Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Adapter "smartmeter"

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Adapter "smartmeter"

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
3.6k Beiträge 280 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 161 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • apollon77A apollon77

    @rl sagte in Adapter "smartmeter":

    Gelegentlich steht im LOG:
    smartmeter.0 2020-03-10 17:42:56.772 info (3070) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]

    Die Meldung kommt sobald du die Admin-Seite öffnest weil da die Port Liste ausgelesen wird. Ignore.

    einmal hatte ich (unerwartet):
    smartmeter.0 2020-03-10 17:20:10.852 info (2415) SOCKET END
    für beide Smartmeter.

    Das kommt wenn die Gegenstelle das Socket schliesst. Heisst also das Dein TCP Server/Gerät die Verbindung geschlossen hat. Der Adapter sollte dann einfach ne neue auf machen und weiter arbeiten. Klappt das?

    R Offline
    R Offline
    rl
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1494

    @apollon77

    Leider geht der Socket verloren, obwohl ich die ganze Zeit auf den Server/Port (mit anderem Programm) zugreifen kann. Geliefert wird also.

    Es ist vorgekommen, das die Verbindung neu aufgebaut wurde.
    Das scheint aber noch nicht zuverlässig zu sein.
    LOG1.JPG

    Die Instanzen stehen auf grün?
    Instanzgrün.JPG

    smartmeter.1 gibt auch nichts mehr aus, ich schau mal in ältere logs.

    Der manuelle Neustart der beiden Instanzen funktioniert und liefert seitdem wieder korrekte Daten.

    Danke schon mal ...

    2x IR-Adapter an 2x Sonoff Basic mit JeeLabs/ESP-Link;
    im Raspberry/ioBroker über socat

    apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • R rl

      @apollon77

      Leider geht der Socket verloren, obwohl ich die ganze Zeit auf den Server/Port (mit anderem Programm) zugreifen kann. Geliefert wird also.

      Es ist vorgekommen, das die Verbindung neu aufgebaut wurde.
      Das scheint aber noch nicht zuverlässig zu sein.
      LOG1.JPG

      Die Instanzen stehen auf grün?
      Instanzgrün.JPG

      smartmeter.1 gibt auch nichts mehr aus, ich schau mal in ältere logs.

      Der manuelle Neustart der beiden Instanzen funktioniert und liefert seitdem wieder korrekte Daten.

      Danke schon mal ...

      apollon77A Offline
      apollon77A Offline
      apollon77
      schrieb am zuletzt editiert von
      #1495

      @rl also ENETUNREACH heisst das dein ioBroker Rechner den anderen Host nicht mehr erreichen kann. Da kann der Adapter nichts gegen tun ... da ist irgendwas in deinem Netzwerk!!

      Also ist die Frage eher ob du von dem iobroker rechner aus auf den Port zugreifen kannst und nicht generell.

      Das log an sich siehmal grob so aus das er bei so einem Fehler es wieder versucht nach 30s und sich auch wieder fängt.

      Für die instanz 1 wäre interessant was er gesagt hat

      Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

      • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
      • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • apollon77A Offline
        apollon77A Offline
        apollon77
        schrieb am zuletzt editiert von
        #1496

        Ich hab mal noch eine 3.1.1 gemacht - erscheint dann später nachher im latest Repo ... Optimiert kleinkram.

        Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

        • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
        • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A Offline
          A Offline
          allgrind
          schrieb am zuletzt editiert von
          #1497

          Hallo zusammen,

          hat schon jemand Erfahrung mit einem ESP8266 in Verbindung mit einem TTL-IR-Lesekopf gemacht? Oder evlt. via ESPEASY

          Der Lesekopf hat vier Drähte:
          Braun = VCC (+3,3V oder +5,0V)
          Weiß = GND
          Blau = RX
          Schwarz = TX

          Der Smartmeter wäre ehz-k

          Bisher versuche ich den Code von dieser Seite:
          https://www.msxfaq.de/sonst/bastelbude/smartmeter_d0_sml.code.htm
          Aber leider ohne Erfolg....
          Das Skript sendet via udp Pakete an die IP-Adresse des IOBrokers. Aus diesem Grund habe ich den Adapter wie folgt eingerichtet:
          Unbenannt.PNG

          Laut Iobroker-Log passiert aber irgendwie nichts. Der Adapter ist noch Gelb

          Viele Grüße
          Jan

          A 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • A allgrind

            Hallo zusammen,

            hat schon jemand Erfahrung mit einem ESP8266 in Verbindung mit einem TTL-IR-Lesekopf gemacht? Oder evlt. via ESPEASY

            Der Lesekopf hat vier Drähte:
            Braun = VCC (+3,3V oder +5,0V)
            Weiß = GND
            Blau = RX
            Schwarz = TX

            Der Smartmeter wäre ehz-k

            Bisher versuche ich den Code von dieser Seite:
            https://www.msxfaq.de/sonst/bastelbude/smartmeter_d0_sml.code.htm
            Aber leider ohne Erfolg....
            Das Skript sendet via udp Pakete an die IP-Adresse des IOBrokers. Aus diesem Grund habe ich den Adapter wie folgt eingerichtet:
            Unbenannt.PNG

            Laut Iobroker-Log passiert aber irgendwie nichts. Der Adapter ist noch Gelb

            Viele Grüße
            Jan

            A Offline
            A Offline
            allgrind
            schrieb am zuletzt editiert von
            #1498

            @allgrind

            Ich habe das Problem selbst lösen können:

            Der ESP wurde mit ESPEASY bespielt. Im Anschluss habe ich unter Devices ein Communication - Serial Server eingestellt.
            Unbenannt.PNG
            Dieser fragt den seriellen Wert ab und stellt die Eingabe als Webdienst zur Verfügung.

            Den Adapter habe ich wie folgt eingestellt:
            wlan.PNG

            Laut Log sieht alles gut aus :)
            wlan.PNG

            Via Telnet:
            wlan.PNG

            Evlt hilft es jemand ;)

            Viele Grüße
            Jan

            M 1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • A Offline
              A Offline
              allgrind
              schrieb am zuletzt editiert von allgrind
              #1499

              Hallo zusammen,

              gerade konnte ich sogar meinen Smartmeter via Pin freischalten und erhalte den aktuellen kwh sowie aktueller Watt-Anzahl. Leider aber nicht den Tagesverbrauch/ Wochenverbrauch oder Jahresverbrauch? Müsste ich da noch eine Einstellung vornehmen? Ich habe einen ehz k und kann nichts dazu finden.

              Des Weiteren ist mir heute Nacht aufgefallen, dass der Datenpunkt Verbrauch sich nicht mehr aktualisiert hat. Laut Log wurden immer Daten erfasst aber keine als Update gekennzeichnet. Teilweise endet auch der TCP-Socket. Woran könnte dies liegen?
              wlan.PNG

              So sieht dann die History aus:
              Raspberry-Pi-GPIO-Header-with-Photo.png
              Bei 16:34:00 Uhr stand der Verbrauch noch bei 3756 und dann habe ich den Adpater neu gestartet und dann sofort das korrekte Ergebnis.

              Weiteres Beispiel:
              Der Wert steigt alle 5 Minuten immer um 0.002. Wenn ich den Adapter stoppe und neustarte - kommt der richtige Wert -> Siehe Rot
              raum.PNG

              Config:
              ESP8266 / ESPEASY und TTL-IR-Lesekopf -> via serial server <-wlan- ><- iobroker ->smartmeter

              Der Empfang des ESP8266 ist sehr gut.

              Viele Grüße
              Jan

              Ps: Die Watt-Anzahl ist korrekt. Es geht lediglich nur um den Gesamtverbrauch

              apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • A allgrind

                Hallo zusammen,

                gerade konnte ich sogar meinen Smartmeter via Pin freischalten und erhalte den aktuellen kwh sowie aktueller Watt-Anzahl. Leider aber nicht den Tagesverbrauch/ Wochenverbrauch oder Jahresverbrauch? Müsste ich da noch eine Einstellung vornehmen? Ich habe einen ehz k und kann nichts dazu finden.

                Des Weiteren ist mir heute Nacht aufgefallen, dass der Datenpunkt Verbrauch sich nicht mehr aktualisiert hat. Laut Log wurden immer Daten erfasst aber keine als Update gekennzeichnet. Teilweise endet auch der TCP-Socket. Woran könnte dies liegen?
                wlan.PNG

                So sieht dann die History aus:
                Raspberry-Pi-GPIO-Header-with-Photo.png
                Bei 16:34:00 Uhr stand der Verbrauch noch bei 3756 und dann habe ich den Adpater neu gestartet und dann sofort das korrekte Ergebnis.

                Weiteres Beispiel:
                Der Wert steigt alle 5 Minuten immer um 0.002. Wenn ich den Adapter stoppe und neustarte - kommt der richtige Wert -> Siehe Rot
                raum.PNG

                Config:
                ESP8266 / ESPEASY und TTL-IR-Lesekopf -> via serial server <-wlan- ><- iobroker ->smartmeter

                Der Empfang des ESP8266 ist sehr gut.

                Viele Grüße
                Jan

                Ps: Die Watt-Anzahl ist korrekt. Es geht lediglich nur um den Gesamtverbrauch

                apollon77A Offline
                apollon77A Offline
                apollon77
                schrieb am zuletzt editiert von
                #1500

                @allgrind sagte in Adapter "smartmeter":

                Leider aber nicht den Tagesverbrauch/ Wochenverbrauch oder Jahresverbrauch?

                Ich wüsste nicht das ein Zäher diese Werte selbst ausgibt. Nicht bei SML Protokoll. Bei einigen D0 Protokoll Zählern kann man erweiterte Datensätze abfragen wo dann sowas drin ist. Musst du selbst errechnen

                Teilweise endet auch der TCP-Socket. Woran könnte dies liegen?

                Da wäre Debug Log hilfreich oder generell Log :-) Welche Smartmeter Version nutzt du?

                Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • apollon77A apollon77

                  @allgrind sagte in Adapter "smartmeter":

                  Leider aber nicht den Tagesverbrauch/ Wochenverbrauch oder Jahresverbrauch?

                  Ich wüsste nicht das ein Zäher diese Werte selbst ausgibt. Nicht bei SML Protokoll. Bei einigen D0 Protokoll Zählern kann man erweiterte Datensätze abfragen wo dann sowas drin ist. Musst du selbst errechnen

                  Teilweise endet auch der TCP-Socket. Woran könnte dies liegen?

                  Da wäre Debug Log hilfreich oder generell Log :-) Welche Smartmeter Version nutzt du?

                  oberfraggerO Offline
                  oberfraggerO Offline
                  oberfragger
                  schrieb am zuletzt editiert von Negalein
                  #1501

                  Hi,
                  mein Smartmeter Adapter läuft leider nicht mehr nach dem 3.1.2er Update :(

                  Ich bin mir ganz sicher, dass ich vorher ein ganz anderes serielles Gerät drin hatte (irgendwas mit USB im Namen und länger):
                  301df108-8670-4a22-a08c-413dc810c9b4-image.png

                  Ich verwende eine Raspi4 mit einem fertigen IR-Lesekopf am USB-Port. Was mache ich falsch oder wie kann ich rausfinden, welches das richtige Gerät ist?

                  Verbuunden mit smartmeter ist immer "falsch".

                  DebugLog:

                  smartmeter.0	2020-04-21 20:49:24.807	debug	(6013) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.smartmeter.0
                  smartmeter.0	2020-04-21 20:49:24.806	info	(6013) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                  smartmeter.0	2020-04-21 20:49:24.621	debug	(6013) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":33,"ack":false,"time":1587494964619},"_id":56584876}
                  smartmeter.0	2020-04-21 20:49:24.067	debug	(6013) system.adapter.admin.0: logging true
                  
                  smartmeter.0	2020-04-21 20:44:40.821	debug	(6013) system.adapter.admin.0: logging true
                  smartmeter.0	2020-04-21 20:44:38.421	debug	(6013) system.adapter.admin.0: logging false
                  smartmeter.0	2020-04-21 20:44:37.862	debug	(6013) connected set to false
                  smartmeter.0	2020-04-21 20:44:37.849	debug	(6013) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                  smartmeter.0	2020-04-21 20:44:37.824	debug	(6013) SERIALPORT OPEN
                  smartmeter.0	2020-04-21 20:44:37.810	debug	(6013) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                  smartmeter.0	2020-04-21 20:44:37.807	debug	(6013) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyAMA0","trans
                  smartmeter.0	2020-04-21 20:44:37.765	info	(6013) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.14
                  smartmeter.0	2020-04-21 20:44:37.593	debug	(6013) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.953	debug	(6013) statesDB connected
                  smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.952	debug	(6013) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.944	debug	(6013) States create System PubSub Client
                  smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.942	debug	(6013) States create User PubSub Client
                  smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.936	debug	(6013) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.933	debug	(6013) objectDB connected
                  smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.925	debug	(6013) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.913	debug	(6013) Objects client initialize lua scripts
                  smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.912	debug	(6013) Objects create User PubSub Client
                  smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.911	debug	(6013) Objects create System PubSub Client
                  smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.906	debug	(6013) Objects client ready ... initialize now
                  smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.865	debug	(6013) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  

                  Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                  Hier gehts zur Hilfe.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                    #1502
                    dmesg 
                    

                    In der Konsole eingeben und schauen wie dein USB Kopf heißt.

                    Aber kann man den nicht in der Konfig neu auswählen?

                    E54EE59B-EB6E-43D0-B4C6-3BF981C7663B.jpeg

                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • wendy2702W wendy2702
                      dmesg 
                      

                      In der Konsole eingeben und schauen wie dein USB Kopf heißt.

                      Aber kann man den nicht in der Konfig neu auswählen?

                      E54EE59B-EB6E-43D0-B4C6-3BF981C7663B.jpeg

                      apollon77A Offline
                      apollon77A Offline
                      apollon77
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #1503

                      @wendy2702 Wähle mal einen aus ... die selection ist da abgeschnitten wird aber dann vollständig angezeigt.

                      Der Adapter nutzt seit der 3.x die "by id port namen" die such auch nicht ändern wenn sich die USB Stick Reihenfolge ttyUSBx ändert ...

                      Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                      • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                      • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                      K wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • apollon77A apollon77

                        @wendy2702 Wähle mal einen aus ... die selection ist da abgeschnitten wird aber dann vollständig angezeigt.

                        Der Adapter nutzt seit der 3.x die "by id port namen" die such auch nicht ändern wenn sich die USB Stick Reihenfolge ttyUSBx ändert ...

                        K Offline
                        K Offline
                        klassisch
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #1504

                        @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":

                        Der Adapter nutzt seit der 3.x die "by id port namen" die such auch nicht ändern wenn sich die USB Stick Reihenfolge ttyUSBx ändert ...

                        Wie macht er das? Verläßt er sich auf die Id des FTDI Chips und was passiert, wenn man mehrere CH340 anschlißt?

                        apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • apollon77A apollon77

                          @wendy2702 Wähle mal einen aus ... die selection ist da abgeschnitten wird aber dann vollständig angezeigt.

                          Der Adapter nutzt seit der 3.x die "by id port namen" die such auch nicht ändern wenn sich die USB Stick Reihenfolge ttyUSBx ändert ...

                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #1505

                          @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":

                          @wendy2702 Wähle mal einen aus ... die selection ist da abgeschnitten wird aber dann vollständig angezeigt.

                          Der Adapter nutzt seit der 3.x die "by id port namen" die such auch nicht ändern wenn sich die USB Stick Reihenfolge ttyUSBx ändert ...

                          Danke für den Hinweis aber mein Post war eine Hilfe/frage an @oberfragger

                          Ich weiß das mit der ID. Habe bei mir aus Historie noch UDEV Regel aktiv

                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • K klassisch

                            @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":

                            Der Adapter nutzt seit der 3.x die "by id port namen" die such auch nicht ändern wenn sich die USB Stick Reihenfolge ttyUSBx ändert ...

                            Wie macht er das? Verläßt er sich auf die Id des FTDI Chips und was passiert, wenn man mehrere CH340 anschlißt?

                            apollon77A Offline
                            apollon77A Offline
                            apollon77
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #1506

                            @klassisch Musst Du Linux fragen wie es das tut :-) Da ist der USB Port mit drin in dem Namen.

                            Ds Problem mit den "ttyUSBx" ist das die beim Boot "in aufsteigender Nummerierung" vergeben werden so schnell wie die USB Gerät Antworten. Damit ist nicht sicher das das Geräte was bei einem Boot ttyUSB0 ist es auch beim nächsten mal ist. Das ist Problematisch wenn man mehrere an einem Gerät hat. Die anderen Port Nummern sind "unique" (nur wenn man die Geräte umsteckt ändern die sich)

                            Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                            • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                            • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                            K oberfraggerO 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • apollon77A apollon77

                              @klassisch Musst Du Linux fragen wie es das tut :-) Da ist der USB Port mit drin in dem Namen.

                              Ds Problem mit den "ttyUSBx" ist das die beim Boot "in aufsteigender Nummerierung" vergeben werden so schnell wie die USB Gerät Antworten. Damit ist nicht sicher das das Geräte was bei einem Boot ttyUSB0 ist es auch beim nächsten mal ist. Das ist Problematisch wenn man mehrere an einem Gerät hat. Die anderen Port Nummern sind "unique" (nur wenn man die Geräte umsteckt ändern die sich)

                              K Offline
                              K Offline
                              klassisch
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #1507

                              @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":

                              @klassisch Musst Du Linux fragen wie es das tut :-) Da ist der USB Port mit drin in dem Namen.

                              Mittlerweile muß ich da Win 10 fragen. Aber ich habe bisher dazu leider keine verständlichen Antworten bekommen weder für Linux noch für Windows. Die FTDI haben anscheinend Seriennummern, die man notfalls auch mit einem Spezialprogramm ändern kann. die CP2102 woh auch, bei den CH340 scheint man sich das gespart zu haben.
                              Hatte dann einmal den Fall, daß beim rumspielen ein RS485 -> USB als Tastatur interprtiert wurde und wilde Eingaben gemacht hat.
                              Verstanden habe ich die Sache aber letztlich nicht.

                              apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • wendy2702W wendy2702

                                @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":

                                @wendy2702 Wähle mal einen aus ... die selection ist da abgeschnitten wird aber dann vollständig angezeigt.

                                Der Adapter nutzt seit der 3.x die "by id port namen" die such auch nicht ändern wenn sich die USB Stick Reihenfolge ttyUSBx ändert ...

                                Danke für den Hinweis aber mein Post war eine Hilfe/frage an @oberfragger

                                Ich weiß das mit der ID. Habe bei mir aus Historie noch UDEV Regel aktiv

                                oberfraggerO Offline
                                oberfraggerO Offline
                                oberfragger
                                schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                                #1508

                                @wendy2702
                                Leider kann ich in der Konfig nichts anderes auswählen. WIe gesagt vorher war da mal was mit usb/tty...

                                Ich hab mal dmesg in Pastebin reingepackt.

                                https://pastebin.com/zKSRPucc

                                Ideen? Mehr habe ich bei den seriellen Geräten leider nicht :(

                                1ce60cfc-b90e-4fcc-99fe-02877da04834-image.png

                                Soll ich sonst mal das ding in alle USB-Ports stecken und durchprobieren?

                                apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • apollon77A apollon77

                                  @klassisch Musst Du Linux fragen wie es das tut :-) Da ist der USB Port mit drin in dem Namen.

                                  Ds Problem mit den "ttyUSBx" ist das die beim Boot "in aufsteigender Nummerierung" vergeben werden so schnell wie die USB Gerät Antworten. Damit ist nicht sicher das das Geräte was bei einem Boot ttyUSB0 ist es auch beim nächsten mal ist. Das ist Problematisch wenn man mehrere an einem Gerät hat. Die anderen Port Nummern sind "unique" (nur wenn man die Geräte umsteckt ändern die sich)

                                  oberfraggerO Offline
                                  oberfraggerO Offline
                                  oberfragger
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #1509

                                  @apollon77 Und was muss ich da nun eingeben, damit ich die Daten aus dem IR-Lesekopf bekomme?

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • K klassisch

                                    @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":

                                    @klassisch Musst Du Linux fragen wie es das tut :-) Da ist der USB Port mit drin in dem Namen.

                                    Mittlerweile muß ich da Win 10 fragen. Aber ich habe bisher dazu leider keine verständlichen Antworten bekommen weder für Linux noch für Windows. Die FTDI haben anscheinend Seriennummern, die man notfalls auch mit einem Spezialprogramm ändern kann. die CP2102 woh auch, bei den CH340 scheint man sich das gespart zu haben.
                                    Hatte dann einmal den Fall, daß beim rumspielen ein RS485 -> USB als Tastatur interprtiert wurde und wilde Eingaben gemacht hat.
                                    Verstanden habe ich die Sache aber letztlich nicht.

                                    apollon77A Offline
                                    apollon77A Offline
                                    apollon77
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #1510

                                    @klassisch Windows hat das Problem nicht. Da sin dei COM1... hart USB Ports zugeordnet. Da bleibt alles gleich

                                    Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                    • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                    • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                                    1
                                    • oberfraggerO oberfragger

                                      @wendy2702
                                      Leider kann ich in der Konfig nichts anderes auswählen. WIe gesagt vorher war da mal was mit usb/tty...

                                      Ich hab mal dmesg in Pastebin reingepackt.

                                      https://pastebin.com/zKSRPucc

                                      Ideen? Mehr habe ich bei den seriellen Geräten leider nicht :(

                                      1ce60cfc-b90e-4fcc-99fe-02877da04834-image.png

                                      Soll ich sonst mal das ding in alle USB-Ports stecken und durchprobieren?

                                      apollon77A Offline
                                      apollon77A Offline
                                      apollon77
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #1511

                                      @oberfragger Naja jetzt lies doch mal das was Du geschickt hast und schau nach ttyUSB ... es gibt ein Log das es verbunden ist und weiter unten das es disconnected hat (Sekunde 277). Das ist mal mindestens der Grund warum es nicht da ist. Ob das "xhci_hcd 0000:01:00.0: WARNING: Host System Error" damit was zu tun hat weiss ich nicht. Also es sieht nach irgendetwas mit dem USB System aus ... Vllt zu wenig strom? Netzteil? Aber da fang ich jetzt an wild ins Blaue zu raten ... vllt mal USB an nen aktiven Hub hängen?!

                                      Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                      • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                      • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                      oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • apollon77A apollon77

                                        @klassisch Windows hat das Problem nicht. Da sin dei COM1... hart USB Ports zugeordnet. Da bleibt alles gleich

                                        K Offline
                                        K Offline
                                        klassisch
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #1512

                                        @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":

                                        @klassisch Windows hat das Problem nicht. Da sin dei COM1... hart USB Ports zugeordnet. Da bleibt alles gleich

                                        Ich hoffe, Win 10 kommt da auch mit einem USB-Hub klar.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • apollon77A apollon77

                                          @oberfragger Naja jetzt lies doch mal das was Du geschickt hast und schau nach ttyUSB ... es gibt ein Log das es verbunden ist und weiter unten das es disconnected hat (Sekunde 277). Das ist mal mindestens der Grund warum es nicht da ist. Ob das "xhci_hcd 0000:01:00.0: WARNING: Host System Error" damit was zu tun hat weiss ich nicht. Also es sieht nach irgendetwas mit dem USB System aus ... Vllt zu wenig strom? Netzteil? Aber da fang ich jetzt an wild ins Blaue zu raten ... vllt mal USB an nen aktiven Hub hängen?!

                                          oberfraggerO Offline
                                          oberfraggerO Offline
                                          oberfragger
                                          schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                                          #1513

                                          @apollon77 Nach ein paar 08/15 Updates und einem Neustart-
                                          plötzlich wieder da.

                                          Verstehe ich gerade nicht. Funktioniert natürlich (zum Glück) wieder).

                                          a62fcb16-19ce-4b5d-9d87-7438c4e1f5dd-image.png

                                          apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          818

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe