  4. [Gelöst] Modbus Einstellungen

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    324

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

[Gelöst] Modbus Einstellungen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
modbusmodbus adapterwärmepumpe
67 Beiträge 11 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 11 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • P Paan83

    Alias benutzen ist aus:
    Anmerkung 2020-07-06 392.jpg

    Hier das Holding Register:
    Anmerkung 2020-07-06 32.jpg
    Das Selbe habe ich im Eingangsregister eingegeben, auch das hat er nicht geschluckt.

    Leider immer noch gelb und hier nochmal das Log nachdem ich es so eingestellt habe:

    undefined2020-07-07 17:55:43.518 - info: host.iobrokerubuntu "system.adapter.modbus.1" enabled
    2020-07-07 17:55:43.534 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 32461
    2020-07-07 17:55:43.838 - debug: modbus.1 (32461) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    2020-07-07 17:55:43.852 - debug: modbus.1 (32461) Objects client ready ... initialize now
    2020-07-07 17:55:43.854 - debug: modbus.1 (32461) Objects create System PubSub Client
    2020-07-07 17:55:43.855 - debug: modbus.1 (32461) Objects create User PubSub Client
    2020-07-07 17:55:43.855 - debug: modbus.1 (32461) Objects client initialize lua scripts
    2020-07-07 17:55:43.864 - debug: modbus.1 (32461) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2020-07-07 17:55:43.866 - debug: modbus.1 (32461) objectDB connected
    2020-07-07 17:55:43.866 - debug: modbus.1 (32461) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    2020-07-07 17:55:43.871 - debug: modbus.1 (32461) States create User PubSub Client
    2020-07-07 17:55:43.872 - debug: modbus.1 (32461) States create System PubSub Client
    2020-07-07 17:55:43.880 - debug: modbus.1 (32461) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    2020-07-07 17:55:43.880 - debug: modbus.1 (32461) statesDB connected
    2020-07-07 17:55:44.412 - info: modbus.1 (32461) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
    2020-07-07 17:55:44.647 - info: modbus.1 (32461) Connected to slave
    2020-07-07 17:55:44.648 - debug: modbus.1 (32461) Poll device 1
    2020-07-07 17:55:44.649 - debug: modbus.1 (32461) Poll inputRegs DevID(1) address 42201 - 1 bytes
    2020-07-07 17:55:44.649 - debug: modbus.1 (32461) Sending pdu to the socket.
    2020-07-07 17:55:44.653 - debug: modbus.1 (32461) Socket closed with error
    2020-07-07 17:55:44.654 - debug: modbus.1 (32461) Clearing timeout of the current request.
    2020-07-07 17:55:44.654 - debug: modbus.1 (32461) Cleaning up request fifo.
    2020-07-07 17:55:45.655 - debug: modbus.1 (32461) Closing client on purpose.
    2020-07-07 17:55:45.656 - info: modbus.1 (32461) Disconnected from slave 192.168.178.112
    2020-07-07 17:55:47.457 - debug: modbus.1 (32461) system.adapter.admin.0: logging false
    2020-07-07 17:55:47.804 - debug: modbus.1 (32461) system.adapter.admin.0: logging true
    
    GaspodeG Offline
    GaspodeG Offline
    Gaspode
    schrieb am zuletzt editiert von
    #27

    @Paan83
    Das ist jetzt doppelt gemoppelt.
    Wenn Du Alias ausschaltest, musst du 2200 eintragen.

    P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • GaspodeG Gaspode

      @Paan83
      Das ist jetzt doppelt gemoppelt.
      Wenn Du Alias ausschaltest, musst du 2200 eintragen.

      P Offline
      P Offline
      Paan83
      schrieb am zuletzt editiert von
      #28

      @Alexi
      okay, ich verstehe. Hab jetzt mal alle Datenpunkte gelöscht und einzeln im Holding und im Eingangsregister versucht mit 2200, aber bei beiden das gleiche:

      undefined2020-07-07 18:03:20.510 - info: host.iobrokerubuntu stopInstance system.adapter.modbus.1 (force=false, process=true)
      2020-07-07 18:03:20.511 - info: host.iobrokerubuntu stopInstance system.adapter.modbus.1 send kill signal
      2020-07-07 18:03:20.515 - info: modbus.1 (17180) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2020-07-07 18:03:20.515 - debug: modbus.1 (17180) Closing client on purpose.
      2020-07-07 18:03:20.516 - info: modbus.1 (17180) terminating
      2020-07-07 18:03:20.517 - info: modbus.1 (17180) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2020-07-07 18:03:21.026 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 156 (156)
      2020-07-07 18:03:23.021 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 19539
      2020-07-07 18:03:23.323 - debug: modbus.1 (19539) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2020-07-07 18:03:23.338 - debug: modbus.1 (19539) Objects client ready ... initialize now
      2020-07-07 18:03:23.340 - debug: modbus.1 (19539) Objects create System PubSub Client
      2020-07-07 18:03:23.340 - debug: modbus.1 (19539) Objects create User PubSub Client
      2020-07-07 18:03:23.341 - debug: modbus.1 (19539) Objects client initialize lua scripts
      2020-07-07 18:03:23.349 - debug: modbus.1 (19539) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2020-07-07 18:03:23.352 - debug: modbus.1 (19539) objectDB connected
      2020-07-07 18:03:23.353 - debug: modbus.1 (19539) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2020-07-07 18:03:23.359 - debug: modbus.1 (19539) States create User PubSub Client
      2020-07-07 18:03:23.360 - debug: modbus.1 (19539) States create System PubSub Client
      2020-07-07 18:03:23.373 - debug: modbus.1 (19539) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2020-07-07 18:03:23.373 - debug: modbus.1 (19539) statesDB connected
      2020-07-07 18:03:23.721 - info: modbus.1 (19539) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
      2020-07-07 18:03:23.970 - info: modbus.1 (19539) Connected to slave
      2020-07-07 18:03:23.971 - debug: modbus.1 (19539) Poll device 1
      2020-07-07 18:03:23.972 - debug: modbus.1 (19539) Poll inputRegs DevID(1) address 2200 - 1 bytes
      2020-07-07 18:03:23.972 - debug: modbus.1 (19539) Sending pdu to the socket.
      2020-07-07 18:03:23.979 - debug: modbus.1 (19539) Socket closed with error
      2020-07-07 18:03:23.979 - debug: modbus.1 (19539) Clearing timeout of the current request.
      2020-07-07 18:03:23.979 - debug: modbus.1 (19539) Cleaning up request fifo.
      2020-07-07 18:03:24.980 - debug: modbus.1 (19539) Closing client on purpose.
      2020-07-07 18:03:24.981 - info: modbus.1 (19539) Disconnected from slave 192.168.178.112
      2020-07-07 18:03:25.713 - debug: modbus.1 (19539) system.adapter.admin.0: logging false
      2020-07-07 18:03:27.272 - debug: modbus.1 (19539) system.adapter.admin.0: logging true
      
      GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • P Paan83

        @Alexi
        okay, ich verstehe. Hab jetzt mal alle Datenpunkte gelöscht und einzeln im Holding und im Eingangsregister versucht mit 2200, aber bei beiden das gleiche:

        undefined2020-07-07 18:03:20.510 - info: host.iobrokerubuntu stopInstance system.adapter.modbus.1 (force=false, process=true)
        2020-07-07 18:03:20.511 - info: host.iobrokerubuntu stopInstance system.adapter.modbus.1 send kill signal
        2020-07-07 18:03:20.515 - info: modbus.1 (17180) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2020-07-07 18:03:20.515 - debug: modbus.1 (17180) Closing client on purpose.
        2020-07-07 18:03:20.516 - info: modbus.1 (17180) terminating
        2020-07-07 18:03:20.517 - info: modbus.1 (17180) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2020-07-07 18:03:21.026 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 156 (156)
        2020-07-07 18:03:23.021 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 19539
        2020-07-07 18:03:23.323 - debug: modbus.1 (19539) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2020-07-07 18:03:23.338 - debug: modbus.1 (19539) Objects client ready ... initialize now
        2020-07-07 18:03:23.340 - debug: modbus.1 (19539) Objects create System PubSub Client
        2020-07-07 18:03:23.340 - debug: modbus.1 (19539) Objects create User PubSub Client
        2020-07-07 18:03:23.341 - debug: modbus.1 (19539) Objects client initialize lua scripts
        2020-07-07 18:03:23.349 - debug: modbus.1 (19539) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2020-07-07 18:03:23.352 - debug: modbus.1 (19539) objectDB connected
        2020-07-07 18:03:23.353 - debug: modbus.1 (19539) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2020-07-07 18:03:23.359 - debug: modbus.1 (19539) States create User PubSub Client
        2020-07-07 18:03:23.360 - debug: modbus.1 (19539) States create System PubSub Client
        2020-07-07 18:03:23.373 - debug: modbus.1 (19539) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2020-07-07 18:03:23.373 - debug: modbus.1 (19539) statesDB connected
        2020-07-07 18:03:23.721 - info: modbus.1 (19539) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
        2020-07-07 18:03:23.970 - info: modbus.1 (19539) Connected to slave
        2020-07-07 18:03:23.971 - debug: modbus.1 (19539) Poll device 1
        2020-07-07 18:03:23.972 - debug: modbus.1 (19539) Poll inputRegs DevID(1) address 2200 - 1 bytes
        2020-07-07 18:03:23.972 - debug: modbus.1 (19539) Sending pdu to the socket.
        2020-07-07 18:03:23.979 - debug: modbus.1 (19539) Socket closed with error
        2020-07-07 18:03:23.979 - debug: modbus.1 (19539) Clearing timeout of the current request.
        2020-07-07 18:03:23.979 - debug: modbus.1 (19539) Cleaning up request fifo.
        2020-07-07 18:03:24.980 - debug: modbus.1 (19539) Closing client on purpose.
        2020-07-07 18:03:24.981 - info: modbus.1 (19539) Disconnected from slave 192.168.178.112
        2020-07-07 18:03:25.713 - debug: modbus.1 (19539) system.adapter.admin.0: logging false
        2020-07-07 18:03:27.272 - debug: modbus.1 (19539) system.adapter.admin.0: logging true
        
        GaspodeG Offline
        GaspodeG Offline
        Gaspode
        schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
        #29

        @Paan83
        Nanu? Jetzt pollt er den aber als Input Register. Sicher, dass du den Datenpunkt auf der Holding Register Seite eingetragen hast?

        P 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • C Offline
          C Offline
          Chris87
          schrieb am zuletzt editiert von
          #30

          Sorry, mein Fehler. Probier die 2000 als eingangsregister.

          5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • GaspodeG Gaspode

            @Paan83
            Nanu? Jetzt pollt er den aber als Input Register. Sicher, dass du den Datenpunkt auf der Holding Register Seite eingetragen hast?

            P Offline
            P Offline
            Paan83
            schrieb am zuletzt editiert von
            #31

            @Alexi
            ich hatte beide ausprobiert, einmal im Holding- und einmal im Eingangsregister.

            @Chris87 Ich hab es mit der 2000 versucht

            Ich werde jetzt nochmal die Verkabelung kontrollieren, und die Einstellungen im Boiler selbst. Vielleicht gibt der dem Converter keine Antwort

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • P Offline
              P Offline
              Paan83
              schrieb am zuletzt editiert von
              #32

              Ich habe jetzt den Anschluss kontrolliert. Ich denke jetzt mal nicht dass es an der Verkabelung liegt. Das Verbindungskabel zwischen Boiler und Converter ist gerade mal 50cm lang, und es sind einzelne verdrillte Drähte (Servokabel aus dem Modellbau) mit ungefähr 0,5mm^2. An der Verdrahtung kann es nicht liegen.

              Ich bin ebenfalls im Boiler alle Einstellungen nochmal durchgegangen. Alles in Ordnung. Das Einzige was ich nicht verstehe, im Menü stellt man einen Parameter ein der heißt "eigene Addresse", und die steht auf 1. Könnte das nicht die Einstellung "Local Port Number" im Converter sein? Ich habs schon ausprobiert, er bleibt trotzdem gelb, aber es klingt für mich logisch dass das diesem Wert entspricht.

              In der Bedienungsanleitung vom Boiler steht auch was von STBus Alias. Muss man das vieleicht auch mitübergeben?
              1.jpg

              GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • C Offline
                C Offline
                Chris87
                schrieb am zuletzt editiert von
                #33

                Probier bei dem Converter mal auf TCP Slave zurück zu stellen, da dein IOBroker ja eigentlich der Master ist.
                und natürlich bei beiden den Port 502 einstellen und den Converter rebooten.

                5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

                GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • P Paan83

                  Ich habe jetzt den Anschluss kontrolliert. Ich denke jetzt mal nicht dass es an der Verkabelung liegt. Das Verbindungskabel zwischen Boiler und Converter ist gerade mal 50cm lang, und es sind einzelne verdrillte Drähte (Servokabel aus dem Modellbau) mit ungefähr 0,5mm^2. An der Verdrahtung kann es nicht liegen.

                  Ich bin ebenfalls im Boiler alle Einstellungen nochmal durchgegangen. Alles in Ordnung. Das Einzige was ich nicht verstehe, im Menü stellt man einen Parameter ein der heißt "eigene Addresse", und die steht auf 1. Könnte das nicht die Einstellung "Local Port Number" im Converter sein? Ich habs schon ausprobiert, er bleibt trotzdem gelb, aber es klingt für mich logisch dass das diesem Wert entspricht.

                  In der Bedienungsanleitung vom Boiler steht auch was von STBus Alias. Muss man das vieleicht auch mitübergeben?
                  1.jpg

                  GaspodeG Offline
                  GaspodeG Offline
                  Gaspode
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #34

                  @Paan83 said in Modbus Einstellungen:

                  Parameter ein der heißt "eigene Addresse", und die steht auf 1. Könnte das nicht die Einstellung "Local Port Number" im Converter sein?

                  Nein. Das ist die Geräte ID, die gibst du ja auch im Modbus Adapter an. Und die ist bei dir 1, sowohl im Boiler als auch im Modbus Adapter.
                  Hast du mal versucht, die Adern zu tauschen (A und B)? Ansonszen bleibt nur die Fehlersuche auf Protokollebene. Auf TCP Seite könnte man mal mit einem Tool wie Wireshark mithören. Auf serieller Seite bräuchtest du so was.
                  Das Problem an den einfachen TCP/RS485 Umsetzern ist, dass man nie genau weiß, was sie genau wie umsetzen. Manche können explizit Modbus TCP in Modbus Seriell umsetzen, die wären besser geeignet.

                  Ich an deiner Stelle würde...

                  • A und B testweise tauschen
                  • testweise im Modbus Adapter TCP statt RTU over TCP probieren (da hab ich aber wenig Hoffnung)
                  • Mit Wireshark auf TCP Seite mithören (ist ziemlich einfach, sag Bescheid, wenn du das angehen willst)
                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • C Chris87

                    Probier bei dem Converter mal auf TCP Slave zurück zu stellen, da dein IOBroker ja eigentlich der Master ist.
                    und natürlich bei beiden den Port 502 einstellen und den Converter rebooten.

                    GaspodeG Offline
                    GaspodeG Offline
                    Gaspode
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #35

                    @Chris87 said in Modbus Einstellungen:

                    Probier bei dem Converter mal auf TCP Slave zurück zu stellen

                    "TCP Slave" gibt's im Gateway ja nicht. Nur Server und Client. TCP Server entspricht Modbus Slave, das sollte schon stimmen.

                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • GaspodeG Gaspode

                      @Chris87 said in Modbus Einstellungen:

                      Probier bei dem Converter mal auf TCP Slave zurück zu stellen

                      "TCP Slave" gibt's im Gateway ja nicht. Nur Server und Client. TCP Server entspricht Modbus Slave, das sollte schon stimmen.

                      C Offline
                      C Offline
                      Chris87
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #36

                      @Alexi ich würde eher sagen der Client entspricht dem Slave

                      5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

                      GaspodeG P 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • C Chris87

                        @Alexi ich würde eher sagen der Client entspricht dem Slave

                        GaspodeG Offline
                        GaspodeG Offline
                        Gaspode
                        schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                        #37

                        @Chris87 said in Modbus Einstellungen:

                        ich würde eher sagen der Client entspricht dem Slave

                        Normalerweise nicht, wobei man nie so recht weiß, wie die Gateway Hersteller ihre Betriebsarten benamsen.
                        Im reinen Modbus TCP Betrieb ist der Modbus Master der TCP Client und der Modbus Slave der TCP Server.
                        In dem Gateway, das ich verwende muss ich somit auch TCP Server einstellen, damit es funktioniert.

                        Aber du hast schon Recht, es schadet nicht, es auszuprobieren. Wie gesagt, die Gateways haben da manchmal komische Bezeichnungen.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • C Chris87

                          @Alexi ich würde eher sagen der Client entspricht dem Slave

                          P Offline
                          P Offline
                          Paan83
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #38

                          @Chris87
                          @Alexi
                          Folgendes habe ich auf der Webseite vom Hersteller gefunden, hier müsste man ja herausfinden können ob die Einstellung TCP-Server oder Slave sein muss...aber ich bin anscheinend zu blöd dafür. Mit Sicherheit versteht ihr das besser als ich:
                          Anmerkung 2020-07-08 080617.jpg

                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • P Paan83

                            @Chris87
                            @Alexi
                            Folgendes habe ich auf der Webseite vom Hersteller gefunden, hier müsste man ja herausfinden können ob die Einstellung TCP-Server oder Slave sein muss...aber ich bin anscheinend zu blöd dafür. Mit Sicherheit versteht ihr das besser als ich:
                            Anmerkung 2020-07-08 080617.jpg

                            C Offline
                            C Offline
                            Chris87
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #39

                            @Paan83 Lt. Der Anleitung muss er auf Server stehen bleiben @Alexi hatte damit recht.

                            Poste doch nochmal alle aktuellen Einstellungen von deiner Instanz.

                            5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • C Chris87

                              @Paan83 Lt. Der Anleitung muss er auf Server stehen bleiben @Alexi hatte damit recht.

                              Poste doch nochmal alle aktuellen Einstellungen von deiner Instanz.

                              P Offline
                              P Offline
                              Paan83
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #40

                              @Chris87
                              hier sind die aktuellen Einstellungen:
                              3.jpg 2.jpg 1.jpg

                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • P Paan83

                                @Chris87
                                hier sind die aktuellen Einstellungen:
                                3.jpg 2.jpg 1.jpg

                                C Offline
                                C Offline
                                Chris87
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #41

                                @Paan83 Also, setzte mal beide Ports auf 502 im Converter ist der local Port wichtig:

                                7c47a822-eead-48ee-88f5-fd3e992fdf6b-image.png

                                Dann änder mal einfach probehalber die abgefragte adresse in eingangsregister (nicht holding register) aus 2001.
                                Lösche alle anderen registereinträge (holding register).

                                5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

                                P GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • C Chris87

                                  @Paan83 Also, setzte mal beide Ports auf 502 im Converter ist der local Port wichtig:

                                  7c47a822-eead-48ee-88f5-fd3e992fdf6b-image.png

                                  Dann änder mal einfach probehalber die abgefragte adresse in eingangsregister (nicht holding register) aus 2001.
                                  Lösche alle anderen registereinträge (holding register).

                                  P Offline
                                  P Offline
                                  Paan83
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #42

                                  @Chris87
                                  Ich hab jetzt Port und geräte ID im Adapter auf 502 gestellt, und die Verbindung steht jetzt! Ich kanns fast nicht glauben!

                                  1.jpg

                                  Nur holt er sich noch keine Werte ab. Ich hab mal was im Holding und im Inputregister stehen, aber alle Werte stehen auf 0
                                  2.jpg

                                  GaspodeG C 3 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • C Chris87

                                    @Paan83 Also, setzte mal beide Ports auf 502 im Converter ist der local Port wichtig:

                                    7c47a822-eead-48ee-88f5-fd3e992fdf6b-image.png

                                    Dann änder mal einfach probehalber die abgefragte adresse in eingangsregister (nicht holding register) aus 2001.
                                    Lösche alle anderen registereinträge (holding register).

                                    GaspodeG Offline
                                    GaspodeG Offline
                                    Gaspode
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #43

                                    @Chris87 said in Modbus Einstellungen:

                                    Also, setzte mal beide Ports auf 502 im Converter ist der local Port wichtig:

                                    Glaube nicht, dass es am Port liegt. Denn es wird ja die Verbindung aufgebaut und eine Query rausgeschickt.
                                    Entweder antwortet das Gerät gar nicht, oder mit einer Exception (da der Read Timeout sehr hoch ist, vermute ich eine Exception, wenn der Adapter innerhalb einer Sekunde auf gelb geht).

                                    @Paan83
                                    Hast du mal die Adern getauscht? Ist ein beliebter Fehler.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • P Paan83

                                      @Chris87
                                      Ich hab jetzt Port und geräte ID im Adapter auf 502 gestellt, und die Verbindung steht jetzt! Ich kanns fast nicht glauben!

                                      1.jpg

                                      Nur holt er sich noch keine Werte ab. Ich hab mal was im Holding und im Inputregister stehen, aber alle Werte stehen auf 0
                                      2.jpg

                                      GaspodeG Offline
                                      GaspodeG Offline
                                      Gaspode
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #44

                                      @Paan83 said in Modbus Einstellungen:

                                      Nur holt er sich noch keine Werte ab. Ich hab mal was im Holding und im Inputregister stehen, aber alle Werte stehen auf 0

                                      Ein Log wäre hilfreich.

                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • GaspodeG Gaspode

                                        @Paan83 said in Modbus Einstellungen:

                                        Nur holt er sich noch keine Werte ab. Ich hab mal was im Holding und im Inputregister stehen, aber alle Werte stehen auf 0

                                        Ein Log wäre hilfreich.

                                        P Offline
                                        P Offline
                                        Paan83
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #45

                                        @Alexi

                                        undefined2020-07-08 09:29:09.512 - info: host.iobrokerubuntu stopInstance system.adapter.modbus.1 (force=false, process=true)
                                        2020-07-08 09:29:09.512 - info: host.iobrokerubuntu stopInstance system.adapter.modbus.1 send kill signal
                                        2020-07-08 09:29:09.515 - info: modbus.1 (4738) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2020-07-08 09:29:09.516 - debug: modbus.1 (4738) Closing client on purpose.
                                        2020-07-08 09:29:09.517 - info: modbus.1 (4738) terminating
                                        2020-07-08 09:29:09.517 - info: modbus.1 (4738) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2020-07-08 09:29:09.520 - error: modbus.1 (4738) Socket Error
                                        2020-07-08 09:29:09.520 - error: modbus.1 (4738) Client in error state.
                                        2020-07-08 09:29:09.521 - debug: modbus.1 (4738) Socket closed with error
                                        2020-07-08 09:29:09.522 - debug: modbus.1 (4738) Clearing timeout of the current request.
                                        2020-07-08 09:29:09.522 - debug: modbus.1 (4738) Cleaning up request fifo.
                                        2020-07-08 09:29:10.026 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 156 (156)
                                        2020-07-08 09:29:12.024 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 6528
                                        2020-07-08 09:29:12.325 - debug: modbus.1 (6528) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        2020-07-08 09:29:12.343 - debug: modbus.1 (6528) Objects client ready ... initialize now
                                        2020-07-08 09:29:12.345 - debug: modbus.1 (6528) Objects create System PubSub Client
                                        2020-07-08 09:29:12.346 - debug: modbus.1 (6528) Objects create User PubSub Client
                                        2020-07-08 09:29:12.346 - debug: modbus.1 (6528) Objects client initialize lua scripts
                                        2020-07-08 09:29:12.356 - debug: modbus.1 (6528) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        2020-07-08 09:29:12.357 - debug: modbus.1 (6528) objectDB connected
                                        2020-07-08 09:29:12.358 - debug: modbus.1 (6528) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        2020-07-08 09:29:12.363 - debug: modbus.1 (6528) States create User PubSub Client
                                        2020-07-08 09:29:12.365 - debug: modbus.1 (6528) States create System PubSub Client
                                        2020-07-08 09:29:12.372 - debug: modbus.1 (6528) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        2020-07-08 09:29:12.373 - debug: modbus.1 (6528) statesDB connected
                                        2020-07-08 09:29:12.766 - info: modbus.1 (6528) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
                                        2020-07-08 09:29:13.119 - info: modbus.1 (6528) Connected to slave
                                        2020-07-08 09:29:13.120 - debug: modbus.1 (6528) Poll device 502
                                        2020-07-08 09:29:13.121 - debug: modbus.1 (6528) Poll inputRegs DevID(502) address 2200 - 1 bytes
                                        2020-07-08 09:29:13.122 - debug: modbus.1 (6528) Sending pdu to the socket.
                                        2020-07-08 09:29:14.678 - debug: modbus.1 (6528) system.adapter.admin.0: logging false
                                        2020-07-08 09:29:15.334 - debug: modbus.1 (6528) system.adapter.admin.0: logging true
                                        
                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • P Paan83

                                          @Chris87
                                          Ich hab jetzt Port und geräte ID im Adapter auf 502 gestellt, und die Verbindung steht jetzt! Ich kanns fast nicht glauben!

                                          1.jpg

                                          Nur holt er sich noch keine Werte ab. Ich hab mal was im Holding und im Inputregister stehen, aber alle Werte stehen auf 0
                                          2.jpg

                                          GaspodeG Offline
                                          GaspodeG Offline
                                          Gaspode
                                          schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                                          #46

                                          @Paan83 said in Modbus Einstellungen:

                                          geräte ID im Adapter auf 502 gestellt

                                          Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich nehme an, jetzt wird auf den eingestellten Read Timeout von 10 Minuten gewartet und dann geht der Adapter wieder auf gelb.
                                          Setze den Read Timeout mal auf 10000 (also 10s) oder so. Nach meiner Theorie würde der Adapter dann nach 10s auf gelb gehen.

                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          732

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe