  4. [Gelöst] Modbus Einstellungen

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    324

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

[Gelöst] Modbus Einstellungen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
modbusmodbus adapterwärmepumpe
67 Beiträge 11 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 11 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • ? Offline
    ? Offline
    Ein ehemaliger Benutzer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #2

    Haken bei Aliases benutzen raus und IMMER mit dem grünem Haken abspeichern.
    Einfach ENTER drücken reicht NICHT !
    (Meine Erfahrung. Modbus ist nicht meins. Viel zu Anfällig für Fehler)

    P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • P Paan83

      Hallo, ich bräuchte Hilfe beim Einstellen von Modbus. Ich habe einen neuen Boiler mit Wärmepumpe von Ochsner erworben, und möchte diesen über Modbus auslesen. Dazu hab ich mir einen RS485 to Ethernet Converter besorgt:
      Anmerkung 2020-07-06 1008.jpg
      Dieser soll die Verbindung zum ioBroker herstellen. Die Anschlüsse A, B und G sind über 50cm lange Drähte ohne Isolation mit dem Boiler verbunden. Die andere Seite ist mit einem CAT7 Kabel an meinem Netzwerk angeschlossen.
      Nachdem alles angeschlossen war, und eingeschaltet wurde, hat der Converter eine IP Adresse (192.168.178.112) bekommen, und konnte so auf das Menü des Konverters zugreifen. Folgende Einstellungen habe ich getätigt:
      Anmerkung 2020-07-06 09392.jpg
      Baudrate ist 9600, ist auch so im Boiler eingestellt. Data Size und Parity müssten auch stimmen, hab ich mal so aus der Anleitung entnommen (siehe Bild unten). Remote Server, müsste ja die IP vom IoBroker sein. Local Port und Remote Port weiss ich nicht genau was ich einstellen soll.
      Hier sind jetzt die Einstellungen die ich im ioBroker eingestellt habe:
      Anmerkung 2020-07-06 392.jpg
      Anmerkung 2020-07-06 32.jpg

      Wenn ich den Modbus Adapter starte, wird dieser für 8s grün und dann gelb. Im LOG steht dann folgendes:

      Anmerkung 2020-07-06 115038.jpg

      Leider kann ich das nicht richtig deuten. In der Anleitung stehen Addressen zwischen 2000 und 2204. Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
      Anmerkung 2020-07-06 093927.jpg
      Anmerkung 2020-07-06 0939272.jpg

      Danke euch
      Christophe

      GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
      #3

      @Paan83
      Hab jetzt nicht alle Einstellungen kontrolliert, aber beim ioBroker Modbus Adapter musst du bei Holding Registers noch die Holding Register Basisadresse auf dein Register draufaddieren. Wenn du also Holding Register2001 lesen willst, dann 40001+2200 = 42201.
      Damit sollte schonmal die Fehlermeldung "Invalis Holding Register Address" verschwinden.

      Edit: Oder wie mein Vorredner schrieb, Haken bei Alias rausnehmen. Hatte ich gerade überlesen.
      Nochmal Edit: Ich sehe gerade, dass du die Startadresse bei Hoding Registers auf 2000 geändert hast. Die sollte nicht geändert werden und 40001 betragen (Modbus Standard).

      P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • ? Ein ehemaliger Benutzer

        Haken bei Aliases benutzen raus und IMMER mit dem grünem Haken abspeichern.
        Einfach ENTER drücken reicht NICHT !
        (Meine Erfahrung. Modbus ist nicht meins. Viel zu Anfällig für Fehler)

        P Offline
        P Offline
        Paan83
        schrieb am zuletzt editiert von
        #4

        @Blechsoldat
        Hallo,
        danke für deine Anregung. Haken bei Aliases ist raus. Das mit dem grünen Haken bestätigen ist mir auch schon aufgefallen :)

        Meinen Wechselrichter lese ich seid einem Jahr ohne Probleme mit Modbus aus. Womit hast du Probleme?

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • GaspodeG Gaspode

          @Paan83
          Hab jetzt nicht alle Einstellungen kontrolliert, aber beim ioBroker Modbus Adapter musst du bei Holding Registers noch die Holding Register Basisadresse auf dein Register draufaddieren. Wenn du also Holding Register2001 lesen willst, dann 40001+2200 = 42201.
          Damit sollte schonmal die Fehlermeldung "Invalis Holding Register Address" verschwinden.

          Edit: Oder wie mein Vorredner schrieb, Haken bei Alias rausnehmen. Hatte ich gerade überlesen.
          Nochmal Edit: Ich sehe gerade, dass du die Startadresse bei Hoding Registers auf 2000 geändert hast. Die sollte nicht geändert werden und 40001 betragen (Modbus Standard).

          P Offline
          P Offline
          Paan83
          schrieb am zuletzt editiert von Paan83
          #5

          @Alexi
          Danke für den Hinweis, durch das Ändern des Holding Registers ist schonmal die Fehlermeldung verschwunden. Jedoch wechselt der Status jetzt noch schneller von grün auf gelb. Sobald die Instanz läuft wird sie kurz grün und direkt wieder gelb.

          undefined2020-07-07 08:39:54.642 - info: modbus.1 (6176) Connected to slave 192.168.178.112
          2020-07-07 08:39:54.858 - info: host.iobrokerubuntu "system.adapter.modbus.1" disabled
          2020-07-07 08:39:54.859 - info: host.iobrokerubuntu stopInstance system.adapter.modbus.1 (force=false, process=true)
          2020-07-07 08:39:54.861 - info: host.iobrokerubuntu stopInstance system.adapter.modbus.1 send kill signal
          2020-07-07 08:39:54.864 - info: modbus.1 (6176) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2020-07-07 08:39:54.865 - info: modbus.1 (6176) terminating
          2020-07-07 08:39:54.866 - info: modbus.1 (6176) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2020-07-07 08:39:55.379 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 156 (156)
          2020-07-07 08:39:56.643 - info: host.iobrokerubuntu "system.adapter.modbus.1" enabled
          2020-07-07 08:39:56.654 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 29600
          2020-07-07 08:39:57.402 - info: modbus.1 (29600) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
          2020-07-07 08:39:57.771 - info: modbus.1 (29600) Connected to slave 192.168.178.112
          2020-07-07 08:39:58.782 - info: modbus.1 (29600) Disconnected from slave 192.168.178.112
          

          Vielleicht kann mir jemand anhand des LOGs weiterhelfen?

          Im Menü des Converters gibt es noch eine Einstellseite, aber ich habe keinen blassen Schimmer was ich hier einstellen soll:
          Anmerkung 2020-07-07 094446.jpg

          GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • P Paan83

            @Alexi
            Danke für den Hinweis, durch das Ändern des Holding Registers ist schonmal die Fehlermeldung verschwunden. Jedoch wechselt der Status jetzt noch schneller von grün auf gelb. Sobald die Instanz läuft wird sie kurz grün und direkt wieder gelb.

            undefined2020-07-07 08:39:54.642 - info: modbus.1 (6176) Connected to slave 192.168.178.112
            2020-07-07 08:39:54.858 - info: host.iobrokerubuntu "system.adapter.modbus.1" disabled
            2020-07-07 08:39:54.859 - info: host.iobrokerubuntu stopInstance system.adapter.modbus.1 (force=false, process=true)
            2020-07-07 08:39:54.861 - info: host.iobrokerubuntu stopInstance system.adapter.modbus.1 send kill signal
            2020-07-07 08:39:54.864 - info: modbus.1 (6176) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2020-07-07 08:39:54.865 - info: modbus.1 (6176) terminating
            2020-07-07 08:39:54.866 - info: modbus.1 (6176) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2020-07-07 08:39:55.379 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 156 (156)
            2020-07-07 08:39:56.643 - info: host.iobrokerubuntu "system.adapter.modbus.1" enabled
            2020-07-07 08:39:56.654 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 29600
            2020-07-07 08:39:57.402 - info: modbus.1 (29600) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
            2020-07-07 08:39:57.771 - info: modbus.1 (29600) Connected to slave 192.168.178.112
            2020-07-07 08:39:58.782 - info: modbus.1 (29600) Disconnected from slave 192.168.178.112
            

            Vielleicht kann mir jemand anhand des LOGs weiterhelfen?

            Im Menü des Converters gibt es noch eine Einstellseite, aber ich habe keinen blassen Schimmer was ich hier einstellen soll:
            Anmerkung 2020-07-07 094446.jpg

            GaspodeG Offline
            GaspodeG Offline
            Gaspode
            schrieb am zuletzt editiert von
            #6

            @Paan83
            Sieht für mich so aus, als ob der Adapter erst gar keine TCP Verbindung zum Gateway aufbauen kann.
            Ich würde mal bei Remote Port Number die 8089 eintragen.

            P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • GaspodeG Gaspode

              @Paan83
              Sieht für mich so aus, als ob der Adapter erst gar keine TCP Verbindung zum Gateway aufbauen kann.
              Ich würde mal bei Remote Port Number die 8089 eintragen.

              P Offline
              P Offline
              Paan83
              schrieb am zuletzt editiert von Paan83
              #7

              @Alexi
              Remote Port scheint doch der Port vom ioBroker zu sein, da ich ja auch die Remote IP eingeben soll, und der Port müsste ja in diesem Fall die 8081 sein oder nicht?
              Anmerkung 2020-07-07 094446.jpg
              Aber leider immer noch gelb...

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • GaspodeG Offline
                GaspodeG Offline
                Gaspode
                schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                #8

                @Paan83 said in Modbus Einstellungen:

                Remote Port scheint doch der Port vom ioBroker zu sein, da ich ja auch die Remote IP eingeben soll, und der Port müsste ja in diesem Fall die 8081 sein

                Nee, auf keinen Fall. Der Port gibt an, über welchen Port der Server = Modbus Adapter mit dem Gateway komuniziert. Den trägst du ja in der Adapterkonfiguration bei "Allgemein" ein. Modbus TCP Standard wäre übrigens 8899 502, aber solange die zueinander passen, ist das Wurscht.
                Der Webserver Port des ioBrokers hat da absolut nix zu suchen.

                P 1 Antwort Letzte Antwort
                -1
                • GaspodeG Gaspode

                  @Paan83 said in Modbus Einstellungen:

                  Remote Port scheint doch der Port vom ioBroker zu sein, da ich ja auch die Remote IP eingeben soll, und der Port müsste ja in diesem Fall die 8081 sein

                  Nee, auf keinen Fall. Der Port gibt an, über welchen Port der Server = Modbus Adapter mit dem Gateway komuniziert. Den trägst du ja in der Adapterkonfiguration bei "Allgemein" ein. Modbus TCP Standard wäre übrigens 8899 502, aber solange die zueinander passen, ist das Wurscht.
                  Der Webserver Port des ioBrokers hat da absolut nix zu suchen.

                  P Offline
                  P Offline
                  Paan83
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #9

                  @Alexi
                  ah okay verstehe. Ich hab mal versucht im Modbus Adapter unter Port und im Converter unter Remote Port die 8899 einzutragen, aber dann bekommt er gar keine Verbindung mehr hin. Der Status wird nur kurz grün, wenn im ioBroker unter Port die 8089 eingetragen ist. Ich weiss leider nicht was ich jetzt noch machen soll

                  GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • P Paan83

                    @Alexi
                    ah okay verstehe. Ich hab mal versucht im Modbus Adapter unter Port und im Converter unter Remote Port die 8899 einzutragen, aber dann bekommt er gar keine Verbindung mehr hin. Der Status wird nur kurz grün, wenn im ioBroker unter Port die 8089 eingetragen ist. Ich weiss leider nicht was ich jetzt noch machen soll

                    GaspodeG Offline
                    GaspodeG Offline
                    Gaspode
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #10

                    @Paan83
                    Ein Log wäre hilfreich...
                    Wichtig ist, dass die Ports in Adapter und Gateway gleich sind.

                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • GaspodeG Gaspode

                      @Paan83
                      Ein Log wäre hilfreich...
                      Wichtig ist, dass die Ports in Adapter und Gateway gleich sind.

                      P Offline
                      P Offline
                      Paan83
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #11

                      @Alexi
                      Hier ist das Log:

                      undefined2020-07-07 14:18:51.042 - info: host.iobrokerubuntu "system.adapter.modbus.1" enabled
                      2020-07-07 14:18:51.056 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 4372
                      2020-07-07 14:18:51.920 - info: modbus.1 (4372) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
                      2020-07-07 14:18:52.189 - info: modbus.1 (4372) Connected to slave 192.168.178.112
                      2020-07-07 14:18:53.200 - info: modbus.1 (4372) Disconnected from slave 192.168.178.112
                      

                      Und hier sind nochmal die Einstellungen:
                      mod.jpg mod2.jpg

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • C Offline
                        C Offline
                        Chris87
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #12

                        Verwende viel Modbus TCP, mit RTU/Serial hab ich noch nicht gearbeitet.
                        Da gibt es auch eine Einstellung RTU over TCP, schon mal versucht?
                        Ebenso ist der Standardport für Modbus TCP der 502.
                        Einfach mal probieren.

                        5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • C Chris87

                          Verwende viel Modbus TCP, mit RTU/Serial hab ich noch nicht gearbeitet.
                          Da gibt es auch eine Einstellung RTU over TCP, schon mal versucht?
                          Ebenso ist der Standardport für Modbus TCP der 502.
                          Einfach mal probieren.

                          P Offline
                          P Offline
                          Paan83
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #13

                          @Chris87
                          Hey, danke für den Tipp,
                          ich hab erstmal umgestellt auf RTU over TCP ->keine Veränderung
                          dann hab ich den Port im Adapter und im Converter auf 502 geändert. Dann kommt gar keine Verbindung mehr zu stande. Nur wenn ich den Port im Modbus auf 8089 stelle, dann connected er sich für 1s und dann ist die Verbindung wieder weg (siehe LOG im vorherigen Beitrag)

                          GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • P Paan83

                            @Chris87
                            Hey, danke für den Tipp,
                            ich hab erstmal umgestellt auf RTU over TCP ->keine Veränderung
                            dann hab ich den Port im Adapter und im Converter auf 502 geändert. Dann kommt gar keine Verbindung mehr zu stande. Nur wenn ich den Port im Modbus auf 8089 stelle, dann connected er sich für 1s und dann ist die Verbindung wieder weg (siehe LOG im vorherigen Beitrag)

                            GaspodeG Offline
                            GaspodeG Offline
                            Gaspode
                            schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                            #14

                            @Paan83 said in Modbus Einstellungen:

                            Modbus auf 8089 stelle, dann connected er sich für 1s und dann ist die Verbindung wieder weg (siehe LOG im vorherigen Beitrag)

                            Wie sieht denn das Log aus, wenn "gar keine Verbindung zu stande" kommt?
                            Wenn etwas länger dauert, muss das nicht unbedingt ein Hinweis sein, dass es besser funktioniert.

                            Edit: Oh, und du könntest mal den Log Level des Adapters auf Debug stellen, dann sieht man, ob er überhaupt eine Query rausschickt.

                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • GaspodeG Gaspode

                              @Paan83 said in Modbus Einstellungen:

                              Modbus auf 8089 stelle, dann connected er sich für 1s und dann ist die Verbindung wieder weg (siehe LOG im vorherigen Beitrag)

                              Wie sieht denn das Log aus, wenn "gar keine Verbindung zu stande" kommt?
                              Wenn etwas länger dauert, muss das nicht unbedingt ein Hinweis sein, dass es besser funktioniert.

                              Edit: Oh, und du könntest mal den Log Level des Adapters auf Debug stellen, dann sieht man, ob er überhaupt eine Query rausschickt.

                              P Offline
                              P Offline
                              Paan83
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #15

                              @Alexi
                              Wenn ich beide auf Port 502 stelle, dann sieht das Log folgendermassen aus:

                              undefined2020-07-07 15:30:00.033 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.ical.0 started with pid 21404
                              2020-07-07 15:30:03.476 - info: host.iobrokerubuntu "system.adapter.modbus.1" enabled
                              2020-07-07 15:30:03.493 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 21453
                              2020-07-07 15:30:04.052 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.ical.2 started with pid 21477
                              2020-07-07 15:30:04.721 - info: modbus.1 (21453) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
                              2020-07-07 15:30:05.213 - error: modbus.1 (21453) Socket Error
                              2020-07-07 15:30:05.214 - error: modbus.1 (21453) Client in error state.
                              2020-07-07 15:30:05.214 - warn: modbus.1 (21453) On error: {"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.112","port":502}
                              2020-07-07 15:30:11.628 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              
                              GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • P Paan83

                                @Alexi
                                Wenn ich beide auf Port 502 stelle, dann sieht das Log folgendermassen aus:

                                undefined2020-07-07 15:30:00.033 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.ical.0 started with pid 21404
                                2020-07-07 15:30:03.476 - info: host.iobrokerubuntu "system.adapter.modbus.1" enabled
                                2020-07-07 15:30:03.493 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 21453
                                2020-07-07 15:30:04.052 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.ical.2 started with pid 21477
                                2020-07-07 15:30:04.721 - info: modbus.1 (21453) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
                                2020-07-07 15:30:05.213 - error: modbus.1 (21453) Socket Error
                                2020-07-07 15:30:05.214 - error: modbus.1 (21453) Client in error state.
                                2020-07-07 15:30:05.214 - warn: modbus.1 (21453) On error: {"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.112","port":502}
                                2020-07-07 15:30:11.628 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                
                                GaspodeG Offline
                                GaspodeG Offline
                                Gaspode
                                schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                                #16

                                @Paan83
                                Sicher, dass du den Port auf dem Gateway wirksam geändert hast? Denn jetzt wird die Verbindung vom Gateway verweigert.
                                Welchen Port hast du denn im Gateway auf 502 geändert? Local, Remote oder beide? Wenn ich das in der Doku von dem Gateway richtig sehe, ist bei "TCP Client" und "RTU over TCP" "Remote" entscheidend.
                                Wie Chris87 schon geschrieben hat, sollte " RTU over TCP" übrigens die richtige Einstellung sein, da dein Boiler keinen ASCII Übertragungsmodus kann und somit RTU Modus gewählt werden muss).

                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • GaspodeG Gaspode

                                  @Paan83
                                  Sicher, dass du den Port auf dem Gateway wirksam geändert hast? Denn jetzt wird die Verbindung vom Gateway verweigert.
                                  Welchen Port hast du denn im Gateway auf 502 geändert? Local, Remote oder beide? Wenn ich das in der Doku von dem Gateway richtig sehe, ist bei "TCP Client" und "RTU over TCP" "Remote" entscheidend.
                                  Wie Chris87 schon geschrieben hat, sollte " RTU over TCP" übrigens die richtige Einstellung sein, da dein Boiler keinen ASCII Übertragungsmodus kann und somit RTU Modus gewählt werden muss).

                                  P Offline
                                  P Offline
                                  Paan83
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #17

                                  @Alexi
                                  Beim Gateway habe ich nur folgende Auswahlmöglichkeiten:
                                  mod2.jpg
                                  den Modbus Adapter habe ich auf RTU over TCP umgestellt:
                                  mod.jpg
                                  Auf den Fotos müsste man die Einstellungen doch gut erkennen können. Könnte es denn sein, dass er das Holding Register nicht lesen kann, und deswegen die Verbindung wieder trennt? Vielleicht ist hier noch eine Einstellung falsch

                                  GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • C Offline
                                    C Offline
                                    Chris87
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #18

                                    Bleibt der Adapter gelb oder Rot, bzw. nur der letzte punkt gelb?
                                    Was ist unter IP Einstellungen hast da noch was?
                                    Schreib deinen Datenpunkt mal in Input Register.
                                    MfG

                                    5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • P Paan83

                                      @Alexi
                                      Beim Gateway habe ich nur folgende Auswahlmöglichkeiten:
                                      mod2.jpg
                                      den Modbus Adapter habe ich auf RTU over TCP umgestellt:
                                      mod.jpg
                                      Auf den Fotos müsste man die Einstellungen doch gut erkennen können. Könnte es denn sein, dass er das Holding Register nicht lesen kann, und deswegen die Verbindung wieder trennt? Vielleicht ist hier noch eine Einstellung falsch

                                      GaspodeG Offline
                                      GaspodeG Offline
                                      Gaspode
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #19

                                      @Paan83
                                      Ich sehe gerade (hatte die ganze Zeit Tomaten auf den Augen): Du musst im Gateway "TCP Server" auswählen.

                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • GaspodeG Gaspode

                                        @Paan83
                                        Ich sehe gerade (hatte die ganze Zeit Tomaten auf den Augen): Du musst im Gateway "TCP Server" auswählen.

                                        P Offline
                                        P Offline
                                        Paan83
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #20

                                        @Alexi
                                        Wenn ich TCP Server auswähle, dann kann ich den Remote Port nicht mehr verändern, dieser steht dann auf 8089 grau hinterlegt, aber leider bleibt alles gleich, auch das LOG.
                                        mod2.jpg

                                        @Chris87
                                        Der Adapter wird kurz grün und dann gelb und bleibt auch gelb.
                                        Hier sind alle Menüs die es im Gateway gibt:
                                        4.jpg 3.jpg 2.jpg 1.jpg

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • P Paan83

                                          @Alexi
                                          Beim Gateway habe ich nur folgende Auswahlmöglichkeiten:
                                          mod2.jpg
                                          den Modbus Adapter habe ich auf RTU over TCP umgestellt:
                                          mod.jpg
                                          Auf den Fotos müsste man die Einstellungen doch gut erkennen können. Könnte es denn sein, dass er das Holding Register nicht lesen kann, und deswegen die Verbindung wieder trennt? Vielleicht ist hier noch eine Einstellung falsch

                                          GaspodeG Offline
                                          GaspodeG Offline
                                          Gaspode
                                          schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                                          #21

                                          @Paan83
                                          So, ich nochmal.
                                          Das kommt davon, wenn man versucht Fragen so nebenbei zu beantworten.

                                          Wenn ich die richtige Beschreibung zu deinem Gateway gefunden habe, sollte folgende Einstellung fuktionieren:

                                          Local Port Number: Die, die du im Modbus Adapter konfiguriert hast
                                          Work Mode: TCP Server

                                          Im Modbus Adapter musst du wahrscheinlich "RTU over TCP" auswählen.

                                          Edit:
                                          Wenn es dann nicht klappt, mal für den Adapter den Debug Loglevel aktivieren. Da sollte man dann sehen, ob er überhaupt eine Anfrage rausschickt.

                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          601

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe