Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Hardware
    4. [Gelöst] Modbus Einstellungen

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    [Gelöst] Modbus Einstellungen

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Gaspode
      Gaspode @Paan83 last edited by

      @Paan83
      Ein Log wäre hilfreich...
      Wichtig ist, dass die Ports in Adapter und Gateway gleich sind.

      P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • P
        Paan83 @Gaspode last edited by

        @Alexi
        Hier ist das Log:

        undefined2020-07-07 14:18:51.042 - info: host.iobrokerubuntu "system.adapter.modbus.1" enabled
        2020-07-07 14:18:51.056 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 4372
        2020-07-07 14:18:51.920 - info: modbus.1 (4372) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
        2020-07-07 14:18:52.189 - info: modbus.1 (4372) Connected to slave 192.168.178.112
        2020-07-07 14:18:53.200 - info: modbus.1 (4372) Disconnected from slave 192.168.178.112
        

        Und hier sind nochmal die Einstellungen:
        mod.jpg mod2.jpg

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • C
          Chris87 last edited by

          Verwende viel Modbus TCP, mit RTU/Serial hab ich noch nicht gearbeitet.
          Da gibt es auch eine Einstellung RTU over TCP, schon mal versucht?
          Ebenso ist der Standardport für Modbus TCP der 502.
          Einfach mal probieren.

          P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • P
            Paan83 @Chris87 last edited by

            @Chris87
            Hey, danke für den Tipp,
            ich hab erstmal umgestellt auf RTU over TCP ->keine Veränderung
            dann hab ich den Port im Adapter und im Converter auf 502 geändert. Dann kommt gar keine Verbindung mehr zu stande. Nur wenn ich den Port im Modbus auf 8089 stelle, dann connected er sich für 1s und dann ist die Verbindung wieder weg (siehe LOG im vorherigen Beitrag)

            Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Gaspode
              Gaspode @Paan83 last edited by Gaspode

              @Paan83 said in Modbus Einstellungen:

              Modbus auf 8089 stelle, dann connected er sich für 1s und dann ist die Verbindung wieder weg (siehe LOG im vorherigen Beitrag)

              Wie sieht denn das Log aus, wenn "gar keine Verbindung zu stande" kommt?
              Wenn etwas länger dauert, muss das nicht unbedingt ein Hinweis sein, dass es besser funktioniert.

              Edit: Oh, und du könntest mal den Log Level des Adapters auf Debug stellen, dann sieht man, ob er überhaupt eine Query rausschickt.

              P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • P
                Paan83 @Gaspode last edited by

                @Alexi
                Wenn ich beide auf Port 502 stelle, dann sieht das Log folgendermassen aus:

                undefined2020-07-07 15:30:00.033 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.ical.0 started with pid 21404
                2020-07-07 15:30:03.476 - info: host.iobrokerubuntu "system.adapter.modbus.1" enabled
                2020-07-07 15:30:03.493 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 21453
                2020-07-07 15:30:04.052 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.ical.2 started with pid 21477
                2020-07-07 15:30:04.721 - info: modbus.1 (21453) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
                2020-07-07 15:30:05.213 - error: modbus.1 (21453) Socket Error
                2020-07-07 15:30:05.214 - error: modbus.1 (21453) Client in error state.
                2020-07-07 15:30:05.214 - warn: modbus.1 (21453) On error: {"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.112","port":502}
                2020-07-07 15:30:11.628 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                
                Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Gaspode
                  Gaspode @Paan83 last edited by Gaspode

                  @Paan83
                  Sicher, dass du den Port auf dem Gateway wirksam geändert hast? Denn jetzt wird die Verbindung vom Gateway verweigert.
                  Welchen Port hast du denn im Gateway auf 502 geändert? Local, Remote oder beide? Wenn ich das in der Doku von dem Gateway richtig sehe, ist bei "TCP Client" und "RTU over TCP" "Remote" entscheidend.
                  Wie Chris87 schon geschrieben hat, sollte " RTU over TCP" übrigens die richtige Einstellung sein, da dein Boiler keinen ASCII Übertragungsmodus kann und somit RTU Modus gewählt werden muss).

                  P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • P
                    Paan83 @Gaspode last edited by

                    @Alexi
                    Beim Gateway habe ich nur folgende Auswahlmöglichkeiten:
                    mod2.jpg
                    den Modbus Adapter habe ich auf RTU over TCP umgestellt:
                    mod.jpg
                    Auf den Fotos müsste man die Einstellungen doch gut erkennen können. Könnte es denn sein, dass er das Holding Register nicht lesen kann, und deswegen die Verbindung wieder trennt? Vielleicht ist hier noch eine Einstellung falsch

                    Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • C
                      Chris87 last edited by

                      Bleibt der Adapter gelb oder Rot, bzw. nur der letzte punkt gelb?
                      Was ist unter IP Einstellungen hast da noch was?
                      Schreib deinen Datenpunkt mal in Input Register.
                      MfG

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Gaspode
                        Gaspode @Paan83 last edited by

                        @Paan83
                        Ich sehe gerade (hatte die ganze Zeit Tomaten auf den Augen): Du musst im Gateway "TCP Server" auswählen.

                        P 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • P
                          Paan83 @Gaspode last edited by

                          @Alexi
                          Wenn ich TCP Server auswähle, dann kann ich den Remote Port nicht mehr verändern, dieser steht dann auf 8089 grau hinterlegt, aber leider bleibt alles gleich, auch das LOG.
                          mod2.jpg

                          @Chris87
                          Der Adapter wird kurz grün und dann gelb und bleibt auch gelb.
                          Hier sind alle Menüs die es im Gateway gibt:
                          4.jpg 3.jpg 2.jpg 1.jpg

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Gaspode
                            Gaspode @Paan83 last edited by Gaspode

                            @Paan83
                            So, ich nochmal.
                            Das kommt davon, wenn man versucht Fragen so nebenbei zu beantworten.

                            Wenn ich die richtige Beschreibung zu deinem Gateway gefunden habe, sollte folgende Einstellung fuktionieren:

                            Local Port Number: Die, die du im Modbus Adapter konfiguriert hast
                            Work Mode: TCP Server

                            Im Modbus Adapter musst du wahrscheinlich "RTU over TCP" auswählen.

                            Edit:
                            Wenn es dann nicht klappt, mal für den Adapter den Debug Loglevel aktivieren. Da sollte man dann sehen, ob er überhaupt eine Anfrage rausschickt.

                            P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • P
                              Paan83 @Gaspode last edited by

                              @Alexi
                              Danke dir schonmal dass du dir die Zeit nimmst👍

                              Ich habs jetzt so eingestellt wie du gesagt hast. Und hier ist das LOG dazu:

                              undefined2020-07-07 16:43:38.065 - info: host.iobrokerubuntu "system.adapter.modbus.1" enabled
                              2020-07-07 16:43:38.081 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 12576
                              2020-07-07 16:43:38.387 - debug: modbus.1 (12576) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2020-07-07 16:43:38.430 - debug: modbus.1 (12576) Objects client ready ... initialize now
                              2020-07-07 16:43:38.431 - debug: modbus.1 (12576) Objects create System PubSub Client
                              2020-07-07 16:43:38.432 - debug: modbus.1 (12576) Objects create User PubSub Client
                              2020-07-07 16:43:38.432 - debug: modbus.1 (12576) Objects client initialize lua scripts
                              2020-07-07 16:43:38.437 - debug: modbus.1 (12576) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2020-07-07 16:43:38.439 - debug: modbus.1 (12576) objectDB connected
                              2020-07-07 16:43:38.440 - debug: modbus.1 (12576) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2020-07-07 16:43:38.445 - debug: modbus.1 (12576) States create User PubSub Client
                              2020-07-07 16:43:38.447 - debug: modbus.1 (12576) States create System PubSub Client
                              2020-07-07 16:43:38.460 - debug: modbus.1 (12576) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2020-07-07 16:43:38.461 - debug: modbus.1 (12576) statesDB connected
                              2020-07-07 16:43:38.773 - info: modbus.1 (12576) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
                              2020-07-07 16:43:39.013 - info: modbus.1 (12576) Connected to slave
                              2020-07-07 16:43:39.014 - debug: modbus.1 (12576) Poll device 1
                              2020-07-07 16:43:39.015 - debug: modbus.1 (12576) Poll holdingRegs DevID(1) address 42201 - 1 bytes
                              2020-07-07 16:43:39.016 - debug: modbus.1 (12576) Sending pdu to the socket.
                              2020-07-07 16:43:39.021 - debug: modbus.1 (12576) Socket closed with error
                              2020-07-07 16:43:39.022 - debug: modbus.1 (12576) Clearing timeout of the current request.
                              2020-07-07 16:43:39.022 - debug: modbus.1 (12576) Cleaning up request fifo.
                              2020-07-07 16:43:40.023 - debug: modbus.1 (12576) Closing client on purpose.
                              2020-07-07 16:43:40.023 - info: modbus.1 (12576) Disconnected from slave 192.168.178.112
                              2020-07-07 16:43:42.602 - debug: modbus.1 (12576) system.adapter.admin.0: logging false
                              2020-07-07 16:43:44.201 - debug: modbus.1 (12576) system.adapter.admin.0: logging true
                              
                              Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • C
                                Chris87 last edited by Chris87

                                Das Problem hatte in anfänglich (als ich angefangen habe mit Modbus zu arbeiten) auch öfters.
                                Es glaube es liegt an deinem Datenpunkt.
                                wenn du einen Adressbereich eingibst in der der Adapter nichts (richtiges) bekommt bleibt der gelb.
                                schau dir nochmal dein Mapping der signale genauer an.
                                Edit: Versuch den Datenpunkt ins Eingangsregister zu schieben.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • C
                                  Chris87 last edited by Chris87

                                  @Paan83
                                  "Alias benutzen " ausschalten
                                  --> Eingangsregister
                                  Adr. 2200 (nach dem log will dien adapter bei 42201 was abholen, das passiert wenn du die adresse nicht änderst nachdem du das alias ausgeschaltet hast)
                                  unsigned 16bit big endian

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Gaspode
                                    Gaspode @Paan83 last edited by

                                    @Paan83
                                    OK, TCP Verbindung wird aufgebaut und er schickt auch einen Request raus.

                                    @Chris87 said in Modbus Einstellungen:

                                    glaube es liegt an deinem Datenpunkt.

                                    Ja, denke ich auch. Was hast du genau bei Holding Register eingetragen? Mach bitte nochmal nen Screenshot.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • P
                                      Paan83 last edited by Paan83

                                      Alias benutzen ist aus:
                                      Anmerkung 2020-07-06 392.jpg

                                      Hier das Holding Register:
                                      Anmerkung 2020-07-06 32.jpg
                                      Das Selbe habe ich im Eingangsregister eingegeben, auch das hat er nicht geschluckt.

                                      Leider immer noch gelb und hier nochmal das Log nachdem ich es so eingestellt habe:

                                      undefined2020-07-07 17:55:43.518 - info: host.iobrokerubuntu "system.adapter.modbus.1" enabled
                                      2020-07-07 17:55:43.534 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 32461
                                      2020-07-07 17:55:43.838 - debug: modbus.1 (32461) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      2020-07-07 17:55:43.852 - debug: modbus.1 (32461) Objects client ready ... initialize now
                                      2020-07-07 17:55:43.854 - debug: modbus.1 (32461) Objects create System PubSub Client
                                      2020-07-07 17:55:43.855 - debug: modbus.1 (32461) Objects create User PubSub Client
                                      2020-07-07 17:55:43.855 - debug: modbus.1 (32461) Objects client initialize lua scripts
                                      2020-07-07 17:55:43.864 - debug: modbus.1 (32461) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      2020-07-07 17:55:43.866 - debug: modbus.1 (32461) objectDB connected
                                      2020-07-07 17:55:43.866 - debug: modbus.1 (32461) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      2020-07-07 17:55:43.871 - debug: modbus.1 (32461) States create User PubSub Client
                                      2020-07-07 17:55:43.872 - debug: modbus.1 (32461) States create System PubSub Client
                                      2020-07-07 17:55:43.880 - debug: modbus.1 (32461) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      2020-07-07 17:55:43.880 - debug: modbus.1 (32461) statesDB connected
                                      2020-07-07 17:55:44.412 - info: modbus.1 (32461) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
                                      2020-07-07 17:55:44.647 - info: modbus.1 (32461) Connected to slave
                                      2020-07-07 17:55:44.648 - debug: modbus.1 (32461) Poll device 1
                                      2020-07-07 17:55:44.649 - debug: modbus.1 (32461) Poll inputRegs DevID(1) address 42201 - 1 bytes
                                      2020-07-07 17:55:44.649 - debug: modbus.1 (32461) Sending pdu to the socket.
                                      2020-07-07 17:55:44.653 - debug: modbus.1 (32461) Socket closed with error
                                      2020-07-07 17:55:44.654 - debug: modbus.1 (32461) Clearing timeout of the current request.
                                      2020-07-07 17:55:44.654 - debug: modbus.1 (32461) Cleaning up request fifo.
                                      2020-07-07 17:55:45.655 - debug: modbus.1 (32461) Closing client on purpose.
                                      2020-07-07 17:55:45.656 - info: modbus.1 (32461) Disconnected from slave 192.168.178.112
                                      2020-07-07 17:55:47.457 - debug: modbus.1 (32461) system.adapter.admin.0: logging false
                                      2020-07-07 17:55:47.804 - debug: modbus.1 (32461) system.adapter.admin.0: logging true
                                      
                                      Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Gaspode
                                        Gaspode @Paan83 last edited by

                                        @Paan83
                                        Das ist jetzt doppelt gemoppelt.
                                        Wenn Du Alias ausschaltest, musst du 2200 eintragen.

                                        P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • P
                                          Paan83 @Gaspode last edited by

                                          @Alexi
                                          okay, ich verstehe. Hab jetzt mal alle Datenpunkte gelöscht und einzeln im Holding und im Eingangsregister versucht mit 2200, aber bei beiden das gleiche:

                                          undefined2020-07-07 18:03:20.510 - info: host.iobrokerubuntu stopInstance system.adapter.modbus.1 (force=false, process=true)
                                          2020-07-07 18:03:20.511 - info: host.iobrokerubuntu stopInstance system.adapter.modbus.1 send kill signal
                                          2020-07-07 18:03:20.515 - info: modbus.1 (17180) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2020-07-07 18:03:20.515 - debug: modbus.1 (17180) Closing client on purpose.
                                          2020-07-07 18:03:20.516 - info: modbus.1 (17180) terminating
                                          2020-07-07 18:03:20.517 - info: modbus.1 (17180) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2020-07-07 18:03:21.026 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 156 (156)
                                          2020-07-07 18:03:23.021 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 19539
                                          2020-07-07 18:03:23.323 - debug: modbus.1 (19539) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2020-07-07 18:03:23.338 - debug: modbus.1 (19539) Objects client ready ... initialize now
                                          2020-07-07 18:03:23.340 - debug: modbus.1 (19539) Objects create System PubSub Client
                                          2020-07-07 18:03:23.340 - debug: modbus.1 (19539) Objects create User PubSub Client
                                          2020-07-07 18:03:23.341 - debug: modbus.1 (19539) Objects client initialize lua scripts
                                          2020-07-07 18:03:23.349 - debug: modbus.1 (19539) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2020-07-07 18:03:23.352 - debug: modbus.1 (19539) objectDB connected
                                          2020-07-07 18:03:23.353 - debug: modbus.1 (19539) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2020-07-07 18:03:23.359 - debug: modbus.1 (19539) States create User PubSub Client
                                          2020-07-07 18:03:23.360 - debug: modbus.1 (19539) States create System PubSub Client
                                          2020-07-07 18:03:23.373 - debug: modbus.1 (19539) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2020-07-07 18:03:23.373 - debug: modbus.1 (19539) statesDB connected
                                          2020-07-07 18:03:23.721 - info: modbus.1 (19539) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
                                          2020-07-07 18:03:23.970 - info: modbus.1 (19539) Connected to slave
                                          2020-07-07 18:03:23.971 - debug: modbus.1 (19539) Poll device 1
                                          2020-07-07 18:03:23.972 - debug: modbus.1 (19539) Poll inputRegs DevID(1) address 2200 - 1 bytes
                                          2020-07-07 18:03:23.972 - debug: modbus.1 (19539) Sending pdu to the socket.
                                          2020-07-07 18:03:23.979 - debug: modbus.1 (19539) Socket closed with error
                                          2020-07-07 18:03:23.979 - debug: modbus.1 (19539) Clearing timeout of the current request.
                                          2020-07-07 18:03:23.979 - debug: modbus.1 (19539) Cleaning up request fifo.
                                          2020-07-07 18:03:24.980 - debug: modbus.1 (19539) Closing client on purpose.
                                          2020-07-07 18:03:24.981 - info: modbus.1 (19539) Disconnected from slave 192.168.178.112
                                          2020-07-07 18:03:25.713 - debug: modbus.1 (19539) system.adapter.admin.0: logging false
                                          2020-07-07 18:03:27.272 - debug: modbus.1 (19539) system.adapter.admin.0: logging true
                                          
                                          Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Gaspode
                                            Gaspode @Paan83 last edited by Gaspode

                                            @Paan83
                                            Nanu? Jetzt pollt er den aber als Input Register. Sicher, dass du den Datenpunkt auf der Holding Register Seite eingetragen hast?

                                            P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            945
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            modbus modbus adapter wärmepumpe
                                            11
                                            67
                                            12561
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo