NEWS
[Gelöst] Modbus Einstellungen
-
@Paan83 Also, setzte mal beide Ports auf 502 im Converter ist der local Port wichtig:
Dann änder mal einfach probehalber die abgefragte adresse in eingangsregister (nicht holding register) aus 2001.
Lösche alle anderen registereinträge (holding register). -
@Chris87
Ich hab jetzt Port und geräte ID im Adapter auf 502 gestellt, und die Verbindung steht jetzt! Ich kanns fast nicht glauben!Nur holt er sich noch keine Werte ab. Ich hab mal was im Holding und im Inputregister stehen, aber alle Werte stehen auf 0
-
@Chris87 said in Modbus Einstellungen:
Also, setzte mal beide Ports auf 502 im Converter ist der local Port wichtig:
Glaube nicht, dass es am Port liegt. Denn es wird ja die Verbindung aufgebaut und eine Query rausgeschickt.
Entweder antwortet das Gerät gar nicht, oder mit einer Exception (da der Read Timeout sehr hoch ist, vermute ich eine Exception, wenn der Adapter innerhalb einer Sekunde auf gelb geht).@Paan83
Hast du mal die Adern getauscht? Ist ein beliebter Fehler. -
@Paan83 said in Modbus Einstellungen:
Nur holt er sich noch keine Werte ab. Ich hab mal was im Holding und im Inputregister stehen, aber alle Werte stehen auf 0
Ein Log wäre hilfreich.
-
@Alexi
undefined2020-07-08 09:29:09.512 - info: host.iobrokerubuntu stopInstance system.adapter.modbus.1 (force=false, process=true) 2020-07-08 09:29:09.512 - info: host.iobrokerubuntu stopInstance system.adapter.modbus.1 send kill signal 2020-07-08 09:29:09.515 - info: modbus.1 (4738) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2020-07-08 09:29:09.516 - debug: modbus.1 (4738) Closing client on purpose. 2020-07-08 09:29:09.517 - info: modbus.1 (4738) terminating 2020-07-08 09:29:09.517 - info: modbus.1 (4738) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2020-07-08 09:29:09.520 - error: modbus.1 (4738) Socket Error 2020-07-08 09:29:09.520 - error: modbus.1 (4738) Client in error state. 2020-07-08 09:29:09.521 - debug: modbus.1 (4738) Socket closed with error 2020-07-08 09:29:09.522 - debug: modbus.1 (4738) Clearing timeout of the current request. 2020-07-08 09:29:09.522 - debug: modbus.1 (4738) Cleaning up request fifo. 2020-07-08 09:29:10.026 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 156 (156) 2020-07-08 09:29:12.024 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 6528 2020-07-08 09:29:12.325 - debug: modbus.1 (6528) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 2020-07-08 09:29:12.343 - debug: modbus.1 (6528) Objects client ready ... initialize now 2020-07-08 09:29:12.345 - debug: modbus.1 (6528) Objects create System PubSub Client 2020-07-08 09:29:12.346 - debug: modbus.1 (6528) Objects create User PubSub Client 2020-07-08 09:29:12.346 - debug: modbus.1 (6528) Objects client initialize lua scripts 2020-07-08 09:29:12.356 - debug: modbus.1 (6528) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 2020-07-08 09:29:12.357 - debug: modbus.1 (6528) objectDB connected 2020-07-08 09:29:12.358 - debug: modbus.1 (6528) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 2020-07-08 09:29:12.363 - debug: modbus.1 (6528) States create User PubSub Client 2020-07-08 09:29:12.365 - debug: modbus.1 (6528) States create System PubSub Client 2020-07-08 09:29:12.372 - debug: modbus.1 (6528) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 2020-07-08 09:29:12.373 - debug: modbus.1 (6528) statesDB connected 2020-07-08 09:29:12.766 - info: modbus.1 (6528) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1 2020-07-08 09:29:13.119 - info: modbus.1 (6528) Connected to slave 2020-07-08 09:29:13.120 - debug: modbus.1 (6528) Poll device 502 2020-07-08 09:29:13.121 - debug: modbus.1 (6528) Poll inputRegs DevID(502) address 2200 - 1 bytes 2020-07-08 09:29:13.122 - debug: modbus.1 (6528) Sending pdu to the socket. 2020-07-08 09:29:14.678 - debug: modbus.1 (6528) system.adapter.admin.0: logging false 2020-07-08 09:29:15.334 - debug: modbus.1 (6528) system.adapter.admin.0: logging true
-
@Paan83 said in Modbus Einstellungen:
geräte ID im Adapter auf 502 gestellt
Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich nehme an, jetzt wird auf den eingestellten Read Timeout von 10 Minuten gewartet und dann geht der Adapter wieder auf gelb.
Setze den Read Timeout mal auf 10000 (also 10s) oder so. Nach meiner Theorie würde der Adapter dann nach 10s auf gelb gehen. -
@Alexi
Ja stimmt, ich habe den Readtimeout auf 10s gestellt, dann wird er wieder gelb -
@Paan83 said in Modbus Einstellungen:
Nur holt er sich noch keine Werte ab. Ich hab mal was im Holding und im Inputregister stehen, aber alle Werte stehen auf 0
Schmeiß den wert im Holding register mal raus. Sobald der Adapter einen falschen Wert drinnen hat geht nix mehr. Daher alle versuche immer nur mit einem Wert. --> 2006
Und GeräteID wieder auf 1 -
@Chris87
Ja geil! Endlich! Jetzt holt er auch Werte abTausend Dank für die Hilfe und die Geduld mit mir!
Das sieht doch gut aus oder?
-
Eine Frage hätte ich noch, mir würde es reichen die Werte einmal pro Minute abzuholen, wo stelle ich das ein?
-
@Paan83 said in Modbus Einstellungen:
Eine Frage hätte ich noch, mir würde es reichen die Werte einmal pro Minute abzuholen, wo stelle ich das ein?
Probiers mal mit der Wartezeit Einstellung.
Aber dennoch würde es nichts tun, das bisschen Netzwerk verkehr tut doch nix.
-
-
@Chris87 sagte in Modbus Einstellungen:
Aber dennoch würde es nichts tun, das bisschen Netzwerk verkehr tut doch nix.
Ja da hast du allerdings recht. Ich lasse es so.
@Chris87 sagte in Modbus Einstellungen:
Fast, den Faktor noch mit 0.1
Das ist das kleinste Problem, das mache ich mit einem Skript.
Ich bin echt froh dass wir das jetzt hinbekommen haben, vielen Dank nochmal für deine Hilfe und auch ein Dankeschön an @Alexi
-
@Paan83 said in Modbus Einstellungen:
Das ist das kleinste Problem, das mache ich mit einem Skript.
Ne.
einfach hier 0.1 eintragen und alles ist richtig!!Gerne wieder
-
@Paan83 said in Modbus Einstellungen:
Eine Frage hätte ich noch, mir würde es reichen die Werte einmal pro Minute abzuholen, wo stelle ich das ein?
Als Ergänzung: So wie ich das sehe, pollst du die Werte alle 20s (Poll Delay). Die ausgewiesene "Poll Time" ist wahrscheinlich die Zeit, die die Abfrage tatsächlich gedauert hat.
-
@Alexi said in Modbus Einstellungen:
Als Ergänzung: So wie ich das sehe, pollst du die Werte alle 20s (Poll Delay). Die ausgewiesene "Poll Time" ist wahrscheinlich die Zeit, die die Abfrage tatsächlich gedauert hat.
aktuell dauert ein Poll 80ms. -
@Chris87 said in [Gelöst] Modbus Einstellungen:
aktuell dauert ein Poll 80ms.
Dauert 80ms und wird alle 20s ausgeführt.
-
@Alexi
Genau so ist es. Mit Poll delay auf 60000ms aktualisiert er die Werte alle 60s.@Chris87 sagte in [Gelöst] Modbus Einstellungen:
@Paan83 said in Modbus Einstellungen:
Das ist das kleinste Problem, das mache ich mit einem Skript.
Ne.
einfach hier 0.1 eintragen und alles ist richtig!!Gerne wieder
Super Tipp! Mal wieder ein Skript gespart
-
@Paan83 sagte in [Gelöst] Modbus Einstellungen:
Hallo, ich bräuchte Hilfe beim Einstellen von Modbus. Ich habe einen neuen Boiler mit Wärmepumpe von Ochsner erworben, und möchte diesen über Modbus auslesen. Dazu hab ich mir einen RS485 to Ethernet Converter besorgt:
Hallo, ich habe mich auch gerade durch die MODBUS Themen gequält um eine Ochsner Wärmepumpe auszulesen und zu steueren.
Das ganze läuft bei mir im IO Broker unter nodeRed.Das Ganze läuft auf einem Raspberry Pi Zerro W und ist für kleines Geld nachbaubar.
Sunny Tripower wird über Modbus TCP ausgelesen und die Überschussleistung im PI berechnet.
Das ganze dann als Soll Leistung über MODBUS Seriell an eine Ochsner Wärmepumpe die den Heizstab dann passend zum Überschuss ansteuert.Leider habe ich noch das Problem, dass wenn die Ochsner ( Europa Genius 333) den Heizstab einschaltet dieser nicht mehr ausgeschaltet wird wenn ich die Überschussleistung herunter fahre.
Hier würde ich mich Über jeden Tipp freuen.
-
Ich habe auch seit letztem Jahr eine Ochsner terra 8 HLP und würde diese gerne auslesen.
Wie sind nun die Erfahrungen mit dieser Methode?
Wäre es nicht sinnvoll wenn es dafür einen Adapter geben würde?
Gruß