Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    10
    1
    323

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

[Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
javascripttemplatemonitoring
768 Beiträge 81 Kommentatoren 223.6k Aufrufe 97 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Dominik F.D Dominik F.

    @Pittini

    Habs eingespielt und die Darstellung ist jetzt richtig.
    Persönlich finde ich die Darstellung aber noch nicht ganz optimal.
    Ich hätte da ein paar Vorschläge:

    • Wenn es nur Türen oder nur Fenster in einem Raum gibt bräuchte man in der dritten Spalte keine 0 für die die nichtvorhandene Tür oder das Fenster.
    • Die Zeit, seit dem ein Fenster oder eine Tür geöffnet oder geschlossen ist hat einen doofen Zeilenumbruch drin, es könnte schöner aussehen wenn die Zeit generell eine Zeile unter Fenster/Tür geöffnet steht.
    • Die Schriftart ist z.B. beim Keller normal, überall sonst Fett. Es würde glaube ich besser aussehen wenn es einheitlich wäre. Das fettgedruckte würde mir persönlich nur beim Raumnamen ausreichen.
    • Wenn es Türen und Fenster in einem Raum gibt, dann fände ich es glaube ich schöner, wenn in meinem Bild bei EG Wohnzimmer in der dritten Spalte die 0 auf der gleichen Höhe wie Fenster geschlossen stünde und die 1 auf der gleichen Höhe wie Tür geöffnet.

    Meine Vorschläge würden die Tabelle in der Höhe auf jedenfall vergrößern, dass ist mir klar. Vielleicht gibt es auch bessere Ideen das Aussehen noch zu optimieren. Sind einfach nur Gedanken/Vorschläge. Die Frage ist auch ob sich das alles so umsetzen lässt, da bist du dann gefragt :D

    Unbenannt.PNG

    P Offline
    P Offline
    Pittini
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #223

    @Dominik-F sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:

    Ich hätte da ein paar Vorschläge:

    Wenn es nur Türen oder nur Fenster in einem Raum gibt bräuchte man in der dritten Spalte keine 0 für die die nichtvorhandene Tür oder das Fenster.

    Stimmt, das werd ich ändern.

    Die Zeit, seit dem ein Fenster oder eine Tür geöffnet oder geschlossen ist hat einen doofen Zeilenumbruch drin, es könnte schöner aussehen wenn die Zeit generell eine Zeile unter Fenster/Tür geöffnet steht.

    Der Zeilenumbruch is doch hausgemacht, mußt halt die Tabelle bisserl breiter machen.

    Die Schriftart ist z.B. beim Keller normal, überall sonst Fett. Es würde glaube ich besser aussehen wenn es einheitlich wäre. Das fettgedruckte würde mir persönlich nur beim Raumnamen ausreichen.

    Die Logik dahinter ist, wenn offen dann fett, wenn geschlossen dann nicht.

    Wenn es Türen und Fenster in einem Raum gibt, dann fände ich es glaube ich schöner, wenn in meinem Bild bei EG Wohnzimmer in der dritten Spalte die 0 auf der gleichen Höhe wie Fenster geschlossen stünde und die 1 auf der gleichen Höhe wie Tür geöffnet.

    Nee, um das zu machen müßten die Zahlen die gleiche Größe wie der Text haben, dann könnte ich das auch gleich vor den Text schreiben, dafür wär dann das "auf einen Blick" erfassen nicht mehr so wie ich das wollte.

    Meine Vorschläge würden die Tabelle in der Höhe auf jedenfall vergrößern, dass ist mir klar. Vielleicht gibt es auch bessere Ideen das Aussehen noch zu optimieren. Sind einfach nur Gedanken/Vorschläge. Die Frage ist auch ob sich das alles so umsetzen lässt, da bist du dann gefragt

    Ich hab mir Mühe gegeben trotz der neuen Türzeile das ganze zu verkleinern, da werd ich jetzt sicher nix machen wasses wieder aufbläst. Trotzdem danke für die Ideen/Vorschläge, zumindest #1 wird umgesetzt, bei den anderen Sachen bin ich nicht überzeugt.

    Dominik F.D 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • P Pittini

      @Dominik-F sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:

      Ich hätte da ein paar Vorschläge:

      Wenn es nur Türen oder nur Fenster in einem Raum gibt bräuchte man in der dritten Spalte keine 0 für die die nichtvorhandene Tür oder das Fenster.

      Stimmt, das werd ich ändern.

      Die Zeit, seit dem ein Fenster oder eine Tür geöffnet oder geschlossen ist hat einen doofen Zeilenumbruch drin, es könnte schöner aussehen wenn die Zeit generell eine Zeile unter Fenster/Tür geöffnet steht.

      Der Zeilenumbruch is doch hausgemacht, mußt halt die Tabelle bisserl breiter machen.

      Die Schriftart ist z.B. beim Keller normal, überall sonst Fett. Es würde glaube ich besser aussehen wenn es einheitlich wäre. Das fettgedruckte würde mir persönlich nur beim Raumnamen ausreichen.

      Die Logik dahinter ist, wenn offen dann fett, wenn geschlossen dann nicht.

      Wenn es Türen und Fenster in einem Raum gibt, dann fände ich es glaube ich schöner, wenn in meinem Bild bei EG Wohnzimmer in der dritten Spalte die 0 auf der gleichen Höhe wie Fenster geschlossen stünde und die 1 auf der gleichen Höhe wie Tür geöffnet.

      Nee, um das zu machen müßten die Zahlen die gleiche Größe wie der Text haben, dann könnte ich das auch gleich vor den Text schreiben, dafür wär dann das "auf einen Blick" erfassen nicht mehr so wie ich das wollte.

      Meine Vorschläge würden die Tabelle in der Höhe auf jedenfall vergrößern, dass ist mir klar. Vielleicht gibt es auch bessere Ideen das Aussehen noch zu optimieren. Sind einfach nur Gedanken/Vorschläge. Die Frage ist auch ob sich das alles so umsetzen lässt, da bist du dann gefragt

      Ich hab mir Mühe gegeben trotz der neuen Türzeile das ganze zu verkleinern, da werd ich jetzt sicher nix machen wasses wieder aufbläst. Trotzdem danke für die Ideen/Vorschläge, zumindest #1 wird umgesetzt, bei den anderen Sachen bin ich nicht überzeugt.

      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      schrieb am zuletzt editiert von
      #224

      @Pittini

      Der Zeilenumbruch is doch hausgemacht, mußt halt die Tabelle bisserl breiter machen.

      Hast recht, hat geklappt.

      Die Schriftart ist z.B. beim Keller normal, überall sonst Fett. Es würde glaube ich besser aussehen wenn es einheitlich wäre. Das fettgedruckte würde mir persönlich nur beim Raumnamen ausreichen.

      Die Logik dahinter ist, wenn offen dann fett, wenn geschlossen dann nicht.

      Müsste dann nicht bei meinem Bild EG Wohnzimmer Fenster geschlossen normal und nur Tür geöffnet fett sein?

      Wenn es Türen und Fenster in einem Raum gibt, dann fände ich es glaube ich schöner, wenn in meinem Bild bei EG Wohnzimmer in der dritten Spalte die 0 auf der gleichen Höhe wie Fenster geschlossen stünde und die 1 auf der gleichen Höhe wie Tür geöffnet.

      Nee, um das zu machen müßten die Zahlen die gleiche Größe wie der Text haben, dann könnte ich das auch gleich vor den Text schreiben, dafür wär dann das "auf einen Blick" erfassen nicht mehr so wie ich das wollte.

      Das kann ich nachvollziehen. Eine andere Idee wäre noch, dass wie bei den Bildern die Zahlen in seperaten Spalten zu schreiben. Wenn man weiß, dass die obere Zahl die Fenster darstellen und die untere die Türen, dann ist das kein Problem so wie es jetzt ist. Nur ich denke da an meine Frau, die ich zwingen muss die App zu nutzen und wenn die dann auf die Zahlen schaut oder jemand der das nicht weiß, dann ist das ganze nicht mehr auf einen Blick. Ich versuche halt oft alles so aufzubauen, dass jemand der sich nicht auskennt alles direkt versteht.

      Meine Vorschläge würden die Tabelle in der Höhe auf jedenfall vergrößern, dass ist mir klar. Vielleicht gibt es auch bessere Ideen das Aussehen noch zu optimieren. Sind einfach nur Gedanken/Vorschläge. Die Frage ist auch ob sich das alles so umsetzen lässt, da bist du dann gefragt

      Ich hab mir Mühe gegeben trotz der neuen Türzeile das ganze zu verkleinern, da werd ich jetzt sicher nix machen wasses wieder aufbläst. Trotzdem danke für die Ideen/Vorschläge, zumindest #1 wird umgesetzt, bei den anderen Sachen bin ich nicht überzeugt.

      Na besser eins als keins :) Vielen dank für deine Mühe

      P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Dominik F.D Dominik F.

        @Pittini

        Der Zeilenumbruch is doch hausgemacht, mußt halt die Tabelle bisserl breiter machen.

        Hast recht, hat geklappt.

        Die Schriftart ist z.B. beim Keller normal, überall sonst Fett. Es würde glaube ich besser aussehen wenn es einheitlich wäre. Das fettgedruckte würde mir persönlich nur beim Raumnamen ausreichen.

        Die Logik dahinter ist, wenn offen dann fett, wenn geschlossen dann nicht.

        Müsste dann nicht bei meinem Bild EG Wohnzimmer Fenster geschlossen normal und nur Tür geöffnet fett sein?

        Wenn es Türen und Fenster in einem Raum gibt, dann fände ich es glaube ich schöner, wenn in meinem Bild bei EG Wohnzimmer in der dritten Spalte die 0 auf der gleichen Höhe wie Fenster geschlossen stünde und die 1 auf der gleichen Höhe wie Tür geöffnet.

        Nee, um das zu machen müßten die Zahlen die gleiche Größe wie der Text haben, dann könnte ich das auch gleich vor den Text schreiben, dafür wär dann das "auf einen Blick" erfassen nicht mehr so wie ich das wollte.

        Das kann ich nachvollziehen. Eine andere Idee wäre noch, dass wie bei den Bildern die Zahlen in seperaten Spalten zu schreiben. Wenn man weiß, dass die obere Zahl die Fenster darstellen und die untere die Türen, dann ist das kein Problem so wie es jetzt ist. Nur ich denke da an meine Frau, die ich zwingen muss die App zu nutzen und wenn die dann auf die Zahlen schaut oder jemand der das nicht weiß, dann ist das ganze nicht mehr auf einen Blick. Ich versuche halt oft alles so aufzubauen, dass jemand der sich nicht auskennt alles direkt versteht.

        Meine Vorschläge würden die Tabelle in der Höhe auf jedenfall vergrößern, dass ist mir klar. Vielleicht gibt es auch bessere Ideen das Aussehen noch zu optimieren. Sind einfach nur Gedanken/Vorschläge. Die Frage ist auch ob sich das alles so umsetzen lässt, da bist du dann gefragt

        Ich hab mir Mühe gegeben trotz der neuen Türzeile das ganze zu verkleinern, da werd ich jetzt sicher nix machen wasses wieder aufbläst. Trotzdem danke für die Ideen/Vorschläge, zumindest #1 wird umgesetzt, bei den anderen Sachen bin ich nicht überzeugt.

        Na besser eins als keins :) Vielen dank für deine Mühe

        P Offline
        P Offline
        Pittini
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #225

        @Dominik-F sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:

        Na besser eins als keins

        Is schon gemacht und online.

        Das kann ich nachvollziehen. Eine andere Idee wäre noch, dass wie bei den Bildern die Zahlen in seperaten Spalten zu schreiben. Wenn man weiß, dass die obere Zahl die Fenster darstellen und die untere die Türen, dann ist das kein Problem so wie es jetzt ist. Nur ich denke da an meine Frau, die ich zwingen muss die App zu nutzen und wenn die dann auf die Zahlen schaut oder jemand der das nicht weiß, dann ist das ganze nicht mehr auf einen Blick. Ich versuche halt oft alles so aufzubauen, dass jemand der sich nicht auskennt alles direkt versteht.

        Erstes Bild gehört zu erster Zahl gehört zu erster Zeile. Ist doch eigentlich ganz einfach ;)

        Müsste dann nicht bei meinem Bild EG Wohnzimmer Fenster geschlossen normal und nur Tür geöffnet fett sein?

        Jaein, das unterscheide ich da nicht nochmal, wenn der RAUM offen ist isses fett.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • P Pittini

          Generisches Skript um offene Fenster pro Raum und insgesamt zu zählen sowie offen/zu States anzulegen.

          fensteroffentut2.png

          • Kann beliebige Tür/Fenster Kontakte verwenden.
          • Berücksichtigt mehrflügelige Fenster bzw. mehrere Fenster pro Raum und zählt diese.
          • Legt pro Raum zwei Datenpunkte an (Raumfensteroffenzähler und Raumfensterstatus), sowie vier Datenpunkte fürs gesamte.
          • Möglichkeit eine Meldung/Ansage via Telegram/Alexa nach x Minuten einmalig oder zyklisch bis Fensterschließung auszugeben.
          • Gibt dynamische HTML Tabelle mit Übersicht aller Räume aus.
          • Flexibel konfigurierbar, direkt integriert sind HM, HMIP und Xiaomi Tür-/Fensterkontakte bzw. Drehgriffe

          Genaueres in der readme beim Projekt auf Git.

          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          Forum Testing Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #226

          @Pittini

          //Vorraussetzungen: Den Geräten müssen Räume zugewiesen sein, sowie die Funktion "Verschluss" für jeden entsprechenden Datenpunkt zugewiesen sein.

          Ist das noch Richtig mit Verschluss ?

          Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
          Immer Daten sichern!

          P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • sigi234S sigi234

            @Pittini

            //Vorraussetzungen: Den Geräten müssen Räume zugewiesen sein, sowie die Funktion "Verschluss" für jeden entsprechenden Datenpunkt zugewiesen sein.

            Ist das noch Richtig mit Verschluss ?

            P Offline
            P Offline
            Pittini
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von Pittini
            #227

            @sigi234 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:

            Ist das noch Richtig mit Verschluss ?

            Nein, danke wird korrigiert. Wo haste das denn gefunden?

            sigi234S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • P Pittini

              @sigi234 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:

              Ist das noch Richtig mit Verschluss ?

              Nein, danke wird korrigiert. Wo haste das denn gefunden?

              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              Forum Testing Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von sigi234
              #228

              @Pittini sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:

              Wo haste das denn gefunden?

              Im Skript Zeile 6

              Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
              Immer Daten sichern!

              P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • sigi234S sigi234

                @Pittini sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:

                Wo haste das denn gefunden?

                Im Skript Zeile 6

                P Offline
                P Offline
                Pittini
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #229

                @sigi234 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:

                Im Skript Zeile 6

                Lol, da kann ich lange in der Anleitung suchen :)

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Christoph1337C Offline
                  Christoph1337C Offline
                  Christoph1337
                  schrieb am zuletzt editiert von Christoph1337
                  #230

                  @Pittini

                  Du hast ja bereits eine Weile die "Lüften" Funktion eingebaut.

                  Vielleicht hast du ja Lust das ganze bei Gelegenheit noch ein bisschen intelligenter zu machen. z.B. indem man die Luftdaten von innen und außen mit einbezieht. Dann wird die Meldung über das Lüften nur ausgegeben, wenn es auch sinnvoll ist:)

                  //
                  // Raumklima - v0.6.5
                  //
                  // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
                  // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
                  // -----------------------------------------------------------------------------
                  // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
                  // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
                  // -----------------------------------------------------------------------------
                  //
                  // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
                  // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
                  //
                  // Empfehlung Paul53:
                  // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
                  // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
                  //
                  // gute Infos zum Raumklima:
                  // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
                  // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
                   
                  // Autoren des Skripts:
                  // -----------------------------------------------------------------------------
                  // - Paul53:
                  //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
                  // - Solear:
                  //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
                  // - ruhr70:
                  //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
                  // - eric 2905:
                  //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
                  // - Andy3268:
                  //   Hinzufügen der 4.ten Bedingung für Raumfuchte Grenzwerte
                   
                  // https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/437 
                  // TODO:
                  // -----------------------------------------------------------------------------
                  // - Verzicht auf das node module ""dewpoint"
                  //
                  // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
                  //
                  // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
                  //
                  // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
                  //
                  // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
                  //
                  // - Auswählbar:
                  //   Zweig Raum:    NICHT anlegen
                  //   JSON:          NICHT anlegen
                  //   DETAILS:       NICHT anlegen
                  //   CONTROL:       NICHT anlegen
                  //
                  // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
                  //
                  // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
                  //
                  // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
                  //
                  // # "Lüftungsengine":
                  // -------------------
                  // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
                  // - differenziertere Lüftungsempfehlung
                  // - CO2, Luftgüte einbeziehen
                  // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
                  // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
                  // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
                  // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
                  // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
                  // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
                  // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
                  // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
                   
                  // Ideensammlung Lüftungsengine
                  // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
                  // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
                  // - je Raum die Wunschtemperatur
                  // - Prio: schlechte Luftqualität
                  // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
                  // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
                  // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
                   
                  // berücksichtigen / Beobachtungen:
                  //
                  // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
                  // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
                  // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger 
                  // Luftfeuchtigkeittragen kann.
                   
                   
                   
                   
                  var  DP =   require('dewpoint');        // Das Modul dewpoint einlesen
                   
                   
                  // -----------------------------------------------------------------------------
                  // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
                  // -----------------------------------------------------------------------------
                   
                  // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
                  var skriptConf  = true;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
                                                         // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                                         // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
                   
                  var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
                   
                   
                  // eigene Parameter:
                  var hunn            = 10.5;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                  var defaultTemp     = 18.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
                  var defaultMinFeu   = 45.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
                  var defaultMaxFeu   = 55.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
                   
                  var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
                  var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
                   
                   
                   
                  // ### Experteneinstellungen ###
                   
                  // Lüftungsengine
                   
                  var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
                  var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt    
                   
                   
                  // Skriptverhalten
                  var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
                   
                   
                  // Pfade für die Datenpunkte:
                  var pfad        = "Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                   
                  // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
                  var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
                  var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
                  var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
                  var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
                   
                  var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
                   
                   
                  // -----------------------------------------------------------------------------
                  // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
                  // -----------------------------------------------------------------------------
                   
                  // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
                   
                  // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
                   
                  var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                      // Sensoren Aussen
                      "Balkon" : {
                          "Sensor_TEMP"           :   'deconz.0.Sensors.27.temperature' /*Balkon gr. Klima:1.TEMPERATURE*/,
                          "Sensor_HUM"            :   'deconz.0.Sensors.28.humidity'/*Balkon gr. Klima:1.HUMIDITY*/,
                          "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                          "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                         
                      },
                          "Vorgarten" : {
                          "Sensor_TEMP"           :   'deconz.0.Sensors.23.temperature' /*Balkon gr. Klima:1.TEMPERATURE*/,
                          "Sensor_HUM"            :   'deconz.0.Sensors.28.humidity'/*Balkon gr. Klima:1.HUMIDITY*/,
                          "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                          "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                         
                      },
                      // Sensoren Innen
                      "Wohnzimmer" : {
                          "Sensor_TEMP"           :   'deconz.0.Sensors.5.temperature' /*Balkon.TEMPERATURE*/,
                          "Sensor_HUM"            :   'deconz.0.Sensors.6.humidity' /*Balkon.HUMIDITY*/,
                          "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                          "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                          "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                          "Aussensensor"          :   "Balkon"
                      },
                   
                      // Sensoren Innen
                      "Badzimmer" : {
                          "Sensor_TEMP"           :   'deconz.0.Sensors.16.temperature' /*Badzimmer.TEMPERATURE*/,
                          "Sensor_HUM"            :   'deconz.0.Sensors.17.humidity' /*Badzimmer.HUMIDITY*/,
                          "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                          "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                          "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                          "Aussensensor"          :   "Balkon"
                      },
                  
                          "Küche" : {
                          "Sensor_TEMP"           :   'deconz.0.Sensors.8.temperature' /*Badzimmer.TEMPERATURE*/,
                          "Sensor_HUM"            :   'deconz.0.Sensors.9.humidity' /*Badzimmer.HUMIDITY*/,
                          "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                          "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                          "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                          "Aussensensor"          :   "Balkon"
                      },
                  
                             "Schlafzimmer" : {
                          "Sensor_TEMP"           :   'deconz.0.Sensors.2.temperature' /*Badzimmer.TEMPERATURE*/,
                          "Sensor_HUM"            :   'deconz.0.Sensors.3.humidity' /*Badzimmer.HUMIDITY*/,
                          "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                          "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                          "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                          "Aussensensor"          :   "Balkon"
                      },
                  };
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  // =============================================================================
                   
                  // =============================================================================
                  // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
                  // =============================================================================
                   
                  // =============================================================================
                   
                   
                  var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
                  var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
                   
                  // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
                  createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
                     name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
                     desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
                     type: 'number',
                     unit: 'bar',
                     role: 'info'
                  });
                   
                  createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
                     name: 'Eigene Höhe über NN',
                     desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
                     type: 'number',
                     unit: 'm',
                     role: 'info'
                  });
                   
                   
                  var raumDatenpunkte = {
                     "x" : {
                         "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                             "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                             "type": 'number',
                             "role": 'value',
                             "unit": 'g/kg'
                         }
                     },
                     "rh" : {
                         "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                             "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                             "type": 'number',
                             "role": 'value',
                             "unit": '%'
                         }
                     },
                     "dp" : {
                         "DpName" : "Taupunkt",
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "name": 'Taupunkt',
                             "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                             "type": 'number',
                             "role": 'value',
                             "unit": '°C'
                         }
                     },
                     "t" : {
                         "DpName" : "Temperatur",
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                             "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                             "type": 'number',
                             "role": 'value',
                             "unit": '°C'
                         }
                     },
                     "h" : {
                         "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "name": 'Enthalpie',
                             "desc": 'Enthalpie',
                             "type": 'number',
                             "role": 'value',
                             "unit": 'kJ/kg'
                         }
                     },
                     "sdd" : {
                         "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "name": 'Sättigungsdampfdruck',
                             "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
                             "type": 'number',
                             "role": 'value',
                             "unit": 'hPa'
                         }
                     },
                     "dd" : {
                         "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "name": 'Dampfdruck',
                             "desc": 'Dampfdruck',
                             "type": 'number',
                             "role": 'value',
                             "unit": 'hPa'
                         }
                     },
                     "rd" : {
                         "DpName" : "Dampfgewicht",
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                             "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                             "type": 'number',
                             "role": 'value',
                             "unit": 'g/m³'
                         }
                     },
                     "maxrd" : {
                         "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                             "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
                             "type": 'number',
                             "role": 'value',
                             "unit": 'g/m³'
                         }
                     },
                     "lüften" : {
                         "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                         //"init": false,
                         "dp": {
                             "name": 'Lüftungsempfehlung',
                             "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                             "type": 'boolean',
                             "role": 'value'
                         }
                     },
                     "lüften_b1" : {
                         "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
                         //"init": false,
                         "dp": {
                             "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
                             "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
                             "type": 'boolean',
                             "role": 'value'
                         }
                     },
                     "lüften_b2" : {
                         "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
                         //"init": false,
                         "dp": {
                             "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
                             "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
                             "type": 'boolean',
                             "role": 'value'
                         }
                     },
                     "lüften_b3" : {
                         "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
                         //"init": false,
                         "dp": {
                             "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
                             "desc": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
                             "type": 'boolean',
                             "role": 'value'
                         }
                     },
                     "lüften_b4" : {
                         "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b4_Raumfeuchte",
                         //"init": false,
                         "dp": {
                             "name": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte',
                             "desc": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte erfüllt',
                             "type": 'boolean',
                             "role": 'value'
                         }
                     },
                     "lüften_Hysterese" : {
                         "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
                         //"init": false,
                         "dp": {
                             "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                             "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                             "type": 'boolean',
                             "role": 'value'
                         }
                     },
                     "lüften_Beschreibung" : {
                         "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
                         "init": "",
                         "dp": {
                             "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                             "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                             "type": 'string',
                             "role": 'value'
                         }
                     }
                  };
                   
                     // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                     // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                     // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                   
                   
                  var raumControl = {
                     "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
                         "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                             "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                             "type": 'number',
                             "role": 'control.value',
                             "unit": '°C'
                         }
                     },
                     "Sensor_HUM_OFFSET" : {
                         "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                             "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                             "type": 'number',
                             "role": 'control.value',
                             "unit": '%'
                         }
                     },
                     "TEMP_Minimum" : {
                         "DpName" : "TEMP_Minimum",
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                             "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                             "type": 'number',
                             "role": 'control.value',
                             "unit": '°C'
                         }
                     },
                     "FEUCH_Minimum" : {
                         "DpName" : "FEUCH_Minimum",
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "name": 'Mindest Rel. Raumfeuchte',
                             "desc": 'Mindest Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                             "type": 'number',
                             "role": 'control.value',
                             "unit": '%'
                         }
                     },
                     "FEUCH_Maximum" : {
                         "DpName" : "FEUCH_Maximum",
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "name": 'Maximal Rel. Raumfeuchte ',
                             "desc": 'Maximal Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                             "type": 'number',
                             "role": 'control.value',
                             "unit": '%'
                         }
                     },
                     "Aussensensor" : {
                         "DpName" : "Aussensensor",
                         "init": "",
                         "dp": {
                             "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                             "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                             "type": 'string',
                             "role": 'control.value'
                         }
                     }
                  };
                   
                   
                  // globale Skript-Variablen/Objekte
                  //------------------------------------------------------------------------------
                   
                  var xdp     = new DP(hunn);
                   
                  var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
                   
                   
                   
                  //------------------------------------------------------------------------------
                  // Funktionen
                  //------------------------------------------------------------------------------
                   
                  function writeJson(json) {
                     return JSON.stringify(json);
                  }
                   
                   
                  // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
                  function checkEnableSetObject() { 
                     var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
                     return enableSetObject;
                  }
                   
                   
                  function setChannelName(channelId,channelName){
                     if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
                     // CHANNEL anlegen
                         setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
                             common: {
                                 name: channelName
                             },
                             type: 'channel'
                         }, function(err) {
                             if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
                         });
                     }
                  }
                   
                   
                  function lueftenDp(datenpunktID) {
                     return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID == "lüften_b4") || (datenpunktID ==  "lüften_Hysterese");
                  }
                   
                   
                  function createDp() {
                     var name;
                     var init;
                     var forceCreation;
                     var common;
                     for (var raum in raeume) {
                         for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                             name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                             init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                             forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                             common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                             
                             if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                 if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                     if (datenpunktID == "lüften") {
                                         log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                                         setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                                     }
                                 } else {
                                     createState(name, init , forceCreation, common);
                                     if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                 }
                             } else {
                                 createState(name, init , forceCreation, common);
                                 if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                             }
                             
                         }
                         for (var control in raumControl) {
                             name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                             //init = raumControl[control].init;
                             forceCreation = skriptConf;
                             common = raumControl[control].dp;
                             if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                                 init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                                 createState(name, init , forceCreation, common);
                                 var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                                 if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                                 setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
                             }
                         }
                     }
                     
                     //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
                     // -------------------------------------------------------------------------
                     createState(pfad + 'Lüften', false, {
                      name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                      desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                      type: 'boolean',
                      unit: '',
                      role: 'value'
                     });
                   
                     createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
                      name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                      desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                      type: 'string',
                      unit: '',
                      role: 'value'
                     });
                   
                     // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                   
                     //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
                     // -------------------------------------------------------------------------
                     createState(pfad + 'JSON', "", {
                      name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                      desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                      type: 'string',
                      unit: '',
                      role: 'value'
                     });
                     // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                   
                     //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
                     // -------------------------------------------------------------------------
                     createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
                      name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                      desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                      type: 'string',
                      unit: '',
                      role: 'value'
                     });
                     // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                    
                    
                     //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
                     // -------------------------------------------------------------------------
                     createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
                      name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                      desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                      type: 'number',
                      unit: '',
                      role: 'value'
                     });
                     // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                   
                     log("Datenpunkte angelegt");
                  }
                   
                   
                  // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
                  function runden(wert,stellen) {
                     return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
                  }
                   
                  // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN 
                  function luftdruck(hunn) {
                     var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
                     var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
                     return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
                  }
                   
                  // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
                  function cob(boolean) { 
                     var cobStr = (boolean) ? '<span style="color:lime;"><b>true</b></span>' : '<span style="color:red;"><b>false</b></span>';
                     return cobStr;
                  }
                   
                  function makeNumber(wert) {
                     if(isNaN(wert)) {
                         wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
                     }
                     return wert;
                  }
                   
                   
                   
                  // Berechnungen Luftwerte 
                  // ----------------------
                   
                  function calcSaettigungsdampfdruck(t) {    // benötigt die aktuelle Temperatur
                     // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                     var sdd,a,b;
                     a = 7.5;
                     b = 237.3;
                     sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
                     return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
                  }
                   
                  function calcDampfdruck(sdd,r) {
                     // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                     var dd = r/100 *sdd;
                     return dd;  // dd = Dampfdruck in hPa
                  }
                   
                  function calcTemperaturKelvin(t) {
                     var tk = t + 273.15;
                     return tk;
                  }
                   
                  function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
                     // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
                     // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                     var tk = calcTemperaturKelvin(t);
                     var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
                     var R  = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
                     var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk; 
                     return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
                  }
                   
                  function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
                     var maxrd = rd / r *100;
                     return maxrd;
                  }
                   
                   
                   
                   
                  // Berechnung: alle Werte je Raum
                  // -------------------------------
                   
                   
                  function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
                   
                     var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
                     var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
                   
                     t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
                     rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
                   
                     var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
                     var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
                     if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                         // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                         var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                         toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                     }
                     if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                         // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                         var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                         rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                     }
                   
                     t       = t     + toffset;      // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
                     rh      = rh    + rhoffset;     // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
                   
                     var y           = xdp.Calc(t, rh);
                     var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
                     var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
                   
                     var h       = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;    // Enthalpie in kJ/kg berechnen
                   
                     var sdd     = calcSaettigungsdampfdruck(t);                     // Sättigungsdampfdruck in hPa
                     var dd      = calcDampfdruck(sdd,rh);                           // dd = Dampfdruck in hPa
                     var rd      = calcDampfgewicht(dd,t);                           // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
                     var maxrd   = calcMaxDampfgewicht(rd,rh);                       // maximales Dampfgewicht in g/m^3
                     
                   
                     var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;   // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
                     var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;  // DP-ID Taupunkt in °C
                     var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;   // DP-ID Temperatur inkl. Offset
                     var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;  // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
                     var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;   // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
                     var isdd    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
                     var idd     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
                     var ird     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
                     var imaxrd  = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
                   
                   
                     setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
                     setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
                     setState(idt    , parseFloat(t));   // Sensor Temperatur        inkl. Offset
                     setState(idrh   , parseFloat(rh));   // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
                     setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
                     setState(isdd   , runden(sdd,2));
                     setState(idd    , runden(dd,2));
                     setState(ird    , runden(rd,2));
                     setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
                   
                   
                     // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
                     // -------------------------------------------------------------------------
                     if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                         // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
                         if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>");
                         return; 
                     }
                     
                     var aussen;
                     var idta, idxa;
                     if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                         aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
                         idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
                         idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
                     } else {
                         return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
                     }
                   
                     var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
                     var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                     var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
                     var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                     if (xa == 0) return;            // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
                   
                     var mi = defaultTemp;           // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
                     var xh = defaultMaxFeu;         // Feuchtemaximalwert auf Default
                     var xt = defaultMinFeu;         // Feuchteminimalwert auf Default
                  	  
                     //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
                     if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
                         mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
                     }
                     if(typeof raeume[raum].FEUCH_Maximum == "number") {
                         xh = raeume[raum].FEUCH_Maximum;
                     }
                   
                     if(typeof raeume[raum].FEUCH_Minimum == "number") {
                         xt = raeume[raum].FEUCH_Minimum;
                     }
                     
                     // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
                     var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
                     var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
                   
                     var idLueften       = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
                     var idLueftenText   = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
                     var idLueftenB1     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
                     var idLueftenB2     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
                     var idLueftenB3     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
                     var idLueftenB4     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b4"].DpName;
                     var idLueftenHys    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
                   
                     var lueftenText     = "";
                   
                   
                   
                     // Lüftungslogik
                     // -------------
                     // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                     // Bedigungen fürs lüften
                     var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
                     var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
                     var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
                     var b4lp = (rh >= xh)                               ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert)
                   
                     var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
                     var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
                     var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
                     var b4lpText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist höher als der Maximalfeuchte";
                   
                     setState(idLueftenB1,b1lp);
                     setState(idLueftenB2,b2lp);
                     setState(idLueftenB3,b3lp);
                     setState(idLueftenB4,b4lp);
                   
                     // Bedingungen gegen das Lüften
                     var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
                     var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
                     var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
                     var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
                   
                     var b1lnText = "Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht";
                     var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
                     var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
                     var b4lnText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist niedriger als der Mindestfeuchte";
                   
                     
                     // Logik:
                     //--------------------------------------------------------------------------
                     if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
                         // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                         lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
                         setState(idLueften, true);
                         setState(idLueftenHys,false);
                   
                         if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
                   
                     } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
                         // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
                         lueftenText = "Fenster zu:<br>";
                         if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "<br>";
                         if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "<br>";
                         if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "<br>";
                  	   if (b4ln) lueftenText += b4lnText + "<br>";
                         setState(idLueften, false);
                         setState(idLueftenHys,false);
                         if (debug) log(raum + ': <span style="color:red;"><b>Empfehlung Fenster zu</b></span>');
                     } else {
                         // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                         if (debug) log(raum + ': <span style="color:orange;"><b>im Bereich der Hysterese</b></span> (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                         if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
                         lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
                         setState(idLueftenHys,true);
                     }
                     setState(idLueftenText, lueftenText);
                   
                   
                     /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
                        Ergänzung #4 (von Andy3268)
                     Lüften:
                     wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
                     UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
                     UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
                     UND     Innenfeuchte        >=  Raummaximalfechte
                     */
                   
                     // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
                     // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                     // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                     // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                     // #4 - Raumfeuchte:    Innenfeuchte ist höher als die Maximalfeuchte
                   
                     // nicht lüften (oder):
                     // #1 - Außenluft ist zu feucht
                     // #2 - Außentemperatur zu warm
                     // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
                     // #4 - Innenfeuchte niedriger als Mindestfeuchte
                   
                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b4ln) + " Raumluft ist trocken genug (b4ln): ");
                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
                     if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
                     
                     //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp, b4lp: " + b4lp);
                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b4lp) + " Raumfeuchte ist niedriger als der Mindstwert (b4lp): "); 
                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
                     if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
                   
                     if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
                     if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------</b>");
                  }
                   
                   
                   
                   
                   
                  //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
                  // -----------------------------------------------------------------------------
                  function createJSON() {
                     // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
                     if (debug) log("=========================================================");
                     if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
                     if (debug) log("=========================================================");
                   
                     var anyLueften          = false;
                     var countLueften        = 0;
                     var raeumeLueftenListe  = [];
                     
                     var temppfad = "";
                     var tempraum = "";
                     var tempVal = "";
                     var strJSONfinal = "[";
                     var strJSONtemp = "";
                   
                     for (var raum in raeume) {
                         strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                         strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
                   
                         for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                             
                             // Aussensensor ja oder nein 
                             var aussensensor = false;
                             if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                 if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                     aussensensor = true;
                                 }
                             }
                             
                             temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                             tempraum = pfad + raumPfad + raum;
                   
                             tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                             if (tempVal === null) tempVal = "";
                             if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                                 tempVal = parseFloat(tempVal);
                                 tempVal = tempVal.toFixed(2);
                             } else {
                                 if (tempVal === true) {
                                     anyLueften = true;
                                     countLueften = countLueften + 1;
                                     raeumeLueftenListe.push(raum);
                                 }
                             }
                             strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
                             
                         }
                         strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                         strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
                   
                     }
                   
                     strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                     strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
                     if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
                     if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
                     
                     
                     setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
                     setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
                     setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
                     setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
                     setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
                     
                     if (debug) log("=========================================================");
                     if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
                     if (debug) log("=========================================================");
                  }
                  // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                   
                   
                   
                   
                  function calcDelayed(raum, delay) {
                     setTimeout(function () {
                         calc(raum);
                     }, delay || 0);
                  }
                   
                  function creatJSONDelayed() {
                     setTimeout(function () {
                         createJSON();
                     }, 4000); 
                  }
                   
                  // Klimadaten in allen Räumen berechnen 
                  function calcAll() {
                     for (var raum in raeume) {
                         calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
                     }
                  }
                   
                   
                  // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
                  function findRoom(sensor) {
                     for (var raum in raeume) {
                         if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
                         if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
                     }
                     return null;
                  }
                   
                  // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
                  function valChange(obj) {
                     var raumname = findRoom(obj.id);
                     if (raumname) {
                         if (debug) log('<span style="color:black;"><b>Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '</b></span>');
                         calcDelayed(raumname,delayRooms);
                     }
                     // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                     // -----------------------------------------------------------------------------
                     creatJSONDelayed();
                     // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                  }
                   
                   
                  // Datenpunkte für alle Räume anlegen
                  function createOn() {
                     var dpId    = "";
                   
                     // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren) 
                     var i =0;
                   
                     for (var raum in raeume) {
                   
                         if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                             dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                             i++;
                             on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                 valChange(obj);
                             });
                             if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                         }
                   
                         if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                             dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                             i++;
                             on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                 valChange(obj)
                             });
                             if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                         }
                     }
                     log("Subscriptions angelegt: " + i);
                  }
                   
                   
                   
                  // Schedule
                  // =============================================================================
                   
                  // Nach Zeit alle Räume abfragen
                  schedule(cronStr, function () {
                     calcAll();
                     // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                     creatJSONDelayed();
                     // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                  });
                   
                   
                  // main()
                  // =============================================================================
                   
                  function main() {
                     calcAll();
                     setTimeout(calcAll,2000);
                     // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                     creatJSONDelayed();
                     // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                  }
                   
                   
                  // Skriptstart
                  // =============================================================================
                   
                  createDp();                 // Datenpunkte anlegen
                  setTimeout(createOn,2000);  // Subscriptions anlegen
                  setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
                   
                   
                  
                  

                  Alternativ hab ich was in Blockly aus einer anderen Seite übernommen. So weiß man wann es wärmer werden würde im Sommer.

                  <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defcustomreturn" id="ydTw=-1fkn`G:#2~)enk" x="838" y="563">
                    <mutation statements="false">
                      <arg name="innen_temp" varid="D9e]L0;b1:~5MP[G6AQv"></arg>
                      <arg name="innen_feuchte" varid="S5:r9]!0-rlEQQ5Vf{_-"></arg>
                      <arg name="aussen_temp" varid=",`vp$SR60(H8~eBSaRMP"></arg>
                      <arg name="aussen_feuchte" varid="}V)$$d=,#hGp}Gr7OZ`^"></arg>
                    </mutation>
                    <field name="NAME">VentWarn</field>
                    <field name="SCRIPT">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</field>
                    <comment pinned="true" h="120" w="801">0 = NICHT lüften!&#10;1 = Sehr kurzes Lüften möglich, aber es wird dadurch viel feuchter (ist aber bis 65 % gerade noch akzeptabel)&#10;2 = Kurzes Lüften möglich, aber es wird dadurch viel feuchter (ist aber bis 50-55 % OK)&#10;3 = Lüften möglich, aber es wird dadurch wärmer!!&#10;4 = Etwa gleiche Feuchtigkeiten innen und außen&#10;5 = Lüften</comment>
                  </block>
                  
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Christoph1337C Christoph1337

                    @Pittini

                    Du hast ja bereits eine Weile die "Lüften" Funktion eingebaut.

                    Vielleicht hast du ja Lust das ganze bei Gelegenheit noch ein bisschen intelligenter zu machen. z.B. indem man die Luftdaten von innen und außen mit einbezieht. Dann wird die Meldung über das Lüften nur ausgegeben, wenn es auch sinnvoll ist:)

                    //
                    // Raumklima - v0.6.5
                    //
                    // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
                    // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
                    // -----------------------------------------------------------------------------
                    // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
                    // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
                    // -----------------------------------------------------------------------------
                    //
                    // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
                    // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
                    //
                    // Empfehlung Paul53:
                    // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
                    // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
                    //
                    // gute Infos zum Raumklima:
                    // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
                    // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
                     
                    // Autoren des Skripts:
                    // -----------------------------------------------------------------------------
                    // - Paul53:
                    //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
                    // - Solear:
                    //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
                    // - ruhr70:
                    //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
                    // - eric 2905:
                    //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
                    // - Andy3268:
                    //   Hinzufügen der 4.ten Bedingung für Raumfuchte Grenzwerte
                     
                    // https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/437 
                    // TODO:
                    // -----------------------------------------------------------------------------
                    // - Verzicht auf das node module ""dewpoint"
                    //
                    // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
                    //
                    // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
                    //
                    // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
                    //
                    // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
                    //
                    // - Auswählbar:
                    //   Zweig Raum:    NICHT anlegen
                    //   JSON:          NICHT anlegen
                    //   DETAILS:       NICHT anlegen
                    //   CONTROL:       NICHT anlegen
                    //
                    // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
                    //
                    // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
                    //
                    // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
                    //
                    // # "Lüftungsengine":
                    // -------------------
                    // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
                    // - differenziertere Lüftungsempfehlung
                    // - CO2, Luftgüte einbeziehen
                    // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
                    // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
                    // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
                    // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
                    // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
                    // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
                    // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
                    // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
                     
                    // Ideensammlung Lüftungsengine
                    // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
                    // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
                    // - je Raum die Wunschtemperatur
                    // - Prio: schlechte Luftqualität
                    // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
                    // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
                    // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
                     
                    // berücksichtigen / Beobachtungen:
                    //
                    // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
                    // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
                    // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger 
                    // Luftfeuchtigkeittragen kann.
                     
                     
                     
                     
                    var  DP =   require('dewpoint');        // Das Modul dewpoint einlesen
                     
                     
                    // -----------------------------------------------------------------------------
                    // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
                    // -----------------------------------------------------------------------------
                     
                    // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
                    var skriptConf  = true;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
                                                           // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                                           // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
                     
                    var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
                     
                     
                    // eigene Parameter:
                    var hunn            = 10.5;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                    var defaultTemp     = 18.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
                    var defaultMinFeu   = 45.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
                    var defaultMaxFeu   = 55.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
                     
                    var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
                    var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
                     
                     
                     
                    // ### Experteneinstellungen ###
                     
                    // Lüftungsengine
                     
                    var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
                    var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt    
                     
                     
                    // Skriptverhalten
                    var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
                     
                     
                    // Pfade für die Datenpunkte:
                    var pfad        = "Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                     
                    // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
                    var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
                    var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
                    var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
                    var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
                     
                    var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
                     
                     
                    // -----------------------------------------------------------------------------
                    // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
                    // -----------------------------------------------------------------------------
                     
                    // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
                     
                    // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
                     
                    var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                        // Sensoren Aussen
                        "Balkon" : {
                            "Sensor_TEMP"           :   'deconz.0.Sensors.27.temperature' /*Balkon gr. Klima:1.TEMPERATURE*/,
                            "Sensor_HUM"            :   'deconz.0.Sensors.28.humidity'/*Balkon gr. Klima:1.HUMIDITY*/,
                            "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                            "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                           
                        },
                            "Vorgarten" : {
                            "Sensor_TEMP"           :   'deconz.0.Sensors.23.temperature' /*Balkon gr. Klima:1.TEMPERATURE*/,
                            "Sensor_HUM"            :   'deconz.0.Sensors.28.humidity'/*Balkon gr. Klima:1.HUMIDITY*/,
                            "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                            "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                           
                        },
                        // Sensoren Innen
                        "Wohnzimmer" : {
                            "Sensor_TEMP"           :   'deconz.0.Sensors.5.temperature' /*Balkon.TEMPERATURE*/,
                            "Sensor_HUM"            :   'deconz.0.Sensors.6.humidity' /*Balkon.HUMIDITY*/,
                            "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                            "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                            "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                            "Aussensensor"          :   "Balkon"
                        },
                     
                        // Sensoren Innen
                        "Badzimmer" : {
                            "Sensor_TEMP"           :   'deconz.0.Sensors.16.temperature' /*Badzimmer.TEMPERATURE*/,
                            "Sensor_HUM"            :   'deconz.0.Sensors.17.humidity' /*Badzimmer.HUMIDITY*/,
                            "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                            "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                            "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                            "Aussensensor"          :   "Balkon"
                        },
                    
                            "Küche" : {
                            "Sensor_TEMP"           :   'deconz.0.Sensors.8.temperature' /*Badzimmer.TEMPERATURE*/,
                            "Sensor_HUM"            :   'deconz.0.Sensors.9.humidity' /*Badzimmer.HUMIDITY*/,
                            "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                            "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                            "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                            "Aussensensor"          :   "Balkon"
                        },
                    
                               "Schlafzimmer" : {
                            "Sensor_TEMP"           :   'deconz.0.Sensors.2.temperature' /*Badzimmer.TEMPERATURE*/,
                            "Sensor_HUM"            :   'deconz.0.Sensors.3.humidity' /*Badzimmer.HUMIDITY*/,
                            "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                            "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                            "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                            "Aussensensor"          :   "Balkon"
                        },
                    };
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    // =============================================================================
                     
                    // =============================================================================
                    // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
                    // =============================================================================
                     
                    // =============================================================================
                     
                     
                    var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
                    var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
                     
                    // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
                    createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
                       name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
                       desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
                       type: 'number',
                       unit: 'bar',
                       role: 'info'
                    });
                     
                    createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
                       name: 'Eigene Höhe über NN',
                       desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
                       type: 'number',
                       unit: 'm',
                       role: 'info'
                    });
                     
                     
                    var raumDatenpunkte = {
                       "x" : {
                           "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
                           "init": 0,
                           "dp": {
                               "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                               "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                               "type": 'number',
                               "role": 'value',
                               "unit": 'g/kg'
                           }
                       },
                       "rh" : {
                           "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
                           "init": 0,
                           "dp": {
                               "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                               "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                               "type": 'number',
                               "role": 'value',
                               "unit": '%'
                           }
                       },
                       "dp" : {
                           "DpName" : "Taupunkt",
                           "init": 0,
                           "dp": {
                               "name": 'Taupunkt',
                               "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                               "type": 'number',
                               "role": 'value',
                               "unit": '°C'
                           }
                       },
                       "t" : {
                           "DpName" : "Temperatur",
                           "init": 0,
                           "dp": {
                               "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                               "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                               "type": 'number',
                               "role": 'value',
                               "unit": '°C'
                           }
                       },
                       "h" : {
                           "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
                           "init": 0,
                           "dp": {
                               "name": 'Enthalpie',
                               "desc": 'Enthalpie',
                               "type": 'number',
                               "role": 'value',
                               "unit": 'kJ/kg'
                           }
                       },
                       "sdd" : {
                           "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
                           "init": 0,
                           "dp": {
                               "name": 'Sättigungsdampfdruck',
                               "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
                               "type": 'number',
                               "role": 'value',
                               "unit": 'hPa'
                           }
                       },
                       "dd" : {
                           "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
                           "init": 0,
                           "dp": {
                               "name": 'Dampfdruck',
                               "desc": 'Dampfdruck',
                               "type": 'number',
                               "role": 'value',
                               "unit": 'hPa'
                           }
                       },
                       "rd" : {
                           "DpName" : "Dampfgewicht",
                           "init": 0,
                           "dp": {
                               "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                               "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                               "type": 'number',
                               "role": 'value',
                               "unit": 'g/m³'
                           }
                       },
                       "maxrd" : {
                           "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
                           "init": 0,
                           "dp": {
                               "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                               "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
                               "type": 'number',
                               "role": 'value',
                               "unit": 'g/m³'
                           }
                       },
                       "lüften" : {
                           "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                           //"init": false,
                           "dp": {
                               "name": 'Lüftungsempfehlung',
                               "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                               "type": 'boolean',
                               "role": 'value'
                           }
                       },
                       "lüften_b1" : {
                           "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
                           //"init": false,
                           "dp": {
                               "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
                               "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
                               "type": 'boolean',
                               "role": 'value'
                           }
                       },
                       "lüften_b2" : {
                           "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
                           //"init": false,
                           "dp": {
                               "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
                               "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
                               "type": 'boolean',
                               "role": 'value'
                           }
                       },
                       "lüften_b3" : {
                           "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
                           //"init": false,
                           "dp": {
                               "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
                               "desc": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
                               "type": 'boolean',
                               "role": 'value'
                           }
                       },
                       "lüften_b4" : {
                           "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b4_Raumfeuchte",
                           //"init": false,
                           "dp": {
                               "name": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte',
                               "desc": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte erfüllt',
                               "type": 'boolean',
                               "role": 'value'
                           }
                       },
                       "lüften_Hysterese" : {
                           "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
                           //"init": false,
                           "dp": {
                               "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                               "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                               "type": 'boolean',
                               "role": 'value'
                           }
                       },
                       "lüften_Beschreibung" : {
                           "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
                           "init": "",
                           "dp": {
                               "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                               "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                               "type": 'string',
                               "role": 'value'
                           }
                       }
                    };
                     
                       // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                       // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                       // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                     
                     
                    var raumControl = {
                       "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
                           "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
                           "init": 0,
                           "dp": {
                               "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                               "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                               "type": 'number',
                               "role": 'control.value',
                               "unit": '°C'
                           }
                       },
                       "Sensor_HUM_OFFSET" : {
                           "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
                           "init": 0,
                           "dp": {
                               "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                               "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                               "type": 'number',
                               "role": 'control.value',
                               "unit": '%'
                           }
                       },
                       "TEMP_Minimum" : {
                           "DpName" : "TEMP_Minimum",
                           "init": 0,
                           "dp": {
                               "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                               "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                               "type": 'number',
                               "role": 'control.value',
                               "unit": '°C'
                           }
                       },
                       "FEUCH_Minimum" : {
                           "DpName" : "FEUCH_Minimum",
                           "init": 0,
                           "dp": {
                               "name": 'Mindest Rel. Raumfeuchte',
                               "desc": 'Mindest Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                               "type": 'number',
                               "role": 'control.value',
                               "unit": '%'
                           }
                       },
                       "FEUCH_Maximum" : {
                           "DpName" : "FEUCH_Maximum",
                           "init": 0,
                           "dp": {
                               "name": 'Maximal Rel. Raumfeuchte ',
                               "desc": 'Maximal Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                               "type": 'number',
                               "role": 'control.value',
                               "unit": '%'
                           }
                       },
                       "Aussensensor" : {
                           "DpName" : "Aussensensor",
                           "init": "",
                           "dp": {
                               "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                               "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                               "type": 'string',
                               "role": 'control.value'
                           }
                       }
                    };
                     
                     
                    // globale Skript-Variablen/Objekte
                    //------------------------------------------------------------------------------
                     
                    var xdp     = new DP(hunn);
                     
                    var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
                     
                     
                     
                    //------------------------------------------------------------------------------
                    // Funktionen
                    //------------------------------------------------------------------------------
                     
                    function writeJson(json) {
                       return JSON.stringify(json);
                    }
                     
                     
                    // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
                    function checkEnableSetObject() { 
                       var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
                       return enableSetObject;
                    }
                     
                     
                    function setChannelName(channelId,channelName){
                       if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
                       // CHANNEL anlegen
                           setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
                               common: {
                                   name: channelName
                               },
                               type: 'channel'
                           }, function(err) {
                               if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
                           });
                       }
                    }
                     
                     
                    function lueftenDp(datenpunktID) {
                       return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID == "lüften_b4") || (datenpunktID ==  "lüften_Hysterese");
                    }
                     
                     
                    function createDp() {
                       var name;
                       var init;
                       var forceCreation;
                       var common;
                       for (var raum in raeume) {
                           for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                               name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                               init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                               forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                               common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                               
                               if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                   if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                       if (datenpunktID == "lüften") {
                                           log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                                           setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                                       }
                                   } else {
                                       createState(name, init , forceCreation, common);
                                       if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                   }
                               } else {
                                   createState(name, init , forceCreation, common);
                                   if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                               }
                               
                           }
                           for (var control in raumControl) {
                               name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                               //init = raumControl[control].init;
                               forceCreation = skriptConf;
                               common = raumControl[control].dp;
                               if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                                   init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                                   createState(name, init , forceCreation, common);
                                   var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                                   if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                                   setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
                               }
                           }
                       }
                       
                       //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
                       // -------------------------------------------------------------------------
                       createState(pfad + 'Lüften', false, {
                        name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                        desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                        type: 'boolean',
                        unit: '',
                        role: 'value'
                       });
                     
                       createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
                        name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                        desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                        type: 'string',
                        unit: '',
                        role: 'value'
                       });
                     
                       // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                     
                       //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
                       // -------------------------------------------------------------------------
                       createState(pfad + 'JSON', "", {
                        name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                        desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                        type: 'string',
                        unit: '',
                        role: 'value'
                       });
                       // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                     
                       //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
                       // -------------------------------------------------------------------------
                       createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
                        name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                        desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                        type: 'string',
                        unit: '',
                        role: 'value'
                       });
                       // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                      
                      
                       //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
                       // -------------------------------------------------------------------------
                       createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
                        name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                        desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                        type: 'number',
                        unit: '',
                        role: 'value'
                       });
                       // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                     
                       log("Datenpunkte angelegt");
                    }
                     
                     
                    // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
                    function runden(wert,stellen) {
                       return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
                    }
                     
                    // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN 
                    function luftdruck(hunn) {
                       var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
                       var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
                       return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
                    }
                     
                    // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
                    function cob(boolean) { 
                       var cobStr = (boolean) ? '<span style="color:lime;"><b>true</b></span>' : '<span style="color:red;"><b>false</b></span>';
                       return cobStr;
                    }
                     
                    function makeNumber(wert) {
                       if(isNaN(wert)) {
                           wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
                       }
                       return wert;
                    }
                     
                     
                     
                    // Berechnungen Luftwerte 
                    // ----------------------
                     
                    function calcSaettigungsdampfdruck(t) {    // benötigt die aktuelle Temperatur
                       // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                       var sdd,a,b;
                       a = 7.5;
                       b = 237.3;
                       sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
                       return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
                    }
                     
                    function calcDampfdruck(sdd,r) {
                       // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                       var dd = r/100 *sdd;
                       return dd;  // dd = Dampfdruck in hPa
                    }
                     
                    function calcTemperaturKelvin(t) {
                       var tk = t + 273.15;
                       return tk;
                    }
                     
                    function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
                       // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
                       // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                       var tk = calcTemperaturKelvin(t);
                       var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
                       var R  = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
                       var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk; 
                       return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
                    }
                     
                    function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
                       var maxrd = rd / r *100;
                       return maxrd;
                    }
                     
                     
                     
                     
                    // Berechnung: alle Werte je Raum
                    // -------------------------------
                     
                     
                    function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
                     
                       var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
                       var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
                     
                       t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
                       rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
                     
                       var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
                       var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
                       if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                           // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                           var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                           toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                       }
                       if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                           // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                           var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                           rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                       }
                     
                       t       = t     + toffset;      // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
                       rh      = rh    + rhoffset;     // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
                     
                       var y           = xdp.Calc(t, rh);
                       var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
                       var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
                     
                       var h       = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;    // Enthalpie in kJ/kg berechnen
                     
                       var sdd     = calcSaettigungsdampfdruck(t);                     // Sättigungsdampfdruck in hPa
                       var dd      = calcDampfdruck(sdd,rh);                           // dd = Dampfdruck in hPa
                       var rd      = calcDampfgewicht(dd,t);                           // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
                       var maxrd   = calcMaxDampfgewicht(rd,rh);                       // maximales Dampfgewicht in g/m^3
                       
                     
                       var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;   // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
                       var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;  // DP-ID Taupunkt in °C
                       var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;   // DP-ID Temperatur inkl. Offset
                       var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;  // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
                       var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;   // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
                       var isdd    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
                       var idd     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
                       var ird     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
                       var imaxrd  = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
                     
                     
                       setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
                       setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
                       setState(idt    , parseFloat(t));   // Sensor Temperatur        inkl. Offset
                       setState(idrh   , parseFloat(rh));   // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
                       setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
                       setState(isdd   , runden(sdd,2));
                       setState(idd    , runden(dd,2));
                       setState(ird    , runden(rd,2));
                       setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
                     
                     
                       // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
                       // -------------------------------------------------------------------------
                       if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                           // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
                           if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>");
                           return; 
                       }
                       
                       var aussen;
                       var idta, idxa;
                       if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                           aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
                           idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
                           idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
                       } else {
                           return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
                       }
                     
                       var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
                       var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                       var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
                       var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                       if (xa == 0) return;            // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
                     
                       var mi = defaultTemp;           // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
                       var xh = defaultMaxFeu;         // Feuchtemaximalwert auf Default
                       var xt = defaultMinFeu;         // Feuchteminimalwert auf Default
                    	  
                       //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
                       if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
                           mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
                       }
                       if(typeof raeume[raum].FEUCH_Maximum == "number") {
                           xh = raeume[raum].FEUCH_Maximum;
                       }
                     
                       if(typeof raeume[raum].FEUCH_Minimum == "number") {
                           xt = raeume[raum].FEUCH_Minimum;
                       }
                       
                       // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
                       var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
                       var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
                     
                       var idLueften       = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
                       var idLueftenText   = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
                       var idLueftenB1     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
                       var idLueftenB2     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
                       var idLueftenB3     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
                       var idLueftenB4     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b4"].DpName;
                       var idLueftenHys    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
                     
                       var lueftenText     = "";
                     
                     
                     
                       // Lüftungslogik
                       // -------------
                       // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                       // Bedigungen fürs lüften
                       var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
                       var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
                       var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
                       var b4lp = (rh >= xh)                               ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert)
                     
                       var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
                       var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
                       var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
                       var b4lpText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist höher als der Maximalfeuchte";
                     
                       setState(idLueftenB1,b1lp);
                       setState(idLueftenB2,b2lp);
                       setState(idLueftenB3,b3lp);
                       setState(idLueftenB4,b4lp);
                     
                       // Bedingungen gegen das Lüften
                       var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
                       var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
                       var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
                       var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
                     
                       var b1lnText = "Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht";
                       var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
                       var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
                       var b4lnText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist niedriger als der Mindestfeuchte";
                     
                       
                       // Logik:
                       //--------------------------------------------------------------------------
                       if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
                           // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                           lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
                           setState(idLueften, true);
                           setState(idLueftenHys,false);
                     
                           if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
                     
                       } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
                           // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
                           lueftenText = "Fenster zu:<br>";
                           if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "<br>";
                           if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "<br>";
                           if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "<br>";
                    	   if (b4ln) lueftenText += b4lnText + "<br>";
                           setState(idLueften, false);
                           setState(idLueftenHys,false);
                           if (debug) log(raum + ': <span style="color:red;"><b>Empfehlung Fenster zu</b></span>');
                       } else {
                           // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                           if (debug) log(raum + ': <span style="color:orange;"><b>im Bereich der Hysterese</b></span> (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                           if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
                           lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
                           setState(idLueftenHys,true);
                       }
                       setState(idLueftenText, lueftenText);
                     
                     
                       /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
                          Ergänzung #4 (von Andy3268)
                       Lüften:
                       wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
                       UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
                       UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
                       UND     Innenfeuchte        >=  Raummaximalfechte
                       */
                     
                       // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
                       // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                       // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                       // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                       // #4 - Raumfeuchte:    Innenfeuchte ist höher als die Maximalfeuchte
                     
                       // nicht lüften (oder):
                       // #1 - Außenluft ist zu feucht
                       // #2 - Außentemperatur zu warm
                       // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
                       // #4 - Innenfeuchte niedriger als Mindestfeuchte
                     
                       if (debug) log(raum + ":" + cob(b4ln) + " Raumluft ist trocken genug (b4ln): ");
                       if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
                       if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
                       if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
                       if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
                       
                       //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp, b4lp: " + b4lp);
                       if (debug) log(raum + ":" + cob(b4lp) + " Raumfeuchte ist niedriger als der Mindstwert (b4lp): "); 
                       if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
                       if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
                       if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
                       if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
                     
                       if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
                       if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------</b>");
                    }
                     
                     
                     
                     
                     
                    //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
                    // -----------------------------------------------------------------------------
                    function createJSON() {
                       // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
                       if (debug) log("=========================================================");
                       if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
                       if (debug) log("=========================================================");
                     
                       var anyLueften          = false;
                       var countLueften        = 0;
                       var raeumeLueftenListe  = [];
                       
                       var temppfad = "";
                       var tempraum = "";
                       var tempVal = "";
                       var strJSONfinal = "[";
                       var strJSONtemp = "";
                     
                       for (var raum in raeume) {
                           strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                           strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
                     
                           for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                               
                               // Aussensensor ja oder nein 
                               var aussensensor = false;
                               if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                   if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                       aussensensor = true;
                                   }
                               }
                               
                               temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                               tempraum = pfad + raumPfad + raum;
                     
                               tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                               if (tempVal === null) tempVal = "";
                               if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                                   tempVal = parseFloat(tempVal);
                                   tempVal = tempVal.toFixed(2);
                               } else {
                                   if (tempVal === true) {
                                       anyLueften = true;
                                       countLueften = countLueften + 1;
                                       raeumeLueftenListe.push(raum);
                                   }
                               }
                               strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
                               
                           }
                           strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                           strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
                     
                       }
                     
                       strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                       strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
                       if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
                       if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
                       
                       
                       setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
                       setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
                       setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
                       setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
                       setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
                       
                       if (debug) log("=========================================================");
                       if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
                       if (debug) log("=========================================================");
                    }
                    // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                     
                     
                     
                     
                    function calcDelayed(raum, delay) {
                       setTimeout(function () {
                           calc(raum);
                       }, delay || 0);
                    }
                     
                    function creatJSONDelayed() {
                       setTimeout(function () {
                           createJSON();
                       }, 4000); 
                    }
                     
                    // Klimadaten in allen Räumen berechnen 
                    function calcAll() {
                       for (var raum in raeume) {
                           calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
                       }
                    }
                     
                     
                    // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
                    function findRoom(sensor) {
                       for (var raum in raeume) {
                           if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
                           if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
                       }
                       return null;
                    }
                     
                    // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
                    function valChange(obj) {
                       var raumname = findRoom(obj.id);
                       if (raumname) {
                           if (debug) log('<span style="color:black;"><b>Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '</b></span>');
                           calcDelayed(raumname,delayRooms);
                       }
                       // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                       // -----------------------------------------------------------------------------
                       creatJSONDelayed();
                       // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                    }
                     
                     
                    // Datenpunkte für alle Räume anlegen
                    function createOn() {
                       var dpId    = "";
                     
                       // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren) 
                       var i =0;
                     
                       for (var raum in raeume) {
                     
                           if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                               dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                               i++;
                               on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                   valChange(obj);
                               });
                               if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                           }
                     
                           if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                               dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                               i++;
                               on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                   valChange(obj)
                               });
                               if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                           }
                       }
                       log("Subscriptions angelegt: " + i);
                    }
                     
                     
                     
                    // Schedule
                    // =============================================================================
                     
                    // Nach Zeit alle Räume abfragen
                    schedule(cronStr, function () {
                       calcAll();
                       // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                       creatJSONDelayed();
                       // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                    });
                     
                     
                    // main()
                    // =============================================================================
                     
                    function main() {
                       calcAll();
                       setTimeout(calcAll,2000);
                       // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                       creatJSONDelayed();
                       // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                    }
                     
                     
                    // Skriptstart
                    // =============================================================================
                     
                    createDp();                 // Datenpunkte anlegen
                    setTimeout(createOn,2000);  // Subscriptions anlegen
                    setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
                     
                     
                    
                    

                    Alternativ hab ich was in Blockly aus einer anderen Seite übernommen. So weiß man wann es wärmer werden würde im Sommer.

                    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defcustomreturn" id="ydTw=-1fkn`G:#2~)enk" x="838" y="563">
                      <mutation statements="false">
                        <arg name="innen_temp" varid="D9e]L0;b1:~5MP[G6AQv"></arg>
                        <arg name="innen_feuchte" varid="S5:r9]!0-rlEQQ5Vf{_-"></arg>
                        <arg name="aussen_temp" varid=",`vp$SR60(H8~eBSaRMP"></arg>
                        <arg name="aussen_feuchte" varid="}V)$$d=,#hGp}Gr7OZ`^"></arg>
                      </mutation>
                      <field name="NAME">VentWarn</field>
                      <field name="SCRIPT">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</field>
                      <comment pinned="true" h="120" w="801">0 = NICHT lüften!&#10;1 = Sehr kurzes Lüften möglich, aber es wird dadurch viel feuchter (ist aber bis 65 % gerade noch akzeptabel)&#10;2 = Kurzes Lüften möglich, aber es wird dadurch viel feuchter (ist aber bis 50-55 % OK)&#10;3 = Lüften möglich, aber es wird dadurch wärmer!!&#10;4 = Etwa gleiche Feuchtigkeiten innen und außen&#10;5 = Lüften</comment>
                    </block>
                    
                    P Offline
                    P Offline
                    Pittini
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #231

                    @Christoph1337 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:

                    Vielleicht hast du ja Lust das ganze bei Gelegenheit noch ein bisschen intelligenter zu machen. z.B. indem man die Luftdaten von innen und außen mit einbezieht.

                    Nee, sorry das tu ich mir nicht an. Das Skript is eh schon so aufgebläht worden, Taupunktberechnungsgedöns unter Berücksichtigung von Raumsensoren und Außentemp würde das ganze dann entgültig so verkomplizieren dass keiner mehr durchblickt.

                    Dominik F.D 1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • P Pittini

                      @Christoph1337 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:

                      Vielleicht hast du ja Lust das ganze bei Gelegenheit noch ein bisschen intelligenter zu machen. z.B. indem man die Luftdaten von innen und außen mit einbezieht.

                      Nee, sorry das tu ich mir nicht an. Das Skript is eh schon so aufgebläht worden, Taupunktberechnungsgedöns unter Berücksichtigung von Raumsensoren und Außentemp würde das ganze dann entgültig so verkomplizieren dass keiner mehr durchblickt.

                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                      #232

                      @Pittini

                      Ist das so korrekt, dass wenn in einem Raum Fenster und Türen sind, sich eine zusätzliche Spalte bildet wenn beides geschlossen ist? Wenn eines, Fenster oder Tür, offen sind oder beide offen gibt es diese Spalte nicht.

                      Unbenannt.PNG

                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Dominik F.D Dominik F.

                        @Pittini

                        Ist das so korrekt, dass wenn in einem Raum Fenster und Türen sind, sich eine zusätzliche Spalte bildet wenn beides geschlossen ist? Wenn eines, Fenster oder Tür, offen sind oder beide offen gibt es diese Spalte nicht.

                        Unbenannt.PNG

                        P Offline
                        P Offline
                        Pittini
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #233

                        @Dominik-F sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:

                        Ist das so korrekt,

                        Definitiv nicht. Schau ich mir an.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • P Offline
                          P Offline
                          Pittini
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #234

                          Erledigt, bitte 1.6.3 installieren.

                          Dominik F.D T 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • P Pittini

                            Erledigt, bitte 1.6.3 installieren.

                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #235

                            @Pittini

                            Top, funktioniert

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • P Pittini

                              Erledigt, bitte 1.6.3 installieren.

                              T Offline
                              T Offline
                              terne
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #236

                              @Pittini

                              ich habe 1.6.3 installiert...
                              habe aber bei Homematic wieder das Problem mit den Objekwerten.
                              Das wurde in der Version 1.5.2 gelöst. Jetzt ist es zurück :joy:

                              Unbenannt4.png

                              Das gekippte Küchenfenster kann nur offen sein, nicht gekippt :)

                              Es handelt sich hier um einen HmIP-SWDO-I

                              Gruß Thorsten

                              Raspimatic und ioBroker auf ProxMox-Server
                              ioBroker JS-Controler 3.3.18 redis/redis

                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • T terne

                                @Pittini

                                ich habe 1.6.3 installiert...
                                habe aber bei Homematic wieder das Problem mit den Objekwerten.
                                Das wurde in der Version 1.5.2 gelöst. Jetzt ist es zurück :joy:

                                Unbenannt4.png

                                Das gekippte Küchenfenster kann nur offen sein, nicht gekippt :)

                                Es handelt sich hier um einen HmIP-SWDO-I

                                Gruß Thorsten

                                P Offline
                                P Offline
                                Pittini
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #237

                                @terne sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:

                                Das gekippte Küchenfenster kann nur offen sein, nicht gekippt
                                Es handelt sich hier um einen HmIP-SWDO-I

                                Schau ich mir an, aber an die entsprechenden Funktionen hab ich gar nix geändert. Damit ich das aber hier mit meinem virtuellen Fenster nachstellen kann, müßte ich wissen: was genau steht im Datenpunkt wenn das Skript gekippt meldet?

                                T 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • P Pittini

                                  @terne sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:

                                  Das gekippte Küchenfenster kann nur offen sein, nicht gekippt
                                  Es handelt sich hier um einen HmIP-SWDO-I

                                  Schau ich mir an, aber an die entsprechenden Funktionen hab ich gar nix geändert. Damit ich das aber hier mit meinem virtuellen Fenster nachstellen kann, müßte ich wissen: was genau steht im Datenpunkt wenn das Skript gekippt meldet?

                                  T Offline
                                  T Offline
                                  terne
                                  schrieb am zuletzt editiert von terne
                                  #238

                                  @Pittini
                                  meinst du das hier:
                                  Unbenannt5.png

                                  An meiner Terrassentür ist der gleiche Sensor. Dieser wird als "Tür" richtig dargestellt.

                                  Vielleicht hilft dir das weiter :hugging_face:

                                  Raspimatic und ioBroker auf ProxMox-Server
                                  ioBroker JS-Controler 3.3.18 redis/redis

                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • T terne

                                    @Pittini
                                    meinst du das hier:
                                    Unbenannt5.png

                                    An meiner Terrassentür ist der gleiche Sensor. Dieser wird als "Tür" richtig dargestellt.

                                    Vielleicht hilft dir das weiter :hugging_face:

                                    P Offline
                                    P Offline
                                    Pittini
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #239

                                    @terne sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:

                                    meinst du das hier:

                                    Nein, ich meinte den Datenpunkt des Sensors.

                                    An meiner Terrassentür ist der gleiche Sensor. Dieser wird als "Tür" richtig dargestellt.
                                    Vielleicht hilft dir das weiter 🤗

                                    Ähm, das kann nicht sein, es muß einen Unterschied geben, sonst würde das Skript das nicht unterschiedlich auswerten. Zeig doch einfach bitte mal von den beiden Sensoren den Channel als screenshot und von beiden nochn Screenshot vom Raw des auf/zu Datenpunktes.

                                    T 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • P Pittini

                                      @terne sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:

                                      meinst du das hier:

                                      Nein, ich meinte den Datenpunkt des Sensors.

                                      An meiner Terrassentür ist der gleiche Sensor. Dieser wird als "Tür" richtig dargestellt.
                                      Vielleicht hilft dir das weiter 🤗

                                      Ähm, das kann nicht sein, es muß einen Unterschied geben, sonst würde das Skript das nicht unterschiedlich auswerten. Zeig doch einfach bitte mal von den beiden Sensoren den Channel als screenshot und von beiden nochn Screenshot vom Raw des auf/zu Datenpunktes.

                                      T Offline
                                      T Offline
                                      terne
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #240

                                      @Pittini

                                      raw datenpunkt Küchenfensterkontakt:

                                      {
                                        "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1592727382184,
                                        "common": {
                                          "name": "Küchenfensterkontakt:1.STATE",
                                          "def": "CLOSED",
                                          "type": "number",
                                          "role": "value.window",
                                          "min": 0,
                                          "max": 1,
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "states": {
                                            "0": "CLOSED",
                                            "1": "OPEN"
                                          }
                                        },
                                        "native": {
                                          "MIN": "CLOSED",
                                          "UNIT": "",
                                          "MAX": "OPEN",
                                          "ID": "STATE",
                                          "TYPE": "ENUM",
                                          "DEFAULT": "CLOSED",
                                          "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE",
                                          "OPERATIONS": 5,
                                          "FLAGS": 1,
                                          "TAB_ORDER": 0,
                                          "VALUE_LIST": [
                                            "CLOSED",
                                            "OPEN"
                                          ]
                                        },
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                          "ownerGroup": "system.group.administrator",
                                          "state": 1636
                                        },
                                        "_id": "hm-rpc.1.00109709AAA7C6.1.STATE",
                                        "type": "state"
                                      }
                                      

                                      und der screenshot:

                                      Unbenannt6.png

                                      Raspimatic und ioBroker auf ProxMox-Server
                                      ioBroker JS-Controler 3.3.18 redis/redis

                                      T 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • T terne

                                        @Pittini

                                        raw datenpunkt Küchenfensterkontakt:

                                        {
                                          "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1592727382184,
                                          "common": {
                                            "name": "Küchenfensterkontakt:1.STATE",
                                            "def": "CLOSED",
                                            "type": "number",
                                            "role": "value.window",
                                            "min": 0,
                                            "max": 1,
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "states": {
                                              "0": "CLOSED",
                                              "1": "OPEN"
                                            }
                                          },
                                          "native": {
                                            "MIN": "CLOSED",
                                            "UNIT": "",
                                            "MAX": "OPEN",
                                            "ID": "STATE",
                                            "TYPE": "ENUM",
                                            "DEFAULT": "CLOSED",
                                            "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE",
                                            "OPERATIONS": 5,
                                            "FLAGS": 1,
                                            "TAB_ORDER": 0,
                                            "VALUE_LIST": [
                                              "CLOSED",
                                              "OPEN"
                                            ]
                                          },
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                            "ownerGroup": "system.group.administrator",
                                            "state": 1636
                                          },
                                          "_id": "hm-rpc.1.00109709AAA7C6.1.STATE",
                                          "type": "state"
                                        }
                                        

                                        und der screenshot:

                                        Unbenannt6.png

                                        T Offline
                                        T Offline
                                        terne
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #241

                                        @Pittini

                                        und der Terrassensensor:

                                        {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Terrassentürkontakt:1.STATE",
                                            "def": "CLOSED",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "min": 0,
                                            "max": 1,
                                            "states": {
                                              "0": "CLOSED",
                                              "1": "OPEN"
                                            },
                                            "role": "value.window"
                                          },
                                          "native": {
                                            "MIN": "CLOSED",
                                            "UNIT": "\"\"",
                                            "OPERATIONS": 5,
                                            "MAX": "OPEN",
                                            "FLAGS": 1,
                                            "ID": "STATE",
                                            "TAB_ORDER": 0,
                                            "TYPE": "ENUM",
                                            "DEFAULT": "CLOSED",
                                            "VALUE_LIST": [
                                              "CLOSED",
                                              "OPEN"
                                            ],
                                            "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE"
                                          },
                                          "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1592727381745,
                                          "_id": "hm-rpc.1.001098A993A02E.1.STATE",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                            "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                          }
                                        }
                                        

                                        und die Screenshot dazu:

                                        Unbenannt7.png

                                        Grüße

                                        Raspimatic und ioBroker auf ProxMox-Server
                                        ioBroker JS-Controler 3.3.18 redis/redis

                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • T terne

                                          @Pittini

                                          und der Terrassensensor:

                                          {
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Terrassentürkontakt:1.STATE",
                                              "def": "CLOSED",
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "min": 0,
                                              "max": 1,
                                              "states": {
                                                "0": "CLOSED",
                                                "1": "OPEN"
                                              },
                                              "role": "value.window"
                                            },
                                            "native": {
                                              "MIN": "CLOSED",
                                              "UNIT": "\"\"",
                                              "OPERATIONS": 5,
                                              "MAX": "OPEN",
                                              "FLAGS": 1,
                                              "ID": "STATE",
                                              "TAB_ORDER": 0,
                                              "TYPE": "ENUM",
                                              "DEFAULT": "CLOSED",
                                              "VALUE_LIST": [
                                                "CLOSED",
                                                "OPEN"
                                              ],
                                              "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE"
                                            },
                                            "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1592727381745,
                                            "_id": "hm-rpc.1.001098A993A02E.1.STATE",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                              "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                            }
                                          }
                                          

                                          und die Screenshot dazu:

                                          Unbenannt7.png

                                          Grüße

                                          P Offline
                                          P Offline
                                          Pittini
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #242

                                          @terne Ok, danke. Da brauch ich bitte noch ein komplettes startlog und das Log beim öffnen des Küchenfensters.

                                          T 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          774

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen