Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. [Gelöst] Modbus Einstellungen

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    324

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

[Gelöst] Modbus Einstellungen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
modbusmodbus adapterwärmepumpe
67 Beiträge 11 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 11 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • C Chris87

    @Paan83 Also, setzte mal beide Ports auf 502 im Converter ist der local Port wichtig:

    7c47a822-eead-48ee-88f5-fd3e992fdf6b-image.png

    Dann änder mal einfach probehalber die abgefragte adresse in eingangsregister (nicht holding register) aus 2001.
    Lösche alle anderen registereinträge (holding register).

    GaspodeG Offline
    GaspodeG Offline
    Gaspode
    schrieb am zuletzt editiert von
    #43

    @Chris87 said in Modbus Einstellungen:

    Also, setzte mal beide Ports auf 502 im Converter ist der local Port wichtig:

    Glaube nicht, dass es am Port liegt. Denn es wird ja die Verbindung aufgebaut und eine Query rausgeschickt.
    Entweder antwortet das Gerät gar nicht, oder mit einer Exception (da der Read Timeout sehr hoch ist, vermute ich eine Exception, wenn der Adapter innerhalb einer Sekunde auf gelb geht).

    @Paan83
    Hast du mal die Adern getauscht? Ist ein beliebter Fehler.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • P Paan83

      @Chris87
      Ich hab jetzt Port und geräte ID im Adapter auf 502 gestellt, und die Verbindung steht jetzt! Ich kanns fast nicht glauben!

      1.jpg

      Nur holt er sich noch keine Werte ab. Ich hab mal was im Holding und im Inputregister stehen, aber alle Werte stehen auf 0
      2.jpg

      GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      schrieb am zuletzt editiert von
      #44

      @Paan83 said in Modbus Einstellungen:

      Nur holt er sich noch keine Werte ab. Ich hab mal was im Holding und im Inputregister stehen, aber alle Werte stehen auf 0

      Ein Log wäre hilfreich.

      P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • GaspodeG Gaspode

        @Paan83 said in Modbus Einstellungen:

        Nur holt er sich noch keine Werte ab. Ich hab mal was im Holding und im Inputregister stehen, aber alle Werte stehen auf 0

        Ein Log wäre hilfreich.

        P Offline
        P Offline
        Paan83
        schrieb am zuletzt editiert von
        #45

        @Alexi

        undefined2020-07-08 09:29:09.512 - info: host.iobrokerubuntu stopInstance system.adapter.modbus.1 (force=false, process=true)
        2020-07-08 09:29:09.512 - info: host.iobrokerubuntu stopInstance system.adapter.modbus.1 send kill signal
        2020-07-08 09:29:09.515 - info: modbus.1 (4738) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2020-07-08 09:29:09.516 - debug: modbus.1 (4738) Closing client on purpose.
        2020-07-08 09:29:09.517 - info: modbus.1 (4738) terminating
        2020-07-08 09:29:09.517 - info: modbus.1 (4738) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2020-07-08 09:29:09.520 - error: modbus.1 (4738) Socket Error
        2020-07-08 09:29:09.520 - error: modbus.1 (4738) Client in error state.
        2020-07-08 09:29:09.521 - debug: modbus.1 (4738) Socket closed with error
        2020-07-08 09:29:09.522 - debug: modbus.1 (4738) Clearing timeout of the current request.
        2020-07-08 09:29:09.522 - debug: modbus.1 (4738) Cleaning up request fifo.
        2020-07-08 09:29:10.026 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 156 (156)
        2020-07-08 09:29:12.024 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 6528
        2020-07-08 09:29:12.325 - debug: modbus.1 (6528) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2020-07-08 09:29:12.343 - debug: modbus.1 (6528) Objects client ready ... initialize now
        2020-07-08 09:29:12.345 - debug: modbus.1 (6528) Objects create System PubSub Client
        2020-07-08 09:29:12.346 - debug: modbus.1 (6528) Objects create User PubSub Client
        2020-07-08 09:29:12.346 - debug: modbus.1 (6528) Objects client initialize lua scripts
        2020-07-08 09:29:12.356 - debug: modbus.1 (6528) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2020-07-08 09:29:12.357 - debug: modbus.1 (6528) objectDB connected
        2020-07-08 09:29:12.358 - debug: modbus.1 (6528) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2020-07-08 09:29:12.363 - debug: modbus.1 (6528) States create User PubSub Client
        2020-07-08 09:29:12.365 - debug: modbus.1 (6528) States create System PubSub Client
        2020-07-08 09:29:12.372 - debug: modbus.1 (6528) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2020-07-08 09:29:12.373 - debug: modbus.1 (6528) statesDB connected
        2020-07-08 09:29:12.766 - info: modbus.1 (6528) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
        2020-07-08 09:29:13.119 - info: modbus.1 (6528) Connected to slave
        2020-07-08 09:29:13.120 - debug: modbus.1 (6528) Poll device 502
        2020-07-08 09:29:13.121 - debug: modbus.1 (6528) Poll inputRegs DevID(502) address 2200 - 1 bytes
        2020-07-08 09:29:13.122 - debug: modbus.1 (6528) Sending pdu to the socket.
        2020-07-08 09:29:14.678 - debug: modbus.1 (6528) system.adapter.admin.0: logging false
        2020-07-08 09:29:15.334 - debug: modbus.1 (6528) system.adapter.admin.0: logging true
        
        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • P Paan83

          @Chris87
          Ich hab jetzt Port und geräte ID im Adapter auf 502 gestellt, und die Verbindung steht jetzt! Ich kanns fast nicht glauben!

          1.jpg

          Nur holt er sich noch keine Werte ab. Ich hab mal was im Holding und im Inputregister stehen, aber alle Werte stehen auf 0
          2.jpg

          GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
          #46

          @Paan83 said in Modbus Einstellungen:

          geräte ID im Adapter auf 502 gestellt

          Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich nehme an, jetzt wird auf den eingestellten Read Timeout von 10 Minuten gewartet und dann geht der Adapter wieder auf gelb.
          Setze den Read Timeout mal auf 10000 (also 10s) oder so. Nach meiner Theorie würde der Adapter dann nach 10s auf gelb gehen.

          P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • GaspodeG Gaspode

            @Paan83 said in Modbus Einstellungen:

            geräte ID im Adapter auf 502 gestellt

            Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich nehme an, jetzt wird auf den eingestellten Read Timeout von 10 Minuten gewartet und dann geht der Adapter wieder auf gelb.
            Setze den Read Timeout mal auf 10000 (also 10s) oder so. Nach meiner Theorie würde der Adapter dann nach 10s auf gelb gehen.

            P Offline
            P Offline
            Paan83
            schrieb am zuletzt editiert von
            #47

            @Alexi
            Ja stimmt, ich habe den Readtimeout auf 10s gestellt, dann wird er wieder gelb :(

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • P Paan83

              @Chris87
              Ich hab jetzt Port und geräte ID im Adapter auf 502 gestellt, und die Verbindung steht jetzt! Ich kanns fast nicht glauben!

              1.jpg

              Nur holt er sich noch keine Werte ab. Ich hab mal was im Holding und im Inputregister stehen, aber alle Werte stehen auf 0
              2.jpg

              C Offline
              C Offline
              Chris87
              schrieb am zuletzt editiert von Chris87
              #48

              @Paan83 said in Modbus Einstellungen:

              Nur holt er sich noch keine Werte ab. Ich hab mal was im Holding und im Inputregister stehen, aber alle Werte stehen auf 0

              Schmeiß den wert im Holding register mal raus. Sobald der Adapter einen falschen Wert drinnen hat geht nix mehr. Daher alle versuche immer nur mit einem Wert. --> 2006
              Und GeräteID wieder auf 1

              5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

              P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • C Chris87

                @Paan83 said in Modbus Einstellungen:

                Nur holt er sich noch keine Werte ab. Ich hab mal was im Holding und im Inputregister stehen, aber alle Werte stehen auf 0

                Schmeiß den wert im Holding register mal raus. Sobald der Adapter einen falschen Wert drinnen hat geht nix mehr. Daher alle versuche immer nur mit einem Wert. --> 2006
                Und GeräteID wieder auf 1

                P Offline
                P Offline
                Paan83
                schrieb am zuletzt editiert von
                #49

                @Chris87
                Ja geil! Endlich! Jetzt holt er auch Werte ab :+1:

                Tausend Dank für die Hilfe und die Geduld mit mir!

                Das sieht doch gut aus oder?
                1.jpg

                C 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • P Offline
                  P Offline
                  Paan83
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #50

                  Eine Frage hätte ich noch, mir würde es reichen die Werte einmal pro Minute abzuholen, wo stelle ich das ein?

                  C GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • P Paan83

                    Eine Frage hätte ich noch, mir würde es reichen die Werte einmal pro Minute abzuholen, wo stelle ich das ein?

                    C Offline
                    C Offline
                    Chris87
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #51

                    @Paan83 said in Modbus Einstellungen:

                    Eine Frage hätte ich noch, mir würde es reichen die Werte einmal pro Minute abzuholen, wo stelle ich das ein?

                    Probiers mal mit der Wartezeit Einstellung.

                    Aber dennoch würde es nichts tun, das bisschen Netzwerk verkehr tut doch nix.

                    5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • P Paan83

                      @Chris87
                      Ja geil! Endlich! Jetzt holt er auch Werte ab :+1:

                      Tausend Dank für die Hilfe und die Geduld mit mir!

                      Das sieht doch gut aus oder?
                      1.jpg

                      C Offline
                      C Offline
                      Chris87
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #52

                      @Paan83 said in Modbus Einstellungen:

                      Das sieht doch gut aus oder?

                      Fast, den Faktor noch mit 0.1

                      5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • C Chris87

                        @Paan83 said in Modbus Einstellungen:

                        Eine Frage hätte ich noch, mir würde es reichen die Werte einmal pro Minute abzuholen, wo stelle ich das ein?

                        Probiers mal mit der Wartezeit Einstellung.

                        Aber dennoch würde es nichts tun, das bisschen Netzwerk verkehr tut doch nix.

                        P Offline
                        P Offline
                        Paan83
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #53

                        @Chris87 sagte in Modbus Einstellungen:

                        Aber dennoch würde es nichts tun, das bisschen Netzwerk verkehr tut doch nix.

                        Ja da hast du allerdings recht. Ich lasse es so.

                        @Chris87 sagte in Modbus Einstellungen:

                        Fast, den Faktor noch mit 0.1

                        Das ist das kleinste Problem, das mache ich mit einem Skript.

                        Ich bin echt froh dass wir das jetzt hinbekommen haben, vielen Dank nochmal für deine Hilfe und auch ein Dankeschön an @Alexi

                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • P Paan83

                          @Chris87 sagte in Modbus Einstellungen:

                          Aber dennoch würde es nichts tun, das bisschen Netzwerk verkehr tut doch nix.

                          Ja da hast du allerdings recht. Ich lasse es so.

                          @Chris87 sagte in Modbus Einstellungen:

                          Fast, den Faktor noch mit 0.1

                          Das ist das kleinste Problem, das mache ich mit einem Skript.

                          Ich bin echt froh dass wir das jetzt hinbekommen haben, vielen Dank nochmal für deine Hilfe und auch ein Dankeschön an @Alexi

                          C Offline
                          C Offline
                          Chris87
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #54

                          @Paan83 said in Modbus Einstellungen:

                          Das ist das kleinste Problem, das mache ich mit einem Skript.

                          Ne.
                          8d21792b-aac3-4b00-9e2f-ca868e0af438-image.png
                          einfach hier 0.1 eintragen und alles ist richtig!!

                          Gerne wieder ;-)

                          5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • P Paan83

                            Eine Frage hätte ich noch, mir würde es reichen die Werte einmal pro Minute abzuholen, wo stelle ich das ein?

                            GaspodeG Offline
                            GaspodeG Offline
                            Gaspode
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #55

                            @Paan83 said in Modbus Einstellungen:

                            Eine Frage hätte ich noch, mir würde es reichen die Werte einmal pro Minute abzuholen, wo stelle ich das ein?

                            Als Ergänzung: So wie ich das sehe, pollst du die Werte alle 20s (Poll Delay). Die ausgewiesene "Poll Time" ist wahrscheinlich die Zeit, die die Abfrage tatsächlich gedauert hat.

                            C P 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • GaspodeG Gaspode

                              @Paan83 said in Modbus Einstellungen:

                              Eine Frage hätte ich noch, mir würde es reichen die Werte einmal pro Minute abzuholen, wo stelle ich das ein?

                              Als Ergänzung: So wie ich das sehe, pollst du die Werte alle 20s (Poll Delay). Die ausgewiesene "Poll Time" ist wahrscheinlich die Zeit, die die Abfrage tatsächlich gedauert hat.

                              C Offline
                              C Offline
                              Chris87
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #56

                              @Alexi said in Modbus Einstellungen:

                              Als Ergänzung: So wie ich das sehe, pollst du die Werte alle 20s (Poll Delay). Die ausgewiesene "Poll Time" ist wahrscheinlich die Zeit, die die Abfrage tatsächlich gedauert hat.

                              b2fc4a02-8fa2-4572-8375-fd9368c9ce06-image.png
                              aktuell dauert ein Poll 80ms.

                              5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

                              GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • C Chris87

                                @Alexi said in Modbus Einstellungen:

                                Als Ergänzung: So wie ich das sehe, pollst du die Werte alle 20s (Poll Delay). Die ausgewiesene "Poll Time" ist wahrscheinlich die Zeit, die die Abfrage tatsächlich gedauert hat.

                                b2fc4a02-8fa2-4572-8375-fd9368c9ce06-image.png
                                aktuell dauert ein Poll 80ms.

                                GaspodeG Offline
                                GaspodeG Offline
                                Gaspode
                                schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                                #57

                                @Chris87 said in [Gelöst] Modbus Einstellungen:

                                aktuell dauert ein Poll 80ms.

                                Dauert 80ms und wird alle 20s ausgeführt.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • GaspodeG Gaspode

                                  @Paan83 said in Modbus Einstellungen:

                                  Eine Frage hätte ich noch, mir würde es reichen die Werte einmal pro Minute abzuholen, wo stelle ich das ein?

                                  Als Ergänzung: So wie ich das sehe, pollst du die Werte alle 20s (Poll Delay). Die ausgewiesene "Poll Time" ist wahrscheinlich die Zeit, die die Abfrage tatsächlich gedauert hat.

                                  P Offline
                                  P Offline
                                  Paan83
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #58

                                  @Alexi
                                  Genau so ist es. Mit Poll delay auf 60000ms aktualisiert er die Werte alle 60s.

                                  @Chris87 sagte in [Gelöst] Modbus Einstellungen:

                                  @Paan83 said in Modbus Einstellungen:

                                  Das ist das kleinste Problem, das mache ich mit einem Skript.

                                  Ne.
                                  8d21792b-aac3-4b00-9e2f-ca868e0af438-image.png
                                  einfach hier 0.1 eintragen und alles ist richtig!!

                                  Gerne wieder ;-)

                                  Super Tipp! Mal wieder ein Skript gespart :)

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • B Offline
                                    B Offline
                                    Brummer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #59

                                    @Paan83 sagte in [Gelöst] Modbus Einstellungen:

                                    Hallo, ich bräuchte Hilfe beim Einstellen von Modbus. Ich habe einen neuen Boiler mit Wärmepumpe von Ochsner erworben, und möchte diesen über Modbus auslesen. Dazu hab ich mir einen RS485 to Ethernet Converter besorgt:

                                    Hallo, ich habe mich auch gerade durch die MODBUS Themen gequält um eine Ochsner Wärmepumpe auszulesen und zu steueren.
                                    Das ganze läuft bei mir im IO Broker unter nodeRed.

                                    Das Ganze läuft auf einem Raspberry Pi Zerro W und ist für kleines Geld nachbaubar.

                                    Sunny Tripower wird über Modbus TCP ausgelesen und die Überschussleistung im PI berechnet.
                                    Das ganze dann als Soll Leistung über MODBUS Seriell an eine Ochsner Wärmepumpe die den Heizstab dann passend zum Überschuss ansteuert.

                                    Leider habe ich noch das Problem, dass wenn die Ochsner ( Europa Genius 333) den Heizstab einschaltet dieser nicht mehr ausgeschaltet wird wenn ich die Überschussleistung herunter fahre.

                                    Hier würde ich mich Über jeden Tipp freuen.

                                    7c2c719e-af82-4c7d-895f-76461236c7c6-grafik.png

                                    W Bart KlopstraB C 3 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • B Brummer

                                      @Paan83 sagte in [Gelöst] Modbus Einstellungen:

                                      Hallo, ich bräuchte Hilfe beim Einstellen von Modbus. Ich habe einen neuen Boiler mit Wärmepumpe von Ochsner erworben, und möchte diesen über Modbus auslesen. Dazu hab ich mir einen RS485 to Ethernet Converter besorgt:

                                      Hallo, ich habe mich auch gerade durch die MODBUS Themen gequält um eine Ochsner Wärmepumpe auszulesen und zu steueren.
                                      Das ganze läuft bei mir im IO Broker unter nodeRed.

                                      Das Ganze läuft auf einem Raspberry Pi Zerro W und ist für kleines Geld nachbaubar.

                                      Sunny Tripower wird über Modbus TCP ausgelesen und die Überschussleistung im PI berechnet.
                                      Das ganze dann als Soll Leistung über MODBUS Seriell an eine Ochsner Wärmepumpe die den Heizstab dann passend zum Überschuss ansteuert.

                                      Leider habe ich noch das Problem, dass wenn die Ochsner ( Europa Genius 333) den Heizstab einschaltet dieser nicht mehr ausgeschaltet wird wenn ich die Überschussleistung herunter fahre.

                                      Hier würde ich mich Über jeden Tipp freuen.

                                      7c2c719e-af82-4c7d-895f-76461236c7c6-grafik.png

                                      W Offline
                                      W Offline
                                      winny1904
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #60

                                      Ich habe auch seit letztem Jahr eine Ochsner terra 8 HLP und würde diese gerne auslesen.

                                      Wie sind nun die Erfahrungen mit dieser Methode?

                                      Wäre es nicht sinnvoll wenn es dafür einen Adapter geben würde?

                                      Gruß

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • B Brummer

                                        @Paan83 sagte in [Gelöst] Modbus Einstellungen:

                                        Hallo, ich bräuchte Hilfe beim Einstellen von Modbus. Ich habe einen neuen Boiler mit Wärmepumpe von Ochsner erworben, und möchte diesen über Modbus auslesen. Dazu hab ich mir einen RS485 to Ethernet Converter besorgt:

                                        Hallo, ich habe mich auch gerade durch die MODBUS Themen gequält um eine Ochsner Wärmepumpe auszulesen und zu steueren.
                                        Das ganze läuft bei mir im IO Broker unter nodeRed.

                                        Das Ganze läuft auf einem Raspberry Pi Zerro W und ist für kleines Geld nachbaubar.

                                        Sunny Tripower wird über Modbus TCP ausgelesen und die Überschussleistung im PI berechnet.
                                        Das ganze dann als Soll Leistung über MODBUS Seriell an eine Ochsner Wärmepumpe die den Heizstab dann passend zum Überschuss ansteuert.

                                        Leider habe ich noch das Problem, dass wenn die Ochsner ( Europa Genius 333) den Heizstab einschaltet dieser nicht mehr ausgeschaltet wird wenn ich die Überschussleistung herunter fahre.

                                        Hier würde ich mich Über jeden Tipp freuen.

                                        7c2c719e-af82-4c7d-895f-76461236c7c6-grafik.png

                                        Bart KlopstraB Offline
                                        Bart KlopstraB Offline
                                        Bart Klopstra
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #61

                                        @brummer Hallo Brummer. Ich habe genau das gleiche Problem. Bei mir wird der wert des SMA Sunny Tripowers über Modbus TCP ausgelesen und dann über meine hausautomatisierung an Register 2201 geschrieben als 16 Bit Integer. Leider fährt die Heizspirale auf maximumv (1400W) egal welcher Wert momentan geschrieben wird. Der Wert wird alle 10 Sekunden aktualisiert. Hast Du inzwischen eine Lösung gefunden?

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • B Brummer

                                          @Paan83 sagte in [Gelöst] Modbus Einstellungen:

                                          Hallo, ich bräuchte Hilfe beim Einstellen von Modbus. Ich habe einen neuen Boiler mit Wärmepumpe von Ochsner erworben, und möchte diesen über Modbus auslesen. Dazu hab ich mir einen RS485 to Ethernet Converter besorgt:

                                          Hallo, ich habe mich auch gerade durch die MODBUS Themen gequält um eine Ochsner Wärmepumpe auszulesen und zu steueren.
                                          Das ganze läuft bei mir im IO Broker unter nodeRed.

                                          Das Ganze läuft auf einem Raspberry Pi Zerro W und ist für kleines Geld nachbaubar.

                                          Sunny Tripower wird über Modbus TCP ausgelesen und die Überschussleistung im PI berechnet.
                                          Das ganze dann als Soll Leistung über MODBUS Seriell an eine Ochsner Wärmepumpe die den Heizstab dann passend zum Überschuss ansteuert.

                                          Leider habe ich noch das Problem, dass wenn die Ochsner ( Europa Genius 333) den Heizstab einschaltet dieser nicht mehr ausgeschaltet wird wenn ich die Überschussleistung herunter fahre.

                                          Hier würde ich mich Über jeden Tipp freuen.

                                          7c2c719e-af82-4c7d-895f-76461236c7c6-grafik.png

                                          C Offline
                                          C Offline
                                          Crowl
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #62

                                          @brummer Die Ochsner macht eine eigene Berechnung des Überschusses. Ich habe sie über den Modus Adapter im ioBroker laufen und gebe dann über Node-Red die gemessene Leistung meines Stromzählers alle 5 Sekunden an die Ochsner weiter. Da habe ich erst den Fehler gemacht das ich im Modbus Adapter auf Unsigend 16 Bit (Big Endian) gestellt habe. Da kommen dann aber keine negativen Werte an der Ochsner an und sie rechnet die Leistung immer weiter hoch. Seit dem ich im Modbus Adapter auf Signed 16 Bit (Big Endian) umgestellt habe kommen auch negative Werte an und die Ochsner rechnet auch runter.

                                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          742

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe