Github-Url unter "beliebig" einzutragen.
      Hat nun funktioniert.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @Sepp last edited by

        @Sepp sieht alles gut aus. Siehst du ob der FAM14 ein Telegram empfängt wenn du versuchst ihn zu steuern?

        S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • S
          Sepp @Jey Cee last edited by

          @Jey-Cee also bei der id erkennung passiert nix, die die drinstehen sind von taster

          Jey Cee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            Sepp @Jey Cee last edited by

            @Jey-Cee der fsr14x2 hat ja die adresse 47 für kanal 1 dann müsste ja das mit 2f stimmen oder und 1 offset

            Jey Cee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @Sepp last edited by

              @Sepp sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:

              @Jey-Cee der fsr14x2 hat ja die adresse 47 für kanal 1 dann müsste ja das mit 2f stimmen oder und 1 offset

              Ja das ist richtig

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Jey Cee
                Jey Cee Developer @Sepp last edited by

                @Sepp sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:

                @Jey-Cee also bei der id erkennung passiert nix, die die drinstehen sind von taster

                Was meinst du mit id Erkennung?

                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • T
                  TheAriba last edited by TheAriba

                  Habe nun über "autodetect" 11 switches mit EEP F6-02-02 in der Liste. Was sind das für devices?

                  Das autodetect funktioniert beim TF61J-230V irgendwie nicht. Welche EEP muss ich denn hierfür auswählen?
                  Was bedeuten die Meldungen im Log?
                  (6474) Teach-In: 1BS (D5) Telegram detected, you have to add this device manually. The ID is "058492d4"
                  (6474) Teach-In: RPS (F6) Telegram detected, you have to add this device manually if it wasn't added right now. The ID is "01a5b93e"

                  Solche Meldungen erhalte ich durchgehend.

                  (6474) EEP F6-03-xx detected and added to devices
                  sehe in der Liste allerdings nur die F6-02-02 (switch).
                  Habe jetzt über einen ID Vergleich (eltako App) gesehen dass da mein TF61J in der Liste steht. Allerdings als switch.

                  Da stimmt doch was nicht oder?

                  Jey Cee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    Sepp @Jey Cee last edited by

                    @Jey-Cee bei pct14 das rechte Fenster, dort zeigt er alles an was an funk reinkommt

                    mh dann weiß ich auch nicht was falsch ist 😕

                    Jey Cee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Jey Cee
                      Jey Cee Developer @TheAriba last edited by

                      @EnoceanEltako der anlernmodus scheint noch zu laufen. Schau mal ob der Wert von teachin unter Gateway true ist.

                      Was den tf61 angeht liegt das daran das er einen Rückkanal hat mit dem Taster Profil.

                      T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Jey Cee
                        Jey Cee Developer @Sepp last edited by

                        @Sepp ich schau morgen nochmal drüber

                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          Sepp @Jey Cee last edited by

                          @Jey-Cee dank dir

                          mein usb stick has bei base id hinten ne 80, ist das dann egal wenn ich da in der PCT14 einfach die offset id eintrage, das wäre dann die 01 gewesen.

                          Jey Cee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Jey Cee
                            Jey Cee Developer @Sepp last edited by

                            @Sepp nein wenn du offset 1 hast muss es 81 sein.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • T
                              TheAriba @Jey Cee last edited by

                              @Jey-Cee ja der Wert steht auf true. Wie bekomme ich nun den Aktor gekoppelt?

                              Jey Cee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Jey Cee
                                Jey Cee Developer @TheAriba last edited by

                                @EnoceanEltako hast du ihn in den Anlernmodus versetzt?

                                Zeig mir mal den native teil vom tf61 objekt.

                                S T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  Sepp @Jey Cee last edited by

                                  @Jey-Cee die offset id darf ma die doppelt vergeben, oder kann ich für jedes Gerät mit 4 Kanälen die 1 - 4 vergeben?

                                  Jey Cee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • T
                                    TheAriba @Jey Cee last edited by

                                    @Jey-Cee Was genau meinst du den mit dem nativen Teil des Objekts? Meinst du den log dazu?

                                    Etwas vorher kam "6474) Teach-In: RPS (F6) Telegram detected, you have to add this device manually if it wasn't added right now. The ID is "0585863f"
                                    Als ich dann über die Taster den Lernmodus aktiviert habe (4x kurz 1x lang)
                                    Da kam dann "Eltako unknown Tipp-Funk device detected: string".

                                    Woher kommen denn die ganzen Meldungen:
                                    "Teach-In: 1BS (D5) Telegram detected, you have to add this device manually. The ID is "0582de48""
                                    ?
                                    Habe ja nicht so viele Einlernprozesse gestartet?
                                    Vorgehensweise, auf "autodetect" gehen und dann den Einlerprozess am Aktor starten, richtig?

                                    S Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      Sepp @TheAriba last edited by

                                      @EnoceanEltako schau dir das eine Bild von mir an das der native Teil

                                      T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • T
                                        TheAriba @Sepp last edited by TheAriba

                                        @Sepp Habe nur eine Eltako App zur Steuerung des Minisafe Gateways.
                                        Und da findet man zu den Aktoren nur die EnoceanID.
                                        In dem Fall eines meiner TF61J bspw. 92836735/0x585863f

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Jey Cee
                                          Jey Cee Developer @Sepp last edited by

                                          @Sepp sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:

                                          @Jey-Cee die offset id darf ma die doppelt vergeben, oder kann ich für jedes Gerät mit 4 Kanälen die 1 - 4 vergeben?

                                          Nein du musst immer hoch zählen.

                                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Jey Cee
                                            Jey Cee Developer @TheAriba last edited by

                                            @EnoceanEltako so lange teachin im Adapter aktiviert ist wird jedes Telegram als Teachin telegram behandelt.
                                            So lange kann auch nicht gesteuert werden.
                                            Setze es auf false.

                                            T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            958
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            eltako enocean enocean adapter tipp-funk
                                            38
                                            675
                                            114295
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo