      panki2 last edited by

      Hoi wendy2702
      ich habe einen Arzttermin und muss leider hier unterbrechen, auch wenn ich es toll finde, dass Du mir so versuchst, zu helfen und ich gerne dran bleiben würde.
      Kannst Du mir bitte noch Dinge/Werte nennen, mit denen ich heute Abend mal "spielen" kann. Vielleicht finden wir dann den Übeltäter..
      Vorerst vielen Dank...

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by wendy2702

        Arzt geht vor.

        Schau mal nach dem restart der Instanz was in Putty steht.

        Ich persönlich habe immer mit einem Address wert angefangen und für diesen dann die verschiedenen Einstellungen für "Float", "Signed", "Unsigned" durch probiert bis der Wert stimmte wenn die Einstellung nicht in der Doku angegeben war.

        Wenn z.B. die Adresse "30001" nicht im Zähler bekannt ist sieht man das eigentlich im Debug Logfile.

        P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • P
          panki2 @wendy2702 last edited by

          @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

          modbus.0 ist deine Instanz nummer aber nicht die Version.

          Ich habe da irgendwie eine andere Oberfläche.
          2020-02-21 15_31_31-adapters - ioBroker.png

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • P
            panki2 @wendy2702 last edited by

            @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

            Wenn z.B. die Adresse "30001" nicht im Zähler bekannt ist sieht man das eigentlich im Debug Logfile.

            Ich kann mich entsinnen, das ganz am Anfang im LOG rote errormeldungen kamen, die etwas von nicht erreichten Adressen sagten. Doch irgendwie kommt da gar keine Antwort mehr im LOG.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • P
              panki2 @wendy2702 last edited by

              @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

              Schau mal nach dem restart der Instanz was in Putty steht.

              also mit dem Konsolenbefehl von oben. dmesg?

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • wendy2702
                wendy2702 last edited by wendy2702

                Nein.

                Mit dem hier:

                tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.2020-02-21.log |grep modbus
                

                Wenn du den morgen nutzen willst muss du natürlich das Datum anpassen und "-22" statt "-21" schreiben.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • P
                  panki2 last edited by

                  mit dem grep modbus befehl steht in putty nun:
                  2020-02-21 15_37_30-pi@raspberrypi_ ~.png

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • P
                    panki2 last edited by

                    sodele, nun musss ich gehen.
                    Ich melde mich wieder.
                    Danke erst mal und die Mühe...

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • wendy2702
                      wendy2702 last edited by

                      Du kannst in Putty wie bei Windows mit gedrückter Maustaste den Text markieren, der ist dann direkt im Zwischenspeicher und dann hier einfügen.

                      P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • P
                        panki2 @wendy2702 last edited by wendy2702

                        @wendy
                        Test konsolentext kopieren:

                        2702 2020-02-21 15:28:09.457  - debug: modbus.0 (5096) system.adapter.admin.0: logging false
                        2020-02-21 15:29:31.039  - info: modbus.0 (5096) List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"FTDI","serialNumber":"A6025B5V","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A6025B5V-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001","comName":"/dev/ttyUSB0"}]
                        2020-02-21 15:29:31.041  - debug: modbus.0 (5096) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.0
                        2020-02-21 15:29:37.007  - debug: modbus.0 (5096) system.adapter.admin.0: logging true
                        2020-02-21 15:28:09.457  - debug: modbus.0 (5096) system.adapter.admin.0: logging false
                        2020-02-21 15:29:31.039  - info: modbus.0 (5096) List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"FTDI","serialNumber":"A6025B5V","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A6025B5V-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001","comName":"/dev/ttyUSB0"}]
                        2020-02-21 15:29:31.041  - debug: modbus.0 (5096) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.0
                        2020-02-21 15:29:37.007  - debug: modbus.0 (5096) system.adapter.admin.0: logging true
                        

                        Beim nächsten mal noch Code Tag verwenden 😉

                        0f66b44c-72d5-4fa7-8f13-9974bbd0f5d1-image.png

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • wendy2702
                          wendy2702 last edited by

                          Kannst du mal die Version 3.0.0 des Adapters installieren, Von der weiß ich das Sie funktioniert.

                          Geht auch im Experten Modus hier:

                          0c751db5-1656-4d3c-b499-2871ba7c5c4f-image.png

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • P
                            panki2 last edited by

                            Hallo, back again.
                            Ich habe nun Version 3.0.0 installiert

                            Nun kommt eine "Reaktion, welche ich aber nicht interpretieren kann.
                            putty Konsole:

                            • debug: modbus.0 (5868) Poll device 1
                              2020-02-21 20:47:36.030 - debug: modbus.0 (5868) Poll holdingRegs DevID(1) address 48 - 6 bytes
                              2020-02-21 20:47:36.066 - error: modbus.0 (5868) Wrong CRC for frame: 0,1,3,12,0,0,0,0
                              2020-02-21 20:47:36.082 - error: modbus.0 (5868) unknown function code: 0
                              2020-02-21 20:47:41.038 - warn: modbus.0 (5868) Error: undefined
                              2020-02-21 20:47:41.039 - error: modbus.0 (5868) Request timed out.
                              2020-02-21 20:47:41.042 - warn: modbus.0 (5868) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                              2020-02-21 20:47:42.043 - info: modbus.0 (5868) Disconnected from slave
                              2020-02-21 20:47:42.052 - debug: modbus.0 (5868) Clearing timeout of the current request.
                              2020-02-21 20:47:42.055 - debug: modbus.0 (5868) Cleaning up request fifo.
                              2020-02-21 20:48:42.046 - debug: modbus.0 (5868) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                              2020-02-21 20:48:42.054 - info: modbus.0 (5868) Connected to slave
                              2020-02-21 20:48:42.056 - debug: modbus.0 (5868) Poll device 1
                              2020-02-21 20:48:42.058 - debug: modbus.0 (5868) Poll holdingRegs DevID(1) address 48 - 6 bytes
                              2020-02-21 20:48:47.062 - warn: modbus.0 (5868) Error: undefined
                              2020-02-21 20:48:47.064 - error: modbus.0 (5868) Request timed out.
                              2020-02-21 20:48:47.066 - warn: modbus.0 (5868) Poll error count: 2 code: {"err":"timeout"}
                              2020-02-21 20:48:48.067 - info: modbus.0 (5868) Disconnected from slave
                              2020-02-21 20:48:48.074 - debug: modbus.0 (5868) Clearing timeout of the current request.
                              2020-02-21 20:48:48.084 - debug: modbus.0 (5868) Cleaning up request fifo.
                              2020-02-21 20:49:48.072 - debug: modbus.0 (5868) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • P
                              panki2 last edited by

                              . es kommen aber nicht immer die selben Reaktionen:

                              • debug: modbus.0 (4883) Poll device 1
                                2020-02-21 20:38:28.353 - debug: modbus.0 (4883) Poll holdingRegs DevID(1) address 48 - 2 bytes
                                2020-02-21 20:38:28.395 - debug: modbus.0 (4883) Poll holdingRegs DevID(1) address 30001 - 2 bytes
                                2020-02-21 20:38:28.424 - error: modbus.0 (4883) Wrong CRC for frame: 0,1,3,4,0,0,0,0
                                2020-02-21 20:38:33.398 - warn: modbus.0 (4883) Error: undefined
                                2020-02-21 20:38:33.399 - error: modbus.0 (4883) Request timed out.
                                2020-02-21 20:38:33.401 - warn: modbus.0 (4883) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                                2020-02-21 20:38:34.402 - info: modbus.0 (4883) Disconnected from slave
                                2020-02-21 20:38:34.413 - debug: modbus.0 (4883) Clearing timeout of the current request.
                                2020-02-21 20:38:34.415 - debug: modbus.0 (4883) Cleaning up request fifo.
                                2020-02-21 20:39:34.407 - debug: modbus.0 (4883) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                2020-02-21 20:39:34.415 - info: modbus.0 (4883) Connected to slave
                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • wendy2702
                                wendy2702 last edited by

                                @panki2 sagte in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                                address 48

                                Lösche mal das Register mit Adresse 48 und zeige dann mal das log.

                                P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • P
                                  panki2 @wendy2702 last edited by

                                  @wendy2702 jetzt sind alle holding Register im iobroker "leer", also keine Einträge.
                                  Hast Du das so gemeint?
                                  2020-02-21 21:14:23.169 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.0 started with pid 8483
                                  2020-02-21 21:14:24.769 - debug: modbus.0 (8483) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  2020-02-21 21:14:24.834 - debug: modbus.0 (8483) Objects client ready ... initialize now
                                  2020-02-21 21:14:24.843 - debug: modbus.0 (8483) Objects create System PubSub Client
                                  2020-02-21 21:14:24.845 - debug: modbus.0 (8483) Objects create User PubSub Client
                                  2020-02-21 21:14:24.847 - debug: modbus.0 (8483) Objects client initialize lua scripts
                                  2020-02-21 21:14:24.867 - debug: modbus.0 (8483) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  2020-02-21 21:14:24.892 - debug: modbus.0 (8483) objectDB connected
                                  2020-02-21 21:14:24.897 - debug: modbus.0 (8483) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  2020-02-21 21:14:24.909 - debug: modbus.0 (8483) States create User PubSub Client
                                  2020-02-21 21:14:24.914 - debug: modbus.0 (8483) States create System PubSub Client
                                  2020-02-21 21:14:24.926 - debug: modbus.0 (8483) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  2020-02-21 21:14:24.928 - debug: modbus.0 (8483) statesDB connected
                                  2020-02-21 21:14:25.302 - info: sql.0 (1474) enabled logging of modbus.0.info.connection, Alias=false
                                  2020-02-21 21:14:25.343 - info: modbus.0 (8483) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
                                  2020-02-21 21:14:25.585 - info: sql.0 (1474) disabled logging of modbus.0.info.pollTime
                                  2020-02-21 21:14:26.044 - debug: modbus.0 (8483) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                  2020-02-21 21:14:26.065 - info: modbus.0 (8483) Connected to slave
                                  2020-02-21 21:14:26.070 - info: modbus.0 (8483) Disconnected from slave
                                  2020-02-21 21:14:26.077 - debug: modbus.0 (8483) Cleaning up request fifo.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 last edited by

                                    Nö,

                                    Du sollst einen Eintrag drin lassen.

                                    Laut einem deiner Post gibt es ja die Adresse 30001, oder?

                                    Teste mit der.

                                    P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • P
                                      panki2 @wendy2702 last edited by

                                      @wendy2702 Sorry
                                      jetzt stehht wieder die Adresse 30001 drin

                                      Ergebnis
                                      2020-02-21 21:29:38.277 - debug: modbus.0 (9908) States create System PubSub Client
                                      2020-02-21 21:29:38.290 - debug: modbus.0 (9908) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      2020-02-21 21:29:38.292 - debug: modbus.0 (9908) statesDB connected
                                      2020-02-21 21:29:38.597 - info: sql.0 (1474) enabled logging of modbus.0.info.connection, Alias=false
                                      2020-02-21 21:29:38.635 - info: modbus.0 (9908) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
                                      2020-02-21 21:29:38.922 - info: sql.0 (1474) disabled logging of modbus.0.info.pollTime
                                      2020-02-21 21:29:39.475 - debug: modbus.0 (9908) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                      2020-02-21 21:29:39.493 - info: modbus.0 (9908) Connected to slave
                                      2020-02-21 21:29:39.496 - debug: modbus.0 (9908) Poll device 1
                                      2020-02-21 21:29:39.500 - debug: modbus.0 (9908) Poll holdingRegs DevID(1) address 30001 - 2 bytes
                                      2020-02-21 21:29:39.534 - error: modbus.0 (9908) Wrong CRC for frame: 0,1,3,4,0,0,0,0
                                      2020-02-21 21:29:44.508 - warn: modbus.0 (9908) Error: undefined
                                      2020-02-21 21:29:44.509 - error: modbus.0 (9908) Request timed out.
                                      2020-02-21 21:29:44.512 - warn: modbus.0 (9908) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                                      2020-02-21 21:29:45.513 - info: modbus.0 (9908) Disconnected from slave
                                      2020-02-21 21:29:45.521 - debug: modbus.0 (9908) Clearing timeout of the current request.
                                      2020-02-21 21:29:45.523 - debug: modbus.0 (9908) Cleaning up request fifo.

                                      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @panki2 last edited by

                                        @panki2 sagte in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                                        Wrong CRC for frame: 0,1,3,4,0,0,0,0

                                        Ich denke „Float Big Endian“ ist nicht richtig.

                                        Da solltest du mal von oben nach unten durch probieren. Ich weiß das es lästig ist aber wenn es nicht in der Anleitung steht und es im Netzt keine weitere Info gibt wird wohl kein weg daran vorbei führen.

                                        P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • P
                                          panki2 last edited by

                                          Ich fange damit leider nicht viel an:
                                          Vielleicht hilft es einem FAchmann weiter
                                          modbus protokoll SDM630V2
                                          https://bg-etech.de/download/manual/SDM630Register1-5.pdf

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • P
                                            panki2 @wendy2702 last edited by

                                            @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                                            Da solltest du mal von oben nach unten durch probieren.

                                            Was schreibe ich bei Faktor, Länge und Offset rein?

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            835
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            modbus adapter sdm630
                                            11
                                            144
                                            26101
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo