Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    484

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.6k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

[gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
sdm630modbus adapter
144 Beiträge 11 Kommentatoren 34.4k Aufrufe 12 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    wendy2702
    schrieb am zuletzt editiert von
    #73

    Nö,

    Du sollst einen Eintrag drin lassen.

    Laut einem deiner Post gibt es ja die Adresse 30001, oder?

    Teste mit der.

    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • wendy2702W wendy2702

      Nö,

      Du sollst einen Eintrag drin lassen.

      Laut einem deiner Post gibt es ja die Adresse 30001, oder?

      Teste mit der.

      P Offline
      P Offline
      panki2
      schrieb am zuletzt editiert von
      #74

      @wendy2702 Sorry
      jetzt stehht wieder die Adresse 30001 drin

      Ergebnis
      2020-02-21 21:29:38.277 - debug: modbus.0 (9908) States create System PubSub Client
      2020-02-21 21:29:38.290 - debug: modbus.0 (9908) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2020-02-21 21:29:38.292 - debug: modbus.0 (9908) statesDB connected
      2020-02-21 21:29:38.597 - info: sql.0 (1474) enabled logging of modbus.0.info.connection, Alias=false
      2020-02-21 21:29:38.635 - info: modbus.0 (9908) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
      2020-02-21 21:29:38.922 - info: sql.0 (1474) disabled logging of modbus.0.info.pollTime
      2020-02-21 21:29:39.475 - debug: modbus.0 (9908) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
      2020-02-21 21:29:39.493 - info: modbus.0 (9908) Connected to slave
      2020-02-21 21:29:39.496 - debug: modbus.0 (9908) Poll device 1
      2020-02-21 21:29:39.500 - debug: modbus.0 (9908) Poll holdingRegs DevID(1) address 30001 - 2 bytes
      2020-02-21 21:29:39.534 - error: modbus.0 (9908) Wrong CRC for frame: 0,1,3,4,0,0,0,0
      2020-02-21 21:29:44.508 - warn: modbus.0 (9908) Error: undefined
      2020-02-21 21:29:44.509 - error: modbus.0 (9908) Request timed out.
      2020-02-21 21:29:44.512 - warn: modbus.0 (9908) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
      2020-02-21 21:29:45.513 - info: modbus.0 (9908) Disconnected from slave
      2020-02-21 21:29:45.521 - debug: modbus.0 (9908) Clearing timeout of the current request.
      2020-02-21 21:29:45.523 - debug: modbus.0 (9908) Cleaning up request fifo.

      wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • P panki2

        @wendy2702 Sorry
        jetzt stehht wieder die Adresse 30001 drin

        Ergebnis
        2020-02-21 21:29:38.277 - debug: modbus.0 (9908) States create System PubSub Client
        2020-02-21 21:29:38.290 - debug: modbus.0 (9908) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2020-02-21 21:29:38.292 - debug: modbus.0 (9908) statesDB connected
        2020-02-21 21:29:38.597 - info: sql.0 (1474) enabled logging of modbus.0.info.connection, Alias=false
        2020-02-21 21:29:38.635 - info: modbus.0 (9908) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
        2020-02-21 21:29:38.922 - info: sql.0 (1474) disabled logging of modbus.0.info.pollTime
        2020-02-21 21:29:39.475 - debug: modbus.0 (9908) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
        2020-02-21 21:29:39.493 - info: modbus.0 (9908) Connected to slave
        2020-02-21 21:29:39.496 - debug: modbus.0 (9908) Poll device 1
        2020-02-21 21:29:39.500 - debug: modbus.0 (9908) Poll holdingRegs DevID(1) address 30001 - 2 bytes
        2020-02-21 21:29:39.534 - error: modbus.0 (9908) Wrong CRC for frame: 0,1,3,4,0,0,0,0
        2020-02-21 21:29:44.508 - warn: modbus.0 (9908) Error: undefined
        2020-02-21 21:29:44.509 - error: modbus.0 (9908) Request timed out.
        2020-02-21 21:29:44.512 - warn: modbus.0 (9908) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
        2020-02-21 21:29:45.513 - info: modbus.0 (9908) Disconnected from slave
        2020-02-21 21:29:45.521 - debug: modbus.0 (9908) Clearing timeout of the current request.
        2020-02-21 21:29:45.523 - debug: modbus.0 (9908) Cleaning up request fifo.

        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        schrieb am zuletzt editiert von
        #75

        @panki2 sagte in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

        Wrong CRC for frame: 0,1,3,4,0,0,0,0

        Ich denke „Float Big Endian“ ist nicht richtig.

        Da solltest du mal von oben nach unten durch probieren. Ich weiß das es lästig ist aber wenn es nicht in der Anleitung steht und es im Netzt keine weitere Info gibt wird wohl kein weg daran vorbei führen.

        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        P 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • P Offline
          P Offline
          panki2
          schrieb am zuletzt editiert von
          #76

          Ich fange damit leider nicht viel an:
          Vielleicht hilft es einem FAchmann weiter
          modbus protokoll SDM630V2
          https://bg-etech.de/download/manual/SDM630Register1-5.pdf

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • wendy2702W wendy2702

            @panki2 sagte in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

            Wrong CRC for frame: 0,1,3,4,0,0,0,0

            Ich denke „Float Big Endian“ ist nicht richtig.

            Da solltest du mal von oben nach unten durch probieren. Ich weiß das es lästig ist aber wenn es nicht in der Anleitung steht und es im Netzt keine weitere Info gibt wird wohl kein weg daran vorbei führen.

            P Offline
            P Offline
            panki2
            schrieb am zuletzt editiert von
            #77

            @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

            Da solltest du mal von oben nach unten durch probieren.

            Was schreibe ich bei Faktor, Länge und Offset rein?

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              schrieb am zuletzt editiert von
              #78

              Faktor und Offset sind erstmal uninteressant.

              Länge 1 oder 2 ohne in das PDF geschaut zu haben.

              Ist je nach Einstellung (Float, Signed. Etc) aber eh fest gelegt.

              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • P Offline
                P Offline
                panki2
                schrieb am zuletzt editiert von
                #79

                Ich habe jetzt alle float, endian von oben nach unten usw durch.
                ..geändert,
                grüner Haken und
                Speichern und dann in putty geschaut. immer wrong CRC....

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                  #80

                  Float Big Endian mal mit Länge 2 versucht?

                  Bin nur am IPad und kann selber nicht schauen bei mir.

                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • wendy2702W wendy2702

                    Float Big Endian mal mit Länge 2 versucht?

                    Bin nur am IPad und kann selber nicht schauen bei mir.

                    P Offline
                    P Offline
                    panki2
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #81

                    @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                    Float Big Endian mal mit Länge 2 versucht?

                    Ja, Länge 2
                    Value ist richtig bei "Rolle"?

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #82

                      Value passt.

                      Hast du auch Float BIG Endian Byte und Word Swap probiert?

                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • wendy2702W wendy2702

                        Value passt.

                        Hast du auch Float BIG Endian Byte und Word Swap probiert?

                        P Offline
                        P Offline
                        panki2
                        schrieb am zuletzt editiert von panki2
                        #83

                        @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                        Hast du auch Float BIG Endian Byte und Word Swap probiert?
                        Ich habe alle von oben nach unten durchexerziert...
                        aber auf Länge usw nicht geachtet

                        wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • P panki2

                          @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                          Hast du auch Float BIG Endian Byte und Word Swap probiert?
                          Ich habe alle von oben nach unten durchexerziert...
                          aber auf Länge usw nicht geachtet

                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #84

                          @panki2 ich schaue mal ins PDF...

                          Nur leider heute nicht mehr.

                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • wendy2702W wendy2702

                            @panki2 ich schaue mal ins PDF...

                            Nur leider heute nicht mehr.

                            P Offline
                            P Offline
                            panki2
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #85

                            @wendy2702
                            Ok, lieb von Dir. Ist egal, es kommt da uf einen Tag nicht drauf an.
                            Ich spiel dann mal mit den anderen adaptern rum. Wetterstation, google home usw. Da tut wenigstens etwas..
                            Also vielen DAnk für Deine Mühe bisher...

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702
                              schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                              #86

                              Hier https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/eastron_sdm630_modbus

                              Gibt es noch einen Hinweis zum BUS. Pull UP/Down und Abschluß erforderlich.

                              Auch sind die Anschlüsse wohl verdreht.

                              Hier mal lesen und scrollen. Steht auch mit Bild etwas bezüglich BUS Anbindung:

                              https://github.com/gonium/gosdm630

                              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • wendy2702W wendy2702

                                Hier https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/eastron_sdm630_modbus

                                Gibt es noch einen Hinweis zum BUS. Pull UP/Down und Abschluß erforderlich.

                                Auch sind die Anschlüsse wohl verdreht.

                                Hier mal lesen und scrollen. Steht auch mit Bild etwas bezüglich BUS Anbindung:

                                https://github.com/gonium/gosdm630

                                P Offline
                                P Offline
                                panki2
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #87

                                @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                                Gibt es noch einen Hinweis zum BUS. Pull UP/Down und Abschluß erforderlich.

                                Die Abschlusswiderstände habe ich, die pullup and down nicht, da auf youtube andere User mit dem SDM 630 nur mit Abschlusswiderständen mit normalen Klingeldraht erfolgreich waren..
                                Ich lese mir das nochmal durch. Kabel hatte ich schon vertauscht (Anschlüsse)

                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • D Offline
                                  D Offline
                                  dimaiv
                                  schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                                  #88

                                  Hier How To wie ich das gemacht habe:

                                  S.jpg

                                  1. Das hier Runterladen :
                                    https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases/download/mega-20200204/ESPEasy_mega-20200204.zip

                                  Entpacken

                                  Screenshot 1.jpg

                                  Markierte Datei auf ESP flashen

                                  1. MQTT Broker in IoBroker installieren.

                                  2. ESPEasy Einstellungen:

                                  Screenshot 2020-02-22 12.02.16.png

                                  Screenshot 2020-02-22 11.44.30.png

                                  Screenshot 2020-02-22 11.44.48.png

                                  Screenshot 2020-02-22 11.41.42.png

                                  Screenshot 2020-02-22 11.42.47.png

                                  Screenshot 2020-02-22 11.43.58.png

                                  Screenshot 2020-02-22 11.44.08.png

                                  ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                                  Node.js v22.21.0
                                  NPM v10.9.4
                                  JS controller 7.1.0
                                  Admin 7.7.20
                                  ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                                  Zigbee LAN Gateway CC2652P
                                  Zigbee Firmware 20250321

                                  P 3 Antworten Letzte Antwort
                                  1
                                  • P panki2

                                    @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                                    Gibt es noch einen Hinweis zum BUS. Pull UP/Down und Abschluß erforderlich.

                                    Die Abschlusswiderstände habe ich, die pullup and down nicht, da auf youtube andere User mit dem SDM 630 nur mit Abschlusswiderständen mit normalen Klingeldraht erfolgreich waren..
                                    Ich lese mir das nochmal durch. Kabel hatte ich schon vertauscht (Anschlüsse)

                                    P Offline
                                    P Offline
                                    panki2
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #89

                                    @panki2 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                                    Kabel hatte ich schon vertauscht (Anschlüsse)

                                    Bei mir kommt nur CRC fehler bei A zu A und B zu B. Wenn ich vertausche, so wie bechriben, kommt überhaupt keine Antwort.

                                    wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • P panki2

                                      @panki2 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                                      Kabel hatte ich schon vertauscht (Anschlüsse)

                                      Bei mir kommt nur CRC fehler bei A zu A und B zu B. Wenn ich vertausche, so wie bechriben, kommt überhaupt keine Antwort.

                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #90

                                      @panki2 hast du mal geschaut ob dann in den Objekten ein Wert steht?

                                      Hast du da auch beim CRC Fehler mal geschaut ?

                                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • D dimaiv

                                        Hier How To wie ich das gemacht habe:

                                        S.jpg

                                        1. Das hier Runterladen :
                                          https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases/download/mega-20200204/ESPEasy_mega-20200204.zip

                                        Entpacken

                                        Screenshot 1.jpg

                                        Markierte Datei auf ESP flashen

                                        1. MQTT Broker in IoBroker installieren.

                                        2. ESPEasy Einstellungen:

                                        Screenshot 2020-02-22 12.02.16.png

                                        Screenshot 2020-02-22 11.44.30.png

                                        Screenshot 2020-02-22 11.44.48.png

                                        Screenshot 2020-02-22 11.41.42.png

                                        Screenshot 2020-02-22 11.42.47.png

                                        Screenshot 2020-02-22 11.43.58.png

                                        Screenshot 2020-02-22 11.44.08.png

                                        P Offline
                                        P Offline
                                        panki2
                                        schrieb am zuletzt editiert von panki2
                                        #91

                                        @dimaiv said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                                        Hier How To wie ich das gemacht habe:

                                        S.jpg

                                        Das hier Runterladen :
                                        https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases/download/mega-20200204/ESPEasy_mega-20200204.zip

                                        Entpacken

                                        Screenshot 1.jpg

                                        Markierte Datei auf ESP flashen

                                        Danke, das werde ich morgen mal paralell versuchen. MAls sehen, was nun letztendlichzum Ziel führt bei mir. Danke für Deine Mühe. Ich melde mich wieder.
                                        Adapter ist dann MQTT?

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • wendy2702W wendy2702

                                          @panki2 hast du mal geschaut ob dann in den Objekten ein Wert steht?

                                          Hast du da auch beim CRC Fehler mal geschaut ?

                                          P Offline
                                          P Offline
                                          panki2
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #92

                                          @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                                          hast du mal geschaut ob dann in den Objekten ein Wert steht?

                                          Upps, da habe ich nicht geschaut.
                                          Da steht nun etwas drin 0 Volt
                                          Ich weiß aber nicht, von welchem Versuch.
                                          2020-02-21 22_41_25-Window.png

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          717

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe