Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
adaptertesttestersmartcontrol
124 Beiträge 18 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 39 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • liv-in-skyL liv-in-sky

    @Mic meine datenpunkte liegen unter controll-own.0 - ist ein eigener ordner - könnte man da noch einbauen, dass man selber welche definieren kann

    MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #30

    @liv-in-sky sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:

    meine datenpunkte liegen unter controll-own.0

    Hmm, das entspricht aber nicht den ioBroker-Regeln, also eigene Datenpunkte dürfen nur unter 0_userdata.0 oder javascript.x sein...

    liv-in-skyL HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    0
    • MicM Mic

      @liv-in-sky sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:

      meine datenpunkte liegen unter controll-own.0

      Hmm, das entspricht aber nicht den ioBroker-Regeln, also eigene Datenpunkte dürfen nur unter 0_userdata.0 oder javascript.x sein...

      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      schrieb am zuletzt editiert von
      #31

      @Mic userdata.0 kam erst nach einigen jahren - hatte mir damals das angelegt

      nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

      MicM 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • MicM Mic

        @liv-in-sky sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:

        meine datenpunkte liegen unter controll-own.0

        Hmm, das entspricht aber nicht den ioBroker-Regeln, also eigene Datenpunkte dürfen nur unter 0_userdata.0 oder javascript.x sein...

        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        schrieb am zuletzt editiert von liv-in-sky
        #32

        @Mic wollte mir den umzug von fast 700 eigenen datenpunkten ersparen

        nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • liv-in-skyL liv-in-sky

          @Mic userdata.0 kam erst nach einigen jahren - hatte mir damals das angelegt

          MicM Offline
          MicM Offline
          Mic
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #33

          @liv-in-sky sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:

          @Mic userdata.0 kam erst nach einigen jahren - hatte mir damals das angelegt

          Verstehe ich gut 😬
          Ich nehme es mal auf die Liste, aber nicht mit hoher Prio (weil eben nicht der ioBroker Spezifikation entsprechend), erst sind noch andere Dinge dran

          liv-in-skyL 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • MicM Mic

            @liv-in-sky sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:

            meine datenpunkte liegen unter controll-own.0

            Hmm, das entspricht aber nicht den ioBroker-Regeln, also eigene Datenpunkte dürfen nur unter 0_userdata.0 oder javascript.x sein...

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #34

            @Mic sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:

            eigene Datenpunkte dürfen nur unter 0_userdata.0 oder javascript.x sein...

            Neee

            Meine liegen auch unter Messwerte.0 oder Sytemvariablen.0

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            MicM 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • MicM Mic

              @liv-in-sky sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:

              @Mic userdata.0 kam erst nach einigen jahren - hatte mir damals das angelegt

              Verstehe ich gut 😬
              Ich nehme es mal auf die Liste, aber nicht mit hoher Prio (weil eben nicht der ioBroker Spezifikation entsprechend), erst sind noch andere Dinge dran

              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              schrieb am zuletzt editiert von
              #35

              @Mic vielleicht könntest du die prio ein wenig höherschrauben 🙂 es gibt vielleicht mehr von uns "assi-usern" 😞

              nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

              1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • HomoranH Homoran

                @Mic sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:

                eigene Datenpunkte dürfen nur unter 0_userdata.0 oder javascript.x sein...

                Neee

                Meine liegen auch unter Messwerte.0 oder Sytemvariablen.0

                MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #36

                @Homoran sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:

                Meine liegen auch unter Messwerte.0 oder Sytemvariablen.0

                😬 Verstehe.

                @liv-in-sky
                Ach Quatsch, alles gut 😎 , du und @Homoran und wohl einige weitere haben die wohl halt einfach angelegt, auch weil es geht in den Objekten und aus Übersichtlichkeit.

                Ich schau mal. Idealerweise prüfe ich, ob hinter dem Hauptdatenpunkt "Messwerte.0" etc. ein "echter" Adapter ist, wenn ja, dann "ack:true", wenn nicht, dann kann zieht er die Einstellung von
                05c62052-bd45-479a-a8d1-deb3a9f83496-image.png

                liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                1
                • MicM Mic

                  @Homoran sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:

                  Meine liegen auch unter Messwerte.0 oder Sytemvariablen.0

                  😬 Verstehe.

                  @liv-in-sky
                  Ach Quatsch, alles gut 😎 , du und @Homoran und wohl einige weitere haben die wohl halt einfach angelegt, auch weil es geht in den Objekten und aus Übersichtlichkeit.

                  Ich schau mal. Idealerweise prüfe ich, ob hinter dem Hauptdatenpunkt "Messwerte.0" etc. ein "echter" Adapter ist, wenn ja, dann "ack:true", wenn nicht, dann kann zieht er die Einstellung von
                  05c62052-bd45-479a-a8d1-deb3a9f83496-image.png

                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #37

                  @Mic

                  klasse idee

                  nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • MicM Mic

                    @Homoran sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:

                    Meine liegen auch unter Messwerte.0 oder Sytemvariablen.0

                    😬 Verstehe.

                    @liv-in-sky
                    Ach Quatsch, alles gut 😎 , du und @Homoran und wohl einige weitere haben die wohl halt einfach angelegt, auch weil es geht in den Objekten und aus Übersichtlichkeit.

                    Ich schau mal. Idealerweise prüfe ich, ob hinter dem Hauptdatenpunkt "Messwerte.0" etc. ein "echter" Adapter ist, wenn ja, dann "ack:true", wenn nicht, dann kann zieht er die Einstellung von
                    05c62052-bd45-479a-a8d1-deb3a9f83496-image.png

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #38

                    @Mic sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:

                    weil es geht in den Objekten

                    zumindest ging es früher - jetzt nicht mehr (so einfach).

                    @Mic sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:

                    und aus Übersichtlichkeit.

                    Ganz genau!

                    Natürlich muss man aufpassen, dass später nicht ein Adapter diesen Namespace belegt. Dann muss es Tatsächlich unter 0_userdata.0 - würde aber alles noch eine Ebene tiefer verschachteln.

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #39

                      @Mic mic sollte der alias ordner nicht eventuell auch integriert werden ???

                      nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

                      M MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • liv-in-skyL liv-in-sky

                        @Mic mic sollte der alias ordner nicht eventuell auch integriert werden ???

                        M Offline
                        M Offline
                        MartyBr
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #40

                        @liv-in-sky
                        @Mic
                        Habe hier den passenden Fehler:

                        Bildschirmfoto 2020-07-11 um 20.10.13.png

                        Gruß
                        Martin


                        Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                        Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                        Homematic und Homematic IP

                        MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • MicM Mic

                          @MartyBr sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:

                          Ich möchte ungern umziehen, fühle mich hier sehr wohl 😁

                          Schade, dann könnte ich mir das ersparen 😀

                          Ich schau mal. Du könntest parallel hier mal schauen http://suncalc.net/ welche Formel bzw. Anzahl Minuten sinnvoll wäre. Also Basis z.B. Sonnenaufgang (sunrise).
                          Dann für
                          night = sunrise - x Minuten
                          nightEnd = sunrise - y Minuten

                          M Offline
                          M Offline
                          MartyBr
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #41

                          @Mic
                          Das hier wirft er aus:
                          Bildschirmfoto 2020-07-11 um 20.16.01.png

                          Ich glaube, das betrifft fast alle nördlich von Hannover, insbesondere die Nordlichter.

                          Gruß
                          Martin


                          Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                          Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                          Homematic und Homematic IP

                          MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • liv-in-skyL liv-in-sky

                            @Mic mic sollte der alias ordner nicht eventuell auch integriert werden ???

                            MicM Offline
                            MicM Offline
                            Mic
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #42

                            @liv-in-sky sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:

                            @Mic mic sollte der alias ordner nicht eventuell auch integriert werden ???

                            Bau ich auch gleich mit ein, danke. Werde jetzt umsetzen, Update folgt bald.

                            MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • MicM Mic

                              @liv-in-sky sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:

                              @Mic mic sollte der alias ordner nicht eventuell auch integriert werden ???

                              Bau ich auch gleich mit ein, danke. Werde jetzt umsetzen, Update folgt bald.

                              MicM Offline
                              MicM Offline
                              Mic
                              Developer
                              schrieb am zuletzt editiert von Mic
                              #43

                              @liv-in-sky
                              @Homoran

                              Anderes Acknowledge für eure eigenen Datenpunkte wie unter "Messwerte.0" ist jetzt eingebaut, ebenso inklusive alias.0, etc.

                              Siehe Version 0.1.0-alpha.7 auf Github.

                              Falls es interessiert, so mache ich das jetzt:

                                  /**
                                   * Verify acknowledge (ack) once a state was changed.
                                   * 
                                   * In General: Any state changes of states will be ignored, if acknowledge (ack) = false.
                                   * The reason is that adapters confirm states by the acknowledge "ack" flag (setting to true).
                                   * Reference: https://forum.iobroker.net/post/448606
                                   * 
                                   * Exception 1: States under javascript.x/0_userdata.0/alias.x: For states created by users under, this behavior can be changed in the adapter options.
                                   * Exception 2: States under smartcontrol.x.: ack:false only.
                                   * Exception 3: States which are not under a "real" adapter namespace, so like "Messwerte.0". Reason: Several users have created 
                                   *              own states in the object main tree, like "Messwerte.0". https://forum.iobroker.net/post/461189
                                   * 
                                   * @param {string}                          statePath   - State Path
                                   * @param {ioBroker.State|null|undefined}   stateObject - State object
                                   * @return {Promise<boolean>}               false if state change shall be ignored due to the ack (or error occurred), otherwise true.
                                   * 
                                   */
                                  async isAckPassing(statePath, stateObject) {
                              
                                      try {
                              
                                          if(!stateObject || !statePath) return false;            
                              
                                          const namespace = `${statePath.split('.')[0]}.${statePath.split('.')[1]}`; // like sonos.1
                              
                                          let isUserState = false;
                                          if (statePath.startsWith('javascript.') || statePath.startsWith('0_userdata.0') || statePath.startsWith('alias.')) isUserState = true;
                              
                                          if(!isUserState) {
                                              // Check if state is under a "real" adapter namespace.
                                              const isRealAdapter = await this._adapter.getForeignObjectAsync(`system.adapter.${namespace}`);
                                              if (!isRealAdapter) isUserState = true;
                                          }
                              
                                          if (isUserState) {
                              
                                              if (!this._adapter.config.triggerStatesAck || this._adapter.config.triggerStatesAck == 'false') {
                                                  if (stateObject.ack == false) {
                                                      return true;
                                                  } else {
                                                      return false;
                                                  }
                                          
                                              } else if (this._adapter.config.triggerStatesAck == 'true') {
                                                  if (stateObject.ack == true) {
                                                      return true;
                                                  } else {
                                                      return false;
                                                  }
                                              } else {
                                                  // any (ack: true or false)
                                                  return true;
                                              }
                              
                                          } else if (statePath.startsWith(`${this._adapter.namespace}.`)) {
                                              // Any states under this adapter instance, we require ack = false;
                                              if (stateObject.ack == false) {
                                                  return true;
                                              } else {
                                                  return false;
                                              }
                                          } else {
                                              // For any other "real" adapter state changes, we require ack = true
                                              if (stateObject.ack == true) {
                                                  return true;
                                              } else {
                                                  return false;
                                              }
                                          }
                                      
                                      } catch (error) {
                                          this.dumpError('[isAckPassing()]', error);
                                          return false;
                                      }
                              
                                  }
                              ```
                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • M MartyBr

                                @liv-in-sky
                                @Mic
                                Habe hier den passenden Fehler:

                                Bildschirmfoto 2020-07-11 um 20.10.13.png

                                MicM Offline
                                MicM Offline
                                Mic
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #44

                                @MartyBr sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:

                                @liv-in-sky
                                @Mic
                                Habe hier den passenden Fehler:

                                Bildschirmfoto 2020-07-11 um 20.10.13.png

                                Schau mal bitte ob es jetzt geht mit 0.1.0-alpha.7

                                M liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • MicM Mic

                                  @MartyBr sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:

                                  @liv-in-sky
                                  @Mic
                                  Habe hier den passenden Fehler:

                                  Bildschirmfoto 2020-07-11 um 20.10.13.png

                                  Schau mal bitte ob es jetzt geht mit 0.1.0-alpha.7

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  MartyBr
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #45

                                  @Mic Bin gerade am installieren. Das geht ja wahnsinnig schnell voran 👍

                                  Gruß
                                  Martin


                                  Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                  Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                                  Homematic und Homematic IP

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • MicM Mic

                                    @MartyBr sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:

                                    @liv-in-sky
                                    @Mic
                                    Habe hier den passenden Fehler:

                                    Bildschirmfoto 2020-07-11 um 20.10.13.png

                                    Schau mal bitte ob es jetzt geht mit 0.1.0-alpha.7

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    MartyBr
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #46

                                    @Mic
                                    Bisher sieht es gut aus. Der Zeit-Trigger macht Probleme:

                                    Bildschirmfoto 2020-07-11 um 21.02.02.png

                                    Gruß
                                    Martin


                                    Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                    Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                                    Homematic und Homematic IP

                                    MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • M MartyBr

                                      @Mic
                                      Bisher sieht es gut aus. Der Zeit-Trigger macht Probleme:

                                      Bildschirmfoto 2020-07-11 um 21.02.02.png

                                      MicM Offline
                                      MicM Offline
                                      Mic
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von Mic
                                      #47

                                      @MartyBr
                                      sehr gut schon mal.

                                      Zur Fehlermeldung:
                                      Ist der Trigger (=Auslöser) sowohl unter "4. ZONEN" eingebunden und gibt es auch eine gültigen Eintrag unter "5. ZEITPLÄNE"?

                                      Falls alles ja: Bitte mach folgendes:
                                      dl_sm.gif
                                      Also lade die Konfig herunter und poste sie hier in Code-Tags. Achtung: Vorher ggf. um personenbezogene Sachen bereinigen...
                                      Danke

                                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • MicM Mic

                                        @MartyBr
                                        sehr gut schon mal.

                                        Zur Fehlermeldung:
                                        Ist der Trigger (=Auslöser) sowohl unter "4. ZONEN" eingebunden und gibt es auch eine gültigen Eintrag unter "5. ZEITPLÄNE"?

                                        Falls alles ja: Bitte mach folgendes:
                                        dl_sm.gif
                                        Also lade die Konfig herunter und poste sie hier in Code-Tags. Achtung: Vorher ggf. um personenbezogene Sachen bereinigen...
                                        Danke

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        MartyBr
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #48

                                        @Mic
                                        Hier die config:

                                        {
                                          "_id": "system.adapter.smartcontrol.0",
                                          "common": {
                                            "name": "smartcontrol",
                                            "version": "0.1.0-alpha.7",
                                            "title": "Smart Control",
                                            "authors": [
                                              "Mic-M <iob.micm@gmail.com>"
                                            ],
                                            "keywords": [
                                              "smart",
                                              "control",
                                              "rooms",
                                              "groups",
                                              "motion sensors",
                                              "devices",
                                              "switches",
                                              "lights",
                                              "trigger",
                                              "schedule",
                                              "zones"
                                            ],
                                            "license": "MIT",
                                            "platform": "Javascript/Node.js",
                                            "main": "main.js",
                                            "icon": "smartcontrol.png",
                                            "enabled": true,
                                            "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/master/admin/smartcontrol.png",
                                            "readme": "https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/blob/master/README.md",
                                            "loglevel": "info",
                                            "mode": "daemon",
                                            "type": "logic",
                                            "compact": true,
                                            "connectionType": "local",
                                            "dataSource": "poll",
                                            "materialize": true,
                                            "dependencies": [
                                              {
                                                "js-controller": ">=1.4.2"
                                              }
                                            ],
                                            "installedFrom": "https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/tarball/3bccfdb2bfbde4647b34f2f07d2b2299abde42d9",
                                            "installedVersion": "0.1.0-alpha.7",
                                            "host": "iobroker"
                                          },
                                          "native": {
                                            "exceedMidnight": true,
                                            "motionNoBriIfTimer": true,
                                            "triggerStatesAck": "false",
                                            "limitTriggerInterval": "3",
                                            "extendedInfoLog": true,
                                            "tableTriggerMotion": [
                                              {
                                                "active": true,
                                                "name": "Motion Wohnzimmer Süd",
                                                "stateId": "hm-rpc.2.000918A98BEDE4.1.MOTION",
                                                "stateVal": "true",
                                                "duration": "180",
                                                "briStateId": "hm-rpc.2.000918A98BEDE4.1.ILLUMINATION",
                                                "briThreshold": "10"
                                              },
                                              {
                                                "active": true,
                                                "name": "Motion Wohnzimmer Nord",
                                                "stateId": "hm-rpc.2.000918A98BEDEF.1.MOTION",
                                                "stateVal": "true",
                                                "duration": "180",
                                                "briStateId": "hm-rpc.2.000918A98BEDEF.1.ILLUMINATION",
                                                "briThreshold": "10"
                                              },
                                              {
                                                "active": false,
                                                "name": "Motion Bathroom",
                                                "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Bathroom_motion",
                                                "stateVal": "true",
                                                "duration": "10",
                                                "briStateId": "smartcontrol.0.Test.brightness.Bathroom_bri",
                                                "briThreshold": "100"
                                              },
                                              {
                                                "active": false,
                                                "name": "Motion Hallway Sensor #1",
                                                "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Hallway1_motion",
                                                "stateVal": "true",
                                                "duration": "120",
                                                "briStateId": "smartcontrol.0.Test.brightness.Hallway1_bri",
                                                "briThreshold": "70"
                                              },
                                              {
                                                "active": false,
                                                "name": "Motion Hallway Sensor #2",
                                                "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Hallway2_motion",
                                                "stateVal": "true",
                                                "duration": "120",
                                                "briStateId": "smartcontrol.0.Test.brightness.Hallway2_bri",
                                                "briThreshold": "60"
                                              }
                                            ],
                                            "tableTriggerDevices": [
                                              {
                                                "active": true,
                                                "name": "Temperatur Wohnzimmer größer 23",
                                                "stateId": "alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Wohnzimmer-Temp-Mittel",
                                                "stateVal": ">23"
                                              },
                                              {
                                                "active": true,
                                                "name": "Temperatur Wohnzimmer kleiner 23",
                                                "stateId": "alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Wohnzimmer-Temp-Mittel",
                                                "stateVal": "<=23"
                                              },
                                              {
                                                "active": false,
                                                "name": "Wall Switch Bathroom",
                                                "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Bathroom_wall-switch",
                                                "stateVal": "true"
                                              },
                                              {
                                                "active": false,
                                                "name": "Wall Switch Hallway #1",
                                                "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Hallway1_wall-switch",
                                                "stateVal": "true"
                                              },
                                              {
                                                "active": false,
                                                "name": "Wall Switch Hallway #2",
                                                "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.Hallway2_wall-switch",
                                                "stateVal": "true"
                                              },
                                              {
                                                "active": false,
                                                "name": "Relax Area Person Sits Indicator",
                                                "stateId": "smartcontrol.0.Test.trigger.RelaxPersonSitting",
                                                "stateVal": "true"
                                              }
                                            ],
                                            "tableTriggerTimes": [
                                              {
                                                "active": true,
                                                "name": "30 Minuten vor Sonnenuntergang",
                                                "time": "sunset-30",
                                                "additionalConditions": [],
                                                "never": []
                                              },
                                              {
                                                "active": true,
                                                "name": "60 Minuten vor Sonnenuntergang",
                                                "time": "sunset-60",
                                                "additionalConditions": [],
                                                "never": []
                                              },
                                              {
                                                "active": false,
                                                "name": "Every hour at minute 42",
                                                "time": "42 * * * *",
                                                "additionalConditions": [],
                                                "never": []
                                              },
                                              {
                                                "active": false,
                                                "name": "At 22:00 on every day-of-week from Monday through Friday",
                                                "time": "0 22 * * 1-5",
                                                "additionalConditions": [],
                                                "never": []
                                              },
                                              {
                                                "active": false,
                                                "name": "At 04:05 on Sunday",
                                                "time": "5 4 * * sun",
                                                "additionalConditions": [],
                                                "never": []
                                              },
                                              {
                                                "active": false,
                                                "name": "30 Minutes after Sunset",
                                                "time": "sunset+30",
                                                "additionalConditions": [],
                                                "never": []
                                              }
                                            ],
                                            "tableTargetDevices": [
                                              {
                                                "active": true,
                                                "name": "Wohnzimmer Schreibtischlampe",
                                                "onState": "hm-rpc.1.OEQ0478213.1.STATE",
                                                "onValue": "true",
                                                "offState": "hm-rpc.1.OEQ0478213.1.STATE",
                                                "offValue": "false"
                                              },
                                              {
                                                "active": true,
                                                "name": "Wohnzimmer Ecklampe",
                                                "onState": "hm-rpc.1.OEQ0478215.1.STATE",
                                                "onValue": "true",
                                                "offState": "hm-rpc.1.OEQ0478215.1.STATE",
                                                "offValue": "false"
                                              },
                                              {
                                                "active": true,
                                                "name": "Wohnzimmer Tischlampe",
                                                "onState": "zigbee.0.14b457fffe2be766.state",
                                                "onValue": "true",
                                                "offState": "zigbee.0.14b457fffe2be766.state",
                                                "offValue": "false"
                                              },
                                              {
                                                "active": false,
                                                "name": "Bathroom Light",
                                                "onState": "smartcontrol.0.Test.light.Bathroom",
                                                "onValue": "true",
                                                "offState": "smartcontrol.0.Test.light.Bathroom",
                                                "offValue": "false"
                                              },
                                              {
                                                "active": false,
                                                "name": "Bathroom Radio",
                                                "onState": "smartcontrol.0.Test.radio.Bathroom",
                                                "onValue": "Smooth Jazz",
                                                "offState": "smartcontrol.0.Test.radio.Bathroom",
                                                "offValue": "Musik aus"
                                              },
                                              {
                                                "active": false,
                                                "name": "Hallway Light",
                                                "onState": "smartcontrol.0.Test.light.Hallway",
                                                "onValue": "true",
                                                "offState": "smartcontrol.0.Test.light.Hallway",
                                                "offValue": "false"
                                              },
                                              {
                                                "active": false,
                                                "name": "Relax Area Ceiling Light",
                                                "onState": "smartcontrol.0.Test.light.RelaxAreaCeiling",
                                                "onValue": "true",
                                                "offState": "smartcontrol.0.Test.light.RelaxAreaCeiling",
                                                "offValue": "false"
                                              },
                                              {
                                                "active": false,
                                                "name": "Relax Area Wall Light",
                                                "onState": "smartcontrol.0.Test.light.RelaxAreaWall",
                                                "onValue": "true",
                                                "offState": "smartcontrol.0.Test.light.RelaxAreaWall",
                                                "offValue": "false"
                                              }
                                            ],
                                            "tableCombinedDevices": [],
                                            "tableZones": [
                                              {
                                                "active": true,
                                                "name": "Wohnzimmer",
                                                "triggers": [
                                                  "Motion Wohnzimmer Süd",
                                                  "Motion Wohnzimmer Nord"
                                                ],
                                                "targets": [
                                                  "Wohnzimmer Schreibtischlampe",
                                                  "Wohnzimmer Ecklampe",
                                                  "Wohnzimmer Tischlampe"
                                                ]
                                              },
                                              {
                                                "active": false,
                                                "name": "Hallway",
                                                "triggers": [
                                                  "Motion Hallway Sensor #1",
                                                  "Motion Hallway Sensor #2",
                                                  "Wall Switch Hallway #1",
                                                  "Wall Switch Hallway #2"
                                                ],
                                                "targets": [
                                                  "Hallway Light"
                                                ]
                                              },
                                              {
                                                "active": false,
                                                "name": "Relax Area",
                                                "triggers": [
                                                  "Relax Area Person Sits Indicator"
                                                ],
                                                "targets": [
                                                  "Relax Area Ceiling Light",
                                                  "Relax Area Wall Light"
                                                ]
                                              },
                                              {
                                                "active": false,
                                                "name": "Bathroom Ground Floor",
                                                "triggers": [
                                                  "Motion Bathroom",
                                                  "Wall Switch Bathroom"
                                                ],
                                                "targets": [
                                                  "Bathroom Light",
                                                  "Bathroom Radio"
                                                ]
                                              }
                                            ],
                                            "tableConditions": [
                                              {
                                                "active": true,
                                                "name": "Haustür geschlossen",
                                                "conditionState": "hm-rpc.1.NEQ1480228.1.STATE",
                                                "conditionValue": "false"
                                              },
                                              {
                                                "active": true,
                                                "name": "Jemand Anwesend",
                                                "conditionState": "0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesenheit",
                                                "conditionValue": "true"
                                              },
                                              {
                                                "active": true,
                                                "name": "Niemand Anwesend",
                                                "conditionState": "0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesenheit",
                                                "conditionValue": "false"
                                              },
                                              {
                                                "active": true,
                                                "name": "Feiertag Heute",
                                                "conditionState": "feiertage.0.heute.boolean",
                                                "conditionValue": "true"
                                              },
                                              {
                                                "active": true,
                                                "name": "Feiertag Morgen",
                                                "conditionState": "feiertage.0.morgen.boolean",
                                                "conditionValue": "true"
                                              },
                                              {
                                                "active": false,
                                                "name": "Public Holiday Today",
                                                "conditionState": "smartcontrol.0.Test.condition.isHolidayToday",
                                                "conditionValue": "true"
                                              },
                                              {
                                                "active": false,
                                                "name": "Is Front Door Locked?",
                                                "conditionState": "smartcontrol.0.Test.condition.isFrontDoorLocked",
                                                "conditionValue": "true"
                                              },
                                              {
                                                "active": false,
                                                "name": "No one is present",
                                                "conditionState": "smartcontrol.0.Test.condition.isAnyonePresent",
                                                "conditionValue": "false"
                                              },
                                              {
                                                "active": false,
                                                "name": "One or more are present",
                                                "conditionState": "smartcontrol.0.Test.condition.isAnyonePresent",
                                                "conditionValue": "true"
                                              }
                                            ],
                                            "tableSchedules": [
                                              {
                                                "active": true,
                                                "name": "Wohnzimmer",
                                                "start": "sunset-60",
                                                "end": "22:00",
                                                "mon": true,
                                                "tue": true,
                                                "wed": true,
                                                "thu": true,
                                                "fri": true,
                                                "sat": true,
                                                "sun": true,
                                                "additionalConditions": [
                                                  "Jemand Anwesend"
                                                ],
                                                "never": [
                                                  "Niemand Anwesend"
                                                ]
                                              },
                                              {
                                                "active": false,
                                                "name": "Relax Area",
                                                "start": "sunset+30",
                                                "end": "sunrise",
                                                "mon": true,
                                                "tue": true,
                                                "wed": true,
                                                "thu": true,
                                                "fri": true,
                                                "sat": true,
                                                "sun": true,
                                                "additionalConditions": [
                                                  "One or more are present"
                                                ],
                                                "never": []
                                              },
                                              {
                                                "active": false,
                                                "name": "Hallway",
                                                "start": "sunset-20",
                                                "end": "22:00",
                                                "mon": true,
                                                "tue": true,
                                                "wed": true,
                                                "thu": true,
                                                "fri": true,
                                                "sat": false,
                                                "sun": false,
                                                "additionalConditions": [
                                                  "One or more are present"
                                                ],
                                                "never": [
                                                  "Public Holiday Today"
                                                ]
                                              },
                                              {
                                                "active": false,
                                                "name": "Hallway",
                                                "start": "sunset-20",
                                                "end": "1:00",
                                                "mon": false,
                                                "tue": false,
                                                "wed": false,
                                                "thu": false,
                                                "fri": false,
                                                "sat": true,
                                                "sun": true,
                                                "additionalConditions": [
                                                  "One or more are present"
                                                ],
                                                "never": []
                                              },
                                              {
                                                "active": false,
                                                "name": "Bathroom Ground Floor",
                                                "start": "06:00",
                                                "end": "09:00",
                                                "mon": true,
                                                "tue": true,
                                                "wed": true,
                                                "thu": true,
                                                "fri": true,
                                                "sat": false,
                                                "sun": false,
                                                "additionalConditions": [
                                                  "Public Holiday Today"
                                                ],
                                                "never": [
                                                  "No one is present"
                                                ]
                                              },
                                              {
                                                "active": false,
                                                "name": "Bathroom Ground Floor",
                                                "start": "08:00",
                                                "end": "11:00",
                                                "mon": false,
                                                "tue": false,
                                                "wed": false,
                                                "thu": false,
                                                "fri": false,
                                                "sat": true,
                                                "sun": true,
                                                "additionalConditions": [],
                                                "never": [
                                                  "No one is present"
                                                ]
                                              }
                                            ]
                                          }
                                        }
                                        

                                        Gruß
                                        Martin


                                        Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                        Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                                        Homematic und Homematic IP

                                        MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • MicM Mic

                                          @MartyBr sagte in Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen:

                                          @liv-in-sky
                                          @Mic
                                          Habe hier den passenden Fehler:

                                          Bildschirmfoto 2020-07-11 um 20.10.13.png

                                          Schau mal bitte ob es jetzt geht mit 0.1.0-alpha.7

                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          schrieb am zuletzt editiert von liv-in-sky
                                          #49

                                          @Mic

                                          verständnisfrage

                                          habe
                                          Image 1.png Image 2.png

                                          das einschalten funktioniert jetzt- aber wie wird ausgeschalten

                                          Image 3.png

                                          wird der wert getoggelt oder woher weiß der adapter , wann true oder falls geschalten werden kann/soll

                                          nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

                                          MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          725

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe