Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.3k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.6k

[gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
sdm630modbus adapter
144 Beiträge 11 Kommentatoren 34.0k Aufrufe 12 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • wendy2702W wendy2702

    Value passt.

    Hast du auch Float BIG Endian Byte und Word Swap probiert?

    P Offline
    P Offline
    panki2
    schrieb am zuletzt editiert von panki2
    #83

    @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

    Hast du auch Float BIG Endian Byte und Word Swap probiert?
    Ich habe alle von oben nach unten durchexerziert...
    aber auf Länge usw nicht geachtet

    wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • P panki2

      @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

      Hast du auch Float BIG Endian Byte und Word Swap probiert?
      Ich habe alle von oben nach unten durchexerziert...
      aber auf Länge usw nicht geachtet

      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      schrieb am zuletzt editiert von
      #84

      @panki2 ich schaue mal ins PDF...

      Nur leider heute nicht mehr.

      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • wendy2702W wendy2702

        @panki2 ich schaue mal ins PDF...

        Nur leider heute nicht mehr.

        P Offline
        P Offline
        panki2
        schrieb am zuletzt editiert von
        #85

        @wendy2702
        Ok, lieb von Dir. Ist egal, es kommt da uf einen Tag nicht drauf an.
        Ich spiel dann mal mit den anderen adaptern rum. Wetterstation, google home usw. Da tut wenigstens etwas..
        Also vielen DAnk für Deine Mühe bisher...

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
          #86

          Hier https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/eastron_sdm630_modbus

          Gibt es noch einen Hinweis zum BUS. Pull UP/Down und Abschluß erforderlich.

          Auch sind die Anschlüsse wohl verdreht.

          Hier mal lesen und scrollen. Steht auch mit Bild etwas bezüglich BUS Anbindung:

          https://github.com/gonium/gosdm630

          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • wendy2702W wendy2702

            Hier https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/eastron_sdm630_modbus

            Gibt es noch einen Hinweis zum BUS. Pull UP/Down und Abschluß erforderlich.

            Auch sind die Anschlüsse wohl verdreht.

            Hier mal lesen und scrollen. Steht auch mit Bild etwas bezüglich BUS Anbindung:

            https://github.com/gonium/gosdm630

            P Offline
            P Offline
            panki2
            schrieb am zuletzt editiert von
            #87

            @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

            Gibt es noch einen Hinweis zum BUS. Pull UP/Down und Abschluß erforderlich.

            Die Abschlusswiderstände habe ich, die pullup and down nicht, da auf youtube andere User mit dem SDM 630 nur mit Abschlusswiderständen mit normalen Klingeldraht erfolgreich waren..
            Ich lese mir das nochmal durch. Kabel hatte ich schon vertauscht (Anschlüsse)

            P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • D Offline
              D Offline
              dimaiv
              schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
              #88

              Hier How To wie ich das gemacht habe:

              S.jpg

              1. Das hier Runterladen :
                https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases/download/mega-20200204/ESPEasy_mega-20200204.zip

              Entpacken

              Screenshot 1.jpg

              Markierte Datei auf ESP flashen

              1. MQTT Broker in IoBroker installieren.

              2. ESPEasy Einstellungen:

              Screenshot 2020-02-22 12.02.16.png

              Screenshot 2020-02-22 11.44.30.png

              Screenshot 2020-02-22 11.44.48.png

              Screenshot 2020-02-22 11.41.42.png

              Screenshot 2020-02-22 11.42.47.png

              Screenshot 2020-02-22 11.43.58.png

              Screenshot 2020-02-22 11.44.08.png

              ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
              Node.js v22.21.0
              NPM v10.9.4
              JS controller 7.1.0
              Admin 7.7.20
              ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
              Zigbee LAN Gateway CC2652P
              Zigbee Firmware 20250321

              P 3 Antworten Letzte Antwort
              1
              • P panki2

                @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                Gibt es noch einen Hinweis zum BUS. Pull UP/Down und Abschluß erforderlich.

                Die Abschlusswiderstände habe ich, die pullup and down nicht, da auf youtube andere User mit dem SDM 630 nur mit Abschlusswiderständen mit normalen Klingeldraht erfolgreich waren..
                Ich lese mir das nochmal durch. Kabel hatte ich schon vertauscht (Anschlüsse)

                P Offline
                P Offline
                panki2
                schrieb am zuletzt editiert von
                #89

                @panki2 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                Kabel hatte ich schon vertauscht (Anschlüsse)

                Bei mir kommt nur CRC fehler bei A zu A und B zu B. Wenn ich vertausche, so wie bechriben, kommt überhaupt keine Antwort.

                wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • P panki2

                  @panki2 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                  Kabel hatte ich schon vertauscht (Anschlüsse)

                  Bei mir kommt nur CRC fehler bei A zu A und B zu B. Wenn ich vertausche, so wie bechriben, kommt überhaupt keine Antwort.

                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #90

                  @panki2 hast du mal geschaut ob dann in den Objekten ein Wert steht?

                  Hast du da auch beim CRC Fehler mal geschaut ?

                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • D dimaiv

                    Hier How To wie ich das gemacht habe:

                    S.jpg

                    1. Das hier Runterladen :
                      https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases/download/mega-20200204/ESPEasy_mega-20200204.zip

                    Entpacken

                    Screenshot 1.jpg

                    Markierte Datei auf ESP flashen

                    1. MQTT Broker in IoBroker installieren.

                    2. ESPEasy Einstellungen:

                    Screenshot 2020-02-22 12.02.16.png

                    Screenshot 2020-02-22 11.44.30.png

                    Screenshot 2020-02-22 11.44.48.png

                    Screenshot 2020-02-22 11.41.42.png

                    Screenshot 2020-02-22 11.42.47.png

                    Screenshot 2020-02-22 11.43.58.png

                    Screenshot 2020-02-22 11.44.08.png

                    P Offline
                    P Offline
                    panki2
                    schrieb am zuletzt editiert von panki2
                    #91

                    @dimaiv said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                    Hier How To wie ich das gemacht habe:

                    S.jpg

                    Das hier Runterladen :
                    https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases/download/mega-20200204/ESPEasy_mega-20200204.zip

                    Entpacken

                    Screenshot 1.jpg

                    Markierte Datei auf ESP flashen

                    Danke, das werde ich morgen mal paralell versuchen. MAls sehen, was nun letztendlichzum Ziel führt bei mir. Danke für Deine Mühe. Ich melde mich wieder.
                    Adapter ist dann MQTT?

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • wendy2702W wendy2702

                      @panki2 hast du mal geschaut ob dann in den Objekten ein Wert steht?

                      Hast du da auch beim CRC Fehler mal geschaut ?

                      P Offline
                      P Offline
                      panki2
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #92

                      @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                      hast du mal geschaut ob dann in den Objekten ein Wert steht?

                      Upps, da habe ich nicht geschaut.
                      Da steht nun etwas drin 0 Volt
                      Ich weiß aber nicht, von welchem Versuch.
                      2020-02-21 22_41_25-Window.png

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #93

                        Dann Probier nochmal durch

                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • wendy2702W wendy2702

                          Dann Probier nochmal durch

                          P Offline
                          P Offline
                          panki2
                          schrieb am zuletzt editiert von panki2
                          #94

                          @wendy2702
                          Ok, das kann nun etwas dauern. Ich melde mich wieder.
                          Steht dann trotz CRC Fehler etwas im Log?

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #95

                            Wichtig ist das der Adapter grün bleibt.

                            Dann mal ins log und das Objekt schauen.

                            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • wendy2702W wendy2702

                              Wichtig ist das der Adapter grün bleibt.

                              Dann mal ins log und das Objekt schauen.

                              P Offline
                              P Offline
                              panki2
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #96

                              @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                              Wichtig ist das der Adapter grün bleibt.

                              Ok, dann geht es einfacher, wenn ich nur auf die Ampel schauen muss.

                              P 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • P panki2

                                @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                                Wichtig ist das der Adapter grün bleibt.

                                Ok, dann geht es einfacher, wenn ich nur auf die Ampel schauen muss.

                                P Offline
                                P Offline
                                panki2
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #97

                                @panki2
                                Ich habe jetzt alles nochmal durchgemacht mit den Einstellungen der "Typeen". Ampel rot gelb grün gelb.
                                Und in den Objekten habe ich nun nichts gefunden.
                                Ich gebe für heute auf, mein Kopf schwirrt.
                                Ich melde mich wieder, wenn ich wieder klarer sehe.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • D dimaiv

                                  Hier How To wie ich das gemacht habe:

                                  S.jpg

                                  1. Das hier Runterladen :
                                    https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases/download/mega-20200204/ESPEasy_mega-20200204.zip

                                  Entpacken

                                  Screenshot 1.jpg

                                  Markierte Datei auf ESP flashen

                                  1. MQTT Broker in IoBroker installieren.

                                  2. ESPEasy Einstellungen:

                                  Screenshot 2020-02-22 12.02.16.png

                                  Screenshot 2020-02-22 11.44.30.png

                                  Screenshot 2020-02-22 11.44.48.png

                                  Screenshot 2020-02-22 11.41.42.png

                                  Screenshot 2020-02-22 11.42.47.png

                                  Screenshot 2020-02-22 11.43.58.png

                                  Screenshot 2020-02-22 11.44.08.png

                                  P Offline
                                  P Offline
                                  panki2
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #98

                                  @dimaiv DAnke für die ausführliche ANleitung. Ich versuche es dann mal, sobald, der fehlende Adapter angekommen ist.

                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • P panki2

                                    @dimaiv DAnke für die ausführliche ANleitung. Ich versuche es dann mal, sobald, der fehlende Adapter angekommen ist.

                                    P Offline
                                    P Offline
                                    panki2
                                    schrieb am zuletzt editiert von panki2
                                    #99

                                    @panki2 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                                    @dimaiv DAnke für die ausführliche ANleitung.

                                    2020-02-22 13_49_20-Window.png
                                    Ich habe leider nur diesen Adapter bekommen. Ich sah eine Anwendung wo man bei DI/DE/RE/R0 auch an RX&TX angeschlossen hatte. 2 Pins wurden irgendwie verbunden.
                                    Rechts VCC, B,A, GND ist klar

                                    D 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • P panki2

                                      @panki2 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                                      @dimaiv DAnke für die ausführliche ANleitung.

                                      2020-02-22 13_49_20-Window.png
                                      Ich habe leider nur diesen Adapter bekommen. Ich sah eine Anwendung wo man bei DI/DE/RE/R0 auch an RX&TX angeschlossen hatte. 2 Pins wurden irgendwie verbunden.
                                      Rechts VCC, B,A, GND ist klar

                                      D Offline
                                      D Offline
                                      dimaiv
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #100

                                      @panki2
                                      ob sowas mit espeasy funktioniert... Mit dem Modul kann ich nicht helfen. Tut mir leid.

                                      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                                      Node.js v22.21.0
                                      NPM v10.9.4
                                      JS controller 7.1.0
                                      Admin 7.7.20
                                      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                                      Zigbee LAN Gateway CC2652P
                                      Zigbee Firmware 20250321

                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • D dimaiv

                                        @panki2
                                        ob sowas mit espeasy funktioniert... Mit dem Modul kann ich nicht helfen. Tut mir leid.

                                        P Offline
                                        P Offline
                                        panki2
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #101

                                        @dimaiv said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                                        Tut mir leid.

                                        OK, habe mal Deinen Adapter gesucht, gefunden und bestellt.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • P panki2

                                          @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                                          Wichtig ist das der Adapter grün bleibt.

                                          Ok, dann geht es einfacher, wenn ich nur auf die Ampel schauen muss.

                                          P Offline
                                          P Offline
                                          panki2
                                          schrieb am zuletzt editiert von panki2
                                          #102

                                          @wendy2702
                                          Ich habe heute noch nicht sgemacht, außer alles neu gestartet (raspberry, dann modbus gestoppt und neu gestartet).
                                          Nun sind 2 Angaben in Objekte, die ich gestern zum Schlusss neu benannt hatte ( test_zwei und phase2). Diese wurden bei den Versuchen gestern mit Float etc. nicht gezeigt, erst heute. . Die Ampel ist jedoch weiter gelb.
                                          2020-02-22 15_59_40-Window.png

                                          Das ist die momentane Registereinstellung:
                                          2020-02-22 16_06_17-Window.png

                                          CRC Fehler kam im log nur noch einmal? Danach nur noch Error undefined.
                                          Ich versuch mal weiter, an den verschiedenen Einstellungen zu spielen. Habe jedoch echt keinen Plan mehr.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          781

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe