Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    23
    1
    1.3k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.5k

[gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
sdm630modbus adapter
144 Beiträge 11 Kommentatoren 34.0k Aufrufe 12 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    wendy2702
    schrieb am zuletzt editiert von
    #52

    Das meinte ich. Wollte nur wissten ob der Adapter wirklich USB0 ist.

    Jetzt stelle erstmal deine Adapter werte so ein:

    9a38788c-6a04-4a24-979a-5968a98ee192-image.png

    Dann die INSTANZ auf Debug Stellen. Das machst du im experten modus.

    cc12299e-9d49-4d52-a910-672958b70a75-image.png

    Dann hier DEBUG einstellen:

    f7fc9a3f-25f7-4edb-bac2-f03755a6eef7-image.png

    Das log am besten als Text kopieren und hier in Code Tags einfügen, ist einfacher zu lesen!

    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • wendy2702W wendy2702

      Das meinte ich. Wollte nur wissten ob der Adapter wirklich USB0 ist.

      Jetzt stelle erstmal deine Adapter werte so ein:

      9a38788c-6a04-4a24-979a-5968a98ee192-image.png

      Dann die INSTANZ auf Debug Stellen. Das machst du im experten modus.

      cc12299e-9d49-4d52-a910-672958b70a75-image.png

      Dann hier DEBUG einstellen:

      f7fc9a3f-25f7-4edb-bac2-f03755a6eef7-image.png

      Das log am besten als Text kopieren und hier in Code Tags einfügen, ist einfacher zu lesen!

      P Offline
      P Offline
      panki2
      schrieb am zuletzt editiert von
      #53

      @wendy2702 debug modus eingestellt
      2020-02-21 15_06_46-instances - ioBroker.png

      P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • P panki2

        @wendy2702 debug modus eingestellt
        2020-02-21 15_06_46-instances - ioBroker.png

        P Offline
        P Offline
        panki2
        schrieb am zuletzt editiert von
        #54

        @panki2 da ist bei mir noch eine Wartezeit mit bei den Einstellungen?
        2020-02-21 15_08_48-instances - ioBroker.png

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          schrieb am zuletzt editiert von
          #55

          Hast du Putty noch auf?

          dann am besten da mal das rein kopieren und mit return bestätigen:

          tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.2020-02-21.log |grep modbus
          

          Welche Version vom Adapter hast du installiert?

          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • P Offline
            P Offline
            panki2
            schrieb am zuletzt editiert von
            #56

            @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

            tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.2020-02-21.log |grep modbus
            Der Befehl bringt keine Antwort in Putty sondern es erscheint gleich wieder der grüne promt
            2020-02-21 15_18_27-.png

            Version: modbus.0

            wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • P panki2

              @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

              tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.2020-02-21.log |grep modbus
              Der Befehl bringt keine Antwort in Putty sondern es erscheint gleich wieder der grüne promt
              2020-02-21 15_18_27-.png

              Version: modbus.0

              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              schrieb am zuletzt editiert von
              #57

              @panki2

              Der befehl schaut kontinuierlich in das Logfile und sucht nach "Modbus".

              Es kommt etwas wenn du den Adapter mal neu startest.

              modbus.0 ist deine Instanz nummer aber nicht die Version.

              Die findest du z.B. hier:

              68cc136f-fb33-40a9-99af-7475d9c2e59c-image.png

              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • P Offline
                P Offline
                panki2
                schrieb am zuletzt editiert von
                #58

                Hoi wendy2702
                ich habe einen Arzttermin und muss leider hier unterbrechen, auch wenn ich es toll finde, dass Du mir so versuchst, zu helfen und ich gerne dran bleiben würde.
                Kannst Du mir bitte noch Dinge/Werte nennen, mit denen ich heute Abend mal "spielen" kann. Vielleicht finden wir dann den Übeltäter..
                Vorerst vielen Dank...

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                  #59

                  Arzt geht vor.

                  Schau mal nach dem restart der Instanz was in Putty steht.

                  Ich persönlich habe immer mit einem Address wert angefangen und für diesen dann die verschiedenen Einstellungen für "Float", "Signed", "Unsigned" durch probiert bis der Wert stimmte wenn die Einstellung nicht in der Doku angegeben war.

                  Wenn z.B. die Adresse "30001" nicht im Zähler bekannt ist sieht man das eigentlich im Debug Logfile.

                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  P 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • wendy2702W wendy2702

                    @panki2

                    Der befehl schaut kontinuierlich in das Logfile und sucht nach "Modbus".

                    Es kommt etwas wenn du den Adapter mal neu startest.

                    modbus.0 ist deine Instanz nummer aber nicht die Version.

                    Die findest du z.B. hier:

                    68cc136f-fb33-40a9-99af-7475d9c2e59c-image.png

                    P Offline
                    P Offline
                    panki2
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #60

                    @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                    modbus.0 ist deine Instanz nummer aber nicht die Version.

                    Ich habe da irgendwie eine andere Oberfläche.
                    2020-02-21 15_31_31-adapters - ioBroker.png

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • wendy2702W wendy2702

                      Arzt geht vor.

                      Schau mal nach dem restart der Instanz was in Putty steht.

                      Ich persönlich habe immer mit einem Address wert angefangen und für diesen dann die verschiedenen Einstellungen für "Float", "Signed", "Unsigned" durch probiert bis der Wert stimmte wenn die Einstellung nicht in der Doku angegeben war.

                      Wenn z.B. die Adresse "30001" nicht im Zähler bekannt ist sieht man das eigentlich im Debug Logfile.

                      P Offline
                      P Offline
                      panki2
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #61

                      @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                      Wenn z.B. die Adresse "30001" nicht im Zähler bekannt ist sieht man das eigentlich im Debug Logfile.

                      Ich kann mich entsinnen, das ganz am Anfang im LOG rote errormeldungen kamen, die etwas von nicht erreichten Adressen sagten. Doch irgendwie kommt da gar keine Antwort mehr im LOG.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • wendy2702W wendy2702

                        Arzt geht vor.

                        Schau mal nach dem restart der Instanz was in Putty steht.

                        Ich persönlich habe immer mit einem Address wert angefangen und für diesen dann die verschiedenen Einstellungen für "Float", "Signed", "Unsigned" durch probiert bis der Wert stimmte wenn die Einstellung nicht in der Doku angegeben war.

                        Wenn z.B. die Adresse "30001" nicht im Zähler bekannt ist sieht man das eigentlich im Debug Logfile.

                        P Offline
                        P Offline
                        panki2
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #62

                        @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                        Schau mal nach dem restart der Instanz was in Putty steht.

                        also mit dem Konsolenbefehl von oben. dmesg?

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                          #63

                          Nein.

                          Mit dem hier:

                          tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.2020-02-21.log |grep modbus
                          

                          Wenn du den morgen nutzen willst muss du natürlich das Datum anpassen und "-22" statt "-21" schreiben.

                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • P Offline
                            P Offline
                            panki2
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #64

                            mit dem grep modbus befehl steht in putty nun:
                            2020-02-21 15_37_30-pi@raspberrypi_ ~.png

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • P Offline
                              P Offline
                              panki2
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #65

                              sodele, nun musss ich gehen.
                              Ich melde mich wieder.
                              Danke erst mal und die Mühe...

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #66

                                Du kannst in Putty wie bei Windows mit gedrückter Maustaste den Text markieren, der ist dann direkt im Zwischenspeicher und dann hier einfügen.

                                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • wendy2702W wendy2702

                                  Du kannst in Putty wie bei Windows mit gedrückter Maustaste den Text markieren, der ist dann direkt im Zwischenspeicher und dann hier einfügen.

                                  P Offline
                                  P Offline
                                  panki2
                                  schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                                  #67

                                  @wendy
                                  Test konsolentext kopieren:

                                  2702 2020-02-21 15:28:09.457  - debug: modbus.0 (5096) system.adapter.admin.0: logging false
                                  2020-02-21 15:29:31.039  - info: modbus.0 (5096) List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"FTDI","serialNumber":"A6025B5V","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A6025B5V-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001","comName":"/dev/ttyUSB0"}]
                                  2020-02-21 15:29:31.041  - debug: modbus.0 (5096) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.0
                                  2020-02-21 15:29:37.007  - debug: modbus.0 (5096) system.adapter.admin.0: logging true
                                  2020-02-21 15:28:09.457  - debug: modbus.0 (5096) system.adapter.admin.0: logging false
                                  2020-02-21 15:29:31.039  - info: modbus.0 (5096) List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"FTDI","serialNumber":"A6025B5V","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A6025B5V-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001","comName":"/dev/ttyUSB0"}]
                                  2020-02-21 15:29:31.041  - debug: modbus.0 (5096) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.0
                                  2020-02-21 15:29:37.007  - debug: modbus.0 (5096) system.adapter.admin.0: logging true
                                  

                                  Beim nächsten mal noch Code Tag verwenden ;-)

                                  0f66b44c-72d5-4fa7-8f13-9974bbd0f5d1-image.png

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #68

                                    Kannst du mal die Version 3.0.0 des Adapters installieren, Von der weiß ich das Sie funktioniert.

                                    Geht auch im Experten Modus hier:

                                    0c751db5-1656-4d3c-b499-2871ba7c5c4f-image.png

                                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • P Offline
                                      P Offline
                                      panki2
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #69

                                      Hallo, back again.
                                      Ich habe nun Version 3.0.0 installiert

                                      Nun kommt eine "Reaktion, welche ich aber nicht interpretieren kann.
                                      putty Konsole:

                                      • debug: modbus.0 (5868) Poll device 1
                                        2020-02-21 20:47:36.030 - debug: modbus.0 (5868) Poll holdingRegs DevID(1) address 48 - 6 bytes
                                        2020-02-21 20:47:36.066 - error: modbus.0 (5868) Wrong CRC for frame: 0,1,3,12,0,0,0,0
                                        2020-02-21 20:47:36.082 - error: modbus.0 (5868) unknown function code: 0
                                        2020-02-21 20:47:41.038 - warn: modbus.0 (5868) Error: undefined
                                        2020-02-21 20:47:41.039 - error: modbus.0 (5868) Request timed out.
                                        2020-02-21 20:47:41.042 - warn: modbus.0 (5868) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                                        2020-02-21 20:47:42.043 - info: modbus.0 (5868) Disconnected from slave
                                        2020-02-21 20:47:42.052 - debug: modbus.0 (5868) Clearing timeout of the current request.
                                        2020-02-21 20:47:42.055 - debug: modbus.0 (5868) Cleaning up request fifo.
                                        2020-02-21 20:48:42.046 - debug: modbus.0 (5868) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                        2020-02-21 20:48:42.054 - info: modbus.0 (5868) Connected to slave
                                        2020-02-21 20:48:42.056 - debug: modbus.0 (5868) Poll device 1
                                        2020-02-21 20:48:42.058 - debug: modbus.0 (5868) Poll holdingRegs DevID(1) address 48 - 6 bytes
                                        2020-02-21 20:48:47.062 - warn: modbus.0 (5868) Error: undefined
                                        2020-02-21 20:48:47.064 - error: modbus.0 (5868) Request timed out.
                                        2020-02-21 20:48:47.066 - warn: modbus.0 (5868) Poll error count: 2 code: {"err":"timeout"}
                                        2020-02-21 20:48:48.067 - info: modbus.0 (5868) Disconnected from slave
                                        2020-02-21 20:48:48.074 - debug: modbus.0 (5868) Clearing timeout of the current request.
                                        2020-02-21 20:48:48.084 - debug: modbus.0 (5868) Cleaning up request fifo.
                                        2020-02-21 20:49:48.072 - debug: modbus.0 (5868) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • P Offline
                                        P Offline
                                        panki2
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #70

                                        . es kommen aber nicht immer die selben Reaktionen:

                                        • debug: modbus.0 (4883) Poll device 1
                                          2020-02-21 20:38:28.353 - debug: modbus.0 (4883) Poll holdingRegs DevID(1) address 48 - 2 bytes
                                          2020-02-21 20:38:28.395 - debug: modbus.0 (4883) Poll holdingRegs DevID(1) address 30001 - 2 bytes
                                          2020-02-21 20:38:28.424 - error: modbus.0 (4883) Wrong CRC for frame: 0,1,3,4,0,0,0,0
                                          2020-02-21 20:38:33.398 - warn: modbus.0 (4883) Error: undefined
                                          2020-02-21 20:38:33.399 - error: modbus.0 (4883) Request timed out.
                                          2020-02-21 20:38:33.401 - warn: modbus.0 (4883) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                                          2020-02-21 20:38:34.402 - info: modbus.0 (4883) Disconnected from slave
                                          2020-02-21 20:38:34.413 - debug: modbus.0 (4883) Clearing timeout of the current request.
                                          2020-02-21 20:38:34.415 - debug: modbus.0 (4883) Cleaning up request fifo.
                                          2020-02-21 20:39:34.407 - debug: modbus.0 (4883) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                          2020-02-21 20:39:34.415 - info: modbus.0 (4883) Connected to slave
                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #71

                                          @panki2 sagte in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                                          address 48

                                          Lösche mal das Register mit Adresse 48 und zeige dann mal das log.

                                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          368

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe