Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.6k

Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 157.4k Aufrufe 46 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • liv-in-skyL liv-in-sky

    @smartboart beispiel für nur einen datenpunkt pro ordner

    der lange rote pfeil ist als virtuPower definiert und erzeugt die beidene einträge (kleine rote pfeile)

    es darf nun unter AAATEST (grüner pfeil) kein weiterer datenpunkt als virtPow definiert werden - das script bekommt sonst probleme

    Image 1.png

    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
    #368

    @liv-in-sky eine Frage noch, habe es im script nicht gefunden, bevor ich mir das Hirn verbiege, kannst du mir das beantworten, wie ich das .STATE noch bei den virtuals weg bekomme.
    Danke

    liv-in-skyL 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • smartboartS smartboart

      @liv-in-sky eine Frage noch, habe es im script nicht gefunden, bevor ich mir das Hirn verbiege, kannst du mir das beantworten, wie ich das .STATE noch bei den virtuals weg bekomme.
      Danke

      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      schrieb am zuletzt editiert von
      #369

      @smartboart habe es nur kurz überflogen,

      aber ich würde es wohl mit einem replace machen vor dem function-aufruf ( tabelleBind;)

      einfach davor eine zeile einfügen, der val0 nach .STATE durchsucht und mit nichts ( "") ersetzt

      val0=val0.replace(/\.STATE/,"")
      

      Image 3.png

      nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

      smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • liv-in-skyL liv-in-sky

        @smartboart habe es nur kurz überflogen,

        aber ich würde es wohl mit einem replace machen vor dem function-aufruf ( tabelleBind;)

        einfach davor eine zeile einfügen, der val0 nach .STATE durchsucht und mit nichts ( "") ersetzt

        val0=val0.replace(/\.STATE/,"")
        

        Image 3.png

        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        schrieb am zuletzt editiert von
        #370

        @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:

        val0=val0.replace(/.STATE/,"")

        perfekt!!!!
        Danke

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • liv-in-skyL liv-in-sky

          @smartboart beispiel für nur einen datenpunkt pro ordner

          der lange rote pfeil ist als virtuPower definiert und erzeugt die beidene einträge (kleine rote pfeile)

          es darf nun unter AAATEST (grüner pfeil) kein weiterer datenpunkt als virtPow definiert werden - das script bekommt sonst probleme

          Image 1.png

          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          schrieb am zuletzt editiert von smartboart
          #371

          @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:

          es darf nun unter AAATEST (grüner pfeil) kein weiterer datenpunkt als virtPow definiert werden - das script bekommt sonst probleme

          hi hab das mal getestet...der Datenpunkt wird erst garnicht angelegt vom Adapter, weil der erstellte Datenpunkt auch gleich heißen würde..
          Schade, habe viele Wemo D1 mini mit mehreren Aktoren im Betrieb und auch ein paar4 Fach Steckdosen.. Muss ich mir wohl mit nem Script behelfen, was ja auch kein Problem ist...

          Unbenannt.JPG

          liv-in-skyL smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • smartboartS smartboart

            @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:

            es darf nun unter AAATEST (grüner pfeil) kein weiterer datenpunkt als virtPow definiert werden - das script bekommt sonst probleme

            hi hab das mal getestet...der Datenpunkt wird erst garnicht angelegt vom Adapter, weil der erstellte Datenpunkt auch gleich heißen würde..
            Schade, habe viele Wemo D1 mini mit mehreren Aktoren im Betrieb und auch ein paar4 Fach Steckdosen.. Muss ich mir wohl mit nem Script behelfen, was ja auch kein Problem ist...

            Unbenannt.JPG

            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            schrieb am zuletzt editiert von
            #372

            @smartboart

            ich weiß nicht, ob man aliase in verschiedene ordner machen kann - dann bräuchte man kein script

            nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

            smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • liv-in-skyL liv-in-sky

              @smartboart

              ich weiß nicht, ob man aliase in verschiedene ordner machen kann - dann bräuchte man kein script

              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              schrieb am zuletzt editiert von
              #373

              @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:

              @smartboart

              ich weiß nicht, ob man aliase in verschiedene ordner machen kann - dann bräuchte man kein script

              Ja das weiß ich auch nicht, zumindest nicht wie...Aber damit wäre mir auch nicht geholfen, da ich die betroffenen Objekte auch in anderen Skripten verarbeite, welche ich dann ändern müsste. Dann kann ich auch gleich ein 3Zeiler Script für jeden State schreiben, welchen ich in der Tabelle anzeigen will.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • smartboartS smartboart

                @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:

                es darf nun unter AAATEST (grüner pfeil) kein weiterer datenpunkt als virtPow definiert werden - das script bekommt sonst probleme

                hi hab das mal getestet...der Datenpunkt wird erst garnicht angelegt vom Adapter, weil der erstellte Datenpunkt auch gleich heißen würde..
                Schade, habe viele Wemo D1 mini mit mehreren Aktoren im Betrieb und auch ein paar4 Fach Steckdosen.. Muss ich mir wohl mit nem Script behelfen, was ja auch kein Problem ist...

                Unbenannt.JPG

                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                #374

                @smartboart sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:

                Datenpunkt auch gleich heißen würde..

                ah das ja quatsch was ich da beschrieben habe...wie der Datenpunkt angelegt wird kann ich ja hier beeinflussen..

                Unbenannt.JPG

                die Tabelle kann man doch bestimmt anpassen, so dass weitere virtualpower eingelesen werden, oder eben allewelche den gleichen Anfang haben

                Unbenannt.JPG

                liv-in-skyL 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • smartboartS smartboart

                  @smartboart sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:

                  Datenpunkt auch gleich heißen würde..

                  ah das ja quatsch was ich da beschrieben habe...wie der Datenpunkt angelegt wird kann ich ja hier beeinflussen..

                  Unbenannt.JPG

                  die Tabelle kann man doch bestimmt anpassen, so dass weitere virtualpower eingelesen werden, oder eben allewelche den gleichen Anfang haben

                  Unbenannt.JPG

                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  schrieb am zuletzt editiert von liv-in-sky
                  #375

                  @smartboart

                  • ich würde dir gerne empfehlen, einen eigenen ordner anzulegen und die durch ein extra-script zu steuern
                  • das extra-script kopiert einfach den wert des orginals in die neue struktur - sozusagen: selbsterzeugtes alias
                  • habe das mit alias probiert - ging nicht - unter alias.0 werden die virtPower - datenpunkte nicht geschrieben

                  Image 2.png
                  Image 3.png

                  raspi und lüfter3 liegen ursprünglich unter einem ordner - ein kleines blockly spiegelt die werte in die neue struktur

                  du musst evtl das main-script neustarten, wenn du die datenpunkte angelegt hast, damit das script keine fehler macht und sich neu aufbauen kann

                  nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • liv-in-skyL liv-in-sky

                    @smartboart beispiel für nur einen datenpunkt pro ordner

                    der lange rote pfeil ist als virtuPower definiert und erzeugt die beidene einträge (kleine rote pfeile)

                    es darf nun unter AAATEST (grüner pfeil) kein weiterer datenpunkt als virtPow definiert werden - das script bekommt sonst probleme

                    Image 1.png

                    omega235O Offline
                    omega235O Offline
                    omega235
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von omega235
                    #376

                    @liv-in-sky said in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:

                    es darf nun unter AAATEST (grüner pfeil) kein weiterer datenpunkt als virtPow definiert werden - das script bekommt sonst probleme

                    Image 1.png

                    Hallo, das stimmt so nicht. In dem Menü das unter dem (großer roter pfeil) kommt kann man den Name der ID bzw absolute ID Angeben. dadurch kann man beliebig viele Datenpunkte in einem Kanal überwachen, jeder braucht nur seie eindeutige ID

                    liv-in-skyL 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • omega235O omega235

                      @liv-in-sky said in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:

                      es darf nun unter AAATEST (grüner pfeil) kein weiterer datenpunkt als virtPow definiert werden - das script bekommt sonst probleme

                      Image 1.png

                      Hallo, das stimmt so nicht. In dem Menü das unter dem (großer roter pfeil) kommt kann man den Name der ID bzw absolute ID Angeben. dadurch kann man beliebig viele Datenpunkte in einem Kanal überwachen, jeder braucht nur seie eindeutige ID

                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #377

                      @omega235

                      was virtPow angeht hast du recht - aber das script kann dann die berechnung nicht durchführen, da es immer nach xxx.Script_Power im ordner sucht und den wert abgreift. ein zweiter datenpunkt im selben ordner hätte dann die selbe id - wäre also doppelt - doppelte werden nicht angelegt und so greift das script immer auf einen dp zu, obwohl es eigentlich 2 verschiedene sein sollten - das funktioniert zwar, aber tatsächlich würden die daten zur berechnung falsch sein

                      damit das script das könnte, müßten die id's in virtPow so angelegt werden, dass ich das im script herausfinden kann.
                      unter virtualpowermeter.0.group_script.info stehen die datenpunkte (mehr info habe ich nicht) - diese müßten gleichzeitig ein fixer teil der id sein - ein beispiel
                      der datenpunkt, der virtPow bekommen soll heißt controll-own.0.MATRIX.Schalter. die id (im virtPow-setting) dafür müßte diesen namen beinhalten z.b.-> controll-own0MATRIXSchalter_Script_Power - so könnte man das im script abfragen, weil ich dann einen eindeutigen namen hätte, den ich auch im script erzeugen kann, weil immer die id des dp ein teil des namens wäre

                      nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • liv-in-skyL liv-in-sky

                        @harrym

                        um ein klareres bild zu bekommen - stoppe mal das script und die sonoff instanz -- dann lösche sonoff.0 in den objecten - alle datenpukte - dann starte die sonoff instanz wieder

                        anschliessend siehst du , was für datenpunkte angelegt werden und beschrieben - zur not auch mal die gosunds direkt neustarten (über die web console)

                        das script holt sich ertmal den POWER zustand (ist der leer, kommt eine warnung) um anschliessend zu testen, ob es sich um einen gosund 112 handelt - dann werden die beiden POWER1 und POWER2 geholt

                        daher ist es wichtig zu wissen, ob POWER da ist und geschrieben wurde - ansonsten muss ich das script anders in der abfrage aufbauen - z.b zuerst prüfen, ob es ein 112er ist und P1 und P2 lesen - ansonsten POWER nehmen

                        was mich wundert ist, dass POWER nicht geschrieben wird - das ist ja eigentlich der schalter für die 230V - da sollte immer ein wert drin sein - ich nehme dann an, die haben POWER1 und POWER2 als usb-schalter eingesetzt ? vielleicht muss man nochmal flashen, den POWER sollte immer da sein

                        und während ich das schreibe, fällt mir auf, dass es eigentlich im energiescript nur um den POWER geht und das script dann ohne umstellung funktionieren müßte - anders im sonoff script von mir - da könnte man überlegen, ob POWER 1 und POWER2 angezeigt werden soll ( ich weiß nicht, ob du das sonoff script kennst)

                        S Offline
                        S Offline
                        schauaufdich
                        schrieb am zuletzt editiert von schauaufdich
                        #378

                        @liv-in-sky hallo hatte auch das Problem mit dem Sp112. Bei mir kommt bei der Abfrage (if (getState(id).val SP112 statt GOSUND SP112). Ich habe den GOSUND-Zweig wie folgt geändert:

                        
                         if (getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("SP112")) {
                                 // log (id)
                                 anzahl++;
                                var ida = id.split('.');
                               
                                  counter++; 
                                     
                                  val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;                 
                                  val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                  val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"                        
                                  val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";    
                                  val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V"; 
                                  var val7_2; var val8_2; 
                        		  //console.log("==========>>>> "+ getState(id).val);
                                  if (getState(id).val=="SP112") {
                                       let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;        
                                 val7_1 ? val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                 let val8_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;        
                                 val8_1 ? val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                 val5=val7_2+" "+val8_2;
                                  }
                                  
                                   else{
                                  let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;        
                                  val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}
                                  val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - "; 
                                  valMarkeDevice="gosundk" 
                           
                                  if (sourceAnalyGo) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                                if (rootCounter){
                                    sammleDaten();
                                    berechneGesamt()
                                     } }
                                
                              zeigeVal1();
                              if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                                 tabelleBind();  
                                } else{let help=[val0,val1,val2,val3,val4,val5,val6,val7,val8,val9]; filterArrAusnahmeHelp.push(help);}  
                            
                          } }); 
                        

                        Damit funktioniert es bei mir.

                        liv-in-skyL 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S schauaufdich

                          @liv-in-sky hallo hatte auch das Problem mit dem Sp112. Bei mir kommt bei der Abfrage (if (getState(id).val SP112 statt GOSUND SP112). Ich habe den GOSUND-Zweig wie folgt geändert:

                          
                           if (getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("SP112")) {
                                   // log (id)
                                   anzahl++;
                                  var ida = id.split('.');
                                 
                                    counter++; 
                                       
                                    val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;                 
                                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                    val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"                        
                                    val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";    
                                    val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V"; 
                                    var val7_2; var val8_2; 
                          		  //console.log("==========>>>> "+ getState(id).val);
                                    if (getState(id).val=="SP112") {
                                         let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;        
                                   val7_1 ? val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                   let val8_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;        
                                   val8_1 ? val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                   val5=val7_2+" "+val8_2;
                                    }
                                    
                                     else{
                                    let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;        
                                    val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}
                                    val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - "; 
                                    valMarkeDevice="gosundk" 
                             
                                    if (sourceAnalyGo) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                                  if (rootCounter){
                                      sammleDaten();
                                      berechneGesamt()
                                       } }
                                  
                                zeigeVal1();
                                if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                                   tabelleBind();  
                                  } else{let help=[val0,val1,val2,val3,val4,val5,val6,val7,val8,val9]; filterArrAusnahmeHelp.push(help);}  
                              
                            } }); 
                          

                          Damit funktioniert es bei mir.

                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #379

                          @schauaufdich danke für die info - könntest du bitte den code tag im deinem post richtig setzen ? wäre übersichtlicher :-)

                          scheint eine bessere lösung zu sein - die info.module einträge scheinen doch ziemlich verschieden zu sein

                          nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Christoph1337C Offline
                            Christoph1337C Offline
                            Christoph1337
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #380

                            Irgendwie findet das Script meine Shellys mit Tasmota drauf nicht. Was muss ich tun?

                            liv-in-skyL 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Christoph1337C Christoph1337

                              Irgendwie findet das Script meine Shellys mit Tasmota drauf nicht. Was muss ich tun?

                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #381

                              @Christoph-Bubeck liegt daran, dass shellys mit tasmota nicht im script integriert sind

                              integriert ist der sonoff pow (der auch tasmota hat) - evtl wäre es sinnvoll den pow teil zu tasmota zu ändern und dann könnte man den einbinden

                              kannst du mir mal einen json export deines shellys mit tasmota machen - dann schau ich da mal rein

                              json-export: https://forum.iobroker.net/post/355793 - wähle den ordner des shellys aus und dann den export - zusätzlich brauche ich noch den inhalt des info.module datenpunktes des shellys

                              nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Christoph1337C Offline
                                Christoph1337C Offline
                                Christoph1337
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #382

                                Jau das hab ich auch gerade gesehen.
                                Wenn ich dann im Pow bereich das modul für shelly 2 hinzufüge findet er leider die doppeleinträge nicht

                                sonoff.0.DVES_F40825.json

                                liv-in-skyL 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Christoph1337C Christoph1337

                                  Jau das hab ich auch gerade gesehen.
                                  Wenn ich dann im Pow bereich das modul für shelly 2 hinzufüge findet er leider die doppeleinträge nicht

                                  sonoff.0.DVES_F40825.json

                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #383

                                  @Christoph-Bubeck ich schau es mir mal an - meld mich wieder

                                  nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Christoph1337C Offline
                                    Christoph1337C Offline
                                    Christoph1337
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #384

                                    Sehr cool! Ich danke dir!!!!

                                    liv-in-skyL 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Christoph1337C Christoph1337

                                      Sehr cool! Ich danke dir!!!!

                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #385

                                      @Christoph-Bubeck bitte noch den inhalt von INFO.module

                                      nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Christoph1337C Offline
                                        Christoph1337C Offline
                                        Christoph1337
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #386

                                        c7588ea5-48b3-4b40-b4c7-ad35c830ba97-image.png

                                        liv-in-skyL 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Christoph1337C Christoph1337

                                          c7588ea5-48b3-4b40-b4c7-ad35c830ba97-image.png

                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #387

                                          @Christoph-Bubeck zur sicherheit

                                          die watt werte stehen in den POWERx_STATE datenpunkten ? vielleicht kannst du da auch ein bildchen machen :-)

                                          nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          769

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe