Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. [Gelöst] Modbus Einstellungen

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    10
    1
    322

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

[Gelöst] Modbus Einstellungen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
modbusmodbus adapterwärmepumpe
67 Beiträge 11 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 11 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • GaspodeG Gaspode

    @Paan83
    Sieht für mich so aus, als ob der Adapter erst gar keine TCP Verbindung zum Gateway aufbauen kann.
    Ich würde mal bei Remote Port Number die 8089 eintragen.

    P Offline
    P Offline
    Paan83
    schrieb am zuletzt editiert von Paan83
    #7

    @Alexi
    Remote Port scheint doch der Port vom ioBroker zu sein, da ich ja auch die Remote IP eingeben soll, und der Port müsste ja in diesem Fall die 8081 sein oder nicht?
    Anmerkung 2020-07-07 094446.jpg
    Aber leider immer noch gelb...

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
      #8

      @Paan83 said in Modbus Einstellungen:

      Remote Port scheint doch der Port vom ioBroker zu sein, da ich ja auch die Remote IP eingeben soll, und der Port müsste ja in diesem Fall die 8081 sein

      Nee, auf keinen Fall. Der Port gibt an, über welchen Port der Server = Modbus Adapter mit dem Gateway komuniziert. Den trägst du ja in der Adapterkonfiguration bei "Allgemein" ein. Modbus TCP Standard wäre übrigens 8899 502, aber solange die zueinander passen, ist das Wurscht.
      Der Webserver Port des ioBrokers hat da absolut nix zu suchen.

      P 1 Antwort Letzte Antwort
      -1
      • GaspodeG Gaspode

        @Paan83 said in Modbus Einstellungen:

        Remote Port scheint doch der Port vom ioBroker zu sein, da ich ja auch die Remote IP eingeben soll, und der Port müsste ja in diesem Fall die 8081 sein

        Nee, auf keinen Fall. Der Port gibt an, über welchen Port der Server = Modbus Adapter mit dem Gateway komuniziert. Den trägst du ja in der Adapterkonfiguration bei "Allgemein" ein. Modbus TCP Standard wäre übrigens 8899 502, aber solange die zueinander passen, ist das Wurscht.
        Der Webserver Port des ioBrokers hat da absolut nix zu suchen.

        P Offline
        P Offline
        Paan83
        schrieb am zuletzt editiert von
        #9

        @Alexi
        ah okay verstehe. Ich hab mal versucht im Modbus Adapter unter Port und im Converter unter Remote Port die 8899 einzutragen, aber dann bekommt er gar keine Verbindung mehr hin. Der Status wird nur kurz grün, wenn im ioBroker unter Port die 8089 eingetragen ist. Ich weiss leider nicht was ich jetzt noch machen soll

        GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • P Paan83

          @Alexi
          ah okay verstehe. Ich hab mal versucht im Modbus Adapter unter Port und im Converter unter Remote Port die 8899 einzutragen, aber dann bekommt er gar keine Verbindung mehr hin. Der Status wird nur kurz grün, wenn im ioBroker unter Port die 8089 eingetragen ist. Ich weiss leider nicht was ich jetzt noch machen soll

          GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          schrieb am zuletzt editiert von
          #10

          @Paan83
          Ein Log wäre hilfreich...
          Wichtig ist, dass die Ports in Adapter und Gateway gleich sind.

          P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • GaspodeG Gaspode

            @Paan83
            Ein Log wäre hilfreich...
            Wichtig ist, dass die Ports in Adapter und Gateway gleich sind.

            P Offline
            P Offline
            Paan83
            schrieb am zuletzt editiert von
            #11

            @Alexi
            Hier ist das Log:

            undefined2020-07-07 14:18:51.042 - info: host.iobrokerubuntu "system.adapter.modbus.1" enabled
            2020-07-07 14:18:51.056 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 4372
            2020-07-07 14:18:51.920 - info: modbus.1 (4372) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
            2020-07-07 14:18:52.189 - info: modbus.1 (4372) Connected to slave 192.168.178.112
            2020-07-07 14:18:53.200 - info: modbus.1 (4372) Disconnected from slave 192.168.178.112
            

            Und hier sind nochmal die Einstellungen:
            mod.jpg mod2.jpg

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • C Offline
              C Offline
              Chris87
              schrieb am zuletzt editiert von
              #12

              Verwende viel Modbus TCP, mit RTU/Serial hab ich noch nicht gearbeitet.
              Da gibt es auch eine Einstellung RTU over TCP, schon mal versucht?
              Ebenso ist der Standardport für Modbus TCP der 502.
              Einfach mal probieren.

              5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

              P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • C Chris87

                Verwende viel Modbus TCP, mit RTU/Serial hab ich noch nicht gearbeitet.
                Da gibt es auch eine Einstellung RTU over TCP, schon mal versucht?
                Ebenso ist der Standardport für Modbus TCP der 502.
                Einfach mal probieren.

                P Offline
                P Offline
                Paan83
                schrieb am zuletzt editiert von
                #13

                @Chris87
                Hey, danke für den Tipp,
                ich hab erstmal umgestellt auf RTU over TCP ->keine Veränderung
                dann hab ich den Port im Adapter und im Converter auf 502 geändert. Dann kommt gar keine Verbindung mehr zu stande. Nur wenn ich den Port im Modbus auf 8089 stelle, dann connected er sich für 1s und dann ist die Verbindung wieder weg (siehe LOG im vorherigen Beitrag)

                GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • P Paan83

                  @Chris87
                  Hey, danke für den Tipp,
                  ich hab erstmal umgestellt auf RTU over TCP ->keine Veränderung
                  dann hab ich den Port im Adapter und im Converter auf 502 geändert. Dann kommt gar keine Verbindung mehr zu stande. Nur wenn ich den Port im Modbus auf 8089 stelle, dann connected er sich für 1s und dann ist die Verbindung wieder weg (siehe LOG im vorherigen Beitrag)

                  GaspodeG Offline
                  GaspodeG Offline
                  Gaspode
                  schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                  #14

                  @Paan83 said in Modbus Einstellungen:

                  Modbus auf 8089 stelle, dann connected er sich für 1s und dann ist die Verbindung wieder weg (siehe LOG im vorherigen Beitrag)

                  Wie sieht denn das Log aus, wenn "gar keine Verbindung zu stande" kommt?
                  Wenn etwas länger dauert, muss das nicht unbedingt ein Hinweis sein, dass es besser funktioniert.

                  Edit: Oh, und du könntest mal den Log Level des Adapters auf Debug stellen, dann sieht man, ob er überhaupt eine Query rausschickt.

                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • GaspodeG Gaspode

                    @Paan83 said in Modbus Einstellungen:

                    Modbus auf 8089 stelle, dann connected er sich für 1s und dann ist die Verbindung wieder weg (siehe LOG im vorherigen Beitrag)

                    Wie sieht denn das Log aus, wenn "gar keine Verbindung zu stande" kommt?
                    Wenn etwas länger dauert, muss das nicht unbedingt ein Hinweis sein, dass es besser funktioniert.

                    Edit: Oh, und du könntest mal den Log Level des Adapters auf Debug stellen, dann sieht man, ob er überhaupt eine Query rausschickt.

                    P Offline
                    P Offline
                    Paan83
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #15

                    @Alexi
                    Wenn ich beide auf Port 502 stelle, dann sieht das Log folgendermassen aus:

                    undefined2020-07-07 15:30:00.033 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.ical.0 started with pid 21404
                    2020-07-07 15:30:03.476 - info: host.iobrokerubuntu "system.adapter.modbus.1" enabled
                    2020-07-07 15:30:03.493 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 21453
                    2020-07-07 15:30:04.052 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.ical.2 started with pid 21477
                    2020-07-07 15:30:04.721 - info: modbus.1 (21453) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
                    2020-07-07 15:30:05.213 - error: modbus.1 (21453) Socket Error
                    2020-07-07 15:30:05.214 - error: modbus.1 (21453) Client in error state.
                    2020-07-07 15:30:05.214 - warn: modbus.1 (21453) On error: {"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.112","port":502}
                    2020-07-07 15:30:11.628 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    
                    GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • P Paan83

                      @Alexi
                      Wenn ich beide auf Port 502 stelle, dann sieht das Log folgendermassen aus:

                      undefined2020-07-07 15:30:00.033 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.ical.0 started with pid 21404
                      2020-07-07 15:30:03.476 - info: host.iobrokerubuntu "system.adapter.modbus.1" enabled
                      2020-07-07 15:30:03.493 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 21453
                      2020-07-07 15:30:04.052 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.ical.2 started with pid 21477
                      2020-07-07 15:30:04.721 - info: modbus.1 (21453) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
                      2020-07-07 15:30:05.213 - error: modbus.1 (21453) Socket Error
                      2020-07-07 15:30:05.214 - error: modbus.1 (21453) Client in error state.
                      2020-07-07 15:30:05.214 - warn: modbus.1 (21453) On error: {"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.112","port":502}
                      2020-07-07 15:30:11.628 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      
                      GaspodeG Offline
                      GaspodeG Offline
                      Gaspode
                      schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                      #16

                      @Paan83
                      Sicher, dass du den Port auf dem Gateway wirksam geändert hast? Denn jetzt wird die Verbindung vom Gateway verweigert.
                      Welchen Port hast du denn im Gateway auf 502 geändert? Local, Remote oder beide? Wenn ich das in der Doku von dem Gateway richtig sehe, ist bei "TCP Client" und "RTU over TCP" "Remote" entscheidend.
                      Wie Chris87 schon geschrieben hat, sollte " RTU over TCP" übrigens die richtige Einstellung sein, da dein Boiler keinen ASCII Übertragungsmodus kann und somit RTU Modus gewählt werden muss).

                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • GaspodeG Gaspode

                        @Paan83
                        Sicher, dass du den Port auf dem Gateway wirksam geändert hast? Denn jetzt wird die Verbindung vom Gateway verweigert.
                        Welchen Port hast du denn im Gateway auf 502 geändert? Local, Remote oder beide? Wenn ich das in der Doku von dem Gateway richtig sehe, ist bei "TCP Client" und "RTU over TCP" "Remote" entscheidend.
                        Wie Chris87 schon geschrieben hat, sollte " RTU over TCP" übrigens die richtige Einstellung sein, da dein Boiler keinen ASCII Übertragungsmodus kann und somit RTU Modus gewählt werden muss).

                        P Offline
                        P Offline
                        Paan83
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #17

                        @Alexi
                        Beim Gateway habe ich nur folgende Auswahlmöglichkeiten:
                        mod2.jpg
                        den Modbus Adapter habe ich auf RTU over TCP umgestellt:
                        mod.jpg
                        Auf den Fotos müsste man die Einstellungen doch gut erkennen können. Könnte es denn sein, dass er das Holding Register nicht lesen kann, und deswegen die Verbindung wieder trennt? Vielleicht ist hier noch eine Einstellung falsch

                        GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • C Offline
                          C Offline
                          Chris87
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #18

                          Bleibt der Adapter gelb oder Rot, bzw. nur der letzte punkt gelb?
                          Was ist unter IP Einstellungen hast da noch was?
                          Schreib deinen Datenpunkt mal in Input Register.
                          MfG

                          5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • P Paan83

                            @Alexi
                            Beim Gateway habe ich nur folgende Auswahlmöglichkeiten:
                            mod2.jpg
                            den Modbus Adapter habe ich auf RTU over TCP umgestellt:
                            mod.jpg
                            Auf den Fotos müsste man die Einstellungen doch gut erkennen können. Könnte es denn sein, dass er das Holding Register nicht lesen kann, und deswegen die Verbindung wieder trennt? Vielleicht ist hier noch eine Einstellung falsch

                            GaspodeG Offline
                            GaspodeG Offline
                            Gaspode
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #19

                            @Paan83
                            Ich sehe gerade (hatte die ganze Zeit Tomaten auf den Augen): Du musst im Gateway "TCP Server" auswählen.

                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • GaspodeG Gaspode

                              @Paan83
                              Ich sehe gerade (hatte die ganze Zeit Tomaten auf den Augen): Du musst im Gateway "TCP Server" auswählen.

                              P Offline
                              P Offline
                              Paan83
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #20

                              @Alexi
                              Wenn ich TCP Server auswähle, dann kann ich den Remote Port nicht mehr verändern, dieser steht dann auf 8089 grau hinterlegt, aber leider bleibt alles gleich, auch das LOG.
                              mod2.jpg

                              @Chris87
                              Der Adapter wird kurz grün und dann gelb und bleibt auch gelb.
                              Hier sind alle Menüs die es im Gateway gibt:
                              4.jpg 3.jpg 2.jpg 1.jpg

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • P Paan83

                                @Alexi
                                Beim Gateway habe ich nur folgende Auswahlmöglichkeiten:
                                mod2.jpg
                                den Modbus Adapter habe ich auf RTU over TCP umgestellt:
                                mod.jpg
                                Auf den Fotos müsste man die Einstellungen doch gut erkennen können. Könnte es denn sein, dass er das Holding Register nicht lesen kann, und deswegen die Verbindung wieder trennt? Vielleicht ist hier noch eine Einstellung falsch

                                GaspodeG Offline
                                GaspodeG Offline
                                Gaspode
                                schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                                #21

                                @Paan83
                                So, ich nochmal.
                                Das kommt davon, wenn man versucht Fragen so nebenbei zu beantworten.

                                Wenn ich die richtige Beschreibung zu deinem Gateway gefunden habe, sollte folgende Einstellung fuktionieren:

                                Local Port Number: Die, die du im Modbus Adapter konfiguriert hast
                                Work Mode: TCP Server

                                Im Modbus Adapter musst du wahrscheinlich "RTU over TCP" auswählen.

                                Edit:
                                Wenn es dann nicht klappt, mal für den Adapter den Debug Loglevel aktivieren. Da sollte man dann sehen, ob er überhaupt eine Anfrage rausschickt.

                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • GaspodeG Gaspode

                                  @Paan83
                                  So, ich nochmal.
                                  Das kommt davon, wenn man versucht Fragen so nebenbei zu beantworten.

                                  Wenn ich die richtige Beschreibung zu deinem Gateway gefunden habe, sollte folgende Einstellung fuktionieren:

                                  Local Port Number: Die, die du im Modbus Adapter konfiguriert hast
                                  Work Mode: TCP Server

                                  Im Modbus Adapter musst du wahrscheinlich "RTU over TCP" auswählen.

                                  Edit:
                                  Wenn es dann nicht klappt, mal für den Adapter den Debug Loglevel aktivieren. Da sollte man dann sehen, ob er überhaupt eine Anfrage rausschickt.

                                  P Offline
                                  P Offline
                                  Paan83
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #22

                                  @Alexi
                                  Danke dir schonmal dass du dir die Zeit nimmst:+1:

                                  Ich habs jetzt so eingestellt wie du gesagt hast. Und hier ist das LOG dazu:

                                  undefined2020-07-07 16:43:38.065 - info: host.iobrokerubuntu "system.adapter.modbus.1" enabled
                                  2020-07-07 16:43:38.081 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 12576
                                  2020-07-07 16:43:38.387 - debug: modbus.1 (12576) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  2020-07-07 16:43:38.430 - debug: modbus.1 (12576) Objects client ready ... initialize now
                                  2020-07-07 16:43:38.431 - debug: modbus.1 (12576) Objects create System PubSub Client
                                  2020-07-07 16:43:38.432 - debug: modbus.1 (12576) Objects create User PubSub Client
                                  2020-07-07 16:43:38.432 - debug: modbus.1 (12576) Objects client initialize lua scripts
                                  2020-07-07 16:43:38.437 - debug: modbus.1 (12576) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  2020-07-07 16:43:38.439 - debug: modbus.1 (12576) objectDB connected
                                  2020-07-07 16:43:38.440 - debug: modbus.1 (12576) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  2020-07-07 16:43:38.445 - debug: modbus.1 (12576) States create User PubSub Client
                                  2020-07-07 16:43:38.447 - debug: modbus.1 (12576) States create System PubSub Client
                                  2020-07-07 16:43:38.460 - debug: modbus.1 (12576) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  2020-07-07 16:43:38.461 - debug: modbus.1 (12576) statesDB connected
                                  2020-07-07 16:43:38.773 - info: modbus.1 (12576) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
                                  2020-07-07 16:43:39.013 - info: modbus.1 (12576) Connected to slave
                                  2020-07-07 16:43:39.014 - debug: modbus.1 (12576) Poll device 1
                                  2020-07-07 16:43:39.015 - debug: modbus.1 (12576) Poll holdingRegs DevID(1) address 42201 - 1 bytes
                                  2020-07-07 16:43:39.016 - debug: modbus.1 (12576) Sending pdu to the socket.
                                  2020-07-07 16:43:39.021 - debug: modbus.1 (12576) Socket closed with error
                                  2020-07-07 16:43:39.022 - debug: modbus.1 (12576) Clearing timeout of the current request.
                                  2020-07-07 16:43:39.022 - debug: modbus.1 (12576) Cleaning up request fifo.
                                  2020-07-07 16:43:40.023 - debug: modbus.1 (12576) Closing client on purpose.
                                  2020-07-07 16:43:40.023 - info: modbus.1 (12576) Disconnected from slave 192.168.178.112
                                  2020-07-07 16:43:42.602 - debug: modbus.1 (12576) system.adapter.admin.0: logging false
                                  2020-07-07 16:43:44.201 - debug: modbus.1 (12576) system.adapter.admin.0: logging true
                                  
                                  GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • C Offline
                                    C Offline
                                    Chris87
                                    schrieb am zuletzt editiert von Chris87
                                    #23

                                    Das Problem hatte in anfänglich (als ich angefangen habe mit Modbus zu arbeiten) auch öfters.
                                    Es glaube es liegt an deinem Datenpunkt.
                                    wenn du einen Adressbereich eingibst in der der Adapter nichts (richtiges) bekommt bleibt der gelb.
                                    schau dir nochmal dein Mapping der signale genauer an.
                                    Edit: Versuch den Datenpunkt ins Eingangsregister zu schieben.

                                    5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • C Offline
                                      C Offline
                                      Chris87
                                      schrieb am zuletzt editiert von Chris87
                                      #24

                                      @Paan83
                                      "Alias benutzen " ausschalten
                                      --> Eingangsregister
                                      Adr. 2200 (nach dem log will dien adapter bei 42201 was abholen, das passiert wenn du die adresse nicht änderst nachdem du das alias ausgeschaltet hast)
                                      unsigned 16bit big endian

                                      5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • P Paan83

                                        @Alexi
                                        Danke dir schonmal dass du dir die Zeit nimmst:+1:

                                        Ich habs jetzt so eingestellt wie du gesagt hast. Und hier ist das LOG dazu:

                                        undefined2020-07-07 16:43:38.065 - info: host.iobrokerubuntu "system.adapter.modbus.1" enabled
                                        2020-07-07 16:43:38.081 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 12576
                                        2020-07-07 16:43:38.387 - debug: modbus.1 (12576) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        2020-07-07 16:43:38.430 - debug: modbus.1 (12576) Objects client ready ... initialize now
                                        2020-07-07 16:43:38.431 - debug: modbus.1 (12576) Objects create System PubSub Client
                                        2020-07-07 16:43:38.432 - debug: modbus.1 (12576) Objects create User PubSub Client
                                        2020-07-07 16:43:38.432 - debug: modbus.1 (12576) Objects client initialize lua scripts
                                        2020-07-07 16:43:38.437 - debug: modbus.1 (12576) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        2020-07-07 16:43:38.439 - debug: modbus.1 (12576) objectDB connected
                                        2020-07-07 16:43:38.440 - debug: modbus.1 (12576) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        2020-07-07 16:43:38.445 - debug: modbus.1 (12576) States create User PubSub Client
                                        2020-07-07 16:43:38.447 - debug: modbus.1 (12576) States create System PubSub Client
                                        2020-07-07 16:43:38.460 - debug: modbus.1 (12576) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        2020-07-07 16:43:38.461 - debug: modbus.1 (12576) statesDB connected
                                        2020-07-07 16:43:38.773 - info: modbus.1 (12576) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
                                        2020-07-07 16:43:39.013 - info: modbus.1 (12576) Connected to slave
                                        2020-07-07 16:43:39.014 - debug: modbus.1 (12576) Poll device 1
                                        2020-07-07 16:43:39.015 - debug: modbus.1 (12576) Poll holdingRegs DevID(1) address 42201 - 1 bytes
                                        2020-07-07 16:43:39.016 - debug: modbus.1 (12576) Sending pdu to the socket.
                                        2020-07-07 16:43:39.021 - debug: modbus.1 (12576) Socket closed with error
                                        2020-07-07 16:43:39.022 - debug: modbus.1 (12576) Clearing timeout of the current request.
                                        2020-07-07 16:43:39.022 - debug: modbus.1 (12576) Cleaning up request fifo.
                                        2020-07-07 16:43:40.023 - debug: modbus.1 (12576) Closing client on purpose.
                                        2020-07-07 16:43:40.023 - info: modbus.1 (12576) Disconnected from slave 192.168.178.112
                                        2020-07-07 16:43:42.602 - debug: modbus.1 (12576) system.adapter.admin.0: logging false
                                        2020-07-07 16:43:44.201 - debug: modbus.1 (12576) system.adapter.admin.0: logging true
                                        
                                        GaspodeG Offline
                                        GaspodeG Offline
                                        Gaspode
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #25

                                        @Paan83
                                        OK, TCP Verbindung wird aufgebaut und er schickt auch einen Request raus.

                                        @Chris87 said in Modbus Einstellungen:

                                        glaube es liegt an deinem Datenpunkt.

                                        Ja, denke ich auch. Was hast du genau bei Holding Register eingetragen? Mach bitte nochmal nen Screenshot.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • P Offline
                                          P Offline
                                          Paan83
                                          schrieb am zuletzt editiert von Paan83
                                          #26

                                          Alias benutzen ist aus:
                                          Anmerkung 2020-07-06 392.jpg

                                          Hier das Holding Register:
                                          Anmerkung 2020-07-06 32.jpg
                                          Das Selbe habe ich im Eingangsregister eingegeben, auch das hat er nicht geschluckt.

                                          Leider immer noch gelb und hier nochmal das Log nachdem ich es so eingestellt habe:

                                          undefined2020-07-07 17:55:43.518 - info: host.iobrokerubuntu "system.adapter.modbus.1" enabled
                                          2020-07-07 17:55:43.534 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 32461
                                          2020-07-07 17:55:43.838 - debug: modbus.1 (32461) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2020-07-07 17:55:43.852 - debug: modbus.1 (32461) Objects client ready ... initialize now
                                          2020-07-07 17:55:43.854 - debug: modbus.1 (32461) Objects create System PubSub Client
                                          2020-07-07 17:55:43.855 - debug: modbus.1 (32461) Objects create User PubSub Client
                                          2020-07-07 17:55:43.855 - debug: modbus.1 (32461) Objects client initialize lua scripts
                                          2020-07-07 17:55:43.864 - debug: modbus.1 (32461) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2020-07-07 17:55:43.866 - debug: modbus.1 (32461) objectDB connected
                                          2020-07-07 17:55:43.866 - debug: modbus.1 (32461) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2020-07-07 17:55:43.871 - debug: modbus.1 (32461) States create User PubSub Client
                                          2020-07-07 17:55:43.872 - debug: modbus.1 (32461) States create System PubSub Client
                                          2020-07-07 17:55:43.880 - debug: modbus.1 (32461) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2020-07-07 17:55:43.880 - debug: modbus.1 (32461) statesDB connected
                                          2020-07-07 17:55:44.412 - info: modbus.1 (32461) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
                                          2020-07-07 17:55:44.647 - info: modbus.1 (32461) Connected to slave
                                          2020-07-07 17:55:44.648 - debug: modbus.1 (32461) Poll device 1
                                          2020-07-07 17:55:44.649 - debug: modbus.1 (32461) Poll inputRegs DevID(1) address 42201 - 1 bytes
                                          2020-07-07 17:55:44.649 - debug: modbus.1 (32461) Sending pdu to the socket.
                                          2020-07-07 17:55:44.653 - debug: modbus.1 (32461) Socket closed with error
                                          2020-07-07 17:55:44.654 - debug: modbus.1 (32461) Clearing timeout of the current request.
                                          2020-07-07 17:55:44.654 - debug: modbus.1 (32461) Cleaning up request fifo.
                                          2020-07-07 17:55:45.655 - debug: modbus.1 (32461) Closing client on purpose.
                                          2020-07-07 17:55:45.656 - info: modbus.1 (32461) Disconnected from slave 192.168.178.112
                                          2020-07-07 17:55:47.457 - debug: modbus.1 (32461) system.adapter.admin.0: logging false
                                          2020-07-07 17:55:47.804 - debug: modbus.1 (32461) system.adapter.admin.0: logging true
                                          
                                          GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          755

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe