NEWS
Eigenerstellter Datenpunkt schaltet nicht
-
-
@bob-der-1 super!
jetzt klick mal rechts von "false" (oder nur mouseover?? - bin nicht am System!) bis da ein Bleistift kommt, dann klicke den an
dann müsste ein großes Eingabefenster aufgehen, da gibst du "true" (ohne Anführungszeichen!!) ein und hakst unten die Checkbox "bestätigt" an und speicherst.dann bitte neuen Screenshot
-
-
@bob-der-1 dann "schaltet" der Datenpunkt schonmal manuell (auch wenn du nicht tust was ich schreibe
)
jetzt bitte dein Miniscript
-
@bob-der-1
Also lässt sich der Wert verändern, auch wenn "True" (groß geschrieben) nicht hinein gehört. -
-
@bob-der-1 sagte in Eigenerstellter Datenpunkt schaltet nicht:
sorry habs gesehen....
kann aber nicht mehr auf false wechseln!
WAS???
sag bloß "False" würde gehen
-
ja dauerte 1 min etwa...das große T verursachte wohl das True violett wurde und dann dauert bis false erschien.
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <block type="on" id="2!zYjyPA:t{L(I*~@t*%" x="-1112" y="-512"> <field name="OID">tr-064.0.devices.HUAWEI-Markus.active</field> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="`V!w54-/p^sK7|iGidsC"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="uPgozqUkaRvffzZ6-GMC"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="MVS}dxuy5,3IF:kz^QLz"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">tr-064.0.devices.HUAWEI-Markus.active</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id=".eh=1}ymb9.lj.Pa|lF)"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="AKBv)w]6vh^]|E@0|z5)"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Eigene_Datenpunkte.0.Anwesend</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="Xk^?NB*NW/NuJrZjksQu"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> </block> </xml>
MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
-
@bob-der-1 bitte als Bild - kann das am Handy nicht importieren
-
@bob-der-1
Das Script setzt den eigenen Datenpunkt nur dann auf true, wenn sich der Wert des Datenpunktes "tr-064.0.devices.HUAWEI-Markus.active" von false auf true ändert. -
-
@paul53 sagte in Eigenerstellter Datenpunkt schaltet nicht:
@bob-der-1
Das Script setzt den eigenen Datenpunkt nur dann auf true, wenn sich der Wert des Datenpunktes "tr-064.0.devices.HUAWEI-Markus.active" von false auf true ändert.Der Datenpunkt " Handy" ist true da es mit der Fritte verbunden ist!
oder heisst das nur wenn false ausgegeben wurde und dann true wurde schaltet es???? -
@bob-der-1 sagte in Eigenerstellter Datenpunkt schaltet nicht:
nur wenn false ausgegeben wurde und dann true wurde schaltet es????
jepp
-
Grrr......
wenn ich Offline geh dann wieder Onlline müsste aber dann dauerhaft true stehen....oder ist das wie aus/an/aus...ein Beuchteil einer sek. -
@bob-der-1 Die Fritte muss auch den status bemerken - was leider einige Minuten dauert
-
Habs eben mal händisch im Tr-064 geändert....sollte ja gehen,nichts im Datenpunkt tut sich
-
@bob-der-1 Ergänze erst mal das skript mit sonst schalte auf true
-
@Homoran sagte:
Ergänze erst mal das skript mit sonst schalte auf true
Oder ändere es so:
Wert findet man unter "Trigger".
-
Moment probiere es sofort
-