Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Tester
    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.3.x)

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    Test Adapter Z-Wave 2 (v1.3.x)

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • _nico
      _nico @AlCalzone last edited by _nico

      @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.3.x):

      @_nico Deine Shutter scheinen das gegenteilige Problem von @JackDaniel zu haben.
      Es wird eine Multi Channel Association zum Controller genutzt, das Gerät hat aber nur einen Endpoint und scheint das nicht zu mögen. Dein OZW-PR enthält <ForceInstances>false</ForceInstances>, was dafür sorgt, dass trotz Multi Channel Association V3 eine Node-Association gemacht wird. Ggf. muss ich da was ähnliches einbauen.

      Verstehe nur die Hälfte, ist aber nicht so schlimm. 😊 Habe auch nur die Konfiguration von den Qubino's kopiert und ein paar Anpassungen vorgenommen - da diese baugleich sind und, wie bei Devolo üblich, nur umgelabelt wurden.

      Gruß

      AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @_nico last edited by

        @_nico Könntest mir bitte nochmal ein Log erstellen, in dem du einen der Shutter erneut interviewst? Die verlinkte Seite behauptet dass die Multi Channel CC unterstützen, davon sehe ich aber nichts in deinem Cache.

        _nico 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • _nico
          _nico @AlCalzone last edited by

          @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.3.x):

          @_nico Könntest mir bitte nochmal ein Log erstellen, in dem du einen der Shutter erneut interviewst? Die verlinkte Seite behauptet dass die Multi Channel CC unterstützen, davon sehe ich aber nichts in deinem Cache.

          Hmm, ich finde die "detaillierte Logdatei" nicht mehr. Hast du mit der 1.3.3 den Speicherort geändert?

          Gruß

          AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @_nico last edited by

            @_nico Ist ein Bug, der sich beim Aufräumen des Loggings eingeschlichen hat. Wird in der nächsten Version behoben.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • JackDaniel
              JackDaniel @AlCalzone last edited by

              @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.3.x):

              @JackDaniel Er hat jetzt eine einzige Multi Channel Association zum Controller hinzugefügt, was laut Spezifikationen korrekt ist. Kommt trotzdem nix an?

              nein leider nicht 😞

              AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @JackDaniel last edited by

                @JackDaniel Kannst du einfach nochmal ein neues Log machen, ich würde gerne was prüfen.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • JackDaniel
                  JackDaniel last edited by

                  gerne
                  cache.zip
                  zwave-30389.log

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • G
                    Gabe last edited by

                    @AlCalzone anbei der Log. Danke und Gruß

                    zwave-4795.log

                    AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • F
                      Flopsi last edited by Flopsi

                      @AlCalzone

                      ich habe noch ein Problem mit meinem Fibaro Shutter 2 Version 22.22

                      2020-06-16 18_50_46-logs - ioBroker.png

                      2020-06-16 18_51_31-objects - ioBroker.png

                      Ich kann meine Rollladen nur über den Datenpunkt...... fibaro_venetianBlindsPosition steuern.

                      Normal sollte das doch über targetValue funktionieren....

                      Hier noch die Verknüpfungen...

                      2020-06-16 18_57_48-instances - ioBroker.png

                      Momentary hold kann ich nicht anlegen wird nicht gespeichert.

                      Hast du hierzu auch eine Lösung ?

                      Der aktuelle Status ist auch nie richtig er nimmt immer den letzten Wert anstatt den aktuellen....

                      zwave-1491.log

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer last edited by

                        v1.3.4 ist draußen und behebt (hoffentlich) einige der hier gezeigten Probleme.

                        @_nico Log geht wieder. Außerdem probier mal deine bisher nicht erkannten Geräte aus. Kann sein, dass du sie neu interviewen musst

                        @JackDaniel stelle in der Verknüpfungs-UI bitte mal den betroffenen Node von Root-Endpoint auf Root-Gerät um. Das ist eine temporäre Änderung, sollte aber hoffentlich dein Problem lösen. Wenn du es mir bestätigen kannst, passe ich die Konfig-Datei entsprechend an.

                        @Flopsi Bitte neueste Version nutzen und den Node ggf. neu interviewen.

                        JackDaniel F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @Gabe last edited by

                          @Gabe Sorry, aber darin sehe ich überhaupt nix. Entweder hast du nicht lange genug gewartet, oder das Log ist von dem zwischenzeitlichen Bug betroffen.
                          Bitte nochmal mit 1.3.4 versuchen und vor deinen Steuerbefehlen warten, bis das Interview der meisten (oder besser aller) Nodes fertig ist.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            Marsx79 @AlCalzone last edited by

                            @AlCalzone Super. Funktioniert jetzt. Danke!

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • _nico
                              _nico @AlCalzone last edited by _nico

                              @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.3.x):

                              @_nico Könntest mir bitte nochmal ein Log erstellen, in dem du einen der Shutter erneut interviewst? Die verlinkte Seite behauptet dass die Multi Channel CC unterstützen, davon sehe ich aber nichts in deinem Cache.

                              Hi AlCalzone, ich habe dir die Logs und Cache-Dateien mit der 1.3.4 geschickt.

                              2020-06-16 21:27:56.753  - info: zwave2.0 (5374) Node 5: interview restarted
                              2020-06-16 21:29:28.479  - info: zwave2.0 (5374) Node 5: interview completed, all values are updated
                              2020-06-16 21:29:43.428  - info: zwave2.0 (5374) Node 17: interview restarted
                              2020-06-16 21:30:36.566  - info: zwave2.0 (5374) Node 17: interview completed, all values are updated
                              2020-06-16 21:30:44.092  - info: zwave2.0 (5374) Node 28: interview restarted
                              2020-06-16 21:32:25.294  - info: zwave2.0 (5374) Node 28: interview completed, all values are updated
                              

                              Sag mal, kann es sein, dass durch das Multi Channel CC Problem mit den Devolo Shuttern in iobroker.zwave2, sich auch etwas in iobroker.zwave geändert hat? Hier wird jetzt auch kein Verbrauch mehr angezeigt, demnach gehen meine ganzen Rollläden-Skripte nicht mehr. 😧

                              Die Situation ist seit gestern Abend in zwave2 und zwave(1) exakt gleich - nur halt in zwave2 DP currentValue und targetValue, in zwave(1) nur DP Level.

                              Kann ich das irgendwie wieder rückgängig machen?! 😵 Meine Frau würde es sicher gefallen, wenn sie die Rollläden wieder zuverlässig steuern kann.

                              Viele Grüße
                              Nico


                              UPDATE 21:43

                              @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.3.x):

                              v1.3.4 ist draußen und behebt (hoffentlich) einige der hier gezeigten Probleme.
                              @_nico Log geht wieder. Außerdem probier mal deine bisher nicht erkannten Geräte aus. Kann sein, dass du sie neu interviewen musst

                              Uh, übersehen, okay. Ich teste.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • G
                                Gabe last edited by

                                @AlCalzone anbei der Log geht um Node 048

                                zwave-2622.log

                                Zuerst rechts was funktioniert und dann links was nicht funktioniert.

                                Hier auch nochmal der Link zu GitHub, scheint etwas schwiriger mit den Neocoolcams zu sein.

                                Danke

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • _nico
                                  _nico last edited by _nico

                                  @AlCalzone

                                  Außerdem probier mal deine bisher nicht erkannten Geräte aus. Kann sein, dass du sie neu interviewen musst

                                  Die Konfigurationen sind drin. Danke 🙂

                                  Die Devolo Shutter (13 Geräte im Haus verbaut) laufen nicht so gut. Das currentValue wird nur aktualisiert, wenn auch das targetValue gesetzt wird. Sprich, currentValue ist jetzt 50, ich setze targetValue auf 99 - Rollladen fährt an die gewünschte Position - currentValue bleibt bei 50 ... setze ich danach wieder einen neues targetValue auf 20, wird das currentValue auf die "alte" 99 aktualisiert. Ein ähnliches Problem wie mit currentValue und targetValue kenne ich vom dem "alten" ZWave-Adapter mit dem Datenpunkt LEVEL.
                                  Des Weiteren wird der Stromverbrauch value_w_consumed nicht aktualisiert bzw. gesetzt. Solltest du auch in der Log finden.

                                  Leider hat sich an dem o.g. Problem, mit Version 1.3.4, nichts geändert. 😧

                                  Sag mal, kann es sein, dass durch das Multi Channel CC Problem mit den Devolo Shuttern in iobroker.zwave2, sich auch etwas in iobroker.zwave geändert hat? Hier wird jetzt auch kein Verbrauch mehr angezeigt, demnach gehen meine ganzen Rollläden-Skripte nicht mehr. 😧

                                  Die Situation ist seit gestern Abend in zwave2 und zwave(1) exakt gleich - nur halt in zwave2 DP currentValue und targetValue, in zwave(1) nur DP Level.

                                  Kann ich das irgendwie wieder rückgängig machen?! 😵 Meine Frau würde es sicher gefallen, wenn sie die Rollläden wieder zuverlässig steuern kann.

                                  Dieses Problem besteht auch weiterhin. 🤕

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • JackDaniel
                                    JackDaniel @AlCalzone last edited by

                                    @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.3.x):

                                    @JackDaniel stelle in der Verknüpfungs-UI bitte mal den betroffenen Node von Root-Endpoint auf Root-Gerät um. Das ist eine temporäre Änderung, sollte aber hoffentlich dein Problem lösen. Wenn du es mir bestätigen kannst, passe ich die Konfig-Datei entsprechend an.

                                    morgen, leider kann ich wieder nichts positives berichten 😕

                                    Bildschirmfoto 2020-06-17 um 06.05.12.png

                                    AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • AlCalzone
                                      AlCalzone Developer @JackDaniel last edited by AlCalzone

                                      @JackDaniel Machst du mir bitte ein Log: Adapter starten, vollständig interviewen, dann die obige Änderung nochmal machen und etwas laufen lassen.

                                      @_nico Probier mal das was ich Jack vorgeschlagen habe. In der Config-Datei steht jetzt eigentlich dass eine Node-Assoziation verwendet werden soll, dein Cache behauptet aber (zumindest bei Node 5), dass das nicht gegriffen hat.
                                      Im Log steht auch

                                      21:29:24.759 CNTRLR   [Node 005] Multi Channel Association assignment failed, falling back to Associ
                                                            ation CC
                                      

                                      ohne dass ich einen Versuch erkenne, irgendwas zu machen 😕

                                      @Gabe Log ist leider unverändert - ich bin mir aber echt nicht sicher, obs ein Bedienerfehler ist oder ob der Dinge verschluckt. Die Zeilen sehen auch ziemlich seltsam aus.

                                      JackDaniel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Z
                                        zanabria @AlCalzone last edited by

                                        @AlCalzone
                                        hallo, in Anfänger in Sache Smart Home und ioBroker und habe Probleme den Qubino Flush Shutter ZMNHCD1 Aktor richtig ansteuern zu können.
                                        Per Schalter kann der Rollo zwar geschlossen und geöffnet werden, aber nicht an einer beliebiegen Stelle dazwischen gestoppt.
                                        Ich habe gelesen dass du den "Fibaro" in Z-Wave2 optimiert hast. Wäre dies auch für den "Qubino Flush Shutter ZMNHCD1" möglich?
                                        Mir scheint, daß aktuell beim einbinden des Shutters nicht alle bzw. notwendigen Datenpunkte angelegt werden. Es fehlt unter anderem eine Stop-Funktion, oder aktuelle Verbrauchsmessung, oder Motor läuft, oder, oder, oder ist gestoppt. Ich denke sowas sollte möglich sein, da sich dieser Aktor im "Homee-System" über diese Parameter steuern lässt. Ich habe aktuell dieses "Homee-System" bin aber sehr verärgert, da es nicht zuverlässig arbeitet.
                                        Aus diesem Grund möcht ich mein System auf ioBroker umstellen.
                                        Wie groß ist dieser Aufwand, ich könnte einen Qubino zum testen zur Verfügung stellen, ich denke es gibt noch mehr Qubino Anwender die Interesse daran hätten. Auch finanzielle Unterstützung meinerseits ist möglich.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • JackDaniel
                                          JackDaniel @AlCalzone last edited by

                                          @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.3.x):

                                          @JackDaniel Machst du mir bitte ein Log: Adapter starten, vollständig interviewen, dann die obige Änderung nochmal machen und etwas laufen lassen.

                                          ist jetzt so ca. 30 minunten gelaufen
                                          cache.zip
                                          zwave-2129.log

                                          AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • AlCalzone
                                            AlCalzone Developer @JackDaniel last edited by

                                            @JackDaniel Da kommt was! 🙂

                                            08:31:48.563 DRIVER   Dropping message because it could not be deserialized: The command class CRC-1
                                                                  6 Encapsulation is not implemented
                                            

                                            Das komische ist - die ist implementiert. Ich checke das...

                                            @zanabria

                                            Per Schalter kann der Rollo zwar geschlossen und geöffnet werden, aber nicht an einer beliebiegen Stelle dazwischen gestoppt.

                                            Damit hat der Adapter erst mal nichts zu tun, ich vermute dass da ein Konfigurationsparameter falsch gesetzt ist.

                                            aktuelle Verbrauchsmessung

                                            Könnte hier ebenfalls an einer falschen Verknüpfung zum Controller liegen (Endpoint vs Root-Gerät), siehe auch @_nico's Problem.

                                            Stop-Funktion

                                            Hast du einen Datenpunkt Up oder Down oder On oder Off? Ist nicht besonders intuitiv, aber diese auf falsch zu setzen sollte den gewünschten Effekt haben.

                                            Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            398
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            firmware update ota test z-wave zwave zwave2
                                            15
                                            118
                                            8209
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo