      Hallo simatec, zuerst einmal ganz herzlichen Dank für Deinen tollen Adapter. Ich möchte von der Homematic umsteigen und zukünftig die Rolladensteuerung mit deinem Adaptermodul lösen. Ich arbeite mich gerade ein, bin viel am Testen und ausprobieren, bin noch gar nicht bis zur Beschattung vorgedrungen, denn die „normal“ Rolladenstuerung stellt mich vor das ein oder andere Hindernis...

      Wie von Multivitamin angesprochen wird die Datenpunktänderung des Fensterdrehgriffs während der Rolladenlaufzeit nicht umgesetzt.

      Mein Fensterdrehgriff sendet drei Fensterzustände. Zu / auf / gekippt. Ich habe keine Möglichkeit gefunden zwei Statuszustände zu definieren, z. B. Rollladen geschlossen, Drehgriff = auf = Öffnung 100 %. Drehgriff = gekippt = Öffnung 25%

      Das wäre mir sehr wichtig, habe aber nichts gefunden. Habe ich etwas übersehen?

      Danke vorab und eine schöne Woche
      wünscht
      Stefan.

      simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • simatec
        simatec Developer Most Active @rotamint last edited by

        @rotamint
        Aktuell gibt es nur eine Möglichkeit.
        D.h. Wenn der Wert deines Drehgriffs von dem Zustand geschlossen abweicht, wird der Rolladen gefahren

        R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • R
          rotamint @simatec last edited by

          @simatec Danke für Deine schnelle Antwort. Ist für zukünftige Versionen geplant, mehrere Fensterzustände auswerten zu können? So in der jetzigen Form wäre das für mich ein Schritt zurück.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • I
            innriver @innriver last edited by

            @innriver said in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:

            @simatec
            vielen Dank für den tollen Adapter!
            Ich habe jetzt auf die v0.5 aktuallisiert und habe jetzt festgestellt, dass bei "Sollwert des Sonnenschutzlichtsensors" jetzt ein Wert =< von 5000 (vorher 0 -100) eingegeben werden kann. Gehen hier auch größere Werte? Mein Lichtsensor liefert Werte bis 100000 Lux und bei mir soll eine Beschattung ab > 50000 Lux (dann ist vor dem Fenster volle Sonne) stattfinden. Meine Frau hat Angst, dass es sonst den Pflanzen auf dem Fensterbrett zu heiß wird. Ausgewählt hätte ich dann "Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung".
            mfg

            @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:

            @innriver
            Ja genau so passt es

            habe jetzt mal noch mit den alten Werten des Lichtsensors, die werden vorher durch 1000 dividiert um auf Werte bis max 100 zu kommen, da ich dachte bei der Version vor v0.5x gehen nur Werte von 0 bis 100.
            Folgendes ist in den Sonnenschutzeinstellungen eingestellt:
            375a5a84-1e3b-4faf-b98a-ff1e6aee49a7-image.png
            Der Rollo fährt zum richtigen Zeitpunkt runter: Azimut ist im Bereich, Lichtsensor lässt Rollladen bei 70 runterfahren. Der Rollo fährt aber erst wieder hoch wenn der obere Wert des Azimut erreicht wird!
            Siehe Chart. Temperatursensoren werden nicht verwendet. Der Lichtsensor soll einmal durch einen Hitzesensor oder Temperaturdifferenz-Sensor ersetzt werden.

            c578fe67-fad9-44f9-86d2-5ac91a5d54b3-image.png

            simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • simatec
              simatec Developer Most Active @innriver last edited by

              @innriver sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:

              max

              Wenn du die Außentemperatur nicht nutzt, nimm mal bitte in der Config die Werte raus.
              Das könnte dein Problem verursachen ...

              I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • I
                innriver @simatec last edited by

                @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:

                @innriver sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:

                max

                Wenn du die Außentemperatur nicht nutzt, nimm mal bitte in der Config die Werte raus.
                Das könnte dein Problem verursachen ...

                Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe in der Konfiguration die Werte für die Temperatursensoren gelöscht. Werde morgen berichten, wenn die Sonne scheint.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • I
                  innriver @simatec last edited by

                  @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:

                  @innriver sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:

                  max

                  Wenn du die Außentemperatur nicht nutzt, nimm mal bitte in der Config die Werte raus.
                  Das könnte dein Problem verursachen ...

                  Hat nicht geholfen! Anbei die .json. Die Abschattung mit Lichtsensor wird beim Esszimmerfenster verwendet.

                  system.adapter.shuttercontrol.0_15_04_20.json

                  simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @innriver last edited by

                    @innriver
                    Um dem fehler auf den Grund zu gehen, würde ich dich bitten, alle Werte vom Lichtsensor inkl. der ID de Lichtsensors mal bei der Außentemperatur einzutragen und dann erneut zu testen.

                    I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • I
                      innriver @simatec last edited by

                      @simatec
                      Danke werde ich testen. Gehen da Werte über 40?

                      simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @innriver last edited by

                        @innriver ja das geht

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • I
                          innriver @simatec last edited by

                          @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:

                          @innriver
                          Um dem fehler auf den Grund zu gehen, würde ich dich bitten, alle Werte vom Lichtsensor inkl. der ID de Lichtsensors mal bei der Außentemperatur einzutragen und dann erneut zu testen.

                          Wenn ich die Werte vom Lichtsensor auf die Außentemperatur verlege fährt der Rollladen so wie er soll! Also bei Abdunklung auch wieder hoch.

                          simatec I 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @innriver last edited by

                            @innriver
                            OK werde den Fehler fixen

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Röstkartoffel
                              Röstkartoffel @simatec last edited by Röstkartoffel

                              @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:

                              @Röstkartoffel
                              Das Ende des Sonnenschutzes wird über die Extra-Einstellungen und den Menüpunkt "Ende Sonnenschutz mit Sonnenhöhe (Elevation)" gesteuert.
                              Dort stellst du ein, wann der Sonneschutz beendet werden soll.

                              Guten Morgen simatec.
                              Die von dir erwähnte Einstellung habe ich schon seit der Installation eingetragen, leider hat es bisher noch nie funktioniert.
                              Hier mal die Flot-Auswertung:
                              7ed3b80d-d554-4afe-b956-b6ace5aa8abe-image.png
                              Klasse finde ich es, das die Behanghöhe der Markise Westseite zuerst auf 75% gestellt wird (Himmelsrichtung zwischen 220 und 288), um dann auf 10% Behanghöhe zu fahren, wenn die Elevation in der Haupteinstellung der Markise Westseite den Wert 11° unterschreitet. Nur Hochfahren, wenn der von dir erwähnte Wert von dem eingestellten 1° erreicht ist, funktioniert nicht, sondern erst wenn die Zeitsteuerung um 20:59 greift.

                              Ich habe es mir mal erlaubt, auf meinem System einige zusätzliche Logausgaben in deinen Code einzubauen und zwar in der function sunProtect.

                               if (elevation > adapter.config.sunProtEndElevation) {
                                  adapter.log.debug('sunProtectStatus elevation > config: ' + elevation + '° ist größer als ' + adapter.config.sunProtEndElevation + '°');
                              ...
                              
                              for (const i in result) {
                                  adapter.log.debug('currentAction für ' + result[i].shutterName + ' ist ' + result[i].currentAction);
                                  if (elevation <= sunProtEndStart && elevation >= sunProtEndStop && (result[i].currentAction == 'sunProtect' || result[i].currentAction == 'down')) {
                                     adapter.log.debug('sunProtEnd ist errreicht bei: ' + elevation + '°');
                              ...
                              

                              Das ergab dann folgende Logausgabe:

                              ...
                              
                              shuttercontrol.0	2020-04-16 21:00:02.032	debug	(23899) currentAction für Markise Glashaus Westseite:4.LEVEL ist up
                              shuttercontrol.0	2020-04-16 21:00:02.032	debug	(23899) currentAction für Markise Glashaus Dach:4.LEVEL ist up
                              shuttercontrol.0	2020-04-16 21:00:02.032	debug	(23899) sunProtEndStop : 0°
                              shuttercontrol.0	2020-04-16 21:00:02.031	debug	(23899) sunProtEndStart: 1°
                              shuttercontrol.0	2020-04-16 21:00:00.002	debug	(23899) Sonne Elevation: -5.8°
                              shuttercontrol.0	2020-04-16 21:00:00.002	debug	(23899) Sonne Azimut: 296.1°
                              shuttercontrol.0	2020-04-16 20:59:56.286	debug	(23899) shutter state changed: hm-rpc.4.00115A498E03A6.4.LEVEL Value: 100
                              shuttercontrol.0	2020-04-16 20:59:10.917	debug	(23899) shutter state changed: hm-rpc.4.00115A498E03A6.4.LEVEL Value: 10
                              shuttercontrol.0	2020-04-16 20:59:10.031	debug	(23899) shutter state changed: hm-rpc.4.00115A498E03A6.4.LEVEL Value: 100
                              shuttercontrol.0	2020-04-16 20:59:10.027	debug	(23899) save current height: 100% from Markise Glashaus Westseite:4.LEVEL
                              shuttercontrol.0	2020-04-16 20:59:10.027	info	(23899) Set ID: Markise Glashaus Westseite:4.LEVEL value: 100%
                              shuttercontrol.0	2020-04-16 20:57:02.033	debug	(23899) currentAction für Markise Glashaus Westseite:4.LEVEL ist down
                              shuttercontrol.0	2020-04-16 20:57:02.033	debug	(23899) currentAction für Markise Glashaus Dach:4.LEVEL ist
                              
                              ...
                              
                              shuttercontrol.0	2020-04-16 20:20:00.004	debug	(23899) Sonne Elevation: -0.3°
                              shuttercontrol.0	2020-04-16 20:20:00.004	debug	(23899) Sonne Azimut: 287.9°
                              shuttercontrol.0	2020-04-16 20:17:02.030	debug	(23899) sunProtEnd ist errreicht bei: 0.4°
                              shuttercontrol.0	2020-04-16 20:17:02.030	debug	(23899) currentAction für Markise Glashaus Westseite:4.LEVEL ist down
                              shuttercontrol.0	2020-04-16 20:17:02.030	debug	(23899) currentAction für Markise Glashaus Dach:4.LEVEL ist
                              shuttercontrol.0	2020-04-16 20:17:02.030	debug	(23899) sunProtEndStop : 0°
                              shuttercontrol.0	2020-04-16 20:17:02.030	debug	(23899) sunProtEndStart: 1°
                              shuttercontrol.0	2020-04-16 20:15:02.028	debug	(23899) sunProtEnd ist errreicht bei: 0.4°
                              shuttercontrol.0	2020-04-16 20:15:02.028	debug	(23899) currentAction für Markise Glashaus Westseite:4.LEVEL ist down
                              shuttercontrol.0	2020-04-16 20:15:02.028	debug	(23899) currentAction für Markise Glashaus Dach:4.LEVEL ist
                              shuttercontrol.0	2020-04-16 20:15:02.028	debug	(23899) sunProtEndStop : 0°
                              shuttercontrol.0	2020-04-16 20:15:02.028	debug	(23899) sunProtEndStart: 1°
                              shuttercontrol.0	2020-04-16 20:15:00.002	debug	(23899) Sonne Elevation: 0.4°
                              shuttercontrol.0	2020-04-16 20:15:00.001	debug	(23899) Sonne Azimut: 286.9°
                              shuttercontrol.0	2020-04-16 20:10:02.028	debug	(23899) currentAction für Markise Glashaus Westseite:4.LEVEL ist down
                              shuttercontrol.0	2020-04-16 20:10:02.028	debug	(23899) currentAction für Markise Glashaus Dach:4.LEVEL ist
                              shuttercontrol.0	2020-04-16 20:10:02.028	debug	(23899) sunProtEndStop : 0°
                              shuttercontrol.0	2020-04-16 20:10:02.028	debug	(23899) sunProtEndStart: 1°
                              shuttercontrol.0	2020-04-16 20:10:02.027	debug	(23899) sunProtectStatus elevation > config: 1.2° ist größer als 1°
                              shuttercontrol.0	2020-04-16 20:10:00.004	debug	(23899) Sonne Elevation: 1.2°
                              shuttercontrol.0	2020-04-16 20:10:00.003	debug	(23899) Sonne Azimut: 285.9°
                              shuttercontrol.0	2020-04-16 20:07:04.086	debug	(23899) currentAction für Markise Glashaus Westseite:4.LEVEL ist down
                              shuttercontrol.0	2020-04-16 20:07:04.086	debug	(23899) currentAction für Markise Glashaus Dach:4.LEVEL ist
                              shuttercontrol.0	2020-04-16 20:07:04.086	debug	(23899) sunProtEndStop : 0°
                              shuttercontrol.0	2020-04-16 20:07:04.086	debug	(23899) sunProtEndStart: 1°
                              shuttercontrol.0	2020-04-16 20:07:04.086	debug	(23899) sunProtectStatus elevation > config: 1.9° ist größer als 1°
                              
                              ...
                              
                              shuttercontrol.0	2020-04-16 19:10:02.027	debug	(23899) sunProtectStatus elevation > config: 9.9° ist größer als 1°
                              shuttercontrol.0	2020-04-16 19:10:00.001	debug	(23899) Sonne Elevation: 9.9°
                              shuttercontrol.0	2020-04-16 19:10:00.001	debug	(23899) Sonne Azimut: 274°
                              shuttercontrol.0	2020-04-16 19:09:11.815	debug	(23899) currentAction für Markise Glashaus Westseite:4.LEVEL ist down
                              shuttercontrol.0	2020-04-16 19:09:11.815	debug	(23899) currentAction für Markise Glashaus Dach:4.LEVEL ist
                              shuttercontrol.0	2020-04-16 19:09:11.815	debug	(23899) sunProtEndStop : 0°
                              shuttercontrol.0	2020-04-16 19:09:11.815	debug	(23899) sunProtEndStart: 1°
                              shuttercontrol.0	2020-04-16 19:09:11.815	debug	(23899) sunProtectStatus elevation > config: 10.7° ist größer als 1°
                              shuttercontrol.0	2020-04-16 19:09:09.813	debug	(23899) outsidetemperature changed: javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Temp2Offset Value: 13.77
                              shuttercontrol.0	2020-04-16 19:05:40.780	debug	(23899) shutter state changed: hm-rpc.4.00115A498E03A6.4.LEVEL Value: 10
                              shuttercontrol.0	2020-04-16 19:05:10.900	debug	(23899) shutter state changed: hm-rpc.4.00115A498E03A6.4.LEVEL Value: 75
                              shuttercontrol.0	2020-04-16 19:05:10.076	debug	(23899) shutter state changed: hm-rpc.4.00115A498E03A6.4.LEVEL Value: 10
                              shuttercontrol.0	2020-04-16 19:05:10.074	debug	(23899) save current height: 10% from Markise Glashaus Westseite:4.LEVEL
                              shuttercontrol.0	2020-04-16 19:05:10.073	info	(23899) Set ID: Markise Glashaus Westseite:4.LEVEL value: 10%
                              shuttercontrol.0	2020-04-16 19:05:02.025	debug	(23899) currentAction für Markise Glashaus Westseite:4.LEVEL ist sunProtect
                              shuttercontrol.0	2020-04-16 19:05:02.025	debug	(23899) currentAction für Markise Glashaus Dach:4.LEVEL ist
                              shuttercontrol.0	2020-04-16 19:05:02.025	debug	(23899) sunProtEndStop : 0°
                              shuttercontrol.0	2020-04-16 19:05:02.024	debug	(23899) sunProtEndStart: 1°
                              shuttercontrol.0	2020-04-16 19:05:02.024	debug	(23899) sunProtectStatus elevation > config: 10.7° ist größer als 1°
                              
                              

                              Interessant ist, das der Status "sunProtect" auf "down" wechselt, sobald die Elevation von 10° unterschritten wurde. Dadurch läuft der Vergleich natürlich schief, wenn um 20:15:02.028 die Abfrage "Elevation kleiner als der Wert adapter.config.sunProtEndElevation" ist. Daher hatte ich mal die oder-Verknüpfung eingebaut (siehe Code oben), nun wird die Schleife zwar ausgeführt, aber die Markise fährt trotzdem noch nicht hoch.

                              Kannst du dir das bitte mal anschauen, was da vorliegt?

                              Der Adapter ist klasse, vielen vielen Dank für deine Arbeit, ich würde gerne aber dieses kleine Problem noch gelöst haben wollen.

                              Gruß
                              Volker

                              simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @Röstkartoffel last edited by

                                @Röstkartoffel
                                Zeige mal bitte deine Config im json Format.
                                Ich kann dir bei deinem Problem noch nicht so richtig folgen

                                Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  Malz1902 last edited by

                                  Gibt es bei Sonneneinstellungen keine Option für Innen/Außentempertur und Himmelsrichtung?

                                  simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @Malz1902 last edited by

                                    @Malz1902
                                    Doch gibt es ...

                                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Röstkartoffel
                                      Röstkartoffel @simatec last edited by Röstkartoffel

                                      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:

                                      @Röstkartoffel
                                      Zeige mal bitte deine Config im json Format.
                                      Ich kann dir bei deinem Problem noch nicht so richtig folgen

                                      Bitteschön:
                                      system.adapter.shuttercontrol.0.json

                                      und nicht wundern: ich habe seit diese Woche zum Testen zweimal die Markise Glashaus Westseite in der Liste, davon ist eine aktiviert und die andere deaktiviert.

                                      Ich habe die zusätzlichen Logs eingebaut, da zwar die "Markise Glashaus Dach" folgendes im Log zeigt

                                      Sunprotect for Markise Glashaus Dach:4.LEVEL is active
                                      ...
                                      Sunprotect for Markise Glashaus Dach:4.LEVEL is not active
                                      

                                      dagegen die "Markise Glashaus Westseite" aber nur einen Eintrag pro Tag im Log hat:

                                      Sunprotect for Markise Glashaus Westseite:4.LEVEL is active
                                      
                                      simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @Röstkartoffel last edited by simatec

                                        @Röstkartoffel
                                        Jetzt verstehe ich was du vorhast und das wirst du so nicht umsetzen können. Deine Markise beendet unter Elevation 11 den Sonnenschutz und fährt in den down Modus.
                                        Wenn das Ende der Sonnenschutzfunktion erst erreicht ist, wenn der Rollladen bereits im Down Modus also Verdunkelung ist, wird nicht gefahren.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • M
                                          Multivitamin @Multivitamin last edited by

                                          @Multivitamin sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:

                                          @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:

                                          Menüpunkt "Automatikbetrieb bei Triggerabweichung" = "Aus" oder "nur Auf"

                                          Darauf hätte man kommen können 🙄. Danke für deine schnelle Rückmeldung!

                                          @simatec
                                          Moin! Ich muss dazu doch noch einmal nachfragen:

                                          Nachdem ich die Einstellung auf "nur Auf" gestellt habe, fährt der Rolladen bei geöffneter Tür nicht mehr runter, dass ist soweit super. Aber schön wäre ja, wenn er dann nach dem Schließen der Tür automatisch herunterfahren würde, diese Funktion gibt es aktuell nicht, oder? Wäre das nicht ein sinnvolles Feature?

                                          Btw.
                                          Kannst du die Situation bzgl. "Trigger der AuslöserID während der Rolladen fährt" nach meinem zweiten Versuch der Beschreibung nachvollziehen?

                                          simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @Multivitamin last edited by

                                            @Multivitamin sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:

                                            Automatikbetrieb bei Triggerabweichung

                                            Die Funktion ist da ...

                                            Fahren bei Änderung der Auslöser-ID: Auf und Ab

                                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            470
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            rollladen rollladensteuerung shuttercontrol
                                            330
                                            7347
                                            9768437
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo