Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. [Gelöst] Modbus Einstellungen

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    10
    1
    315

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.4k

[Gelöst] Modbus Einstellungen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
modbusmodbus adapterwärmepumpe
67 Beiträge 11 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 11 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • C Chris87

    @Alexi ich würde eher sagen der Client entspricht dem Slave

    GaspodeG Offline
    GaspodeG Offline
    Gaspode
    schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
    #37

    @Chris87 said in Modbus Einstellungen:

    ich würde eher sagen der Client entspricht dem Slave

    Normalerweise nicht, wobei man nie so recht weiß, wie die Gateway Hersteller ihre Betriebsarten benamsen.
    Im reinen Modbus TCP Betrieb ist der Modbus Master der TCP Client und der Modbus Slave der TCP Server.
    In dem Gateway, das ich verwende muss ich somit auch TCP Server einstellen, damit es funktioniert.

    Aber du hast schon Recht, es schadet nicht, es auszuprobieren. Wie gesagt, die Gateways haben da manchmal komische Bezeichnungen.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • C Chris87

      @Alexi ich würde eher sagen der Client entspricht dem Slave

      P Offline
      P Offline
      Paan83
      schrieb am zuletzt editiert von
      #38

      @Chris87
      @Alexi
      Folgendes habe ich auf der Webseite vom Hersteller gefunden, hier müsste man ja herausfinden können ob die Einstellung TCP-Server oder Slave sein muss...aber ich bin anscheinend zu blöd dafür. Mit Sicherheit versteht ihr das besser als ich:
      Anmerkung 2020-07-08 080617.jpg

      C 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • P Paan83

        @Chris87
        @Alexi
        Folgendes habe ich auf der Webseite vom Hersteller gefunden, hier müsste man ja herausfinden können ob die Einstellung TCP-Server oder Slave sein muss...aber ich bin anscheinend zu blöd dafür. Mit Sicherheit versteht ihr das besser als ich:
        Anmerkung 2020-07-08 080617.jpg

        C Offline
        C Offline
        Chris87
        schrieb am zuletzt editiert von
        #39

        @Paan83 Lt. Der Anleitung muss er auf Server stehen bleiben @Alexi hatte damit recht.

        Poste doch nochmal alle aktuellen Einstellungen von deiner Instanz.

        5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

        P 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • C Chris87

          @Paan83 Lt. Der Anleitung muss er auf Server stehen bleiben @Alexi hatte damit recht.

          Poste doch nochmal alle aktuellen Einstellungen von deiner Instanz.

          P Offline
          P Offline
          Paan83
          schrieb am zuletzt editiert von
          #40

          @Chris87
          hier sind die aktuellen Einstellungen:
          3.jpg 2.jpg 1.jpg

          C 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • P Paan83

            @Chris87
            hier sind die aktuellen Einstellungen:
            3.jpg 2.jpg 1.jpg

            C Offline
            C Offline
            Chris87
            schrieb am zuletzt editiert von
            #41

            @Paan83 Also, setzte mal beide Ports auf 502 im Converter ist der local Port wichtig:

            7c47a822-eead-48ee-88f5-fd3e992fdf6b-image.png

            Dann änder mal einfach probehalber die abgefragte adresse in eingangsregister (nicht holding register) aus 2001.
            Lösche alle anderen registereinträge (holding register).

            5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

            P GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • C Chris87

              @Paan83 Also, setzte mal beide Ports auf 502 im Converter ist der local Port wichtig:

              7c47a822-eead-48ee-88f5-fd3e992fdf6b-image.png

              Dann änder mal einfach probehalber die abgefragte adresse in eingangsregister (nicht holding register) aus 2001.
              Lösche alle anderen registereinträge (holding register).

              P Offline
              P Offline
              Paan83
              schrieb am zuletzt editiert von
              #42

              @Chris87
              Ich hab jetzt Port und geräte ID im Adapter auf 502 gestellt, und die Verbindung steht jetzt! Ich kanns fast nicht glauben!

              1.jpg

              Nur holt er sich noch keine Werte ab. Ich hab mal was im Holding und im Inputregister stehen, aber alle Werte stehen auf 0
              2.jpg

              GaspodeG C 3 Antworten Letzte Antwort
              0
              • C Chris87

                @Paan83 Also, setzte mal beide Ports auf 502 im Converter ist der local Port wichtig:

                7c47a822-eead-48ee-88f5-fd3e992fdf6b-image.png

                Dann änder mal einfach probehalber die abgefragte adresse in eingangsregister (nicht holding register) aus 2001.
                Lösche alle anderen registereinträge (holding register).

                GaspodeG Offline
                GaspodeG Offline
                Gaspode
                schrieb am zuletzt editiert von
                #43

                @Chris87 said in Modbus Einstellungen:

                Also, setzte mal beide Ports auf 502 im Converter ist der local Port wichtig:

                Glaube nicht, dass es am Port liegt. Denn es wird ja die Verbindung aufgebaut und eine Query rausgeschickt.
                Entweder antwortet das Gerät gar nicht, oder mit einer Exception (da der Read Timeout sehr hoch ist, vermute ich eine Exception, wenn der Adapter innerhalb einer Sekunde auf gelb geht).

                @Paan83
                Hast du mal die Adern getauscht? Ist ein beliebter Fehler.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • P Paan83

                  @Chris87
                  Ich hab jetzt Port und geräte ID im Adapter auf 502 gestellt, und die Verbindung steht jetzt! Ich kanns fast nicht glauben!

                  1.jpg

                  Nur holt er sich noch keine Werte ab. Ich hab mal was im Holding und im Inputregister stehen, aber alle Werte stehen auf 0
                  2.jpg

                  GaspodeG Offline
                  GaspodeG Offline
                  Gaspode
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #44

                  @Paan83 said in Modbus Einstellungen:

                  Nur holt er sich noch keine Werte ab. Ich hab mal was im Holding und im Inputregister stehen, aber alle Werte stehen auf 0

                  Ein Log wäre hilfreich.

                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • GaspodeG Gaspode

                    @Paan83 said in Modbus Einstellungen:

                    Nur holt er sich noch keine Werte ab. Ich hab mal was im Holding und im Inputregister stehen, aber alle Werte stehen auf 0

                    Ein Log wäre hilfreich.

                    P Offline
                    P Offline
                    Paan83
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #45

                    @Alexi

                    undefined2020-07-08 09:29:09.512 - info: host.iobrokerubuntu stopInstance system.adapter.modbus.1 (force=false, process=true)
                    2020-07-08 09:29:09.512 - info: host.iobrokerubuntu stopInstance system.adapter.modbus.1 send kill signal
                    2020-07-08 09:29:09.515 - info: modbus.1 (4738) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2020-07-08 09:29:09.516 - debug: modbus.1 (4738) Closing client on purpose.
                    2020-07-08 09:29:09.517 - info: modbus.1 (4738) terminating
                    2020-07-08 09:29:09.517 - info: modbus.1 (4738) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2020-07-08 09:29:09.520 - error: modbus.1 (4738) Socket Error
                    2020-07-08 09:29:09.520 - error: modbus.1 (4738) Client in error state.
                    2020-07-08 09:29:09.521 - debug: modbus.1 (4738) Socket closed with error
                    2020-07-08 09:29:09.522 - debug: modbus.1 (4738) Clearing timeout of the current request.
                    2020-07-08 09:29:09.522 - debug: modbus.1 (4738) Cleaning up request fifo.
                    2020-07-08 09:29:10.026 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 156 (156)
                    2020-07-08 09:29:12.024 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 6528
                    2020-07-08 09:29:12.325 - debug: modbus.1 (6528) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2020-07-08 09:29:12.343 - debug: modbus.1 (6528) Objects client ready ... initialize now
                    2020-07-08 09:29:12.345 - debug: modbus.1 (6528) Objects create System PubSub Client
                    2020-07-08 09:29:12.346 - debug: modbus.1 (6528) Objects create User PubSub Client
                    2020-07-08 09:29:12.346 - debug: modbus.1 (6528) Objects client initialize lua scripts
                    2020-07-08 09:29:12.356 - debug: modbus.1 (6528) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2020-07-08 09:29:12.357 - debug: modbus.1 (6528) objectDB connected
                    2020-07-08 09:29:12.358 - debug: modbus.1 (6528) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2020-07-08 09:29:12.363 - debug: modbus.1 (6528) States create User PubSub Client
                    2020-07-08 09:29:12.365 - debug: modbus.1 (6528) States create System PubSub Client
                    2020-07-08 09:29:12.372 - debug: modbus.1 (6528) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2020-07-08 09:29:12.373 - debug: modbus.1 (6528) statesDB connected
                    2020-07-08 09:29:12.766 - info: modbus.1 (6528) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
                    2020-07-08 09:29:13.119 - info: modbus.1 (6528) Connected to slave
                    2020-07-08 09:29:13.120 - debug: modbus.1 (6528) Poll device 502
                    2020-07-08 09:29:13.121 - debug: modbus.1 (6528) Poll inputRegs DevID(502) address 2200 - 1 bytes
                    2020-07-08 09:29:13.122 - debug: modbus.1 (6528) Sending pdu to the socket.
                    2020-07-08 09:29:14.678 - debug: modbus.1 (6528) system.adapter.admin.0: logging false
                    2020-07-08 09:29:15.334 - debug: modbus.1 (6528) system.adapter.admin.0: logging true
                    
                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • P Paan83

                      @Chris87
                      Ich hab jetzt Port und geräte ID im Adapter auf 502 gestellt, und die Verbindung steht jetzt! Ich kanns fast nicht glauben!

                      1.jpg

                      Nur holt er sich noch keine Werte ab. Ich hab mal was im Holding und im Inputregister stehen, aber alle Werte stehen auf 0
                      2.jpg

                      GaspodeG Offline
                      GaspodeG Offline
                      Gaspode
                      schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                      #46

                      @Paan83 said in Modbus Einstellungen:

                      geräte ID im Adapter auf 502 gestellt

                      Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich nehme an, jetzt wird auf den eingestellten Read Timeout von 10 Minuten gewartet und dann geht der Adapter wieder auf gelb.
                      Setze den Read Timeout mal auf 10000 (also 10s) oder so. Nach meiner Theorie würde der Adapter dann nach 10s auf gelb gehen.

                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • GaspodeG Gaspode

                        @Paan83 said in Modbus Einstellungen:

                        geräte ID im Adapter auf 502 gestellt

                        Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich nehme an, jetzt wird auf den eingestellten Read Timeout von 10 Minuten gewartet und dann geht der Adapter wieder auf gelb.
                        Setze den Read Timeout mal auf 10000 (also 10s) oder so. Nach meiner Theorie würde der Adapter dann nach 10s auf gelb gehen.

                        P Offline
                        P Offline
                        Paan83
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #47

                        @Alexi
                        Ja stimmt, ich habe den Readtimeout auf 10s gestellt, dann wird er wieder gelb :(

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • P Paan83

                          @Chris87
                          Ich hab jetzt Port und geräte ID im Adapter auf 502 gestellt, und die Verbindung steht jetzt! Ich kanns fast nicht glauben!

                          1.jpg

                          Nur holt er sich noch keine Werte ab. Ich hab mal was im Holding und im Inputregister stehen, aber alle Werte stehen auf 0
                          2.jpg

                          C Offline
                          C Offline
                          Chris87
                          schrieb am zuletzt editiert von Chris87
                          #48

                          @Paan83 said in Modbus Einstellungen:

                          Nur holt er sich noch keine Werte ab. Ich hab mal was im Holding und im Inputregister stehen, aber alle Werte stehen auf 0

                          Schmeiß den wert im Holding register mal raus. Sobald der Adapter einen falschen Wert drinnen hat geht nix mehr. Daher alle versuche immer nur mit einem Wert. --> 2006
                          Und GeräteID wieder auf 1

                          5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • C Chris87

                            @Paan83 said in Modbus Einstellungen:

                            Nur holt er sich noch keine Werte ab. Ich hab mal was im Holding und im Inputregister stehen, aber alle Werte stehen auf 0

                            Schmeiß den wert im Holding register mal raus. Sobald der Adapter einen falschen Wert drinnen hat geht nix mehr. Daher alle versuche immer nur mit einem Wert. --> 2006
                            Und GeräteID wieder auf 1

                            P Offline
                            P Offline
                            Paan83
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #49

                            @Chris87
                            Ja geil! Endlich! Jetzt holt er auch Werte ab :+1:

                            Tausend Dank für die Hilfe und die Geduld mit mir!

                            Das sieht doch gut aus oder?
                            1.jpg

                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • P Offline
                              P Offline
                              Paan83
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #50

                              Eine Frage hätte ich noch, mir würde es reichen die Werte einmal pro Minute abzuholen, wo stelle ich das ein?

                              C GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • P Paan83

                                Eine Frage hätte ich noch, mir würde es reichen die Werte einmal pro Minute abzuholen, wo stelle ich das ein?

                                C Offline
                                C Offline
                                Chris87
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #51

                                @Paan83 said in Modbus Einstellungen:

                                Eine Frage hätte ich noch, mir würde es reichen die Werte einmal pro Minute abzuholen, wo stelle ich das ein?

                                Probiers mal mit der Wartezeit Einstellung.

                                Aber dennoch würde es nichts tun, das bisschen Netzwerk verkehr tut doch nix.

                                5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • P Paan83

                                  @Chris87
                                  Ja geil! Endlich! Jetzt holt er auch Werte ab :+1:

                                  Tausend Dank für die Hilfe und die Geduld mit mir!

                                  Das sieht doch gut aus oder?
                                  1.jpg

                                  C Offline
                                  C Offline
                                  Chris87
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #52

                                  @Paan83 said in Modbus Einstellungen:

                                  Das sieht doch gut aus oder?

                                  Fast, den Faktor noch mit 0.1

                                  5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • C Chris87

                                    @Paan83 said in Modbus Einstellungen:

                                    Eine Frage hätte ich noch, mir würde es reichen die Werte einmal pro Minute abzuholen, wo stelle ich das ein?

                                    Probiers mal mit der Wartezeit Einstellung.

                                    Aber dennoch würde es nichts tun, das bisschen Netzwerk verkehr tut doch nix.

                                    P Offline
                                    P Offline
                                    Paan83
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #53

                                    @Chris87 sagte in Modbus Einstellungen:

                                    Aber dennoch würde es nichts tun, das bisschen Netzwerk verkehr tut doch nix.

                                    Ja da hast du allerdings recht. Ich lasse es so.

                                    @Chris87 sagte in Modbus Einstellungen:

                                    Fast, den Faktor noch mit 0.1

                                    Das ist das kleinste Problem, das mache ich mit einem Skript.

                                    Ich bin echt froh dass wir das jetzt hinbekommen haben, vielen Dank nochmal für deine Hilfe und auch ein Dankeschön an @Alexi

                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • P Paan83

                                      @Chris87 sagte in Modbus Einstellungen:

                                      Aber dennoch würde es nichts tun, das bisschen Netzwerk verkehr tut doch nix.

                                      Ja da hast du allerdings recht. Ich lasse es so.

                                      @Chris87 sagte in Modbus Einstellungen:

                                      Fast, den Faktor noch mit 0.1

                                      Das ist das kleinste Problem, das mache ich mit einem Skript.

                                      Ich bin echt froh dass wir das jetzt hinbekommen haben, vielen Dank nochmal für deine Hilfe und auch ein Dankeschön an @Alexi

                                      C Offline
                                      C Offline
                                      Chris87
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #54

                                      @Paan83 said in Modbus Einstellungen:

                                      Das ist das kleinste Problem, das mache ich mit einem Skript.

                                      Ne.
                                      8d21792b-aac3-4b00-9e2f-ca868e0af438-image.png
                                      einfach hier 0.1 eintragen und alles ist richtig!!

                                      Gerne wieder ;-)

                                      5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • P Paan83

                                        Eine Frage hätte ich noch, mir würde es reichen die Werte einmal pro Minute abzuholen, wo stelle ich das ein?

                                        GaspodeG Offline
                                        GaspodeG Offline
                                        Gaspode
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #55

                                        @Paan83 said in Modbus Einstellungen:

                                        Eine Frage hätte ich noch, mir würde es reichen die Werte einmal pro Minute abzuholen, wo stelle ich das ein?

                                        Als Ergänzung: So wie ich das sehe, pollst du die Werte alle 20s (Poll Delay). Die ausgewiesene "Poll Time" ist wahrscheinlich die Zeit, die die Abfrage tatsächlich gedauert hat.

                                        C P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • GaspodeG Gaspode

                                          @Paan83 said in Modbus Einstellungen:

                                          Eine Frage hätte ich noch, mir würde es reichen die Werte einmal pro Minute abzuholen, wo stelle ich das ein?

                                          Als Ergänzung: So wie ich das sehe, pollst du die Werte alle 20s (Poll Delay). Die ausgewiesene "Poll Time" ist wahrscheinlich die Zeit, die die Abfrage tatsächlich gedauert hat.

                                          C Offline
                                          C Offline
                                          Chris87
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #56

                                          @Alexi said in Modbus Einstellungen:

                                          Als Ergänzung: So wie ich das sehe, pollst du die Werte alle 20s (Poll Delay). Die ausgewiesene "Poll Time" ist wahrscheinlich die Zeit, die die Abfrage tatsächlich gedauert hat.

                                          b2fc4a02-8fa2-4572-8375-fd9368c9ce06-image.png
                                          aktuell dauert ein Poll 80ms.

                                          5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

                                          GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          495

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe