    [Gelöst] Modbus Einstellungen

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • P
      Paan83 @Gaspode last edited by

      @Alexi
      okay, ich verstehe. Hab jetzt mal alle Datenpunkte gelöscht und einzeln im Holding und im Eingangsregister versucht mit 2200, aber bei beiden das gleiche:

      undefined2020-07-07 18:03:20.510 - info: host.iobrokerubuntu stopInstance system.adapter.modbus.1 (force=false, process=true)
      2020-07-07 18:03:20.511 - info: host.iobrokerubuntu stopInstance system.adapter.modbus.1 send kill signal
      2020-07-07 18:03:20.515 - info: modbus.1 (17180) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2020-07-07 18:03:20.515 - debug: modbus.1 (17180) Closing client on purpose.
      2020-07-07 18:03:20.516 - info: modbus.1 (17180) terminating
      2020-07-07 18:03:20.517 - info: modbus.1 (17180) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2020-07-07 18:03:21.026 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 156 (156)
      2020-07-07 18:03:23.021 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 19539
      2020-07-07 18:03:23.323 - debug: modbus.1 (19539) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2020-07-07 18:03:23.338 - debug: modbus.1 (19539) Objects client ready ... initialize now
      2020-07-07 18:03:23.340 - debug: modbus.1 (19539) Objects create System PubSub Client
      2020-07-07 18:03:23.340 - debug: modbus.1 (19539) Objects create User PubSub Client
      2020-07-07 18:03:23.341 - debug: modbus.1 (19539) Objects client initialize lua scripts
      2020-07-07 18:03:23.349 - debug: modbus.1 (19539) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2020-07-07 18:03:23.352 - debug: modbus.1 (19539) objectDB connected
      2020-07-07 18:03:23.353 - debug: modbus.1 (19539) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2020-07-07 18:03:23.359 - debug: modbus.1 (19539) States create User PubSub Client
      2020-07-07 18:03:23.360 - debug: modbus.1 (19539) States create System PubSub Client
      2020-07-07 18:03:23.373 - debug: modbus.1 (19539) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2020-07-07 18:03:23.373 - debug: modbus.1 (19539) statesDB connected
      2020-07-07 18:03:23.721 - info: modbus.1 (19539) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
      2020-07-07 18:03:23.970 - info: modbus.1 (19539) Connected to slave
      2020-07-07 18:03:23.971 - debug: modbus.1 (19539) Poll device 1
      2020-07-07 18:03:23.972 - debug: modbus.1 (19539) Poll inputRegs DevID(1) address 2200 - 1 bytes
      2020-07-07 18:03:23.972 - debug: modbus.1 (19539) Sending pdu to the socket.
      2020-07-07 18:03:23.979 - debug: modbus.1 (19539) Socket closed with error
      2020-07-07 18:03:23.979 - debug: modbus.1 (19539) Clearing timeout of the current request.
      2020-07-07 18:03:23.979 - debug: modbus.1 (19539) Cleaning up request fifo.
      2020-07-07 18:03:24.980 - debug: modbus.1 (19539) Closing client on purpose.
      2020-07-07 18:03:24.981 - info: modbus.1 (19539) Disconnected from slave 192.168.178.112
      2020-07-07 18:03:25.713 - debug: modbus.1 (19539) system.adapter.admin.0: logging false
      2020-07-07 18:03:27.272 - debug: modbus.1 (19539) system.adapter.admin.0: logging true
      
      Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Gaspode
        Gaspode @Paan83 last edited by Gaspode

        @Paan83
        Nanu? Jetzt pollt er den aber als Input Register. Sicher, dass du den Datenpunkt auf der Holding Register Seite eingetragen hast?

        P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • C
          Chris87 last edited by

          Sorry, mein Fehler. Probier die 2000 als eingangsregister.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • P
            Paan83 @Gaspode last edited by

            @Alexi
            ich hatte beide ausprobiert, einmal im Holding- und einmal im Eingangsregister.

            @Chris87 Ich hab es mit der 2000 versucht

            Ich werde jetzt nochmal die Verkabelung kontrollieren, und die Einstellungen im Boiler selbst. Vielleicht gibt der dem Converter keine Antwort

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • P
              Paan83 last edited by

              Ich habe jetzt den Anschluss kontrolliert. Ich denke jetzt mal nicht dass es an der Verkabelung liegt. Das Verbindungskabel zwischen Boiler und Converter ist gerade mal 50cm lang, und es sind einzelne verdrillte Drähte (Servokabel aus dem Modellbau) mit ungefähr 0,5mm^2. An der Verdrahtung kann es nicht liegen.

              Ich bin ebenfalls im Boiler alle Einstellungen nochmal durchgegangen. Alles in Ordnung. Das Einzige was ich nicht verstehe, im Menü stellt man einen Parameter ein der heißt "eigene Addresse", und die steht auf 1. Könnte das nicht die Einstellung "Local Port Number" im Converter sein? Ich habs schon ausprobiert, er bleibt trotzdem gelb, aber es klingt für mich logisch dass das diesem Wert entspricht.

              In der Bedienungsanleitung vom Boiler steht auch was von STBus Alias. Muss man das vieleicht auch mitübergeben?
              1.jpg

              Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • C
                Chris87 last edited by

                Probier bei dem Converter mal auf TCP Slave zurück zu stellen, da dein IOBroker ja eigentlich der Master ist.
                und natürlich bei beiden den Port 502 einstellen und den Converter rebooten.

                Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Gaspode
                  Gaspode @Paan83 last edited by

                  @Paan83 said in Modbus Einstellungen:

                  Parameter ein der heißt "eigene Addresse", und die steht auf 1. Könnte das nicht die Einstellung "Local Port Number" im Converter sein?

                  Nein. Das ist die Geräte ID, die gibst du ja auch im Modbus Adapter an. Und die ist bei dir 1, sowohl im Boiler als auch im Modbus Adapter.
                  Hast du mal versucht, die Adern zu tauschen (A und B)? Ansonszen bleibt nur die Fehlersuche auf Protokollebene. Auf TCP Seite könnte man mal mit einem Tool wie Wireshark mithören. Auf serieller Seite bräuchtest du so was.
                  Das Problem an den einfachen TCP/RS485 Umsetzern ist, dass man nie genau weiß, was sie genau wie umsetzen. Manche können explizit Modbus TCP in Modbus Seriell umsetzen, die wären besser geeignet.

                  Ich an deiner Stelle würde...

                  • A und B testweise tauschen
                  • testweise im Modbus Adapter TCP statt RTU over TCP probieren (da hab ich aber wenig Hoffnung)
                  • Mit Wireshark auf TCP Seite mithören (ist ziemlich einfach, sag Bescheid, wenn du das angehen willst)
                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Gaspode
                    Gaspode @Chris87 last edited by

                    @Chris87 said in Modbus Einstellungen:

                    Probier bei dem Converter mal auf TCP Slave zurück zu stellen

                    "TCP Slave" gibt's im Gateway ja nicht. Nur Server und Client. TCP Server entspricht Modbus Slave, das sollte schon stimmen.

                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • C
                      Chris87 @Gaspode last edited by

                      @Alexi ich würde eher sagen der Client entspricht dem Slave

                      Gaspode P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Gaspode
                        Gaspode @Chris87 last edited by Gaspode

                        @Chris87 said in Modbus Einstellungen:

                        ich würde eher sagen der Client entspricht dem Slave

                        Normalerweise nicht, wobei man nie so recht weiß, wie die Gateway Hersteller ihre Betriebsarten benamsen.
                        Im reinen Modbus TCP Betrieb ist der Modbus Master der TCP Client und der Modbus Slave der TCP Server.
                        In dem Gateway, das ich verwende muss ich somit auch TCP Server einstellen, damit es funktioniert.

                        Aber du hast schon Recht, es schadet nicht, es auszuprobieren. Wie gesagt, die Gateways haben da manchmal komische Bezeichnungen.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • P
                          Paan83 @Chris87 last edited by

                          @Chris87
                          @Alexi
                          Folgendes habe ich auf der Webseite vom Hersteller gefunden, hier müsste man ja herausfinden können ob die Einstellung TCP-Server oder Slave sein muss...aber ich bin anscheinend zu blöd dafür. Mit Sicherheit versteht ihr das besser als ich:
                          Anmerkung 2020-07-08 080617.jpg

                          C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • C
                            Chris87 @Paan83 last edited by

                            @Paan83 Lt. Der Anleitung muss er auf Server stehen bleiben @Alexi hatte damit recht.

                            Poste doch nochmal alle aktuellen Einstellungen von deiner Instanz.

                            P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • P
                              Paan83 @Chris87 last edited by

                              @Chris87
                              hier sind die aktuellen Einstellungen:
                              3.jpg 2.jpg 1.jpg

                              C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • C
                                Chris87 @Paan83 last edited by

                                @Paan83 Also, setzte mal beide Ports auf 502 im Converter ist der local Port wichtig:

                                7c47a822-eead-48ee-88f5-fd3e992fdf6b-image.png

                                Dann änder mal einfach probehalber die abgefragte adresse in eingangsregister (nicht holding register) aus 2001.
                                Lösche alle anderen registereinträge (holding register).

                                P Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • P
                                  Paan83 @Chris87 last edited by

                                  @Chris87
                                  Ich hab jetzt Port und geräte ID im Adapter auf 502 gestellt, und die Verbindung steht jetzt! Ich kanns fast nicht glauben!

                                  1.jpg

                                  Nur holt er sich noch keine Werte ab. Ich hab mal was im Holding und im Inputregister stehen, aber alle Werte stehen auf 0
                                  2.jpg

                                  Gaspode C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Gaspode
                                    Gaspode @Chris87 last edited by

                                    @Chris87 said in Modbus Einstellungen:

                                    Also, setzte mal beide Ports auf 502 im Converter ist der local Port wichtig:

                                    Glaube nicht, dass es am Port liegt. Denn es wird ja die Verbindung aufgebaut und eine Query rausgeschickt.
                                    Entweder antwortet das Gerät gar nicht, oder mit einer Exception (da der Read Timeout sehr hoch ist, vermute ich eine Exception, wenn der Adapter innerhalb einer Sekunde auf gelb geht).

                                    @Paan83
                                    Hast du mal die Adern getauscht? Ist ein beliebter Fehler.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Gaspode
                                      Gaspode @Paan83 last edited by

                                      @Paan83 said in Modbus Einstellungen:

                                      Nur holt er sich noch keine Werte ab. Ich hab mal was im Holding und im Inputregister stehen, aber alle Werte stehen auf 0

                                      Ein Log wäre hilfreich.

                                      P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • P
                                        Paan83 @Gaspode last edited by

                                        @Alexi

                                        undefined2020-07-08 09:29:09.512 - info: host.iobrokerubuntu stopInstance system.adapter.modbus.1 (force=false, process=true)
                                        2020-07-08 09:29:09.512 - info: host.iobrokerubuntu stopInstance system.adapter.modbus.1 send kill signal
                                        2020-07-08 09:29:09.515 - info: modbus.1 (4738) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2020-07-08 09:29:09.516 - debug: modbus.1 (4738) Closing client on purpose.
                                        2020-07-08 09:29:09.517 - info: modbus.1 (4738) terminating
                                        2020-07-08 09:29:09.517 - info: modbus.1 (4738) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2020-07-08 09:29:09.520 - error: modbus.1 (4738) Socket Error
                                        2020-07-08 09:29:09.520 - error: modbus.1 (4738) Client in error state.
                                        2020-07-08 09:29:09.521 - debug: modbus.1 (4738) Socket closed with error
                                        2020-07-08 09:29:09.522 - debug: modbus.1 (4738) Clearing timeout of the current request.
                                        2020-07-08 09:29:09.522 - debug: modbus.1 (4738) Cleaning up request fifo.
                                        2020-07-08 09:29:10.026 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 156 (156)
                                        2020-07-08 09:29:12.024 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 6528
                                        2020-07-08 09:29:12.325 - debug: modbus.1 (6528) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        2020-07-08 09:29:12.343 - debug: modbus.1 (6528) Objects client ready ... initialize now
                                        2020-07-08 09:29:12.345 - debug: modbus.1 (6528) Objects create System PubSub Client
                                        2020-07-08 09:29:12.346 - debug: modbus.1 (6528) Objects create User PubSub Client
                                        2020-07-08 09:29:12.346 - debug: modbus.1 (6528) Objects client initialize lua scripts
                                        2020-07-08 09:29:12.356 - debug: modbus.1 (6528) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        2020-07-08 09:29:12.357 - debug: modbus.1 (6528) objectDB connected
                                        2020-07-08 09:29:12.358 - debug: modbus.1 (6528) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        2020-07-08 09:29:12.363 - debug: modbus.1 (6528) States create User PubSub Client
                                        2020-07-08 09:29:12.365 - debug: modbus.1 (6528) States create System PubSub Client
                                        2020-07-08 09:29:12.372 - debug: modbus.1 (6528) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        2020-07-08 09:29:12.373 - debug: modbus.1 (6528) statesDB connected
                                        2020-07-08 09:29:12.766 - info: modbus.1 (6528) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
                                        2020-07-08 09:29:13.119 - info: modbus.1 (6528) Connected to slave
                                        2020-07-08 09:29:13.120 - debug: modbus.1 (6528) Poll device 502
                                        2020-07-08 09:29:13.121 - debug: modbus.1 (6528) Poll inputRegs DevID(502) address 2200 - 1 bytes
                                        2020-07-08 09:29:13.122 - debug: modbus.1 (6528) Sending pdu to the socket.
                                        2020-07-08 09:29:14.678 - debug: modbus.1 (6528) system.adapter.admin.0: logging false
                                        2020-07-08 09:29:15.334 - debug: modbus.1 (6528) system.adapter.admin.0: logging true
                                        
                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Gaspode
                                          Gaspode @Paan83 last edited by Gaspode

                                          @Paan83 said in Modbus Einstellungen:

                                          geräte ID im Adapter auf 502 gestellt

                                          Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich nehme an, jetzt wird auf den eingestellten Read Timeout von 10 Minuten gewartet und dann geht der Adapter wieder auf gelb.
                                          Setze den Read Timeout mal auf 10000 (also 10s) oder so. Nach meiner Theorie würde der Adapter dann nach 10s auf gelb gehen.

                                          P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • P
                                            Paan83 @Gaspode last edited by

                                            @Alexi
                                            Ja stimmt, ich habe den Readtimeout auf 10s gestellt, dann wird er wieder gelb 😞

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            967
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            modbus modbus adapter wärmepumpe
                                            11
                                            67
                                            12513
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo