Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Adapter "smartmeter"

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Adapter "smartmeter"

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
3.6k Beiträge 280 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 161 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • K klassisch

    @Matis sagte in Adapter "smartmeter":

    @klassisch Der EHZ001K kann auch RS485, hat dafür den 1 & 6 Pin, der EHZ001 macht normales RS232 (Pin2-4: GND, DTR, RX, TX).

    normales RS232 ist aber kein TTL, nur mal am Rande bemerkt. Dein TTL <-> USB Stick wird also nicht ganz konform angesteuert.

    Wenn der EHz auch RS485 kann, dann könnte man damit sicher auch die 10 Meter sicher direkt überbrücken. RS485 <-> USB Adapter kosten wenige EUR und ich habe auch welche gesehen, die neben den Datenleitungen auch Klemmen für GND und +5V haben. Damit kann man den ehz dann komplett von der Ferne versorgen.
    Bei Speisung über Ethernet könnte man sich dann auch auch das Fertiggerät USR-TCP232-410S zulegen. Das hat eine RS232 und eine RS485 Schnittstelle, die man gleichzeitig nutzen kann. Also alle Optionen offen.

    Das kommt auch alles an, auf dem PC kann ich es mit einem entsprechenden Programm auch auslesen und anzeigen, die Daten sind konsitent.

    Das kommt von der hinteren Schnittstelle auf einem Windows-PC an und wird mit einem mir nicht bekannten Spezialprogramm bearbeitet und es wird was angezeigt. Ist das Programm auf SML eingestellt oder spricht das in diesem Fall eine andere Sprache? Welche Baudrate nutzt das Programm? Nutz der PC auch die 8m Leitung oder eine andere? Kann ich leider alles nicht wissen.

    Inzwischen habe ich den docker im "host" mode, d.h. alles ist transparent und wenn er "priviledged" läuft auch alle devices und tty's.

    Wie gesagt, kann ich nichts zu sagen, aber es könnten hier noch andere mitlesen, die ihrerseits dockern und das Problem schon gelöst haben. Als Windows Nutzer skippe ich, sobald ich Docker lese.

    Im log finde ich auch bei debug nichts.

    Das deutet darauf hin, daß der Adapter nicht beliefert wird. Warum auch immer.
    Könnte ein Linux-Docker Problem sein oder evtl. auch eine falsche Baudrate. Wir wissen ja nicht wirklich, was auf der hinteren Schnittstelle des Hagers wirklich rauskommt.

    Aber in der Anleitung von Hager steht doch:
    "DatenschnittstellenDie Datenschnittstellen des Zählers sind Infrarot-Kommunikationsschnittstellen nach DIN EN62056-21. Alle Telegramme sind mit SML-Trans-portprotokoll (Version 1) kodiert. Der Zähler sendet alle 1s - 4s einen Datensatz,welcher neben den Inhalten des/derEnergieregister(s) weitere Informationen enthält."
    "Kommunikation eHZ-Datentelegramme können mittels eines optischen Auslesekopfs nach DIN EN 62056-21 über die serielle vordere Schnittstelle oder mittels einer BKE-Datenschnittstelle über die rückseitigeSchnittstelle ausgelesen werden. Erforderlich ist ein Programm (Parser) zur Darstellung der SML-Daten. Die Einstellung ist: 9600 bd, Datenbit = 8, Parität= kein, Stoppbits = 1, Flusssteuerung = kein."

    Da müßten doch beide Schnittstellen gleich sein?

    Die Anleitung ist hier leider sehr gerafft. Es könnte sein, daß beide Schnittstellen SML sprechen und 9600 Baud haben, muß aber nicht. Und wenn ich BKE lese und nachforsche, dann stoße ich auf Gateway. Und das ist definitv was anderes als die Info-Schnittstelle für den Endkunden. Bei den "großen" intelligenten Meßstellen mit Verbindung zum Netzbetreiber über das Gateway ist das wohl auch alles im plombierten Bereich und nicht für den Kunden zugänglich. Und es könnte auch sein, daß das BKE verschlüsselt ist. Würde ich zuminest so machen, damit nicht jeder den Traif umschaltet....
    Soweit ich weiß kann bei einigen Zählern der Netzbetreiber auch festlegen, was wo ausgegeben wird. Also alles spekulativ. Was am ehesten funktioniert ist die Info-Schnittstelle vorne für den Endkunden . Und mit der würde ich persönlich anfangen. Wenn die dann funktioniert, kann man immer noch die hintere anschauen.

    Die hintere kann eben noch beschrieben werden, um das Tarifregister umzuschalten.

    SML der Info-Schnittstelle kann das aber nicht. SML der Info-Schnittstelle kann ich mit einem Unidirektionalen Lesekopf -also nur Photoempfänger aber kein Sender - betreiben. Also ist hinten wahrscheinlich was anderes. D0 oder so.

    M Online
    M Online
    Matis
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1610

    @klassisch OK, dann dann gebe ich dann an der Stelle mal auf. Besorg mir noch nen LAN Adapter und versuchs nochmal. Wenn es dann nicht geht, liegt es auf jeden Fall nicht an Docker.

    K 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M Matis

      @klassisch OK, dann dann gebe ich dann an der Stelle mal auf. Besorg mir noch nen LAN Adapter und versuchs nochmal. Wenn es dann nicht geht, liegt es auf jeden Fall nicht an Docker.

      K Offline
      K Offline
      klassisch
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #1611

      @Matis sagte in Adapter "smartmeter":

      @klassisch OK, dann dann gebe ich dann an der Stelle mal auf.

      Den Lesekopf probehalber vorne anbringen wäre noch ein einfacher Versuch. Das würde ich zumindest noch tun.

      Besorg mir noch nen LAN Adapter und versuchs nochmal. Wenn es dann nicht geht, liegt es auf jeden Fall nicht an Docker.

      Wie gesagt, wenn Deine Lesköpfe bereits RS23 und RS485 drin haben, würde ich zum USR-TCP232-410S greifen. Der E2 ist für Digitaleingänge 0 bis 3.3V und es könnte sein, daß er RS232 an seinem Eingang nicht überlebt.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
        #1612

        @Matis
        @klassisch
        Habe nur quergelesen

        Aber nach meinen Informationen darfst du nicht an die hintere Datenschnittstelle ran. Das darf nur das EVU, wenn es kein privat erworbener ZUSATZzähler ist.

        Vorne die optische Schnittstelle ist für Kundennutzung zulässig.

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        M 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @Matis
          @klassisch
          Habe nur quergelesen

          Aber nach meinen Informationen darfst du nicht an die hintere Datenschnittstelle ran. Das darf nur das EVU, wenn es kein privat erworbener ZUSATZzähler ist.

          Vorne die optische Schnittstelle ist für Kundennutzung zulässig.

          M Online
          M Online
          Matis
          schrieb am zuletzt editiert von Matis
          #1613

          GRÜN!!! Was für ein geiler Adapter ist "smartmeter" denn, das ist ja irre, was da alles rauskommt! Vielen Dank für die Unterstützung und das Entwickeln des Adapters!

          So, dass es vielleicht auch zukünftig jemand hilft:
          a) auch hinten kommt SML raus, nur mehr Werte
          b) lsusb zeigt zwar das device, aber solange es nicht mit ttyUSB0 gemounted is kommen keine Werte in docker/iobroker an.
          Ich mußte die Treiber manuell nachinstallieren und iobroker neu starten, danach zeigte mir dmesg, dass das usb2-1 mit /dev/ttyUSB0 gemounted war.
          Danach hat es mit Standardeinstellungen "... nur lesen" und "SML 1.0.3." funktioniert.
          Und natürlich /dev/ttyUSB0 als Schnittstelle und nicht ttyS0-3. Wie einfach, wenn man weiß wie.

          Zur hinteren Schnittstelle: um "Elektrik" ranken sich so viele Gerüchte und Halbwahrheiten.
          Rein rechtlich gehört alles nach dem HAK dem Eigentümer. Das EVU darf sich gegen Manipulationen absichern.
          Das tun sie auch in dem die Zähler und die Einrichtungen davor verblompt werden.
          Auch über die rückwärtige Schnittstelle lassen sich keine Werte manipulieren.
          Die Schnittstelle selbst ist nicht verschlüsselt und wird z.B. auf einen Registerumschalter geschaltet.
          Auch dieser ist theoretisch manipulierbar. Wie auch immer.
          Es gibt überhaupt keine Begründung und Grundlage, dass diese Schnittstelle nicht benutzt werden darf.
          Ich wäre gespannt auf deine rechtliche Ausführung.
          Mein ehz001 war bereits eingebaut und ist für mich auch nicht mehr ausbaubar, denn der Zähler devor ist verblombt und damit ist auch der ehz001 nicht mehr zugänglich. Das Ende des Kabels endet im unverplombten Teil über dem Zähler und damit gibt es für gar keinen Grund dies nicht zu verwenden. Wenn das jemand für bedenklich hält gerne. Ich bin froh, dass es so geht.
          Im Gegenteil, wenn z.B. vor der Qualifizierung des 3ten SmartMeterGateways eine Lösung installiert war, die einen digitalen Zähler an das LAN anbindet, besteht für diese Lösung 8 Jahre Bestandsschutz und man muß sich keinen SMG vom EVU für 100.-/J installieren lassen. Gerne nachzulesen.

          Ich bin happy, dass es geht und werde nun meine günstigen CP2101 als nächstes versuchen und damit dann alle drei Zähler anbinden.

          NegaleinN K N 3 Antworten Letzte Antwort
          0
          • M Matis

            GRÜN!!! Was für ein geiler Adapter ist "smartmeter" denn, das ist ja irre, was da alles rauskommt! Vielen Dank für die Unterstützung und das Entwickeln des Adapters!

            So, dass es vielleicht auch zukünftig jemand hilft:
            a) auch hinten kommt SML raus, nur mehr Werte
            b) lsusb zeigt zwar das device, aber solange es nicht mit ttyUSB0 gemounted is kommen keine Werte in docker/iobroker an.
            Ich mußte die Treiber manuell nachinstallieren und iobroker neu starten, danach zeigte mir dmesg, dass das usb2-1 mit /dev/ttyUSB0 gemounted war.
            Danach hat es mit Standardeinstellungen "... nur lesen" und "SML 1.0.3." funktioniert.
            Und natürlich /dev/ttyUSB0 als Schnittstelle und nicht ttyS0-3. Wie einfach, wenn man weiß wie.

            Zur hinteren Schnittstelle: um "Elektrik" ranken sich so viele Gerüchte und Halbwahrheiten.
            Rein rechtlich gehört alles nach dem HAK dem Eigentümer. Das EVU darf sich gegen Manipulationen absichern.
            Das tun sie auch in dem die Zähler und die Einrichtungen davor verblompt werden.
            Auch über die rückwärtige Schnittstelle lassen sich keine Werte manipulieren.
            Die Schnittstelle selbst ist nicht verschlüsselt und wird z.B. auf einen Registerumschalter geschaltet.
            Auch dieser ist theoretisch manipulierbar. Wie auch immer.
            Es gibt überhaupt keine Begründung und Grundlage, dass diese Schnittstelle nicht benutzt werden darf.
            Ich wäre gespannt auf deine rechtliche Ausführung.
            Mein ehz001 war bereits eingebaut und ist für mich auch nicht mehr ausbaubar, denn der Zähler devor ist verblombt und damit ist auch der ehz001 nicht mehr zugänglich. Das Ende des Kabels endet im unverplombten Teil über dem Zähler und damit gibt es für gar keinen Grund dies nicht zu verwenden. Wenn das jemand für bedenklich hält gerne. Ich bin froh, dass es so geht.
            Im Gegenteil, wenn z.B. vor der Qualifizierung des 3ten SmartMeterGateways eine Lösung installiert war, die einen digitalen Zähler an das LAN anbindet, besteht für diese Lösung 8 Jahre Bestandsschutz und man muß sich keinen SMG vom EVU für 100.-/J installieren lassen. Gerne nachzulesen.

            Ich bin happy, dass es geht und werde nun meine günstigen CP2101 als nächstes versuchen und damit dann alle drei Zähler anbinden.

            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            Global Moderator
            schrieb am zuletzt editiert von
            #1614

            @Matis sagte in Adapter "smartmeter":

            Was für ein geiler Adapter ist "smartmeter" denn, das ist ja irre, was da alles rauskommt!

            Da wäre ich auch begeistert.

            Leider wird unser Zähler in AT vom Adapter noch nicht unterstützt.
            Vielleicht schafft es @apollon77 noch. Würden sich sicher viele aus AT freuen. 😊

            ° Node.js: 20.17.0 NPM: 10.8.2
            ° Proxmox, Ubuntu 22.04.3 LTS
            ° Fixer ---> iob fix

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • NegaleinN Negalein

              @Matis sagte in Adapter "smartmeter":

              Was für ein geiler Adapter ist "smartmeter" denn, das ist ja irre, was da alles rauskommt!

              Da wäre ich auch begeistert.

              Leider wird unser Zähler in AT vom Adapter noch nicht unterstützt.
              Vielleicht schafft es @apollon77 noch. Würden sich sicher viele aus AT freuen. 😊

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #1615

              @Negalein sagte in Adapter "smartmeter":

              Leider wird unser Zähler in AT vom Adapter noch nicht unterstützt.

              Habt ihr alle zusammen nur einen Zähler :joy:

              Was ist das denn für einer.
              Bei der Suche nach der ein oder anderen Doku habe ich auch Anleitungen aus A dabei gehabt

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              NegaleinN 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @Negalein sagte in Adapter "smartmeter":

                Leider wird unser Zähler in AT vom Adapter noch nicht unterstützt.

                Habt ihr alle zusammen nur einen Zähler :joy:

                Was ist das denn für einer.
                Bei der Suche nach der ein oder anderen Doku habe ich auch Anleitungen aus A dabei gehabt

                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Global Moderator
                schrieb am zuletzt editiert von
                #1616

                @Homoran sagte in Adapter "smartmeter":

                Habt ihr alle zusammen nur einen Zähler

                Ja, der hängt bei mir. Ich kassier dann fleissig von den anderen. 😂

                Was ist das denn für einer.
                Bei der Suche nach der ein oder anderen Doku habe ich auch Anleitungen aus A dabei gehabt

                Ist ein Siemens TD-3511
                https://www.netzooe.at/Themen/Information/smart-meter/System

                Derzeit lese ich ihn mit dem Volkszähler aus und hol mir mut einem Scriot due Werte in ioBroker.

                ° Node.js: 20.17.0 NPM: 10.8.2
                ° Proxmox, Ubuntu 22.04.3 LTS
                ° Fixer ---> iob fix

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • NegaleinN Negalein

                  @Homoran sagte in Adapter "smartmeter":

                  Habt ihr alle zusammen nur einen Zähler

                  Ja, der hängt bei mir. Ich kassier dann fleissig von den anderen. 😂

                  Was ist das denn für einer.
                  Bei der Suche nach der ein oder anderen Doku habe ich auch Anleitungen aus A dabei gehabt

                  Ist ein Siemens TD-3511
                  https://www.netzooe.at/Themen/Information/smart-meter/System

                  Derzeit lese ich ihn mit dem Volkszähler aus und hol mir mut einem Scriot due Werte in ioBroker.

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                  #1617

                  @Negalein sagte in Adapter "smartmeter":

                  Derzeit lese ich ihn mit dem Volkszähler aus

                  gibt es da keine brauchbaren Daten zur Konfiguration?

                  EDIT: Dein Link führte mich auf:

                  M-Bus EN 13757 mit AES128-Verschlüsselung nach OMS 3.0.1 Standard Mode 5)

                  Das kann der Adapter wirklich nicht. kann das der Volkszähler?

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @Negalein sagte in Adapter "smartmeter":

                    Derzeit lese ich ihn mit dem Volkszähler aus

                    gibt es da keine brauchbaren Daten zur Konfiguration?

                    EDIT: Dein Link führte mich auf:

                    M-Bus EN 13757 mit AES128-Verschlüsselung nach OMS 3.0.1 Standard Mode 5)

                    Das kann der Adapter wirklich nicht. kann das der Volkszähler?

                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    Global Moderator
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #1618

                    @Homoran sagte in Adapter "smartmeter":

                    gibt es da keine brauchbaren Daten zur Konfiguration?

                    Log, Key, usw. hat @apollon77 schon von mir bekommen.

                    ° Node.js: 20.17.0 NPM: 10.8.2
                    ° Proxmox, Ubuntu 22.04.3 LTS
                    ° Fixer ---> iob fix

                    apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @Negalein sagte in Adapter "smartmeter":

                      Derzeit lese ich ihn mit dem Volkszähler aus

                      gibt es da keine brauchbaren Daten zur Konfiguration?

                      EDIT: Dein Link führte mich auf:

                      M-Bus EN 13757 mit AES128-Verschlüsselung nach OMS 3.0.1 Standard Mode 5)

                      Das kann der Adapter wirklich nicht. kann das der Volkszähler?

                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Global Moderator
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #1619

                      @Homoran sagte in Adapter "smartmeter":

                      Das kann der Adapter wirklich nicht. kann das der Volkszähler?

                      Ja, siehe hier

                      ° Node.js: 20.17.0 NPM: 10.8.2
                      ° Proxmox, Ubuntu 22.04.3 LTS
                      ° Fixer ---> iob fix

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M Matis

                        GRÜN!!! Was für ein geiler Adapter ist "smartmeter" denn, das ist ja irre, was da alles rauskommt! Vielen Dank für die Unterstützung und das Entwickeln des Adapters!

                        So, dass es vielleicht auch zukünftig jemand hilft:
                        a) auch hinten kommt SML raus, nur mehr Werte
                        b) lsusb zeigt zwar das device, aber solange es nicht mit ttyUSB0 gemounted is kommen keine Werte in docker/iobroker an.
                        Ich mußte die Treiber manuell nachinstallieren und iobroker neu starten, danach zeigte mir dmesg, dass das usb2-1 mit /dev/ttyUSB0 gemounted war.
                        Danach hat es mit Standardeinstellungen "... nur lesen" und "SML 1.0.3." funktioniert.
                        Und natürlich /dev/ttyUSB0 als Schnittstelle und nicht ttyS0-3. Wie einfach, wenn man weiß wie.

                        Zur hinteren Schnittstelle: um "Elektrik" ranken sich so viele Gerüchte und Halbwahrheiten.
                        Rein rechtlich gehört alles nach dem HAK dem Eigentümer. Das EVU darf sich gegen Manipulationen absichern.
                        Das tun sie auch in dem die Zähler und die Einrichtungen davor verblompt werden.
                        Auch über die rückwärtige Schnittstelle lassen sich keine Werte manipulieren.
                        Die Schnittstelle selbst ist nicht verschlüsselt und wird z.B. auf einen Registerumschalter geschaltet.
                        Auch dieser ist theoretisch manipulierbar. Wie auch immer.
                        Es gibt überhaupt keine Begründung und Grundlage, dass diese Schnittstelle nicht benutzt werden darf.
                        Ich wäre gespannt auf deine rechtliche Ausführung.
                        Mein ehz001 war bereits eingebaut und ist für mich auch nicht mehr ausbaubar, denn der Zähler devor ist verblombt und damit ist auch der ehz001 nicht mehr zugänglich. Das Ende des Kabels endet im unverplombten Teil über dem Zähler und damit gibt es für gar keinen Grund dies nicht zu verwenden. Wenn das jemand für bedenklich hält gerne. Ich bin froh, dass es so geht.
                        Im Gegenteil, wenn z.B. vor der Qualifizierung des 3ten SmartMeterGateways eine Lösung installiert war, die einen digitalen Zähler an das LAN anbindet, besteht für diese Lösung 8 Jahre Bestandsschutz und man muß sich keinen SMG vom EVU für 100.-/J installieren lassen. Gerne nachzulesen.

                        Ich bin happy, dass es geht und werde nun meine günstigen CP2101 als nächstes versuchen und damit dann alle drei Zähler anbinden.

                        K Offline
                        K Offline
                        klassisch
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #1620

                        @Matis Glückwunsch, daß es nun geht.
                        USB und Linux ist so ein Thema. Bei den OrangePi, die ich mit SSD betrieb bzw. betreibe mußte man noch eine Datei ändern, damit die Zuordnung nach einem Reboot wieder genauso hergestellt wird.

                        Und nochmals. die TTL-Eingänge eines CP2102 und RS232 haben andere Pegel.

                        Was das Juristische betrifft, halte ich mich raus. Auf "meinen" 50jährigem Ferraris-Zähler ist noch das Eigentumsschild des EVUs eingenietet. Dieses EVU gibt es unter diesem Namen schon nicht mehr und was die EU-Stromliberalisierung, die aber natürlich nicht für Frankreich gilt, an Veränderungen mitgebracht hat, Meßstellenbetreiber, Netzbetreiber, EVU, weiß ich nicht so genau.

                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • K klassisch

                          @Matis Glückwunsch, daß es nun geht.
                          USB und Linux ist so ein Thema. Bei den OrangePi, die ich mit SSD betrieb bzw. betreibe mußte man noch eine Datei ändern, damit die Zuordnung nach einem Reboot wieder genauso hergestellt wird.

                          Und nochmals. die TTL-Eingänge eines CP2102 und RS232 haben andere Pegel.

                          Was das Juristische betrifft, halte ich mich raus. Auf "meinen" 50jährigem Ferraris-Zähler ist noch das Eigentumsschild des EVUs eingenietet. Dieses EVU gibt es unter diesem Namen schon nicht mehr und was die EU-Stromliberalisierung, die aber natürlich nicht für Frankreich gilt, an Veränderungen mitgebracht hat, Meßstellenbetreiber, Netzbetreiber, EVU, weiß ich nicht so genau.

                          M Online
                          M Online
                          Matis
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #1621

                          @klassisch ja, da kann man unendlich sinnlos diskutieren. Bei wem der ehz001 nicht bereits installiert ist, wenn der Zähler kommt, hat eh Pech gehabt. Nachträglich bekommt man den nicht mehr rein.

                          Bzgl. Pegel, Du hast schon Recht, TTL =! RS232, der ehz001 arbeitet eigentlich mit (ich weiß es nicht) V.
                          Da er ja aber davon abhängig ist, was aus dem USB-RS232 Wandler kommte, ist das nicht schlimm, er scheint mit dem Pegel von 8V zurechtzukommen, die da aktuell rauskommen. Selbst bei 5V geht's noch. Damit kann ich mir eine Pegelanpassung schenken. Der Tarifumschalter ist ab 5V spezifiziert, also alles gut.

                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M Matis

                            @klassisch ja, da kann man unendlich sinnlos diskutieren. Bei wem der ehz001 nicht bereits installiert ist, wenn der Zähler kommt, hat eh Pech gehabt. Nachträglich bekommt man den nicht mehr rein.

                            Bzgl. Pegel, Du hast schon Recht, TTL =! RS232, der ehz001 arbeitet eigentlich mit (ich weiß es nicht) V.
                            Da er ja aber davon abhängig ist, was aus dem USB-RS232 Wandler kommte, ist das nicht schlimm, er scheint mit dem Pegel von 8V zurechtzukommen, die da aktuell rauskommen. Selbst bei 5V geht's noch. Damit kann ich mir eine Pegelanpassung schenken. Der Tarifumschalter ist ab 5V spezifiziert, also alles gut.

                            K Offline
                            K Offline
                            klassisch
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #1622

                            @Matis RS232 liefert auch negative Pegel. Bei Dir also -8V. Je nach Eingangsbeschaltung (Über- / Unterspannungsschutz) Deines Sticks könnte der also auf Dauer Schaden nehmen.

                            M 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • K klassisch

                              @Matis RS232 liefert auch negative Pegel. Bei Dir also -8V. Je nach Eingangsbeschaltung (Über- / Unterspannungsschutz) Deines Sticks könnte der also auf Dauer Schaden nehmen.

                              M Online
                              M Online
                              Matis
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #1623

                              @klassisch Da gibt es wohl ein Missverständnis, ich hab einen fertigen Logilink USB zu RS232 Konverter. Da gibt es also kein Problem.

                              Du hast aber trotzdem Recht, ich hab eben meine USB zu TTL CP2102 probiert. Die funzen nicht, liefern nur knapp 5V, die reichen dem ehz001 offensichtlich nicht. Die 9V von RS232 schon.

                              K 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • M Matis

                                @klassisch Da gibt es wohl ein Missverständnis, ich hab einen fertigen Logilink USB zu RS232 Konverter. Da gibt es also kein Problem.

                                Du hast aber trotzdem Recht, ich hab eben meine USB zu TTL CP2102 probiert. Die funzen nicht, liefern nur knapp 5V, die reichen dem ehz001 offensichtlich nicht. Die 9V von RS232 schon.

                                K Offline
                                K Offline
                                klassisch
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #1624

                                @Matis Wenn Du bei RS232 bleiben möchtest und schon einen CP2102 hast (falls der noch lebt) kannst Du Pollin 810358 davor schalten. So einen habe ich im Einsatz. Ich muß leider vor RS232 Sachen aus China warnen, da habe ich schon eine Ladung mit schlechten "Max232" Clones bekommen.
                                Pollin hat auch einen LOGILINK AU0048. Vielleicht ist das ja Deiner?
                                Welch einen Chipsatz hat der drin? Das könnte wichtig werden, wenn Du mehrere dieser Converter anschließen willst. Die originalen FTDI haben individuelle Nummern. Zumindest kann man die mit dem FT_Prog Toll einprogrammieren. Bei den CP2102 soll das ähnlich sein. Wenn alle gleiche Nummern haben, wird das schwierig mit der Zuordnung nach einem Neustart. Wahrscheinlich kann man das in Linux über den Steckplatz also den physikalischen USB Port machen, aber das weiß ich nicht. War für mich ein weiterer Grund für den Eth-Wandler.

                                M 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • NegaleinN Negalein

                                  @Homoran sagte in Adapter "smartmeter":

                                  gibt es da keine brauchbaren Daten zur Konfiguration?

                                  Log, Key, usw. hat @apollon77 schon von mir bekommen.

                                  apollon77A Offline
                                  apollon77A Offline
                                  apollon77
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #1625

                                  @Negalein Ja,. leider leider ... die Zeit :-(

                                  Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                  • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                  • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                  NegaleinN 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • apollon77A apollon77

                                    @Negalein Ja,. leider leider ... die Zeit :-(

                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    Global Moderator
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #1626

                                    @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":

                                    Ja,. leider leider ... die Zeit

                                    Kein Problem.
                                    Derzeit läuft es mit VZ und Script ganz gut.
                                    Irgendwann wird es dann auch nur mit Smartmeter gehen.

                                    ° Node.js: 20.17.0 NPM: 10.8.2
                                    ° Proxmox, Ubuntu 22.04.3 LTS
                                    ° Fixer ---> iob fix

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • K klassisch

                                      @Matis Wenn Du bei RS232 bleiben möchtest und schon einen CP2102 hast (falls der noch lebt) kannst Du Pollin 810358 davor schalten. So einen habe ich im Einsatz. Ich muß leider vor RS232 Sachen aus China warnen, da habe ich schon eine Ladung mit schlechten "Max232" Clones bekommen.
                                      Pollin hat auch einen LOGILINK AU0048. Vielleicht ist das ja Deiner?
                                      Welch einen Chipsatz hat der drin? Das könnte wichtig werden, wenn Du mehrere dieser Converter anschließen willst. Die originalen FTDI haben individuelle Nummern. Zumindest kann man die mit dem FT_Prog Toll einprogrammieren. Bei den CP2102 soll das ähnlich sein. Wenn alle gleiche Nummern haben, wird das schwierig mit der Zuordnung nach einem Neustart. Wahrscheinlich kann man das in Linux über den Steckplatz also den physikalischen USB Port machen, aber das weiß ich nicht. War für mich ein weiterer Grund für den Eth-Wandler.

                                      M Online
                                      M Online
                                      Matis
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #1627

                                      @klassisch Der Logilink kostet im A, 5,40€, ich weiß jetzt, dass er mit ehz001 geht und hat alles dran, incl. Konnektoren, da lohnt kein basteln mehr :). Ich hab einfach noch 2 bestellte.
                                      Und Verwechslungsgefahr besteht nicht, die Synology ordnet die usb und tty nummern den physiklischen USB-ports zu, da bleibt alles gleich.

                                      Ich hab inzwischen noch die Spec zum ehz001 gefunden: Pegel = EIA232, damit ist also Logilink=USB zu RS232 genau das richtige. (das hätte ich ja auch vorher mal suchen können ;) Bei 9,6kBd bis 152m, also wird es wohl einfach ein langes Kabel werden.

                                      Kann man denn im "smartmeter" auch noch OBIS Nummern zusätzlich abfragen? Phasenabweichung und Blindleistung hätte ich auch mal noch spannend gefunden. Zumal man inzwischen bei den PV Wechselrichtern schon Kompensationsmöglichkeiten nachweisen muß.

                                      Datentelegramm nach FNN Lastenheft EDL:
                                      OBIS-Kennzahl Inhalt
                                      81 81 C7 82 03 FF Hersteller-Identifikation
                                      01 00 00 00 09 FF Geräteeinzelidentifikation
                                      01 00 01 08 00 FF Zählerstand Totalregister
                                      01 00 01 08 01 FF Zählerstand Tarif 1
                                      01 00 01 08 02 FF Zählerstand Tarif 2

                                      Statusinformation
                                      01 00 10 07 00 FF aktuelle Wirkleistung
                                      01 00 01 11 00 FF (nur EDL40) letzter signierter Total-Zählerstand (1.8.0)
                                      81 81 C7 82 05 FF öffentlicher Schlüssel

                                      Zusatztelegramm (optional): OBIS-Kennzahl Inhalt
                                      01 00 24 07 00 FF Wirkleistung L1
                                      01 00 1F 07 00 FF Strom L1
                                      01 00 20 07 00 FF Spannung L1
                                      01 00 38 07 00 FF Wirkleistung L2
                                      01 00 33 07 00 FF Strom L2
                                      01 00 34 07 00 FF Spannung L2
                                      01 00 4C 07 00 FF Wirkleistung L3
                                      01 00 47 07 00 FF Strom L3
                                      01 00 48 07 00 FF Spannung L3
                                      01 00 60 32 00 02 Aktuelle Chiptemperatur
                                      01 00 01 11 00 FF (nur EDL40) letzter signierter Total-Zählerstand (1.8.0)
                                      81 81 C7 82 05 FF öffentlicher Schlüssel
                                      01 00 60 32 03 03 Spannungsminimum
                                      01 00 60 32 03 04 Spannungsmaximum
                                      01 00 60 32 00 03 Minimale Chiptemperatur
                                      01 00 60 32 00 04 Maximale Chiptemperatur
                                      01 00 60 32 00 05 Gemittelte Chiptemperatur
                                      01 00 51 07 04 FF Phasenabweichung Strom/Spannung L1
                                      01 00 51 07 0F FF Phasenabweichung Strom/Spannung L2
                                      01 00 51 07 1A FF Phasenabweichung Strom/Spannung L3
                                      01 00 51 07 01 FF Phasenabweichung Spannungen L1/L2
                                      01 00 51 07 02 FF Phasenabweichung Spannungen L1/L3
                                      01 00 17 07 00 FF Momentanblindleistung L1
                                      01 00 2B 07 00 FF Momentanblindleistung L2
                                      01 00 3F 07 00 FF Momentanblindleistung L3

                                      apollon77A K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • M Matis

                                        @klassisch Der Logilink kostet im A, 5,40€, ich weiß jetzt, dass er mit ehz001 geht und hat alles dran, incl. Konnektoren, da lohnt kein basteln mehr :). Ich hab einfach noch 2 bestellte.
                                        Und Verwechslungsgefahr besteht nicht, die Synology ordnet die usb und tty nummern den physiklischen USB-ports zu, da bleibt alles gleich.

                                        Ich hab inzwischen noch die Spec zum ehz001 gefunden: Pegel = EIA232, damit ist also Logilink=USB zu RS232 genau das richtige. (das hätte ich ja auch vorher mal suchen können ;) Bei 9,6kBd bis 152m, also wird es wohl einfach ein langes Kabel werden.

                                        Kann man denn im "smartmeter" auch noch OBIS Nummern zusätzlich abfragen? Phasenabweichung und Blindleistung hätte ich auch mal noch spannend gefunden. Zumal man inzwischen bei den PV Wechselrichtern schon Kompensationsmöglichkeiten nachweisen muß.

                                        Datentelegramm nach FNN Lastenheft EDL:
                                        OBIS-Kennzahl Inhalt
                                        81 81 C7 82 03 FF Hersteller-Identifikation
                                        01 00 00 00 09 FF Geräteeinzelidentifikation
                                        01 00 01 08 00 FF Zählerstand Totalregister
                                        01 00 01 08 01 FF Zählerstand Tarif 1
                                        01 00 01 08 02 FF Zählerstand Tarif 2

                                        Statusinformation
                                        01 00 10 07 00 FF aktuelle Wirkleistung
                                        01 00 01 11 00 FF (nur EDL40) letzter signierter Total-Zählerstand (1.8.0)
                                        81 81 C7 82 05 FF öffentlicher Schlüssel

                                        Zusatztelegramm (optional): OBIS-Kennzahl Inhalt
                                        01 00 24 07 00 FF Wirkleistung L1
                                        01 00 1F 07 00 FF Strom L1
                                        01 00 20 07 00 FF Spannung L1
                                        01 00 38 07 00 FF Wirkleistung L2
                                        01 00 33 07 00 FF Strom L2
                                        01 00 34 07 00 FF Spannung L2
                                        01 00 4C 07 00 FF Wirkleistung L3
                                        01 00 47 07 00 FF Strom L3
                                        01 00 48 07 00 FF Spannung L3
                                        01 00 60 32 00 02 Aktuelle Chiptemperatur
                                        01 00 01 11 00 FF (nur EDL40) letzter signierter Total-Zählerstand (1.8.0)
                                        81 81 C7 82 05 FF öffentlicher Schlüssel
                                        01 00 60 32 03 03 Spannungsminimum
                                        01 00 60 32 03 04 Spannungsmaximum
                                        01 00 60 32 00 03 Minimale Chiptemperatur
                                        01 00 60 32 00 04 Maximale Chiptemperatur
                                        01 00 60 32 00 05 Gemittelte Chiptemperatur
                                        01 00 51 07 04 FF Phasenabweichung Strom/Spannung L1
                                        01 00 51 07 0F FF Phasenabweichung Strom/Spannung L2
                                        01 00 51 07 1A FF Phasenabweichung Strom/Spannung L3
                                        01 00 51 07 01 FF Phasenabweichung Spannungen L1/L2
                                        01 00 51 07 02 FF Phasenabweichung Spannungen L1/L3
                                        01 00 17 07 00 FF Momentanblindleistung L1
                                        01 00 2B 07 00 FF Momentanblindleistung L2
                                        01 00 3F 07 00 FF Momentanblindleistung L3

                                        apollon77A Offline
                                        apollon77A Offline
                                        apollon77
                                        schrieb am zuletzt editiert von apollon77
                                        #1628

                                        @Matis der Adapter Liefert das raus was in der nachricht drin ist. Wenn du also irgendwie die Zusatzdaten aktivieren kannst dann sind sie dabei.

                                        Ich kenn bisher nur von D0 Protokoll das man spezielle abfragen mitgeben kann. Mit sml wäre mir das neu das es per IR geht

                                        Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                        • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                        • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • apollon77A apollon77

                                          @Matis der Adapter Liefert das raus was in der nachricht drin ist. Wenn du also irgendwie die Zusatzdaten aktivieren kannst dann sind sie dabei.

                                          Ich kenn bisher nur von D0 Protokoll das man spezielle abfragen mitgeben kann. Mit sml wäre mir das neu das es per IR geht

                                          M Online
                                          M Online
                                          Matis
                                          schrieb am zuletzt editiert von Matis
                                          #1629

                                          @apollon77 macht Sinn, alles klar, danke.

                                          Ich sehe es grade auch am EMH Zähler, der bringt wirklich nur Bezug und Einspeisung, sehr mager.
                                          Der Hager ist da super, Daten bis hin zur Temperatur (es sind auch schon 10qmm ehz Trägerplatten abgebrannt durch große PV Anlagen und die Dauerbelastung :))

                                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          763

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe