Da der SMA SB5 aber bei fehlender PV-Voltage den Wert "-2147483648" im Register 30777 liefert, habe ich folgendes Skript am laufen:
on({id: "modbus.0.inputRegisters.30777_Power_L1", change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; setState("javascript.0.PV_Anlage.Werte.PVLeistung", (getState("modbus.0.inputRegisters.30777_Power_L1").val), true); });Damit habe ich dann den Wert "0" in dem Javascript Datenpunkt bei fehlender PV-Spannung.
Und den Haken bei Aliases habe ich auch nicht gesetzt.
@Röstkartoffel sagte in SMA Wechselrichter:
Da der SMA SB5 aber bei fehlender PV-Voltage den Wert "-2147483648" im Register 30777 liefert, habe ich folgendes Skript am laufen:
on({id: "modbus.0.inputRegisters.30777_Power_L1", change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; setState("javascript.0.PV_Anlage.Werte.PVLeistung", (getState("modbus.0.inputRegisters.30777_Power_L1").val), true); });Damit habe ich dann den Wert "0" in dem Javascript Datenpunkt bei fehlender PV-Spannung.
Und den Haken bei Aliases habe ich auch nicht gesetzt.
Wo muss ich diesen denn eintragen? Danke für eine Antwort.
-
Und den Datenpunkt "javascript.0.PV_Anlage.Werte.PVLeistung" vorher anlegen.
Auch bitte überprüfen, welches Eingangsregister es bei deinem Wechselrichter ist und das im Skript anpassen. -
Habe einen SMA 15000tl-30 Wechselrichter, ich bekomme die Einstellungen für Bezug, Einspeisung Heute und Einspeisung nicht hin. Warum steht bei Status 307.
Hat Jemand einen Tipp für mich :face_with_rolling_eyes:
Datenpunkt ? So habe ich dies gemacht. Stehe noch am Anfang von ioBroker.
Eingangsregister, denke mal kann bleiben, da auch 30777
-
Habe einen SMA 15000tl-30 Wechselrichter, ich bekomme die Einstellungen für Bezug, Einspeisung Heute und Einspeisung nicht hin. Warum steht bei Status 307.
Hat Jemand einen Tipp für mich :face_with_rolling_eyes:
Datenpunkt ? So habe ich dies gemacht. Stehe noch am Anfang von ioBroker.
Eingangsregister, denke mal kann bleiben, da auch 30777
@Slowman sagte in SMA Wechselrichter:
Habe einen SMA 15000tl-30 Wechselrichter, ich bekomme die Einstellungen für Bezug, Einspeisung Heute und Einspeisung nicht hin.
Die Werte kann der WR nicht liefern da er Sie nicht kennt... es sei denn der Homemanager 2 würde die an den WR übermitteln.
Warum steht bei Status 307.
Zustand [Mode]: 35 = Fehler 303 = Aus 307 = OK 455 = WarnungDatenpunkt ? So habe ich dies gemacht. Stehe noch am Anfang von ioBroker.
Eingangsregister, denke mal kann bleiben, da auch 30777
Das sieht nicht so aus als wenn du das Script kopiert hast sondern eher ein Widget oder so.
-
Du hast Recht, habe da was falsches rein kopiert. Man sollte doch ab und zu aufhören mit dem rum basteln :face_with_rolling_eyes:
Sieht jetzt so aus:

Wie aktiviere ich dies jetzt?
-
Hi hab mich auch mal wieder an den IoB gesetzt um meine Anlage dann irgendwann mal fertig zu bekommen.
Mein STP9000tl20 wird vom SHM 2.0 regelmäßig begrenzt (kleines Symbol auf dem Display)
kann ich diesen Zustand auch per Modbus sehen. Hat da schon jemand den Passenden Registereintrag gefunden?
mfg... -
Als erstes möchte ich Danke sagen an alle die hier in dem Thread ihre Informationen bereit gestellt und Hilfe geleistet haben!
Ich habe zwar etwas gebraucht aber letztendlich dann doch, anhand der Beiträge, meine Daten mit modbus abzapfen können. Bei Gelegenheit werde ich meine Stolperfallen und Vorgehensweise beschreiben, in der Hoffnung das ich damit auch etwas beitragen kann.
Bis dahin aber schon mal ein Screenshot meiner Visualisierung, auch wenn diese noch nicht ganz fertig ist :)

@Buchi sagte in SMA Wechselrichter:
Als erstes möchte ich Danke sagen an alle die hier in dem Thread ihre Informationen bereit gestellt und Hilfe geleistet haben!
Ich habe zwar etwas gebraucht aber letztendlich dann doch, anhand der Beiträge, meine Daten mit modbus abzapfen können. Bei Gelegenheit werde ich meine Stolperfallen und Vorgehensweise beschreiben, in der Hoffnung das ich damit auch etwas beitragen kann.
Bis dahin aber schon mal ein Screenshot meiner Visualisierung, auch wenn diese noch nicht ganz fertig ist :)

Kannst du mir bitte kurz erklären, wie du dies im VIS erstellt hast. Danke
-
@Buchi sagte in SMA Wechselrichter:
Als erstes möchte ich Danke sagen an alle die hier in dem Thread ihre Informationen bereit gestellt und Hilfe geleistet haben!
Ich habe zwar etwas gebraucht aber letztendlich dann doch, anhand der Beiträge, meine Daten mit modbus abzapfen können. Bei Gelegenheit werde ich meine Stolperfallen und Vorgehensweise beschreiben, in der Hoffnung das ich damit auch etwas beitragen kann.
Bis dahin aber schon mal ein Screenshot meiner Visualisierung, auch wenn diese noch nicht ganz fertig ist :)

Kannst du mir bitte kurz erklären, wie du dies im VIS erstellt hast. Danke
@Slowman sagte in SMA Wechselrichter:
Kannst du mir bitte kurz erklären, wie du dies im VIS erstellt hast. Danke
Was genau möchtest denn wissen?
Mal ganz einfach gesagt, Du berechnest die nötigen Werte aus den verfügbaren Werten, legst die Widgets die Du zur Anzeige verwenden willst auf eine View und weißt die Datenpunkte zu.
Das wirst Du aber schon gewusst haben, deswegen frag einfach gezielt, dann schaue ich wie ich Dir helfen kann ;)
-
Ertrag gestern?
Für heute gibt es hier bestimmt schon gefühlte 1000 Screenshots.
Ich kann gerade mit IPhone nicht schauen.
@wendy2702

so sieht es direkt in der Oberfläche von SMA aus. Der wert wird ja irgendwo herkommen oder berechnen die den? -
@wendy2702

so sieht es direkt in der Oberfläche von SMA aus. Der wert wird ja irgendwo herkommen oder berechnen die den? -
@lobomau
Nein das ist tatsächlich aus dem IoB.Im Zip ist alles was du dafür brauchst. Ausgehend von meiner Hardware Zusammenstellung. Ich habe den SunnyHomemanager und einen SMA - Wechselrichter, verwende den sma-em und Modbus-Adapter.
Im Zip findest du:
- Die Bilder
- Das Javascript zum berechnen der Werte
- einen View-Export
- die Css-klassen
Wichtig du darfst die Objekte in der View nicht verschieben, sondern musst die ganze View dort wo du sie anzeigen willst als Teilbereich via Iframe einbinden. Die Bilderpfade musst du noch anpassen und ggf. das Script.
Schau mal ob du klar kommst wenn nicht einfach Bescheid geben.
Lieber Peoples
Ich habe mich ebenfalls deiner Skripte und Views bedient. Alles genau so gemacht, wie du das vorschlägst. Und zwar mit separater view und dann mit "view in Widget" auf meiner Hauptview eingefügt. Das ganze stelle ich auf einem neuen iPad (neueste Generation, im April gekauft) das and der Wand hängt mittels ioBroker APP dar.
Zu beginn läuft jeweils alles super. Nach ein paar Stunden "friert" die View jedoch ein und ich kann darauf nichts mehr bedienen. Auf die animierten GIFs bleiben stehen. Ich habe sehr lange gebraucht, um den Fehler einzugrenzen. Habe ein neues Projekt gemacht und Widget um Widget hinzugefügt. Und jedesmal, wenn ich das "view in Widget" mit dieser "SMA" View wieder hinzufüge habe ich das Problem. Es steht also eindeutig im Zusammenhang. Das selbe Problem habe ich auf dem iPad auch, wenn ich die View mit dem Safari Browser darstelle. Es hat also nicht mit der ioBroker App zu tun.Auf dem Laptop habe ich das Problem übrigens auch. Jedoch friert da, vermutlich wegen grösserer Rechenpower, die View nicht ein, sonder das Laptop fängt wie wild an zu schnaufen.
Für mich scheint es so, dass irgendwie ein Speicher vollläuft oder sonst etwas das iPad zu stark beschäftigt.
Hast du, lieber Peoples, oder sonst jemand in diesem Forum eine Idee, wie ich dieses Problem lösen könnte? Ich würde wirklich gerne diese SMA View von Peoples benutzen.
-
Lieber Peoples
Ich habe mich ebenfalls deiner Skripte und Views bedient. Alles genau so gemacht, wie du das vorschlägst. Und zwar mit separater view und dann mit "view in Widget" auf meiner Hauptview eingefügt. Das ganze stelle ich auf einem neuen iPad (neueste Generation, im April gekauft) das and der Wand hängt mittels ioBroker APP dar.
Zu beginn läuft jeweils alles super. Nach ein paar Stunden "friert" die View jedoch ein und ich kann darauf nichts mehr bedienen. Auf die animierten GIFs bleiben stehen. Ich habe sehr lange gebraucht, um den Fehler einzugrenzen. Habe ein neues Projekt gemacht und Widget um Widget hinzugefügt. Und jedesmal, wenn ich das "view in Widget" mit dieser "SMA" View wieder hinzufüge habe ich das Problem. Es steht also eindeutig im Zusammenhang. Das selbe Problem habe ich auf dem iPad auch, wenn ich die View mit dem Safari Browser darstelle. Es hat also nicht mit der ioBroker App zu tun.Auf dem Laptop habe ich das Problem übrigens auch. Jedoch friert da, vermutlich wegen grösserer Rechenpower, die View nicht ein, sonder das Laptop fängt wie wild an zu schnaufen.
Für mich scheint es so, dass irgendwie ein Speicher vollläuft oder sonst etwas das iPad zu stark beschäftigt.
Hast du, lieber Peoples, oder sonst jemand in diesem Forum eine Idee, wie ich dieses Problem lösen könnte? Ich würde wirklich gerne diese SMA View von Peoples benutzen.
@solarimpulse
Das ist eine gute Frage, im Endeffekt wird ja nur immer wieder auf Grund von den benutzten Datenpunkten die Höhe der Anzeige berechnet. Diese wird halt durch ein Binding in Vis gemacht.Das Tablet das ich nutze ist schon bestimmt 4 Jahre alt, stellt alles aber ohne Probleme dar. Wobei ich sagen muss dass es bei mir nicht auf dem "Homescreen" angezeit wird somit kann ich garnicht sagen ob sich das irgendwann aufhängt.
Du könntest versuchen die Höhenangabenberechnung in ein Script zu verlagern und dann nur noch den wert für die Darstellung zu verwenden.
-
@solarimpulse
Das ist eine gute Frage, im Endeffekt wird ja nur immer wieder auf Grund von den benutzten Datenpunkten die Höhe der Anzeige berechnet. Diese wird halt durch ein Binding in Vis gemacht.Das Tablet das ich nutze ist schon bestimmt 4 Jahre alt, stellt alles aber ohne Probleme dar. Wobei ich sagen muss dass es bei mir nicht auf dem "Homescreen" angezeit wird somit kann ich garnicht sagen ob sich das irgendwann aufhängt.
Du könntest versuchen die Höhenangabenberechnung in ein Script zu verlagern und dann nur noch den wert für die Darstellung zu verwenden.
@Peoples
Vielen Dank für die Antwort. Dein Vorschlag macht durchaus Sinn. Weil ich den Eindruck habe, dass es Nachts nicht passiert. Werde ich aber heute nochmals Testen.Ich nehme an, dass du diese Formel im roten Balken unter CSS meinst:
{vb:javascript.0.Photovoltaik.Momentan_Verbrauch;pr:sma-em.1901701617.pregard;(200/Math.round(vb))*Math.round(pr) <195? 'PV_Pegel_kleiner90' : 'PV_Pegel_90'}Kannst du mir diese vielleicht übersetzen? Verstehe nicht genau, was da gerechnet wird.
Kenne diese Sprache nicht.Und kann ich dann unter CSS einfach ein Datenpunkt einfügen?
Danke und Gruss