      Gaspode @Paan83 last edited by

      @Paan83
      Sieht für mich so aus, als ob der Adapter erst gar keine TCP Verbindung zum Gateway aufbauen kann.
      Ich würde mal bei Remote Port Number die 8089 eintragen.

      P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • P
        Paan83 @Gaspode last edited by Paan83

        @Alexi
        Remote Port scheint doch der Port vom ioBroker zu sein, da ich ja auch die Remote IP eingeben soll, und der Port müsste ja in diesem Fall die 8081 sein oder nicht?
        Anmerkung 2020-07-07 094446.jpg
        Aber leider immer noch gelb...

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Gaspode
          Gaspode last edited by Gaspode

          @Paan83 said in Modbus Einstellungen:

          Remote Port scheint doch der Port vom ioBroker zu sein, da ich ja auch die Remote IP eingeben soll, und der Port müsste ja in diesem Fall die 8081 sein

          Nee, auf keinen Fall. Der Port gibt an, über welchen Port der Server = Modbus Adapter mit dem Gateway komuniziert. Den trägst du ja in der Adapterkonfiguration bei "Allgemein" ein. Modbus TCP Standard wäre übrigens 8899 502, aber solange die zueinander passen, ist das Wurscht.
          Der Webserver Port des ioBrokers hat da absolut nix zu suchen.

          P 1 Reply Last reply Reply Quote -1
          • P
            Paan83 @Gaspode last edited by

            @Alexi
            ah okay verstehe. Ich hab mal versucht im Modbus Adapter unter Port und im Converter unter Remote Port die 8899 einzutragen, aber dann bekommt er gar keine Verbindung mehr hin. Der Status wird nur kurz grün, wenn im ioBroker unter Port die 8089 eingetragen ist. Ich weiss leider nicht was ich jetzt noch machen soll

            Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Gaspode
              Gaspode @Paan83 last edited by

              @Paan83
              Ein Log wäre hilfreich...
              Wichtig ist, dass die Ports in Adapter und Gateway gleich sind.

              P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • P
                Paan83 @Gaspode last edited by

                @Alexi
                Hier ist das Log:

                undefined2020-07-07 14:18:51.042 - info: host.iobrokerubuntu "system.adapter.modbus.1" enabled
                2020-07-07 14:18:51.056 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 4372
                2020-07-07 14:18:51.920 - info: modbus.1 (4372) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
                2020-07-07 14:18:52.189 - info: modbus.1 (4372) Connected to slave 192.168.178.112
                2020-07-07 14:18:53.200 - info: modbus.1 (4372) Disconnected from slave 192.168.178.112
                

                Und hier sind nochmal die Einstellungen:
                mod.jpg mod2.jpg

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • C
                  Chris87 last edited by

                  Verwende viel Modbus TCP, mit RTU/Serial hab ich noch nicht gearbeitet.
                  Da gibt es auch eine Einstellung RTU over TCP, schon mal versucht?
                  Ebenso ist der Standardport für Modbus TCP der 502.
                  Einfach mal probieren.

                  P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • P
                    Paan83 @Chris87 last edited by

                    @Chris87
                    Hey, danke für den Tipp,
                    ich hab erstmal umgestellt auf RTU over TCP ->keine Veränderung
                    dann hab ich den Port im Adapter und im Converter auf 502 geändert. Dann kommt gar keine Verbindung mehr zu stande. Nur wenn ich den Port im Modbus auf 8089 stelle, dann connected er sich für 1s und dann ist die Verbindung wieder weg (siehe LOG im vorherigen Beitrag)

                    Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Gaspode
                      Gaspode @Paan83 last edited by Gaspode

                      @Paan83 said in Modbus Einstellungen:

                      Modbus auf 8089 stelle, dann connected er sich für 1s und dann ist die Verbindung wieder weg (siehe LOG im vorherigen Beitrag)

                      Wie sieht denn das Log aus, wenn "gar keine Verbindung zu stande" kommt?
                      Wenn etwas länger dauert, muss das nicht unbedingt ein Hinweis sein, dass es besser funktioniert.

                      Edit: Oh, und du könntest mal den Log Level des Adapters auf Debug stellen, dann sieht man, ob er überhaupt eine Query rausschickt.

                      P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • P
                        Paan83 @Gaspode last edited by

                        @Alexi
                        Wenn ich beide auf Port 502 stelle, dann sieht das Log folgendermassen aus:

                        undefined2020-07-07 15:30:00.033 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.ical.0 started with pid 21404
                        2020-07-07 15:30:03.476 - info: host.iobrokerubuntu "system.adapter.modbus.1" enabled
                        2020-07-07 15:30:03.493 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 21453
                        2020-07-07 15:30:04.052 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.ical.2 started with pid 21477
                        2020-07-07 15:30:04.721 - info: modbus.1 (21453) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
                        2020-07-07 15:30:05.213 - error: modbus.1 (21453) Socket Error
                        2020-07-07 15:30:05.214 - error: modbus.1 (21453) Client in error state.
                        2020-07-07 15:30:05.214 - warn: modbus.1 (21453) On error: {"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.112","port":502}
                        2020-07-07 15:30:11.628 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        
                        Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Gaspode
                          Gaspode @Paan83 last edited by Gaspode

                          @Paan83
                          Sicher, dass du den Port auf dem Gateway wirksam geändert hast? Denn jetzt wird die Verbindung vom Gateway verweigert.
                          Welchen Port hast du denn im Gateway auf 502 geändert? Local, Remote oder beide? Wenn ich das in der Doku von dem Gateway richtig sehe, ist bei "TCP Client" und "RTU over TCP" "Remote" entscheidend.
                          Wie Chris87 schon geschrieben hat, sollte " RTU over TCP" übrigens die richtige Einstellung sein, da dein Boiler keinen ASCII Übertragungsmodus kann und somit RTU Modus gewählt werden muss).

                          P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • P
                            Paan83 @Gaspode last edited by

                            @Alexi
                            Beim Gateway habe ich nur folgende Auswahlmöglichkeiten:
                            mod2.jpg
                            den Modbus Adapter habe ich auf RTU over TCP umgestellt:
                            mod.jpg
                            Auf den Fotos müsste man die Einstellungen doch gut erkennen können. Könnte es denn sein, dass er das Holding Register nicht lesen kann, und deswegen die Verbindung wieder trennt? Vielleicht ist hier noch eine Einstellung falsch

                            Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • C
                              Chris87 last edited by

                              Bleibt der Adapter gelb oder Rot, bzw. nur der letzte punkt gelb?
                              Was ist unter IP Einstellungen hast da noch was?
                              Schreib deinen Datenpunkt mal in Input Register.
                              MfG

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Gaspode
                                Gaspode @Paan83 last edited by

                                @Paan83
                                Ich sehe gerade (hatte die ganze Zeit Tomaten auf den Augen): Du musst im Gateway "TCP Server" auswählen.

                                P 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • P
                                  Paan83 @Gaspode last edited by

                                  @Alexi
                                  Wenn ich TCP Server auswähle, dann kann ich den Remote Port nicht mehr verändern, dieser steht dann auf 8089 grau hinterlegt, aber leider bleibt alles gleich, auch das LOG.
                                  mod2.jpg

                                  @Chris87
                                  Der Adapter wird kurz grün und dann gelb und bleibt auch gelb.
                                  Hier sind alle Menüs die es im Gateway gibt:
                                  4.jpg 3.jpg 2.jpg 1.jpg

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Gaspode
                                    Gaspode @Paan83 last edited by Gaspode

                                    @Paan83
                                    So, ich nochmal.
                                    Das kommt davon, wenn man versucht Fragen so nebenbei zu beantworten.

                                    Wenn ich die richtige Beschreibung zu deinem Gateway gefunden habe, sollte folgende Einstellung fuktionieren:

                                    Local Port Number: Die, die du im Modbus Adapter konfiguriert hast
                                    Work Mode: TCP Server

                                    Im Modbus Adapter musst du wahrscheinlich "RTU over TCP" auswählen.

                                    Edit:
                                    Wenn es dann nicht klappt, mal für den Adapter den Debug Loglevel aktivieren. Da sollte man dann sehen, ob er überhaupt eine Anfrage rausschickt.

                                    P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • P
                                      Paan83 @Gaspode last edited by

                                      @Alexi
                                      Danke dir schonmal dass du dir die Zeit nimmst👍

                                      Ich habs jetzt so eingestellt wie du gesagt hast. Und hier ist das LOG dazu:

                                      undefined2020-07-07 16:43:38.065 - info: host.iobrokerubuntu "system.adapter.modbus.1" enabled
                                      2020-07-07 16:43:38.081 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 12576
                                      2020-07-07 16:43:38.387 - debug: modbus.1 (12576) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      2020-07-07 16:43:38.430 - debug: modbus.1 (12576) Objects client ready ... initialize now
                                      2020-07-07 16:43:38.431 - debug: modbus.1 (12576) Objects create System PubSub Client
                                      2020-07-07 16:43:38.432 - debug: modbus.1 (12576) Objects create User PubSub Client
                                      2020-07-07 16:43:38.432 - debug: modbus.1 (12576) Objects client initialize lua scripts
                                      2020-07-07 16:43:38.437 - debug: modbus.1 (12576) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      2020-07-07 16:43:38.439 - debug: modbus.1 (12576) objectDB connected
                                      2020-07-07 16:43:38.440 - debug: modbus.1 (12576) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      2020-07-07 16:43:38.445 - debug: modbus.1 (12576) States create User PubSub Client
                                      2020-07-07 16:43:38.447 - debug: modbus.1 (12576) States create System PubSub Client
                                      2020-07-07 16:43:38.460 - debug: modbus.1 (12576) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      2020-07-07 16:43:38.461 - debug: modbus.1 (12576) statesDB connected
                                      2020-07-07 16:43:38.773 - info: modbus.1 (12576) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
                                      2020-07-07 16:43:39.013 - info: modbus.1 (12576) Connected to slave
                                      2020-07-07 16:43:39.014 - debug: modbus.1 (12576) Poll device 1
                                      2020-07-07 16:43:39.015 - debug: modbus.1 (12576) Poll holdingRegs DevID(1) address 42201 - 1 bytes
                                      2020-07-07 16:43:39.016 - debug: modbus.1 (12576) Sending pdu to the socket.
                                      2020-07-07 16:43:39.021 - debug: modbus.1 (12576) Socket closed with error
                                      2020-07-07 16:43:39.022 - debug: modbus.1 (12576) Clearing timeout of the current request.
                                      2020-07-07 16:43:39.022 - debug: modbus.1 (12576) Cleaning up request fifo.
                                      2020-07-07 16:43:40.023 - debug: modbus.1 (12576) Closing client on purpose.
                                      2020-07-07 16:43:40.023 - info: modbus.1 (12576) Disconnected from slave 192.168.178.112
                                      2020-07-07 16:43:42.602 - debug: modbus.1 (12576) system.adapter.admin.0: logging false
                                      2020-07-07 16:43:44.201 - debug: modbus.1 (12576) system.adapter.admin.0: logging true
                                      
                                      Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • C
                                        Chris87 last edited by Chris87

                                        Das Problem hatte in anfänglich (als ich angefangen habe mit Modbus zu arbeiten) auch öfters.
                                        Es glaube es liegt an deinem Datenpunkt.
                                        wenn du einen Adressbereich eingibst in der der Adapter nichts (richtiges) bekommt bleibt der gelb.
                                        schau dir nochmal dein Mapping der signale genauer an.
                                        Edit: Versuch den Datenpunkt ins Eingangsregister zu schieben.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • C
                                          Chris87 last edited by Chris87

                                          @Paan83
                                          "Alias benutzen " ausschalten
                                          --> Eingangsregister
                                          Adr. 2200 (nach dem log will dien adapter bei 42201 was abholen, das passiert wenn du die adresse nicht änderst nachdem du das alias ausgeschaltet hast)
                                          unsigned 16bit big endian

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Gaspode
                                            Gaspode @Paan83 last edited by

                                            @Paan83
                                            OK, TCP Verbindung wird aufgebaut und er schickt auch einen Request raus.

                                            @Chris87 said in Modbus Einstellungen:

                                            glaube es liegt an deinem Datenpunkt.

                                            Ja, denke ich auch. Was hast du genau bei Holding Register eingetragen? Mach bitte nochmal nen Screenshot.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            642
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            modbus modbus adapter wärmepumpe
                                            11
                                            67
                                            12593
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo