Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    22
    1
    1.2k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.5k

[gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
sdm630modbus adapter
144 Beiträge 11 Kommentatoren 33.9k Aufrufe 12 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • P Offline
    P Offline
    panki2
    schrieb am zuletzt editiert von
    #70

    . es kommen aber nicht immer die selben Reaktionen:

    • debug: modbus.0 (4883) Poll device 1
      2020-02-21 20:38:28.353 - debug: modbus.0 (4883) Poll holdingRegs DevID(1) address 48 - 2 bytes
      2020-02-21 20:38:28.395 - debug: modbus.0 (4883) Poll holdingRegs DevID(1) address 30001 - 2 bytes
      2020-02-21 20:38:28.424 - error: modbus.0 (4883) Wrong CRC for frame: 0,1,3,4,0,0,0,0
      2020-02-21 20:38:33.398 - warn: modbus.0 (4883) Error: undefined
      2020-02-21 20:38:33.399 - error: modbus.0 (4883) Request timed out.
      2020-02-21 20:38:33.401 - warn: modbus.0 (4883) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
      2020-02-21 20:38:34.402 - info: modbus.0 (4883) Disconnected from slave
      2020-02-21 20:38:34.413 - debug: modbus.0 (4883) Clearing timeout of the current request.
      2020-02-21 20:38:34.415 - debug: modbus.0 (4883) Cleaning up request fifo.
      2020-02-21 20:39:34.407 - debug: modbus.0 (4883) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
      2020-02-21 20:39:34.415 - info: modbus.0 (4883) Connected to slave
    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      schrieb am zuletzt editiert von
      #71

      @panki2 sagte in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

      address 48

      Lösche mal das Register mit Adresse 48 und zeige dann mal das log.

      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • wendy2702W wendy2702

        @panki2 sagte in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

        address 48

        Lösche mal das Register mit Adresse 48 und zeige dann mal das log.

        P Offline
        P Offline
        panki2
        schrieb am zuletzt editiert von
        #72

        @wendy2702 jetzt sind alle holding Register im iobroker "leer", also keine Einträge.
        Hast Du das so gemeint?
        2020-02-21 21:14:23.169 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.0 started with pid 8483
        2020-02-21 21:14:24.769 - debug: modbus.0 (8483) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2020-02-21 21:14:24.834 - debug: modbus.0 (8483) Objects client ready ... initialize now
        2020-02-21 21:14:24.843 - debug: modbus.0 (8483) Objects create System PubSub Client
        2020-02-21 21:14:24.845 - debug: modbus.0 (8483) Objects create User PubSub Client
        2020-02-21 21:14:24.847 - debug: modbus.0 (8483) Objects client initialize lua scripts
        2020-02-21 21:14:24.867 - debug: modbus.0 (8483) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2020-02-21 21:14:24.892 - debug: modbus.0 (8483) objectDB connected
        2020-02-21 21:14:24.897 - debug: modbus.0 (8483) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2020-02-21 21:14:24.909 - debug: modbus.0 (8483) States create User PubSub Client
        2020-02-21 21:14:24.914 - debug: modbus.0 (8483) States create System PubSub Client
        2020-02-21 21:14:24.926 - debug: modbus.0 (8483) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2020-02-21 21:14:24.928 - debug: modbus.0 (8483) statesDB connected
        2020-02-21 21:14:25.302 - info: sql.0 (1474) enabled logging of modbus.0.info.connection, Alias=false
        2020-02-21 21:14:25.343 - info: modbus.0 (8483) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
        2020-02-21 21:14:25.585 - info: sql.0 (1474) disabled logging of modbus.0.info.pollTime
        2020-02-21 21:14:26.044 - debug: modbus.0 (8483) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
        2020-02-21 21:14:26.065 - info: modbus.0 (8483) Connected to slave
        2020-02-21 21:14:26.070 - info: modbus.0 (8483) Disconnected from slave
        2020-02-21 21:14:26.077 - debug: modbus.0 (8483) Cleaning up request fifo.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          schrieb am zuletzt editiert von
          #73

          Nö,

          Du sollst einen Eintrag drin lassen.

          Laut einem deiner Post gibt es ja die Adresse 30001, oder?

          Teste mit der.

          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • wendy2702W wendy2702

            Nö,

            Du sollst einen Eintrag drin lassen.

            Laut einem deiner Post gibt es ja die Adresse 30001, oder?

            Teste mit der.

            P Offline
            P Offline
            panki2
            schrieb am zuletzt editiert von
            #74

            @wendy2702 Sorry
            jetzt stehht wieder die Adresse 30001 drin

            Ergebnis
            2020-02-21 21:29:38.277 - debug: modbus.0 (9908) States create System PubSub Client
            2020-02-21 21:29:38.290 - debug: modbus.0 (9908) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2020-02-21 21:29:38.292 - debug: modbus.0 (9908) statesDB connected
            2020-02-21 21:29:38.597 - info: sql.0 (1474) enabled logging of modbus.0.info.connection, Alias=false
            2020-02-21 21:29:38.635 - info: modbus.0 (9908) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
            2020-02-21 21:29:38.922 - info: sql.0 (1474) disabled logging of modbus.0.info.pollTime
            2020-02-21 21:29:39.475 - debug: modbus.0 (9908) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
            2020-02-21 21:29:39.493 - info: modbus.0 (9908) Connected to slave
            2020-02-21 21:29:39.496 - debug: modbus.0 (9908) Poll device 1
            2020-02-21 21:29:39.500 - debug: modbus.0 (9908) Poll holdingRegs DevID(1) address 30001 - 2 bytes
            2020-02-21 21:29:39.534 - error: modbus.0 (9908) Wrong CRC for frame: 0,1,3,4,0,0,0,0
            2020-02-21 21:29:44.508 - warn: modbus.0 (9908) Error: undefined
            2020-02-21 21:29:44.509 - error: modbus.0 (9908) Request timed out.
            2020-02-21 21:29:44.512 - warn: modbus.0 (9908) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
            2020-02-21 21:29:45.513 - info: modbus.0 (9908) Disconnected from slave
            2020-02-21 21:29:45.521 - debug: modbus.0 (9908) Clearing timeout of the current request.
            2020-02-21 21:29:45.523 - debug: modbus.0 (9908) Cleaning up request fifo.

            wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • P panki2

              @wendy2702 Sorry
              jetzt stehht wieder die Adresse 30001 drin

              Ergebnis
              2020-02-21 21:29:38.277 - debug: modbus.0 (9908) States create System PubSub Client
              2020-02-21 21:29:38.290 - debug: modbus.0 (9908) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2020-02-21 21:29:38.292 - debug: modbus.0 (9908) statesDB connected
              2020-02-21 21:29:38.597 - info: sql.0 (1474) enabled logging of modbus.0.info.connection, Alias=false
              2020-02-21 21:29:38.635 - info: modbus.0 (9908) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
              2020-02-21 21:29:38.922 - info: sql.0 (1474) disabled logging of modbus.0.info.pollTime
              2020-02-21 21:29:39.475 - debug: modbus.0 (9908) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
              2020-02-21 21:29:39.493 - info: modbus.0 (9908) Connected to slave
              2020-02-21 21:29:39.496 - debug: modbus.0 (9908) Poll device 1
              2020-02-21 21:29:39.500 - debug: modbus.0 (9908) Poll holdingRegs DevID(1) address 30001 - 2 bytes
              2020-02-21 21:29:39.534 - error: modbus.0 (9908) Wrong CRC for frame: 0,1,3,4,0,0,0,0
              2020-02-21 21:29:44.508 - warn: modbus.0 (9908) Error: undefined
              2020-02-21 21:29:44.509 - error: modbus.0 (9908) Request timed out.
              2020-02-21 21:29:44.512 - warn: modbus.0 (9908) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
              2020-02-21 21:29:45.513 - info: modbus.0 (9908) Disconnected from slave
              2020-02-21 21:29:45.521 - debug: modbus.0 (9908) Clearing timeout of the current request.
              2020-02-21 21:29:45.523 - debug: modbus.0 (9908) Cleaning up request fifo.

              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              schrieb am zuletzt editiert von
              #75

              @panki2 sagte in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

              Wrong CRC for frame: 0,1,3,4,0,0,0,0

              Ich denke „Float Big Endian“ ist nicht richtig.

              Da solltest du mal von oben nach unten durch probieren. Ich weiß das es lästig ist aber wenn es nicht in der Anleitung steht und es im Netzt keine weitere Info gibt wird wohl kein weg daran vorbei führen.

              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • P Offline
                P Offline
                panki2
                schrieb am zuletzt editiert von
                #76

                Ich fange damit leider nicht viel an:
                Vielleicht hilft es einem FAchmann weiter
                modbus protokoll SDM630V2
                https://bg-etech.de/download/manual/SDM630Register1-5.pdf

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • wendy2702W wendy2702

                  @panki2 sagte in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                  Wrong CRC for frame: 0,1,3,4,0,0,0,0

                  Ich denke „Float Big Endian“ ist nicht richtig.

                  Da solltest du mal von oben nach unten durch probieren. Ich weiß das es lästig ist aber wenn es nicht in der Anleitung steht und es im Netzt keine weitere Info gibt wird wohl kein weg daran vorbei führen.

                  P Offline
                  P Offline
                  panki2
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #77

                  @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                  Da solltest du mal von oben nach unten durch probieren.

                  Was schreibe ich bei Faktor, Länge und Offset rein?

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #78

                    Faktor und Offset sind erstmal uninteressant.

                    Länge 1 oder 2 ohne in das PDF geschaut zu haben.

                    Ist je nach Einstellung (Float, Signed. Etc) aber eh fest gelegt.

                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • P Offline
                      P Offline
                      panki2
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #79

                      Ich habe jetzt alle float, endian von oben nach unten usw durch.
                      ..geändert,
                      grüner Haken und
                      Speichern und dann in putty geschaut. immer wrong CRC....

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                        #80

                        Float Big Endian mal mit Länge 2 versucht?

                        Bin nur am IPad und kann selber nicht schauen bei mir.

                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • wendy2702W wendy2702

                          Float Big Endian mal mit Länge 2 versucht?

                          Bin nur am IPad und kann selber nicht schauen bei mir.

                          P Offline
                          P Offline
                          panki2
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #81

                          @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                          Float Big Endian mal mit Länge 2 versucht?

                          Ja, Länge 2
                          Value ist richtig bei "Rolle"?

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #82

                            Value passt.

                            Hast du auch Float BIG Endian Byte und Word Swap probiert?

                            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • wendy2702W wendy2702

                              Value passt.

                              Hast du auch Float BIG Endian Byte und Word Swap probiert?

                              P Offline
                              P Offline
                              panki2
                              schrieb am zuletzt editiert von panki2
                              #83

                              @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                              Hast du auch Float BIG Endian Byte und Word Swap probiert?
                              Ich habe alle von oben nach unten durchexerziert...
                              aber auf Länge usw nicht geachtet

                              wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • P panki2

                                @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                                Hast du auch Float BIG Endian Byte und Word Swap probiert?
                                Ich habe alle von oben nach unten durchexerziert...
                                aber auf Länge usw nicht geachtet

                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #84

                                @panki2 ich schaue mal ins PDF...

                                Nur leider heute nicht mehr.

                                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • wendy2702W wendy2702

                                  @panki2 ich schaue mal ins PDF...

                                  Nur leider heute nicht mehr.

                                  P Offline
                                  P Offline
                                  panki2
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #85

                                  @wendy2702
                                  Ok, lieb von Dir. Ist egal, es kommt da uf einen Tag nicht drauf an.
                                  Ich spiel dann mal mit den anderen adaptern rum. Wetterstation, google home usw. Da tut wenigstens etwas..
                                  Also vielen DAnk für Deine Mühe bisher...

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702
                                    schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                                    #86

                                    Hier https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/eastron_sdm630_modbus

                                    Gibt es noch einen Hinweis zum BUS. Pull UP/Down und Abschluß erforderlich.

                                    Auch sind die Anschlüsse wohl verdreht.

                                    Hier mal lesen und scrollen. Steht auch mit Bild etwas bezüglich BUS Anbindung:

                                    https://github.com/gonium/gosdm630

                                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • wendy2702W wendy2702

                                      Hier https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/eastron_sdm630_modbus

                                      Gibt es noch einen Hinweis zum BUS. Pull UP/Down und Abschluß erforderlich.

                                      Auch sind die Anschlüsse wohl verdreht.

                                      Hier mal lesen und scrollen. Steht auch mit Bild etwas bezüglich BUS Anbindung:

                                      https://github.com/gonium/gosdm630

                                      P Offline
                                      P Offline
                                      panki2
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #87

                                      @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                                      Gibt es noch einen Hinweis zum BUS. Pull UP/Down und Abschluß erforderlich.

                                      Die Abschlusswiderstände habe ich, die pullup and down nicht, da auf youtube andere User mit dem SDM 630 nur mit Abschlusswiderständen mit normalen Klingeldraht erfolgreich waren..
                                      Ich lese mir das nochmal durch. Kabel hatte ich schon vertauscht (Anschlüsse)

                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • D Offline
                                        D Offline
                                        dimaiv
                                        schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                                        #88

                                        Hier How To wie ich das gemacht habe:

                                        S.jpg

                                        1. Das hier Runterladen :
                                          https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases/download/mega-20200204/ESPEasy_mega-20200204.zip

                                        Entpacken

                                        Screenshot 1.jpg

                                        Markierte Datei auf ESP flashen

                                        1. MQTT Broker in IoBroker installieren.

                                        2. ESPEasy Einstellungen:

                                        Screenshot 2020-02-22 12.02.16.png

                                        Screenshot 2020-02-22 11.44.30.png

                                        Screenshot 2020-02-22 11.44.48.png

                                        Screenshot 2020-02-22 11.41.42.png

                                        Screenshot 2020-02-22 11.42.47.png

                                        Screenshot 2020-02-22 11.43.58.png

                                        Screenshot 2020-02-22 11.44.08.png

                                        ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                                        Node.js v22.21.0
                                        NPM v10.9.4
                                        JS controller 7.1.0
                                        Admin 7.7.20
                                        ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                                        Zigbee LAN Gateway CC2652P
                                        Zigbee Firmware 20250321

                                        P 3 Antworten Letzte Antwort
                                        1
                                        • P panki2

                                          @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                                          Gibt es noch einen Hinweis zum BUS. Pull UP/Down und Abschluß erforderlich.

                                          Die Abschlusswiderstände habe ich, die pullup and down nicht, da auf youtube andere User mit dem SDM 630 nur mit Abschlusswiderständen mit normalen Klingeldraht erfolgreich waren..
                                          Ich lese mir das nochmal durch. Kabel hatte ich schon vertauscht (Anschlüsse)

                                          P Offline
                                          P Offline
                                          panki2
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #89

                                          @panki2 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                                          Kabel hatte ich schon vertauscht (Anschlüsse)

                                          Bei mir kommt nur CRC fehler bei A zu A und B zu B. Wenn ich vertausche, so wie bechriben, kommt überhaupt keine Antwort.

                                          wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          752

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe