      @Homoran sagte in Adapter "smartmeter":

      gibt es da keine brauchbaren Daten zur Konfiguration?

      Log, Key, usw. hat @apollon77 schon von mir bekommen.

      apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Homoran last edited by

        @Homoran sagte in Adapter "smartmeter":

        Das kann der Adapter wirklich nicht. kann das der Volkszähler?

        Ja, siehe hier

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • K
          klassisch Most Active @Matis last edited by

          @Matis Glückwunsch, daß es nun geht.
          USB und Linux ist so ein Thema. Bei den OrangePi, die ich mit SSD betrieb bzw. betreibe mußte man noch eine Datei ändern, damit die Zuordnung nach einem Reboot wieder genauso hergestellt wird.

          Und nochmals. die TTL-Eingänge eines CP2102 und RS232 haben andere Pegel.

          Was das Juristische betrifft, halte ich mich raus. Auf "meinen" 50jährigem Ferraris-Zähler ist noch das Eigentumsschild des EVUs eingenietet. Dieses EVU gibt es unter diesem Namen schon nicht mehr und was die EU-Stromliberalisierung, die aber natürlich nicht für Frankreich gilt, an Veränderungen mitgebracht hat, Meßstellenbetreiber, Netzbetreiber, EVU, weiß ich nicht so genau.

          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            Matis @klassisch last edited by

            @klassisch ja, da kann man unendlich sinnlos diskutieren. Bei wem der ehz001 nicht bereits installiert ist, wenn der Zähler kommt, hat eh Pech gehabt. Nachträglich bekommt man den nicht mehr rein.

            Bzgl. Pegel, Du hast schon Recht, TTL =! RS232, der ehz001 arbeitet eigentlich mit (ich weiß es nicht) V.
            Da er ja aber davon abhängig ist, was aus dem USB-RS232 Wandler kommte, ist das nicht schlimm, er scheint mit dem Pegel von 8V zurechtzukommen, die da aktuell rauskommen. Selbst bei 5V geht's noch. Damit kann ich mir eine Pegelanpassung schenken. Der Tarifumschalter ist ab 5V spezifiziert, also alles gut.

            K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • K
              klassisch Most Active @Matis last edited by

              @Matis RS232 liefert auch negative Pegel. Bei Dir also -8V. Je nach Eingangsbeschaltung (Über- / Unterspannungsschutz) Deines Sticks könnte der also auf Dauer Schaden nehmen.

              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                Matis @klassisch last edited by

                @klassisch Da gibt es wohl ein Missverständnis, ich hab einen fertigen Logilink USB zu RS232 Konverter. Da gibt es also kein Problem.

                Du hast aber trotzdem Recht, ich hab eben meine USB zu TTL CP2102 probiert. Die funzen nicht, liefern nur knapp 5V, die reichen dem ehz001 offensichtlich nicht. Die 9V von RS232 schon.

                K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • K
                  klassisch Most Active @Matis last edited by

                  @Matis Wenn Du bei RS232 bleiben möchtest und schon einen CP2102 hast (falls der noch lebt) kannst Du Pollin 810358 davor schalten. So einen habe ich im Einsatz. Ich muß leider vor RS232 Sachen aus China warnen, da habe ich schon eine Ladung mit schlechten "Max232" Clones bekommen.
                  Pollin hat auch einen LOGILINK AU0048. Vielleicht ist das ja Deiner?
                  Welch einen Chipsatz hat der drin? Das könnte wichtig werden, wenn Du mehrere dieser Converter anschließen willst. Die originalen FTDI haben individuelle Nummern. Zumindest kann man die mit dem FT_Prog Toll einprogrammieren. Bei den CP2102 soll das ähnlich sein. Wenn alle gleiche Nummern haben, wird das schwierig mit der Zuordnung nach einem Neustart. Wahrscheinlich kann man das in Linux über den Steckplatz also den physikalischen USB Port machen, aber das weiß ich nicht. War für mich ein weiterer Grund für den Eth-Wandler.

                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • apollon77
                    apollon77 @Negalein last edited by

                    @Negalein Ja,. leider leider ... die Zeit 😞

                    Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @apollon77 last edited by

                      @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":

                      Ja,. leider leider ... die Zeit

                      Kein Problem.
                      Derzeit läuft es mit VZ und Script ganz gut.
                      Irgendwann wird es dann auch nur mit Smartmeter gehen.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        Matis @klassisch last edited by

                        @klassisch Der Logilink kostet im A, 5,40€, ich weiß jetzt, dass er mit ehz001 geht und hat alles dran, incl. Konnektoren, da lohnt kein basteln mehr :). Ich hab einfach noch 2 bestellte.
                        Und Verwechslungsgefahr besteht nicht, die Synology ordnet die usb und tty nummern den physiklischen USB-ports zu, da bleibt alles gleich.

                        Ich hab inzwischen noch die Spec zum ehz001 gefunden: Pegel = EIA232, damit ist also Logilink=USB zu RS232 genau das richtige. (das hätte ich ja auch vorher mal suchen können 😉 Bei 9,6kBd bis 152m, also wird es wohl einfach ein langes Kabel werden.

                        Kann man denn im "smartmeter" auch noch OBIS Nummern zusätzlich abfragen? Phasenabweichung und Blindleistung hätte ich auch mal noch spannend gefunden. Zumal man inzwischen bei den PV Wechselrichtern schon Kompensationsmöglichkeiten nachweisen muß.

                        Datentelegramm nach FNN Lastenheft EDL:
                        OBIS-Kennzahl Inhalt
                        81 81 C7 82 03 FF Hersteller-Identifikation
                        01 00 00 00 09 FF Geräteeinzelidentifikation
                        01 00 01 08 00 FF Zählerstand Totalregister
                        01 00 01 08 01 FF Zählerstand Tarif 1
                        01 00 01 08 02 FF Zählerstand Tarif 2

                        Statusinformation
                        01 00 10 07 00 FF aktuelle Wirkleistung
                        01 00 01 11 00 FF (nur EDL40) letzter signierter Total-Zählerstand (1.8.0)
                        81 81 C7 82 05 FF öffentlicher Schlüssel

                        Zusatztelegramm (optional): OBIS-Kennzahl Inhalt
                        01 00 24 07 00 FF Wirkleistung L1
                        01 00 1F 07 00 FF Strom L1
                        01 00 20 07 00 FF Spannung L1
                        01 00 38 07 00 FF Wirkleistung L2
                        01 00 33 07 00 FF Strom L2
                        01 00 34 07 00 FF Spannung L2
                        01 00 4C 07 00 FF Wirkleistung L3
                        01 00 47 07 00 FF Strom L3
                        01 00 48 07 00 FF Spannung L3
                        01 00 60 32 00 02 Aktuelle Chiptemperatur
                        01 00 01 11 00 FF (nur EDL40) letzter signierter Total-Zählerstand (1.8.0)
                        81 81 C7 82 05 FF öffentlicher Schlüssel
                        01 00 60 32 03 03 Spannungsminimum
                        01 00 60 32 03 04 Spannungsmaximum
                        01 00 60 32 00 03 Minimale Chiptemperatur
                        01 00 60 32 00 04 Maximale Chiptemperatur
                        01 00 60 32 00 05 Gemittelte Chiptemperatur
                        01 00 51 07 04 FF Phasenabweichung Strom/Spannung L1
                        01 00 51 07 0F FF Phasenabweichung Strom/Spannung L2
                        01 00 51 07 1A FF Phasenabweichung Strom/Spannung L3
                        01 00 51 07 01 FF Phasenabweichung Spannungen L1/L2
                        01 00 51 07 02 FF Phasenabweichung Spannungen L1/L3
                        01 00 17 07 00 FF Momentanblindleistung L1
                        01 00 2B 07 00 FF Momentanblindleistung L2
                        01 00 3F 07 00 FF Momentanblindleistung L3

                        apollon77 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • apollon77
                          apollon77 @Matis last edited by apollon77

                          @Matis der Adapter Liefert das raus was in der nachricht drin ist. Wenn du also irgendwie die Zusatzdaten aktivieren kannst dann sind sie dabei.

                          Ich kenn bisher nur von D0 Protokoll das man spezielle abfragen mitgeben kann. Mit sml wäre mir das neu das es per IR geht

                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            Matis @apollon77 last edited by Matis

                            @apollon77 macht Sinn, alles klar, danke.

                            Ich sehe es grade auch am EMH Zähler, der bringt wirklich nur Bezug und Einspeisung, sehr mager.
                            Der Hager ist da super, Daten bis hin zur Temperatur (es sind auch schon 10qmm ehz Trägerplatten abgebrannt durch große PV Anlagen und die Dauerbelastung :))

                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @Matis last edited by Homoran

                              @Matis sagte in Adapter "smartmeter":

                              ch sehe es grade auch am EMH Zähler, der bringt wirklich nur Bezug und Einspeisung, sehr mager.

                              Njet!
                              Hatte vorher auch einen Hager und jetzt den EMH

                              Nach eingabe der PIN und Änderung der Ausgabeparameter kommen nicht nur die ganzen kWh sondern auch Wh und die anderen Parameter

                              Wo genau das Telegramm im Menü erweitert werden kann habe ich gerade nicht parat (glaube da war was mit inf=1)

                              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                Matis @Homoran last edited by

                                @Homoran Super Tipp, hab grade gemerkt, dass es keim EMH sondern ein iskra Zähler ist. Der hat kein "inf" und kann leider wirklich nicht mehr.

                                M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  Matis @Matis last edited by

                                  Was ganz anderes: hab grade versucht in VIS mit den Werten von "smartmeter" zu rechnen. {} geht nicht, da die Datenpunkte einen Doppelpunkt im Namen haben. Kann es auch über java machen, wäre aber schöne ohne.
                                  Wäre das nicht eine Anregung für die nächste Version: ohne Doppelpunkte!

                                  apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Matis last edited by

                                    @Matis sagte in Adapter "smartmeter":

                                    sondern ein iskra Zähler ist.

                                    Der sollte auch so etwas wie inf haben. Hast du denn die Freigabe PIN ?

                                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      Matis @Homoran last edited by

                                      @Homoran ja, hab ich, da kommt aber direkt nach der Jahreswert die EInstellung um die PIN Sperre wieder einzuschalten.

                                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Matis last edited by

                                        @Matis sagte in Adapter "smartmeter":

                                        @Homoran ja, hab ich, da kommt aber direkt nach der Jahreswert die EInstellung um die PIN Sperre wieder einzuschalten.

                                        Und danach nichts mehr?
                                        Welcher iskra ist es denn?

                                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • M
                                          Matis @Homoran last edited by

                                          @Homoran ne, nichts mehr. Ich EnBW gebrandet, vielleicht können die das sperren.
                                          Typ: MT681-D4A52-K0p

                                          Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • apollon77
                                            apollon77 @Matis last edited by

                                            @Matis sagte in Adapter "smartmeter":

                                            Wäre das nicht eine Anregung für die nächste Version: ohne Doppelpunkte!

                                            ne die Anregung ist eher das vis damit umgehen kann. Die State IDs zu ändern ist breaking und ich galube nicht das das die paar tausend User so gut finden 🙂

                                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            967
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            281
                                            3634
                                            1683306
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo