Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. [Gelöst] Modbus Einstellungen

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    10
    1
    323

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

[Gelöst] Modbus Einstellungen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
modbusmodbus adapterwärmepumpe
67 Beiträge 11 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 11 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • P Paan83

    @Alexi
    Beim Gateway habe ich nur folgende Auswahlmöglichkeiten:
    mod2.jpg
    den Modbus Adapter habe ich auf RTU over TCP umgestellt:
    mod.jpg
    Auf den Fotos müsste man die Einstellungen doch gut erkennen können. Könnte es denn sein, dass er das Holding Register nicht lesen kann, und deswegen die Verbindung wieder trennt? Vielleicht ist hier noch eine Einstellung falsch

    GaspodeG Offline
    GaspodeG Offline
    Gaspode
    schrieb am zuletzt editiert von
    #19

    @Paan83
    Ich sehe gerade (hatte die ganze Zeit Tomaten auf den Augen): Du musst im Gateway "TCP Server" auswählen.

    P 1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • GaspodeG Gaspode

      @Paan83
      Ich sehe gerade (hatte die ganze Zeit Tomaten auf den Augen): Du musst im Gateway "TCP Server" auswählen.

      P Offline
      P Offline
      Paan83
      schrieb am zuletzt editiert von
      #20

      @Alexi
      Wenn ich TCP Server auswähle, dann kann ich den Remote Port nicht mehr verändern, dieser steht dann auf 8089 grau hinterlegt, aber leider bleibt alles gleich, auch das LOG.
      mod2.jpg

      @Chris87
      Der Adapter wird kurz grün und dann gelb und bleibt auch gelb.
      Hier sind alle Menüs die es im Gateway gibt:
      4.jpg 3.jpg 2.jpg 1.jpg

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • P Paan83

        @Alexi
        Beim Gateway habe ich nur folgende Auswahlmöglichkeiten:
        mod2.jpg
        den Modbus Adapter habe ich auf RTU over TCP umgestellt:
        mod.jpg
        Auf den Fotos müsste man die Einstellungen doch gut erkennen können. Könnte es denn sein, dass er das Holding Register nicht lesen kann, und deswegen die Verbindung wieder trennt? Vielleicht ist hier noch eine Einstellung falsch

        GaspodeG Offline
        GaspodeG Offline
        Gaspode
        schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
        #21

        @Paan83
        So, ich nochmal.
        Das kommt davon, wenn man versucht Fragen so nebenbei zu beantworten.

        Wenn ich die richtige Beschreibung zu deinem Gateway gefunden habe, sollte folgende Einstellung fuktionieren:

        Local Port Number: Die, die du im Modbus Adapter konfiguriert hast
        Work Mode: TCP Server

        Im Modbus Adapter musst du wahrscheinlich "RTU over TCP" auswählen.

        Edit:
        Wenn es dann nicht klappt, mal für den Adapter den Debug Loglevel aktivieren. Da sollte man dann sehen, ob er überhaupt eine Anfrage rausschickt.

        P 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • GaspodeG Gaspode

          @Paan83
          So, ich nochmal.
          Das kommt davon, wenn man versucht Fragen so nebenbei zu beantworten.

          Wenn ich die richtige Beschreibung zu deinem Gateway gefunden habe, sollte folgende Einstellung fuktionieren:

          Local Port Number: Die, die du im Modbus Adapter konfiguriert hast
          Work Mode: TCP Server

          Im Modbus Adapter musst du wahrscheinlich "RTU over TCP" auswählen.

          Edit:
          Wenn es dann nicht klappt, mal für den Adapter den Debug Loglevel aktivieren. Da sollte man dann sehen, ob er überhaupt eine Anfrage rausschickt.

          P Offline
          P Offline
          Paan83
          schrieb am zuletzt editiert von
          #22

          @Alexi
          Danke dir schonmal dass du dir die Zeit nimmst:+1:

          Ich habs jetzt so eingestellt wie du gesagt hast. Und hier ist das LOG dazu:

          undefined2020-07-07 16:43:38.065 - info: host.iobrokerubuntu "system.adapter.modbus.1" enabled
          2020-07-07 16:43:38.081 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 12576
          2020-07-07 16:43:38.387 - debug: modbus.1 (12576) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2020-07-07 16:43:38.430 - debug: modbus.1 (12576) Objects client ready ... initialize now
          2020-07-07 16:43:38.431 - debug: modbus.1 (12576) Objects create System PubSub Client
          2020-07-07 16:43:38.432 - debug: modbus.1 (12576) Objects create User PubSub Client
          2020-07-07 16:43:38.432 - debug: modbus.1 (12576) Objects client initialize lua scripts
          2020-07-07 16:43:38.437 - debug: modbus.1 (12576) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2020-07-07 16:43:38.439 - debug: modbus.1 (12576) objectDB connected
          2020-07-07 16:43:38.440 - debug: modbus.1 (12576) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2020-07-07 16:43:38.445 - debug: modbus.1 (12576) States create User PubSub Client
          2020-07-07 16:43:38.447 - debug: modbus.1 (12576) States create System PubSub Client
          2020-07-07 16:43:38.460 - debug: modbus.1 (12576) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2020-07-07 16:43:38.461 - debug: modbus.1 (12576) statesDB connected
          2020-07-07 16:43:38.773 - info: modbus.1 (12576) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
          2020-07-07 16:43:39.013 - info: modbus.1 (12576) Connected to slave
          2020-07-07 16:43:39.014 - debug: modbus.1 (12576) Poll device 1
          2020-07-07 16:43:39.015 - debug: modbus.1 (12576) Poll holdingRegs DevID(1) address 42201 - 1 bytes
          2020-07-07 16:43:39.016 - debug: modbus.1 (12576) Sending pdu to the socket.
          2020-07-07 16:43:39.021 - debug: modbus.1 (12576) Socket closed with error
          2020-07-07 16:43:39.022 - debug: modbus.1 (12576) Clearing timeout of the current request.
          2020-07-07 16:43:39.022 - debug: modbus.1 (12576) Cleaning up request fifo.
          2020-07-07 16:43:40.023 - debug: modbus.1 (12576) Closing client on purpose.
          2020-07-07 16:43:40.023 - info: modbus.1 (12576) Disconnected from slave 192.168.178.112
          2020-07-07 16:43:42.602 - debug: modbus.1 (12576) system.adapter.admin.0: logging false
          2020-07-07 16:43:44.201 - debug: modbus.1 (12576) system.adapter.admin.0: logging true
          
          GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • C Offline
            C Offline
            Chris87
            schrieb am zuletzt editiert von Chris87
            #23

            Das Problem hatte in anfänglich (als ich angefangen habe mit Modbus zu arbeiten) auch öfters.
            Es glaube es liegt an deinem Datenpunkt.
            wenn du einen Adressbereich eingibst in der der Adapter nichts (richtiges) bekommt bleibt der gelb.
            schau dir nochmal dein Mapping der signale genauer an.
            Edit: Versuch den Datenpunkt ins Eingangsregister zu schieben.

            5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • C Offline
              C Offline
              Chris87
              schrieb am zuletzt editiert von Chris87
              #24

              @Paan83
              "Alias benutzen " ausschalten
              --> Eingangsregister
              Adr. 2200 (nach dem log will dien adapter bei 42201 was abholen, das passiert wenn du die adresse nicht änderst nachdem du das alias ausgeschaltet hast)
              unsigned 16bit big endian

              5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • P Paan83

                @Alexi
                Danke dir schonmal dass du dir die Zeit nimmst:+1:

                Ich habs jetzt so eingestellt wie du gesagt hast. Und hier ist das LOG dazu:

                undefined2020-07-07 16:43:38.065 - info: host.iobrokerubuntu "system.adapter.modbus.1" enabled
                2020-07-07 16:43:38.081 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 12576
                2020-07-07 16:43:38.387 - debug: modbus.1 (12576) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2020-07-07 16:43:38.430 - debug: modbus.1 (12576) Objects client ready ... initialize now
                2020-07-07 16:43:38.431 - debug: modbus.1 (12576) Objects create System PubSub Client
                2020-07-07 16:43:38.432 - debug: modbus.1 (12576) Objects create User PubSub Client
                2020-07-07 16:43:38.432 - debug: modbus.1 (12576) Objects client initialize lua scripts
                2020-07-07 16:43:38.437 - debug: modbus.1 (12576) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2020-07-07 16:43:38.439 - debug: modbus.1 (12576) objectDB connected
                2020-07-07 16:43:38.440 - debug: modbus.1 (12576) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                2020-07-07 16:43:38.445 - debug: modbus.1 (12576) States create User PubSub Client
                2020-07-07 16:43:38.447 - debug: modbus.1 (12576) States create System PubSub Client
                2020-07-07 16:43:38.460 - debug: modbus.1 (12576) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2020-07-07 16:43:38.461 - debug: modbus.1 (12576) statesDB connected
                2020-07-07 16:43:38.773 - info: modbus.1 (12576) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
                2020-07-07 16:43:39.013 - info: modbus.1 (12576) Connected to slave
                2020-07-07 16:43:39.014 - debug: modbus.1 (12576) Poll device 1
                2020-07-07 16:43:39.015 - debug: modbus.1 (12576) Poll holdingRegs DevID(1) address 42201 - 1 bytes
                2020-07-07 16:43:39.016 - debug: modbus.1 (12576) Sending pdu to the socket.
                2020-07-07 16:43:39.021 - debug: modbus.1 (12576) Socket closed with error
                2020-07-07 16:43:39.022 - debug: modbus.1 (12576) Clearing timeout of the current request.
                2020-07-07 16:43:39.022 - debug: modbus.1 (12576) Cleaning up request fifo.
                2020-07-07 16:43:40.023 - debug: modbus.1 (12576) Closing client on purpose.
                2020-07-07 16:43:40.023 - info: modbus.1 (12576) Disconnected from slave 192.168.178.112
                2020-07-07 16:43:42.602 - debug: modbus.1 (12576) system.adapter.admin.0: logging false
                2020-07-07 16:43:44.201 - debug: modbus.1 (12576) system.adapter.admin.0: logging true
                
                GaspodeG Offline
                GaspodeG Offline
                Gaspode
                schrieb am zuletzt editiert von
                #25

                @Paan83
                OK, TCP Verbindung wird aufgebaut und er schickt auch einen Request raus.

                @Chris87 said in Modbus Einstellungen:

                glaube es liegt an deinem Datenpunkt.

                Ja, denke ich auch. Was hast du genau bei Holding Register eingetragen? Mach bitte nochmal nen Screenshot.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • P Offline
                  P Offline
                  Paan83
                  schrieb am zuletzt editiert von Paan83
                  #26

                  Alias benutzen ist aus:
                  Anmerkung 2020-07-06 392.jpg

                  Hier das Holding Register:
                  Anmerkung 2020-07-06 32.jpg
                  Das Selbe habe ich im Eingangsregister eingegeben, auch das hat er nicht geschluckt.

                  Leider immer noch gelb und hier nochmal das Log nachdem ich es so eingestellt habe:

                  undefined2020-07-07 17:55:43.518 - info: host.iobrokerubuntu "system.adapter.modbus.1" enabled
                  2020-07-07 17:55:43.534 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 32461
                  2020-07-07 17:55:43.838 - debug: modbus.1 (32461) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2020-07-07 17:55:43.852 - debug: modbus.1 (32461) Objects client ready ... initialize now
                  2020-07-07 17:55:43.854 - debug: modbus.1 (32461) Objects create System PubSub Client
                  2020-07-07 17:55:43.855 - debug: modbus.1 (32461) Objects create User PubSub Client
                  2020-07-07 17:55:43.855 - debug: modbus.1 (32461) Objects client initialize lua scripts
                  2020-07-07 17:55:43.864 - debug: modbus.1 (32461) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2020-07-07 17:55:43.866 - debug: modbus.1 (32461) objectDB connected
                  2020-07-07 17:55:43.866 - debug: modbus.1 (32461) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2020-07-07 17:55:43.871 - debug: modbus.1 (32461) States create User PubSub Client
                  2020-07-07 17:55:43.872 - debug: modbus.1 (32461) States create System PubSub Client
                  2020-07-07 17:55:43.880 - debug: modbus.1 (32461) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2020-07-07 17:55:43.880 - debug: modbus.1 (32461) statesDB connected
                  2020-07-07 17:55:44.412 - info: modbus.1 (32461) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
                  2020-07-07 17:55:44.647 - info: modbus.1 (32461) Connected to slave
                  2020-07-07 17:55:44.648 - debug: modbus.1 (32461) Poll device 1
                  2020-07-07 17:55:44.649 - debug: modbus.1 (32461) Poll inputRegs DevID(1) address 42201 - 1 bytes
                  2020-07-07 17:55:44.649 - debug: modbus.1 (32461) Sending pdu to the socket.
                  2020-07-07 17:55:44.653 - debug: modbus.1 (32461) Socket closed with error
                  2020-07-07 17:55:44.654 - debug: modbus.1 (32461) Clearing timeout of the current request.
                  2020-07-07 17:55:44.654 - debug: modbus.1 (32461) Cleaning up request fifo.
                  2020-07-07 17:55:45.655 - debug: modbus.1 (32461) Closing client on purpose.
                  2020-07-07 17:55:45.656 - info: modbus.1 (32461) Disconnected from slave 192.168.178.112
                  2020-07-07 17:55:47.457 - debug: modbus.1 (32461) system.adapter.admin.0: logging false
                  2020-07-07 17:55:47.804 - debug: modbus.1 (32461) system.adapter.admin.0: logging true
                  
                  GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • P Paan83

                    Alias benutzen ist aus:
                    Anmerkung 2020-07-06 392.jpg

                    Hier das Holding Register:
                    Anmerkung 2020-07-06 32.jpg
                    Das Selbe habe ich im Eingangsregister eingegeben, auch das hat er nicht geschluckt.

                    Leider immer noch gelb und hier nochmal das Log nachdem ich es so eingestellt habe:

                    undefined2020-07-07 17:55:43.518 - info: host.iobrokerubuntu "system.adapter.modbus.1" enabled
                    2020-07-07 17:55:43.534 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 32461
                    2020-07-07 17:55:43.838 - debug: modbus.1 (32461) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2020-07-07 17:55:43.852 - debug: modbus.1 (32461) Objects client ready ... initialize now
                    2020-07-07 17:55:43.854 - debug: modbus.1 (32461) Objects create System PubSub Client
                    2020-07-07 17:55:43.855 - debug: modbus.1 (32461) Objects create User PubSub Client
                    2020-07-07 17:55:43.855 - debug: modbus.1 (32461) Objects client initialize lua scripts
                    2020-07-07 17:55:43.864 - debug: modbus.1 (32461) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2020-07-07 17:55:43.866 - debug: modbus.1 (32461) objectDB connected
                    2020-07-07 17:55:43.866 - debug: modbus.1 (32461) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2020-07-07 17:55:43.871 - debug: modbus.1 (32461) States create User PubSub Client
                    2020-07-07 17:55:43.872 - debug: modbus.1 (32461) States create System PubSub Client
                    2020-07-07 17:55:43.880 - debug: modbus.1 (32461) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2020-07-07 17:55:43.880 - debug: modbus.1 (32461) statesDB connected
                    2020-07-07 17:55:44.412 - info: modbus.1 (32461) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
                    2020-07-07 17:55:44.647 - info: modbus.1 (32461) Connected to slave
                    2020-07-07 17:55:44.648 - debug: modbus.1 (32461) Poll device 1
                    2020-07-07 17:55:44.649 - debug: modbus.1 (32461) Poll inputRegs DevID(1) address 42201 - 1 bytes
                    2020-07-07 17:55:44.649 - debug: modbus.1 (32461) Sending pdu to the socket.
                    2020-07-07 17:55:44.653 - debug: modbus.1 (32461) Socket closed with error
                    2020-07-07 17:55:44.654 - debug: modbus.1 (32461) Clearing timeout of the current request.
                    2020-07-07 17:55:44.654 - debug: modbus.1 (32461) Cleaning up request fifo.
                    2020-07-07 17:55:45.655 - debug: modbus.1 (32461) Closing client on purpose.
                    2020-07-07 17:55:45.656 - info: modbus.1 (32461) Disconnected from slave 192.168.178.112
                    2020-07-07 17:55:47.457 - debug: modbus.1 (32461) system.adapter.admin.0: logging false
                    2020-07-07 17:55:47.804 - debug: modbus.1 (32461) system.adapter.admin.0: logging true
                    
                    GaspodeG Offline
                    GaspodeG Offline
                    Gaspode
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #27

                    @Paan83
                    Das ist jetzt doppelt gemoppelt.
                    Wenn Du Alias ausschaltest, musst du 2200 eintragen.

                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • GaspodeG Gaspode

                      @Paan83
                      Das ist jetzt doppelt gemoppelt.
                      Wenn Du Alias ausschaltest, musst du 2200 eintragen.

                      P Offline
                      P Offline
                      Paan83
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #28

                      @Alexi
                      okay, ich verstehe. Hab jetzt mal alle Datenpunkte gelöscht und einzeln im Holding und im Eingangsregister versucht mit 2200, aber bei beiden das gleiche:

                      undefined2020-07-07 18:03:20.510 - info: host.iobrokerubuntu stopInstance system.adapter.modbus.1 (force=false, process=true)
                      2020-07-07 18:03:20.511 - info: host.iobrokerubuntu stopInstance system.adapter.modbus.1 send kill signal
                      2020-07-07 18:03:20.515 - info: modbus.1 (17180) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2020-07-07 18:03:20.515 - debug: modbus.1 (17180) Closing client on purpose.
                      2020-07-07 18:03:20.516 - info: modbus.1 (17180) terminating
                      2020-07-07 18:03:20.517 - info: modbus.1 (17180) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2020-07-07 18:03:21.026 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 156 (156)
                      2020-07-07 18:03:23.021 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 19539
                      2020-07-07 18:03:23.323 - debug: modbus.1 (19539) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2020-07-07 18:03:23.338 - debug: modbus.1 (19539) Objects client ready ... initialize now
                      2020-07-07 18:03:23.340 - debug: modbus.1 (19539) Objects create System PubSub Client
                      2020-07-07 18:03:23.340 - debug: modbus.1 (19539) Objects create User PubSub Client
                      2020-07-07 18:03:23.341 - debug: modbus.1 (19539) Objects client initialize lua scripts
                      2020-07-07 18:03:23.349 - debug: modbus.1 (19539) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2020-07-07 18:03:23.352 - debug: modbus.1 (19539) objectDB connected
                      2020-07-07 18:03:23.353 - debug: modbus.1 (19539) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2020-07-07 18:03:23.359 - debug: modbus.1 (19539) States create User PubSub Client
                      2020-07-07 18:03:23.360 - debug: modbus.1 (19539) States create System PubSub Client
                      2020-07-07 18:03:23.373 - debug: modbus.1 (19539) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2020-07-07 18:03:23.373 - debug: modbus.1 (19539) statesDB connected
                      2020-07-07 18:03:23.721 - info: modbus.1 (19539) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
                      2020-07-07 18:03:23.970 - info: modbus.1 (19539) Connected to slave
                      2020-07-07 18:03:23.971 - debug: modbus.1 (19539) Poll device 1
                      2020-07-07 18:03:23.972 - debug: modbus.1 (19539) Poll inputRegs DevID(1) address 2200 - 1 bytes
                      2020-07-07 18:03:23.972 - debug: modbus.1 (19539) Sending pdu to the socket.
                      2020-07-07 18:03:23.979 - debug: modbus.1 (19539) Socket closed with error
                      2020-07-07 18:03:23.979 - debug: modbus.1 (19539) Clearing timeout of the current request.
                      2020-07-07 18:03:23.979 - debug: modbus.1 (19539) Cleaning up request fifo.
                      2020-07-07 18:03:24.980 - debug: modbus.1 (19539) Closing client on purpose.
                      2020-07-07 18:03:24.981 - info: modbus.1 (19539) Disconnected from slave 192.168.178.112
                      2020-07-07 18:03:25.713 - debug: modbus.1 (19539) system.adapter.admin.0: logging false
                      2020-07-07 18:03:27.272 - debug: modbus.1 (19539) system.adapter.admin.0: logging true
                      
                      GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • P Paan83

                        @Alexi
                        okay, ich verstehe. Hab jetzt mal alle Datenpunkte gelöscht und einzeln im Holding und im Eingangsregister versucht mit 2200, aber bei beiden das gleiche:

                        undefined2020-07-07 18:03:20.510 - info: host.iobrokerubuntu stopInstance system.adapter.modbus.1 (force=false, process=true)
                        2020-07-07 18:03:20.511 - info: host.iobrokerubuntu stopInstance system.adapter.modbus.1 send kill signal
                        2020-07-07 18:03:20.515 - info: modbus.1 (17180) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2020-07-07 18:03:20.515 - debug: modbus.1 (17180) Closing client on purpose.
                        2020-07-07 18:03:20.516 - info: modbus.1 (17180) terminating
                        2020-07-07 18:03:20.517 - info: modbus.1 (17180) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2020-07-07 18:03:21.026 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 156 (156)
                        2020-07-07 18:03:23.021 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 19539
                        2020-07-07 18:03:23.323 - debug: modbus.1 (19539) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2020-07-07 18:03:23.338 - debug: modbus.1 (19539) Objects client ready ... initialize now
                        2020-07-07 18:03:23.340 - debug: modbus.1 (19539) Objects create System PubSub Client
                        2020-07-07 18:03:23.340 - debug: modbus.1 (19539) Objects create User PubSub Client
                        2020-07-07 18:03:23.341 - debug: modbus.1 (19539) Objects client initialize lua scripts
                        2020-07-07 18:03:23.349 - debug: modbus.1 (19539) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2020-07-07 18:03:23.352 - debug: modbus.1 (19539) objectDB connected
                        2020-07-07 18:03:23.353 - debug: modbus.1 (19539) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2020-07-07 18:03:23.359 - debug: modbus.1 (19539) States create User PubSub Client
                        2020-07-07 18:03:23.360 - debug: modbus.1 (19539) States create System PubSub Client
                        2020-07-07 18:03:23.373 - debug: modbus.1 (19539) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2020-07-07 18:03:23.373 - debug: modbus.1 (19539) statesDB connected
                        2020-07-07 18:03:23.721 - info: modbus.1 (19539) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
                        2020-07-07 18:03:23.970 - info: modbus.1 (19539) Connected to slave
                        2020-07-07 18:03:23.971 - debug: modbus.1 (19539) Poll device 1
                        2020-07-07 18:03:23.972 - debug: modbus.1 (19539) Poll inputRegs DevID(1) address 2200 - 1 bytes
                        2020-07-07 18:03:23.972 - debug: modbus.1 (19539) Sending pdu to the socket.
                        2020-07-07 18:03:23.979 - debug: modbus.1 (19539) Socket closed with error
                        2020-07-07 18:03:23.979 - debug: modbus.1 (19539) Clearing timeout of the current request.
                        2020-07-07 18:03:23.979 - debug: modbus.1 (19539) Cleaning up request fifo.
                        2020-07-07 18:03:24.980 - debug: modbus.1 (19539) Closing client on purpose.
                        2020-07-07 18:03:24.981 - info: modbus.1 (19539) Disconnected from slave 192.168.178.112
                        2020-07-07 18:03:25.713 - debug: modbus.1 (19539) system.adapter.admin.0: logging false
                        2020-07-07 18:03:27.272 - debug: modbus.1 (19539) system.adapter.admin.0: logging true
                        
                        GaspodeG Offline
                        GaspodeG Offline
                        Gaspode
                        schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                        #29

                        @Paan83
                        Nanu? Jetzt pollt er den aber als Input Register. Sicher, dass du den Datenpunkt auf der Holding Register Seite eingetragen hast?

                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • C Offline
                          C Offline
                          Chris87
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #30

                          Sorry, mein Fehler. Probier die 2000 als eingangsregister.

                          5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • GaspodeG Gaspode

                            @Paan83
                            Nanu? Jetzt pollt er den aber als Input Register. Sicher, dass du den Datenpunkt auf der Holding Register Seite eingetragen hast?

                            P Offline
                            P Offline
                            Paan83
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #31

                            @Alexi
                            ich hatte beide ausprobiert, einmal im Holding- und einmal im Eingangsregister.

                            @Chris87 Ich hab es mit der 2000 versucht

                            Ich werde jetzt nochmal die Verkabelung kontrollieren, und die Einstellungen im Boiler selbst. Vielleicht gibt der dem Converter keine Antwort

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • P Offline
                              P Offline
                              Paan83
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #32

                              Ich habe jetzt den Anschluss kontrolliert. Ich denke jetzt mal nicht dass es an der Verkabelung liegt. Das Verbindungskabel zwischen Boiler und Converter ist gerade mal 50cm lang, und es sind einzelne verdrillte Drähte (Servokabel aus dem Modellbau) mit ungefähr 0,5mm^2. An der Verdrahtung kann es nicht liegen.

                              Ich bin ebenfalls im Boiler alle Einstellungen nochmal durchgegangen. Alles in Ordnung. Das Einzige was ich nicht verstehe, im Menü stellt man einen Parameter ein der heißt "eigene Addresse", und die steht auf 1. Könnte das nicht die Einstellung "Local Port Number" im Converter sein? Ich habs schon ausprobiert, er bleibt trotzdem gelb, aber es klingt für mich logisch dass das diesem Wert entspricht.

                              In der Bedienungsanleitung vom Boiler steht auch was von STBus Alias. Muss man das vieleicht auch mitübergeben?
                              1.jpg

                              GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • C Offline
                                C Offline
                                Chris87
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #33

                                Probier bei dem Converter mal auf TCP Slave zurück zu stellen, da dein IOBroker ja eigentlich der Master ist.
                                und natürlich bei beiden den Port 502 einstellen und den Converter rebooten.

                                5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

                                GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • P Paan83

                                  Ich habe jetzt den Anschluss kontrolliert. Ich denke jetzt mal nicht dass es an der Verkabelung liegt. Das Verbindungskabel zwischen Boiler und Converter ist gerade mal 50cm lang, und es sind einzelne verdrillte Drähte (Servokabel aus dem Modellbau) mit ungefähr 0,5mm^2. An der Verdrahtung kann es nicht liegen.

                                  Ich bin ebenfalls im Boiler alle Einstellungen nochmal durchgegangen. Alles in Ordnung. Das Einzige was ich nicht verstehe, im Menü stellt man einen Parameter ein der heißt "eigene Addresse", und die steht auf 1. Könnte das nicht die Einstellung "Local Port Number" im Converter sein? Ich habs schon ausprobiert, er bleibt trotzdem gelb, aber es klingt für mich logisch dass das diesem Wert entspricht.

                                  In der Bedienungsanleitung vom Boiler steht auch was von STBus Alias. Muss man das vieleicht auch mitübergeben?
                                  1.jpg

                                  GaspodeG Offline
                                  GaspodeG Offline
                                  Gaspode
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #34

                                  @Paan83 said in Modbus Einstellungen:

                                  Parameter ein der heißt "eigene Addresse", und die steht auf 1. Könnte das nicht die Einstellung "Local Port Number" im Converter sein?

                                  Nein. Das ist die Geräte ID, die gibst du ja auch im Modbus Adapter an. Und die ist bei dir 1, sowohl im Boiler als auch im Modbus Adapter.
                                  Hast du mal versucht, die Adern zu tauschen (A und B)? Ansonszen bleibt nur die Fehlersuche auf Protokollebene. Auf TCP Seite könnte man mal mit einem Tool wie Wireshark mithören. Auf serieller Seite bräuchtest du so was.
                                  Das Problem an den einfachen TCP/RS485 Umsetzern ist, dass man nie genau weiß, was sie genau wie umsetzen. Manche können explizit Modbus TCP in Modbus Seriell umsetzen, die wären besser geeignet.

                                  Ich an deiner Stelle würde...

                                  • A und B testweise tauschen
                                  • testweise im Modbus Adapter TCP statt RTU over TCP probieren (da hab ich aber wenig Hoffnung)
                                  • Mit Wireshark auf TCP Seite mithören (ist ziemlich einfach, sag Bescheid, wenn du das angehen willst)
                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • C Chris87

                                    Probier bei dem Converter mal auf TCP Slave zurück zu stellen, da dein IOBroker ja eigentlich der Master ist.
                                    und natürlich bei beiden den Port 502 einstellen und den Converter rebooten.

                                    GaspodeG Offline
                                    GaspodeG Offline
                                    Gaspode
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #35

                                    @Chris87 said in Modbus Einstellungen:

                                    Probier bei dem Converter mal auf TCP Slave zurück zu stellen

                                    "TCP Slave" gibt's im Gateway ja nicht. Nur Server und Client. TCP Server entspricht Modbus Slave, das sollte schon stimmen.

                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • GaspodeG Gaspode

                                      @Chris87 said in Modbus Einstellungen:

                                      Probier bei dem Converter mal auf TCP Slave zurück zu stellen

                                      "TCP Slave" gibt's im Gateway ja nicht. Nur Server und Client. TCP Server entspricht Modbus Slave, das sollte schon stimmen.

                                      C Offline
                                      C Offline
                                      Chris87
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #36

                                      @Alexi ich würde eher sagen der Client entspricht dem Slave

                                      5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

                                      GaspodeG P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • C Chris87

                                        @Alexi ich würde eher sagen der Client entspricht dem Slave

                                        GaspodeG Offline
                                        GaspodeG Offline
                                        Gaspode
                                        schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                                        #37

                                        @Chris87 said in Modbus Einstellungen:

                                        ich würde eher sagen der Client entspricht dem Slave

                                        Normalerweise nicht, wobei man nie so recht weiß, wie die Gateway Hersteller ihre Betriebsarten benamsen.
                                        Im reinen Modbus TCP Betrieb ist der Modbus Master der TCP Client und der Modbus Slave der TCP Server.
                                        In dem Gateway, das ich verwende muss ich somit auch TCP Server einstellen, damit es funktioniert.

                                        Aber du hast schon Recht, es schadet nicht, es auszuprobieren. Wie gesagt, die Gateways haben da manchmal komische Bezeichnungen.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • C Chris87

                                          @Alexi ich würde eher sagen der Client entspricht dem Slave

                                          P Offline
                                          P Offline
                                          Paan83
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #38

                                          @Chris87
                                          @Alexi
                                          Folgendes habe ich auf der Webseite vom Hersteller gefunden, hier müsste man ja herausfinden können ob die Einstellung TCP-Server oder Slave sein muss...aber ich bin anscheinend zu blöd dafür. Mit Sicherheit versteht ihr das besser als ich:
                                          Anmerkung 2020-07-08 080617.jpg

                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          744

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe