    Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x / v1.2.x)

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @Flopsi last edited by

      @Flopsi Du wirst meine Antwort schon kennen... Log bitte!

      F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • F
        Flopsi @AlCalzone last edited by

        @AlCalzone

        zwave-1892.log

        AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @Flopsi last edited by

          @Flopsi Der Prozess wird auch nicht gestartet. Habs gerade nochmal getestet - hier klappts auf Anhieb. Mach den Stick nochmal stromlos.

          F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • P
            peppino @AlCalzone last edited by

            @AlCalzone
            Bitte schön
            zwave-7189.zip

            AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @peppino last edited by

              @peppino Das Problem scheint folgendes:
              Beim Roller Shutter 3 werden die Multilevel Set-Kommandos in Supervision verpackt, damit der richtige Zustand zurückgemeldet wird. Diese Supervision hat sog. SessionIDs mit denen Anfrage und Antwort zugeordnet werden können.

              Ohne Security scheint das zu funktionieren, in deinem Log scheint mir das aber so, dass eine Anfrage mit SessionID 1 gesendet wird und der Node mit SessionID 0 antwortet. Dementsprechend wird die Antwort nicht als solche erkannt und der Adapter denkt, dass es keine gab.

              Ich schaue mir die Binärdaten nochmal genauer an, nicht dass sich da noch ein Fehler eingeschlichen hat. Hast du zufällig einen anderen Roller Shutter 3 ohne Security? Oder kann @Rolf_KA mit der Testversion einen Log beisteuern?

              R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • F
                Flopsi @AlCalzone last edited by Flopsi

                @AlCalzone

                Das hat es gebracht konnte wieder was includieren.

                Vielen dank echt super Arbeit die du hier machst TOP!!!!

                Jetzt muss das nur noch mit dem Motion Version 2.8 klappen 🙂

                AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @Flopsi last edited by

                  @Flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x / v1.2.x):

                  Jetzt muss das nur noch mit dem Motion Version 2.8 klappen

                  Da brauch ich leider immer noch ein Log, wo es zumindest ein Lebenszeichen gibt 😉

                  C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • C
                    ChristianG @AlCalzone last edited by

                    @AlCalzone kommt sofort 🙂 Wo liegt das Logfile?

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • R
                      Rolf_KA @AlCalzone last edited by

                      @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x / v1.2.x):

                      Oder kann @Rolf_KA mit der Testversion einen Log beisteuern?

                      Für dich und deinen ZWave Adapter würde ich fast alles machen 🙂
                      Was meinst du mit der Testversion, mit der zwave-js@3.7.3-beta.0 ?

                      AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer @Rolf_KA last edited by

                        @Rolf_KA ja

                        R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • R
                          Rolf_KA @AlCalzone last edited by

                          @AlCalzone

                          Okay, gebe mir ein paar Minuten.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • C
                            ChristianG last edited by

                            Hier ist ein Log zwave-2105.log

                            AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • AlCalzone
                              AlCalzone Developer @ChristianG last edited by

                              @ChristianG War leider viel zu früh 😉 Bitte Interview durchlaufen lassen und dann steuern.

                              C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • C
                                ChristianG @AlCalzone last edited by ChristianG

                                @AlCalzone zwave-2105.log besser? Habe einfach das Log danach nochmal genommen in groß. Wenns nicht drin ist mache ich es erneut. Lass es mich wissen.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • R
                                  Rolf_KA last edited by

                                  @AlCalzone

                                  Anbei das gewünschte LOG: zwave-1263.log

                                  Den Node_007 (FGR223) habe ich nach dem kompl. Interview durchlauf dann über ioBroker auf 50% eingestellt und anschließend per Taster von Hand wieder hochfahren lassen (99%) - soweit alle okay für mich.

                                  (Noch zur Info: Ich hatte irgendwo gelesen, das der FGR223 mit der Firmware Version 5.1 irgend eine Macke haben soll - meine FGR223 haben alle die Version 5.1)

                                  Du arbeitest ja auch an einer Version die Firmware Updates unterstützen soll - ich gehe aber davon aus, das Module von Fibargroup dabei nicht unterstützt werden, da Fibargroup leider keine aktuellen Firmware Versionen öffentlich im Netz anbietet.
                                  Liege ich mit meiner Vermutung da richtig?

                                  AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • AlCalzone
                                    AlCalzone Developer @Rolf_KA last edited by

                                    @Rolf_KA sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x / v1.2.x):

                                    Liege ich mit meiner Vermutung da richtig?

                                    Ja leider. Bei Aeotec kann man die Firmware aus den exe-Dateien auslesen, andere bieten gleich die Firmware direkt an. Fibaro sagt nein.

                                    R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • C
                                      ChristianG last edited by ChristianG

                                      Alles eingebunden 🙂 unglaublich!! Vielen Dank @AlCalzone! Jetzt geht es ans umbauen der Skripte! 🙂

                                      Bildschirmfoto 2020-06-13 um 18.21.53.png

                                      BYEBYE FibaroCenter 🙂

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • R
                                        Rolf_KA @AlCalzone last edited by

                                        @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x / v1.2.x):

                                        Ja leider. Bei Aeotec kann man die Firmware aus den exe-Dateien auslesen, andere bieten gleich die Firmware direkt an. Fibaro sagt nein.

                                        Das dachte ich mir leider schon 😞
                                        Vielleicht knackt diese Nuss aber auch mal jemand - könnte mir vorstellen, das man irgendwie die Firmware aus einem aktuelleren Fibaro Modul (Version) auslesen kann und dann zu einem anderen übertragen könnte - die haben das aber sicherlich gut verdongelt.

                                        Fibaro will halt mit aller Gewalt ihren Home Center 2/3 teuer verkaufen...

                                        F AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • C
                                          ChristianG last edited by

                                          @AlCalzone

                                          Ich habe da doch noch ein kleines Problem mit den Thermostaten.

                                          Hier wie sie über den HAM-Adapter rein kamen:

                                          Bildschirmfoto 2020-06-13 um 18.35.47.png

                                          Hier die values von deinem Adapter:

                                          Bildschirmfoto 2020-06-13 um 18.35.55.png

                                          Ich kann die Current-Temperature nicht finden sondern nur die Target-Temperature => setpoint_heating.

                                          C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • F
                                            Flopsi last edited by

                                            @ChristianG

                                            Wenn ich mal soweit wäre ......

                                            R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            944
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            door lock lock test z-wave z-wave 2 zwave
                                            8
                                            167
                                            11200