  4. [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    505

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

[gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
sdm630modbus adapter
144 Beiträge 11 Kommentatoren 34.4k Aufrufe 12 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • P Offline
    P Offline
    panki2
    schrieb am zuletzt editiert von
    #65

    sodele, nun musss ich gehen.
    Ich melde mich wieder.
    Danke erst mal und die Mühe...

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      schrieb am zuletzt editiert von
      #66

      Du kannst in Putty wie bei Windows mit gedrückter Maustaste den Text markieren, der ist dann direkt im Zwischenspeicher und dann hier einfügen.

      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • wendy2702W wendy2702

        Du kannst in Putty wie bei Windows mit gedrückter Maustaste den Text markieren, der ist dann direkt im Zwischenspeicher und dann hier einfügen.

        P Offline
        P Offline
        panki2
        schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
        #67

        @wendy
        Test konsolentext kopieren:

        2702 2020-02-21 15:28:09.457  - debug: modbus.0 (5096) system.adapter.admin.0: logging false
        2020-02-21 15:29:31.039  - info: modbus.0 (5096) List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"FTDI","serialNumber":"A6025B5V","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A6025B5V-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001","comName":"/dev/ttyUSB0"}]
        2020-02-21 15:29:31.041  - debug: modbus.0 (5096) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.0
        2020-02-21 15:29:37.007  - debug: modbus.0 (5096) system.adapter.admin.0: logging true
        2020-02-21 15:28:09.457  - debug: modbus.0 (5096) system.adapter.admin.0: logging false
        2020-02-21 15:29:31.039  - info: modbus.0 (5096) List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"FTDI","serialNumber":"A6025B5V","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A6025B5V-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001","comName":"/dev/ttyUSB0"}]
        2020-02-21 15:29:31.041  - debug: modbus.0 (5096) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.0
        2020-02-21 15:29:37.007  - debug: modbus.0 (5096) system.adapter.admin.0: logging true
        

        Beim nächsten mal noch Code Tag verwenden ;-)

        0f66b44c-72d5-4fa7-8f13-9974bbd0f5d1-image.png

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          schrieb am zuletzt editiert von
          #68

          Kannst du mal die Version 3.0.0 des Adapters installieren, Von der weiß ich das Sie funktioniert.

          Geht auch im Experten Modus hier:

          0c751db5-1656-4d3c-b499-2871ba7c5c4f-image.png

          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • P Offline
            P Offline
            panki2
            schrieb am zuletzt editiert von
            #69

            Hallo, back again.
            Ich habe nun Version 3.0.0 installiert

            Nun kommt eine "Reaktion, welche ich aber nicht interpretieren kann.
            putty Konsole:

            • debug: modbus.0 (5868) Poll device 1
              2020-02-21 20:47:36.030 - debug: modbus.0 (5868) Poll holdingRegs DevID(1) address 48 - 6 bytes
              2020-02-21 20:47:36.066 - error: modbus.0 (5868) Wrong CRC for frame: 0,1,3,12,0,0,0,0
              2020-02-21 20:47:36.082 - error: modbus.0 (5868) unknown function code: 0
              2020-02-21 20:47:41.038 - warn: modbus.0 (5868) Error: undefined
              2020-02-21 20:47:41.039 - error: modbus.0 (5868) Request timed out.
              2020-02-21 20:47:41.042 - warn: modbus.0 (5868) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
              2020-02-21 20:47:42.043 - info: modbus.0 (5868) Disconnected from slave
              2020-02-21 20:47:42.052 - debug: modbus.0 (5868) Clearing timeout of the current request.
              2020-02-21 20:47:42.055 - debug: modbus.0 (5868) Cleaning up request fifo.
              2020-02-21 20:48:42.046 - debug: modbus.0 (5868) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
              2020-02-21 20:48:42.054 - info: modbus.0 (5868) Connected to slave
              2020-02-21 20:48:42.056 - debug: modbus.0 (5868) Poll device 1
              2020-02-21 20:48:42.058 - debug: modbus.0 (5868) Poll holdingRegs DevID(1) address 48 - 6 bytes
              2020-02-21 20:48:47.062 - warn: modbus.0 (5868) Error: undefined
              2020-02-21 20:48:47.064 - error: modbus.0 (5868) Request timed out.
              2020-02-21 20:48:47.066 - warn: modbus.0 (5868) Poll error count: 2 code: {"err":"timeout"}
              2020-02-21 20:48:48.067 - info: modbus.0 (5868) Disconnected from slave
              2020-02-21 20:48:48.074 - debug: modbus.0 (5868) Clearing timeout of the current request.
              2020-02-21 20:48:48.084 - debug: modbus.0 (5868) Cleaning up request fifo.
              2020-02-21 20:49:48.072 - debug: modbus.0 (5868) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • P Offline
              P Offline
              panki2
              schrieb am zuletzt editiert von
              #70

              . es kommen aber nicht immer die selben Reaktionen:

              • debug: modbus.0 (4883) Poll device 1
                2020-02-21 20:38:28.353 - debug: modbus.0 (4883) Poll holdingRegs DevID(1) address 48 - 2 bytes
                2020-02-21 20:38:28.395 - debug: modbus.0 (4883) Poll holdingRegs DevID(1) address 30001 - 2 bytes
                2020-02-21 20:38:28.424 - error: modbus.0 (4883) Wrong CRC for frame: 0,1,3,4,0,0,0,0
                2020-02-21 20:38:33.398 - warn: modbus.0 (4883) Error: undefined
                2020-02-21 20:38:33.399 - error: modbus.0 (4883) Request timed out.
                2020-02-21 20:38:33.401 - warn: modbus.0 (4883) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                2020-02-21 20:38:34.402 - info: modbus.0 (4883) Disconnected from slave
                2020-02-21 20:38:34.413 - debug: modbus.0 (4883) Clearing timeout of the current request.
                2020-02-21 20:38:34.415 - debug: modbus.0 (4883) Cleaning up request fifo.
                2020-02-21 20:39:34.407 - debug: modbus.0 (4883) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                2020-02-21 20:39:34.415 - info: modbus.0 (4883) Connected to slave
              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                schrieb am zuletzt editiert von
                #71

                @panki2 sagte in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                address 48

                Lösche mal das Register mit Adresse 48 und zeige dann mal das log.

                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                P 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • wendy2702W wendy2702

                  @panki2 sagte in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                  address 48

                  Lösche mal das Register mit Adresse 48 und zeige dann mal das log.

                  P Offline
                  P Offline
                  panki2
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #72

                  @wendy2702 jetzt sind alle holding Register im iobroker "leer", also keine Einträge.
                  Hast Du das so gemeint?
                  2020-02-21 21:14:23.169 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.0 started with pid 8483
                  2020-02-21 21:14:24.769 - debug: modbus.0 (8483) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2020-02-21 21:14:24.834 - debug: modbus.0 (8483) Objects client ready ... initialize now
                  2020-02-21 21:14:24.843 - debug: modbus.0 (8483) Objects create System PubSub Client
                  2020-02-21 21:14:24.845 - debug: modbus.0 (8483) Objects create User PubSub Client
                  2020-02-21 21:14:24.847 - debug: modbus.0 (8483) Objects client initialize lua scripts
                  2020-02-21 21:14:24.867 - debug: modbus.0 (8483) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2020-02-21 21:14:24.892 - debug: modbus.0 (8483) objectDB connected
                  2020-02-21 21:14:24.897 - debug: modbus.0 (8483) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2020-02-21 21:14:24.909 - debug: modbus.0 (8483) States create User PubSub Client
                  2020-02-21 21:14:24.914 - debug: modbus.0 (8483) States create System PubSub Client
                  2020-02-21 21:14:24.926 - debug: modbus.0 (8483) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2020-02-21 21:14:24.928 - debug: modbus.0 (8483) statesDB connected
                  2020-02-21 21:14:25.302 - info: sql.0 (1474) enabled logging of modbus.0.info.connection, Alias=false
                  2020-02-21 21:14:25.343 - info: modbus.0 (8483) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
                  2020-02-21 21:14:25.585 - info: sql.0 (1474) disabled logging of modbus.0.info.pollTime
                  2020-02-21 21:14:26.044 - debug: modbus.0 (8483) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                  2020-02-21 21:14:26.065 - info: modbus.0 (8483) Connected to slave
                  2020-02-21 21:14:26.070 - info: modbus.0 (8483) Disconnected from slave
                  2020-02-21 21:14:26.077 - debug: modbus.0 (8483) Cleaning up request fifo.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #73

                    Nö,

                    Du sollst einen Eintrag drin lassen.

                    Laut einem deiner Post gibt es ja die Adresse 30001, oder?

                    Teste mit der.

                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • wendy2702W wendy2702

                      Nö,

                      Du sollst einen Eintrag drin lassen.

                      Laut einem deiner Post gibt es ja die Adresse 30001, oder?

                      Teste mit der.

                      P Offline
                      P Offline
                      panki2
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #74

                      @wendy2702 Sorry
                      jetzt stehht wieder die Adresse 30001 drin

                      Ergebnis
                      2020-02-21 21:29:38.277 - debug: modbus.0 (9908) States create System PubSub Client
                      2020-02-21 21:29:38.290 - debug: modbus.0 (9908) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2020-02-21 21:29:38.292 - debug: modbus.0 (9908) statesDB connected
                      2020-02-21 21:29:38.597 - info: sql.0 (1474) enabled logging of modbus.0.info.connection, Alias=false
                      2020-02-21 21:29:38.635 - info: modbus.0 (9908) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
                      2020-02-21 21:29:38.922 - info: sql.0 (1474) disabled logging of modbus.0.info.pollTime
                      2020-02-21 21:29:39.475 - debug: modbus.0 (9908) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                      2020-02-21 21:29:39.493 - info: modbus.0 (9908) Connected to slave
                      2020-02-21 21:29:39.496 - debug: modbus.0 (9908) Poll device 1
                      2020-02-21 21:29:39.500 - debug: modbus.0 (9908) Poll holdingRegs DevID(1) address 30001 - 2 bytes
                      2020-02-21 21:29:39.534 - error: modbus.0 (9908) Wrong CRC for frame: 0,1,3,4,0,0,0,0
                      2020-02-21 21:29:44.508 - warn: modbus.0 (9908) Error: undefined
                      2020-02-21 21:29:44.509 - error: modbus.0 (9908) Request timed out.
                      2020-02-21 21:29:44.512 - warn: modbus.0 (9908) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                      2020-02-21 21:29:45.513 - info: modbus.0 (9908) Disconnected from slave
                      2020-02-21 21:29:45.521 - debug: modbus.0 (9908) Clearing timeout of the current request.
                      2020-02-21 21:29:45.523 - debug: modbus.0 (9908) Cleaning up request fifo.

                      wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • P panki2

                        @wendy2702 Sorry
                        jetzt stehht wieder die Adresse 30001 drin

                        Ergebnis
                        2020-02-21 21:29:38.277 - debug: modbus.0 (9908) States create System PubSub Client
                        2020-02-21 21:29:38.290 - debug: modbus.0 (9908) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2020-02-21 21:29:38.292 - debug: modbus.0 (9908) statesDB connected
                        2020-02-21 21:29:38.597 - info: sql.0 (1474) enabled logging of modbus.0.info.connection, Alias=false
                        2020-02-21 21:29:38.635 - info: modbus.0 (9908) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
                        2020-02-21 21:29:38.922 - info: sql.0 (1474) disabled logging of modbus.0.info.pollTime
                        2020-02-21 21:29:39.475 - debug: modbus.0 (9908) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                        2020-02-21 21:29:39.493 - info: modbus.0 (9908) Connected to slave
                        2020-02-21 21:29:39.496 - debug: modbus.0 (9908) Poll device 1
                        2020-02-21 21:29:39.500 - debug: modbus.0 (9908) Poll holdingRegs DevID(1) address 30001 - 2 bytes
                        2020-02-21 21:29:39.534 - error: modbus.0 (9908) Wrong CRC for frame: 0,1,3,4,0,0,0,0
                        2020-02-21 21:29:44.508 - warn: modbus.0 (9908) Error: undefined
                        2020-02-21 21:29:44.509 - error: modbus.0 (9908) Request timed out.
                        2020-02-21 21:29:44.512 - warn: modbus.0 (9908) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                        2020-02-21 21:29:45.513 - info: modbus.0 (9908) Disconnected from slave
                        2020-02-21 21:29:45.521 - debug: modbus.0 (9908) Clearing timeout of the current request.
                        2020-02-21 21:29:45.523 - debug: modbus.0 (9908) Cleaning up request fifo.

                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #75

                        @panki2 sagte in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                        Wrong CRC for frame: 0,1,3,4,0,0,0,0

                        Ich denke „Float Big Endian“ ist nicht richtig.

                        Da solltest du mal von oben nach unten durch probieren. Ich weiß das es lästig ist aber wenn es nicht in der Anleitung steht und es im Netzt keine weitere Info gibt wird wohl kein weg daran vorbei führen.

                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • P Offline
                          P Offline
                          panki2
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #76

                          Ich fange damit leider nicht viel an:
                          Vielleicht hilft es einem FAchmann weiter
                          modbus protokoll SDM630V2
                          https://bg-etech.de/download/manual/SDM630Register1-5.pdf

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • wendy2702W wendy2702

                            @panki2 sagte in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                            Wrong CRC for frame: 0,1,3,4,0,0,0,0

                            Ich denke „Float Big Endian“ ist nicht richtig.

                            Da solltest du mal von oben nach unten durch probieren. Ich weiß das es lästig ist aber wenn es nicht in der Anleitung steht und es im Netzt keine weitere Info gibt wird wohl kein weg daran vorbei führen.

                            P Offline
                            P Offline
                            panki2
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #77

                            @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                            Da solltest du mal von oben nach unten durch probieren.

                            Was schreibe ich bei Faktor, Länge und Offset rein?

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #78

                              Faktor und Offset sind erstmal uninteressant.

                              Länge 1 oder 2 ohne in das PDF geschaut zu haben.

                              Ist je nach Einstellung (Float, Signed. Etc) aber eh fest gelegt.

                              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • P Offline
                                P Offline
                                panki2
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #79

                                Ich habe jetzt alle float, endian von oben nach unten usw durch.
                                ..geändert,
                                grüner Haken und
                                Speichern und dann in putty geschaut. immer wrong CRC....

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                                  #80

                                  Float Big Endian mal mit Länge 2 versucht?

                                  Bin nur am IPad und kann selber nicht schauen bei mir.

                                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • wendy2702W wendy2702

                                    Float Big Endian mal mit Länge 2 versucht?

                                    Bin nur am IPad und kann selber nicht schauen bei mir.

                                    P Offline
                                    P Offline
                                    panki2
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #81

                                    @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                                    Float Big Endian mal mit Länge 2 versucht?

                                    Ja, Länge 2
                                    Value ist richtig bei "Rolle"?

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #82

                                      Value passt.

                                      Hast du auch Float BIG Endian Byte und Word Swap probiert?

                                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • wendy2702W wendy2702

                                        Value passt.

                                        Hast du auch Float BIG Endian Byte und Word Swap probiert?

                                        P Offline
                                        P Offline
                                        panki2
                                        schrieb am zuletzt editiert von panki2
                                        #83

                                        @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                                        Hast du auch Float BIG Endian Byte und Word Swap probiert?
                                        Ich habe alle von oben nach unten durchexerziert...
                                        aber auf Länge usw nicht geachtet

                                        wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • P panki2

                                          @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                                          Hast du auch Float BIG Endian Byte und Word Swap probiert?
                                          Ich habe alle von oben nach unten durchexerziert...
                                          aber auf Länge usw nicht geachtet

                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #84

                                          @panki2 ich schaue mal ins PDF...

                                          Nur leider heute nicht mehr.

                                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          886

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe