Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. [Gelöst] Modbus Einstellungen

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    324

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

[Gelöst] Modbus Einstellungen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
modbusmodbus adapterwärmepumpe
67 Beiträge 11 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 11 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • GaspodeG Gaspode

    @Paan83
    Hab jetzt nicht alle Einstellungen kontrolliert, aber beim ioBroker Modbus Adapter musst du bei Holding Registers noch die Holding Register Basisadresse auf dein Register draufaddieren. Wenn du also Holding Register2001 lesen willst, dann 40001+2200 = 42201.
    Damit sollte schonmal die Fehlermeldung "Invalis Holding Register Address" verschwinden.

    Edit: Oder wie mein Vorredner schrieb, Haken bei Alias rausnehmen. Hatte ich gerade überlesen.
    Nochmal Edit: Ich sehe gerade, dass du die Startadresse bei Hoding Registers auf 2000 geändert hast. Die sollte nicht geändert werden und 40001 betragen (Modbus Standard).

    P Offline
    P Offline
    Paan83
    schrieb am zuletzt editiert von Paan83
    #5

    @Alexi
    Danke für den Hinweis, durch das Ändern des Holding Registers ist schonmal die Fehlermeldung verschwunden. Jedoch wechselt der Status jetzt noch schneller von grün auf gelb. Sobald die Instanz läuft wird sie kurz grün und direkt wieder gelb.

    undefined2020-07-07 08:39:54.642 - info: modbus.1 (6176) Connected to slave 192.168.178.112
    2020-07-07 08:39:54.858 - info: host.iobrokerubuntu "system.adapter.modbus.1" disabled
    2020-07-07 08:39:54.859 - info: host.iobrokerubuntu stopInstance system.adapter.modbus.1 (force=false, process=true)
    2020-07-07 08:39:54.861 - info: host.iobrokerubuntu stopInstance system.adapter.modbus.1 send kill signal
    2020-07-07 08:39:54.864 - info: modbus.1 (6176) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2020-07-07 08:39:54.865 - info: modbus.1 (6176) terminating
    2020-07-07 08:39:54.866 - info: modbus.1 (6176) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2020-07-07 08:39:55.379 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 156 (156)
    2020-07-07 08:39:56.643 - info: host.iobrokerubuntu "system.adapter.modbus.1" enabled
    2020-07-07 08:39:56.654 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 29600
    2020-07-07 08:39:57.402 - info: modbus.1 (29600) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
    2020-07-07 08:39:57.771 - info: modbus.1 (29600) Connected to slave 192.168.178.112
    2020-07-07 08:39:58.782 - info: modbus.1 (29600) Disconnected from slave 192.168.178.112
    

    Vielleicht kann mir jemand anhand des LOGs weiterhelfen?

    Im Menü des Converters gibt es noch eine Einstellseite, aber ich habe keinen blassen Schimmer was ich hier einstellen soll:
    Anmerkung 2020-07-07 094446.jpg

    GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • P Paan83

      @Alexi
      Danke für den Hinweis, durch das Ändern des Holding Registers ist schonmal die Fehlermeldung verschwunden. Jedoch wechselt der Status jetzt noch schneller von grün auf gelb. Sobald die Instanz läuft wird sie kurz grün und direkt wieder gelb.

      undefined2020-07-07 08:39:54.642 - info: modbus.1 (6176) Connected to slave 192.168.178.112
      2020-07-07 08:39:54.858 - info: host.iobrokerubuntu "system.adapter.modbus.1" disabled
      2020-07-07 08:39:54.859 - info: host.iobrokerubuntu stopInstance system.adapter.modbus.1 (force=false, process=true)
      2020-07-07 08:39:54.861 - info: host.iobrokerubuntu stopInstance system.adapter.modbus.1 send kill signal
      2020-07-07 08:39:54.864 - info: modbus.1 (6176) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2020-07-07 08:39:54.865 - info: modbus.1 (6176) terminating
      2020-07-07 08:39:54.866 - info: modbus.1 (6176) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2020-07-07 08:39:55.379 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 156 (156)
      2020-07-07 08:39:56.643 - info: host.iobrokerubuntu "system.adapter.modbus.1" enabled
      2020-07-07 08:39:56.654 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 29600
      2020-07-07 08:39:57.402 - info: modbus.1 (29600) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
      2020-07-07 08:39:57.771 - info: modbus.1 (29600) Connected to slave 192.168.178.112
      2020-07-07 08:39:58.782 - info: modbus.1 (29600) Disconnected from slave 192.168.178.112
      

      Vielleicht kann mir jemand anhand des LOGs weiterhelfen?

      Im Menü des Converters gibt es noch eine Einstellseite, aber ich habe keinen blassen Schimmer was ich hier einstellen soll:
      Anmerkung 2020-07-07 094446.jpg

      GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      schrieb am zuletzt editiert von
      #6

      @Paan83
      Sieht für mich so aus, als ob der Adapter erst gar keine TCP Verbindung zum Gateway aufbauen kann.
      Ich würde mal bei Remote Port Number die 8089 eintragen.

      P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • GaspodeG Gaspode

        @Paan83
        Sieht für mich so aus, als ob der Adapter erst gar keine TCP Verbindung zum Gateway aufbauen kann.
        Ich würde mal bei Remote Port Number die 8089 eintragen.

        P Offline
        P Offline
        Paan83
        schrieb am zuletzt editiert von Paan83
        #7

        @Alexi
        Remote Port scheint doch der Port vom ioBroker zu sein, da ich ja auch die Remote IP eingeben soll, und der Port müsste ja in diesem Fall die 8081 sein oder nicht?
        Anmerkung 2020-07-07 094446.jpg
        Aber leider immer noch gelb...

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
          #8

          @Paan83 said in Modbus Einstellungen:

          Remote Port scheint doch der Port vom ioBroker zu sein, da ich ja auch die Remote IP eingeben soll, und der Port müsste ja in diesem Fall die 8081 sein

          Nee, auf keinen Fall. Der Port gibt an, über welchen Port der Server = Modbus Adapter mit dem Gateway komuniziert. Den trägst du ja in der Adapterkonfiguration bei "Allgemein" ein. Modbus TCP Standard wäre übrigens 8899 502, aber solange die zueinander passen, ist das Wurscht.
          Der Webserver Port des ioBrokers hat da absolut nix zu suchen.

          P 1 Antwort Letzte Antwort
          -1
          • GaspodeG Gaspode

            @Paan83 said in Modbus Einstellungen:

            Remote Port scheint doch der Port vom ioBroker zu sein, da ich ja auch die Remote IP eingeben soll, und der Port müsste ja in diesem Fall die 8081 sein

            Nee, auf keinen Fall. Der Port gibt an, über welchen Port der Server = Modbus Adapter mit dem Gateway komuniziert. Den trägst du ja in der Adapterkonfiguration bei "Allgemein" ein. Modbus TCP Standard wäre übrigens 8899 502, aber solange die zueinander passen, ist das Wurscht.
            Der Webserver Port des ioBrokers hat da absolut nix zu suchen.

            P Offline
            P Offline
            Paan83
            schrieb am zuletzt editiert von
            #9

            @Alexi
            ah okay verstehe. Ich hab mal versucht im Modbus Adapter unter Port und im Converter unter Remote Port die 8899 einzutragen, aber dann bekommt er gar keine Verbindung mehr hin. Der Status wird nur kurz grün, wenn im ioBroker unter Port die 8089 eingetragen ist. Ich weiss leider nicht was ich jetzt noch machen soll

            GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • P Paan83

              @Alexi
              ah okay verstehe. Ich hab mal versucht im Modbus Adapter unter Port und im Converter unter Remote Port die 8899 einzutragen, aber dann bekommt er gar keine Verbindung mehr hin. Der Status wird nur kurz grün, wenn im ioBroker unter Port die 8089 eingetragen ist. Ich weiss leider nicht was ich jetzt noch machen soll

              GaspodeG Offline
              GaspodeG Offline
              Gaspode
              schrieb am zuletzt editiert von
              #10

              @Paan83
              Ein Log wäre hilfreich...
              Wichtig ist, dass die Ports in Adapter und Gateway gleich sind.

              P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • GaspodeG Gaspode

                @Paan83
                Ein Log wäre hilfreich...
                Wichtig ist, dass die Ports in Adapter und Gateway gleich sind.

                P Offline
                P Offline
                Paan83
                schrieb am zuletzt editiert von
                #11

                @Alexi
                Hier ist das Log:

                undefined2020-07-07 14:18:51.042 - info: host.iobrokerubuntu "system.adapter.modbus.1" enabled
                2020-07-07 14:18:51.056 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 4372
                2020-07-07 14:18:51.920 - info: modbus.1 (4372) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
                2020-07-07 14:18:52.189 - info: modbus.1 (4372) Connected to slave 192.168.178.112
                2020-07-07 14:18:53.200 - info: modbus.1 (4372) Disconnected from slave 192.168.178.112
                

                Und hier sind nochmal die Einstellungen:
                mod.jpg mod2.jpg

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • C Offline
                  C Offline
                  Chris87
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #12

                  Verwende viel Modbus TCP, mit RTU/Serial hab ich noch nicht gearbeitet.
                  Da gibt es auch eine Einstellung RTU over TCP, schon mal versucht?
                  Ebenso ist der Standardport für Modbus TCP der 502.
                  Einfach mal probieren.

                  5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • C Chris87

                    Verwende viel Modbus TCP, mit RTU/Serial hab ich noch nicht gearbeitet.
                    Da gibt es auch eine Einstellung RTU over TCP, schon mal versucht?
                    Ebenso ist der Standardport für Modbus TCP der 502.
                    Einfach mal probieren.

                    P Offline
                    P Offline
                    Paan83
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #13

                    @Chris87
                    Hey, danke für den Tipp,
                    ich hab erstmal umgestellt auf RTU over TCP ->keine Veränderung
                    dann hab ich den Port im Adapter und im Converter auf 502 geändert. Dann kommt gar keine Verbindung mehr zu stande. Nur wenn ich den Port im Modbus auf 8089 stelle, dann connected er sich für 1s und dann ist die Verbindung wieder weg (siehe LOG im vorherigen Beitrag)

                    GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • P Paan83

                      @Chris87
                      Hey, danke für den Tipp,
                      ich hab erstmal umgestellt auf RTU over TCP ->keine Veränderung
                      dann hab ich den Port im Adapter und im Converter auf 502 geändert. Dann kommt gar keine Verbindung mehr zu stande. Nur wenn ich den Port im Modbus auf 8089 stelle, dann connected er sich für 1s und dann ist die Verbindung wieder weg (siehe LOG im vorherigen Beitrag)

                      GaspodeG Offline
                      GaspodeG Offline
                      Gaspode
                      schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                      #14

                      @Paan83 said in Modbus Einstellungen:

                      Modbus auf 8089 stelle, dann connected er sich für 1s und dann ist die Verbindung wieder weg (siehe LOG im vorherigen Beitrag)

                      Wie sieht denn das Log aus, wenn "gar keine Verbindung zu stande" kommt?
                      Wenn etwas länger dauert, muss das nicht unbedingt ein Hinweis sein, dass es besser funktioniert.

                      Edit: Oh, und du könntest mal den Log Level des Adapters auf Debug stellen, dann sieht man, ob er überhaupt eine Query rausschickt.

                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • GaspodeG Gaspode

                        @Paan83 said in Modbus Einstellungen:

                        Modbus auf 8089 stelle, dann connected er sich für 1s und dann ist die Verbindung wieder weg (siehe LOG im vorherigen Beitrag)

                        Wie sieht denn das Log aus, wenn "gar keine Verbindung zu stande" kommt?
                        Wenn etwas länger dauert, muss das nicht unbedingt ein Hinweis sein, dass es besser funktioniert.

                        Edit: Oh, und du könntest mal den Log Level des Adapters auf Debug stellen, dann sieht man, ob er überhaupt eine Query rausschickt.

                        P Offline
                        P Offline
                        Paan83
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #15

                        @Alexi
                        Wenn ich beide auf Port 502 stelle, dann sieht das Log folgendermassen aus:

                        undefined2020-07-07 15:30:00.033 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.ical.0 started with pid 21404
                        2020-07-07 15:30:03.476 - info: host.iobrokerubuntu "system.adapter.modbus.1" enabled
                        2020-07-07 15:30:03.493 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 21453
                        2020-07-07 15:30:04.052 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.ical.2 started with pid 21477
                        2020-07-07 15:30:04.721 - info: modbus.1 (21453) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
                        2020-07-07 15:30:05.213 - error: modbus.1 (21453) Socket Error
                        2020-07-07 15:30:05.214 - error: modbus.1 (21453) Client in error state.
                        2020-07-07 15:30:05.214 - warn: modbus.1 (21453) On error: {"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.112","port":502}
                        2020-07-07 15:30:11.628 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        
                        GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • P Paan83

                          @Alexi
                          Wenn ich beide auf Port 502 stelle, dann sieht das Log folgendermassen aus:

                          undefined2020-07-07 15:30:00.033 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.ical.0 started with pid 21404
                          2020-07-07 15:30:03.476 - info: host.iobrokerubuntu "system.adapter.modbus.1" enabled
                          2020-07-07 15:30:03.493 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 21453
                          2020-07-07 15:30:04.052 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.ical.2 started with pid 21477
                          2020-07-07 15:30:04.721 - info: modbus.1 (21453) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
                          2020-07-07 15:30:05.213 - error: modbus.1 (21453) Socket Error
                          2020-07-07 15:30:05.214 - error: modbus.1 (21453) Client in error state.
                          2020-07-07 15:30:05.214 - warn: modbus.1 (21453) On error: {"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.112","port":502}
                          2020-07-07 15:30:11.628 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          
                          GaspodeG Offline
                          GaspodeG Offline
                          Gaspode
                          schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                          #16

                          @Paan83
                          Sicher, dass du den Port auf dem Gateway wirksam geändert hast? Denn jetzt wird die Verbindung vom Gateway verweigert.
                          Welchen Port hast du denn im Gateway auf 502 geändert? Local, Remote oder beide? Wenn ich das in der Doku von dem Gateway richtig sehe, ist bei "TCP Client" und "RTU over TCP" "Remote" entscheidend.
                          Wie Chris87 schon geschrieben hat, sollte " RTU over TCP" übrigens die richtige Einstellung sein, da dein Boiler keinen ASCII Übertragungsmodus kann und somit RTU Modus gewählt werden muss).

                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • GaspodeG Gaspode

                            @Paan83
                            Sicher, dass du den Port auf dem Gateway wirksam geändert hast? Denn jetzt wird die Verbindung vom Gateway verweigert.
                            Welchen Port hast du denn im Gateway auf 502 geändert? Local, Remote oder beide? Wenn ich das in der Doku von dem Gateway richtig sehe, ist bei "TCP Client" und "RTU over TCP" "Remote" entscheidend.
                            Wie Chris87 schon geschrieben hat, sollte " RTU over TCP" übrigens die richtige Einstellung sein, da dein Boiler keinen ASCII Übertragungsmodus kann und somit RTU Modus gewählt werden muss).

                            P Offline
                            P Offline
                            Paan83
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #17

                            @Alexi
                            Beim Gateway habe ich nur folgende Auswahlmöglichkeiten:
                            mod2.jpg
                            den Modbus Adapter habe ich auf RTU over TCP umgestellt:
                            mod.jpg
                            Auf den Fotos müsste man die Einstellungen doch gut erkennen können. Könnte es denn sein, dass er das Holding Register nicht lesen kann, und deswegen die Verbindung wieder trennt? Vielleicht ist hier noch eine Einstellung falsch

                            GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • C Offline
                              C Offline
                              Chris87
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #18

                              Bleibt der Adapter gelb oder Rot, bzw. nur der letzte punkt gelb?
                              Was ist unter IP Einstellungen hast da noch was?
                              Schreib deinen Datenpunkt mal in Input Register.
                              MfG

                              5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • P Paan83

                                @Alexi
                                Beim Gateway habe ich nur folgende Auswahlmöglichkeiten:
                                mod2.jpg
                                den Modbus Adapter habe ich auf RTU over TCP umgestellt:
                                mod.jpg
                                Auf den Fotos müsste man die Einstellungen doch gut erkennen können. Könnte es denn sein, dass er das Holding Register nicht lesen kann, und deswegen die Verbindung wieder trennt? Vielleicht ist hier noch eine Einstellung falsch

                                GaspodeG Offline
                                GaspodeG Offline
                                Gaspode
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #19

                                @Paan83
                                Ich sehe gerade (hatte die ganze Zeit Tomaten auf den Augen): Du musst im Gateway "TCP Server" auswählen.

                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • GaspodeG Gaspode

                                  @Paan83
                                  Ich sehe gerade (hatte die ganze Zeit Tomaten auf den Augen): Du musst im Gateway "TCP Server" auswählen.

                                  P Offline
                                  P Offline
                                  Paan83
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #20

                                  @Alexi
                                  Wenn ich TCP Server auswähle, dann kann ich den Remote Port nicht mehr verändern, dieser steht dann auf 8089 grau hinterlegt, aber leider bleibt alles gleich, auch das LOG.
                                  mod2.jpg

                                  @Chris87
                                  Der Adapter wird kurz grün und dann gelb und bleibt auch gelb.
                                  Hier sind alle Menüs die es im Gateway gibt:
                                  4.jpg 3.jpg 2.jpg 1.jpg

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • P Paan83

                                    @Alexi
                                    Beim Gateway habe ich nur folgende Auswahlmöglichkeiten:
                                    mod2.jpg
                                    den Modbus Adapter habe ich auf RTU over TCP umgestellt:
                                    mod.jpg
                                    Auf den Fotos müsste man die Einstellungen doch gut erkennen können. Könnte es denn sein, dass er das Holding Register nicht lesen kann, und deswegen die Verbindung wieder trennt? Vielleicht ist hier noch eine Einstellung falsch

                                    GaspodeG Offline
                                    GaspodeG Offline
                                    Gaspode
                                    schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                                    #21

                                    @Paan83
                                    So, ich nochmal.
                                    Das kommt davon, wenn man versucht Fragen so nebenbei zu beantworten.

                                    Wenn ich die richtige Beschreibung zu deinem Gateway gefunden habe, sollte folgende Einstellung fuktionieren:

                                    Local Port Number: Die, die du im Modbus Adapter konfiguriert hast
                                    Work Mode: TCP Server

                                    Im Modbus Adapter musst du wahrscheinlich "RTU over TCP" auswählen.

                                    Edit:
                                    Wenn es dann nicht klappt, mal für den Adapter den Debug Loglevel aktivieren. Da sollte man dann sehen, ob er überhaupt eine Anfrage rausschickt.

                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • GaspodeG Gaspode

                                      @Paan83
                                      So, ich nochmal.
                                      Das kommt davon, wenn man versucht Fragen so nebenbei zu beantworten.

                                      Wenn ich die richtige Beschreibung zu deinem Gateway gefunden habe, sollte folgende Einstellung fuktionieren:

                                      Local Port Number: Die, die du im Modbus Adapter konfiguriert hast
                                      Work Mode: TCP Server

                                      Im Modbus Adapter musst du wahrscheinlich "RTU over TCP" auswählen.

                                      Edit:
                                      Wenn es dann nicht klappt, mal für den Adapter den Debug Loglevel aktivieren. Da sollte man dann sehen, ob er überhaupt eine Anfrage rausschickt.

                                      P Offline
                                      P Offline
                                      Paan83
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #22

                                      @Alexi
                                      Danke dir schonmal dass du dir die Zeit nimmst:+1:

                                      Ich habs jetzt so eingestellt wie du gesagt hast. Und hier ist das LOG dazu:

                                      undefined2020-07-07 16:43:38.065 - info: host.iobrokerubuntu "system.adapter.modbus.1" enabled
                                      2020-07-07 16:43:38.081 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 12576
                                      2020-07-07 16:43:38.387 - debug: modbus.1 (12576) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      2020-07-07 16:43:38.430 - debug: modbus.1 (12576) Objects client ready ... initialize now
                                      2020-07-07 16:43:38.431 - debug: modbus.1 (12576) Objects create System PubSub Client
                                      2020-07-07 16:43:38.432 - debug: modbus.1 (12576) Objects create User PubSub Client
                                      2020-07-07 16:43:38.432 - debug: modbus.1 (12576) Objects client initialize lua scripts
                                      2020-07-07 16:43:38.437 - debug: modbus.1 (12576) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      2020-07-07 16:43:38.439 - debug: modbus.1 (12576) objectDB connected
                                      2020-07-07 16:43:38.440 - debug: modbus.1 (12576) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      2020-07-07 16:43:38.445 - debug: modbus.1 (12576) States create User PubSub Client
                                      2020-07-07 16:43:38.447 - debug: modbus.1 (12576) States create System PubSub Client
                                      2020-07-07 16:43:38.460 - debug: modbus.1 (12576) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      2020-07-07 16:43:38.461 - debug: modbus.1 (12576) statesDB connected
                                      2020-07-07 16:43:38.773 - info: modbus.1 (12576) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
                                      2020-07-07 16:43:39.013 - info: modbus.1 (12576) Connected to slave
                                      2020-07-07 16:43:39.014 - debug: modbus.1 (12576) Poll device 1
                                      2020-07-07 16:43:39.015 - debug: modbus.1 (12576) Poll holdingRegs DevID(1) address 42201 - 1 bytes
                                      2020-07-07 16:43:39.016 - debug: modbus.1 (12576) Sending pdu to the socket.
                                      2020-07-07 16:43:39.021 - debug: modbus.1 (12576) Socket closed with error
                                      2020-07-07 16:43:39.022 - debug: modbus.1 (12576) Clearing timeout of the current request.
                                      2020-07-07 16:43:39.022 - debug: modbus.1 (12576) Cleaning up request fifo.
                                      2020-07-07 16:43:40.023 - debug: modbus.1 (12576) Closing client on purpose.
                                      2020-07-07 16:43:40.023 - info: modbus.1 (12576) Disconnected from slave 192.168.178.112
                                      2020-07-07 16:43:42.602 - debug: modbus.1 (12576) system.adapter.admin.0: logging false
                                      2020-07-07 16:43:44.201 - debug: modbus.1 (12576) system.adapter.admin.0: logging true
                                      
                                      GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • C Offline
                                        C Offline
                                        Chris87
                                        schrieb am zuletzt editiert von Chris87
                                        #23

                                        Das Problem hatte in anfänglich (als ich angefangen habe mit Modbus zu arbeiten) auch öfters.
                                        Es glaube es liegt an deinem Datenpunkt.
                                        wenn du einen Adressbereich eingibst in der der Adapter nichts (richtiges) bekommt bleibt der gelb.
                                        schau dir nochmal dein Mapping der signale genauer an.
                                        Edit: Versuch den Datenpunkt ins Eingangsregister zu schieben.

                                        5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • C Offline
                                          C Offline
                                          Chris87
                                          schrieb am zuletzt editiert von Chris87
                                          #24

                                          @Paan83
                                          "Alias benutzen " ausschalten
                                          --> Eingangsregister
                                          Adr. 2200 (nach dem log will dien adapter bei 42201 was abholen, das passiert wenn du die adresse nicht änderst nachdem du das alias ausgeschaltet hast)
                                          unsigned 16bit big endian

                                          5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          596

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe