Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Hardware
    4. [Gelöst] Modbus Einstellungen

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    [Gelöst] Modbus Einstellungen

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Gaspode
      Gaspode @Chris87 last edited by

      @Chris87 said in Modbus Einstellungen:

      Probier bei dem Converter mal auf TCP Slave zurück zu stellen

      "TCP Slave" gibt's im Gateway ja nicht. Nur Server und Client. TCP Server entspricht Modbus Slave, das sollte schon stimmen.

      C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • C
        Chris87 @Gaspode last edited by

        @Alexi ich würde eher sagen der Client entspricht dem Slave

        Gaspode P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Gaspode
          Gaspode @Chris87 last edited by Gaspode

          @Chris87 said in Modbus Einstellungen:

          ich würde eher sagen der Client entspricht dem Slave

          Normalerweise nicht, wobei man nie so recht weiß, wie die Gateway Hersteller ihre Betriebsarten benamsen.
          Im reinen Modbus TCP Betrieb ist der Modbus Master der TCP Client und der Modbus Slave der TCP Server.
          In dem Gateway, das ich verwende muss ich somit auch TCP Server einstellen, damit es funktioniert.

          Aber du hast schon Recht, es schadet nicht, es auszuprobieren. Wie gesagt, die Gateways haben da manchmal komische Bezeichnungen.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • P
            Paan83 @Chris87 last edited by

            @Chris87
            @Alexi
            Folgendes habe ich auf der Webseite vom Hersteller gefunden, hier müsste man ja herausfinden können ob die Einstellung TCP-Server oder Slave sein muss...aber ich bin anscheinend zu blöd dafür. Mit Sicherheit versteht ihr das besser als ich:
            Anmerkung 2020-07-08 080617.jpg

            C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • C
              Chris87 @Paan83 last edited by

              @Paan83 Lt. Der Anleitung muss er auf Server stehen bleiben @Alexi hatte damit recht.

              Poste doch nochmal alle aktuellen Einstellungen von deiner Instanz.

              P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • P
                Paan83 @Chris87 last edited by

                @Chris87
                hier sind die aktuellen Einstellungen:
                3.jpg 2.jpg 1.jpg

                C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • C
                  Chris87 @Paan83 last edited by

                  @Paan83 Also, setzte mal beide Ports auf 502 im Converter ist der local Port wichtig:

                  7c47a822-eead-48ee-88f5-fd3e992fdf6b-image.png

                  Dann änder mal einfach probehalber die abgefragte adresse in eingangsregister (nicht holding register) aus 2001.
                  Lösche alle anderen registereinträge (holding register).

                  P Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • P
                    Paan83 @Chris87 last edited by

                    @Chris87
                    Ich hab jetzt Port und geräte ID im Adapter auf 502 gestellt, und die Verbindung steht jetzt! Ich kanns fast nicht glauben!

                    1.jpg

                    Nur holt er sich noch keine Werte ab. Ich hab mal was im Holding und im Inputregister stehen, aber alle Werte stehen auf 0
                    2.jpg

                    Gaspode C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Gaspode
                      Gaspode @Chris87 last edited by

                      @Chris87 said in Modbus Einstellungen:

                      Also, setzte mal beide Ports auf 502 im Converter ist der local Port wichtig:

                      Glaube nicht, dass es am Port liegt. Denn es wird ja die Verbindung aufgebaut und eine Query rausgeschickt.
                      Entweder antwortet das Gerät gar nicht, oder mit einer Exception (da der Read Timeout sehr hoch ist, vermute ich eine Exception, wenn der Adapter innerhalb einer Sekunde auf gelb geht).

                      @Paan83
                      Hast du mal die Adern getauscht? Ist ein beliebter Fehler.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Gaspode
                        Gaspode @Paan83 last edited by

                        @Paan83 said in Modbus Einstellungen:

                        Nur holt er sich noch keine Werte ab. Ich hab mal was im Holding und im Inputregister stehen, aber alle Werte stehen auf 0

                        Ein Log wäre hilfreich.

                        P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • P
                          Paan83 @Gaspode last edited by

                          @Alexi

                          undefined2020-07-08 09:29:09.512 - info: host.iobrokerubuntu stopInstance system.adapter.modbus.1 (force=false, process=true)
                          2020-07-08 09:29:09.512 - info: host.iobrokerubuntu stopInstance system.adapter.modbus.1 send kill signal
                          2020-07-08 09:29:09.515 - info: modbus.1 (4738) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2020-07-08 09:29:09.516 - debug: modbus.1 (4738) Closing client on purpose.
                          2020-07-08 09:29:09.517 - info: modbus.1 (4738) terminating
                          2020-07-08 09:29:09.517 - info: modbus.1 (4738) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2020-07-08 09:29:09.520 - error: modbus.1 (4738) Socket Error
                          2020-07-08 09:29:09.520 - error: modbus.1 (4738) Client in error state.
                          2020-07-08 09:29:09.521 - debug: modbus.1 (4738) Socket closed with error
                          2020-07-08 09:29:09.522 - debug: modbus.1 (4738) Clearing timeout of the current request.
                          2020-07-08 09:29:09.522 - debug: modbus.1 (4738) Cleaning up request fifo.
                          2020-07-08 09:29:10.026 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 156 (156)
                          2020-07-08 09:29:12.024 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 6528
                          2020-07-08 09:29:12.325 - debug: modbus.1 (6528) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2020-07-08 09:29:12.343 - debug: modbus.1 (6528) Objects client ready ... initialize now
                          2020-07-08 09:29:12.345 - debug: modbus.1 (6528) Objects create System PubSub Client
                          2020-07-08 09:29:12.346 - debug: modbus.1 (6528) Objects create User PubSub Client
                          2020-07-08 09:29:12.346 - debug: modbus.1 (6528) Objects client initialize lua scripts
                          2020-07-08 09:29:12.356 - debug: modbus.1 (6528) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2020-07-08 09:29:12.357 - debug: modbus.1 (6528) objectDB connected
                          2020-07-08 09:29:12.358 - debug: modbus.1 (6528) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2020-07-08 09:29:12.363 - debug: modbus.1 (6528) States create User PubSub Client
                          2020-07-08 09:29:12.365 - debug: modbus.1 (6528) States create System PubSub Client
                          2020-07-08 09:29:12.372 - debug: modbus.1 (6528) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2020-07-08 09:29:12.373 - debug: modbus.1 (6528) statesDB connected
                          2020-07-08 09:29:12.766 - info: modbus.1 (6528) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
                          2020-07-08 09:29:13.119 - info: modbus.1 (6528) Connected to slave
                          2020-07-08 09:29:13.120 - debug: modbus.1 (6528) Poll device 502
                          2020-07-08 09:29:13.121 - debug: modbus.1 (6528) Poll inputRegs DevID(502) address 2200 - 1 bytes
                          2020-07-08 09:29:13.122 - debug: modbus.1 (6528) Sending pdu to the socket.
                          2020-07-08 09:29:14.678 - debug: modbus.1 (6528) system.adapter.admin.0: logging false
                          2020-07-08 09:29:15.334 - debug: modbus.1 (6528) system.adapter.admin.0: logging true
                          
                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Gaspode
                            Gaspode @Paan83 last edited by Gaspode

                            @Paan83 said in Modbus Einstellungen:

                            geräte ID im Adapter auf 502 gestellt

                            Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich nehme an, jetzt wird auf den eingestellten Read Timeout von 10 Minuten gewartet und dann geht der Adapter wieder auf gelb.
                            Setze den Read Timeout mal auf 10000 (also 10s) oder so. Nach meiner Theorie würde der Adapter dann nach 10s auf gelb gehen.

                            P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • P
                              Paan83 @Gaspode last edited by

                              @Alexi
                              Ja stimmt, ich habe den Readtimeout auf 10s gestellt, dann wird er wieder gelb 😞

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • C
                                Chris87 @Paan83 last edited by Chris87

                                @Paan83 said in Modbus Einstellungen:

                                Nur holt er sich noch keine Werte ab. Ich hab mal was im Holding und im Inputregister stehen, aber alle Werte stehen auf 0

                                Schmeiß den wert im Holding register mal raus. Sobald der Adapter einen falschen Wert drinnen hat geht nix mehr. Daher alle versuche immer nur mit einem Wert. --> 2006
                                Und GeräteID wieder auf 1

                                P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • P
                                  Paan83 @Chris87 last edited by

                                  @Chris87
                                  Ja geil! Endlich! Jetzt holt er auch Werte ab 👍

                                  Tausend Dank für die Hilfe und die Geduld mit mir!

                                  Das sieht doch gut aus oder?
                                  1.jpg

                                  C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • P
                                    Paan83 last edited by

                                    Eine Frage hätte ich noch, mir würde es reichen die Werte einmal pro Minute abzuholen, wo stelle ich das ein?

                                    C Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • C
                                      Chris87 @Paan83 last edited by

                                      @Paan83 said in Modbus Einstellungen:

                                      Eine Frage hätte ich noch, mir würde es reichen die Werte einmal pro Minute abzuholen, wo stelle ich das ein?

                                      Probiers mal mit der Wartezeit Einstellung.

                                      Aber dennoch würde es nichts tun, das bisschen Netzwerk verkehr tut doch nix.

                                      P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • C
                                        Chris87 @Paan83 last edited by

                                        @Paan83 said in Modbus Einstellungen:

                                        Das sieht doch gut aus oder?

                                        Fast, den Faktor noch mit 0.1

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • P
                                          Paan83 @Chris87 last edited by

                                          @Chris87 sagte in Modbus Einstellungen:

                                          Aber dennoch würde es nichts tun, das bisschen Netzwerk verkehr tut doch nix.

                                          Ja da hast du allerdings recht. Ich lasse es so.

                                          @Chris87 sagte in Modbus Einstellungen:

                                          Fast, den Faktor noch mit 0.1

                                          Das ist das kleinste Problem, das mache ich mit einem Skript.

                                          Ich bin echt froh dass wir das jetzt hinbekommen haben, vielen Dank nochmal für deine Hilfe und auch ein Dankeschön an @Alexi

                                          C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • C
                                            Chris87 @Paan83 last edited by

                                            @Paan83 said in Modbus Einstellungen:

                                            Das ist das kleinste Problem, das mache ich mit einem Skript.

                                            Ne.
                                            8d21792b-aac3-4b00-9e2f-ca868e0af438-image.png
                                            einfach hier 0.1 eintragen und alles ist richtig!!

                                            Gerne wieder 😉

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            939
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            modbus modbus adapter wärmepumpe
                                            11
                                            67
                                            12561
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo