Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.4k

[Skript] Absolute Feuchte berechnen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
740 Beiträge 96 Kommentatoren 224.4k Aufrufe 81 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    schrieb am zuletzt editiert von
    #211

    @DiJaexxl:

    Hallo Ruhr70,

    da ich gerade gesehen habe, dass ich einen Fehler habe,

    habe ich meinen Beitrag eben editiert und die Frage nach dem Fensterkontakt zurück gezogen.

    Tschuldigung für das durcheinander `

    kein Thema.

    Auf dem Handy konnte ich jetzt nichts sehen. Schaue ich mir nachher an

    Gesendet von iPhone mit Tapatalk

    Adapter: Fritzbox, Unify Circuit
    Skripte: dynamic hue, Bluetooth Scan, Multi-Ereignisliste

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      schrieb am zuletzt editiert von
      #212

      @DiJaexxl:

      da ich gerade gesehen habe, dass ich einen Fehler habe, `

      Kann das sein, dass Du Weatherunderground benutzen willst und der Adapter nicht installiert ist oder im Datenpunkt Temperatur ein Problem hat?

      javascript-0	2016-06-18 17:54:58.620	warn	State "weatherunderground.0.current.temp_c" not found
      

      Was steht denn bei Dir für ein Wert in dem Datenpunkt: weatherunderground.0.current.temp_c

      Ich möchte das Skript noch so erweitern, dass solche Fehler abgefangen werden.

      Adapter: Fritzbox, Unify Circuit
      Skripte: dynamic hue, Bluetooth Scan, Multi-Ereignisliste

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • D Offline
        D Offline
        DiJaexxl
        schrieb am zuletzt editiert von
        #213

        Hallo und guten Morgen,

        ich habe den Adapter nicht installiert :oops: .

        Dann habe ich die Zeilen aus kommentiert, und jetzt geht es.

        Aber ich sehe, ich brauche jetzt dringend meine Wetterstation. Nachdem wir in Kassel gelernt haben es gibt die Version 2, wird die wohl nächsten Monat einzug halten.

        Was muss ich machen wenn ich Räume hinzufügen will?

        Einfach nur die Räume im Kopf doppeln?

        Gruss aus Bensberg

        Dirk

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          schrieb am zuletzt editiert von
          #214

          @DiJaexxl:

          Was muss ich machen wenn ich Räume hinzufügen will?

          Einfach nur die Räume im Kopf doppeln? `

          Ja. Einfach den nächsten Raum im Bereich "Räume mit Sensoren, Parametrisierung" hinzufügen.

          Kleiner Tipp. Auf die Kommas achten. Dass Du kein Komma zu wenig oder am Ende ein Komma zu viel drin hast.

          Adapter: Fritzbox, Unify Circuit
          Skripte: dynamic hue, Bluetooth Scan, Multi-Ereignisliste

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • D Offline
            D Offline
            DiJaexxl
            schrieb am zuletzt editiert von
            #215

            Hallo Ruhr70,

            Das mit dem Komma habe ich gesehen.

            Am Ende einer Gruppe kommt ein Komma, nur die letzte Gruppe hat keins.

            Es läuft alles ohne Fehler.

            Danke!!

            Gruss aus Bensberg

            Dirk

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              schrieb am zuletzt editiert von
              #216

              @DiJaexxl:

              Aber ich sehe, ich brauche jetzt dringend meine Wetterstation. Nachdem wir in Kassel gelernt haben es gibt die Version 2, wird die wohl nächsten Monat einzug halten. `

              Eine Wetterstation, ein Homematic Außensensor, ein Netamo, Weatherunderground oder irgendetwas halt, mit dem Du relativ genaue Außenwerte erhältst.

              Bei mir ist ein Homematic Außensensor im Einsatz.

              Für das Gästebad, welches kein Fenster hat, ist der Flur der "Außensensor".

              In Weatherunderground habe ich mir eine Netamo Station rausgesucht, die max. 300m entfernt ist. Die Werte passen ungefähr.

              Unbedingt kaufen muss man sich einen Sensor nicht. Ich werde mir für die andere Seite der Wohnung aber noch einen weiteren Messpunkt gönnen.

              Adapter: Fritzbox, Unify Circuit
              Skripte: dynamic hue, Bluetooth Scan, Multi-Ereignisliste

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • D Offline
                D Offline
                DiJaexxl
                schrieb am zuletzt editiert von
                #217

                Wir haben auf dem Balkon auch ein Homematic Aussensensor liegen. Aber so richtig gefällt der mir nicht.

                In 200m ist eine Weatherground Station. Aber ich kann mir zur Zeit keine API ziehen. Da scheint ein Fehler auf der WEB Seite zu sein.

                Jetzt erst verstehe ich die Feinheit mit dem Aussensensor!. Wenn ich mir auf der Rückseite des Hauses noch einen Messwert gönne, würde ich den dann für die Räume zur Rückseite nutzten.

                Ober cool

                Gruss aus Bensberg

                Dirk

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                  #218

                  @DiJaexxl:

                  Wenn ich mir auf der Rückseite des Hauses noch einen Messwert gönne, würde ich den dann für die Räume zur Rückseite nutzten.

                  Oder die Messwerte von dem Sensor (für alle Räume) verwenden, auf den nicht gerade die Sonne scheint.

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S Offline
                    S Offline
                    simpixo
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #219

                    Seit neustem erhalte ich folgende Fehlermeldung

                    HQ-RASPI-00	2016-06-19 21:35:16.775	error	host.HQ-RASPI-00 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                    javascript.0	2016-06-19 21:35:16.160	error	ReferenceError: b3lnText is not defined at calc (script.js.Klima.Raumklima_v0_6_2:871:34) at Object. (script.js.Klima.Raumklima_v0_6_2:999:9) at null. (/opt/iobroker/
                    javascript.0	2016-06-19 21:35:16.159	error	uncaught exception: b3lnText is not defined
                    
                    

                    Habe am Script eigentlich nichts geändert :(

                    Habt ihr eine Idee?

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #220
                          var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
                          var b2lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
                      
                      

                      Korrigieren:

                          var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
                          var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
                      
                      

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • ruhr70R Offline
                        ruhr70R Offline
                        ruhr70
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #221

                        ups… danke Paul.

                        Adapter: Fritzbox, Unify Circuit
                        Skripte: dynamic hue, Bluetooth Scan, Multi-Ereignisliste

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S Offline
                          S Offline
                          simpixo
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #222

                          @paul53:

                              var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
                              var b2lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
                          
                          

                          Korrigieren:

                              var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
                              var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
                          
                          ```` `  
                          

                          Der Fehler ist weg :) Ihr seid spitze :D

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • D Offline
                            D Offline
                            DiJaexxl
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #223

                            Hallo,

                            kommt der Fehler dann nicht 2 mal vor??

                                var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
                                var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
                            
                                var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
                                var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
                            
                            

                            Gruss aus Bensberg

                            Dirk

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • ruhr70R Offline
                              ruhr70R Offline
                              ruhr70
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #224

                              @DiJaexxl:

                              Hallo,

                              kommt der Fehler dann nicht 2 mal vor??

                                  var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
                                  var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
                               
                                  var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
                                  var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
                              
                              ```` `  
                              

                              Ja, kommt er. Danke!

                              Hier würde es noch nicht auffallen, da die "Positiv-Texte" im Skript noch nicht verwendet werden.

                              Wer es trotzdem schon korrigieren möchte:

                              b2lpText wird zweimal definiert. Das zweite b2lpText muss in b3lpText geändert werden.

                              Adapter: Fritzbox, Unify Circuit
                              Skripte: dynamic hue, Bluetooth Scan, Multi-Ereignisliste

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • A Offline
                                A Offline
                                aquapro
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #225

                                Hi,

                                welche Version ist im Augenblick "aktuell"? Hab den Überblick verloren.

                                Gruß Tino

                                <size size="85">BananaPi / Jessie / ioBroker deinstalliert, keine Upgradesicherheit</size>

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #226

                                  @aquapro:

                                  welche Version ist im Augenblick "aktuell"? Hab den Überblick verloren. `
                                  Aktuell ist (noch) die Version 0.6.2 (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 180#p28328).

                                  Aber die v0.6.3 ist schon fast fertig :D

                                  Beachte aber bitte noch die kleinen Korrekturen, die in den Folgepostings stehen!

                                  Gruß,

                                  Eric

                                  Roses are red, violets are blue,

                                  if I listen to metal, my neighbours do too

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • A Offline
                                    A Offline
                                    aquapro
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #227

                                    Danke. Dann lag ich noch richtig.

                                    <size size="85">BananaPi / Jessie / ioBroker deinstalliert, keine Upgradesicherheit</size>

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • D Offline
                                      D Offline
                                      DiJaexxl
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #228

                                      Hallo ruhr70,

                                      das läuft perfekt. Ich bin heute Nacht pushover Mitglied geworden, und bekomme nun die Veränderungsnachrichten.

                                      Könntest du noch irgendwie einen Fensterkontakt einbauen?

                                      Oder hast du da noch einanderes Script?

                                      Gruss

                                      Dirk

                                      @ruhr70:

                                      @simpixo:

                                      Könnte man auch noch eine Funktion einbauen das zB.: per pushover die Lüftungsempfehlung verschickt wird!? Dann müsste man nicht jedesmal auf die VISualisierung schauen [emoji6]

                                      Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk `

                                      Anbei das Skript für Pushover bei Änderung der Lüftungsempfehlung allgemein, ohne weitere Details (funktioniert mit der Version 0.5.x):

                                      ! // Pushover bei Lüftungsempfehlung ! var idLueften = "javascript.0.Raumklima.Lüften"; ! function pushLueften(status) { var text = "bitte lüften"; if (!status) { text = "lüften nicht notwendig"; } sendTo("pushover", text); } ! on({id:idLueften,change:'ne'}, function (obj) { pushLueften(obj.state,val); }); ! // Skriptstart pushLueften(getState(idLueften).val); !

                                      Und eine Version, die bei jeder Änderung der Anzahl der zu lüftenden Räume eine Pushover-Meldung schickt, inkl. der Liste der Räume, die gelüftet werden sollten.

                                      Achtung! Funktioniert nur ab der noch nicht veröffentlichen Version 0.6.1 des Skripts.

                                      ! // Pushover bei Lüftungsempfehlung // benötigt das Ramuklima-Skript mind. Version 0.6.1 ! var idAnzahlLueften = "javascript.0.Raumklima.Lüften_Anzahl"; ! function pushLueften(anzahl) { var text = ""; var raeume = getState("javascript.0.Raumklima.Lüften_Liste").val; raeume = raeume.replace(/\[|"|]/g,""); raeume = raeume.replace(/,/g,", "); if (anzahl === 0) { text = "Keine Lüftungsempfehlung"; } else { text ="Anzahl Räume lüften: " + anzahl + "\n Räume: \n" + raeume; } sendTo("pushover", text); } ! on({id:idAnzahlLueften,change:'ne'}, function (obj) { var anzahl = obj.state.val; pushLueften(anzahl); }); ! // Skriptstart var anzahl = getState(idAnzahlLueften).val; pushLueften(anzahl); !

                                      Beides mal als Beispiel. Alle weiteren Varianten sind denkbar:

                                      • Info per Email

                                      • Abfrage der Räume, die gelüftet werden müssen per Telegram

                                      • schalten einer Lampe, wenn gelüftet werden sollte

                                      • …. `

                                      Gruss aus Bensberg

                                      Dirk

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • ruhr70R Offline
                                        ruhr70R Offline
                                        ruhr70
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #229

                                        @DiJaexxl:

                                        Hallo ruhr70,

                                        das läuft perfekt. Ich bin heute Nacht pushover Mitglied geworden, und bekomme nun die Veränderungsnachrichten.

                                        Könntest du noch irgendwie einen Fensterkontakt einbauen?

                                        Oder hast du da noch einanderes Script?

                                        Gruss

                                        Dirk `

                                        Gerne. Ich muss nur verstehen, was Du mit "einem Fensterkontakt einbauen" denn meinst ;-)

                                        • ob ein Fenster offen oder zu ist siehst Du im Datenpunkt vom hm-rpc

                                        • ob Du lüften musst oder nicht siehst Du im Datenpunkt "Lüftungsempfehlung" vom Skript

                                        • wenn Du ein Fenster automatisch lüften möchtest kannst DU auch über die Lüftungsempfehlung steuern

                                        Was soll denn mit dem Fenster geschehen?

                                        Kannst Du ein Beispiel und den dazugehörigen Datenpunkt nennen.

                                        Adapter: Fritzbox, Unify Circuit
                                        Skripte: dynamic hue, Bluetooth Scan, Multi-Ereignisliste

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • D Offline
                                          D Offline
                                          DiJaexxl
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #230

                                          Hallo,

                                          ich würde die Pushover Info zum lüften nicht versenden, wenn das Fenster schon auf ist.

                                          Als Datenpunkt würde ich diesen sehen:

                                          "hm-rpc.0.LEQ1460744.2.WINDOW_OPEN_REPORTING"/WZ Heizungsregler:2.WINDOW_OPEN_REPORTING/

                                          Das ist ein Datenpunkt vom Raumthermostat.

                                          Ach ich steuere die Fenster manuell, wenn eine Lüftungsinfo kommt, soll sich einer auf den Weg machen :-)

                                          Dirk

                                          Gruss aus Bensberg

                                          Dirk

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          754

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe