  4. [Gelöst] Modbus Einstellungen

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    23
    1
    1.3k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.5k

[Gelöst] Modbus Einstellungen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
modbusmodbus adapterwärmepumpe
67 Beiträge 11 Kommentatoren 16.5k Aufrufe 11 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • P Paan83

    @Alexi
    Beim Gateway habe ich nur folgende Auswahlmöglichkeiten:
    mod2.jpg
    den Modbus Adapter habe ich auf RTU over TCP umgestellt:
    mod.jpg
    Auf den Fotos müsste man die Einstellungen doch gut erkennen können. Könnte es denn sein, dass er das Holding Register nicht lesen kann, und deswegen die Verbindung wieder trennt? Vielleicht ist hier noch eine Einstellung falsch

    GaspodeG Offline
    GaspodeG Offline
    Gaspode
    schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
    #21

    @Paan83
    So, ich nochmal.
    Das kommt davon, wenn man versucht Fragen so nebenbei zu beantworten.

    Wenn ich die richtige Beschreibung zu deinem Gateway gefunden habe, sollte folgende Einstellung fuktionieren:

    Local Port Number: Die, die du im Modbus Adapter konfiguriert hast
    Work Mode: TCP Server

    Im Modbus Adapter musst du wahrscheinlich "RTU over TCP" auswählen.

    Edit:
    Wenn es dann nicht klappt, mal für den Adapter den Debug Loglevel aktivieren. Da sollte man dann sehen, ob er überhaupt eine Anfrage rausschickt.

    P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • GaspodeG Gaspode

      @Paan83
      So, ich nochmal.
      Das kommt davon, wenn man versucht Fragen so nebenbei zu beantworten.

      Wenn ich die richtige Beschreibung zu deinem Gateway gefunden habe, sollte folgende Einstellung fuktionieren:

      Local Port Number: Die, die du im Modbus Adapter konfiguriert hast
      Work Mode: TCP Server

      Im Modbus Adapter musst du wahrscheinlich "RTU over TCP" auswählen.

      Edit:
      Wenn es dann nicht klappt, mal für den Adapter den Debug Loglevel aktivieren. Da sollte man dann sehen, ob er überhaupt eine Anfrage rausschickt.

      P Offline
      P Offline
      Paan83
      schrieb am zuletzt editiert von
      #22

      @Alexi
      Danke dir schonmal dass du dir die Zeit nimmst:+1:

      Ich habs jetzt so eingestellt wie du gesagt hast. Und hier ist das LOG dazu:

      undefined2020-07-07 16:43:38.065 - info: host.iobrokerubuntu "system.adapter.modbus.1" enabled
      2020-07-07 16:43:38.081 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 12576
      2020-07-07 16:43:38.387 - debug: modbus.1 (12576) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2020-07-07 16:43:38.430 - debug: modbus.1 (12576) Objects client ready ... initialize now
      2020-07-07 16:43:38.431 - debug: modbus.1 (12576) Objects create System PubSub Client
      2020-07-07 16:43:38.432 - debug: modbus.1 (12576) Objects create User PubSub Client
      2020-07-07 16:43:38.432 - debug: modbus.1 (12576) Objects client initialize lua scripts
      2020-07-07 16:43:38.437 - debug: modbus.1 (12576) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2020-07-07 16:43:38.439 - debug: modbus.1 (12576) objectDB connected
      2020-07-07 16:43:38.440 - debug: modbus.1 (12576) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2020-07-07 16:43:38.445 - debug: modbus.1 (12576) States create User PubSub Client
      2020-07-07 16:43:38.447 - debug: modbus.1 (12576) States create System PubSub Client
      2020-07-07 16:43:38.460 - debug: modbus.1 (12576) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2020-07-07 16:43:38.461 - debug: modbus.1 (12576) statesDB connected
      2020-07-07 16:43:38.773 - info: modbus.1 (12576) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
      2020-07-07 16:43:39.013 - info: modbus.1 (12576) Connected to slave
      2020-07-07 16:43:39.014 - debug: modbus.1 (12576) Poll device 1
      2020-07-07 16:43:39.015 - debug: modbus.1 (12576) Poll holdingRegs DevID(1) address 42201 - 1 bytes
      2020-07-07 16:43:39.016 - debug: modbus.1 (12576) Sending pdu to the socket.
      2020-07-07 16:43:39.021 - debug: modbus.1 (12576) Socket closed with error
      2020-07-07 16:43:39.022 - debug: modbus.1 (12576) Clearing timeout of the current request.
      2020-07-07 16:43:39.022 - debug: modbus.1 (12576) Cleaning up request fifo.
      2020-07-07 16:43:40.023 - debug: modbus.1 (12576) Closing client on purpose.
      2020-07-07 16:43:40.023 - info: modbus.1 (12576) Disconnected from slave 192.168.178.112
      2020-07-07 16:43:42.602 - debug: modbus.1 (12576) system.adapter.admin.0: logging false
      2020-07-07 16:43:44.201 - debug: modbus.1 (12576) system.adapter.admin.0: logging true
      
      GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • C Offline
        C Offline
        Chris87
        schrieb am zuletzt editiert von Chris87
        #23

        Das Problem hatte in anfänglich (als ich angefangen habe mit Modbus zu arbeiten) auch öfters.
        Es glaube es liegt an deinem Datenpunkt.
        wenn du einen Adressbereich eingibst in der der Adapter nichts (richtiges) bekommt bleibt der gelb.
        schau dir nochmal dein Mapping der signale genauer an.
        Edit: Versuch den Datenpunkt ins Eingangsregister zu schieben.

        5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • C Offline
          C Offline
          Chris87
          schrieb am zuletzt editiert von Chris87
          #24

          @Paan83
          "Alias benutzen " ausschalten
          --> Eingangsregister
          Adr. 2200 (nach dem log will dien adapter bei 42201 was abholen, das passiert wenn du die adresse nicht änderst nachdem du das alias ausgeschaltet hast)
          unsigned 16bit big endian

          5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • P Paan83

            @Alexi
            Danke dir schonmal dass du dir die Zeit nimmst:+1:

            Ich habs jetzt so eingestellt wie du gesagt hast. Und hier ist das LOG dazu:

            undefined2020-07-07 16:43:38.065 - info: host.iobrokerubuntu "system.adapter.modbus.1" enabled
            2020-07-07 16:43:38.081 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 12576
            2020-07-07 16:43:38.387 - debug: modbus.1 (12576) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2020-07-07 16:43:38.430 - debug: modbus.1 (12576) Objects client ready ... initialize now
            2020-07-07 16:43:38.431 - debug: modbus.1 (12576) Objects create System PubSub Client
            2020-07-07 16:43:38.432 - debug: modbus.1 (12576) Objects create User PubSub Client
            2020-07-07 16:43:38.432 - debug: modbus.1 (12576) Objects client initialize lua scripts
            2020-07-07 16:43:38.437 - debug: modbus.1 (12576) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2020-07-07 16:43:38.439 - debug: modbus.1 (12576) objectDB connected
            2020-07-07 16:43:38.440 - debug: modbus.1 (12576) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2020-07-07 16:43:38.445 - debug: modbus.1 (12576) States create User PubSub Client
            2020-07-07 16:43:38.447 - debug: modbus.1 (12576) States create System PubSub Client
            2020-07-07 16:43:38.460 - debug: modbus.1 (12576) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2020-07-07 16:43:38.461 - debug: modbus.1 (12576) statesDB connected
            2020-07-07 16:43:38.773 - info: modbus.1 (12576) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
            2020-07-07 16:43:39.013 - info: modbus.1 (12576) Connected to slave
            2020-07-07 16:43:39.014 - debug: modbus.1 (12576) Poll device 1
            2020-07-07 16:43:39.015 - debug: modbus.1 (12576) Poll holdingRegs DevID(1) address 42201 - 1 bytes
            2020-07-07 16:43:39.016 - debug: modbus.1 (12576) Sending pdu to the socket.
            2020-07-07 16:43:39.021 - debug: modbus.1 (12576) Socket closed with error
            2020-07-07 16:43:39.022 - debug: modbus.1 (12576) Clearing timeout of the current request.
            2020-07-07 16:43:39.022 - debug: modbus.1 (12576) Cleaning up request fifo.
            2020-07-07 16:43:40.023 - debug: modbus.1 (12576) Closing client on purpose.
            2020-07-07 16:43:40.023 - info: modbus.1 (12576) Disconnected from slave 192.168.178.112
            2020-07-07 16:43:42.602 - debug: modbus.1 (12576) system.adapter.admin.0: logging false
            2020-07-07 16:43:44.201 - debug: modbus.1 (12576) system.adapter.admin.0: logging true
            
            GaspodeG Offline
            GaspodeG Offline
            Gaspode
            schrieb am zuletzt editiert von
            #25

            @Paan83
            OK, TCP Verbindung wird aufgebaut und er schickt auch einen Request raus.

            @Chris87 said in Modbus Einstellungen:

            glaube es liegt an deinem Datenpunkt.

            Ja, denke ich auch. Was hast du genau bei Holding Register eingetragen? Mach bitte nochmal nen Screenshot.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • P Offline
              P Offline
              Paan83
              schrieb am zuletzt editiert von Paan83
              #26

              Alias benutzen ist aus:
              Anmerkung 2020-07-06 392.jpg

              Hier das Holding Register:
              Anmerkung 2020-07-06 32.jpg
              Das Selbe habe ich im Eingangsregister eingegeben, auch das hat er nicht geschluckt.

              Leider immer noch gelb und hier nochmal das Log nachdem ich es so eingestellt habe:

              undefined2020-07-07 17:55:43.518 - info: host.iobrokerubuntu "system.adapter.modbus.1" enabled
              2020-07-07 17:55:43.534 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 32461
              2020-07-07 17:55:43.838 - debug: modbus.1 (32461) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2020-07-07 17:55:43.852 - debug: modbus.1 (32461) Objects client ready ... initialize now
              2020-07-07 17:55:43.854 - debug: modbus.1 (32461) Objects create System PubSub Client
              2020-07-07 17:55:43.855 - debug: modbus.1 (32461) Objects create User PubSub Client
              2020-07-07 17:55:43.855 - debug: modbus.1 (32461) Objects client initialize lua scripts
              2020-07-07 17:55:43.864 - debug: modbus.1 (32461) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2020-07-07 17:55:43.866 - debug: modbus.1 (32461) objectDB connected
              2020-07-07 17:55:43.866 - debug: modbus.1 (32461) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2020-07-07 17:55:43.871 - debug: modbus.1 (32461) States create User PubSub Client
              2020-07-07 17:55:43.872 - debug: modbus.1 (32461) States create System PubSub Client
              2020-07-07 17:55:43.880 - debug: modbus.1 (32461) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2020-07-07 17:55:43.880 - debug: modbus.1 (32461) statesDB connected
              2020-07-07 17:55:44.412 - info: modbus.1 (32461) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
              2020-07-07 17:55:44.647 - info: modbus.1 (32461) Connected to slave
              2020-07-07 17:55:44.648 - debug: modbus.1 (32461) Poll device 1
              2020-07-07 17:55:44.649 - debug: modbus.1 (32461) Poll inputRegs DevID(1) address 42201 - 1 bytes
              2020-07-07 17:55:44.649 - debug: modbus.1 (32461) Sending pdu to the socket.
              2020-07-07 17:55:44.653 - debug: modbus.1 (32461) Socket closed with error
              2020-07-07 17:55:44.654 - debug: modbus.1 (32461) Clearing timeout of the current request.
              2020-07-07 17:55:44.654 - debug: modbus.1 (32461) Cleaning up request fifo.
              2020-07-07 17:55:45.655 - debug: modbus.1 (32461) Closing client on purpose.
              2020-07-07 17:55:45.656 - info: modbus.1 (32461) Disconnected from slave 192.168.178.112
              2020-07-07 17:55:47.457 - debug: modbus.1 (32461) system.adapter.admin.0: logging false
              2020-07-07 17:55:47.804 - debug: modbus.1 (32461) system.adapter.admin.0: logging true
              
              GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • P Paan83

                Alias benutzen ist aus:
                Anmerkung 2020-07-06 392.jpg

                Hier das Holding Register:
                Anmerkung 2020-07-06 32.jpg
                Das Selbe habe ich im Eingangsregister eingegeben, auch das hat er nicht geschluckt.

                Leider immer noch gelb und hier nochmal das Log nachdem ich es so eingestellt habe:

                undefined2020-07-07 17:55:43.518 - info: host.iobrokerubuntu "system.adapter.modbus.1" enabled
                2020-07-07 17:55:43.534 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 32461
                2020-07-07 17:55:43.838 - debug: modbus.1 (32461) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2020-07-07 17:55:43.852 - debug: modbus.1 (32461) Objects client ready ... initialize now
                2020-07-07 17:55:43.854 - debug: modbus.1 (32461) Objects create System PubSub Client
                2020-07-07 17:55:43.855 - debug: modbus.1 (32461) Objects create User PubSub Client
                2020-07-07 17:55:43.855 - debug: modbus.1 (32461) Objects client initialize lua scripts
                2020-07-07 17:55:43.864 - debug: modbus.1 (32461) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2020-07-07 17:55:43.866 - debug: modbus.1 (32461) objectDB connected
                2020-07-07 17:55:43.866 - debug: modbus.1 (32461) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                2020-07-07 17:55:43.871 - debug: modbus.1 (32461) States create User PubSub Client
                2020-07-07 17:55:43.872 - debug: modbus.1 (32461) States create System PubSub Client
                2020-07-07 17:55:43.880 - debug: modbus.1 (32461) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2020-07-07 17:55:43.880 - debug: modbus.1 (32461) statesDB connected
                2020-07-07 17:55:44.412 - info: modbus.1 (32461) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
                2020-07-07 17:55:44.647 - info: modbus.1 (32461) Connected to slave
                2020-07-07 17:55:44.648 - debug: modbus.1 (32461) Poll device 1
                2020-07-07 17:55:44.649 - debug: modbus.1 (32461) Poll inputRegs DevID(1) address 42201 - 1 bytes
                2020-07-07 17:55:44.649 - debug: modbus.1 (32461) Sending pdu to the socket.
                2020-07-07 17:55:44.653 - debug: modbus.1 (32461) Socket closed with error
                2020-07-07 17:55:44.654 - debug: modbus.1 (32461) Clearing timeout of the current request.
                2020-07-07 17:55:44.654 - debug: modbus.1 (32461) Cleaning up request fifo.
                2020-07-07 17:55:45.655 - debug: modbus.1 (32461) Closing client on purpose.
                2020-07-07 17:55:45.656 - info: modbus.1 (32461) Disconnected from slave 192.168.178.112
                2020-07-07 17:55:47.457 - debug: modbus.1 (32461) system.adapter.admin.0: logging false
                2020-07-07 17:55:47.804 - debug: modbus.1 (32461) system.adapter.admin.0: logging true
                
                GaspodeG Offline
                GaspodeG Offline
                Gaspode
                schrieb am zuletzt editiert von
                #27

                @Paan83
                Das ist jetzt doppelt gemoppelt.
                Wenn Du Alias ausschaltest, musst du 2200 eintragen.

                P 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • GaspodeG Gaspode

                  @Paan83
                  Das ist jetzt doppelt gemoppelt.
                  Wenn Du Alias ausschaltest, musst du 2200 eintragen.

                  P Offline
                  P Offline
                  Paan83
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #28

                  @Alexi
                  okay, ich verstehe. Hab jetzt mal alle Datenpunkte gelöscht und einzeln im Holding und im Eingangsregister versucht mit 2200, aber bei beiden das gleiche:

                  undefined2020-07-07 18:03:20.510 - info: host.iobrokerubuntu stopInstance system.adapter.modbus.1 (force=false, process=true)
                  2020-07-07 18:03:20.511 - info: host.iobrokerubuntu stopInstance system.adapter.modbus.1 send kill signal
                  2020-07-07 18:03:20.515 - info: modbus.1 (17180) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2020-07-07 18:03:20.515 - debug: modbus.1 (17180) Closing client on purpose.
                  2020-07-07 18:03:20.516 - info: modbus.1 (17180) terminating
                  2020-07-07 18:03:20.517 - info: modbus.1 (17180) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2020-07-07 18:03:21.026 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 156 (156)
                  2020-07-07 18:03:23.021 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 19539
                  2020-07-07 18:03:23.323 - debug: modbus.1 (19539) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2020-07-07 18:03:23.338 - debug: modbus.1 (19539) Objects client ready ... initialize now
                  2020-07-07 18:03:23.340 - debug: modbus.1 (19539) Objects create System PubSub Client
                  2020-07-07 18:03:23.340 - debug: modbus.1 (19539) Objects create User PubSub Client
                  2020-07-07 18:03:23.341 - debug: modbus.1 (19539) Objects client initialize lua scripts
                  2020-07-07 18:03:23.349 - debug: modbus.1 (19539) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2020-07-07 18:03:23.352 - debug: modbus.1 (19539) objectDB connected
                  2020-07-07 18:03:23.353 - debug: modbus.1 (19539) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2020-07-07 18:03:23.359 - debug: modbus.1 (19539) States create User PubSub Client
                  2020-07-07 18:03:23.360 - debug: modbus.1 (19539) States create System PubSub Client
                  2020-07-07 18:03:23.373 - debug: modbus.1 (19539) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2020-07-07 18:03:23.373 - debug: modbus.1 (19539) statesDB connected
                  2020-07-07 18:03:23.721 - info: modbus.1 (19539) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
                  2020-07-07 18:03:23.970 - info: modbus.1 (19539) Connected to slave
                  2020-07-07 18:03:23.971 - debug: modbus.1 (19539) Poll device 1
                  2020-07-07 18:03:23.972 - debug: modbus.1 (19539) Poll inputRegs DevID(1) address 2200 - 1 bytes
                  2020-07-07 18:03:23.972 - debug: modbus.1 (19539) Sending pdu to the socket.
                  2020-07-07 18:03:23.979 - debug: modbus.1 (19539) Socket closed with error
                  2020-07-07 18:03:23.979 - debug: modbus.1 (19539) Clearing timeout of the current request.
                  2020-07-07 18:03:23.979 - debug: modbus.1 (19539) Cleaning up request fifo.
                  2020-07-07 18:03:24.980 - debug: modbus.1 (19539) Closing client on purpose.
                  2020-07-07 18:03:24.981 - info: modbus.1 (19539) Disconnected from slave 192.168.178.112
                  2020-07-07 18:03:25.713 - debug: modbus.1 (19539) system.adapter.admin.0: logging false
                  2020-07-07 18:03:27.272 - debug: modbus.1 (19539) system.adapter.admin.0: logging true
                  
                  GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • P Paan83

                    @Alexi
                    okay, ich verstehe. Hab jetzt mal alle Datenpunkte gelöscht und einzeln im Holding und im Eingangsregister versucht mit 2200, aber bei beiden das gleiche:

                    undefined2020-07-07 18:03:20.510 - info: host.iobrokerubuntu stopInstance system.adapter.modbus.1 (force=false, process=true)
                    2020-07-07 18:03:20.511 - info: host.iobrokerubuntu stopInstance system.adapter.modbus.1 send kill signal
                    2020-07-07 18:03:20.515 - info: modbus.1 (17180) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2020-07-07 18:03:20.515 - debug: modbus.1 (17180) Closing client on purpose.
                    2020-07-07 18:03:20.516 - info: modbus.1 (17180) terminating
                    2020-07-07 18:03:20.517 - info: modbus.1 (17180) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2020-07-07 18:03:21.026 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 156 (156)
                    2020-07-07 18:03:23.021 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 19539
                    2020-07-07 18:03:23.323 - debug: modbus.1 (19539) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2020-07-07 18:03:23.338 - debug: modbus.1 (19539) Objects client ready ... initialize now
                    2020-07-07 18:03:23.340 - debug: modbus.1 (19539) Objects create System PubSub Client
                    2020-07-07 18:03:23.340 - debug: modbus.1 (19539) Objects create User PubSub Client
                    2020-07-07 18:03:23.341 - debug: modbus.1 (19539) Objects client initialize lua scripts
                    2020-07-07 18:03:23.349 - debug: modbus.1 (19539) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2020-07-07 18:03:23.352 - debug: modbus.1 (19539) objectDB connected
                    2020-07-07 18:03:23.353 - debug: modbus.1 (19539) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2020-07-07 18:03:23.359 - debug: modbus.1 (19539) States create User PubSub Client
                    2020-07-07 18:03:23.360 - debug: modbus.1 (19539) States create System PubSub Client
                    2020-07-07 18:03:23.373 - debug: modbus.1 (19539) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2020-07-07 18:03:23.373 - debug: modbus.1 (19539) statesDB connected
                    2020-07-07 18:03:23.721 - info: modbus.1 (19539) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
                    2020-07-07 18:03:23.970 - info: modbus.1 (19539) Connected to slave
                    2020-07-07 18:03:23.971 - debug: modbus.1 (19539) Poll device 1
                    2020-07-07 18:03:23.972 - debug: modbus.1 (19539) Poll inputRegs DevID(1) address 2200 - 1 bytes
                    2020-07-07 18:03:23.972 - debug: modbus.1 (19539) Sending pdu to the socket.
                    2020-07-07 18:03:23.979 - debug: modbus.1 (19539) Socket closed with error
                    2020-07-07 18:03:23.979 - debug: modbus.1 (19539) Clearing timeout of the current request.
                    2020-07-07 18:03:23.979 - debug: modbus.1 (19539) Cleaning up request fifo.
                    2020-07-07 18:03:24.980 - debug: modbus.1 (19539) Closing client on purpose.
                    2020-07-07 18:03:24.981 - info: modbus.1 (19539) Disconnected from slave 192.168.178.112
                    2020-07-07 18:03:25.713 - debug: modbus.1 (19539) system.adapter.admin.0: logging false
                    2020-07-07 18:03:27.272 - debug: modbus.1 (19539) system.adapter.admin.0: logging true
                    
                    GaspodeG Offline
                    GaspodeG Offline
                    Gaspode
                    schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                    #29

                    @Paan83
                    Nanu? Jetzt pollt er den aber als Input Register. Sicher, dass du den Datenpunkt auf der Holding Register Seite eingetragen hast?

                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • C Offline
                      C Offline
                      Chris87
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #30

                      Sorry, mein Fehler. Probier die 2000 als eingangsregister.

                      5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • GaspodeG Gaspode

                        @Paan83
                        Nanu? Jetzt pollt er den aber als Input Register. Sicher, dass du den Datenpunkt auf der Holding Register Seite eingetragen hast?

                        P Offline
                        P Offline
                        Paan83
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #31

                        @Alexi
                        ich hatte beide ausprobiert, einmal im Holding- und einmal im Eingangsregister.

                        @Chris87 Ich hab es mit der 2000 versucht

                        Ich werde jetzt nochmal die Verkabelung kontrollieren, und die Einstellungen im Boiler selbst. Vielleicht gibt der dem Converter keine Antwort

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • P Offline
                          P Offline
                          Paan83
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #32

                          Ich habe jetzt den Anschluss kontrolliert. Ich denke jetzt mal nicht dass es an der Verkabelung liegt. Das Verbindungskabel zwischen Boiler und Converter ist gerade mal 50cm lang, und es sind einzelne verdrillte Drähte (Servokabel aus dem Modellbau) mit ungefähr 0,5mm^2. An der Verdrahtung kann es nicht liegen.

                          Ich bin ebenfalls im Boiler alle Einstellungen nochmal durchgegangen. Alles in Ordnung. Das Einzige was ich nicht verstehe, im Menü stellt man einen Parameter ein der heißt "eigene Addresse", und die steht auf 1. Könnte das nicht die Einstellung "Local Port Number" im Converter sein? Ich habs schon ausprobiert, er bleibt trotzdem gelb, aber es klingt für mich logisch dass das diesem Wert entspricht.

                          In der Bedienungsanleitung vom Boiler steht auch was von STBus Alias. Muss man das vieleicht auch mitübergeben?
                          1.jpg

                          GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • C Offline
                            C Offline
                            Chris87
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #33

                            Probier bei dem Converter mal auf TCP Slave zurück zu stellen, da dein IOBroker ja eigentlich der Master ist.
                            und natürlich bei beiden den Port 502 einstellen und den Converter rebooten.

                            5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

                            GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • P Paan83

                              Ich habe jetzt den Anschluss kontrolliert. Ich denke jetzt mal nicht dass es an der Verkabelung liegt. Das Verbindungskabel zwischen Boiler und Converter ist gerade mal 50cm lang, und es sind einzelne verdrillte Drähte (Servokabel aus dem Modellbau) mit ungefähr 0,5mm^2. An der Verdrahtung kann es nicht liegen.

                              Ich bin ebenfalls im Boiler alle Einstellungen nochmal durchgegangen. Alles in Ordnung. Das Einzige was ich nicht verstehe, im Menü stellt man einen Parameter ein der heißt "eigene Addresse", und die steht auf 1. Könnte das nicht die Einstellung "Local Port Number" im Converter sein? Ich habs schon ausprobiert, er bleibt trotzdem gelb, aber es klingt für mich logisch dass das diesem Wert entspricht.

                              In der Bedienungsanleitung vom Boiler steht auch was von STBus Alias. Muss man das vieleicht auch mitübergeben?
                              1.jpg

                              GaspodeG Offline
                              GaspodeG Offline
                              Gaspode
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #34

                              @Paan83 said in Modbus Einstellungen:

                              Parameter ein der heißt "eigene Addresse", und die steht auf 1. Könnte das nicht die Einstellung "Local Port Number" im Converter sein?

                              Nein. Das ist die Geräte ID, die gibst du ja auch im Modbus Adapter an. Und die ist bei dir 1, sowohl im Boiler als auch im Modbus Adapter.
                              Hast du mal versucht, die Adern zu tauschen (A und B)? Ansonszen bleibt nur die Fehlersuche auf Protokollebene. Auf TCP Seite könnte man mal mit einem Tool wie Wireshark mithören. Auf serieller Seite bräuchtest du so was.
                              Das Problem an den einfachen TCP/RS485 Umsetzern ist, dass man nie genau weiß, was sie genau wie umsetzen. Manche können explizit Modbus TCP in Modbus Seriell umsetzen, die wären besser geeignet.

                              Ich an deiner Stelle würde...

                              • A und B testweise tauschen
                              • testweise im Modbus Adapter TCP statt RTU over TCP probieren (da hab ich aber wenig Hoffnung)
                              • Mit Wireshark auf TCP Seite mithören (ist ziemlich einfach, sag Bescheid, wenn du das angehen willst)
                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • C Chris87

                                Probier bei dem Converter mal auf TCP Slave zurück zu stellen, da dein IOBroker ja eigentlich der Master ist.
                                und natürlich bei beiden den Port 502 einstellen und den Converter rebooten.

                                GaspodeG Offline
                                GaspodeG Offline
                                Gaspode
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #35

                                @Chris87 said in Modbus Einstellungen:

                                Probier bei dem Converter mal auf TCP Slave zurück zu stellen

                                "TCP Slave" gibt's im Gateway ja nicht. Nur Server und Client. TCP Server entspricht Modbus Slave, das sollte schon stimmen.

                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • GaspodeG Gaspode

                                  @Chris87 said in Modbus Einstellungen:

                                  Probier bei dem Converter mal auf TCP Slave zurück zu stellen

                                  "TCP Slave" gibt's im Gateway ja nicht. Nur Server und Client. TCP Server entspricht Modbus Slave, das sollte schon stimmen.

                                  C Offline
                                  C Offline
                                  Chris87
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #36

                                  @Alexi ich würde eher sagen der Client entspricht dem Slave

                                  5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

                                  GaspodeG P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • C Chris87

                                    @Alexi ich würde eher sagen der Client entspricht dem Slave

                                    GaspodeG Offline
                                    GaspodeG Offline
                                    Gaspode
                                    schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                                    #37

                                    @Chris87 said in Modbus Einstellungen:

                                    ich würde eher sagen der Client entspricht dem Slave

                                    Normalerweise nicht, wobei man nie so recht weiß, wie die Gateway Hersteller ihre Betriebsarten benamsen.
                                    Im reinen Modbus TCP Betrieb ist der Modbus Master der TCP Client und der Modbus Slave der TCP Server.
                                    In dem Gateway, das ich verwende muss ich somit auch TCP Server einstellen, damit es funktioniert.

                                    Aber du hast schon Recht, es schadet nicht, es auszuprobieren. Wie gesagt, die Gateways haben da manchmal komische Bezeichnungen.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • C Chris87

                                      @Alexi ich würde eher sagen der Client entspricht dem Slave

                                      P Offline
                                      P Offline
                                      Paan83
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #38

                                      @Chris87
                                      @Alexi
                                      Folgendes habe ich auf der Webseite vom Hersteller gefunden, hier müsste man ja herausfinden können ob die Einstellung TCP-Server oder Slave sein muss...aber ich bin anscheinend zu blöd dafür. Mit Sicherheit versteht ihr das besser als ich:
                                      Anmerkung 2020-07-08 080617.jpg

                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • P Paan83

                                        @Chris87
                                        @Alexi
                                        Folgendes habe ich auf der Webseite vom Hersteller gefunden, hier müsste man ja herausfinden können ob die Einstellung TCP-Server oder Slave sein muss...aber ich bin anscheinend zu blöd dafür. Mit Sicherheit versteht ihr das besser als ich:
                                        Anmerkung 2020-07-08 080617.jpg

                                        C Offline
                                        C Offline
                                        Chris87
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #39

                                        @Paan83 Lt. Der Anleitung muss er auf Server stehen bleiben @Alexi hatte damit recht.

                                        Poste doch nochmal alle aktuellen Einstellungen von deiner Instanz.

                                        5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • C Chris87

                                          @Paan83 Lt. Der Anleitung muss er auf Server stehen bleiben @Alexi hatte damit recht.

                                          Poste doch nochmal alle aktuellen Einstellungen von deiner Instanz.

                                          P Offline
                                          P Offline
                                          Paan83
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #40

                                          @Chris87
                                          hier sind die aktuellen Einstellungen:
                                          3.jpg 2.jpg 1.jpg

                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          402

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe